Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?

Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2012, 08:16 #1
Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?
proteirei
 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154

Если шпилька в приопорной зоне выполняет функцию поперечной арматуры, ее установка обоснована.
Если у меня в середине пролета поперечная сила настолько мала, что она берется бетоном, то зачем мне там ставить шпильки? Это чисто коснтруктивная арматура получается? Поясните пожалуйста. Не вижу смысла в расстановке кучи шпилек с шагом 300х300 в шахматном порядке по полю при том, что можнов выйти из ситуации более простыми способами (например, теми же лягушками)... Или нельзя?

В дополнение темы вопрос - в Руководстве по конструированию из тяжелого бетона без преднапряжения арматуры написано: "плиты до 200 мм для установки арматуры оснащать "лягушками", а с 200 до 500 мм использовать тальные фиксаторы сварные сетки "лесенки".
А что делать, если плита 600 или 800 мм?

Последний раз редактировалось proteirei, 22.05.2012 в 08:22.
Просмотров: 13933
 
Непрочитано 22.05.2012, 13:56
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
А что делать, если плита 600 или 800 мм?
До метра можно использовать поддерживающие каркасы. Толще - рекомендуются конструкции из прокатных профилей
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:34
#3
Grinch

ГИП
 
Регистрация: 17.10.2006
Москва
Сообщений: 17


Для удержания арматуры в проектном положении при пожаре. Чтобы нижняя сетка после откола защитного слоя не провисла
Grinch вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 17:03
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Grinch Посмотреть сообщение
Для удержания арматуры в проектном положении при пожаре. Чтобы нижняя сетка после откола защитного слоя не провисла
Откуда это??? В БСК срочно!
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 17:46
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
А что делать, если плита 600 или 800 мм?
при такой толщине плиты нужна еще сетка посередине плиты, кроме нижней и верхней сетки, и соответственно еще и ее фиксаторы.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 17:52
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Grinch, поддерживающие штуковины ВАРМ просто тупо ставятся на опалубку плиты. И с НАРМ никак не связываются. Не, ну, можно и с НАРМ связать, конечно. Только никакой му...ак это делать не станет.
А как может провиснуть НАРМ при пожаре? Если провисла - значит, капут данному НАРМу. Значит, капут данной плите. И пусть тогда провисает себе в Тартар. Но она ж всё равно натянута будет, она ж не провиснет, она ж порвётся.
Тут товарищи пытаются учитывать мембранный эффект в плитах перекрытий при "прогрессирующем" и при пожаре, а Вы их так огорчаете.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 18:25
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
А что делать, если плита 600 или 800 мм?
Мы ставим пространственные каркасы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 08:52
#8
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Спасибо за ответы.
Хотелось бы уточнить про шпильки. До какой толщины плиты они могут применяться без дополнительных поддерживающих устройств между верхней и нижней сетками арматуры?
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 09:29
1 | #9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Grinch Посмотреть сообщение
Для удержания арматуры в проектном положении при пожаре. Чтобы нижняя сетка после откола защитного слоя не провисла
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Grinch, поддерживающие штуковины ВАРМ просто тупо ставятся на опалубку плиты. И с НАРМ никак не связываются. Не, ну, можно и с НАРМ связать, конечно. Только никакой му...ак это делать не станет.
Действительно, установка поддерживающих шпилек является одним из условий, обеспечивающих огнесохранность конструкции при пожаре и после пожара. По крайней мере, об этом говорится в СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций.
Раздел 12. Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций
12.5 Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями.
lee вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 09:36
#10
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Действительно, установка поддерживающих шпилек является одним из условий, обеспечивающих огнесохранность конструкции при пожаре и после пожара. По крайней мере, об этом говорится в СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций.
Раздел 12. Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций
12.5 Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара необходимо предусмотреть конструктивное армирование хомутами и поперечными стержнями.
Ну речь может идти только о "избежаниеи выпучивания" сжатой арматуры.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 09:56
#11
Grinch

ГИП
 
Регистрация: 17.10.2006
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Grinch
Для удержания арматуры в проектном положении при пожаре. Чтобы нижняя сетка после откола защитного слоя не провисла
Откуда это??? В БСК срочно!
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Grinch, поддерживающие штуковины ВАРМ просто тупо ставятся на опалубку плиты. И с НАРМ никак не связываются. Не, ну, можно и с НАРМ связать, конечно. Только никакой му...ак это делать не станет.
А как может провиснуть НАРМ при пожаре? Если провисла - значит, капут данному НАРМу. Значит, капут данной плите. И пусть тогда провисает себе в Тартар. Но она ж всё равно натянута будет, она ж не провиснет, она ж порвётся.
Тут товарищи пытаются учитывать мембранный эффект в плитах перекрытий при "прогрессирующем" и при пожаре, а Вы их так огорчаете.
Коллеги я вам рекомендую почитать книгу "Стойкость железобетонных конструкций при пожаре" Милованова, думаю вы очень много для себя узнаете нового.
ну и СТО процитированное lee, вам тоже стоит почитать.
Grinch вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 10:23
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


СТО по пожарке написано безграмонтным дилетантом
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 10:25
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


также см. "Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона". Разработано к СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
lee вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 11:28
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Grinch Посмотреть сообщение
Коллеги я вам рекомендую почитать книгу "Стойкость железобетонных конструкций при пожаре" Милованова, думаю вы очень много для себя узнаете нового.
ну и СТО процитированное lee, вам тоже стоит почитать.
Мне приходилось видеть пожары и обследовать здания после них. Даже фотки здесь выкладывал, если интересно. На огневые испытания плит тоже насмотрелся. И ПК-шек и ПБ-шек, безо всякой поперечной арматуры. Выпучивания арматуры ни разу нигде не видел. Что это за зверь, мне не понятно. Оставим эот вопрос на откуп написателя СТО. По крайней мере он про "провис" арматуры ни слова не говорит. Это Ваши слова.
Поэтому вопрос Вам: объясните, пожалуйста, как с учетом классических законов физики и строительной механики может "провиснуть" нижняя сетка в случае пожара (я так понимаю, она по Вашим выводам должна именно отделиться от бетона перекрытия, если не будет хомутов)?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 13:01
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я видел провис нижней арматуры после пожара. перекрытие держалось на верхней, не падало

вот, нашёл: http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis
А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком"
мотайте до 3 раздела, там фотки
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 13:28
#16
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Во избежание выпучивания продольной арматуры при ее нагреве во время пожара
То есть, видимо, всё-таки от сжатия и нагрева.
Цитата:
Сообщение от Grinch Посмотреть сообщение
Для удержания арматуры в проектном положении при пожаре. Чтобы нижняя сетка после откола защитного слоя не провисла
То есть от растяжения, которого в ней теперь нет. Если провисла - ну, и привет ей. Пусть падает и виснет как зуб Деда Щукаря. Она не нужна, получается.
Вопрос: почему при ядерном взрыве нужно ложится и класть автомат под себя?
Ответ: чтобы расплавленный металл не прожигал казённое обмундирование.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 13:49
#17
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Если арматура во время пожара может так "отваливаться" в некоторых случаях, то шпильки, установленные по-полю просто не дадут ей повиснуть сильно? Она же получается всё равно уже из работы совместной с бетоном выключилась?
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 13:51
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я видел провис нижней арматуры после пожара. перекрытие держалось на верхней, не падало

вот, нашёл: http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis
А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком"
мотайте до 3 раздела, там фотки
Согласен. Но в Вашем примере строящееся здание, без нагрузок. Неразрезное перекрытие изменило схему, стало работать "консольно". Видимо, большие запасы заложены и маленький шаг колонн/балок. К тому же видно, что подперто, возможно уже "приподнято". Во всех остальных случаях, если нижняя арматура начинает "течь", перекрытие просто ложится на нее, повторяя форму. И никакие хомуты тут никай абсолютно роли не играют. Есть они или нет, прогиб перекрытия в конечном итоге будет одинаков. И последствия пожара тоже. Вот что я хотел донести.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:07
#19
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Если арматура во время пожара может так "отваливаться" в некоторых случаях, то шпильки, установленные по-полю просто не дадут ей повиснуть сильно? Она же получается всё равно уже из работы совместной с бетоном выключилась?
Ну, если представить, что "сильно" провиснет, что тогда случится? Поцарапает люстру, провисая во время пожара, напугает дохлую обугленную канарейку в клетке у окна, посыплет обгоревшие потолочные обои в аквариум с варёными рыбками гуппи, которые научились плавать вверх животиками... Одни убытки, блин, страшно подумать. Бравый солдат Швейк называл такие страхи "ужас нерождённого".
Да не сможет она "провиснуть".
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:19
#20
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Извиняюсь, свой вопрос сделал исключительно из того, что увидел на фотографиях в означенной выше работе Дьячковой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отслоение_01.jpg
Просмотров: 517
Размер:	709.5 Кб
ID:	80821  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отслоение_02.jpg
Просмотров: 509
Размер:	553.3 Кб
ID:	80823  
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:29
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
СТО по пожарке написано безграмонтным дилетантом
Цитата:
Сообщение от Grinch Посмотреть сообщение
"Стойкость железобетонных конструкций при пожаре" Милованова
Автор произведений один.
Есть еще статья по поводу шпилек.
Шаг 300 круто. Мы для пожарника пишем 600х600 в шахматном порядке и в экспертизе не пристают.
Я ставлю поперечку в местах стыкования продольных стержней в плите, конструктивно или по расчету в капителях и в в других местах где надо воспринять поперечную силу или увеличить жесткость узла. Остальное по капризам принимающей стороны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:39
#22
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Что-то здесь не то. Если данная арматура была бы нужна по расчёту, то плита бы рухнула вместе с ней к чёртовой матери. Может, там есть другая, более серьёзная арматура? Может, НАРМ верхних рядов достаточна, а нижние ряде просто-напросто не нужны? Есть другое ещё более идиотское предположение: плита настолько толстая, а нагрузки такие маленькие, что НАРМ для этой плиты этой вообще не нужна: растяжение в пролёте держит сам бетон. Rbt для B30 - 11.2rкг/см2. А нормативное ещё больше.
Вообще-то надо было бы выставить фотографии в самом начале.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 14:53
#23
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


пластическая деформация при нагреве, только как от этого шпильки помогут- вопрос
в месте крепления к нижней арм они тоже нагреются и потекут вместе с арматурой
efwl вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 15:10
#24
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Как я это вижу: шпильки (или хомуты) нужны, если в плите есть сжатая арматура по расчету (чего я никогда не закладывал), причем ставить их надо на каждый стержень согласно конструктивных требований СП 52-101-2003. В остальном - это просто альтернатива лягушкам.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 15:12
#25
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вообще-то надо было бы выставить фотографии в самом начале.
Я рад, что фотографии понравились, но я повторюсь - они из работы, упомянутой в 15 сообщении данного обсуждения:http://www.scad4you.ru/index.php/scad-thesis
А.А. Дьячкова "Железобетонная плита перекрытия, усиленная углепластиком".

Я не думаю, что защита магисторской диссиртации производилась на примере перекрытия, которое после пожара осталось без нижней арматуры и может продолжать функционировать.
В противном случае все, что описано в работе было бы просто бессмысленно.
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 15:24
#26
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Antoniо,
Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
если в плите есть сжатая арматура по расчету
В балках ещё понятно: бывает иногда. А в сплошной плите делать сжатую - диссертация об ненужности.
Ну, если так, значит, плита специально задумана через английский туз. Чтоб побольше арматуры освоить. Экономика менеджеров.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 16:25
#27
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Не в курсе, как там с экономикой менеджеров, но мы всегда ставили аратуру в сжатой зоне.
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 16:38
#28
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Не в обиду, пожалуйста, но довод: "а мы всегда так делали" не очень убедителен. Я вот тоже 19 лет всякой хернёй занимался. И много таких же придурков знаю. Кто-то ставил, кто-то клал, а кто-то ЛОжил. Железный аргумент, конечно.
В сжатой зоне каких элементов: плит, балок, колонн?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 16:44
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


как правильно заметил vv - плита просто получила шарнир в центре пролёта, весь момент ушёл в верхнюю зону и воспринялся верхней сеткой
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем ставить шпильки в перекрытии по всей площади?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 23.03.2012 13:21
Ставить ли анкера в перекрытии по СПН GGCAT Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2011 16:05
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54