_Alex, лучше равномерно распределенную
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
К тому же от перегородок довольно сложно будет смоделировать нагрузку. Т.к. она будет не линейная (будет не равномерно распределена по линии).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
У меня в одном проекте были перегородки 250 мм в середине пролёта! И я тоже отказался в этом случае применять распределённую! Я воспользовался нагрузкой-штампом (нагрузка по линии) в Лире9.2, в случае общей модели здания! Хотя с учётом очередной перепланировки :evil: , вы захотите, мягко говоря откозаться от этого метода … А если локально общитывать, я задал плиту с кон. элементом в середине с b=250 мм и приложил нагрузку т/м2.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Была же тема.. можно поискать.
Вот, навскидку: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1892 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2228 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9832 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7048 Вообще со значениями равн. распред. нагрузки надо быть осторожным - многие берут не думая 100, 150 или 200.. А я пересчитал - у меня в одном месте ок. 700 получилась (куча санузлов с душевыми в одном месте)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
Иногда для перегородок пользуюсь "фиктивными стержнями" 1х1см, "рисую" ими реальное расположение перегородок, и прикладываю погонную нагрузку... или без стержней размазать ее по месту (было и по 700, и по 300) , а в других помещениях, где по архитектурным планам их нет - расчетные 0,07 Т/м2. Хотелось бы услыхать мнение насчет этих стержней...
А насчет перепланировки - без аффтаров проекта нефиг перепланировать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Во-вторых, ни о каком МКЭ речь там не шла - двухэтажное здание с пустотными плитами перекрытия. По-моему, совершенно неразумно задавать перегородки нагрузкой по линии - при перепланировке вся картина изменится. Плюс неравномерное распределение веса по длине перегородки.. Все это ловля блох, по-моему.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Я в проектировании совсем недавно и еще не определился с некоторыми вопросами, в том числе и с этим. Уважаемые, подскажите пожалуйста откуда берутся эти 150, 200 кг/м2, считаю вес кирпичной перегородки высотой 3 м и что-то выходит что 1 метр весит около 700 кг.
Расчитываю сейчас обычные двухопорные монолитные перекрытия по профнастилу, нагрузку от кирпича в санузлах беру распределенную 150кг/м (на одно ребро), или 700 кг/м2 приблизительно, если считать на метр ширины. Надеюсь на ваш ответ. P.S Наткнулся недавно на п.1.20 Пособия по проектированию Ж/Б конструкций, там вообще сказано, что нагрузку прикладывать сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки от её краев... Совсем можно запутаться... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 11
|
Прикладываю равномерно-распределенную по линии в местах фактического расположения перегородок как для свежей кладки (в Лире можно задавать нагрузку по грани пластин). На случай перепланировок добавляю 50 кг\м2 к общей нагрузке по полю перекрытия
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Цитата:
1800х0,12х3х1,1=712,8кг/м пог. Не квадратный а погонный. Перекрытие по профнастилу. З.Ы. Если, впрочем, считать что на 1 м ширины приходится только 1 перегородка высотой 3 м, то нагрузка равна 712,8 кг/м2 Последний раз редактировалось ИНЖ MOROZ, 06.04.2009 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
>Паша П.М.
Я учитываю общей толщиной (т.е. не разделяя на кирпич и штукатурку 0,12+0,02*2=0,16) >ИНЖ MOROZ а на один ли метр надо распределять. Может на 2, а может на 3? Когда начинал считать фундаментные плиты для кирпичных зданий, учитывал толщину конкретной стены и расстояние до срединной поверхности. В случае с тонкими перекрытиями такой подход приведет к "линейной" (приближенно) нагрузке. Разговор идет же о равномерно распределенной по площади, и одна и та же перегородка даст разную нагрузку в зависимости от пролета конструкции.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
yarrus77
а на один ли метр надо распределять. Может на 2, а может на 3? Когда начинал считать фундаментные плиты для кирпичных зданий, учитывал толщину конкретной стены и расстояние до срединной поверхности. В случае с тонкими перекрытиями такой подход приведет к "линейной" (приближенно) нагрузке. Разговор идет же о равномерно распределенной по площади, и одна и та же перегородка даст разную нагрузку в зависимости от пролета конструкции.[/quote] В моем случае, кирпичные перегородки на плане стоят с шагом по ширине не более метра, в расчет принял 750кг/м2 если считать по площади. Думаю не прогадаю, ибо чаще их ставить по СНиПу не положено, и при перепланировке ничо в худшую сторону не изменится. |
|||
![]() |
|
||||
750 и плюс к этому добавить еще временную по СНиПу 195 кг/м2 -не многовато ли? обычно в маркировке пустотных плит для жилых зданий указана нагрузка 800 кг/м2
![]()
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
zzzzz-5, так о том и речь, цифры нереальные.. и повторяю, во-первых, это относится с одной стороны к расчету отдельно взятой плиты (а не для общего расчета стен и фундаментов расчетной схемы), во-вторых, все это хозяйство не учитывает перераспределение нагрузок с одной плиты на соседние, что также учитывалось в старом пособии.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
+полезная от временной и будт у Вас перекрытие промышленного здания ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Дело в том, что полнотелый кирпич даже на фасадах редко используют, а уж в самих помещениях, и кирпич зачастю не применяют ... потому как выгоднее продать то здание, в котором в течении короткого времени можно всё убрать и сделать перепланировку (а это скорее гипсокартонные листы) ... и тогда все Ваши нагрузки будут не актуальны, тем более такие гигантские ![]() В общественных зданиях Вы прилично нагружаете перекрытия и без перегородок, что лишние 500 кг/м2 будут Вам не в радость (заказчик то нынче умный пошёл, приезжает с саблезубыми кураторами, которые прежде всего смотрят на нагрузки и на объёмы материалов) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19
|
К примеру жилое каркасное здание из монолитного ж/б. Вопрос как вернее распределять нагрузки от перегородок по всей плите, или по полосе скажем 2-3 метра? Пробовал кто задавать равномерно распределенную и линейную нагрузку по фактическому расположению и сделать взаимоисключающие нагружение в комбинации? Нагрузку от ограждающих стен вы предлагаете тоже добавлять в распределенную, или все же загрузить ее по контуру?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19
|
Это вы сапфир имеете ввиду? Если речь о нем то там можно и от перегородок нагрузку передать, но я так не пробовал еще.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |