Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
||
Просмотров: 13933
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Grinch, поддерживающие штуковины ВАРМ просто тупо ставятся на опалубку плиты. И с НАРМ никак не связываются. Не, ну, можно и с НАРМ связать, конечно. Только никакой му...ак это делать не станет.
А как может провиснуть НАРМ при пожаре? Если провисла - значит, капут данному НАРМу. Значит, капут данной плите. И пусть тогда провисает себе в Тартар. Но она ж всё равно натянута будет, она ж не провиснет, она ж порвётся. Тут товарищи пытаются учитывать мембранный эффект в плитах перекрытий при "прогрессирующем" и при пожаре, а Вы их так огорчаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
![]() |
Цитата:
Цитата:
Раздел 12. Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций 12.5 Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2006
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
Цитата:
ну и СТО процитированное lee, вам тоже стоит почитать. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Поэтому вопрос Вам: объясните, пожалуйста, как с учетом классических законов физики и строительной механики может "провиснуть" нижняя сетка в случае пожара (я так понимаю, она по Вашим выводам должна именно отделиться от бетона перекрытия, если не будет хомутов)? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я видел провис нижней арматуры после пожара. перекрытие держалось на верхней, не падало
вот, нашёл: http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком" мотайте до 3 раздела, там фотки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Цитата:
Вопрос: почему при ядерном взрыве нужно ложится и класть автомат под себя? Ответ: чтобы расплавленный металл не прожигал казённое обмундирование. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Да не сможет она "провиснуть". |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Автор произведений один.
Есть еще статья по поводу шпилек. Шаг 300 круто. Мы для пожарника пишем 600х600 в шахматном порядке и в экспертизе не пристают. Я ставлю поперечку в местах стыкования продольных стержней в плите, конструктивно или по расчету в капителях и в в других местах где надо воспринять поперечную силу или увеличить жесткость узла. Остальное по капризам принимающей стороны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Что-то здесь не то. Если данная арматура была бы нужна по расчёту, то плита бы рухнула вместе с ней к чёртовой матери. Может, там есть другая, более серьёзная арматура? Может, НАРМ верхних рядов достаточна, а нижние ряде просто-напросто не нужны? Есть другое ещё более идиотское предположение: плита настолько толстая, а нагрузки такие маленькие, что НАРМ для этой плиты этой вообще не нужна: растяжение в пролёте держит сам бетон. Rbt для B30 - 11.2rкг/см2. А нормативное ещё больше.
Вообще-то надо было бы выставить фотографии в самом начале. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Как я это вижу: шпильки (или хомуты) нужны, если в плите есть сжатая арматура по расчету (чего я никогда не закладывал), причем ставить их надо на каждый стержень согласно конструктивных требований СП 52-101-2003. В остальном - это просто альтернатива лягушкам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154
|
Я рад, что фотографии понравились, но я повторюсь - они из работы, упомянутой в 15 сообщении данного обсуждения:http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis
А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком". Я не думаю, что защита магисторской диссиртации производилась на примере перекрытия, которое после пожара осталось без нижней арматуры и может продолжать функционировать. В противном случае все, что описано в работе было бы просто бессмысленно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Antoniо,
В балках ещё понятно: бывает иногда. А в сплошной плите делать сжатую - диссертация об ненужности. Ну, если так, значит, плита специально задумана через английский туз. Чтоб побольше арматуры освоить. Экономика менеджеров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Не в обиду, пожалуйста, но довод: "а мы всегда так делали" не очень убедителен. Я вот тоже 19 лет всякой хернёй занимался. И много таких же придурков знаю. Кто-то ставил, кто-то клал, а кто-то ЛОжил. Железный аргумент, конечно.
В сжатой зоне каких элементов: плит, балок, колонн? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.03.2012 13:21 |
Ставить ли анкера в перекрытии по СПН | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.04.2011 16:05 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |