Как крепить балку к колонне?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?

Как крепить балку к колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2012, 18:43 #1
Как крепить балку к колонне?
kentonella
 
КМД
 
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488

КМ-щики не запаривались над узлами. Приходится голову ломать. Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка. Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну. Хватит ли сварки слева и стенки на срез? Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 1327
Размер:	79.4 Кб
ID:	88687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 2.jpg
Просмотров: 1046
Размер:	98.9 Кб
ID:	88688  


Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:21.
Просмотров: 15258
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:59
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка.
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Хватит ли сварки слева и стенки на срез?
Посмотрите серию 2.440.-2 выпуск 1 (узел 20).

Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?
Момент на колонну будет передаваться (т.к. есть эксцентриситет) , но это должно было быть учтено в КМ .
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 11:07
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


срочно в поиск - расслоения в направлении толщины (спасибо Бармаглотище) проката!

+ вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 053.jpg
Просмотров: 588
Размер:	70.7 Кб
ID:	88713  
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 18.10.2012 в 14:28.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 13:31
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
срочно в поиск - расслоения в направлении толщины проката!
мб, так?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 14:42
1 | #5
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


И что мы там найдем для таких толщин и не указанной марки стали? Вы вопрос читали?
Уж если крепить - то симметрично) Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 16:34
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
Сварка держит в самую тютельку. Так то 201 мм шва требуется с учетом +1 см. Но "глаз режет" - что называется. Нарочно не писал, хотелось Ваши соображения видеть. Сомневаюсь очень, когда запаса нет. Уровень ответственности I повышенный! Понимаете меня, да? Может планку увеличить, чтобы между швами (120 мм) поболее было? До каких пор? Или Планку фигурной сделать, увеличив высоту швов?

Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 17:00.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 17:20
1 | #7
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


По контуру можно обварить, наверное (я просто не знаю пока возможностей заводов)? А так-то я не вижу ничего страшного в фигурной пластине кроме самой эстетики фигурности.
Offtop: P.S. на форуме не любят считать по формулам, если только они не забиты в экселевский файлик на рабочем столе. Тут, видите ли, конструктивно поговорить любят
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 18:00
#8
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


вот максимум, что смог выжать.

Эстетика... Вот вот! +1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 4.jpg
Просмотров: 582
Размер:	61.6 Кб
ID:	88735  

Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:23.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 21:17
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


уверены, что хватит двух болтов на равнодействующее усилие (около 11т)?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 23:53
#10
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если я Вас правильно понял: на первом рисунке как раз изображен жесткий узел в плоскости рамы, который "определяет" высоту между ребрами жесткости и из-за малого размера не дает нормально разместить 40Ш из плоскости?
тогда вопрос - почему в жестком узле сверху-снизу достаточно гибкие (с длинной свободной кромкой) фасонки t10мм?
логично было бы превратить их в полноценный вут установкой листа-"наклонного" продолжения нижнего пояса рамной балки с соответсвующим ребром жесткости (смещенным на 300мм вниз) и вертикального ребра жесткости в рамной балке в месте примыкания "вутового" листа - это улучшит работу жесткого узла и освободит место для примыкания боковой 40Ш.
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 00:37
#11
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


12.2 тонны. Там коэф. ответств. 1.1. Болты класса прочности 8.8. Отчего же не хватить? Васильченко так утверждает)

alexfr, поняли правильно. И было бы здорова, как Вы предлагаете. Однако КМ не велит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 374
Размер:	64.7 Кб
ID:	88754  

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 00:50.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 01:10
#12
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если КМ не давал узлов - то что значит не велит? - если узел нарисован - должны делать по КМ, если нет - то как угодно, только обеспечить восприятие опорных усилий, технологичность и т.д.
если не нравится нарисованный в КМ узел - можете предложить свой и согласовать с КМ-щиками - они почти на все согласные, лишь бы несло и самим не рисовать (тем более, если в КМ узла нет)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 01:25
#13
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


КМ-щики в Питере, я в Самаре. Меня трясут "давайдавай". Не до писем заказных. Схалтурили питерскийе - показали узел, но без балки.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 01:27
#14
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


а по электронке? -а потом уже оригинал по почте
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 09:14
1 | #15
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
вот максимум, что смог выжать.

Эстетика... Вот вот! +1
по 2.440-2.1-17КМ
проходит при болтах %%C24 кл. 5.4 (по СП16).
Вложения
Тип файла: pdf 053.pdf (115.7 Кб, 477 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 11:49
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Ух, ты! Что за прога? Где взять?
Болты можно 24 воткнуть, но кл. пр. 8.8 для 20-х хватает. А шов можно для 200 мм. проверить?
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 12:02
1 | #17
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Что за прога?
MathCAD
пластины h=200 не хватает по моменту (2.440-2.1-17КМ п. 2г, 2д)
болты 20 кл 8.8 - несут
Вложения
Тип файла: pdf 01.pdf (127.6 Кб, 340 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 14:32
#18
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


di12, спасибо, НО! ексцентрисететы бы поправить. e1 := 0.09 e2 := 0.15 e3 := 0.14 e4 := 0.23 e5 := 0.29 e6 := 0.12
И еще. 1-440 узел 20. Если планку t1 закрепили ребрами, то возможно ли считать по варианту "А"? По "Б" совсем не проходит. Даже l=230 надо 09Г2С-овский лист ставить С375. А я еще тешу себя надеждой по "А" обойтись прямоугольной пластиной 200 мм С255 - по "А" Ry=1500.

КМ-щики порисовали бы норм узел, да и назначили бы рамные балки 30Ш1 (конструктивно). Экономные блин... Кудрин тоже экономил)

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 14:52.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 15:12
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Все сказанное далее (и ранее) - глубоко ИХМО
после установки ребер планку t.1 можно на e3=0.06 (не стоит там размера) считать - 2х кратный запас по б=14 С245. брать е3=0,15 - перебор по моему.
вариант "Б" тут не вариант. К колонне крепимся + жесткости ребер дост. для вар. А, но всеж лучше е4=е2=160-170 - в запасик принять (б=14 С245 k=1.418)
для е4=0,23 б=14 С245 не тянет (k=0,976) - но сей эксцентрисетет - явный перебор.
Можно нескромный вопрос: что Вам мешает перейти на узел 5. По болтам 20 кл 5.6 k=1.406 запас?

Сам КМ делаю, но узелки стараюсь продумывать, следующий в очереди брат-близнац вашего. Здорово если Ильнур выскажится здесь. Очень я его уважаю в этом деле...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 15:31
#20
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Огромнейшее спасибо за участие di12! Вот я думаю перебор от оси колоны брать Е4=230 мм., логичнее Е1=90 мм., а с моментом в планке Т1 пусть теперь полки борются через ребра. А раз момент в колонну отправил и она с ним справилась, то момент в планке Т начинается с отверстий. Да и отверстия я в границах сечения колонны оставляю. Логичненько?

Еще покумекаю и определюсь. Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает. Придется закрелять. И ребра очень сильно много мешают!!!

Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 16:36.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 16:21
#21
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488

Все равно рекомендую переход на узел №5 !
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 17:47
#22
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488

Все равно рекомендую переход на узел №5 !
Ребра! В колонну не зайдет балка. С учетом монт. зазора операться балка будет на край полки швеллера. "...и я понимаю, что я пролетаю".

Будьте осторожны с нормальной силой. Швеллер варится односторонними швами, а они ох как не любят никакой (!) подвижности. Отломает их переменная нагрузка. Туда сюда пару лет, и кирдык!
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 13:52
#23
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Колеги, ну, тогда простой вопрос: узел слева считать по серии 1-440 (узел 20) по варианту "А" или "Б"?
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 03:35
#24
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Вот черт!!! Наконец обратил внимание на ссылку в документ КМ11. Пункты 1 и 2 на документе 11КМ.
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q?
2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: %20_1_~1.JPG
Просмотров: 283
Размер:	48.1 Кб
ID:	88981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: %20_1_~2.JPG
Просмотров: 450
Размер:	118.8 Кб
ID:	88982  

Последний раз редактировалось kentonella, 23.10.2012 в 06:33.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 09:49
#25
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q?
для болтов находится именно равнодействующая, тока через необычно место (ищется максимально-допустимая равнодействующая для сочетаний N и Q).
По швам если присмотреться тоже самое.
Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора.
Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент?
ИХМО каждый решает для себя сам. Свое видение изложил в #19
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 18:10
#26
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
для болтов находится именно равнодействующая, тока через необычно место (ищется максимально-допустимая равнодействующая для сочетаний N и Q).
По швам если присмотреться тоже самое.
Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора.
1. Потому что "при действии в балке нормальной силы предельная реакция определяется" по п. 1 11КМ - цитата из серии.
2. Серийными таблицами пользоваться не собираюсь т.к. все параметры другие и надо проверять по формулам 17КМ. Только расчет.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 11:49
1 | #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов.
Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП.
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:31
#28
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
- все понятно, но камень преткновения в следующем: какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 055.jpg
Просмотров: 346
Размер:	46.0 Кб
ID:	89450  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:48
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Для расчета пластины t1 на прочность при изгибе берите эксцентриситет e1, т.е. M=Q*e1 (сечение по началу сварных швов приварки пластины t1 к ребрам колонны).
Сварные швы приварки пластины t1 к ребрам колонны считайте на усилие t=(Q*e2)/h , где h- высота пластины t1.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:14
#30
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для расчета пластины t1 на прочность при изгибе берите эксцентриситет e1,
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:49
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
Не совсем так. Пластину t1 можно представить как консоль с двумя сечениями по длине. До начала ребер колонны сечение представляет собой одиночную вертикальную пластину, после - составное сечение представляющие собой эту же вертикальную пластину и ребра колонны (наподобие двутавра).
Но это расчет упрощенный.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 17:05
3 | #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1?
...Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
Это как бы два разных вопроса.
На первый вопрос можно ответить "е1" (как и ZVV), предполагая, что Вы собираетесь проверять t1 на прочность по формуле
М/W. Максимум этой функции находится на выходе пластины (t1) из ребер колонны. Далее (глубже) пластина уже не работает одна - W возрастает скачкообразно (см. п.31).
На второй вопрос можно ответить так: пластина закреплена тремя швами - к двум ребрам и к стенке. Стенка (на участке между ребрами) и ребра образуют швеллерное сечение, работающее на кручение. "Швеллер" весьма жесткий в смысле кручения - длина сопоставима с высотой, и жестко прикреплен концами к полкам колонны. Значит, пластина (t1) хорошо защемлена в этом узле. Ну, для спортивного интереса можно считать, что при действии Q по оси болтов "швеллерная" система крутится где-то вокруг ц.т. этого "швеллера". Но из этого ничего не следует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 12:57
#33
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов.
Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП.
На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
Ильнур, спасибо за несерийный M=N*e. Подумывал, однако чуть не прощелкал. 330 кг/см2 напряжение в швы дал. Выкрутился самовольной заменой рамной балки с 25Ш1 на 30Ш1. Конструктивно, так сказать. Благо таких узла всего 3 балки. Это дало 5 см между ребрами и задышал узелок наконец таки! Даже с несерерийным "е" тащит. А всего то 5 см.!!!

Однако вопросы остаются.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 20:29
2 | #34
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


В приложении несущая способность шарнирного узла по методике серии 2.440-2
Кстати узел 5 нельзя применять в соответствии с таблицей на листе 2.440-2.1-01КМ
Вложения
Тип файла: rar 40Ш1.rar (90.2 Кб, 226 просмотров)
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 20:54
#35
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 322
Размер:	18.2 Кб
ID:	89660  
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:00
1 | #36
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
В этом случае балку, расположенную между колоннами, невозможно установить. Серии в общем то не дураки составляли
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:08
#37
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


ну можно сделать чтоб стенка заходила в колонну миллиметров на 30 и залезет.. ещё как вариант к полкам колонны тупо уголок приварить или швеллер, и на него балку кинуть на болтах.. а узел в серии всё равно дурацкий. никогда его не применял) нафига доваривать пластину к стенке на заводе, если можно просто полки обрезать
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:28
#38
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Не буду спорить, для 40Ш1 (толщина стенки 10мм), по смятию болты пройдут, а для 40Б1 нет, поэтому нужна накладка.Также на производстве (по крайней мере где я работал)предпочитают прямой обрез профиля вырезам.
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:42
#39
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


болты на срез и на растяжение тока) а на смятие - соединения болтовые.. ну этот узел во-первых большой точности изготовления требует, проще на сварке.. он подойдёт только если на смятие не проходит соединение и требование заказчика на болтах делать балки..
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:08
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)?
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:16
#41
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
Какие могут быть сомнения, если полки балки обрезаны и усилия с поясов не передаются на колонну?)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:26
#42
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Какие могут быть сомнения, если полки балки обрезаны и усилия с поясов не передаются на колонну?)
Например такие: в представленном узле нет элементов за счет податливости которых может обеспечиваться угол поворота опорного сечения.
Почитайте например К.К.Муханов "Металлические конструкции" стр 233,234.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:39
#43
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


А узел на болтах с приваренной на заводе пластиной не вызывает сомнения в шарнирности? там з а счёт чего податливость? за счёт черноты отверстия под болт, особенно если их больше чем 2..
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:49
#44
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
А узел на болтах с приваренной на заводе пластиной не вызывает сомнения в шарнирности? там з а счёт чего податливость? за счёт черноты отверстия под болт, особенно если их больше чем 2..
В узле на болтах нормальной точности, шарнирность обеспечивается за счет разности диаметра отверстий и диаметра болта. Раньше в серии 2.440-1 указывалось предельное соотношение между прогибом и расстоянием между крайними болтами, но потом его убрали (видимо для приведенных в серии 2.440-2 случаев оно выполняется).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 13:34
#45
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Ясногор! Спасибо большое, хороша табличка, правда мой Ворд её не корректно работает. Времени нет такую сделать, трясут "давай колонны". Но вцелом все работает, планка и беспокоила очень. С375 16 мм. надо было. Вышел из положухи в посте 33. Болтов 3 стало с шагом 80 мм. 16 см между крайними - тоже хорошо. Правда цена вопроса 6000 р.

Кукуруза, во вложении поменяй местами сечения балок и жить станет интересней - Это будет мой случай. Уголок не канает - ребра и норм. сила (пост 22)! Принципиально разницы нет - резать полки или варить планку. Но, как правило стенки балки не хватает на момент. Сечение держит бОльшие усилия, чем готова принять стенка. Сварка вертикалом спасает, но тогда растет другой ексцентрисетет - е3. Посчитайте ради любопытства что выйдет в 2.440-2 17КМ п. 2 "д". Сварку тоже пересчитывайте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 249
Размер:	38.0 Кб
ID:	89807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 219
Размер:	94.0 Кб
ID:	89808  

Последний раз редактировалось kentonella, 05.11.2012 в 17:03.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:31
#46
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
MathCAD
пластины h=200 не хватает по моменту (2.440-2.1-17КМ п. 2г, 2д)
болты 20 кл 8.8 - несут
подскажите, это получается MathCAD адаптирован под серию 2.440-2 ?
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 17:49
#47
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Видимо ДИ12 сам набивал по типу экселевской таблицы.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 23:02
#48
программеры-мы


 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
В приложении несущая способность шарнирного узла по методике серии 2.440-2
Кстати узел 5 нельзя применять в соответствии с таблицей на листе 2.440-2.1-01КМ
Вложения
Тип файла: rar 40Ш1.rar (90.2 Кб, 28 просмотров)
Offtop: Тут вот какое дело то.
Если как того требует с.2.440-2.1 при переходе на другие балки (ГОСТы и т.п.) начинать их пересчитывать по формулам, приведенным в серии, то, например, несущая способность балок типа "Б" СТО АСЧМ 20-93 в некоторых типах шарнирных узлов падает процентов на 30.
В других же сходится тютелька в тютельку.
Offtop: Возникли форс-мажорные обстоятельства...
Допускаю мысль, что ни хрена не умею считать правильно, но и в тоже время допускаю мысль что и прав отчасти...
Если у кого-есть опыт в расчетах шарнирных балок по с.2.440-2.1 тип "Б" прошу высказаться...

Можно даже нелицеприятно... главное что бы по делу...
программеры-мы вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 00:18
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от программеры-мы Посмотреть сообщение
Если у кого-есть опыт в расчетах шарнирных балок по с.2.440-2.1 тип "Б" прошу высказаться...

Можно даже нелицеприятно... главное что бы по делу...
Выложите пример расчета по которому возникли вопросы, может народ и поможет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 00:53
#50
программеры-мы


 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32


Будет время постараюсь. Там надо материалы подготовить.
Хотя не помощи прошу - обращаю внимание, что узлы, опять же с моей сугубо узколобой точки зрения, могут быть значительно перегружены.
Понятно, что там моменты ловятся в шарнирных узлах от пролетных моментов... пластика и т.д., но речь идет в пределах Гука...
программеры-мы вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 01:23
#51
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Здесь гляньте
http://dwg.ru/dnl/4760
024 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 21:44
3 | #52
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Слева правильный вариант
princ1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 05:32
#53
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от программеры-мы Посмотреть сообщение
Offtop: Тут вот какое дело то.
несущая способность балок типа "Б" СТО АСЧМ 20-93 в некоторых типах шарнирных узлов падает процентов на 30.
Если у кого-есть опыт в расчетах шарнирных балок по с.2.440-2.1 тип "Б" прошу высказаться...

по делу...
Может я чего не понял в вопросе, но серия рассмтривает узлы, а не балки. Балка держит столько, за сколько расписался КМ-щик, а серия в помощь КМД-шнику при коструировании узла крепления. Балки там не при делах. Номера профилей в таблицах лишь для примера. Вы можете иметь двутавры разные: "Б", "Ш", сварные и даже "К" различных пролетов. В большинстве случаев работает, но если ексцентриситеты или планки или болты и расстояния между ними не по таблице по каким-либо причинам (радиус скругления, ширина полки, монтируемость и т.д. не позволяют), тогда формулы в помощь - пересчитывайте под свой случай.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 10.01.2013 в 05:40.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 08:48
#54
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Номера профилей в таблицах лишь для примера. Вы можете иметь двутавры разные: "Б", "Ш", сварные и даже "К" различных пролетов. В большинстве случаев работает, но если ексцентриситеты или планки или болты и расстояния между ними не по таблице по каким-либо причинам (радиус скругления, ширина полки, монтируемость и т.д. не позволяют), тогда формулы в помощь - пересчитывайте под свой случай.

Кажется я понял что хотел сказать программер.
С учетом образующегося момента в узле - несущая способность шарнирного узла снижается. (Вариант Б)
Но подождем его самого.
fint вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32