| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 30056
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Если толщина плиты перекрытия менее 220 мм, то говорить не о чем, а учитывая небольшую толщину стен, возможно, придется сделать и 250 мм толщину плиты. Армируя плиты, проектировщики, скорей всего, проигнорировали 2-ю группу предельных состояний. Скажите толщину перекрытия, и многое прояснится. Кстати, рекомендую для перекрытия все-таки бетон B25.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Да и конструкцию стен - в студию. При жестком сопряжении для таких тонких стен может вылезти нехилая арматура. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Лирой-мономахом? Зачем учиться на инженера-конструктора, когда есть Лира-мономах. Почему-то в медицине и строительстве разбираются абсолютно все...
Глянул архитектуру, так это у вас с толщиной пола перекрытие 200мм, реально еще меньше будет. Понимаете в чем дело, бесплатно расчет делать нет никакого желания, не обижайтесь, но советом помочь можно. Про толщину перекрытия я писал выше. Рекомендую отказаться от кирпичных перегородок, примените деревянные или гипсокартонные, таким образом можно попробовать выйти на толщину перекрытия 220мм. Вы вообще себе дом этот планируете делать? Если да - то очень вам сочувствую. Полистирол, да в жилье, да еще и изнутри... Это ж надо так себя не любить. Чем вам не нравятся стены из ячеистого бетона, или облегченных керамических камней с перекрытием из обычных ж.б. пустоток? К чему эта экзотика для частного дома? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Учитывая, что строить будет явно не специализированная организация, вероятность проблем приближается к 100% Также непонятна "нагрузка 200кг/м2". Расчетная в жилье - около того. Но! Плюс вес полов, плюс перегородки. (надеюсь с.в. плиты они не забыли) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
liim
Очень плохое решение, и дорого и неэкологично))). Не все то хорошо, что с Европы или Канады. Ну да ладно, спросите с горе-проектировщиков расчеты, после этого они должны виновато начать оправдываться (вы ведь официально проект заказывали?). В таком виде строить нельзя, это видно даже "на глаз". А строить без проекта, или хотя бы без конструкторской части - признак дурного тона, ибо может повезет, а может и нет. При себестоимости дома порядка 2млн.руб глупо не отдать 40-60тыс. грамотному конструктуру, обычно понимание этого факта приходит, когда начинаются проблемы с осадками и трещинами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вообщем у вас пути 2:
-правильный, берете проект, заказываете экспертизу, а потом пытаетесь прищучить лжепроектировщиков. Люди, выдавшие вам чертежи, ни в коем случае нам не коллеги, мы их не признаем). -неправильный, но сохраняющий нервы, просто найдите нормального проектировщика. И вообще, прежде чем нести людям деньги, вы бы хоть выяснили, что за люди вам дом будут считать, вам же в нем жить потом |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А стена есть между "маленьким и большим" проемами? (между лестницей и вентканалом) - не совсем понятно по картинке, там монолитная стена или просто перегородка. По прикидочным расчетам без стенки, получается, что по прогибам проходит на грани (около 1/200), но арматура (нижняя) нужна в районе ф14ш200
Последний раз редактировалось Meknotek, 05.05.2012 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
2.Нижнее армирование - усиливать по-любому. При наличии стены вылезает арматура ф12ш200 в нижней зоне. Т.е. оставлять ф10ш200 не стОит, усиливать по-любому. 3.По поводу прогибов - вопрос неоднозначный. Нелинейный расчет никто делать не будет. По линейному с Е=0.2 прогибы на пределе, но в реальности они будут меньше. Опирание по 4м сторонам дает очень много. 4.Бетон В25 получить на стройке проблематично. Конечно, заказывайте/месите именно В25, но получите (я думаю) что-то вроде В15, т.к. либо цемента не доложат, либо провибрируют плохо, либо ухода особо не будет. Так что на В15 и надо считать армирование. Если дадите конструкцию пола - можно будет прикинуть более точно (по нагрузкам). А также что у Вас предполагается на этажах из "тяжелого оборудования" (камины, сейфы и т.п.) Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 00:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
liim
Заклинаю вас обратиться к нормальному проетировщику, и притащить его на стройку до бетонирования (чтоб армирование принял), и во время бетонирования. И бетон надо заказывать только на заводе ЖБИ. Вы соседние темы почитайте, у людей время от времени плиты трещат знаете ли, а усиление плит - весьма дорогое занятие. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
По моим прикидкам впритык (по прогибу). Но армирование все равно не проходит по трещинам, по прочности - на пределе. Если брали 200кг/м2 без перегородок, пола и сейфов, да еще "защемили" в стене, да бетон В25... то наверно и прошло бы... Для коттеджей так считать - вредительство. Учитывая качество СМР.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Сложно сказать, полноценного сбора нагрузок не делал. С.В. + полы 100кг + полезная 200.
Сбор нагрузок, коэффициенты, схема, армирование - "на глазок" [img]http://img31.**********.us/img31/7711/kott3d.jpg[/img] [img]http://img715.**********.us/img715/2249/kottprog.jpg[/img] [img]http://img715.**********.us/img715/1826/kottarm.jpg[/img] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 60
|
По-быстрому задал в мономахе в компановке схему, нагрузка на каждое перекрытие 300 кг/м2, на верхнее эксплуатируемое 600 кг/м2, стену между вент каналом и проемом под лестницу не учел. Результаты для перекрытия нижнего этажа, может помогут)). Вообще я сам студент(пгс), так что пеняйте на себя. бетон B25. А ещё мономах посчитал поперечное армирование шаг 200 диаметр 4!!! И перемещения что-то странные.
Цитата:
Последний раз редактировалось Bestoloch, 06.05.2012 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Явный косяк, что нет анкеровки арматуры в стенах. Вполне возможно, что расчёт сделан верно. По СНиП "Нагрузки и воздействия" принимается нормативное значение нагрузки на перекрытие 150кг/кв.м, при этом для расчёта на прогибы и трещиностойкость (длительное раскрытие) используется пониженное значение 30кг/кв.м. Вопрос учитывали ли они кирпичные перегородки...
Для подстраховки на качество материалов и работ можно заменить нижнее армирование параллельное цифровым осям (поз. 1) на d=12 в центральной части плиты. Запросите у проектировщиков узел анкеровки арматуры в стенах (расчёт у них явно с её учётом). Про то что 200мм мало на такую площадь не слушайте. Перестраховщики и маразматики приводят к необоснованному раздутию бюджета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 60
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Хм.. ох и нагородят сейчас тут.. каждый на свой лад))) При монолитных стенах и выпусках из них (узелок то думаю в проекте нарисован отдельный) стык будет жестким.. ну по крайней мере при желании можно его таковым можно выполнить…
Ну… нагрузка (также примерно) : Соб вес плиты 0.2х25х1.1=5,5кН/м2 Пол (как эквивалент. стяжки 80мм плотностью 1800) 0.08х18х1,1=1,58 кН/м2 На площадке и менее плотная если - 0.08х16х1,3=1,66 кН/м2 (на выбор) От перегородок - по фактическому положению и габаритам с приведением к равномерно распределенной нагрузке (ну пусть слегка тут занизим как минимальное по СНиП 0.5х1,1=0.55 кН/м2) Полезная – 1,5х1,3=1,95 кН/м2 как то так (по крайней мере для плиты 1-го этажа) Результат - похож на приведенный в посте 20 (и на то что имеется на исходных чертежах) для жесткого стыка... При шарнирном опирании несколько зон понизу соответствующих 200 д16 (т.е. просто где то доложить 10-ку фоновую (или там 12-ю) с меньшим шагом) Но это "из пальца" и совсем прикидочно... По сути: не факт что проект выполнен как-то особо плохо... а вот то, что как правило такая работа сопряжена с кучей переделок, непонятных "хотелок" заказчика, "внезапно" появляющихся на этажах колонн, бассейнов, каминов, стеллажей и прочей нечисти (особенно когда работа уже выполнена) ![]() Вы уверены что вы ИЗНАЧАЛЬНО выдали ВСЕ необходимые исходные данные и пожелания? А оплата соответствует выполненному объему работ (переделки и т.п.)??? Почему-то есть четкая уверенность что выложенный материал - лишь обрывок проекта.. пару- тройку узелков быть должно.. (тот что приведен скорее не из проекта а из брощюры рекламной) или он 11-й и есть еще 10 узлов? А то так многое можно дофантазировать... По сути - если есть сомнения (или были добавлены камины и т.п.) перезакажите этот объем, или оплатите переделки... и сравните.. проектная работа не так дорого стоит.. P.S. Лично для себя (а вы для себя все-таки делаете?) такой домик бы не делал (в том числе и по некоторым причинам указанным выше). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А узлы по лестнице есть? Куда она крепится? Если марш опирается на плиту - то это доп.нагрузка. Если на стену - то должны быть соотв.узлы Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем: если вы заказывали проект целиком (и заплатили за него как за проект) то узлы и иные решения должны быть проработаны. Если "просто и быстро прикинуть что-то" - то в рамках соответствующих договоренностей... P.S. Еще раз озвучу: Монолит (и соответствующие работы), большие пролеты, полистирол как несъемная опалубка, плоская кровля, и т.д. по мне - так бредовая идея для частного дома (особенно для себя), но.. хозяин-барин... |
|||||
![]() |
|
|||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
"Трагедия" в том, что деньги уплачены, а толку - ноль
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Большие пролеты можно перекрыть и ПК (7200мм - не такая уж и редкость). Нагрузка 800кг/м2. Нет проблем с прогибами. Все довольны. Плоская кровля - это да... Кучи снега, озера на крыше в случае проливных дождей... непрактично. Тут очень напрашивается навес (хотя бы) Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 12:45. |
||||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
еще раз приведу: Цитата:
Цитата:
По теме - вопрос был в первую очередь о ПЛИТАХ перекрытия; выложеные - "обрывки" проекта, не дают полного о нем представления, более того, приведено армирование ПМ1, ПМ2 плит на отм. 0,000, и 3,000 (упуская недоработку и прочее) в эти плиты вышли явно аварийными? Цитата:
Последний раз редактировалось xbh, 06.05.2012 в 13:24. |
|||||
![]() |
|
||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
еще раз - "аварийным" не называл, рухнуть не должно. но кривые потолки с трещинами, вогнутость пола, которую будут пытаться компенсировать еще большей стяжкой - это точно не то, что я понимаю под "нормальным проектом" Вариантов много. Почему монолит и почему пенополистирол - наверно желание заказчика. Иногда монолит (перекрытия) могут получиться дешевле сборных. ЖБИ частенько гнут цены. + монтаж нужен тоже качественный, заказывать манипулятор и т.п., плюс все равно придется делать монолитные участки (в районе лестницы, больших отверстий). Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 13:31. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемая, в своих претензиях к качеству выданной вам проектной документации Вы правы, материал выглядит сыроватым, слабо проработанным. К сожалению все эти работы воспринимаются как "халтура", т.е. способ подработать. А халтура она и есть халтура. Конечно при длине арматурных стержней в заводской связке 11.7 метра предусматривать стержни с перепускным стыком на девятиметровом направлении совершенно ни к чему. Весьма сомнительна установка в верхней зоне армирования стержней, которые Вы называете "конструктивными скобами", роль их непонятна, если согласиться с тем, что узел соединения плит со стенами шарнирный. А жёстким его назвать невозможно даже при сильном воображении. Вместе с тем хочется Вас как то успокоить; кажется, что при всех огрехах не всё так уж трагично, как Вам представляется. Плита 7х9 метров это не такая уж большая плита, чтобы говорить о нестандартных, т.е. неприемлемых размерах; что обязательно должны быть стены, балки и т.п. У Вас нормальная плита, опёртая по контуру, с арматурой, работающей в обеих направлениях. Кое что в армировании надо поправить, надо проследить за качеством бетона (В25 должно быть именно таким), а в целом с Вашей плитой ничего страшного не должно произойти, поверьте моему почти пятидесятилетнему опыту проектных работ и почти двадцатилетнему опыту работ проектирования и участия в строительстве монолитных высотных комплексов. А чтобы спать совсем уж спокойно, то потребуйте уложить в нижней зоне армирования в обеих направлениях дополнительные стержни того же диаметра с шагом 200 мм и длиной 5850мм ( стандартная длина 11.7 м пополам). Это естественно в средней зоне плиты; шаг стерней будет 100 мм. Кроме этого можно посоветовать удлинить боковую стену лестничной клетки см на 20 и организовать небольшую балку с опиранием на удлинённый участок и наружную стену по оси "2", т.е. как бы замкнуть контур опирания плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
А в целом согласен, все и пришли к такому выводу - доложить арматуры (той же 10ки) ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
При жестком узле скорее всего все нормально будет. Ну.. понятное дело что если это проект то и узлы и все прочее необходимое должно быть разработано. Хотя... кто знает как оно там вообще все на самом деле обстоит (в плане выполненного объема работ и ее оплаты и всего прочего)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Полистал немного тему.... Пролеты при опирании по контуру совершенно нормальные, и при шарнирном опирании плиты. Толщины 200мм думаю хватит. Перегородки - только ячеистый бетон или ГКЛ. Армирование нижней зоны надо бы поболе навскидку. Если класть шарнирно - то вверх нет смысла более 8-ки 200х200; вниз 14 200х200. Это все в первом приближении "на глаз" - конечно нужно проверять расчетом.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я Вам честно скажу. За 35т.р. делать конструктив такого дома - я бы взялся в частном порядке.
Если такая цена в организации - я бы задумался трижды... По мне так нет таких цен в нормальных проектных организациях. Наверняка из 35 т.р. на конструктив пошло не более 15 (остальное ГИПу/директору/уборщице), из них например 5 расчетчику, 10 студентам-рисовальщикам (а может и вообще 10-расчет/5-чертежи). Отсюда и "арматура на глазок при защемлении" (которого нет), и "нагрузка 200кг/м2" (если человек делал хотя бы 2-3 расчета по СНИПУ - он бы еще добавил бы вес полов и перегородок), и "скопированные узлы", и ошибки в размерах... Последний раз редактировалось Meknotek, 06.05.2012 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
Привет! на колу мочало ,начинай с начала:
1. Толщина плиты зависит от пролета 1/30-1/35 для 7,4м - предельный пролет для безбалочного перекрытия и без преднапряжения арматуры - 250мм! 2. Сбор расчетных нагрузок на перекрытие - с.в. плиты 0,25м -0.25*2.5*1.1=0,688т/м2 - вес конструкции пола 0,1*1.8*1.3=0.234т/м2 - вес пазогребневых перегородок 0,1м*3м*0,8*1,3=0,312т/м.п. (в общем случае берем как равномерно-распределенную 0,1*1,4=0,14т/м2) - полезная 0,2*1,2=0,24т/м2 Итого на перекрытие над первым этажом 1,3т/м2 3. Усилия в плите -в пролете 7,4м по шарнирной схеме (вырезаем балку шириной 1м) М=q*L*L/8=8.9т*м. - на опоре 7,4м по заделке М=q*L*L/12=5.9т*м. 4. подбор арматуры бетон В20, защитный слой для нижней 3см до начала нижней арматуры, 20мм до начала верхней, - в пролете диам.16AIII шаг 100, Мu= 13,88т*м, раскрытие трещин 0,21мм - на опоре диам. 12AIII шаг 100, Mu=8,05т*м, раскрытие трещин 0,26мм 5. Самое главное взять этот сбор нагрузок см.п.1 и оплаченные чертежи вернуться в фирму и заставить пересчитать на 1,3т/м2 а не на 0,2т/м2 и рассказать чем дело кончилось. Заказчик в праве требовать предоставление оформленного расчета, тем более когда возникают сомнения. 6. Вопрос стен не касался однако возьмите толщину 0,2м утепление из Утеплителя несгораемого марка НГ - на базальтовой основе крепление тарельчатыми дюбелями, блоки из пенополистирола выкиньте из головы - их жрут мыши, при горении выделяется синильная кислота, они не вандало устойчивые, при бетонировании таких стен сложно качественно уложить смесь очень тонкие, даже для высоты одного этажа 3м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
не вводите в заблуждение! Посмотрите минимальную толщину для плит опертых по контуру как при упругой заделке так и при свободном опирании.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Цитата:
Полезная для жилья 1,5*1,3=1,95 кН/м2 (расчетная полная) Цитата:
Деление временной нагрузки по длительности производилось? Надо загонять схему как она есть в лиру (или прочие средства), обязательно РСУ (РСН) и тогда можно о чем-то говорить... А приведенный выше расчет хорош когда на стройке под рукой компа нет - а заливать срочно надо. Согласен - посчитать по балочной схеме и заармировать в 2-х направлениях, что бы уж наверняка. Насчет стен согласен - 150мм.... Кошмар какой-то (только обратил внимание), даже если по расчету хватает - как это заливать... Да и пенополистирол как было подмечено... |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
anton-07-25-86, ooze - спасибо! освежил и про 1/45L и про 150кг/м2 для квартир )
Однако мужчины, как же быть с самим пролетом 7м? прогибы - зыбкость и прочее колдунство напрямую зависящее от пролета? По толщине перекрытия - для 7,4м - 250мм., минимум 220мм. По нагрузке - при производстве работ учет веса вышележащего перекрытия на уже готовое 550кг/м2? как она учтется в 150+250?? маленько не хватает и если делать все по минимому однажды и не хватит (стучу по себе лбу и слышу приятный деревянный стук ![]() Для заказчика Liim - 1. добавьте стенку II-но цифровым осям у оси А посередине 9м пролета - как бы зеркально в квадрате той стенке у лестницы. снизу до верху и на первом и втором этажах есть помещения так что на планировках это не скажется. 2. Саму лесенку только в ж.б.! размеры пересмотрите - если вы за архитектора работали исправьте - жить в доме с винтовой лсетницей в 4этажа - кошмар кошмарный , как быть с детьми и старшим поколением? делайте обычную маршевую размер ступени 300*150мм(h) обязательно с площадками межэтажными шириной не менее ширины марша. сам участок лестницы выдвинуть за грань стен дома получиться что межэтажная площадка выступает за контур здания. 3. Толщину фундаментной плиты конструктор тоже взял 200мм? 4. стены подвала на 2м в землю какая арматура? тоже 10AIII шаг 200/200.? тогда см. п.5 5. смените проектную контору - вернуть деньги, припугнув рекламацией, и пожалуйте в объятья нового конструктора например ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
Liim
Фундаментная плита заармирована чересчур плохо! - неверно, неправильно, ошибочно! если перекрытия 10ш.200/200 достаточное кол-во инженеров в данном обсуждении принимает как нормальное, однако это - 10ш.200/200 для фундаментной плиты совершенно ошибочно - "100% я сто раз так делал" (как сказали бы Славик и Димон) и знаю что нагрузка от стен H=8м на край плиты g=0,15*8*2,5*1,1=3,3т/м.п. + от веса перекрытий 3шт. g1=1/2*7*0,75т/м*3шт=7,8т/м.п. G=3.3+7.7=11т/м.п. Так вот еще для фундаментной плиты необходимое условие расчета - геология! стоит также как весь ваш проект ![]() При такой нагрузке 11т/м.п. -16т/м.п. по периметру фундаментной плиты h=200мм армирование 10ш.200/200- это "выражение крайней степени восхищения", и на продавливание не пройдет! Сам понятие или принцип фундаментной плиты в данном расчете не понят и не учтена ее работа - на нее передаются все нагрузки вышележашие и вода снизу если есть. - С ГИПа этой конторы берите расчет и расписку на проекте на первом листе в справке ГИПа(есть и такая) а потом и поговорите с ним ласково о уголовной и прочих ответственностях открыв расчет фундаментной плиты и не увидев там нагрузки от стен, и коэф-ов.постели С1,С2 без которого невозможен сам расчет Фунд.плиты - и вот у вас в руках уже не только яйтса данного ГИПа, а и всей конторы (про то что вы должны были предоставить геологию деликатно умолчите ![]() Последний раз редактировалось anton.ekb, 07.05.2012 в 16:22. Причина: Был в ажитации от найденой ошибки |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Судя по разрезу, думаю, около 300мм Вряд ли они еще раз будут тратить деньги ![]() Легко. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 07.05.2012 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
неточностей в спецификациях, отсутствие в примечаниях - как бы строит. черчение, зачем химикам ладно не об этом давали уже совет выше если Вы не сможете проконтролировать качество бетона, как писали выше, могут дать меньше марку (что не редкость "там где дешевле") да еще не провибрируют и без ухода, то по барабану какого сечения у Вас арматура |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() Цитата:
Лучше связать. Запустить Г-образные детали в пустоты (ближе к нижнему краю, чтоб защемления не получилось). |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
Liim Очень рад (особенно как проектировщик КЖ) что вы плавно приходите к пониманию применения кирпича + круглоустотных плит перекрытия - и действительно малоэтажное строительство при данных материалах сплошь и рядом делается без проекта и достаточно успешно эксплуатируется, кирпичная кладка - керамика самый экологический и древний как и наша профессия материал
![]() Без смешуечков- кто возьмет на себя ответственность за выбор конструктивного решения? за ваши средства и немного пафосно за здоровье? вы сами (видел по ТВ что спасает благодарственный молебен и освящение строительной площадки)? 1. плиты можно класть с разрывом стены т.е. насквозь с обрезкой арматуры. 2. выполнить короткие консоли 150мм * 200мм(h) и на них уложить плиты длиной 6,8м а всю арматуру стен пропусть насквозь как она есть. Вывод - Фундаменты так и не решены, все остальные ваши проблемы вторичны. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Ничего похожего на проект никто не выложил и выкладывать не собирается )))) Проект - это немного больше, чем "я думаю, здесь надо детальку кинуть ЗХЪ-образную". Человек спрашивает совета - и получает его. Хочет получить обоснованные расчеты, подтвержденные росписью исполнителя (а не уровня "я думаю здесь будет так..."), нормальные безошибочные чертежи, советоваться с конструктором - уже несколько человек посоветовали перезаказать проект (да и выкинуть полистирол заодно). Ну а далее - хозяин-барин. Строить по советам на форуме это немного, но лучше, чем строить вообще от балды
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 07.05.2012 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() Цитата:
Что-то вроде такого. Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2012 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
СП 52-103-2007 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
пункт 7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25. Вывод: рекомендация 1/30 пролета дана для каркаса с колоннами. но тут можно ей пользоваться, толькол принимать 1/30 не большего пролета, а меньшего. Это конечно все только рекомендации, но поверьте они составлялись совсем не глупыми людьми, обоснованы, и я для себя их проверил и согласен на все 100%. В итоге рекомиендуемая толщина 7000/30=233мм - можно округлить до 240. И класс бетона В25. И уж потом считать армиорвание и прогиб по нелинейной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2012 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Я всегда проверяю по нелинейной схеме (по СП) даже коттеджи - ибо жить в них будут те же люди, что и в 24 этажных домах. Делов тут не на много больше, чем упругий расчет.
Плита то оперта по 4-м сторонам только один пролет 9м гораздо больше второго 7м, поэтому плита работать будет в коротком направлении. Да и однопролетная схема самая неблагоприятная, т.к прогибы самы большие в крайних пролетах - так-что 1/30 пролета тут для начала очень уместно - а уменьшение можно сделать если прогибы и армиорвание маленикие - не спорю. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Да вы что. Какой "гораздо больше"? Это на 2м или 28,6% больше. "Условно берут" однопролетную схему при соотношении сторон 2:1 или больше. Тут даже и близко такого нет. Я бы даже сказал "плита близка к квадратной".
Для начала как раз достаточно 200мм проверить. И - если что - увеличить на 10..20мм. Как я уже говорил - опирание по 4 сторонам и работа в двух направлениях - дает очень много. Тогда и 1/30 не надо брать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Насчет толщины плиты, если взять Голышева проектирование ЖБК, то при свободном опирании 1/45 меньшего пролета, т.е. в данном случае 700/45=15,5 см. В любом случае конечно по прикидычным расчетам без учета пизлома перекрытия прогиб получается в пределах 6 см, т.е. 1/120 примерно, это все таки многовато, поэтому либо увеличивать стоит марку бетона, диаметр арматуры, либо вводить балки.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
я не писал про балочный вариант
![]() ![]() Цитата:
![]() Я основываюсь на собственном опыте, обследованиях реальных аварийных перекрытий, фактах чрезмерных прогибов,... и я не сразу пришел к выводу, что рекомендация в 1/30 пролета вешь очень адекватная (по крайней мере в каркасных зданиях). При толщинах меньше получаем проблемы как с прогибами, с раскрытием трещин, прочностью надколонных зон, так и с продавливанием. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемая liim, похоже, что Вас совершенно запутали советчики, советуют кто во что горазд. Уже про кирпич разговор пошёл, сборные плиты, скоро про дом из пивных бутылок заговорят.Один утверждает, что при соотношении сторон 1.3 (менее 2-х) это не плита, опёртая по контуру, у которой изгибающие усилия в двух направлениях, а обычная, работающая в одном направлении. Так вот это неправильно, неграмотно и естественно приводит к неправильным выводам. Другой о каких то монолитных поясах по стенам говорит. Зачем, если стены и так монолитные? Что за бред? Третий на сборные плиты подговаривает. Но где вы возьмёте стандартные плиты под такой пролёт, как у Вас? Будете покупать длинные и укорачивать? Будете покупать короткие и для них устраивать какие то консоли? И чем же это проще и надёжнее, чем в выданном Вам проекте? Монолит тем и хорош, что он дешевле и из него можно делать что захочешь, круглое, полукруглое и т.п. Проблема в том, что вы не специалист по строительству и естественно растерялись. мой совет: успокойтесь, ничего страшного у Вас нет, свои предложения я выдал ранее в посте 32, проверочные расчёты показывают, что больше к этому добавит нечего. Со сборными плитами не связывайтесь, в этом случае Вам архитектуру придётся корректировать. Если желаете и пользуетесь скайпом, то сообщите свой логин, можно напрямую побеседовать и причём бескорыстно. Пенопласт изнутри уберите, ни к чему он Вам там. А снаружи можно увеличить толщину, будет теплее, по теплотехническим расчётам для московского региона надо 14 см. Касательно толщины плит: соотношение толщины к пролёту примерно 1\35--1\45 испокон веков трактовалось как рекомендуемое, во всяком случае допустимое, поэтому никакого увеличения толщины не надо.
Последний раз редактировалось troja, 08.05.2012 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Под свои спроектированные плиты я могу встать и жить даже под ними, и если надо и прыгать на них и мешки с цементом складировать. ![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
"Убрать изнутри пенопласт" - значит либо отказаться от тех "стеновых блоков" (несъемная опалубка), либо потом со стен соскребать пенопласт и приклеивать снаружи ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Про 2 м, это ваше по-сути, про мешки с цементом, в жилых зданиях 1 кв/м = 195 кг/м2 расчетная нагрузка = 4 мешка цемента на 1 кв. м..
![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94
|
закажете проект нормальный, вам потом же самим в раза два окупится. Ключевые слова: геология, ленточные фундаменты, стены из газоблока, плиты ПК.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Все дельные советы уже были даны... и даже "прикинули" перекрытие (причем не столь уж и от балды)))
Цитата:
Цитата:
Приведенный в посте 35 узел располагается на 24-м листе т.е. в проекте есть 23 листа до и видно что есть листы после... однако и делается вывод про цену уже также было сказано что это НЕ дорого, особенно за официальную работу. При любом раскладе экономия на проектных работах несопоставима со стоимостью переделок в процессе строительства... только ни одному из заказчиков это объяснить еще не удалось. Перечитайте тему. Подумайте. Решать что делать - вам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
"Пенопласт изнутри уберите
"Убрать изнутри пенопласт" - значит либо отказаться от тех "стеновых блоков" (несъемная опалубка), либо потом со стен соскребать пенопласт и приклеивать снаружи По-Вашему, при этом архитектуру менять не придется? В любом случае уже посоветовали вообще выкинуть пенопласт." Имеется ввиду внутреннюю несъёмную опалубку заменить на обычную съёмную, фанеру и т.п. А наружную несъёмную можно оставить как в проекте, причём увеличить толщину до 140 мм. Естественно архитектура несколько изменится, но не принципиально. Ничего "соскребать" не надо.будет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Проект дома с нуля. | Aprilmoon | Архитектура | 65 | 13.10.2010 16:26 |