Добрый день форумчане!
Прошу помочь решить вот такую задачу. Сама не знаю с чего начать.
Новороссийск. Лето. Общественное здание с плоской кровлей. Протекает кровля. Утеплитель весь в воде. Пытались просушить, бесполезно.
Заливали кровлю водой, но верхний слой ее не пропускает (сомнительный по моему тест) но все же.
Предьявляют проектировщикам претензии что неверен теплорасчет и это конденсат. По моему мнению-это ошибки строителей.
Помогите разобраться. Представляю вам схему узла.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: флажок кровли.jpg
Просмотров: 618
Размер:	116.5 Кб
ID:	83109  

Просмотров: 11051
 
Непрочитано 01.07.2012, 14:24
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от moolle Посмотреть сообщение
Добрый день форумчане!
Прошу помочь решить вот такую задачу. Сама не знаю с чего начать.
Новороссийск. Лето. Общественное здание с плоской кровлей. Протекает кровля. Утеплитель весь в воде. Пытались просушить, бесполезно.
Заливали кровлю водой, но верхний слой ее не пропускает (сомнительный по моему тест) но все же.
Предьявляют проектировщикам претензии что неверен теплорасчет и это конденсат. По моему мнению-это ошибки строителей.
Помогите разобраться. Представляю вам схему узла.
на верхнем этаже какие помещения? (по функции)
если это конденсат, то типа за зиму накопился а теперь вытекает обратно? гмм
какие у вас температуры за последние 2 мес, и много ли солнца
пароизоляция на мой взгляд слабовата на узле - может помазали тонким слоем и успокоились? толщина не указана
когда рулонный материал закладываешь - толщина условно гарантированна

пс. если пароизоляция не держит пар, то за зиму в утеплителе накапливается конденсат (сверху утеплитель закрыт гидроизоляцией, у нее паропроницаемость может оказаться меньше чем у битумной окраски)
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 14:25
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Я конечно дико извиняюсь, но утеплитель 50 мм не слишком-ли мало? Проверяйте теплорасчёт, хотя я и не знаю какие у вас там температуры в Новороссийске.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 14:34
#4
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
на верхнем этаже какие помещения? (по функции)
если это конденсат, то типа за зиму накопился а теперь вытекает обратно? гмм
какие у вас температуры за последние 2 мес, и много ли солнца
пароизоляция на мой взгляд слабовата на узле - может помазали тонким слоем и успокоились? толщина не указана
когда рулонный материал закладываешь - толщина условно гарантированна
На верхних этажах кабинеты директоровв основном и с/узлы.
Возможно и за зиму накопился я не исключаю, вспоминая какие там обледенения были.
Солнца много и температура на солнце до 45. Но в Новороссийске влажность высокая.
Как выполняли кровлю я не наблюдала. Узел делали другие архитекторы и я тоже сейчас наблюдаю что утеплителя маловато, в кровле даже при наших температурах и даже в Сочи закладываем не менее 100, думаю в этом и проблема.
moolle вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 14:39
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,189


Очень сомнительная пароизоляция заложена в проект - обмазка битумом. Теплотехника здесь ни при чем. Такая пароизоляция будет в любом случае пропускать зимой водяные пары (пусть и мало, но деваться им будет некуда, поскольку паропроницание техноласта почти нулевое) - даже в СП 23-101-2004 у битумов указано вполне конкретное значение коэффициента паропроницаемости. К тому же, проконтролировать качество нанесения битума практически невозможно. Летом, когда температура внутри меньше, чем снаружи, вода из утеплителя выдавливается туда, где холоднее, т.е. в помещение. Плюс к тому, разуклонка из керамзитобетона (кстати, что за керамзитобетон такой 500 кг/куб.м - может, все-таки, гравий) тоже может конденсировать в себе влагу - она вообще ничем не защищена снизу. Нужен еще расчет на положение точки росы в тех местах, где разуклонка максимальной толщины.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 14:42
#6
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


Спасибо, иваниваныч, придется все пересчитать.
moolle вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 14:50
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


По мне там обязана быть пароизоляция прямо на бетонном перекрытии. И только после этого весь пирог выше в котором слой гидроизоляции над утеплителем.

Тут довольно наглядно - http://www.austrotherm.at/upload/folder/flachdach.pdf
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 14:55
#8
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


Спасибо, а у вас нет точно такого же документа, только на русском?
moolle вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 15:11
#9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


помотрите СП 17.13330.2011
+
http://dwg.ru/dnl/10684

теплотехнические расчеты по СП 23-101-2004
еще посмотрите в этом СП п. 8.18, хотя на мой взгляд при нормальном утеплении и хорошей пароизоляции с венткровлей заморачиваться не надо
Вложения
Тип файла: zip СП 17.13330.2011 Кровли.zip (2.00 Мб, 1258 просмотров)

Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.07.2012 в 15:16.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 15:32
#10
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


Спасибо большое.
moolle вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 15:58
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


не совсем удачный узел. Экспликация "пирога" не по ГОСТ/СПДС.
Что - стяжку армированную 30 мм прямо по минплите делали, без всякого разделительного слоя? Накормили влагой утеплитель, молодцы!
Ну и пароизоляцию надо делать сразу по монолитному перекрытию - это надежнее, а по стяжке из керамзитобетона надо делать хотя бы слой гидроизола. Это было бы правильней.
А так в Вашем случае нужно было в качестве утеплителя использовать не ППЖ, а экструдированный утеплитель какой-либо. А так у Вас утеплитель вбирает пары из помещения, а возможно и из керамзитобетона (т.к. обмазка битумом достаточно сомнительная пароизоляция - да и наверняка строители не ждали, пока основание для нанесения битума будет обладать соответствующей влажностью, а помазали на сырое), а также набрал влаги из верхней стяжки при её устройстве.
Поэтому тут косяк общий - и проектировщиков (%65) , и строителей (%35).
Надо сдирать кровлю и делать нормально, пока не поздно.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 18:04
#12
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


http://***********.рф/?rid=20120701200327hoDpyqb вот такой расчет примитивный но уже все показывает
moolle вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 18:58
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,189


Посчитайте лучше врукопашную, и не для лета, а для зимы. Именно зимой влага будет попадать в конструкцию изнутри, летом ее проникновению снаружи препятствует техноэласт, так что "летний" расчет не имеет смысла. Кроме того, наверняка там сырой утеплитель. studioserg все причины детально расписал.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 09:27
#14
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


С такой маленькой толщиной утеплителя конденсат будет образовываться чем больше будет разница температур, летом больше всего, как раз в толще перекрытия и керамзитобетона, вот почему в помещениях на потолке выступает вода, а зимой в толще стяжки на границе с утеплителем и не в таком объеме как летом.
Может есть у вас шаблон для расчета конденсата вручную, была бы признательна?
moolle вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 10:19
1 | #15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


сопротивление паропроницанию
выполнен в Smath Studio

в приложении Э СП 23-101-2004 есть еще вторая часть расчета - определение возможности образования конденсата
Вложения
Тип файла: rar сопротивление паропроницанию.rar (3.8 Кб, 172 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 10:51
#16
moolle


 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 10


спасибо
moolle вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 15:00
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от moolle Посмотреть сообщение
С такой маленькой толщиной утеплителя конденсат будет образовываться чем больше будет разница температур, летом больше всего
Т.е. вы считаете, что летом перепад температур больше чем зимой?)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 21:04
#18
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от moolle Посмотреть сообщение
http://***********.рф/?rid=20120701200327hoDpyqb вот такой расчет примитивный но уже все показывает
Вообше то вот такой: http://***********.рф/?rid=20120704224645evjciyc

Вентиляцию надо делать обязательно. Для Ялты 50мм утеплителя хватает, температурный режим похож.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 14:42
#19
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Есть правило - пароводопроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. У Вас все наоборот.
надо делать вентиляцию теплоизоляционного слоя. Он сейчас мокрый, к зиме , при прекрасной теплопроводности, замерзнет, начнет мокреть весь потолок помещения. Какой идиот проектировал?

Я бы убрал верхний слой гидроизоляции до теплослоя, постелил бы брусья и хоть шифер или профнастил...Хоть высушить к зиме.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 07:13
#20
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


По-хорошему надо предусматривать флюгарки. Хотя бы на всякий случай.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 11:40
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


содрать все к черту, положить пеноплекс или другой экструзированный пенополистирол и закрыть гидроизаляцией наклеенной на "холодную".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 11:46
#22
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от moolle Посмотреть сообщение
Протекает кровля. Утеплитель весь в воде. Пытались просушить, бесполезно.
Заливали кровлю водой, но верхний слой ее не пропускает
а можно поподробнее?
реально капает с потолка? как определяли что верхний слой непропускает воду?
такие протечки по всей площади потолка?
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В утеплителе скапливается конденсат! Нужна срочная помощь!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47