| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение несущей способности свай
Строительство
Москва
Регистрация: 23.10.2006
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 22517
|
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_
Цитата:
Если, кроме этого у вас еще есть геология и результаты испытаний свай, и вы знаете где свая остановилась, то в днепропетровских грунтовых условиях, я бы спал спокойно. Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 23.10.2006
Москва
Сообщений: 10
|
дополню свой вопрос. В процессе работы молота по забивке свая входит со скоростью 10 см за 7 ударов (отказ 14 мм). По расчетам нам необходимо иметь проектный отказ 3,15 мм. Если мы тут же делаем динамические испытания на холостом ходу молота, то мы получим неупругий отказ 0,5 - 1 мм. Через трое суток мы получаем те же 0,5 - 1 мм. Подскажите как определить несущую способность сваи и нет ли у нас ошибки в проведении динамических испытаний. Заранее благодарен за ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_
Цитата:
На большинстве своих объектов я имею статическое испытание свай. Если же, по какой то причине я не имею таких испытаний, то по геологии, примерно, с небольшим гарантированным запасом могу задать проектную отметку конца сваи и проектный отказ. Несущую способность сваи в таком случае я определяю по так называемым "ТАБЛИЦАМ ГЕРСИВАНОВА". Эти таблицы составлены для определения расчетных остаточных отказов ж.б. квадратных свай сплошного сечения в зависимости от их несущей способности при контрольной добивке свай молотами разных типов. (В таблице 128 листов) Добивка свай трубчатыми и штанговыми дизель-молотами предусмотрена с подачей топлива. Пример: трубчатый дизель-молот С-949 вес ударной части 2.5тс, длина сваи 12 м, сеч 35х35 расчетная нагрузка 90т отказ 0.41
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну вобщем тут все описано.
Правда были еще табличные значения по определению несущей способности. Ну правда там насколько Я помню испытания проводились на холостом ходу. [ATTACH]1161677201.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
В тему статья "Феминисткам и сваебойщикам посвящается"
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm В ней речь идет об аварийной ситуации, которая возникла в результате забивки части свай под правое крыло здания в зоне его приближения к двухэтажному дому. Партия свай забивалась с другим отказом. Мифы говорят, что это было сделанно для того, чтобы не беспокоить лишними ударами молота жильцов.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Гоша
Цитата:
Под "Таблицами Герсеванова" имеется ввиду документ, подготовленный Укрспецстройпроектом в 1977. На титульном листе документа название: "Таблица расчетных отказов забивных железобетонных свай сплошного квадратного сечения". В тексте Герсеванов не упоминается, но в народе эти таблицы известны под названием "Таблицы Герсеванова"
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Гоша
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Пара вопросов :
- если при добивке свай отказ менее расчетного , а упругого отказа нет , как к этому относится? - по ГОСТ 5686 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
А по 1 вопросу - ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги еще вопрос по теме? Фундамент сваи стойки, основание -глыбовый грунт (песчаник выветрелий с прослоями песка) Е=50мпа. При динамических испытаниях оказолось , что после добивки ("отдыха" 5 дней) отказ составил 4 мм, т.е стойка не несет вообще. Кто либо сталкивался с таким эффектом глыбового грунта? Даст ли в таком случае ответ о несущей способности свай статическое испытание. Спасибо.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
По О.Бендеру - "Он - мальчик?" -"кто скажет,что это - девочка,пусть первым бросит в меня камень!". |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Спасибо за ответ. До состояния муки - это точно (сам видел). На что это влияет? Провели компресию Е =50мпа - значит грунт слабосжимаемый, можно принимать его как сваю стойку или считать как висячую? Считал как висячую, по боковой поверхности плохо несет , нужно заглублять на метра 2 в песчаник, как это сделать на практике не пойму - разве ,что лидерку или постоянное добивание после отдыха. Как вы поступаете в своем случае? Статика очень дорогое удовольствие в нашем регионе, и есть вероятность что свая будет уходить под любой нормальной нагрузкой.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
Из ДБН: Пpи пpоpезании песчаных, а также пpосадочных гpунтов и наличии под острием сваи кpупнообломочных, плотных песчаных или глинистых гpунтов твердой консистенции продолжительность "отдыха" допускается сокpатить до 1 сут. Ну да ладно - кашу маслом не испортиш ![]() ********** 4 мм - хорошие значения (следует учесть что свая как и коса не всегда "находит на камень") Могу сказать что при таких отказах, если провести статику, основным критерием при определении расчетной нагрузки допускаемой на сваю будет несущая способность сваи по метериалу. (90%) Другое дело как это доказать. Если значения, полученные при динамических испытаниях не удовлетворяют требованиям проекта то необходимо обязательно провести статические испытания либо переделать проект (расстановку свай). Можно уточнить: 1. Длина и сечение сваи. 2. Тип молота (масса ударной части), если дизель то как производились статические испытания с подачей топлива или без. 3. Тип грунтовых условий по просадочности. 4. Отказ при динам. испытаниях. 5. Результаты динамических испытаний В СНиП 2.02.03-85 есть п.5.7 и к нему есть примечание 2 ****************** 2. В случае расхождения более чем в 1,4 раза значений несущей способности свай, определенных по формулам (18) - (20), с несущей способностью, определенной расчетом в соответствии с требованиями разд. 4 (по результатам лабораторных определений физико-механических свойств грунтов), необходимо дополнительно проверить несущую способность свай по результатам статического зондирования или статических испытаний свай. ***************** Так что в вашем случае предпочтительнее провести статические испытания. ___________ С ув. Олег |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. _Oleg_. По результатам динамики несущая способность сваи 20т против 80 расчетной. На лицо ошибка в определении Нес. способности сваи - или неправильно выбран тип сваи или для данного грунта динамическое испытание не подходит. Сомнения возникают в том , статика может показать то , что показала динамика. Если песчаник перешел в состояние муки, то нужно его считать как песок мелкий ?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Проверить нес.способность не мешает,выложите результаты,поможем проверить.
А мука,с к-й приходилось сталкиваться - это хуже мелкого песка,это типа рыхлого мелкого песка скорее и нес.сп-ть у нее оч.низкая. Могу предположить огрехи изысканий.А как вы для муки компрессию проводили??? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ребята спасибо за поддержку. Данные испытаний у напарника, когда получу сразу выложу, что то там не то. На этой муке запроектирована часть ленточных фундаментов по табличным данным для скальных грунтов (данные инженерной геологии) на R0=0.8mPa. Проводилась компрессия на одноосное сжатие- временное сопротивление скального одноосному сжатию 6мпа . У меня появились сомнения и к этим фундаментам?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Все же нужно вот что уточнить - в каких скважинах (шурфах) вскрыт реально скальный грунт, а в каких - разрушенный до муки. Если под подошвой ленточного прослой скалы, а затем мука - это м.б. и нормально, если непосредственно под подошвой эта мука - м.б. плохо.
Просто не очень понятно - вскрыты и скальный и разрушенный скальный? Или это полный косяк геологов? А кстати - если у вас лента на грунте с R0=0.8mPa - то зачем сваи??? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Прилагаю журнал испытаний. Беспокоит разная несущая способность свай на небольшом пятне. Спасибо за помощь.
ЗЫ Объясните плиз , что такое : остаточный отказ , упругий отказ , упругая часть отказа - честно негде толком не объяснено. [ATTACH]1168631098.rar[/ATTACH]
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Цитата:
1.Считаю что ошибка была допущена на первом этапе - забивка свай. Из того, что Вы прислали мне ооочень непонятна такая картина - почему сваи И-6 и И-7 забиты с таким большим отказом? (Отсюда все проблемы) 2.Колличество ударов при добивке д.б. 3 и 5 3.Использовать сваи 2 м некорректно. Более детально смогу ответить завтра или послезавтра |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 1
|
Уважаемые конструкторы ! Когда-то давным-давно поимел таблицы отказов. Кто знаком с данными таблицами ? http://dwg.ru/dnl/11049
Прошу информацию об их первоисточнике и возможности использования. А так же прошу совета разрешить делемму: По отказам при добивке имею несущую способность 70т. По приложению 5 "руководства" - 70т По отказам при забивке - 40т. Сколько принять ? Как конструктор со стажем понимаю, что лучше брать 40т. Но здание уже построено на 70т(проект фундаментов делал не я). По статическому зондированию допустимая нагрузка на сваю - 55т. Помогите кто может. Срочно. Спасибо. |
|||
![]() |