Реально ли пройти забивной сваей такие грунты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реально ли пройти забивной сваей такие грунты

Реально ли пройти забивной сваей такие грунты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2012, 16:40 #1
Реально ли пройти забивной сваей такие грунты
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Нужно пройти забивными сваями пески пылеватые плотные (E=28 МПа) и пески мелкие плотные(E=38 МПа). Свая 35х35, 6 метров. Провели несколько испытаний - сваи застряли в E=28 МПа. Есть ли опыт прохождения таких грунтов? Какие максимальные модули деформации проходили на практике? Какое оборудование использовали?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: грунты.jpg
Просмотров: 647
Размер:	140.1 Кб
ID:	84484  

__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 26.07.2012 в 16:49.
Просмотров: 17690
 
Непрочитано 26.07.2012, 16:49
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нужны лидерные скважины, либо просто рыхление грунта без выемки
п.с. а зачем их "проходить" ? офигенные грунты
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 16:53
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а зачем их "проходить" ?
Залегают неглубоко, итак сваи 6 метров, короткие сваи опасно делать.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
либо просто рыхление грунта без выемки
А как быть с расчетом несущей способности свай? В СП 50-102-2003 про это ничего не сказано
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 17:00
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Есть ли опыт прохождения таких грунтов? Какие максимальные модули деформации проходили на практике? Какое оборудование использовали?
мы по всем таким вопросам звоним Гайдо
Антон Николаевич, контактный человек, всегда с радостью отвечает на вопросы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось Admin, 30.07.2012 в 17:34. Причина: URL в личку
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 17:04
#5
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


swell{d}, как вариант спасибо
Посмотрим, может кто еще что-нибудь посоветует
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 17:13
#6
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Какого мощность слоев?Их вполне можно использовать под основание, зондирование есть?
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 17:21
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Какого мощность слоев?Их вполне можно использовать под основание
песок 28 МПа - в среднем 1,5 метра, под ним - песок 38 МПа - слой мощный, в нем и будет низ свай. Но заглубляем в него где то на 2...2,5 метра, чтобы длину сваи набрать.

Зондирование есть, сейчас прицеплю


тсз 18 - для слоя 5 (28 МПа)
тсз 24 - это для слоя 6 (38 МПа)
Вложения
Тип файла: pdf тсз.24.pdf (79.1 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf тсз.18.pdf (76.0 Кб, 165 просмотров)
__________________
---

Последний раз редактировалось Алексий31, 26.07.2012 в 17:30.
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 17:48
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Но заглубляем в него где то на 2...2,5 метра, чтобы длину сваи набрать
объясните смысл этого, пожалуйста
п.с. мы сейчас бьём сваи в похожих условиях. они дошли до границы слоёв и уперлись. не дошли до проектных отметок 1м примерно. испытали - всё норм, решили так и оставить (хотя и противоречит снипу)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 17:54
#9
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
объясните смысл этого, пожалуйста
п.с. мы сейчас бьём сваи в похожих условиях. они дошли до границы слоёв и уперлись. не дошли до проектных отметок 1м примерно. испытали - всё норм, решили так и оставить (хотя и противоречит снипу)

Во-первых, как Вы сказали - противоречит СНиПу
Во-вторых, короткая свая на совместное действие вертикальной силы и момента не проходит
В-третьих, длина сваи на силы морозного пучения (по расчету) получилась 5 метров.

Вот почему короткие сваи делать нельзя
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 17:58
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я прошу прощение, а какой объект?
1. по снипу надо зайти в прочные грунты на 1м. у вас верхний песок уже таковым является
2. шарнирный узел?
3. утепление ростверка?
что-то мне подсказывает, что у вас линейный объект какой-то...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 18:04
#11
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


swell{d}

Объект - каркасное промздание - завод. Фундаменты - свайные кусты, узел жесткий, утепления пока что не предусмотрено, но фишка в том, что до зимы только ростверки и сделают (долго проектировать ТХ).
Согласен насчет 1 метра, но другие требования (см. предыдущий пост) тоже нужно выполнить.

P.S. Ушел до завтра
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 22:22
1 | #12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Пробить такие грунты сложно, а может даже не возможно. Сталкивались с похожими в Москве - не смогли пройти. Так и забивали сваи - по горизонту грунта. Сваи получились от 4 до 7м вместо 9 как планировалось.
 
 
Непрочитано 26.07.2012, 22:39
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


А что более тонкие сваи использовать нельзя?
Вибропогружение?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 02:49
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вибропогружение?
Offtop: аккуратнее,
водонасыщенный пылеватый песок тиксотропный и переходит в плывунное состояние при динамических воздействиях
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 07:58
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
водонасыщенный пылеватый песок тиксотропный и переходит в плывунное состояние при динамических воздействиях
... и возвращается в исходное состояние при снятии динамич. воздействия

При грамотном подходе - почему нет?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 08:13
#16
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Буронабивные сваи?
-mavlin- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:01
#17
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А что более тонкие сваи использовать нельзя?
Вибропогружение?
30х30 сваи тяжело достать, а нам нужно больше 2000 шт.

С вибропогружением никогда не сталкивался, даже не знаю что и сказать...
Может Вы скажете - должны зайти или нет?

Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Буронабивные сваи?
Вопрос то был, реально ли пройти забивными, может оборудование нужно тщательно подбирать. А так, конечно, сейчас считать будем, что дешевле будет лидер или буронабивные.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Пробить такие грунты сложно, а может даже не возможно. Сталкивались с похожими в Москве - не смогли пройти. Так и забивали сваи - по горизонту грунта. Сваи получились от 4 до 7м вместо 9 как планировалось.
Спасибо, то, что хотел услышать.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:01
#18
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


У нас в Астрахани, видя такие песка мы начинаем плесать от радости, мы их используем под основание, в вашем случае почему бы не утеплить ростверк? Или рассмотреть вопрос контр скаважин, но по опыту скажу что это дорого и не каждый заказчик пойдет на это. Буквально недавно сравнивал этот вариант с фунд плитой, так он оказался в 2 раза дороже. Опять же из опыта, обычно при испытании сваи на таких грунтах, несущая способность сваи летит выше 100 т а потом просто ломается х-ня для испытания)) Вопрос забивки- прачктически нереально Оголовок летит вхлам.
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:

Последний раз редактировалось Bily, 27.07.2012 в 09:07.
Bily вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:20
#19
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
У нас в Астрахани, видя такие песка мы начинаем плесать от радости, мы их используем под основание, в вашем случае почему бы не утеплить ростверк?
Утеплить-то можно, но:
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Во-вторых, короткая свая на совместное действие вертикальной силы и момента не проходит

Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Или рассмотреть вопрос контр скаважин, но по опыту скажу что это дорого и не каждый заказчик пойдет на это
А это что такое? Даже не слышал
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:23
1 | #20
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Лидер скважина, извини не правильно написал Берешь буришь 5 м а остальной метр пытаешься добить копром, но в данном случае трение бок поверхности умножай на 0.5,
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:29
#21
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Лидер скважина, извини не правильно написал Берешь буришь 5 м а остальной метр пытаешься добить копром, но в данном случае трение бок поверхности умножай на 0.5,
Ясно, согласен что дорого, поэтому сначала пытаемся забить без лидера, а так как не получается -

Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
А так, конечно, сейчас считать будем, что дешевле будет лидер или буронабивные.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:41
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
30х30 сваи тяжело достать, а нам нужно больше 2000 шт.
30x30 вроде самые распространенные сваи.
Верхний слой реально пройти с подмывом, но нужно искать подрядчика у вас в городе, который имеет опыт выполнения подмыва. Попробовать стоит и лидеры, но не факт, что стенки скважин будут устойчивы.
Кстати, на таких грунтах обычно неплохо смотрятся фундаменты без свай =)
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:54
#23
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
30x30 вроде самые распространенные сваи.
Может и так, но мне сказали что на них очередь на заводах СПб, все заказы на несколько месяцев вперед расписаны.

А что, Вы проходили 30х30 сваями похожие грунты?


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Кстати, на таких грунтах обычно неплохо смотрятся фундаменты без свай =)
На мелких песках (№6)- да, но не на пылеватых (№5), да еще там выше супесь хреновая залегает...В общем, если делать на естественном основании - то грунт заменять на глубину 3 метра придется - очень дорого
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:32
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
... и возвращается в исходное состояние при снятии динамич. воздействия

При грамотном подходе - почему нет?
Копры тонут =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 22:29
#25
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
не факт, что стенки скважин будут устойчивы.
И факт, что такое случается.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 23:44
#26
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Нет узла крепления арматурных выпусков к сетке С1.Может кто-нибудь поможет?

Последний раз редактировалось svk, 30.07.2012 в 10:53.
svk вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 17:26
#27
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Буронабивные сваи рассматривали?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 17:35
#28
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Буронабивные сваи рассматривали?
Рассматривали конечно. Но для начала хотели проверить самый дешевый вариант - забивные без лидера. Теперь, так как пройти данные грунты не удалось, думаю вернемся к буронабивным (или лидерным скважинам).

В общем-то тему можно закрывать, так как ответ был получен на практике.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 17:47
#29
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Честно говоря не понял откуда М в сваях в кусте? Зачем делать жесткую заделку?. Момент с колонны прекрасно раскладывается на сваи, ну сделайте вытянутый ростверк в плоскости действия момента. Отличные грунты для опирания забивных свай, даже с лидером будут намного дешевле чем буронабивные. Если бы в сваях был отрыв большой, тогда стоило бы буронабивные с уширенной пятой, а так...
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 06:59
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
думаю вернемся к буронабивным (или лидерным скважинам).
- похоже на "горе от ума" однако..

Цитата:
В общем-то тему можно закрывать, так как ответ был получен на практике.
- так то Вы не все возможные варианты перебрали.., а всего лишь убедились на практике в нереализуемости связки (комплекса) конкретных решений.

Ждемс возвращения в тему с вопросом типа - "Стенки скважины обваливаются.., что делать?"

Последний раз редактировалось olf_, 31.07.2012 в 07:05.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 13:09
#31
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Добрый день! Нужен совет по поводу возможности применения забивных свай. Вопросов несколько.
1.Свайный фундамент под 18-ти этажный монолитный дом. Планируется ленточный свайный фундамент.Сваи висячие. Интересует ИГЭ6 , ИГЭ9 (планируется в качестве осования). Пройдут ли сваи через эти слои. Слои неравномерные. Где-то в ИГЭ9 придется войти на 4-5 метров. ИГЭ6 интересует потому что пески. А ИГЭ9 имеет в составе гравий,валуны.
2.Знаю два варианта прохождения таких грунтов-лидерная скважина и гидромолот. Но лидерная в песках тоже под вопросом .Не будет ли осыпаться?
3.Забивные сваи хочется применить по причине экономичности. Возможно они будут составными
4.Вопрос стоит на стадии принятия общего решения для разработки стадии П.Есть результаты статическогот зондирования для нескольких вариантов-забивные,буронабивные сваи.. Но хотелось бы знать мнение по поводу технической возможности прохождения таких слоев.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 404
Размер:	406.8 Кб
ID:	88229  

Последний раз редактировалось Engineer SV, 09.10.2012 в 20:53.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 14:07
#32
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Engineer SV
что-то определенное трудно сказать. Возможно на форуме или в вашем кругу есть люди уже имевшие дело с погружением забивных свай именно в этом регионе строительства в этих грунтовых условиях.
Но кое что предвидеть можно:
1.Лидирование применять не стоит, грунт неустойчивый.
2.В зависимости от оборудования (молота) и геологических напластований непосредственно в точке погружения, свая может остановиться как в песке слоя 6, так и в слое 8, так и зайти в супеси слоя 9. Сказать точно может только человек участвовавший в погружении свай забивкой на близрасположенном объекте...
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 20:58
#33
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Сказать точно может только человек участвовавший в погружении свай забивкой на близрасположенном объекте...
Да.решил именно так и поступить. Предварительно уже интересовался. В 6 слое свая останавливалась. Будут делать точную геологию. Так как это предварительная для всего участка на стадии ПП.
По лидеру тоже сомнения присутствуют-вдруг осыпаться начнет скважина. А по гидромолоту поступила информация,что сила удара у него невелика. Непопулярен вроде бы он. Можно конечно увеличить силу удара,но риск разбивки говы сваи или срезки сваи. Вообщем рассмотрю еще вариант пионерной сваи. Испытаем может быть.
Удачи!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 06:13
#34
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Надо бить пионерную, а лучше 2 в разных углах. _Oleg_' правильно сказал - ищите кто бил сваи на соседнем участке. Но 8 слой наверняка очень неоднородный, может в 50 метрах быть другим и по составу и толщине.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 17:59
#35
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Вопрос по п,12,6 ТСН 50-302-2004 по фундаментам в С-пб.
Цитата:
12.6 Сваи должны прорезать толщу слабых грунтов (прорезка торфа и заторфованных грунтов обязательна) и входить в плотные грунты:
а) гравелистые отложения, пески крупные и средней крупности, глины и суглинки с показателем 0,1 не менее 0,5 м;
б) в другие грунты - не менее 2,0 м.
Планирую сваи забить в определенный ИГЭ на глубине 16-18 метров.
Хар-ка ИГЭ
Цитата:
Супеси песчанистые, с гравием и галькой, с валунами, с гнездами песка, серо-коричневые, твердые
Il -0.32 Модуль деформации 21 Мпа.
Возможно ли заглубиться в этот слой на 2 м по требованию ТСН пункт"б ",либо можно отнести этот ИГЭ к пункту "а" и войти на 0,5 м.?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 21:06
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Il -0.32 Модуль деформации 21 Мпа
это почти скала
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:02
#37
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
это почти скала
Да,конечно,модуль деформации очень даже приличный. Заигрался с классификацией грунта(гравелистый,негравелистый)
Так что заглубление 2м. не требуется. Да и физически невыполнимо с простой забивной сваей.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 13:10
#38
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


Почему рассматриваете вариант забивки?А что на счет вибропогружения:?
__________________
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 13:33
#39
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Почему рассматриваете вариант забивки?А что на счет вибропогружения:?
Забивка устраивает всех в данном случае. Вопрос стоял в том,насколько нужно зайти в несущий слой ,не нарушив требования ТСН. Ограничение нагрузки на сваю в данном случае связано с несущей способностьью по материалу. А по грунту есть запас.
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реально ли пройти забивной сваей такие грунты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55