Армирование перегородок, сейсмика.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перегородок, сейсмика.

Армирование перегородок, сейсмика.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2006, 13:24 #1
Армирование перегородок, сейсмика.
Витос
 
строим монолит
 
Краснодар, край
Регистрация: 10.02.2006
Сообщений: 455

Господа корифеи!
В проектном варианте МСН "Строительство в сейсмических районах"
ред. Я.М. Айзенберг, говорится, что армировать перегородки дополнительно в штукатурном слое нужно если нормальное сцепление кладки из мелкоштучных изделий больше 60Кпа (0,6кг/см).
Но это проектный документ.

Вот в СП 31-114-2004 уже читаем:
"Перегородки из штучных материалов должны быть усилены связанными между собой армированными штукатурными слоями или установкой жестких вертикальных элементов с горизонтальным армированием, связанным со стойками."

Вопрос - Есть ли действующие документы, нормы, в которых бы подтверждалось первое утверждение. Доказать лабораторно сцепление мы сможем, а армировать сеткой не очень хочется.
И второе- Возможно ли заменить метал добавкой в раствор фибры ?
________________________________________________
О, сколько нам открытий чудных.... !
Просмотров: 35707
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2006, 13:28
#2
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
штукатурном слое нужно
Извините, наоборот конечно же.
Витос вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2006, 16:21
#3
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Не может быть чтобы не было мнений

________________________________________________________
и почему все начинают тупить именно тогда когда я накуренный.???
Витос вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 11:15 Re: Армирование перегородок, сейсмика.
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Вопрос - Есть ли действующие документы, нормы, в которых бы подтверждалось первое утверждение.
нигде не встречал...
Витос
Для того, чтобы определить: нужно ли армирование кладки или нет, нужно расчитать. При расчете сейсмич нагрузки самое сложное - это определить произведение коэф Бэтта*ню. Для зданий высотой до 5 этажей есть табличные значения этих коэф-в (см уч ЖБК Сахновского). Если здание выше 5 этажей, то надо использовать Лиру (Скад)...
Не зря запрещена кладка перегородок из кирпича в зданиях до 5 этажей. В таких здания кирпичные перегородки надо усилять промежуточными стойками из ж-б или металла, шаг которых находят по расчету.
Основная проблема для кладки в сейсмике - плохое сцепление камня и раствора, и значит малая прочность на растяжение и изгиб. Не хочется вас расстраивать, но в лаборатории вы получите низкое значение сцепления. Единственный способ повысить адгезию- это ввести полимерцементные добавки, повышающие сцепление (адгезию) камня и раствора. Существуют Рекомендации ЦНИИСК им Кучеренко по этим добавкам, но я их не встречал.:cry:
На счет фибры, не знаю, повышает ли она сцепление...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:03
#5
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Витос
Цитата:
Не может быть чтобы не было мнений
1. Вариант 1, предложенный Romkoi, но это уже будут своего рода Д/Ж.
2. Вариант 2: забыть о перегородках, как о несущих элементах и выключить их конструктивно из работы. Обеспечить устойчивость из плоскости, тоже конструктивно.
3. Ессно, жесткость всего сооружения обеспечить основными несущими элементами.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:29
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
1. Вариант 1, предложенный Romkoi, но это уже будут своего рода Д/Ж.
2. Вариант 2: забыть о перегородках, как о несущих элементах и выключить их конструктивно из работы. Обеспечить устойчивость из плоскости, тоже конструктивно.
EUDGEN
Я неправильно (непонятно) выразился. Предлагаю так: расчет конструкций здания ведем с учетом перегородок только как нагрузки (Ваш вариант 2).
При расчете самих перегородок (отдельная задача) задаем схему здания с перегородками как конструктивными элементами (пластинами), при этом точно моделируем их закрепление (как правило, оставляем зазоры между несущими элементами и перегородками, а КЭ перегородок крепим к несущим элементам при помощи КЭ стержней арматуры, т.е. моделируем армирующие сетки).
Иначе учесть коэф Ню из СНиПа не получится, к сожалению.
Жду конструктивной критики.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:41
#7
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Спасибо!
Сцепление мы получали в два раза лучшее.
Жаль что негде посмотреть варианты армирования перегородок и стен
наклеиванием полимерных(или стекло..) сеток на мелкоштучные перегородки с помощью полимерцементных клеев.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 14:46
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Витос
А за счет чего такая прочность кладки на растяжение?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 20:19
#9
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Цитата:
...Иначе учесть коэф Ню из СНиПа не получится, к сожалению.
Жду конструктивной критики.
Для информации:
1. Выполнять расчет на сейсмику, когда в модели присутствуют очень жесткие эл-ты (Д/Ж, рамы) и очень хлипкие, типа перегородок и всякого рода легких надстроек (мансарды и т.п.) не желательно. Поясню: такие элементы могут повлиять на период колебания всего сооружения (не могу сказать, в какую сторону), а известно, что ветта вычисляется по периоду колебания всего здания. Поэтому, зная, что их жесткость ничтожна, их из жесткости следует исключать, а массу от них приложить по месту передачи вертикальных нагрузок.
2. Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5. Что такое ню из СНиПа проясните, не встречал...и как это реализовано в ЛИРЕ или СКАДЕ?
3. Как правило поведение таких конструкций изучено и предсказуемо - статически определимая задача (или боизкая к тому), поэтому конструктивные мероприятия вполне обеспечивают их жизнестойкость. А доп. расчета не повредят - лишний раз можно убедиться в отсутствии болезненных факторов для сих конструкций.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 23:26
#10
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Увы, прошу прощения, но вы не совсем понимаете назначения данного пункта.
Перегородки никто и не намеривался учитывать в работе всего здания. Армирование перегородок необходимо только для того, что бы обеспечить их устойчивость при сейсмическом воздействии и дать возможность эвакуации людей и/ или обеспеченности сохранности оборудования при возможном разрушении кирпичной кладки перегородок.
Если же речь вести об их учете в расчетах – то
1. Их можно учитывать при первом жестком ударе;
2. После этого они выключаются (недостаточная жесткость и прочность) и вся схема здания перестраивается на более гибкую, а значит новую модель.

А что на счет фибры, так не дешевле будет поставить перегородки из пазогребневых блоков с учетом максимально возможной высоты перегородок и не защемленой их длины. Это все в СН-ах есть
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 23:30
#11
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Забыл добавить, что фиброй вы не обеспечите связаность кирпича и раствора и ваша R на изгиб кладки по неперевязанным швам останется без изменения
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 23:33
#12
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


В СНиПе никто и не собирался из перегородок устраивать диафрагмы жесткости.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 19:25
#13
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Yuriy
Цитата:
Если же речь вести об их учете в расчетах – то
1. Их можно учитывать при первом жестком ударе;
2. После этого они выключаются (недостаточная жесткость и прочность) и вся схема здания перестраивается на более гибкую, а значит новую модель.
Это что, законструировать каркас по первому толчку, увидев, что схема изменилась после его воздействия, пересчитать и переконструировать? :roll:
Или я перестал Вас понимать, или что-то третье?
Не мне Вам говорить, что происходит с перегородками после сейсмотолчка... Нафиг их вообще в расчетах жесткости всего сооружения учитывать? Работать должен тот, кто способен работать. И грузить его надо столько, чтобы компенсировать неучастие немощных.
Да, какой-то жесткостью они обладают...так есть повышающие доп. коэфициенты к величине сейсмической нагруки, на неучтенную жесткость.
Мне аж стыдно, что я Вам такое высказал .
А-а-а...я понял, что Вы имели в виду:
1. Определить сейсмическую нагрузку при учете жесткости перегородок - это 1-й этап расчета;
2. Эту нагрузку приложить на каркас, но без учета работы перегородок - 2-й этап, считаем прочность.
3. При этом надо бы учесть соотношение жесткостей жесткой и гибкой схемы. Сейсмич. нагрузку для 2-го этапа несколько откорректировать. Об этом у Корчинского можно прочесть.
PS
Не стал вырезать первую часть сообщения, чтобы знали, что надолго нас покидать нельзя - теряем чувство локтя .
Или я не прав?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 10:58
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
1. Выполнять расчет на сейсмику, когда в модели присутствуют очень жесткие эл-ты (Д/Ж, рамы) и очень хлипкие, типа перегородок и всякого рода легких надстроек (мансарды и т.п.) не желательно.
Согласен, что не желательно. Как появится свободное время надо поэкспериментировать. :wink:
Цитата:
2. Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5. Что такое ню из СНиПа проясните, не встречал...и как это реализовано в ЛИРЕ или СКАДЕ?
Вот это опозорился. До сих пор думал, что буква "Эта" зовется "Ню"
Теперь по делу: Если исходить из основной формулы определения сейсмической нагрузки, то видно, что все коэф-ты легко определяются кроме произведения "Бэта*Эта". Последние находят из статического расчета.
В связи с этим вывод: усилия в перегородке зависят от перемещений здания при сейсмике. Это можно узнать только замоделировав и расчитав здание с перегородками.
EUDGEN, Вы говорите, что можно принять произведение Бэта*Эта=5. Допустим. (Промолчим, что это допущение было принято в эпоху "ручных расчетов".)
Тогда давайте решим задачу.
Сейсмика 8 баллов. Перегородка кирпичная 120мм. Размеры BxH=3х4м. значит вес перегородки с учетом штукатурки:
Q=3*4*(0,12+0,03+0,03)*18*1,2=46,7кН.
Soik=Q*A*(Бэта*Эта)*К=46.7*0.2*5*1=46,7кН
Sik=К1*К2*Soik=0,25*1*46.7=11,7кН
Рассмотрим перегородку как свободно опертую по 4 сторонам пластину с нагрузкой Sik, приложенной в центре плиты. Тогда М=1,9Sik=2.2кН*м (см любой справочник). W=4*0.12^2/6=0.0096м3
Напряжения Сигма=2,2/0,0096=229кПа> Rp=0.45*180=81
где 180-сопротивление кладки 1 категории растяжению.
Вывод: кладка 1 категории без дополнительных мероприятий не проходит по М. Замечу, что 1 категория - несбыточная мечта на стройплощадке.
Так что есть смысл повозиться с расчетами. :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 12:03
#15
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Моя цитата в силе:
Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5.
Теперь о Вашем:
Цитата:
... Если исходить из основной формулы определения сейсмической нагрузки, то видно, что все коэф-ты легко определяются кроме произведения "Бэта*Эта". Последние находят из статического расчета.
В связи с этим вывод: усилия в перегородке зависят от перемещений здания при сейсмике. Это можно узнать только замоделировав и расчитав здание с перегородками.
1. Да, если перегородка не затрещит, то усилия зависят от перемещений, но как сказал уважаемый Юрий (и мы так думаем), это только в момент первого толчка..., а дальше? Дальше - перегородка уже будет иной... и жесткость и прочность изменятся...Насколько? Это вопрос..., но в расчетах прочности несущих конструкций, о долевом участии такой перегородке, лучше забыть . Только учет доп. коэф-том в сейсмосилам (тоже говорили).
2. Ваш прикидочный расчет несколько не по теме - плита, опертая по контуру (лежащая перегородка) и рассматривается работа из плоскости т.е на выгиб-прогиб. Это проверяется легко вручную. или отдельным расчетом отдельновзятой перегородки (об этом говорили ранее), но участие перегородки в общей жесткости здания весьма сомнительно... (тоже обговорили).
Пока так.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 12:30
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


EUDGEN
Вы, наверное, пропустили пост №6. Там я указал, что перегородку (равно как и заполнение каркаса) ОТДЕЛЯЕМ ОТ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ швом, но при этом выполняем конструктивные требования по удержанию кладки из плоскости при сейсм. толчке. :wink:
Я не настолько доверчив к качеству выполнения работ халтурщиков-каменщиков, чтобы заложить в работу каркаса каменную кладку 8)
Цитата:
Моя цитата в силе:
Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5
Вопросов нет. Вариант рабочий, но только не много ли сейсмической силы получим :?: Для того я и привел пример, что сила получается не маленькая и стоит поискать резервы...
Цитата:
2. Ваш прикидочный расчет несколько не по теме - плита, опертая по контуру (лежащая перегородка) и рассматривается работа из плоскости т.е на выгиб-прогиб. Это проверяется легко вручную. или отдельным расчетом отдельновзятой перегородки (об этом говорили ранее), но участие перегородки в общей жесткости здания весьма сомнительно... (тоже обговорили).
EUDGEN
Честно говоря не участвовал в обсуждении (или вышибло) :wink:
А то, что расчет плиты из плоскости - основной расчет для перегородки - это факт.
Перегородка не лежащая, а стоячая. Закреплена шарнирно конструктивно от выпадения из плоскости. Если не закреплять ее, то опрокидывающая сила явно больше удерживающей. Если от выпадения перегородки мы застраховались (закрепили), то может произойти разрушение по нормальным сечениям (как в плите). В моем расчете без арматуры в кладке не обойтись. Ее ставим по расчету.
Есть небольшое сомнение в приложении сейсм силы в центре перегородки. Можно заменить ее на равномерно распределенную. Но значение М существенно не изменится.
Можно еще посчитать перегородку на внецентренное сжатие (если перегородка высокая и сложена из слабых материалов).
А на что еще можно считать перегородку - даже не знаю [sm2100]
ЗЫ. Жду Ваших комментариев. Как вы расчитывате перегородки?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 18:54
#17
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Цитата:
А на что еще можно считать перегородку - даже не знаю
ЗЫ. Жду Ваших комментариев. Как вы расчитывате перегородки?
Можно много чего еще считать: вентблоки, лестницы-площадки, крыльца, балконные ограждения, парапеты и т.д., но это все давным-давно пересчитано и не вызывает сомнений при конструировании. А перегородки? Это самонесущие кон-ции, и от с.в. не могут разрушаться...Да, при сейсмике трещины у сопряжений неизбежны, как не крепи...главное, чтобы не вывалились из плоскости... Что касается меня, как конструктора, то я перегородки вообще за конструкции не имею - это раздел АР, там и даются указания по их крепежу.
Проблем хватает с несущими конструкциями...(см. темы о перегородках и бредовых рез-тах. Темы, к сожалению заброшены, но как они меня беспокоят... :roll:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 19:18
#18
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


EUDGEN
Цитата:
это все давным-давно пересчитано и не вызывает сомнений при конструировании.
Не знаю откуда у Вас эти данные. Может у кого-то и посчитано, и аккуратно записано в тетрадке. Но это у кого-то, и не для общего пользования. В литературе таких расчетов нет. Надо один раз просчитать для себя перегородки на разную сейсмику и при разных размерах перегородок. Я не агитирую считать их в каждом здании.
Цитата:
А перегородки? Это самонесущие кон-ции, и от с.в. не могут разрушаться...Да, при сейсмике трещины у сопряжений неизбежны, как не крепи...главное, чтобы не вывалились из плоскости... Что касается меня, как конструктора, то я перегородки вообще за конструкции не имею - это раздел АР, там и даются указания по их крепежу.
Согласен, главное, чтобы перегородка не вывалилась из плоскости. Я привел расчет, что без расчетного армирования перегородка ломается от изгибающего момента. И значит все равно завалит людей. В масштабах здания это может быть несколько человек. Представьте себе: стоит целое здание после сейсмики, а 10 человек завалило перегородками или выпавшим с 10 этажа заполнением каркаса...
Вас, я вижу, мой расчет не впечатлил. Видать есть что-то получше и Вы не делитесь... :wink:
У нас экспертиза требует разработки конкретных узлов в разделе КЖ, а не указания архитектора, слабо понимающего в сейсмике.
Цитата:
Проблем хватает с несущими конструкциями...(см. темы о перегородках и бредовых рез-тах. Темы, к сожалению заброшены, но как они меня беспокоят...
Не спешите так. :wink: Надо подумать, созреть для таких сложных тем. Если никто не отвечает, это не значит, что не хотят, просто возможно пока нечего, может собеседники перерывают талмуды, зная, что
_______________________
В поисках истины приходится напрягаться :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 20:16
#19
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Цитата:
Согласен, главное, чтобы перегородка не вывалилась из плоскости. Я привел расчет, что без расчетного армирования перегородка ломается от изгибающего момента
Не горячитесь...вот счас возьму и прверю Вашу перегородку. Извините, не прореагировал сразу, ввиду невызывающих сомнений...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 20:38
#20
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Не напрягаясь: перегородка 3х4 весит 3 тонны. Сейсмосила из плоскости, при опертой по контуру равна 0.1 тонны. Приложена, конечно не в центре - распределена по полю. Момент даже не ловится на диаграммах. Плечом можно сильнее толкнуть .
Опровергайте...Или я или Вы :twisted: ... ?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 10:51
#21
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


EUDGEN
Цитата:
перегородка 3х4 весит 3 тонны. Сейсмосила из плоскости, при опертой по контуру равна 0.1 тонны. Приложена, конечно не в центре - распределена по полю
Соглашусь, что распределить сейсм нагрузку по полю будет правильнее. :wink:
Все таки давайте учтем штукатурку, тогда вес перегородки составит (0,12+0,03*2)*18*1,2=3,9кН/м2
Тогда Soik=q*0.25*5*1=q
Sik=q*0.25*1=0.25q? т.е. в сейсмическую превращается 25% массы перегородки. (плечем так не толкнешь :P )
М=0,546*Sik=0.137q=0.53кН*m
Сигма=0,53/0,0072=73,6кПа < Rp=0.45*180=81
При 1 категории кладки кладка выдерживает.

На основани этого расчета я для себя делаю выводы, что если перегородка выше, шире, или категория кладки 2 или 3, или сейсмика 9баллов, то армируем перегородку по расчету.
Если помните, то я говорил, что 1 категория трудно выполнима на стройплощадке без спец-добавок (Неоднократно встречал в литературе), а значение реального сопротивления кладки растяжению Rp берется на основе непосредственных испытаний. Это условие принято из-за большой вероятности разброса Rp.
Цитата:
Или я или Вы :twisted: ... ?
EUDGEN
Мне не хочется с Вами спорить так :twisted: . Я думал мы ищем истину, или что-то похожее на нее? :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 19:46
#22
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Извините, не тот смайлик нажал...
Но уточним Ваши вычисления:
Цитата:
Sik=q*0.25*1=0.25q? т.е. в сейсмическую превращается 25% массы перегородки
1. Sik=А*q*К1*К2*Кпси *(Этта*бетта).
для 8 баллов имеем:
S= 0.2*Q*0.25*1*1*1=0.05Q. Это при опертой по контуру.
Если бы была свободностоящая перегородка, с креплением только по нижней грани (консольная схема), то при (этта*бетта)=5, действительно получим 0.25Q.
2. Для этого-то перегородка и крепится по всем сторонам...
3. Попробуйте посчитать по ЛИРЕ свою перегородку...
Вот, что получается по СКАДу ( это при экстриме от 0.25 Q):
[ATTACH]1171557984.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 20:04
#23
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
При таком экстриме, гл.растягивающие напряжения по внешнему слою действительно превышают Rt (растяжение с изгибом), для кирпичной кладки оно в районе 0.6 кг/см2 или 6т/м2.
Вывод: консольная схема для перегородки недопустима!
А в перегогодке, опертой по контуру такого явления нет. Напряжения будут 0.3-0.4 кг/см2...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 09:19
#24
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


EUDGEN
Но уточним Ваши вычисления: :wink:
Цитата:
1. Sik=А*q*К1*К2*Кпси *(Этта*бетта).
для 8 баллов имеем:
S= 0.2*Q*0.25*1*1*1=0.05Q. Это при опертой по контуру.
Если бы была свободностоящая перегородка, с креплением только по нижней грани (консольная схема), то при (этта*бетта)=5, действительно получим 0.25Q.
А почему Вы не умножили на "Бэта*эта"? Ведь она тоже входит в сейсмическую составляющую от массы тела.
Ведь "Бэта*эта"=5 не зависит от закрепления схемы, и применяется не только для консольных схем, но и для опертых по контуру. :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 13:13
#25
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Цитата из СНиПа:
Код:
[Выделить все]
2.13. Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования, следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при (бетта*этта), соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2 (двух). Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.
1. Соглашусь, что не все однозначно...Однако по-логике, сейсмическая нагрузка на перегородку, весом 3.5 тонн , из плоскости не может быть 0.25Q (это 875 кг!!!).
2. Заставили меня призадуматься...действительно, нужно обоснование. Но под (бетта*этта=5) перегородка не катит...
Читай далее цитаты из СНиПа:
Код:
[Выделить все]
2.12. Конструкции, возвышающиеся над зданием или сооружением и имеющие по сравнению с ним незначительные сечения и вес (парапеты, фронтоны и т.п.), а также крепления памятников, тяжелого оборудования, устанавливаемого на первом этаже, следует рассчитывать с учетом горизонтальной сейсмической нагрузки, вычисленной по формулам (1)и (2) при 
бетта*этта = 5
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 14:00
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


EUDGEN
Ура, я Вас заразил данной проблемой. [sm155]
Цитата:
Однако по-логике, сейсмическая нагрузка на перегородку, весом 3.5 тонн , из плоскости не может быть 0.25Q (это 875 кг!!!).
Возможно, ведь мы сейсмику взяли по максимуму. Давайте разберемся, на что мы можем повлиять
Итак, у нас есть 2 требования СНиПа по поводу (бетта*этта):
1.
Код:
[Выделить все]
при (бетта*этта), не менее 2
- минимум
2.
Код:
[Выделить все]
при бетта*этта = 5
- максимум
А если правильно, то
Код:
[Выделить все]
2.13. Стены, панели, перегородки... следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при (бетта*этта), [b]соответствующем рассматриваемой отметке сооружения[/b], но не менее 2 (двух).
Т.е. реальная сейсмическая сила на перегородку зависит от периодов колебания здания (бэтта) и от перемещений здания на конкретном уровне (этта), см формулу 6 СНиПа. На каждом уровне перегородка будет испытывать разные усилия
Вручную этого не учесть для высоких зданий. Для каменных зданий до 5 этажей, как я говорил есть таблицы по (бетта*этта). Остается вариант- считать в МКЭ либо расчитать перегородки при произведении Б*Э=5.
Но тут встречаем подводный камень: при задании нежестких перегородок как Вы говорили могут измениться периоды колебаний. И это требует расчетного эксперимента. К сожалению, пока нет времени на это. Думаю на след. неделе что-нибудь помоделирую.
Может Вы в этом меня опередите.... :wink:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2007, 16:52
#27
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


ИНтересно наблюдать за умными людьми и раскруткой темы...
ИНтересно, а выводы будут сформулированы?
___________________________________________________________
Витос вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2007, 16:55
#28
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Romka
Цитата:
Может Вы в этом меня опередите....
Да, если будет хороший снег и погода, то непременно .
PS
Думаю, к моему возвращению, Вам удастся целую гору творений наваять...не из снега же конечно...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 02:03
#29
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Готов присоединиться к экспериментальным расчетам. Вот только не имею МСН, где приведены основные положения расчета (бетта, этта и др. коэффициенты). В нашем ДБН сказано, что требуется расчет на местную сейсмическую нагрузку, но как его произвести - молчок.
finder вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 11:16 Армирование перегородок, сейсмика.............
#30
Сергей Иванович

инженер-строитель
 
Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74


Рекомендую почитать п.3.12. СНиП II-7-81*. Там всё написано. Без армирования не получится, есть конструктивные ограничения.
На практике делали перегородки имеющие зазор 30 мм от стен и перекрытий. Крепили направляющие из уголка. Затем заполняли зазоры монтажной пеной. Экспертизу проходили. Но это не касается высоток. В зданиях выше 5 этажей не допускается применение перегородок из кирпича.
Сергей Иванович вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 00:09
#31
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Долго к этому готовился и вот результат. Сравнительный расчет ненесущей стены (перегородки) на местные сейсмические нагрузки и совместно с каркасом здания. Готов к конструктивной критике.
Попутный вопрос: каким образом на Ваш взгляд следует моделировать узел опирания перегородки на плиту перекрытия: жестким либо шарнирным???
Вложения
Тип файла: pdf Raschet_steni.pdf (99.9 Кб, 956 просмотров)
finder вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 13:53
#32
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Братцы, зачем кирпич и прочая..., когда есть ГКЛ?
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 21:01
#33
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
Братцы, зачем кирпич и прочая..., когда есть ГКЛ?
Наружные стены и межквартирные перегородки каркасного здания повышенной этажности вряд ли можно выполнять из ГКЛ.
finder вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 15:10
#34
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Наружные стены и межквартирные перегородки каркасного здания повышенной этажности вряд ли можно выполнять из ГКЛ.
В комплектных системам КНАУФ есть и межквартирные перегородки для мало- и многоэтажных зданий. Перегородкой с антивандальными свойствами является перегородка С118 – «Защита от проникновений». Технические характеристики перегородок см. в «Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданию СЕРИЯ 1.031.9-2.00» их можно скачать на сайте knauf.ru. как и другие альбомы по облицовкам, подвесным потолкам, сборным полам, системам наружного утепления, а также «Стены с наружной обшивкой из цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ Наружная».

В настоящее время разработана и сертифицирована СЕРИЯ 1.031.9-2.07», куда включены новые результаты испытаний по звукоизоляции и огнестойкости перегородок и некоторые правки на основе накопленного опыта применения комплектных систем КНАУФ в России.
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 19:00
#35
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


В Гавр Интересно что используют в сейсмическом Сочи в качестве наружных ограждений каркасных зданий?
finder вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2008, 11:19
#36
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
В Гавр Интересно что используют в сейсмическом Сочи в качестве наружных ограждений каркасных зданий?
При высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м предпочитаем каркас с заполнением (вариант - см. прилож)
При высотном стр-ве - бескаркасные из монолитного жб

По поводу ограждающих наружных самонесущих советую посмотреть "Техн. решения констр нар стен зданий с учетом требований теплозащиты для сейсмических р-нов Краснодарского края"
шифр П8-01398
(состав: альбом 0 - ОД,
альбом 1 - ненесущие стены каркасных зданий,
альбом 2 - стены кирпично-монолитных зд,
альбом 3 - наружные стены кирп зд)
ОАО "Краснодаргражданпроект"
(насколько представляю, экспертиза обожает этот труд)

Удачи. Спасибо за интерес к Сочи.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узлы стен в каркасном.dwg (523.4 Кб, 4475 просмотров)
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 20:09
#37
kekeke


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61


А как закрепить кирпичную перегородку к кирпичной стене и пустотке, сохраняя минимальные зазоры 20мм. (Крепление к плите это в ДБН придумано для перегородок длиннее 3м) С направляющими, которые будут обрамлять перегородку понятно, а как быть с горизонтальной сеткой в швах и вертикальной сеткой (если все же делать)?
kekeke вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 01:24
#38
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


кое-какие узлы есть здесь http://dwg.ru/dnl/6955
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:01
#39
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Люблю в пятницу после обеда перечитывать эту тему 8-летней давности, вроде всё для себя уяснил, перегородки таким образом считал не раз, но остались всё же 3 пробела:
1.
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Можно заменить ее на равномерно распределенную. Но значение М существенно не изменится.
Тут разница же почти в 2 раза должна получиться? Это как взять однопролетную шарнирно опертую и нагрузить а) распределенной б) сосредоточенной по центру. В случае а) ql2/8, в б) Ql/4, то есть если Q=ql моменты ровно в 2 раза отличаются.

2. Есть ли у кого опыт определения реальных величин betta mu? Не пол-потолок 2-5, а взять перемещения, периоды из расчетной схемы, исчеркать лист бумаги и прийти к выводу, что перегородки 1-2 этажа проходят итак, а с 3 по 6, например, требуется усиление армированием и тд.

3. Определение несущей способности изгибаемой перегородки с армированием. Как жб с модулями и R кладки вместо бетона?
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 23:43
1 | #40
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


metalirk
1. По моменту вы правильно заметили, что разница большая. В то же время есть некий казус, когда методология СНиП подразумевает объединение массы рассчитываемого яруса и приложение его в виде сосредоточенной массы. Т.е если действовать строго по СНиП, то получим запас по нагрузкам в 2 раза. Хотя для перегородок сейсмическая (инерционная) нагрузка будет все же распределенной, как и ее вес.

2. Это нереально трудоемко. Вся сложность в том, что для разных этажей произведение бэтта-этта разные, т.к. каждый этаж смещается при сейсмике по разному. К тому же основных периодов для здания минимум 2-3. Выходит, что для 10-этажного здания нужно определить для каждого этажа и для каждой формы колебаний усилия, т.е. будет минимум 20-30 групп усилий. А потом усилия перегородок каждого этажа сложить их по формуле N=корень(суммаNi2). В реальном проектировании такой чепухой некогда заниматься. Я считал усилия для перегородок врукопашную. В итоге я выяснил, что упрощенная методика, когда произведение бэтта*этта=5, дает усилия с запасом.

3. Не совсем. Подчеркну, что армирование на изгиб должно быть продольным (в штукатурном слое), а не в горизонтальных швах. подробнее см Пособие по проектированию кам и армокам констр (п.5.16) и Пособие по проектированию каркасных промзданий в сейсм р-нах (пункт не помню).
Romka вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2015, 14:24
#41
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


2. Так вот и я брал 5 в запас до того дня,когда не пришел заказчик с группой своих "экспертов" и не начал убеждать меня, что мероприятия по усилению и повышенная марка кирпича,которая вытекает из этого расчета выливается ему в миллионы (отчасти из-за удаленности объекта от производителей кирпича марок 125-150).
3. А я в штукатурном слое и армирую сеткой, получая при этом как бы плиту с h0=(120+30+30)-30.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2015, 20:17
#42
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


metalirk

Заказчик должен понимать, что мероприятия по усилению - это не прихоть, это конструктивные требования Сейсмо-норм.

А вот вопрос прочности - можно подтвердить только расчетно. Мне кажется, что марка кирпича М125-150 несколько завышена. Думаю, что поменяв ее на М50 ситуация сильно не изменится.
Это как при расчете плиты перекрытия прочность бетона влияет на несущую способность непропорционально слабо и для В15 и для В25 требуется почти одинаковая арматура.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перегородок, сейсмика.