армирование стыковки стены с стеной.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование стыковки стены с стеной.

армирование стыковки стены с стеной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2006, 20:06 #1
армирование стыковки стены с стеной.
favorite
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2005
Сообщений: 425

У кого-нибудь есть чертеж армирования стыковки одной стены с другой стеной, очень нужно.
Или на словах объясните как армирование осуществляется, в обоих стенах сетки диаметра 12 . Одна стенка перпендекулярна другой стене, Вопрос показываются ли где то на чертеже стыковочные стержни или делаются угловые сетки. Тут вопрос наверное просто оформления, Те чертежи которые у меня есть там везде даны развертки по стенам. Где показано армирование стен, но нигде не могу найти указания по стыковке стен друг с другом. Или строители сами вовремя сборки должны знать как их стыковать.???
Просмотров: 8514
 
Непрочитано 16.09.2006, 20:41
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1. имеется 3 часто встречающихся случая соединения стен
- буквой Г
- буквой Т
- буквой Х
во всех случаях должны выполнятся все условия норм касающиеся анкеровки, шага, перепуска и др.

ps
попробуйте изложить свои соображения, разговор пойдет живее
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 21:00
#3
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Интересны все случаи, у меня два предположения или делать угловые сетки, что в плане черчения довольно трудоемко, или показать просто узел и показать что соединение осушествляется гнутыми стержнями.

Кроме того вопрос а нужно ли вообще перевязывать дополнительными стержнями, Или просто достаточно завести одну сетку в другую и отлить??
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 21:07
#4
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


посмотри МТСК-3 "Технические решения" там все эти узлы есть. Если не найдёшь, завтра притараню с работы.
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 21:34
#5
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от kha
посмотри МТСК-3 "Технические решения" там все эти узлы есть. Если не найдёшь, завтра притараню с работы.
Ой если можете скинуть, то заранее благодарен.
Только завтра воскресенье
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 21:49
#6
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


позвольте полюбопытствовать, а какое бетонирование непрерывное или сначала стены в одном направлении, а потом в другом?
Это радикально влияет на армирование РАДИКАЛЬНО!!!
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 21:55
#7
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от favorite
Ой если можете скинуть, то заранее благодарен.
Только завтра воскресенье
а у меня не бывает воскресенья
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:09
#8
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Бетонирование непрерывно, там стенки то на 5 этажей -стенки лестничной клетки, Я честно говоря думал что просто заводят сетки перпендекулярно друг другу и все, а начальник говорит "что давай угловые сетки сделай,"

Я против сеток говорю давай сделаю стыковочные стержни. Вернее в одном месте покажу узел стыковки стен и все.

Начал смотреть чертежи со старого места работы. Я до этого никогда не занимался вопросами армирования стен, я рассчетами занимался фунд и друг конструкций. Так вот я там вообще не нашел чтобы узлы стыковки были показаны. Может вообще ничего не надо. С трудом верится что без стыковочных стержней стенки при усадке фундаментов могут треснуть. Помойму начальник перестраховывается.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:11
#9
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Если непрерывное то никаких проблем нет, а вот если Второй случай, то необходимы бетонные шпонки.
Вот смотрите файл с картинками:
[ATTACH]1158430298.zip[/ATTACH]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:14
#10
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от favorite
Бетонирование непрерывно, там стенки то на 5 этажей.
Вы имеете в виду по высоте что ли непрерывное :?:
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:15
#11
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


То есть имеете-ввиду что ничего не надо делать .просто сетки поставили перпендекулярно и залили, вообще без стыковочных стержней.????? :?:
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:18
#12
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


В местах сопряжения стен стявятся вертикальные стержни (как правило 4Ф12 А-3, и в одном и в другом направлении устанавливаются п-образные хомуты.
Если вы подождете я поисчу в своих чертежах данные узлы.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:25
#13
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


не стал искать, вот помоему вашь случай.
А вообще что мы на пальцах, вы бы выложили чертежик какой нибуть, хоть одним глазком
[ATTACH]1158431113.jpg[/ATTACH]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:26
#14
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
В местах сопряжения стен стявятся вертикальные стержни (как правило 4Ф12 А-3, и в одном и в другом направлении устанавливаются п-образные хомуты.
Если вы подождете я поисчу в своих чертежах данные узлы.
Ну по картинкам я что-то такое понял, А хомуты 6 A-1 и шаг должен соответствовать шагу сеток???
Спасибо.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:31
#15
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Армирование сетками не делал никогда, только каркасами, но решение в целом такое же. Узел будет такой же, только вместо каркасов у Вас будут сетки.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:36
#16
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Хомуты должны быть такого же диаметра, и шага что и горизонтальная арматура. Т. е. согласно расчета. Если A-I, то как там нарисовано должны быть крюки, а если A-III, то допускается без них.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:38
#17
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Вот узелочек из МТСК: (валяется-таки дома как оказалось)
[ATTACH]1158431903.JPG[/ATTACH]
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 22:42
#18
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


вот-вот, тоже самое тока с сетками, как я и говорил,
А позвольте спросить, можно ли както это МТСК 3, получить в электронном виде?
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:46
#19
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
Хомуты должны быть такого же диаметра, и шага что и горизонтальная арматура. Т. е. согласно расчета. Если A-I, то как там нарисовано должны быть крюки, а если A-III, то допускается без них.
Спасибо, большое.
favorite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2006, 22:46
#20
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
вот-вот, тоже самое тока с сетками, как я и говорил,
А позвольте спросить, можно ли както это МТСК 3, получить в электронном виде?
Тоже интересно.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2006, 23:17
#21
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


у меня есть, но весит больно уж много - 642 метра ((((

Если кому нужно - могу на компакте передать.

Вот узелочки из моих чертежей:
[ATTACH]1158434262.jpg[/ATTACH]
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2006, 12:54
#22
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


kha
Если перевести в формат tiff, а затем в djvu, то размер получится намного меньше.
Arslan вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2006, 16:25
#23
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Kha, тогда мне передавай.. на встрече ближайшей или как
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2006, 16:35
#24
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


По стыкам стен можно посмотреть сейсмическую серию
http://dwg.ru/dnl/1495
http://dwg.ru/dnl/1494
Для несейсмических районов ЯТД тоже подойдет
Цитата:
Сообщение от Arslan
kha
Если перевести в формат tiff, а затем в djvu, то размер получится намного меньше.
Присоединяюсь. kha, может перегоните в djvu? :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2006, 00:40
#25
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Romka
Цитата:
Сообщение от Arslan
kha
Если перевести в формат tiff, а затем в djvu, то размер получится намного меньше.
Присоединяюсь. kha, может перегоните в djvu? :wink:

неумейю такими делами заниматься пока что [sm3534]

да и времени нету совсем, разрывают на части [sm1503]

Дабы не быть посрамлённым за спешный=некачественный перевод из pdf в djvu лучше отдам это дело специалисту

Ежели кто-нибудь обитает в районе Рязанского проспекта (неподалёку от НИИЖБа), можно встретиться. Явки, пароли - в личку
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 12:11
#26
ssres


 
Регистрация: 23.01.2006
Москва
Сообщений: 77


может кто-нить выскажет свое предпочтенье в варианте охомучивания стены-колонны, не могу придти к оптимальному варианту. стрелками показано подход балок.
[ATTACH]1190189505.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 12:41
#27
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


ИМХО бред...
4 вариант - 3 хомута: 1 - прямоугольное сечение Ж-Ж; 2 - прямоугольное сечение 1-А; 2 - пятиугольник А-1-Ж.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 12:52
#28
ssres


 
Регистрация: 23.01.2006
Москва
Сообщений: 77


такой чтоли?
[ATTACH]1190191926.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 13:01
#29
ssres


 
Регистрация: 23.01.2006
Москва
Сообщений: 77


да, предыдущий мой позорный

вы, наверное, такой имели в виду?
согласен, круто, спасибо вам, Shbalanke
мидаль и пиво
[ATTACH]1190192472.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование стыковки стены с стеной.