Разность отметок заложения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разность отметок заложения

Разность отметок заложения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2006, 22:01 #1
Разность отметок заложения
Nikee
 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52

Если подошва нового фундамента закладываеться выше подошвы фундамента существующего здания как учитываеться его влияние на существующее здание и где это можно посмотреть в нормативной литературе?
Просмотров: 10406
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:51
#2
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Nikee вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:17
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


[sm2006]
А СНиПы не смотрели?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:05
#4
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин
"Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений". Стройиздат. 1988г.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 13:48
#5
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


А СНиПы не смотрели?.. -Там в основном говориться о случае когда новый фундамент залегает ниже подошвы сущуствующего а чтоб наоборот, пока не нашел.
Nikee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 14:07
#6
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


"С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин"-Где бы взять такую книжку ?
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 14:21
#7
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


:idea: Книгу точно найдете в библиотеке (например центральная научно-техническая библиотека в городе-герое Москва)
mela вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 15:58
#8
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Цитата:
Сообщение от Nikee
"С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин"-Где бы взять такую книжку ?
Первая же попавшаяся статья в ГУГЛЕ - "С.Н. Сотников. Фундаменты"

http://www.stroygorhoz.ru/73/61.php
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 16:03
#9
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Цитата:
Сообщение от Nikee
"С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин"-Где бы взять такую книжку ?
А вот еще из интернета:

РООС - Журнал "Недвижимость: экономика, управление" - Фундаменты ...С.Н. Сотников, В.Г.Симагин, В.П.Вершинин. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений. По ред. С.Н. Сотникова. -М. ...
www.rips.ru/mag.phtml?nm=6&analit=19 - 39k -
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 23:51
#10
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Статья конечно хорошо но в ней нет ответа на мой вопрос ! :roll:
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 01:22
#11
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


Для начала можешь попробовать просто приложить нагрузку от своего здания как давление грунта на подземную часть уже существующего сооружения то есть массив с распределенной на нем нагрузкой (нагрузка = вес твоего здания в готовом виде + нагрузки в нем ну Rz короче)
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 07:27
#12
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Учесть давлениепод подошвой проектируемого на глубине существующего...затем методом угловых точек..или..програмными комплексами..в СКаде.."Запрос" есть...может так?...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 08:45
#13
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ НА ОДНОЙ ОТМЕТКЕ ?
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 12:19
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Nikee
Если будете сажать здание впритык, то надо проверить
1)стены подвала на горизонтальное давление от новых фундаментов (Пособие "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"). Там показано, какая часть давления преобразуется в горизонтальное.
2)основание на совместное давление от двух фундаментов (есть методика в СНиП ОиФ).
А вообще-то это все фигня, потому что под соседним зданием основание получит дополнительные осадки и, значит, в каменном здании пойдут трещины, а если здание рамное- то дополнительные усилия в элементах рамы. При шарнире последствия будут менее ужасными.

Самый лучший вариант посадки фундаментов здания - на расстоянии от существующих фундаментов. Стены (колонны) можно опереть на уравновешенные консоли. Есть еще несколоко вариантов. Здесь несколоко страниц скана по этому поводу:
[ATTACH]1163063995.zip[/ATTACH]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 12:28
#15
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Цитата:
Сообщение от Nikee
Статья конечно хорошо но в ней нет ответа на мой вопрос ! :roll:
Дело не в статье, а в том что нужно попробовать поискать. Я нашел только одну указанных мною авторов.
_____________________

При примыкании нового здания к существующему главным моментом является не разность в отметках, а наложение акивных зон под подошвой двух фундаментов, то-есть о взаимном их влиянии.

Вопрос ведь должен ставиться не только о существующем здании, но и о влиянии активной зоны старого фундамента на ваше здание. Оба здания могут потрещать.

Даже если вы отрежетесь шпунтом от старого здания, то шпунт может отрезать активную зону и давление под подошвой существующего здания увеличится.

На одном из моих последних небольших объектов, перепад в отмеках между двумя зданиями был в этаж. Вот этот объект:
http://www.konstr.narod.ru/Bonhotel.htm
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 22:53
#16
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Но если конкретнее то отметка подошвы существующего здания 2.100, а нового 1.500 соответственно разница 0.600 а растояние в свету мужду фундаментами 100мм.
Nikee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 15:09
#17
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Nikee вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 16:04
#18
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Nikee

Цитата:
Но если конкретнее то отметка подошвы существующего здания 2.100, а нового 1.500 соответственно разница 0.600 а растояние в свету мужду фундаментами 100мм.
Это неверно. По крайней мере заложите в смету деньги на ремонт старого здания после того как деформации стабилизируются.

Такое примыкание я в свое время называл примыкание имени главного конструктора ***. Если новое здание достаточно тяжелое, то старое будет трещать. Активные зоны двух смежных фундаментов накладываются.

У этого главного конструктора *** все старые дома к которым он таким образом примыкал трещали, но сейчас он ходит прусским (гусиным) шагом по Берлину на социалке.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 22:16
#19
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


А если инъекциями существующий фундамент усилить? Шпунт тут неполучиться сделать слишком расстояние маленькое.
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 12:18
#20
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Nikee
:evil: Наверное ты так и не прочитал скан с книги (пост 14), в котором описано как люди делают примыкание. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИМЫКАНИЕ ВПРИТЫК. У старого здания осадка стабилизировались и новый пригруз даст дополнительные осадки только у части здания, а значит .
Prokurat (старший) в посте 17 рассказал почему применение шпунта тоже не очень эффективно и это все равно даст доп. осадки.
Кстати, какая этажность и материал существующего и нового зданий
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 14:09
#21
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


Существующее здание одноэтажное кирпичное с ленточным фундаментом.
Новое здание с металлическим каркасом. Рама пролет 12м шаг 6м высота 6м.
Nikee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2006, 16:32
#22
Nikee


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52


:shock: :shock: :shock:
Nikee вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 16:41
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Nikee
И че дальше???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 18:35
#24
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Nikee
Если бы мне дали рассмотреть и взвесить риск, с набором проблем, которые может вызвать вот такая пристройка. То я бы рассудил так. Самым тёмным и тяжело прогнозируемым местом, в проектировании зданий и сооружений вообще, это есть основание фундаментов (полагать надо нескальных). Зачастую, процессы, которые там происходят , просто не возможно предвидеть и повлиять на них. А по сему, в Вашем , совсем не сложном случае, я подошёл бы так. Определил зону влияния давления на основание существующего здания и пристройки. Расставил бы их так, чтобы не было наложения. Имея стальной каркас. Вот этот образовавшийся шов, я бы перекрыл такой треугольной, сквозной колонной, обеспечил бы ей устойчивость смежными пролетами. Навесил бы лёгкие стеновые панели. Т.е. сделал бы то, что я могу точно назначить и проконтролировать.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 21:07
#25
Nazarovamari


 
Регистрация: 12.11.2006
СПб
Сообщений: 2


Вот схемка по данному вопросу !
[ATTACH]1163354857.JPG[/ATTACH]
Nazarovamari вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 22:10
#26
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


>Nazarovamari
Интересная схемка, откуда???
В вашем случае, т.е. каркасное здание, нужно было бы подальше отодвинуть или уменшить влияние, какими путями, случаи как правили индивидуальные:
1) Консольным примыканием к существующему зданию;
2) Разнести новые и существующие фундаменты в плане;
3) Просчитать влияние нового фундамента и там возможны варианты:
3.1 Старый фундамент посчитан с большим запасом, такое часто бывает, в этом случае возможно влияние нового окажется в пределах нормы;
3.2 Старый с запасом, но при этом надо увеличить размер подошвы нового;
3.3 Рассмотреть вопрос усиления надземной части старого здания до производства работ по новому зданию;
3.4 Разграничить влияние - шпунтовый ряд;
3.5 Усилить грунт основания под старым зданием в месте примыкания;
4) Возможно у старого здания примыкающая стена самонесущая, тогда проблемы есть, но они значительно меньше, чем если она несущая.
5) Почемубы не сделать в месте примыкания СВАИ - буронабивные по обсадным трубам, либо вдавливания.
На мой взгляд вариантов много, решайтесь
Вам-то виднее
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 14:27
#27
Nazarovamari


 
Регистрация: 12.11.2006
СПб
Сообщений: 2


Отсюда !
[ATTACH]1163417224.JPG[/ATTACH]
Nazarovamari вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 18:15
#28
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


студент063

Цитата:
3.1 Старый фундамент посчитан с большим запасом, такое часто бывает, в этом случае возможно влияние нового окажется в пределах нормы;
Смотря что считать старым. Скорее все наоборот, - запасов нет.

Как правило, фундаменты в старых кирпичных жилых домах не проектировались. Решение по фундированию принималось подрядчиком (по опыту).

Просадочность в те времена никто не учитывал. В старых домах ширина фундаментов не намного превышает толщину стены, - могут быть небольшие уступы. И запасов в фундировании нет ни каких.

В старых домах ширина фундаментов под внутреннюю продольную стену, выполнена по тому же принципу. В связи с тем что, нагрузка под продольные стены выше, осадка фундаментов под эти стены больше. В результате, повсеместно в таких зданиях уклон полов идет от наружных стен к продольным.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 13:26
#29
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Здраствуйте,меня интересует такой вопрос.
Какое мин. растояние между фунд.(оба ленточные) уже существующим зданием и проектированым(новим).?????
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 14:35
#30
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Романюк Андрій Посмотреть сообщение
Здраствуйте,меня интересует такой вопрос.
Какое мин. растояние между фунд.(оба ленточные) уже существующим зданием и проектированым(новим).?????
Если минимальное, то 20 мм
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 15:28
#31
blood_s


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 2


Лучше опустить фундаменты на одну отметку со старым зданием тем более перепад не большой. Либо опустить низ нового фундамента до той степени пока пирамида продавливания нового фундамента не будет проходить мимо существующего. Дешевле будет чем усилять старый фундамент.
blood_s вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 18:53
#32
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Если минимальное, то 20 мм
ето может гдето в нормах есть?,и в каких иммено, а то в снипе не нашол,подскажите пожалуста.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!

Последний раз редактировалось Романюк Андрій, 26.06.2010 в 03:42.
Романюк Андрій вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 10:03
#33
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


ну во-первых не в
Цитата:
Сообщение от Романюк Андрій Посмотреть сообщение
снипе по фунд.
а в ДБН))
во-вторых ... Вы деформационные швы в своей жизни хоть раз видели??)
судя по всему "нет". Вобщем - гляньте, например, в серии 2.230-2
+ а по-хорошему, надо знать, что к чему примыкает.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 03:36
#34
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Вопрос не в том видел не видел, а в том штобы помоч выбрать правильное ришение, можна много видить, а правильное ришение зделать ошыбочным!!!Потому и ищу норм. по деф.швах. для уверености.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 18:47
#35
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший) Посмотреть сообщение
Решение по фундированию
Всё, приехали (или приплыли)! Если есть "фундирование", то должно быть и "колоннование", "ригелирование", "диафрагмирование", "плитование", "кровелирование". А может это по аналогии с "крышеванием"? Пощадите русский язык!
 
 
Непрочитано 20.06.2011, 13:39
#36
mr.ivan


 
Регистрация: 20.06.2011
МО
Сообщений: 1


Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста рациональное размещение фундаментной плиты(глубина заложения относительно существующих) под размещение оборудования. Посадка от заказчика примыкание к существующим фундаментам (каркасный склад, узлы жесткие, грунты суглинки,район-мо)
Глубина заложения существующих 2.7. Напрашивается и проектируемых 2.7м. Другие варианты возможны?относить от существующих нельзя(
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 101
Размер:	17.6 Кб
ID:	61774  
mr.ivan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разность отметок заложения