| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Заделка сваи в плиту
строительство
Ростов-на-Дону
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 224
|
||
Просмотров: 19683
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
А как там у Вас с сейсмикой?
Если пустые бутылки на балконе не трусит, то не надо себя изводить. А вообще есть такой манускрипт :"Методические рекомендации по устройству сопряжений свай с ростверками" Уфа.1975. Стр.3 Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Есть жесткое, есть шарнирное сопряжение сваи и ростверка - они описаны в пособии по основаниям.. Иногда без заделки не обойтись - там прямо сказано о таких случаях. Но все это вряд-ли относится к плитным ростверкам. Смущает меня только, что армированная подготовка (из какого класса бетона?) будет нести всю нагрузку от здания и передавать ее на головы свай.. Как с этим?
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
![]() причем в заключении экспертизы упомянута еще и оклеечная гидроизоляция, хотя в проекте ее нет по поводу жесткого и шарнирного соединения свай с плитой: я построил достаточно много домов, чтобы столкнуться и с неравномерно севшими домами, и с наклонившимися, причем как говорится, ничто не предвещало. На мой (дилетантский) взгляд жесткое соединение уменьшает возможность крена дома, пусть и на доли процента. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Даже при шарнирном сопряжении свай с ростверком
свая заводится в ростверк на 5-10 см. По моему если предвидится вода выше фундаментной плиты наиболее проблематичным будет место стыка плиты и стен подвала Как решена гидроизоляция ? |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Заделка сваи в ростверк расписана СНиПом (и руководством).
Главное, чтобы ростверк не оторвался от свай или отрицательное трения не оторвало сваи от ростверка. Вот и вся проблема.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Вот фото с одного из объектов Москвы-Сити, 70-этажной башни (вернее, ее фундамента)). Буровые сваи большого диаметра, выпуски под заделку в приту, гидроизоляция по подготовке, огибает сваи.. как можно по-другому, я не представляю еще..
http://img527.**********.us/img527/1715/img0912tf7.jpg |
|||
![]() |
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
![]() |
а я в свое время заставил субчика по гидроизоляции придумать узел как обойти сваи и ничего справился! а сначала возникал что так нереально и все такое.... можно обойти и нифига не промокнет даже при подтоплении фундаментов. а шарнирно... а почему бы тогда просто не произвести мероприятий по упрочнению грунта основания??? имхо
![]()
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
![]() |
|
||||
Андрей С
Когда дошло до производства работ, я захотел сделать так, как считаю более правильным - оставить сваи с выпусками арматуры и заанкерить их в плиту, подготовку выполнить из асфальтобетона (такой вариант на применялся других домах и не вызывал возражений экспертизы). Но тут вмешался архстройнадзор и потребовал делать проектный вариант или согласовать мой вариант с экспертизой. Хотелось бы узнать мнение специалистов - какой из вариантов более правильный. Правильный вариант - проектный, со всех точек зрения. В нем заложено нормальное решение, анкеровака арматуры свай для такого здания не требуется (грунты водонасыщенные, а значит непросадочные, ветровые нагрузки небольшие, всплытие маловероятно и пр.). Зачем производителю работ менять проектное решение, прошедшее экспертизу? Просто не понимаю. Думаю, что вряд-ли будет понимание и у инспекторов, и у экспертов, и у проектировщиков. В Ростове в основном из-за наличия просадочных грунтов, в т.ч. 2 типа по просадочности, сложился стереотип, и где надо, и где не надо делают анкеровку арматуры свай в ростверк. Только, что достроен 11 этажный жилой дом в Ростове на ул.Закруткина, где тоже высокий уровень подземных вод. Проект свай и производство свайных работ вела наша фирма. Там сваи были запроектированы и выполнены без заделки арматуры в ростверк, получилась прекрасная гидроизоляция. Поначалу только у генподрядчика были вопросы, почему без выпусков арматуры? Теже стереотипы. Но быстро понял, что по таким сваям плиту делать намного удобней. И "правильней". |
||||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Еще так бывает - http://www.geotehno.ru/page390245
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
у нас был случай- сваи ушли на 50-60 см...Здание держится (до сих пор) за счет своей жесткости- панельное, и жесткости ростверка.
При жесткой заделке возожны разрывы плиты шарнирная заделка- при плитно-свайный фундаменте обеспечена жесткостью плиты (ятд). |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
но бетон сваи не отделен от бетона плиты при повышении уровня грунтовых вод возможно проникновение воды в подвал через плиту, хотя на мой взгляд это очень маловероятно 2 alektich: удобнее - да. Но правильней почему? Если здание начнет наклоняться (а таких примеров в Ростове полно), то сваи начнут работать на излом (в случае жесткого сопряжения сваи и плиты). Я понимаю, что сваи забивные, а не буронабивные, и на излом почти не работают, но тем не менее хоть какое-то усилие на излом сваи воспримут. Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право. Какие есть минусы для прочности здания в жесткой заделке? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Андрей С
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
Ни в одной из свай под сплошным плитным ростверком для обычного жилого дома не может быть отрыва. Если ваше здание начнет кренится, никакая заделка свай в плиту не поможет - это совершенно очевидно любому грамотному проектировщику. Способность сваей воспринимать изгибающий момент, или, как вы говорите "способность работы на излом" никоим образом не скажется на общем крене здания (ну или в пределах долей %). Таким образом, вашими проектировщиками и экспертизой вам предлагают сделать надежное в плане прочности и гидроизоляции решение, а вы хотите сделать нисколько не надежнее по прочности, но более дорогостоящее решение и менее надежное в плане гидроизоляции, еще и с пересогласованием проекта. Честное слово - не пойму. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
2 pipa: наверное, это иррациональное решение. У меня есть один накренившийся дом, 15 этажей, 600мм х 17м буронабивные сваи с уширенной пятой, но сваи не заделаны в плиту. И мне кажется, что если бы сваи были были заделаны в плиту, здание бы не накренилось. Поэтому теперь хочется закрепить все ко всему
![]() 2 alektich: у меня есть опыт строительства в водонасыщенных грунтах. (Поэтому вокруг этого здания есть дренаж, хотя в проекте его нет и экспертиза его не требует). И на тех домах, на которых и получен этот опыт, те же проектировщики дали решение с заделкой свай в плиту и подготовкой из асфальтобетона, экспертиза это решение приняла, дома стоят, а в подвалах сухо (грунтовая вода на 2 метра выше верха плиты). А сейчас экспертизу делал другой специалист, ему захотелось другого решения, проектировщики согласились на любые поправки, чтобы пройти экспертизу. Спасибо всем за внимание ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 08.08.2006
Курск
Сообщений: 26
|
В масштабах Советского Союза...
Вот это словосочетание - и погубило СССР т.к. все мы (я не рассматриваю парт элиту и тех кому повезло) жили в голимых квартирах, в в хреновых домах с потолками в 2,65 м и удобствами поблизосвти .... А на несущих конструкциях нефига экономить гидроизоляцию можно заложить качественную в подвале а 1200 мм бетона воде проходить тоже будет не легко 1 вариант также весьма не плох в районах с низкой сесмикой.
__________________
Все возможно ... |
|||
![]() |
|
||||
Думал, что тема исчерпана, однако ж - SonAlex
Цитата:
Цитата:
SonAlex И при чем здесь Советский Союз ? |
||||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
Восемь лет занимался проектированием опор мостов, и вот только сегодня столкнулся с решением по гидроизоляции подошвы ростверка!
... До сих пор мне было извесно только одно решение - щебеночная подготовка, бетон сваи заходит в ростверк на 100мм, далее выпуски, а в уровне верха бетона свай сетка Вр пятерка, далее через 50 мм рабочая арматура. Итого: Армированная подготовка и защитный слой "в одном флаконе" 150мм. В воде, грунте, где угодно. Боковые поверхности обмазываются битумной мастикой в два слоя. Разумеется данное решение может быть экономически невыгодным при больших свайных ростверках, но надежность уж точно не ниже чем при оклеечной гидроизоляции подошвы (ей богу не представлю как это осуществить, сборные плиты что-ли?)...А асфальт в качестве изоляции - это вообще песня. Любой мостовик вам про дренажные трубки может рассказать. Это такие трубки, которые служат для отвода ливневых или талых вод просочившихся сквозь асфальтобетонное покрытие. Во время дождя из них льется воды гораздо меньше чем через водоотводные трубки, но всеже достаточно чтобы оценить изоляционные способности асфальтобетона. Или я может чего недопонимаю?
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2005
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Здравствуйте!
Возобновлю тему! Прошу помочь выбрать вариант гидроизоляции плиты на сваях. Дом расположен недалеко от реки. В отчете геологов написано об уровне паводковых вод с обеспеченностью 1%. Что это значит? Что такой уровень будет наблюдаться раз в 100 лет? В прилагаемом файле есть два варианта устройства гидроизоляции. Вариант 1: гидроизоляция обрывается в местах забивки сваи, сваи заводятся шарнирно в плиту на 50мм Вариант 2: гидроизоляция сплошная, но сваи не заводятся в плиту. Плита имеет перепад по высоте, на рисунке это отражено В подвале расположены узлы управления и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Уже довольно старая тема. Но хотелось бы предостеречь от решения, данного в предыдущем посте, когда свая не заходит в ростверк (вариант 2). Поверх сваи выполнена подбетонка В-10. Что дает между сваей и бетонным ростверком прослойку слабого бетона. Очень опасное решение.
Противоречит пункту 8.8 СП 24.13330.2011: 8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см. Если есть сомнения по поводу гидроизоляции данного узла, можно поискать по запросу "pile cap waterproofing detail" и посмотреть картинки. В российских картинках такого пока не показывает. |
|||
![]() |