Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне

Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2006, 11:48 #1
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
Sumist
 
конструктор-реконструктор
 
Москва
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 5

Кто-нибудь сталкивался?.Реконструкция промздания. Делаю антрисольный этаж.Металлический каркас. Как опереть главные балки на существующие ж/б колонны(300х500). :?:
Просмотров: 39466
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2006, 12:16
#2
Sumist

конструктор-реконструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Москва
Сообщений: 5


Точнее закрапить опорный столик. Есть вариант через металлическую обойму из уголков и через стойку вдоль колонны с опиранием на стакан.
Sumist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 12:30
#3
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


тут в документах вроде бы лежал не то альбом решений при реконструкции, не то учебникпореконструкции... там было несколько вариантов, таких как установка закладных на эпоксидном клее, приварка столиков к арматуре колонны, вариант собоймой...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 13:03
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Проще всего с обоймой.
Там есть нюанс. Свариваются 2 рамки. На одну привариваются пластины. Все это ставится. Потом пластины разогреваются газом и привариваются ко второй рамке. Остывая они стягиваются и включают обойму в совместную работу с колонной.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 17:45
#5
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Приветствую вас, братья (и сестры) по разуму. Может у кого есть пример расчета крепления опорного столика из металла к арматуре ж/б колонны? У меня в пособии только схема усиления (рисунок прилагается) Буду очень признателен за предоставленную информацию (на сайте найти ответа не смог). Пример расчета есть в "Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. С. Стройиздат 1971г.". К сожалению эту книгу мне найти не удалось...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 6457
Размер:	68.4 Кб
ID:	24135  
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 18:56
#6
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Думаю можно приделать закладные с помощью болтов Hilti (HSL кажется). Либо сделать обойму с теми же болтами, чтоб не заморачиваться на нагревании пластин. А на эту городушку уже варить, что Вам надо.
На сайте лежит даже прога для расчета на срез и выдергивание болтов
Fag вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 19:19
#7
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Эти документы еще никто не отменял:
1. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций;
2. Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 19:29
#8
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Думаю можно приделать закладные с помощью болтов Hilti (HSL кажется). Либо сделать обойму с теми же болтами, чтоб не заморачиваться на нагревании пластин. А на эту городушку уже варить, что Вам надо.
На сайте лежит даже прога для расчета на срез и выдергивание болтов
У нас в глубинке HILTI в диковинку (я знаю их продукцию), дороговато и надо еще в бетон засверлиться не раздолбав полколонны. Проще ее сразу раздолбать и привариться к арматуре

retal. Спасибо за наводки, поищу и посмотрю обязательно, но хотелось бы увидеть конкретный расчет по данному вопросу.

Последний раз редактировалось Artiznov, 28.07.2009 в 19:39.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 20:26
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Есть еще некоторое количество цивилизованных способов закрепления даже без Хилти...
Особенно если вы знаете схему армирования.
Шпильки с эпоксидной смолой, например...
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 06:31
#10
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Есть еще некоторое количество цивилизованных способов закрепления даже без Хилти...
Особенно если вы знаете схему армирования.
Шпильки с эпоксидной смолой, например...
К сожалению схема армирования неизвестна, только приблизительно, по серии.

Господа ! У кого-нибудь есть конкретное, практическое предложение?
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 09:33
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


на хилти я бы не советовал всетаки они не рпедназначены для больших нагрузок. Усиление надо выполнить полюбом и к элементам усиления приварить опорную плошадку для опирания главных балок
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 11:58
#12
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на хилти я бы не советовал всетаки они не предназначены для больших нагрузок.
Смотря какие нагрузки... Мне же надо просто закрепить столик и все.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 19:20
#13
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Artiznov,
самое разумное, мне кажется, не привариваться к арматуре колонны. При наличии момента в колонне(по крайней мере крайние колонны), место приварки арматуры к столику будет критично.

Если есть капители, может как вариант, сделать обойму снизу, и через планки, приваривать столик.

http://dwg.ru/dnl/2001 можно отсюда идеи переработать.

Offtop: Была такая проблема, все решил с помощью Hilti (Sormat).
"Хозяйке на заметку" =) : На хилти сажают базы колонн до нескольких сот тонн (сам видел).
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 18:27
#14
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Добрый день. Оживлю тему, чтоб другую не создавать. Проектируется реконструкция пром здания, и надо к существующим колоннам консоли для балок разработать. Прикинул деталь, по типу рисунка с поста 5. А как толком проверить не знаю. Можете посмотреть-пожурить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.jpg
Просмотров: 4165
Размер:	37.5 Кб
ID:	42023  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоли.dwg (380.3 Кб, 6550 просмотров)

Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 11:17.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 06:10
#15
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


"Стремный" узел - а как 23т да раздавит бетон (смятие) и "поедет" вся конструкция вниз до самого подвала.
Этот узел не "катит".
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 10:58
#16
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Может лучше взять в обойму с уголка, довести ее до фундамента (обойму). А консоль операть на уголки...
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:27
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Может лучше взять в обойму с уголка, довести ее до фундамента (обойму). А консоль операть на уголки...
Этот вариант будет получше.
Вообще то здесь напрашиваются две стойки, привязанные хомутами к колонне, под балки до обреза фундамента - я это так-с вижу.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:33
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Приставная стальная решетчатая колонна.Фундамент проверить на доп нагрузку.Столик на рис. не воспринимает момента (один анкер) и поперечную силу (приварка к арматуре?)
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 11:37
#19
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Может лучше взять в обойму с уголка, довести ее до фундамента (обойму). А консоль операть на уголки...
Именно так, только к уголкам, в месте опирания балок, потом можно приварить лист металла а к листу и столик, то что ты нарисовал изначально, недопустимо.
Можно конечно и пластину на хим анкера посадить а к ней уже столик из уголка и туда балку, а вообще чтоли
VRag вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 16:03
#20
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Поменял я устройство консоли на такое. Должно быть помочней. Только вот минус большой. Металла здесь умирает 400 кг. А таких колонн 9 шт :-(
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль2.jpg
Просмотров: 3144
Размер:	18.3 Кб
ID:	42047  

Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 17:34.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 11:03
#21
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to Brendovich

1. я бы увеличил сечение уголков обоймы, нагрузка не плохая
2 проверь достаточно ли сварных швов при креплении опорного столика к обойме, можно его стянуть шпильками через колонну хотя бы двумя
3 почему опорный столик(может его из уголка проще сделать) не поставить в той же плоскости что и балки
4. кстати фундаменты проверял?
VRag вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:15
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Опорные уголки слабые
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:19
#23
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


to Brendovich
1) Вместо швеллера №22 (под столик) я бы косынки поставил.
2) Плохо видно: планки толщ 8 мм? Имхо, нужно 10. СтОит подумать, не сделать ли по оси выборку шириной 20 мм, чтобы увеличить вдвое длину сварного шва. Удлинить до "заподлицо с плоскостью уголков". С торцов не варить (нет смысла). И желательно их приваривать в нагретом состоянии, чтобы после охлаждения они стянули уголки, зажав ж/б колонну.

Последний раз редактировалось GWA18, 09.07.2010 в 12:25. Причина: Добавил
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 13:47
#24
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Тут бы наоборот сэкономить надо на чем-то. Тут даже 60 кг на колонне даст на всех почти 500 кг экономии Я немного поменял, посмотрите пожайлуста.
Цитата:
СтОит подумать, не сделать ли по оси выборку шириной 20 мм, чтобы увеличить вдвое длину сварного шва
Всмысле?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Консоль3.dwg (473.4 Кб, 2763 просмотров)

Последний раз редактировалось Brendovich, 09.07.2010 в 13:57.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 14:47
#25
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Тут бы наоборот сэкономить надо на чем-то.

1. Мне кажется заказчики сэкономили на проектировщике
2. Тонна металла стоит порядка 30 - 50 000 руб что ты тут будешь экономить в % соотношение даже от монтажа всего этого.
Главное это безопасность, а не количество металла в граммах
3. Расчет хоть одного узла проводился?

в обойме необходимо увеличить уголок
опорном столике необходимо увеличить уголок и поставить ребра
и еще все рекомендации до учти, шпильками соедини, да сделай ты опорные уголки еще по двум другим сторонам прямо под балками да обвари там все хорошенько, или на болты посади.
VRag вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 15:01
#26
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


1. Ну, спасибо...
2. Пообедав, я тоже махнул рукой на ту экономию. Все равно эти 50 кг никого не спасут. Оставил швеллера и снизу под консолью.
3. Считал. Консоль из швеллера, длину сварных швов, и т.д.
4. Зачем уголок есче увеличивать? Ведь нагрузка на 1 уголок 12т, а площадь сечения 15,6см2. Прикинем неуглубляясь в расчеты S=12000/2100*0,6=9,52 см2.
5. Не могу понять что за шпильки, можете схемку прикинуть?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 16:21
#27
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
1. Ну, спасибо...
2. Пообедав, я тоже махнул рукой на ту экономию. Все равно эти 50 кг никого не спасут. Оставил швеллера и снизу под консолью.
3. Считал. Консоль из швеллера, длину сварных швов, и т.д.
4. Зачем уголок есче увеличивать? Ведь нагрузка на 1 уголок 12т, а площадь сечения 15,6см2. Прикинем неуглубляясь в расчеты S=12000/2100*0,6=9,52 см2.
5. Не могу понять что за шпильки, можете схемку прикинуть?
2. вот это по-нашему
4. забываю что не усиление колонны, а только устройство под второй свет
Посмотрел свой старый проект лет 5 ему и правда делал 100х8 уголок, но опорный столик уголок 160х10, но правда там еще пластина вообщем закинул его в приложение.
и всеж советую взять хоть 125х8 или125х10 всеж главное что б не выгнуло обойму в месте опирания балок
5. если сделать, пластину и приварить к уголкам ее, под опорный столик то они не нужны
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (27.5 Кб, 1296 просмотров)
VRag вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 18:49
#28
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от GWA18
СтОит подумать, не сделать ли по оси выборку шириной 20 мм, чтобы увеличить вдвое длину сварного шва
Всмысле?
Offtop: Странно... несколько часов назад я уже отвечап на этот вопрос...
Не тот кнопсель нажал? Или не в той теме ответил? Или модератор удалил? Или Опера не так сработала?

Народ! Если в другой теме встретите это сообщение - дайте знать, в личку, чтобы я его оттуда удалил.

Дублирую


Я имел в виду вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot035.jpg
Просмотров: 648
Размер:	21.5 Кб
ID:	42111  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 13:08
#29
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


По чистой случайности нашел методику расчета консоли по типу схемы с поста №5. Может кому пригодиться, ато найти почти нереально.
Вложения
Тип файла: rar Методика расчета.rar (2.19 Мб, 1142 просмотров)
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 12:34
#30
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
По чистой случайности нашел методику расчета консоли по типу схемы с поста №5. Может кому пригодиться, ато найти почти нереально.
Вложения
Методика расчета.rar (2.19 Мб, 61 просмотров)
Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Приветствую вас, братья (и сестры) по разуму. Может у кого есть пример расчета крепления опорного столика из металла к арматуре ж/б колонны? У меня в пособии только схема усиления (рисунок прилагается) Буду очень признателен за предоставленную информацию (на сайте найти ответа не смог). Пример расчета есть в "Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. С. Стройиздат 1971г.". К сожалению эту книгу мне найти не удалось...
Миниатюры
*
Brendovich, Artiznov не могли бы дать ссылочки на данную литературу (п. 5 и п. 29) ... Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 10:31
#31
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


У меня эта книга только в бумажном виде
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 12:27
#32
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


а как называется эта книга, которая у Вас в бумаге? а то скачал книгу из поста #5, дык там такого нет ((
diek вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 13:39
#33
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Онуфриева Н.М. Исправление дефектов изготовления и монтажа сборных конструкций промышленных зданий.-Л: Стройиздат,1971
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 13:40
#34
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
У меня эта книга только в бумажном виде
а может отсканите книжицу ?
diek вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 16:14
#35
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Напишу в данную тему.
Необходима критика узла устройства опорного столика балки на существующей колонне.
Есть существующее пром.здание, планируется рядом пристроить склад пролетом 13м с опиранием несущих балок на существующие колонны.
Максимально возможная нагрузка на опорный столик от балки это снег+сэндвич-панели+собственный вес металла 10,2т
(6,5х6х120х1,6=7,5т - нагрузка от снега; 6,5х6х40х1,2=1,9т - от сэндвич-панелей; ну и собственный вес металла 0,8т, итого имеем нагрузку 10,2т).
Принцип узла такой:
Просверливаем 4 отверстия Ф20мм и вставляем 4 шпильки Ф20мм. Так же по бокам колонны используем стяжные шпильки. Сверление производится алмазными сверлами.
Шпильки из стали марки 40Х "Селект". Если 2 верхних болта считать на растяжение, срез и т.п. то будем иметь огромнейший запас.
Существующие колонны армированы 4 стержнями диаметром 20мм.
Многие думаю посоветуют сделать обойму колонны из уголков и на неё навесить столик, но это исключено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 558
Размер:	120.8 Кб
ID:	201335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.JPG
Просмотров: 622
Размер:	57.7 Кб
ID:	201336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.jpg
Просмотров: 682
Размер:	143.8 Кб
ID:	201337  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
узел.dwg (145.9 Кб, 81 просмотров)
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 16:38
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Если 2 верхних болта считать на растяжение, срез и т.п. то будем иметь огромнейший запас.
- а если на изгиб проверить? Или на смятие бетона под шпилькой?
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
отверстия Ф20мм и вставляем 4 шпильки Ф20мм
- так не бывает. Отверстие больше шпильки должно быть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 16:55
#37
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Делайте нормальную обойму и распределяйте нагрузку по поверхности, а не за счёт срезовых шпилек. Главная проблема у вас там в том, что вы очень уж схематично понарисовали армирование верха колонны - не бывает в верхней части колонны "четырёх схематичных стерженьков", там много поперечной арматуры, и вполне могут быть закладные детали для опирания балки. Да и сверлить вы собрались как раз в зоне передачи усилий от основной железобетонной балки. Стягивайте обоймой, верхние метра три колонны, а к ней приваривайте уже любые столики.
Второе - а вы колонну, фундаменты посчитали на дополнительные нагрузки?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 17:01
| 1 #38
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А если на торец ригеля швеллер "одеть". Его на химию заанкерить к телу ригеля. Потом уже новую балку крепить через уголок к швеллеру
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 542
Размер:	116.1 Кб
ID:	201341  
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 17:17
#39
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Делайте нормальную обойму и распределяйте нагрузку по поверхности, а не за счёт срезовых шпилек. Главная проблема у вас там в том, что вы очень уж схематично понарисовали армирование верха колонны - не бывает в верхней части колонны "четырёх схематичных стерженьков", там много поперечной арматуры, и вполне могут быть закладные детали для опирания балки. Да и сверлить вы собрались как раз в зоне передачи усилий от основной железобетонной балки. Стягивайте обоймой, верхние метра три колонны, а к ней приваривайте уже любые столики.
Второе - а вы колонну, фундаменты посчитали на дополнительные нагрузки?
1. Да, на дополнительные 12т колонна и фундамент посчитаны. И согласно обследования там хоть 70т добавляй, всё хорошо будет.
2. Про обойму. Пугает слово "стягивайте". Как я понимаю, стягнивание уголков обоймы происходит путём нагревания сжимающихся пластин, которые при остывании образуют обойму. А это, на мой взгляд, особенно если обойма не идёт с земли в начинается где-то в воздухе, очень ответственная работа и я не уверен, что заказчик, который будет строить своими силами, сможет сделать эту обойму правильно, надежно, чтобы она потом не "скатилась вниз".
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 17:27
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Делайте нормальную обойму и распределяйте нагрузку по поверхности, а не за счёт срезовых шпилек
- приклеить что ли её к колонне? Или до фундамента вести?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 17:30
#41
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки?

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 17:44.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 18:09
#42
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
То же самое, что вы нарисовали сверху, уберите шпильки, проходящие через бетон, замените с внутренней стороны пластину на профиль для восприятия стягивающих усилий (если крану не будет мешаться...), продублируйте вниз два раза (с шагом, навскидку, сантиметров 75), соедините профиля вертикальными элементами. Те два пояса, что будут ниже, соедините по центру с просверливанием, тока не четырьмя шпильками, а двумя (на пояс), проходящими через ось колонны, предварительно просверлив тонкое "лидирующее" отверстие для того, чтобы убедиться, что в поперечную арматуру не попали. Нижние шпильки, проходящие через бетон, посчитайте на срез. Не забудьте проверить температурные расширения 13-метровых балок, чота у вас опорная ширина маловата, ИМХО. Ну это если учитывать возможное строительство зимой, например...
Хотя к этому узлу всё же есть один вопрос, я не очень понял, куда будет пихаться наружная часть опорного столика, она вроде как в панели упрётся... ИМХО-2, стоит всё пересмотреть/переделать на стяжки болтами не по направлению балки, а поперёк рам, чтобы сильно выступающие элементы торчали вбок, а не вынуждали локальный демонтаж панелей. Или панели будут убираться из-за пристройки?
Панели будут разбиваться, в области прохода балки. Заказчик сказал, что он 100 раз бил панели, об этом не думать, как будто их там нет.
Вашу идею понял, хотя я за то чтобы по всей высоте скрепить по 2 шпильки в каждом ярусе. Хотя сомнительна работа нижних шпилек. Т.к. все на себя воспримут верхние
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 18:26
#43
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Нижние срезовые шпильки чисто для подстраховки, если болты со временем растянутся, а "проверять затяжку болтов каждые три года" никто по факту не будет. Основная работа будет за счёт сил трения стали по бетону, обеспечиваемая силами стягивания высокопрочных стяжек. Опять же, если заказчик "сотни раз бил панели", то и велика вероятность, что вместо высокопрочных стяжек возьмёт обычные китайские двухметровые стяжки. Это вам, кстати, ещё одна причина для обоймы - шанс, что обойма сползёт сама по себе, а не упрётся, всё же меньше, чем вероятность попытки строителей пожадничать на шпильках. Но для этого нужно продублировать шпильки сварными полосами, даже самая дерьмовейшая полосовая сталь и несколько сантиметров шва самым ленивым сварщиком и простыми электродами даст больше гарантий. чем затянутая до *опы шпилька неясного блескучего металлу.
P.S. В голове крутятся всякие мысли в виде "рифление поверхности бетона", "клей и ремонтные составы для обеспечения плотного прилегания", "множество небольших распорных анкеров", но всё это упирается в качество строителей. А нормальные строители любой из вариантов сделают нормально... Включая ваш первоначальный.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2018 в 18:32.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 23:23
#44
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если на изгиб проверить? Или на смятие бетона под шпилькой?
Подскажите пожалуйста, как правильно определить площадь смятия бетона под шпилькой?
Romick вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 23:49
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Romick, Вы ещё спросите как определить плечо силы для проверки на изгиб . Откуда я знаю? Вы инженер, придумайте разумное решение . Возможно, A=d*[(1÷3)*d].
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 20:48
#46
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Вариант с приваркой к арматуре колонны. Только вот на сколько безопасно так оголять арматуру колонны.
Высота пластин наверное 250мм будет, потом посчитаю длину шва. Может кто подскажет, как правильно производить приварку пластины к арматуре, что необходимо учитывать? как я понимаю шов будет К3-Рп, катет минимум 10мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вар2.JPG
Просмотров: 456
Размер:	69.3 Кб
ID:	201385  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 22:56
#47
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Заказчик всё таки сказал что стеновые панели бить у него не получится на большое расстояние, поэтому делать вынос балки за стеновые панели.
Пока что на уме такой узел. Крепить столик к колонне планируется на хим.анкера хилти ( HIT-RE 500 V3).
Обратился в хилти, чтобы посчитали в своей проге данный узел, если хотят продать свои анкера. Программа их насчитала, что узел не проходит по скалывания бетона (со стороны стеновой панели). По всем другим параметрам проходит. Но специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка, то бетон не сколется.
Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см.
Покритикуйте пожалуйста или просто выскажете мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снимок 1.jpg
Просмотров: 419
Размер:	73.5 Кб
ID:	201488  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2018, 00:02
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
специалисты из заверяла, что скалывания не будет, т.к. их программа считает бетон неармированным, а т.к . есть 4 прудка
- глупости: продольная арматура на выкалывание бетона анкером никак не влияет.
Сделайте Г-образную опору (см. вложение), да подлинней вниз (чтобы момент хорошо распределился), да побольше анкеров туда вставьте. Анкера как можно дальше от края колонны ставьте, чтобы выкалывания не было. Анкера ставьте с анкерной шайбой с отверстием на 1 мм больше анкера, шайбу приварите к опоре, тогда все анкера равномерно включатся в работу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Швеллера думаю втопить ещё внутрь колонны на 1см.
- не надо, пользы никакой не будет, а колонне и без этого несладко придётся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снимок 1.jpg
Просмотров: 467
Размер:	122.7 Кб
ID:	201489  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 09:44
#49
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Консоль на хим анкерах, как-то сомнительно ... Может подкос сделать ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне