Нагрузка на лоджию
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка на лоджию

Нагрузка на лоджию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2006, 17:15 #1
Нагрузка на лоджию
den863
 
Россия
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 14

Привет проектировщикам!

Хочу застеклить лоджию. Перекопал весь интернет, в т.ч. и этот сайт, но кроме СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействи" информации не нашел.
Мучаюсь уже вторую неделю - смущает меня, что кладка в четверть кирпича общим весом примерно 300 кг. вдоль перил будет тяжела для лоджии. Помогите, пожалуйста, развеять сомнения или наоборот, сказать, что я прав...

Данные. 9эт.панельный дом начала семидесятых. Лоджия длиной 2.80м и шириной ~1.40м. Высота 2.50м. Потолочная плита армированная.
Хочется положить кладку вдоль перил высотой ~1м на четверть кирпича+м/пластиковое окно+ шкафчики для хоз. нужд и чтобы не бояться выйти потом на лоджию...

PS. И почему в этом СНиПе везде написано балкон (лоджия) ? Ведь лоджия может бОльшую нагрузку вынести, потому как не "висит" за переделами, а 3 сторонами опирается на плиты..... ?
Просмотров: 41588
 
Непрочитано 12.10.2006, 18:27
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Из СНиПа СНиП 2.01.07-85* (Таблица 3):
Балконы (лоджии) рассчитываются с учетом нагрузки:
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) - 400кг/м2
б) сплошной равномерной на площади балкона лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а - 200кг/м2

А теперь прикиньте, сможете ли Вы (при всем желании) такую нагрузку у себя на лоджии создать? Стройте, не бойтесь.

Цитата:
PS. И почему в этом СНиПе везде написано балкон (лоджия) ? Ведь лоджия может бОльшую нагрузку вынести, потому как не "висит" за переделами, а 3 сторонами опирается на плиты..... ?
СНиП есть ЗАКОН для строителей. А Вы у нас в стране много законов без люпов и маразмов знаете? Тем более, что в данном случае, с лоджиями, не все так однозначно. А если лоджия не по 3-м, а по 2-м сторонам опирается? Каждый случай ведь учесть не возможно.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2006, 18:46
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


От того, как она опирается и крепится совершенно не зависит, сколько человек на нее выйдут и что будут делать. Поэтому в СНиПе "Нагрузки.." даны минимальные требования для лоджий (балконов). Никакого маразма тут не вижу. Сколько по расчету сверх этих параметров выдерживает та или иная конструкция балкона (лоджии) - никоим образом не зависит от вышеупомянутого СНиПа.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 09:31
#4
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Алекс
Из СНиПа СНиП 2.01.07-85* (Таблица 3):
Балконы (лоджии) рассчитываются с учетом нагрузки:
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) - 400кг/м2
б) сплошной равномерной на площади балкона лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а - 200кг/м2
А теперь прикиньте, сможете ли Вы (при всем желании) такую нагрузку у себя на лоджии создать? Стройте, не бойтесь.
Вот по моим рассчетам, как раз смогу...
Кирпич на ребре опирается на пол лоджии площадью 0,25м*0,065м=0,01625кв.м . В длину таких кирпичей нужно 11.
0,01625 кв.м* 11 = 0,17875 кв.м.
Т.е. на площадь всего в 0,18 кв.м. будет опираться вес 300 кг!
(что гораздо выше 200 кг/кв.м.).

Подскажите, пожалуйста, где я ошибся в рассчетах?

А плюс шкафчик+добро в шкафчике, плюс пол (деревянный), окно... это же то же вес..
den863 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 09:39
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


ну у вас же предел 400кг/м2, а мы еще и коэф. разные брали когда проектировали...

мне больше интересно что потолочная плита армированная - это значит что невооруженным взглядом видно что ли)))
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 10:02
#6
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от mms2000
ну у вас же предел 400кг/м2, а мы еще и коэф. разные брали когда проектировали...

мне больше интересно что потолочная плита армированная - это значит что невооруженным взглядом видно что ли)))
Так 400 кг/кв.м. А меня - пятая его часть!

По поводу армированная - да... На краях плиты верхнего этажа небольшие сколы, которые оголили арматуру.
den863 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 10:15
#7
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в вашем расчете важнее будет = 400х0,8х2,8 = 896 кг
а у вас вообще не было перил?
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 11:04
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Я не понимаю, зачем вы пытаетесь оценить несущую способность плиты лоджии, опираясь на данные из СНиПа "Нагрузки и воздействия"?.. Какое он отношение имеет к вашей плите? Не проще ли узнать, какая там лежит и просто проверить ее на заданную нагрузку?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 11:21
#9
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от mms2000
в вашем расчете важнее будет = 400х0,8х2,8 = 896 кг
а у вас вообще не было перил?
- так это получается 896кг нагрузка на ширину 80см, а у меня планируется 6,5см !
- перила есть, но видимо строили очень быстро, поэтому криво поставлены. С одной стороны нормально, а с другой уходят наружу (т.е. окно поставить и закрепить на них - никак )
den863 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 11:25
#10
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81
Я не понимаю, зачем вы пытаетесь оценить несущую способность плиты лоджии, опираясь на данные из СНиПа "Нагрузки и воздействия"?.. Какое он отношение имеет к вашей плите? Не проще ли узнать, какая там лежит и просто проверить ее на заданную нагрузку?
Я бы с удовольствием... только подскажите, где...

Посмотрел еще раз на плиту. Похоже лежит она там одна. Толщина - 11см, армированная. Также установлено, что она одна на две лоджии (моя и соседа слева)....
den863 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 11:50
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вряд-ли она что-то понесет.. я не понимаю также, каким образом у вас будет стоять кирпич на ребро?.. Такая стенка свалится если не сама по себе, то от ветра точно! Делайте из сендвич-панелей, как надо)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 12:29
#12
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81
Вряд-ли она что-то понесет.. я не понимаю также, каким образом у вас будет стоять кирпич на ребро?.. Такая стенка свалится если не сама по себе, то от ветра точно! Делайте из сендвич-панелей, как надо)
:shock: Куда свалится? От какого ветра?
Стенка высотой 1 м. от пола, находится за перилами, на нем будет окно.
И причем здесь сэндвич панели? Они что, прочнее кирпича?
den863 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 15:21
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А зачем вам прочность кирпича?))
Свалится даже не от ветра, а сама по себе.. Если так делать, то ее надо обрамить хотя бы сверху каким-нибудь швеллером..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 15:59
#14
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81
А зачем вам прочность кирпича?))
Свалится даже не от ветра, а сама по себе.. Если так делать, то ее надо обрамить хотя бы сверху каким-нибудь швеллером..
1. Соседям сделали просто кладку, поставили окно. Стоит, никуда не девается.
2. Была мысль укрепить это штырями в боковые стены. Возможно так и сделаю...
den863 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 16:11
#15
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


... Была еще мысль сделать опору под окно из керамзитоблоков (20х20х40см), что теплее и даст хорошую основу под окно... Но они получаются еще тяжелее ~ 350кг, хотя полоса шире получается... (20см против 6,5см)..
den863 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 16:15
#16
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Да никакого значения ширина полосы не имеет.. что вы про эти полосы все? Плиту что-ль продавит от ваших двух кирпичей?)) Надо просто взять и сравнить моменты от СНиПовских нагрузок с моментами от ваших, если так охота посчитать..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 17:20
#17
vel


 
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89


Нагрузка от кирпичного ограждения лоджии не является временной и вводить её в СНиПовские 400 (200) кг/м2 нельзя, её требуется учитывать отдельно (вес конструкций).
vel вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2006, 17:51
#18
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Я очень интересуюсь, ну почему всегда кирпич? Можно к примеру пластик сделать на всю высоту, или если хочется немножко сэкономить на подоконном блоке - сендвич. В крайнем случае пенобетонные блоки... :?:
Но народ хочет кирпича... :twisted:
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 22:59
#19
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Kryaker
Я очень интересуюсь, ну почему всегда кирпич? Можно к примеру пластик сделать на всю высоту, или если хочется немножко сэкономить на подоконном блоке - сендвич. В крайнем случае пенобетонные блоки... :?:
Но народ хочет кирпича... :twisted:
- На самом деле, я уже поспешил и купил керамзитоблоки 20х20х40
- Кто-нибудь объяснит, как можно на сендвич поставить окно? Это же два куска тонкого железа с ватой посередине, грубо говоря... Или имеется ввиду что-то другое
- пластик на всю высоту мне завернули в оконных компаниях. Сказали, что "ветровая нагрузка будет большая" и что это гораздо дороже будет, чем сделать опору (например, из кирпича).
den863 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 23:01
#20
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от vel
Нагрузка от кирпичного ограждения лоджии не является временной и вводить её в СНиПовские 400 (200) кг/м2 нельзя, её требуется учитывать отдельно (вес конструкций).
Хорошо. Поставим вопрос по-другому.
Плита шириной примерно 1.5м и длиной 6 м. Толщиной 11см. Армированная. Сколько она может вынести ПОЛЕЗНОЙ ПОСТОЯННОй нагрузки?

ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО..
den863 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2006, 23:52
#21
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от den863
[Плита шириной примерно 1.5м и длиной 6 м. Толщиной 11см. Армированная. Сколько она может вынести ПОЛЕЗНОЙ ПОСТОЯННОй нагрузки?
ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО..
Для того чтобы примерно ответить надо точно знать как она заармирована, как заделана в стены, как закреплена и т.д. Кстати плит толщиной 11 см не бывает.
Если делать легкое какркасное ограждение как тут умные люди советовали, то примерно будет стоять, а если зафигачить кирпичом, то примерно на #@#нется.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2006, 04:28
#22
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Ваш дом имеет весь фасад в лоджиях, или между лоджиями кое-где стены есть? Если есть, то вряд-ли надо опасаться, так как плиты перекрытия скорее всего одинаковые. Кирпич на ребре очень прочная штука, делал на даче между столбиками фундамента, но надо засверлить штыри по-сторонам и, наверное, вниз. Теперь ваша стенка упадет только когда штыри проржавеют (шутка, плюю 3 раза через левое плечо). Также печную трубу из кирпича на ребре сделали. Все много лет стоит. Труба всего из 4-х кирпичей в ряд имеет сечение, большее, чем из 5 нормально положенных и печь аж гудит!
Электрик, поэтому не принимайте мой совет всерьез
Vova вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2006, 11:37
#23
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Кстати плит толщиной 11 см не бывает.
...Ну это Вы погорячились...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2006, 18:42
#24
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от S_konstr
Цитата:
Кстати плит толщиной 11 см не бывает.
...Ну это Вы погорячились...
Плита 1,5х6 опертая в лучшем случае по 3 сторонам толщиной 11 см бывает только в сводках МЧС и реферативных журналах НИИЖБа.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 10:52
#25
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2006, 15:31
#26
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от S_konstr
Цитата:
Кстати плит толщиной 11 см не бывает.
...Ну это Вы погорячились...
Плита 1,5х6 опертая в лучшем случае по 3 сторонам толщиной 11 см бывает только в сводках МЧС и реферативных журналах НИИЖБа.
Т.е. плита какая-то особенная?
den863 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 15:55
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от den863
[Т.е. плита какая-то особенная?
Может со стенки на стенку проброшена стальная балка, а на нее и стену дома уложены плиты пролетом 1,5 м. В этом случае 11 см даже много.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2006, 13:00
#28
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от den863
[Т.е. плита какая-то особенная?
Может со стенки на стенку проброшена стальная балка, а на нее и стену дома уложены плиты пролетом 1,5 м. В этом случае 11 см даже много.
В плите точно 11 см. Мерял по выступающему торцу верхнуюю и нижнюю (свою).

Кстати, может быть так, что потолочная плита (лоджии) опирается на две стены, а к третьей (боковой) просто подходит.... ?
Или все-таки такого быть не должно (просто с улицы понять не могу - если и заходит, то буквально на несколько см.)
den863 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2006, 21:23
#29
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Ув. проектировщики перед вами простой обыватель и оно хочет знать будет или не будет стоять его окошко или нет, а вы его грузите всякими моментами и арматурой.
Во первых, сбор нагрузок производится не правильно. Какие 11 кирпичей по 250мм, когда нагрука применяется по снипу на каждый метр квадратной по 400кг,
Во-вторых скорей всего в лоджи для избежания мостов холода применялась плита опертая по двум сторонам.
Кирпич считаем так 0,065*1(высота)*1(Погонный метр)*1,2 (коэф)*1,8 (объемный вес)=0,141т на п.м плюс окошко, ну скажем, 50кг/м2*1,5м(высота окна)*1,2(коэф)=90 Итого всего 90+140=230кг/п.м, вообщем стоять будет!
Но зачем захламлять балкон всякими шкафами и полками когда они для этого не предназначены!
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 11:47
#30
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Простой обыватель давно бы посмотрел как у соседа сделано :wink:
А мне просто интересно, что ж там за плита пролетом 6м и толщиной 11см, может я чего то в этой жизни не понимаю
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 23:50
#31
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


А нельзя ли увидеть фото с фасада?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 13:18
#32
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Да уж странно! А там ребра есть?
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 15:49
#33
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


Были плиты для лоджий толщ. 220 мм, пустотки. вдоль фасадной части имели толщ. 100-120 мм. - типа "четверь" убрана. Может у Dena такая плита. :roll:
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 17:32
#34
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Ну сколько раз говорить при "телефонном проектировании" -советовать только заведомо безобидные решения.

А по уму - Надо смотреть на месте или на худой конец фотографий, и побольше...

А так дельфийский оракул получается....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2006, 18:29
#35
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


В наличии только моб.телефон, поэтому фото с него.
http://pics.livejournal.com/den_temp/gallery/00001rtr
Моя лоджия - крайняя слева.

PS. Это не Москва. В инете похожих по типовым планировкам домов не нашел.
den863 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 18:43
#36
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А где 6 метров :?: ..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2006, 19:04
#37
den863


 
Регистрация: 12.10.2006
Россия
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81
А где 6 метров :?: ..
Моя лоджия и соседа "сидят" на одной плите (это видно визуально в реальности). Отсюда и 6м.

PS. Первое фото в галерее показывает плиту крайней слева лоджии.
den863 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:03
#38
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Что бы не плодить тем. Задаю вопрос здесь.
В Нагрузках и воздействиях написано:

Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) 400кг
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз. 10, а 200кг

В SCADE делаю 2 взаимоисключающих загружения.

Задаю нагрузки по пункту а).
Допустим вылет балкона 3 метра.
У ограждения я прикладываю 400кг на полосе 0,8 метра.
А на остальной части 2,2м (3м-0,8м). Не надо вообще ничего прикладывать?
Правильно ли я понимаю?
Piton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка на лоджию