В Днепропетровске силикатный кирпич почти умер, правда остались еще динозавры, работающие с этим материалом.
В Днепропетровске из силикатного кирпича строили здания до 18-ти этажей. Кирпич М200, с армированием простенков в каждом ряду на первых этажах. Армирование кирпичной кладки определяет конструктор по конкретной расчетной нагрузке.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
В данный момент проектирую 9-этажный дом из силикатного.. В области. А чем он, кроме деформативности и плохого отношения к влаге, отличается от керамического? Марки, как правило, выше.. Некрасиво только.. по-советски совсем.
Pesec, кстати, с уширенным швом - а утеплителя-то столько для вас хватит.. 50 мм? Я тоже так хотел, но сказали что экспертиза не пропустит (они на СНиП этот дурацкий смотрят....)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Pesec
Цитата:
Проблемы возникают при продаже квартир, когда жильцы захотят демонтировать лишние стены.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Керамический кирпич у нас используется только для облицовки наружных стен каркасных зданий (как один из вариантов).
Поэтому сравнивать силикатный кирпич и керамический в такой ситуации не правомерно. Керамический кирпич используется в таких случаях высокого качества, в том числе и импортный.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Да... чудяса для меня. Мы при сейсмике строим и такая фихня тут никому и в голову не придет - несущие стены из силиката, да при 12 этажах :shock:
А в проекте есть испытания кладки ? Интересно какую цифру заложили на отрыв. Я бы лучше себе палаточку поставил подальше от дома :? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
Деформативность силикатного кирпича конечно чуть выше чем у керамического, но для стен критична не сама деформативность а разность деформаций в местах примыкания несущих стен к ненесущим. Об этом и о мероприятиях по борьбе с этим явлением можно прочитать в СНиП "Каменные и армокаменные" Так что силикатный можно применять наравне с керамическим. Только вид у зданий будет не ахти, и жить в таких домах несколоко хуже чем в кеармических ![]() Кстати продольную стену на 1-3 этажах рекомендую сделать 640 мм, армирование по расчету, ну и не забывать о поясах, сетках под плиты прекрытия о разумной конструктивной схеме и вседолжно быть нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
[quote="Prokurat (старший)"]Pesec
Цитата:
Спрашиваю не ради спора, а чтобы узнать как у вас ведутся работы зимой. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
стены из газоблока+мокрый фасад. А пашуть "пряморукие" турки. Аки негьры... |
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
Точно! OSPV попал в самую точку...Главной проблемой здесь является разность деформаций между несущей стеной и самонесущей (которая особенно актуальна для силикатного кирпича, он деформативен п.3.26 СниП Каменные и армокаменные... ) Рассказываю дальше проект уже выдан, а в проекте кирпич керамический. Предусмотрены так сказать стандартные мероприятия: Арматурные пояса над подвалом и после 5-го через два этажа (как рекомендует СНиП), плиты перекрытия продольной стороной заведены в стены на 5-10 см (также рекомендация СНиПа). Да конечно же можно забрать проект на дороботку... В место арматурных поясов заложить под перекрытие монолитные ж/б пояса (через одно перекрытие с чередованием ж/б пояса с армокаменным) Нас не поймут... юлить не буду, скажу сразу что у нас так почти никто не делает. Советовались мы с двумя конструкторами (типа большими авторитетами), один говорит делай, а другой ни в коем случае (он еще и наружную версту вывешивать заставляет на каждом этаже (кладка с уширенным швом) 680=510+50+120) Кстати 50 мм утеплителя для нашего климатического района мало по СНиП, но у нас есть ТСН, который разрешает это и у нас другой кладки никто не делает только с уширенным швом, утеплителя 50 мм
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
OSPV
Цитата:
Цитата:
То что у вас монолит не приживается, значит никто не хочет сделать волевого усилия. У нас 90% подрядных организаций работают в монолите. Стоило появиться одному и другие потянулись за первым.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Так я и не нашел в СНиПе и пособии пунктов, где было бы что-то сказано особенное насчет разницы деформаций несущих и ненесущих стен именно по поводу силикатного кирпича.. Армопояса через этаж, связевые сетки, и т.п... Так все и делают (из проектов, которые под рукой...)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Кстати, вопрос немного не по теме.. Смотрю чертежи - арматурных "поясов" через этаж (на самом деле получаются армошвы) - они проложены в уровне верха плит перекрытия.. Я почему-то всегда думал, что должны быть под плитой.. в чем прикол? :?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
В случае выполнения части стены из силикатного кирпича, а части из керамического, то в пределах даже одного этажа возникают усадочные трещины.
В данном случае не из-за разной усадки кирпича, а из-за разного колличества горизонтальных швов, если силикатный кирпич модульный - 88мм, а керамический обычного размера - 66мм.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Как старый каменщик скажу, что помахать силикатным кирпичем целую смену, не подарок, - руки отваливаются.
Сейчас вроде бы пошли новые времена, возрождение ПРОФФЕСИИ* каменщика, керамический кирпич, да еще и облегченный. Вроде бы укладывай себе кирпич в свое удовольствие. Так нет! Опять пришла напасть, но с другой стороны, - со стороны газобетона. Для того чтобы каменщику получить удовольствие с облицовкой, ему сначала нужно поупражняться с двадцати килограммовыми газобетонными блоками. Это все равно, что скрипачу перед игрой на скрипке, поработать с отбойным молотком. ПРОФФЕСИЯ* - так пишет это слово наш премьер
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Или я в свое время плохо читал СНиП или давно занимался проектированием зданий с кирпичными стенами, но когда появился многодырчатый кирпич, то задавался вопросом, как брать сечение кладки: брутто или нетто?
Недавно попала на глаза "Инструкция по применению многодырчатоого кирпича" И-124-51 (1951 года) В указаниях по расчету стен Сечения элементов конструкций из многодырчатого кирпича при расчете на прочность кладки принимаются по сечению брутто кирпича, т.е. без вычета площади пустот кирпича... Все сразу стало на свои места когда вспомнил, что кирпич рассматривается как многопролетная неразрезная балка из-за неоднородности цементно песчанного раствора. В связи с этим такая колоссальная разница между маркой материла кирпича и расчетным сопротивлением кладки.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Om81
Цитата:
"Инструкции по применению многодырчатого и пористо-дырчатого кирпича (И-124-51)" Многодырчатый и пористо-дырчатый кирпич имеет ряд преимуществ перед глиняным обыкновенным кирпичем (ГОСТ 530-41). Пустоты в кирпиче и увеличенная пористость керамической массы уменьшает его теплопроводность и позволяет принимвть толщину стен зданий на 1 - 1/2 кирпича меньше, чем из обыкновенного кирпича. Общий вес стены снижается на 30-45% и соответственно уменьшаются транспортные издержки, кроме того, на 25-30% снижается расход раствора для кладки. На изготовление многодырчатого и пористо-дырчатого кирпича требуется значительно меньше сырья, топлива и электроэнергии. Даже не знаю, можно ли было это отнести к юмору. Тем не менее в последующие 40 лет начисто забыли о таком чудесном кирпиче и проектировщики имели только полнотелый. Соответственно и действующий СНИП не особенно мучали проблемы многодырчатого кирпича.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Ну почему-же, в СНиПе никто о нем не забыл.. Там просто вводится пониж. коэффициент к прочности на сжатие. И многие из него проектируют. Разве полнотелый популярней? Да он просто дешевле и тяжелей..
Единственное - расход раствора для него как раз больше - часть проваливается в щели..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Я и писал выше, что наверное плохо читал СНиП в свое время.
А, так как многодырчатый кирпич в СССР не существовал, то и не обратил внимания на понижающий коэффициент на нетто. Тем не менее, мне кажется, что в инструкции от 1951 года зарыта собака. Если кладка при кирпиче М150 и растворе 50 несет 18кг/см2, то скорее всего собака зарыта не в брутто кирпича, а в растворе?
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Для опытных конструкторов это элементарно, но молодые не всегда могут ответить на вопрос об армировании кладки.
Слабые места в колоннах армируют косвенной арматурой, кладку, если ее сечение уже недостаточно, армируют горизонтальными сетками. И в том и в другом случае косвенное армирование воспринимает растягивающие напряжения в бетоне и кирпиче
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Один из наших заказчиков (Макдональдс), для контроля строительства своих объектов нанял инстранцев. Это были иностранцы с ближнего Дикого Запада, - всего лишь сербы.
Эти инженеры были в панике когда они увидали кладку в которой на поверхности силикатного кирпича были трещины. Для них спокойствие строителей и проектировщиков было совершенно не понятно. Там где трещина совпадала с вертикальным швом, для них это был неперевязанный шов и недопустимый брак, на основании которого необходимо было разбирать кладку. Так же для них было недопустимым, то что в кладке был силикатный кирпич разных оттенков.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Prokurat (старший)
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
DEM
Цитата:
Мою опечатку подметел Романыч. Конечно же у меня шла речь об армировании кладки. Восприятие растягивающих усилий арматурной сеткой в горизонтальных швах кладки описано в Зеленом Линовиче.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Продолжим далее .
Есть колонна из керамической кладки, армированная косвенными сетками, по какой формуле вычилить на сколько увеличится её несущая способность на растяжение. ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
DEM
кладка на растяжение практически НЕ РАБОТАЕТ. Вопрос мне напоминает область научных интересов одной кандидатки наук в ДИИТе (дословно не помню) - что происходит с балками и как их считать, когда прогибы уже ни в какие ворота не лезут....
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Линович "Расчет и конструирование...." 1972 г. Будівельник" Київ
стр.381 "Армированная кладка" Армированние каменной кладки горизонтальными сетками (косвенной арматурой) предложено проф. В.П. Некрасовым. Металлические сетки воспринимают поперечные растягивающие усилия, возникающие в кладке при продольном сжатии, препятствуя ее поперечному расширению и расслаиванию в вертикальной плоскости. Этим увеличивается сопротивление кладки и несущая способность элемента
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык и надо писать по нормальному, а то некторые товарисчи так и подумають.
Сразу надо излогать мысли по нормальному а не говорить, что Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Я уже писал о негативной реакции западных кураторов по неперевязанному шву образовавшемуся в связи с тем, что совпала трещина в кирпиче и вертикальный шов.
Если взять керамический кирпич первого сорта, который не идет на облицовку, то на боковой поверхности каждого такого изделия в наших краях обязательно присутствует трещина, а то и несколько. Трещины эти носят технологический характер. Кладка из такого кирпича тотально не соответствует нормам. Один прораб мне, в связи с этим объяснял, что ГОСТ это дерьмо пропускает и основное требование ГОСТа к такому кирпичу следующее: и этот прораб с высоты 1м уронил кирпич на грунт. Его резюме: "Если кирпич не рассыпался, при падении его с высоты 1м, то он по ГОСТу"
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Как мне подсказал мой сотрудник, если пачку керамического кирпича первого сорта переложить в другую пачку, то новая пачка в лучшем случае растает процентов на двадцать.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Не буду поднимать СНиП, но насколько помню, шов между внутриквартирными перегородками и перекрытиями должен быть "мягким".
Случилось пару дней назад, - металлическую колонну облицевали в полкипича (кирпич многодырчатый керамический). Последний шов между металлической балкой и облицовкой был заделан жестким раствором. Возможно, прогиб балки в этом месте составил 2-3мм, но этого хватило, чтобы в облицовке по дыркам, почти на всю высоту столба появилась трещина.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Вернемся к началу беседы. Целиком выложенные стены из силикатного кирпича 5-9 этажного здания – это нонсенс. Сколько я не ездил по стране, основными повреждениями кирпичной кладки из керамического кирпича с облицовкой силикатным являются температурные трещины. Особенно это характерно для северных городов (Череповец, Петрозаводск, Архангельск). У смешанной кладки основным фактором являются температурные деформации, которые не компенсировать ни какой арматурной сеткой (проложенной через 5 рядов). Еще характерные трещины такой кладки – это трещины огибающие опоры брусковых ж/б перемычек, что также является следствием температуры. Основной признак таких трещин – они не сквозные, но при малейших деформациях (осадка или догружение) стена лопается именно по ним.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Пришлось разыскать эту тему из-за недавно установленного неприятного факта.
Описание объекта. Цилиндрическая рампа 5-и этажного гаража. Наружный диаметр рампы - 20м, внутренний - 8м. Парапет длиной более 60м, замкнут и без Д,Ш. Материал стен - силикатный кирпич - 380мм, без керамической облицовки, парапет - 250мм, перекрытия и покрытие монолитные ж.б. Неприятности произошли с парапетом высотой 1.8м, который лопнул в 12 местах. Раскрытие трещин идет только по швам и затухает примерно на отметке 0.9м от поверхности кровли. Осадки исключены, здание на сваях стойках, стены рампы в идеальном состоянии. Высота парапета в 1.8м потребовалась по архитектурным соображениям, в процессе строительства архитекторы согласовали отмену облицовки керамическим еирпичем на штукатурку и заменили парапет 380 на 250, что не исключает его опрокидывания. Версия причин деформации у меня имеется. Хотел услышать и другие версии.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Люди посоветуйте. 5-ти этажный жилой дом, стены трехслойные с утеплителем 120мм. Была мысль внутренний слой выполнять из силикатного кирпича толщ. 88мм (дешевле чем керамич) а наружный из керамического тоже 88мм (он такой симпатишный). Мучила мысль о разных модулях деформаций. Почиталь форум и совсем растерялся. Мож проармировать как... Посоветуйте плиз.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ом-81: Те же грабли, только в профиль. Проармировать - для снижения деформативности кладки ее придется делать комплексной, с включением в работу вертикальных железобетонных сердечников. ТАм свои траблы- все в итоге на себя сердечники возьмут....
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Ом 81: Собираю перевязывать облицовку с основной стеной, как рекомендует Пособие к СНиП II-22-81 "Связь между кирпичными стенками обеспечивается вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами шириной в полкирпича, расстояние между которыми не должно превышать 1,2 м, . Жесткие связи между слоями обеспечивают их совместную работу" Армировать думаю косвенно сетками.
Пять этажей облицовки страшновато на гибких связях делать. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Ну да, все верно.. типа колодезной кладки по-современному) Кстати, она, как правило, может не пройти по теплотехнике (с учетом теплопроводных включений :wink: )
Да, но сказать что-либо по существу сложно.. у нас тут аналогичные проблемы, только связи гибкие - с ними попроще. Через этаж - бетонные выступы-держатели внешнего слоя.. Кстати, по-человечески их надо бы делать из армокаменных поясов |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Sheinik: Какой эксплуатационный срок службы ваших конструкций? - Вот при жестких связях как раз разные модули деформации себя в полной мере покажут. Силикат сожмется, а керамика- нет... затрещит! Вот у ОМ-81 и облицовка, и несущая стена из модульного силиката, и то на гибкие связи сажают! Великолепно трещат - в пятиэтажках!- даже углы в сопряжениях несущих и ненесущих стен! Потому что кроме разного модуля деформации есть еще реологические свойства кладки. Ползучесть то есть. Правда, за 3 гарантийных года это явление вряд ли проявится... Тапк что сажать облицовку в полкирпича на поэтажные пояса с термомостиками - самое конструктивно правильное решение. Имхо. Пояса, кстати, могут быть и из керамзитобетона - и сборные! Хотя, на мой взгляд, монолитные лучше.
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Аshаs-ка, Om81 Абсолютно с вами согласен!. Нашел расчет по деф. кладки, оказалось, что только усадочные деф. стен из силиката - 5мм на высоту 14м. А если прибавить есчо упругие и пластич. - то разница около 12мм. А жесткие связи наверняка порвет. Работал в воронеже - там 10-ти этажки на гибких связях с поэтажной разрезкой из сборных ж/б элементов, так же хотел. А в московской области таких нет. Думал сделать монолитный ж/б пояс но строители вместо марки М100 фактически льют М25 (уроды). Но если по хорошему монолитный пояс надо бы с перфорацией. А как сделать не знаю. да и сроки горят. Мож кто чертежики подкинул поясов shei-ov@mail.ru . Но пока склоняюсь все делать из керамического кирпича без поясов. Похожий дом зиму простоял все нормально тьфу-тьфу. Но что будет через 10лет или 20? Да и какой срок службы зданий II степени ответственности?... ну.... лет 100. так же хотел
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Такие "изделия" любой прораб на стройплощадке зальет легко. В 4 досках.Проблема в другом- при использовании сборных "вкладышей" в стену что будет с расчетной схемой стены, ее эксцентриситетами приложения нагрузки, например - я уж не говорю про реальную работу. Для пятиэтажки это ерунда, но нам же неймется, даешь предельное состояние! Вот просто камешек в раствор попал...
Не, монолит лютче. А с балконами тож заморочки. Их куда опирать? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Да.... уж. Показать сварщику, который это варить должен будет...
Типа, уголок подсунем, прихватим...Как Вы себе это на реальной стройке мыслите? А если плита в другом направлении - при поперечных несущих стенах, или если балкон на торцевой стене? А если зазор останется какой (а в понедельник- точно останется, или по понедельникам - в примечании крупными буквами написать-монтаж не производить?), провиснет балкончик...Приварить к петлям - это не серьезно. А ну как петли тоже в понедельник ставили? или пережгли при приварке? А опирание ~250 мм маловато будет. Где такое будет? Чтоб я случайно в этом доме квартиру не приобрел... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
правда опирание было 380. надо просчитать при 250 Если плита в другом направлении - плиту заводим за грань стены на 10 см вдоль плиты прокладываем швелер 24 стенкой вертикально с заведением нижней полки под плиту а дальше тоже самое |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
![]() |