Уважаемые коллеги!!!
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть "Расчет дымовой трубы" на пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Или можно не учитывать эту нагрузку?
(Труба без растяжек в решетчатой башне Н=30,0 м; D=1000 мм; тип местности В; сейсмики нет)
Заранее спасибо.
[ATTACH]1162977715.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 33542
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:45
#2
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Пульсацию обязательно надо учитывать... и еще на резонанс проверить...
Собирать нагрузки по СНиП вручную, или в SCAD автоматически
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:46
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Un_Known
и еще на резонанс проверить...
Кстати, в СНиПах методики нет (вроде бы)?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:04
#4
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Кстати, в СНиПах методики нет (вроде бы)?..
Почему нет - проверка на усталость... вот как найти усилия, возникающие при резонансе - другой вопрос, это сплошные дебри... хотя тоже решаемо...
а лучше всего - чтобы резонанса не возникало!!!!
интерцепторы ставь, гасители колебаний и пр.
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 13:07
#5
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Как посчитать 1-ю и 2-ю частоты собственных колебаний?
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:16
#6
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от TuDim
Как посчитать 1-ю и 2-ю частоты собственных колебаний?
ну если в качестве расчетной схемы брать стержневую пространственную конструкцию то вручную достаточно сложно будет посчитать...
а программа считает сама хоть 20 форм... по желанию
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:36
#7
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Un_Known

а программа считает сама хоть 20 форм... по желанию
Кстати по поводу программ....
[ATTACH]1162982219.rar[/ATTACH]
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 16:39
#8
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Неужели никто не считал дымовую трубу?
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 20:32
#9
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


Есть ВСН в стройконсультанте по расчету Ж/Б дымовых труб.
Там все подробно расписали и разрисовали.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:50
#10
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от TuDim
Неужели никто не считал дымовую трубу?
некорректная постановка вопроса...
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:51
#11
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от sergtsw
Есть ВСН в стройконсультанте по расчету Ж/Б дымовых труб.
Там все подробно расписали и разрисовали.
тут другой случай.. далеко не железобетон
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 06:54 Re: Расчет дымовой трубы
#12
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от TuDim
(Труба без растяжек в решетчатой башне Н=30,0 м; D=1000 мм; тип местности В; сейсмики нет)
кстати, а зачем башня... если ствол в металле - таких труб полно отдельностоящих
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 08:42
#13
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да 30 м в металле это нетак страшно , чё вы человека то пугаете...
Просчитай в СКАД , на ветер, и посмотрев нормы и правила - задай заданное перемещение максимальное на метал каркас .посмотри что получиться, ну задай ещё динамический ветер со смещщением центра масс, или воткни нелинейную итеррацию моделей..

Усталость металла -см. сопромат, или есть такая наука как металловедение и есть лит-ра там уже давно всё за тебя придумали...

короче не всё так страшно (не сс..ы прорвёмся )))))))) )
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 09:16
#14
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Типовая труба 30-40 м до 350 градусов - с оттяжками. Взять типовую 30 м трубу и вставить ее в башню + скользяшие опоры в нескольких местах. Определяющим является расчет на резонанс (колебания поперек потока), который несложно сделать вручную и самое главное - при наличии резонанса внимание на выносливость. Ставить гасители или интерцепторы наваривать можно, но с одной оговоркой - при определенных обстоятельствах они могут усиливать колебания а не гасить. А вы готовы следить за конструкцией после ее постройки?
[ATTACH]1163053007.jpg[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 09.11.2006, 09:21
#15
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


to Un_Known

Речь шла о получении усилий в конструкции.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 21:52
#16
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
Ставить гасители или интерцепторы наваривать можно, но с одной оговоркой - при определенных обстоятельствах они могут усиливать колебания а не гасить. А вы готовы следить за конструкцией после ее постройки?
Спиральный интерцептор выполненый по рекомендациям не дает отрицательного эффекта - главное в этом избежать срыва потока на поверхности ствола - что и приводит к колебаниям поперек потока...

Вот мне еще один момент интересен - оттяжки препятствуют возникновению резонанса или нет
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:07
#17
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от sergtsw
Речь шла о получении усилий в конструкции.
А мне кажется об определении нагрузок...
как бы то ни было, необходимо определиться для начала с расчетной схемой - просто консоль или каркас башни

По литературе - есть книга Солодаря по конструкциям вытяжных башен... подобные расчеты есть по-моему также:
- Соколов А.Г. Опоры линий передач (расчет и конструирование)
- Крюков К.П. Конструкции и расчет линий электропередач
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:51
#18
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Un_Known
Спиральный интерцептор выполненый по рекомендациям не дает отрицательного эффекта - главное в этом избежать срыва потока на поверхности ствола - что и приводит к колебаниям поперек потока...

Вот мне еще один момент интересен - оттяжки препятствуют возникновению резонанса или нет
Вы правы, спиральный интерцептор в наихудшем случае может просто не помочь но ухудшить состояние не может. А вот гаситель - может и еще как (проверено ). Но с другой стороны - правильно настроенный гаситель - самое надежное средство.
Оттяжки я думаю положительный эффект дают (это и описано в лит.) Но вопрос будет ли этот эффект достаточен
 
 
Непрочитано 10.11.2006, 10:46
#19
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
А вот гаситель - может и еще как (проверено ). Но с другой стороны - правильно настроенный гаситель - самое надежное средство.
Где проверяли? Как вообще определяются с параметрами гасителей?
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 10:27
#20
kvist0ff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TuDim
Неужели никто не считал дымовую трубу?
ГОСТ 24756-81
"Сосуды и аппараты. Методы расчета на прочность"
Или ГОСТ 51273-99 то же.

Думаю тебе этого хватит для опеделения усилий.
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 10:55
#21
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Есть пример расчета в "Руководстве по расчету на ветровую нагрузку" в даунлоаде.
Вот скан завалялся (не самого лучшего качества) по экспертизе труб.

Часть 1 архива
[ATTACH]1163490959.rar[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 10:56
#22
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Часть 2 архива

(это так для общего развития, кстати хотел бы достать ОСТ по Трубам)

[ATTACH]1163490982.rar[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 11:57
#23
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от The_Mercy_Seat
Вот скан завалялся (не самого лучшего качества) по экспертизе труб.
там почему-то не сказано о расчете на резонанс... или я не заметил беглым взглядом?
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 12:07
#24
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Un_Known
или я не заметил беглым взглядом?
Посмотрел сейчас - есть там что то: "нагрузка перпендикулярная направлению ветра". В принципе ничего ценного в книге нет, кроме ссылки на ОСТ, по которому и надо собственно считать. + опечатки есть. Я считаю на резонанс по "Руководству".
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 12:29
#25
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Здесь был по-моему в нормативах или где-то еще выложена брошюра "Расчет мачт на оттяжках", разработанная SCADовцами. Очень дельная книженция. Многие вопросы в том числе и резонанс там рассмотрены
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 12:41
#26
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Operkot
Здесь был по-моему в нормативах или где-то еще выложена брошюра "Расчет мачт на оттяжках", разработанная SCADовцами. Очень дельная книженция. Многие вопросы в том числе и резонанс там рассмотрены
Резонанса там нет в помине, как и вообще в SCADе его нет, книженцию эту купили в свое время за 600 рублей, потом к ней долго клянчили исправления и после трехмесячных попыток получить соответствие с ручным расчетом и СУДМом пришли к выводу что надо считать в СУДМ. Но это уже не про трубы
 
 
Непрочитано 14.11.2006, 13:02
#27
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Да с резонансом я погорячился, но хочу заметить, что в одной из презентаций к СКАДу есть презентация по динамическим расчетам, и в том числе там есть критерии возникновения резонанса и средства борьбы с ним. ПОдскажите что в вашей терминологии СУДМ?
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2006, 15:35
#28
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Operkot
СКАДу есть презентация по динамическим расчетам, и в том числе там есть критерии возникновения резонанса и средства борьбы с ним.
Не имею привычки читать презентации к СКАДу, т.к. невысокого о них (т.е. об информативности данных презентаций) мнения. Там скорее всего речь шла не про срыв вихрей, а про совпадение вынуждающей и собственной частот. Этот резонанс описан почти в любом учебнике по сопромату .

Цитата:
Сообщение от Operkot
ПОдскажите что в вашей терминологии СУДМ?
Под СУДМ я понимаю специализированную программу SUDM для расчета мачт на оттяжках (см. т. 3 "Справочника..." под ред. Кузнецова). Под ручным счетом я понимаю расчет по методике изложенной в том же трехтомнике (у-ре пяти моментов, нелинейность и т.д., модальный анализ при мгновенной жесткости оттяжечного узла).
 
 
Непрочитано 20.11.2010, 16:47
#29
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Только вручную.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 21:09
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Величкин Посмотреть сообщение
Только вручную.
Вы хоть на даты смотрите - предыдущее сообщение было 4 года назад.
Offtop: Вы ведь уже 3 года на этом форуме числитесь. И почему то кинулись в древние темы. Какую траву вы курите? Дайте и другим попробовать!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 15:20 Расчет дымовой трубы
#31
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


В данном случае время не имеет значения. Ничего за 5 -6 лет не изменилось. Технологии и расчёт остались примитивные. Если у вас есть другое мнение - высказывайте. Не нужно превращать форум в снобов. У меня есть методика расчёта и на форуме я пытался найти новое. Потом мы обращаемся на форум тогда, когда это нужно. Просто непонимаю о чём вы говорите.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:33
#32
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Величкин Посмотреть сообщение
Не нужно превращать форум в снобов. У меня есть методика расчёта и на форуме я пытался найти новое. Потом мы обращаемся на форум тогда, когда это нужно.
Да ради бога. Создайте новую тему и высказывайте все что сочтете нужным. А то получается, что вы разговариваете с людьми, замолчавшими 4 года назад. Такое впечатление, будто вы в каком-то музейном зале вдруг громко стали высказывать свое мнение экспонатам.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2010, 18:18 Расчет дымовой трубы
#33
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


К форуму и архиву обращаемся когда нужно. У Вас есть методика расчёта на резонас, или нет.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 13:55
#34
Polya G


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 15


Кто-нибудь может предложить пример расчета металлической дымовой трубы? Пожалуйста.
Polya G вне форума  