| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Монолитная плита в кирпичном доме
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 12139
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Я бы тоже хотел услышать мнения специалистов - у меня с ГИПом и конструктором был такой спор..
Koker, Я не понимаю только, зачем по всему контуру выводить плиту на улицу? Энергии лишней много?)) Мне ясно только одно пока - анкеровка, ессно, нужна в обоих случаях, так же как и при сборных перекрытиях - иначе смысл вообще(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
![]() А как выглядит узел опирания сплошной плиты на кирпичную стену? скажем тот,что на консоли (опирание плиты на низлежащую стену). [ATTACH]1161075548.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
ИМХО, взять серию узлов сборных перекрытий кирпичных зданий (есть в эл. виде), и применить оттуда узлы опирания и анкеровки. Всего-то закладывается стержень в кладку, выводится, завязывается с арматурой плиты.. В этом случае конечно 2-й вариант лучше подойдет. Для первого еще надо подумать..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
согласен, в данном случае 2-й вариант лучше...Узлы нашел вроде (Серия 2.140-1 верно?)... но а как быть с узлом где консоль? там же плита просто лежит на стене, может её вообще в этом месте анкерить не надо
и на счет столба, там как? плита просто лежать будет (балки сделаю в теле плиты)? хм |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
там же плита просто лежит на стене, может её вообще в этом месте анкерить не надо
Сколько у тебя этажей здание? (что ты так заботишся об анкеровке) Есть такое дело как анкеровка плит и стен. Но в большинстве случаев этого не делают. Сделай сплошную плиту на все здание |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Есть у меня соображение, высказанное ранее где-то.. Нужно, если делать сплошную плиту, в районе опирания ее на поперечные стены арматуру класть прямо на кирпич (лучше небольшой слой свежего раствора). Т.к. опалубка будет чуть ниже верха стены (для защитного слоя), то образуется такой паз в плите, в который "входит" стена, тем самым создается ей шарнирная опора, и никуда она не сдвинется.. Попробуйте, мне рисовать к сожалению некогда ((
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
Если речь идёт о монолитной плите, то я однозначно 1ый вариант. Во-первых, можно обойтись без монолитных поясов, плита создаёт более жёсткую диафрагму в своей плоскости, не надо акеровать плиту со стеной, так как она и так никуда не уйдёт. Последнее не относится к колоннам.
А ещё у первого варианта моменты меньше. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
и еще вопрос:
по контуру консоли пойдет кирпичная стена в один этаж, статический расчет дал прогиб порядка 4мм, нелинейный показал 7-8мм... ,то есть со временем прогиб несколько увеличиться и кирпичная кладка будет нести сама себя....насколько стена может нести сама себя? то есть какой прогиб для плиты не "страшен"? По расчету работа кладки на растящение порядка 6т, нагрузка от самой стены + дополнительные 4т. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
З.Ы. Я смотрю, у вас балкончик там есть.. как это место утеплять будете? Без перфорации плиты не обойтись, ИМХО..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
![]() |
Анкеровка сборных плит была дома надо глянуть к стати скачал сдесь в даунлоаде. Чтото можно и здесь черпнуть http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1628&z=.zip
А по поводу утепления так лучше утеплитель зашить профлистом, чем его штукатурить, а то материть будет вся бригада штукатуров. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Штукатурные фасады - очень популярная практика, такая система несравнимо лучше трехслойных стен во всех смыслах, в некоторых городах так строят многоэтажные дома. При чем тут профлист?
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
![]() |
Цитата:
А по поводу анкеровки монолита в кирпичную стену в книге есть все на стр 51 и 81-т.д. |
|||
![]() |
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
![]() |
Как правильно заметили тут предыдущие конструкторы о небходимости надопорной арматуры, хочу заметить некоторые детали в сборном варианте. не все плиты расчитаны на промежуточные опоры и консольный вариат использования, поэтому надо убедится что сборная плита не сломается на опоре. А монолитную плиту расчитать не проблема. На счет анкеровки в двух этажном доме, не думаю что это так серьезно,ведь ветровая нагрузка не большая и горизонтальные усилия минимальны!
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
У меня подобная ситуация, хотели сборное перекрытие, решили монолитное, думаю сделать по той же схеме что и Koker, т.е. на всё здание целиком (2 эт. - коттедж) только есть одно но, как вывести вент каналы через плиту если они в самой кладке....там и так нужно будет делать как я понимаю надопорную арматуру...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Верхнюю арматуру концентрируй между коробов. Для бОльшего спокойствия поставь в пролет арматуры столько, сколько требуется при работе плиты по шарнирной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98
|
А если вентканал в крайней стене, а не средней. Стена специально расширена до 770, основные 640, т.е. образуется выступ. По всей крайней стене опираю мон. плиту на 200, а тут придется на 120, т.е. образовывать какой-то излом в самой плите, он не будет опасным?
И что еще хуже, дальше по этой-же стене плита будет опираться на швеллер, и тоже в результате образуется небольшой тзлом плиты...так в обще можно? |
|||
![]() |