Не правильный результат расчета при моделировании жесткими вставками пластин
Конструктор-расчетчик
Пушкино
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12874
|
|
||||
Конструктор-расчетчик Регистрация: 25.03.2008
Пушкино
Сообщений: 19
|
Если вы про несоответствие условию hб<3hпл, то в реальной схеме у меня балка 550мм и плита 250мм, а результат такой же. (((
Поменял толщину плиты на 150мм, момент стал 13т*м, принципиально ничего не поменялось. Ошибка в 2 раза ((( Последний раз редактировалось Mitiay, 05.07.2012 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-расчетчик Регистрация: 25.03.2008
Пушкино
Сообщений: 19
|
SergeyKonstr, может какие-нибудь комментарии по поводу разницы результатов расчета в Лире(20т*м) и ручном счете (26т*м)?
Далее подбираем ар-ру в лирарм по прочности получаем 68см2/м, в ручном счете при расчете на момент 20т*м получаетсч порядка 58см2 для АIII. а на момент 26 т*м 72см2/м. Получается результат подбора арматуры боле менее удовлетворительный. Но вот результатами расчета лиры визор (моментом и напряжениями) для ручного счета воспользоваться не получиться? Последний раз редактировалось Mitiay, 05.07.2012 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Формула, как я понимаю, с книги Городецкого. А ширину полки тавра какую принимаете ? Как по СП, или высчитываете по формуле в зависимости от усилий (как у Городецкого) ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
В элементах полки момент где-то 5,7 т*м/м. Умножьте на ширину полки 1,2 м, вот вам и недостающий момент. В рассмотренной мною схеме ни какую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Эт понятно. А вообще какую бы приняли в данной схеме ? Ещё такой вопрос: вам не кажется, что лучше задавать элемент балки тавровым сечением без жестких вставок ? Тогда никаких доп. вычислений по преобразованию мембранных усилий в изгибающий момент не прийдётся делать. Какие тут могут быть подводные камни ? Кроме задания собственного веса и назначения ширины полки.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
3MEi86, если б вопрос упирался в тавр, то тавр бы и задали, а вопрос, видимо (из первого поста), в моделировании ребристого монолитного перекрытия.
Mitiay, был еще способ, считать ребро (за вычетом плитной части) стержнем на соответствующих жестких вставках, эта задача принимается за эталон. Фактическая задача - редактируется эталонная задача: убираются жесткие вставки, задается тавр с полной высотой (ребро+плита), а ширина свесов подбирается итерационно до совпадения деформаций с эталонной задачей. В ЛирАРМ ширина свесов назначается не более нормативов. Последний раз редактировалось ander, 06.07.2012 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
аспирант Регистрация: 26.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Если вы обратите внимание на то,что в книге Городецкого оболочечные элементы моделировались плитным элементом (3 степени свободы),то ваш метод подходит,так как плитный элемент не воспринимает мембранных усилий, возникающих при подкреплении плиты ребром.При вашем подходе свесы тавра как раз воспринимают мембранные усилия.
Если же вы моделируете плиту оболочкой с 6 степенями свободы,которая воспринимает мембранные усилия ,то при вводе в схему тавра,вы дважды учтете мембранное усилие. |
|||
![]() |
|
||||
аспирант Регистрация: 26.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Все правильно!
![]() То ,что вы выделили в книге относится к примеру,когда используется плитный элемент(3 степени свободы) и стержневой. Плитный элемент воспринимает только изгибную группу усилий.И для того, чтобы воспринять мембранные усилия,возникающие в плите, используется тавр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Забиваю в Лире расчёт балки тавром без жёстких всавок, а элемент плиты, как оболочку. И всё нормально, никаких мембранных усили в плите не возникает несмотря на то, что плиту смоделировал как оболочку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Я не про конкретную схему, а в общем по данному вопросу. Просто меня смутило вот это:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Момент при моделировании ребра стержнем с жесткими вставками тоже достаточно хорошо совпадает с моментом в сечении в ансис/абакус в солидах
ps возможно(и скорей всего) есть нюансы, смотреть нужно Последний раз редактировалось Chardash, 11.07.2012 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И еще просьба к тем кто может - сделать расчетную схему в Лире/Ансисе/Абакусе 3 пролета 6м по "Х" и 3 пролета 6м по "У". Балки по осям. Сделал бы сам, да нет возможности. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
ЛИС, при возможности сделаю, если кто другой не проявит инициативу
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 12.07.2012 в 01:21. Причина: del |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
palexxvlad, я так понял это модель с балками прямоугольного сечения на жестких вставках. А как вы потом преобразуете растягивающие усилия в стержневом элементе в момент ? Как у Городецкого ? Как потом ведёте подбор арматуры с учётом включения в работу плиты (какую ширину полок тавра задаёте) ? То же как у Городецкого или каким-либо другим способом ? Напишите пож-та поподробней.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это тестовый пример. Практически, если пользуем ЛИРУ, "подвешенные" стержни не используем, используем тавры по срединной плоскости плиты с шириной полки 6Hпл. Если пользуем Робот, то с "подвесками" никаких проблем, т.к. он автоматом преобразует усилия в подвешенных стержнях в "тавровые" моменты при задании величины свесов. |
|||
|
||||
аспирант Регистрация: 26.09.2011
Екатеринбург
Сообщений: 10
|
Во вложении ZIP файл с картинками.
(Рисунок 1 - схемы в лире,Рисунок 2 - продольная сила в ребре 1 схемы,Рисунок 3- моменты в стержне 3 схемы, Рисунок 4 - мембранные усилия в плите,Рисунок 5,6,7- распределение напряжений по сечению,Рисунок 8 - опорное и пролетное сечение,где вычисляются усилия.) Выполнил в Лире 3 схемы из книги Городецкого, но немного с отличием.Задал не шарнирное опирание плиты,а заделку,так как при моделировании объемами пришлось бы закреплять срединную поверхность,что вызывает некоторые трудности. Первая схема - ребро 300х400 подвешено на жестких вставках (Эталон) Вторая схема - самодельная.не буду рассказывать,так как не выдерживает критики. Третья схема - ребро тавр,со свесами по рекомендациям Городецкого, без жестких вставок. Для сравнения взял продольную силу из первой схемы,момент сравнивал по третей схеме. Выполнил аналогичную схему в ANSYS. Распределение напряжений как и в книге Городецкого (Рис.7).В середине пролета ребро растянуто,плита сжата.Видна четкая граница. Далее взял опорное и пролетное сечение. Вычислил продольные силы в ребре:опорное сечение ANSYS(-309593.466 Н=-30,9 т.) Лира (-30.4 т.),сечение в пролете ANSYS(189688.433 Н=18.9 т.) Лира (19.3 т.). Далее вычислил момент : Моментную точку взял в точке приложения равнодействующей силы в плитной части. Опорное сечение ANSYS (М=2/3(0.2+.4)*-30,9=-12.4 т*м) Лира (-12.6 т*м).Сечение в пролете ANSYS (М=2/3(0.2+.4)*18.9=7.6 т*м) Лира (7.32 т*м). Вывод:Как сказано в книге Городецкого,наиболее точно отражает работу первая схема.Но для армирования нужны доп. расчеты.Схема с тавром дает реальные значения момента,но на мой взгляд не отражает реальное ндс самой плиты(отсутствие мембранных усилий) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ОлегУ спасибо большое.
А для этих исходных данных Цитата:
обязательное условие - в ансисе вся схема должна быть из объемных элементов. Последний раз редактировалось ЛИС, 12.07.2012 в 15:16. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
отвечу за SergeyKonstrа, книга
Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций сделал расчет, во вложении. Честно говоря, такой объемный делал в первый раз в ansys/abaqus. Все найденные усилия получены в программах. есть какие то комментарии? Последний раз редактировалось Chardash, 13.07.2012 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Вот в ALGOR посчитал объемниками. С Лировской оболочечно-стержневой моделью оч. хорошо сходится. Сравнивал напряженияя в пролете балки (та, что с меткой MAX на последней картинке). В Лире для стержня сигма макс.= 48,97/0,12+2,96/0,008=778,1т/м2, в ALGOR на объемниках сигма макс. = 749.2т/м2. Разница в пределах 3%. Последний раз редактировалось palexxvlad, 13.07.2012 в 16:05. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Напряжения хорошо. А момент какой получается в Лире - используя формулу Городецкого? и какой момент в ALGOR (если переходить от напряжения к моменту)? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Судя по картинкам которые вы дали в посте №28 растяг. усилие не полностью переведено в момент. Было Fx=69,82т, стало Fx=64,96т, то есть в момент ушло всего 4,86т. Поясните пож-та. И ещё в том же посте: почему на картинке 1, b1,2=0,0001*толщина плиты ? Это сечение над опорой, где момент отрицательный, соответственно и сечение прямоугольное, а не тавровое ?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() посмотрите http://docs.autodesk.com/RSA/2013/RU...7DFEAB3FDD.htm Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.07.2012 в 18:41. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |