| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
конструктор-реконструктор
Москва
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 39466
|
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
тут в документах вроде бы лежал не то альбом решений при реконструкции, не то учебникпореконструкции... там было несколько вариантов, таких как установка закладных на эпоксидном клее, приварка столиков к арматуре колонны, вариант собоймой...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Проще всего с обоймой.
Там есть нюанс. Свариваются 2 рамки. На одну привариваются пластины. Все это ставится. Потом пластины разогреваются газом и привариваются ко второй рамке. Остывая они стягиваются и включают обойму в совместную работу с колонной. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Приветствую вас, братья (и сестры) по разуму. Может у кого есть пример расчета крепления опорного столика из металла к арматуре ж/б колонны? У меня в пособии только схема усиления (рисунок прилагается)
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Думаю можно приделать закладные с помощью болтов Hilti (HSL кажется). Либо сделать обойму с теми же болтами, чтоб не заморачиваться на нагревании пластин. А на эту городушку уже варить, что Вам надо.
На сайте лежит даже прога для расчета на срез и выдергивание болтов |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Эти документы еще никто не отменял:
1. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций; 2. Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() retal. Спасибо за наводки, поищу и посмотрю обязательно, но хотелось бы увидеть конкретный расчет по данному вопросу. Последний раз редактировалось Artiznov, 28.07.2009 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
Господа ! У кого-нибудь есть конкретное, практическое предложение? |
|||
![]() |
|
||||
Artiznov,
самое разумное, мне кажется, не привариваться к арматуре колонны. При наличии момента в колонне(по крайней мере крайние колонны), место приварки арматуры к столику будет критично. Если есть капители, может как вариант, сделать обойму снизу, и через планки, приваривать столик. http://dwg.ru/dnl/2001 можно отсюда идеи переработать. Offtop: Была такая проблема, все решил с помощью Hilti (Sormat). "Хозяйке на заметку" =) : На хилти сажают базы колонн до нескольких сот тонн (сам видел). |
||||
![]() |
|
||||
Добрый день. Оживлю тему, чтоб другую не создавать. Проектируется реконструкция пром здания, и надо к существующим колоннам консоли для балок разработать. Прикинул деталь, по типу рисунка с поста 5. А как толком проверить не знаю. Можете посмотреть-пожурить.
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 11:17. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
Можно конечно и пластину на хим анкера посадить а к ней уже столик из уголка и туда балку, а вообще чтоли |
|||
![]() |
|
||||
Поменял я устройство консоли на такое. Должно быть помочней. Только вот минус большой. Металла здесь умирает 400 кг. А таких колонн 9 шт :-(
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 17:34. |
||||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
to Brendovich
1. я бы увеличил сечение уголков обоймы, нагрузка не плохая 2 проверь достаточно ли сварных швов при креплении опорного столика к обойме, можно его стянуть шпильками через колонну хотя бы двумя 3 почему опорный столик(может его из уголка проще сделать) не поставить в той же плоскости что и балки 4. кстати фундаменты проверял? |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
to Brendovich
1) Вместо швеллера №22 (под столик) я бы косынки поставил. 2) Плохо видно: планки толщ 8 мм? Имхо, нужно 10. СтОит подумать, не сделать ли по оси выборку шириной 20 мм, чтобы увеличить вдвое длину сварного шва. Удлинить до "заподлицо с плоскостью уголков". С торцов не варить (нет смысла). И желательно их приваривать в нагретом состоянии, чтобы после охлаждения они стянули уголки, зажав ж/б колонну. Последний раз редактировалось GWA18, 09.07.2010 в 12:25. Причина: Добавил |
|||
![]() |
|
||||
Тут бы наоборот сэкономить надо на чем-то. Тут даже 60 кг на колонне даст на всех почти 500 кг экономии Я немного поменял, посмотрите пожайлуста.
Цитата:
Последний раз редактировалось Brendovich, 09.07.2010 в 13:57. |
||||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
1. Мне кажется заказчики сэкономили на проектировщике 2. Тонна металла стоит порядка 30 - 50 000 руб что ты тут будешь экономить в % соотношение даже от монтажа всего этого. Главное это безопасность, а не количество металла в граммах 3. Расчет хоть одного узла проводился? в обойме необходимо увеличить уголок опорном столике необходимо увеличить уголок и поставить ребра и еще все рекомендации до учти, шпильками соедини, да сделай ты опорные уголки еще по двум другим сторонам прямо под балками да обвари там все хорошенько, или на болты посади. |
|||
![]() |
|
||||
1. Ну, спасибо...
2. Пообедав, я тоже махнул рукой на ту экономию. Все равно эти 50 кг никого не спасут. Оставил швеллера и снизу под консолью. 3. Считал. Консоль из швеллера, длину сварных швов, и т.д. 4. Зачем уголок есче увеличивать? Ведь нагрузка на 1 уголок 12т, а площадь сечения 15,6см2. Прикинем неуглубляясь в расчеты S=12000/2100*0,6=9,52 см2. 5. Не могу понять что за шпильки, можете схемку прикинуть? |
||||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
![]() 4. забываю что не усиление колонны, а только устройство под второй свет Посмотрел свой старый проект лет 5 ему и правда делал 100х8 уголок, но опорный столик уголок 160х10, но правда там еще пластина вообщем закинул его в приложение. и всеж советую взять хоть 125х8 или125х10 всеж главное что б не выгнуло обойму в месте опирания балок ![]() 5. если сделать, пластину и приварить к уголкам ее, под опорный столик то они не нужны |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Не тот кнопсель нажал? Или не в той теме ответил? Или модератор удалил? Или Опера не так сработала? Народ! Если в другой теме встретите это сообщение - дайте знать, в личку, чтобы я его оттуда удалил. Дублирую Я имел в виду вот так: |
|||
![]() |
|
||||
По чистой случайности нашел методику расчета консоли по типу схемы с поста №5. Может кому пригодиться, ато найти почти нереально.
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Напишу в данную тему.
Необходима критика узла устройства опорного столика балки на существующей колонне. Есть существующее пром.здание, планируется рядом пристроить склад пролетом 13м с опиранием несущих балок на существующие колонны. Максимально возможная нагрузка на опорный столик от балки это снег+сэндвич-панели+собственный вес металла 10,2т (6,5х6х120х1,6=7,5т - нагрузка от снега; 6,5х6х40х1,2=1,9т - от сэндвич-панелей; ну и собственный вес металла 0,8т, итого имеем нагрузку 10,2т). Принцип узла такой: Просверливаем 4 отверстия Ф20мм и вставляем 4 шпильки Ф20мм. Так же по бокам колонны используем стяжные шпильки. Сверление производится алмазными сверлами. Шпильки из стали марки 40Х "Селект". Если 2 верхних болта считать на растяжение, срез и т.п. то будем иметь огромнейший запас. Существующие колонны армированы 4 стержнями диаметром 20мм. Многие думаю посоветуют сделать обойму колонны из уголков и на неё навесить столик, но это исключено. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- так не бывает. Отверстие больше шпильки должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Делайте нормальную обойму и распределяйте нагрузку по поверхности, а не за счёт срезовых шпилек. Главная проблема у вас там в том, что вы очень уж схематично понарисовали армирование верха колонны - не бывает в верхней части колонны "четырёх схематичных стерженьков", там много поперечной арматуры, и вполне могут быть закладные детали для опирания балки. Да и сверлить вы собрались как раз в зоне передачи усилий от основной железобетонной балки. Стягивайте обоймой, верхние метра три колонны, а к ней приваривайте уже любые столики.
Второе - а вы колонну, фундаменты посчитали на дополнительные нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
А если на торец ригеля швеллер "одеть". Его на химию заанкерить к телу ригеля. Потом уже новую балку крепить через уголок к швеллеру
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. Про обойму. Пугает слово "стягивайте". Как я понимаю, стягнивание уголков обоймы происходит путём нагревания сжимающихся пластин, которые при остывании образуют обойму. А это, на мой взгляд, особенно если обойма не идёт с земли в начинается где-то в воздухе, очень ответственная работа и я не уверен, что заказчик, который будет строить своими силами, сможет сделать эту обойму правильно, надежно, чтобы она потом не "скатилась вниз". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки? Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вашу идею понял, хотя я за то чтобы по всей высоте скрепить по 2 шпильки в каждом ярусе. Хотя сомнительна работа нижних шпилек. Т.к. все на себя воспримут верхние |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Нижние срезовые шпильки чисто для подстраховки, если болты со временем растянутся, а "проверять затяжку болтов каждые три года" никто по факту не будет. Основная работа будет за счёт сил трения стали по бетону, обеспечиваемая силами стягивания высокопрочных стяжек. Опять же, если заказчик "сотни раз бил панели", то и велика вероятность, что вместо высокопрочных стяжек возьмёт обычные китайские двухметровые стяжки. Это вам, кстати, ещё одна причина для обоймы - шанс, что обойма сползёт сама по себе, а не упрётся, всё же меньше, чем вероятность попытки строителей пожадничать на шпильках. Но для этого нужно продублировать шпильки сварными полосами, даже самая дерьмовейшая полосовая сталь и несколько сантиметров шва самым ленивым сварщиком и простыми электродами даст больше гарантий. чем затянутая до *опы шпилька неясного блескучего металлу.
P.S. В голове крутятся всякие мысли в виде "рифление поверхности бетона", "клей и ремонтные составы для обеспечения плотного прилегания", "множество небольших распорных анкеров", но всё это упирается в качество строителей. А нормальные строители любой из вариантов сделают нормально... Включая ваш первоначальный. Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
Вариант с приваркой к арматуре колонны. Только вот на сколько безопасно так оголять арматуру колонны.
Высота пластин наверное 250мм будет, потом посчитаю длину шва. Может кто подскажет, как правильно производить приварку пластины к арматуре, что необходимо учитывать? как я понимаю шов будет К3-Рп, катет минимум 10мм |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик всё таки сказал что стеновые панели бить у него не получится на большое расстояние, поэтому делать вынос балки за стеновые панели.
Пока что на уме такой узел. Крепить столик к колонне планируется на хим.анкера хилти ( HIT-RE 500 V3). Обратился в хилти, чтобы посчитали в своей проге данный узел, если хотят продать свои анкера. Программа их насчитала, что узел не проходит по скалывания бетона (со стороны стеновой панели). По всем другим параметрам проходит. Но специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка, то бетон не сколется. Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см. Покритикуйте пожалуйста или просто выскажете мнение. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Сделайте Г-образную опору (см. вложение), да подлинней вниз (чтобы момент хорошо распределился), да побольше анкеров туда вставьте. Анкера как можно дальше от края колонны ставьте, чтобы выкалывания не было. Анкера ставьте с анкерной шайбой с отверстием на 1 мм больше анкера, шайбу приварите к опоре, тогда все анкера равномерно включатся в работу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - не надо, пользы никакой не будет, а колонне и без этого несладко придётся. |
|||
![]() |