Заделка сваи в плиту
Андрей С
 
строительство
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 224

15-этажный дом, 20-метровые забивные сваи, на них монолитная плита 1200мм, возможен подъем уровня грунтовых вод выше верха плиты. Экспертиза навязала решение, когда сваи не анкерятся в плиту (чтобы можно было сделать нормальную гидроизоляцию). Сваи забиваются (или срубаются) до отметки дна котлована, сверху делается армированная (!) подготовка из бетона с водостойкими добавками, а сверху плита. Конструктор тоже не возражает против такого решения, по его словам не имеет никакого значения, заделана свая в плиту или нет.
Когда дошло до производства работ, я захотел сделать так, как считаю более правильным - оставить сваи с выпусками арматуры и заанкерить их в плиту, подготовку выполнить из асфальтобетона (такой вариант на применялся других домах и не вызывал возражений экспертизы). Но тут вмешался архстройнадзор и потребовал делать проектный вариант или согласовать мой вариант с экспертизой.
Хотелось бы узнать мнение специалистов - какой из вариантов более правильный.
Возможно, такая тема уже обсуждалась, к сожалению поиском ничего не нашел, если была - дайте ссылку.
Просмотров: 19683
 
Непрочитано 21.11.2006, 14:55
#2
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Совершенно нормальный вариант, когда арматура сваи в плите не анкерится для качественного выполнения гидроизоляции. Да и какой вам смысл менять проектное решение, согласованное с экспертизой - не пойму
pipa вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 14:59
#3
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Тоже не очень понимаю данных телодвижений...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 15:33
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


А как там у Вас с сейсмикой?
Если пустые бутылки на балконе не трусит, то не надо себя изводить.
А вообще есть такой манускрипт :"Методические рекомендации по устройству сопряжений свай с ростверками" Уфа.1975.

Стр.3
Цитата:
...Несмотря на то, что более чем 10-летний опыт показал ненужность разбивки голов свай при заделке их в ростверк, многие проектные организации продолжают предусматривать в проектах срубку голов свай с заделкой выпусков арматуры в ростверки и требовать этой излишней операции.
Разбивка голов свай очень трудоемка и связана с излишними затратами бетона и арматуры. Трудоемкость срубки одной сваи составляет 0,18 чел.-дня, а стоимость с учетом приведенных затрат-около 2 руб.
В масштабах Советского Союза...
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 15:39
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Есть жесткое, есть шарнирное сопряжение сваи и ростверка - они описаны в пособии по основаниям.. Иногда без заделки не обойтись - там прямо сказано о таких случаях. Но все это вряд-ли относится к плитным ростверкам. Смущает меня только, что армированная подготовка (из какого класса бетона?) будет нести всю нагрузку от здания и передавать ее на головы свай.. Как с этим?
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2006, 17:42
#6
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Есть жесткое, есть шарнирное сопряжение сваи и ростверка - они описаны в пособии по основаниям.. Иногда без заделки не обойтись - там прямо сказано о таких случаях. Но все это вряд-ли относится к плитным ростверкам. Смущает меня только, что армированная подготовка (из какого класса бетона?) будет нести всю нагрузку от здания и передавать ее на головы свай.. Как с этим?
подготовка почему то из бетона М-75
причем в заключении экспертизы упомянута еще и оклеечная гидроизоляция, хотя в проекте ее нет
по поводу жесткого и шарнирного соединения свай с плитой: я построил достаточно много домов, чтобы столкнуться и с неравномерно севшими домами, и с наклонившимися, причем как говорится, ничто не предвещало. На мой (дилетантский) взгляд жесткое соединение уменьшает возможность крена дома, пусть и на доли процента.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 18:02
#7
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Даже при шарнирном сопряжении свай с ростверком
свая заводится в ростверк на 5-10 см.


По моему если предвидится вода выше фундаментной плиты
наиболее проблематичным будет место стыка плиты и стен подвала
Как решена гидроизоляция ?
taras вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 20:14
#8
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Заделка сваи в ростверк расписана СНиПом (и руководством).

Главное, чтобы ростверк не оторвался от свай или отрицательное трения не оторвало сваи от ростверка. Вот и вся проблема.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 21:29
#9
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вот фото с одного из объектов Москвы-Сити, 70-этажной башни (вернее, ее фундамента)). Буровые сваи большого диаметра, выпуски под заделку в приту, гидроизоляция по подготовке, огибает сваи.. как можно по-другому, я не представляю еще..
http://img527.**********.us/img527/1715/img0912tf7.jpg
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2006, 23:41
#10
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


а я в свое время заставил субчика по гидроизоляции придумать узел как обойти сваи и ничего справился! а сначала возникал что так нереально и все такое.... можно обойти и нифига не промокнет даже при подтоплении фундаментов. а шарнирно... а почему бы тогда просто не произвести мероприятий по упрочнению грунта основания??? имхо
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 01:03
#11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Андрей С
Когда дошло до производства работ, я захотел сделать так, как считаю более правильным - оставить сваи с выпусками арматуры и заанкерить их в плиту, подготовку выполнить из асфальтобетона (такой вариант на применялся других домах и не вызывал возражений экспертизы). Но тут вмешался архстройнадзор и потребовал делать проектный вариант или согласовать мой вариант с экспертизой.
Хотелось бы узнать мнение специалистов - какой из вариантов более правильный.

Правильный вариант - проектный, со всех точек зрения. В нем заложено нормальное решение, анкеровака арматуры свай для такого здания не требуется (грунты водонасыщенные, а значит непросадочные, ветровые нагрузки небольшие, всплытие маловероятно и пр.). Зачем производителю работ менять проектное решение, прошедшее экспертизу? Просто не понимаю. Думаю, что вряд-ли будет понимание и у инспекторов, и у экспертов, и у проектировщиков.
В Ростове в основном из-за наличия просадочных грунтов, в т.ч. 2 типа по просадочности, сложился стереотип, и где надо, и где не надо делают анкеровку арматуры свай в ростверк.
Только, что достроен 11 этажный жилой дом в Ростове на ул.Закруткина, где тоже высокий уровень подземных вод. Проект свай и производство свайных работ вела наша фирма.
Там сваи были запроектированы и выполнены без заделки арматуры в ростверк, получилась прекрасная гидроизоляция. Поначалу только у генподрядчика были вопросы, почему без выпусков арматуры? Теже стереотипы. Но быстро понял, что по таким сваям плиту делать намного удобней. И "правильней".
alektich вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 01:41
#12
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Еще так бывает - http://www.geotehno.ru/page390245
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 06:59
#13
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


у нас был случай- сваи ушли на 50-60 см...Здание держится (до сих пор) за счет своей жесткости- панельное, и жесткости ростверка.
При жесткой заделке возожны разрывы плиты
шарнирная заделка- при плитно-свайный фундаменте обеспечена жесткостью плиты (ятд).
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 10:55
#14
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Вот фото с одного из объектов Москвы-Сити, 70-этажной башни (вернее, ее фундамента)). Буровые сваи большого диаметра, выпуски под заделку в приту, гидроизоляция по подготовке, огибает сваи.. как можно по-другому, я не представляю еще..
http://img527.**********.us/img527/1715/img0912tf7.jpg
решение очевидное
но бетон сваи не отделен от бетона плиты
при повышении уровня грунтовых вод возможно проникновение воды в подвал через плиту, хотя на мой взгляд это очень маловероятно

2 alektich: удобнее - да. Но правильней почему? Если здание начнет наклоняться (а таких примеров в Ростове полно), то сваи начнут работать на излом (в случае жесткого сопряжения сваи и плиты). Я понимаю, что сваи забивные, а не буронабивные, и на излом почти не работают, но тем не менее хоть какое-то усилие на излом сваи воспримут. Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право. Какие есть минусы для прочности здания в жесткой заделке?
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 12:10
#15
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


"Каждый заблуждается в меру своих возможностей" (из к/ф "Чародеи").
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 14:11
#16
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право

Заметьте, чужой рубль, чужой!!!!
Junga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2006, 15:42
#17
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Junga
Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право

Заметьте, чужой рубль, чужой!!!!
Свой собственный. Я сам себе и заказчик, и подрядчик и проектировщик.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 15:44
#18
Junga

Инженер-строитель. конструктор
 
Регистрация: 16.06.2005
Москва
Сообщений: 44


Тогда прошу прощения...
Junga вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 19:39
#19
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Андрей С
Цитата:
alektich: удобнее - да. Но правильней почему?
Правильней потому, что оптимальнее: при меньших затратах обеспечивается необходимый уровень надежности. Конкретно для рассматриваемого случая - проектом обеспечены необходимые прочность и долговечность (здесь есть доля гидроизоляции) свайного фундамента без потерь на срубку голов свай.
Цитата:
Если здание начнет наклоняться (а таких примеров в Ростове полно), то сваи начнут работать на излом (в случае жесткого сопряжения сваи и плиты)
Такое впечатление, чты ты не уверен в тех сваях, которые сам и сделал, поэтому решил подстраховаться на заделке арматуры свай в ростверк, но неожиданно для себя напоролся на проблему гидроизоляции, а опыта строительства на водонасыщенных грунтах похоже у тебя нет.
Цитата:
Я сам себе и заказчик, и подрядчик и проектировщик.
А кто инвестор? А вообще я думаю, что твой вопрос не безнадежен, при необходимом обосновании гидроизоляции (например, как тебе подсказывал "4 и 6") можно в экспертизе согласовать выпуски арматуры свай и не срезать их.
Цитата:
Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право. Какие есть минусы для прочности здания в жесткой заделке?
Для конкретного случая - почти бесполезные затраты по срубке свай и потери материала свай при проблематичности обеспечения надежной гидроизоляции. А в общем случае - когда это необходимо по СНиП и по расчету - только плюсы.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2006, 21:18
#20
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Андрей С
2 alektich: удобнее - да. Но правильней почему? Если здание начнет наклоняться (а таких примеров в Ростове полно), то сваи начнут работать на излом (в случае жесткого сопряжения сваи и плиты). Я понимаю, что сваи забивные, а не буронабивные, и на излом почти не работают, но тем не менее хоть какое-то усилие на излом сваи воспримут. Я готов потратить рубль, чтобы увеличить надежность на копейку, но это мое право. Какие есть минусы для прочности здания в жесткой заделке?
Сваи под сплошным плитным ростверком работают только на осевую нагрузку. (конечно, при заделке их в плиту, в них возникают "паразитные" моменты от изгиба плиты.
Ни в одной из свай под сплошным плитным ростверком для обычного жилого дома не может быть отрыва.
Если ваше здание начнет кренится, никакая заделка свай в плиту не поможет - это совершенно очевидно любому грамотному проектировщику. Способность сваей воспринимать изгибающий момент, или, как вы говорите "способность работы на излом" никоим образом не скажется на общем крене здания (ну или в пределах долей %).
Таким образом, вашими проектировщиками и экспертизой вам предлагают сделать надежное в плане прочности и гидроизоляции решение, а вы хотите сделать нисколько не надежнее по прочности, но более дорогостоящее решение и менее надежное в плане гидроизоляции, еще и с пересогласованием проекта. Честное слово - не пойму.
pipa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2006, 12:35
#21
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


2 pipa: наверное, это иррациональное решение. У меня есть один накренившийся дом, 15 этажей, 600мм х 17м буронабивные сваи с уширенной пятой, но сваи не заделаны в плиту. И мне кажется, что если бы сваи были были заделаны в плиту, здание бы не накренилось. Поэтому теперь хочется закрепить все ко всему
2 alektich: у меня есть опыт строительства в водонасыщенных грунтах. (Поэтому вокруг этого здания есть дренаж, хотя в проекте его нет и экспертиза его не требует). И на тех домах, на которых и получен этот опыт, те же проектировщики дали решение с заделкой свай в плиту и подготовкой из асфальтобетона, экспертиза это решение приняла, дома стоят, а в подвалах сухо (грунтовая вода на 2 метра выше верха плиты). А сейчас экспертизу делал другой специалист, ему захотелось другого решения, проектировщики согласились на любые поправки, чтобы пройти экспертизу.
Спасибо всем за внимание
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 18:25
#22
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Андрей С, Вы часом не из "гипрошахта" ?
Поклон Ростову, там родился
Витос вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 20:14
#23
SonAlex

Проектировщик
 
Регистрация: 08.08.2006
Курск
Сообщений: 26


В масштабах Советского Союза...


Вот это словосочетание - и погубило СССР т.к. все мы (я не рассматриваю парт элиту и тех кому повезло) жили в голимых квартирах, в в хреновых домах с потолками в 2,65 м и удобствами поблизосвти ....


А на несущих конструкциях нефига экономить

гидроизоляцию можно заложить качественную в подвале а 1200 мм бетона воде проходить тоже будет не легко

1 вариант также весьма не плох в районах с низкой сесмикой.
__________________
Все возможно ...
SonAlex вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2006, 13:07
#24
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Думал, что тема исчерпана, однако ж - SonAlex
Цитата:
А на несущих конструкциях нефига экономить
гидроизоляцию можно заложить качественную в подвале а 1200 мм бетона воде проходить тоже будет не легко
Андрей С
Цитата:
... дома стоят, а в подвалах сухо (грунтовая вода на 2 метра выше верха плиты). А сейчас экспертизу делал другой специалист, ему захотелось другого решения, проектировщики согласились на любые поправки, чтобы пройти экспертизу
Считаю важным отметить, что роль гидроизоляции в данном случае намного значительнае, чем достижение сухости и комфортности в подвале. Речь идет о защите несущих конструкций от коррозии. Слабым местом в свайном ростверке является место его сопряжения со сваями. При плохой гидроизоляции здесь возможны очаги коррозии именно несущих конструкций - арматуры и бетона. И проявится эта коррозия лишь через несколько лет. Сухой подвал сегодня - это не аргумент. Куда важнее знать степень агрессивноси подземных вод к бетону и арматуре свайного фундамента. На разных площадках она может существенно разниться. Возможно эксперт руководствовался именно этим.
SonAlex И при чем здесь Советский Союз ?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2006, 01:48
#25
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Восемь лет занимался проектированием опор мостов, и вот только сегодня столкнулся с решением по гидроизоляции подошвы ростверка!
...
До сих пор мне было извесно только одно решение - щебеночная подготовка, бетон сваи заходит в ростверк на 100мм, далее выпуски, а в уровне верха бетона свай сетка Вр пятерка, далее через 50 мм рабочая арматура. Итого: Армированная подготовка и защитный слой "в одном флаконе" 150мм. В воде, грунте, где угодно. Боковые поверхности обмазываются битумной мастикой в два слоя.
Разумеется данное решение может быть экономически невыгодным при больших свайных ростверках, но надежность уж точно не ниже чем при оклеечной гидроизоляции подошвы (ей богу не представлю как это осуществить, сборные плиты что-ли?)...А асфальт в качестве изоляции - это вообще песня. Любой мостовик вам про дренажные трубки может рассказать. Это такие трубки, которые служат для отвода ливневых или талых вод просочившихся сквозь асфальтобетонное покрытие. Во время дождя из них льется воды гораздо меньше чем через водоотводные трубки, но всеже достаточно чтобы оценить изоляционные способности асфальтобетона.
Или я может чего недопонимаю?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 09:22
#26
XAMbE


 
Регистрация: 22.12.2005
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
А как там у Вас с сейсмикой?
Если пустые бутылки на балконе не трусит, то не надо себя изводить.
А вообще есть такой манускрипт :"Методические рекомендации по устройству сопряжений свай с ростверками" Уфа.1975.

Стр.3
А этот манускрипт где можно взять???
XAMbE вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 17:12
#27
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Здравствуйте!
Возобновлю тему!
Прошу помочь выбрать вариант гидроизоляции плиты на сваях.
Дом расположен недалеко от реки. В отчете геологов написано об уровне паводковых вод с обеспеченностью 1%. Что это значит? Что такой уровень будет наблюдаться раз в 100 лет?
В прилагаемом файле есть два варианта устройства гидроизоляции.
Вариант 1: гидроизоляция обрывается в местах забивки сваи, сваи заводятся шарнирно в плиту на 50мм
Вариант 2: гидроизоляция сплошная, но сваи не заводятся в плиту.
Плита имеет перепад по высоте, на рисунке это отражено
В подвале расположены узлы управления и т.д.
Вложения
Тип файла: doc варианты гидроизоляции.doc (237.0 Кб, 353 просмотров)
sattva вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 19:31
#28
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Уже довольно старая тема. Но хотелось бы предостеречь от решения, данного в предыдущем посте, когда свая не заходит в ростверк (вариант 2). Поверх сваи выполнена подбетонка В-10. Что дает между сваей и бетонным ростверком прослойку слабого бетона. Очень опасное решение.

Противоречит пункту 8.8 СП 24.13330.2011:
8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.

Если есть сомнения по поводу гидроизоляции данного узла, можно поискать по запросу "pile cap waterproofing detail" и посмотреть картинки. В российских картинках такого пока не показывает.
issiknon вне форума  
Ответ