#1 | |
Жесткие узлы монолитных конструкций
конструктор
Москва
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 1,169
|
||
Просмотров: 20989
|
|
||||
КЖ Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36
|
Караул!
видел картинку с заменой мата на изысканно любезные фразы, но это не подойдет для данных эскизов. где кулвазаб? с авторами данных опусов сделать все что он предлагал для исправления и наказания и по два раза. Мне кажется что эти варианты 1-3 чуть чуть не правильны. а второй вариант - с диаметром оправки автор не знаком (пособие к СП52-101-2003 п.5.41) Dоп.=8Ds (при Ds>20мм) радиус загиба в свету например для Ds=25мм - будет 4*25мм=100мм! Автору посмотри "Руководство по конструированию бетонных ж.б. конструкций из тяж. бетона" стр. 121, 122 рис. 93 рис. 94 жесткие узлы для монолитных рам - по аналогии взять для стен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Коллеги, от того что автор узла 2 знаком с п. 5.36 пособия, узел еще не становится правильным. Очевидно, что h0 на участке перед стеной будет занижена. Соответственно снизится и несущая способность сечения. Я думаю, в данном случае надо анкериться без отгиба с приваркой на конце стерженя анкеров, или (прости господи) с нарушением п. 5.36. Кроме того вызывает сомнение ситуация в целом: соотношение диаметра арматуры (чуть ли не d30) и размеров сечений плиты/стены. Не часто такой дисбаланс бывает оправдан.
Про узлы 1 и 3 молчу. |
|||
![]() |
|
||||
Жесткий узел должен обеспечиваться анкеровкой арматуры
3 узел не указаны диаметры возможно анкеровки хватило. 2 узел зачем такой радиус? если строители об колено гнут тогда ладно, но не факт что попадут когда устанавливать будут (радиус может быть минимальным есть станки) узел 1 колонна или просто выступ стены (я так и не понял) не свзана это плохо! Данный каркас нужно было по моему мнению полностью ввести в стену (разрез 1-1) стержни 20 диаметра имеют место быть в таком виде только завести во втрой ряд стержней ( я так понял это проем в монолитной стене) P.S. положа руку на сердце можно сказать, что все варианты прокатят проблема занаучена. Монолитные стены +монолитные перекрытия уже имеют не кислую жесткость. И перенасыщение арматуры может сыграть как раз злую шутку. Последний раз редактировалось DenisovSlava, 23.11.2012 в 14:11. |
||||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Все три сочленения - полнейшая лажа. Хотите грамотных решений - скачайте какую нить книжку по конструкциям сейсмостойких зданий, лучше на аглицком. Язык Вам не понадобится - там картинки и таблицы с арматурой.
Кто же автор то этого бреда в чертежах от ТС? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29
|
да, Эксперт прав.
Вы разрываете 4 верхних стержня и поэтому 4 нижних будут в лучшем случае являться соединительными для верхних. Не делайте разрыв верхней ар-ры над опорой-это самое напряженное место-перенесите стык а зону 1\4- 1\3 пролета,где обычно эпюра моментов перехрдит через 0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
может, это как-то связано с тем, что у многопролетной балки на опоре растянутые волокна именно СВЕРХУ?
![]()
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42
|
Всегда идет война между проектировщиком и строителями. Получается, что для экспертизы нужно показать одно, а на площадке все равно строители розрывают арматуру и что делать, как быть чтобы всем угодить. Посоветуйте пожалуйста. Если заармировать по 2 и 3 узлу, то тяжело технологически. Если по первому узлу (если накладки не воспринимают часть опорного момента), то перерасход арматуры.Если не прерывать опорную верхнююю арматуру, а вивести на 1/з пролета балки и сварить, то тоже крики. Поделитесь ,пожалуйста, как вы выходите с этой ситуации.Плиз...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
вам уже дали дельный совет
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
http://pic2net.ru/view/v/20140212497...252fc41c60.jpg
Может решение на рисунке 87 подскажет выход |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42
|
Вы думаете что вы меня удивите пособием. У меня 25 лет стажу. Вот именно что в пособиях, в руководствах, в книжках, и т.д. куча информации. Не надо мне тыкать как школьнику - я прошу просто дельного совета. а тут на форуме, я смотрю, только профессура общается. во вторых у меня совсем другой случай. многоэтажная рама - средний узел и хомуты вполне справляются с поперечной силой. Неужели так тяжело по человечески ответить.....
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Пусть пролеты по L=6м в осях, колонны - по 400мм.
Тогда армирование неразрезных балок в своих проектах я предписываю делать так: 1) сперва пропускать сплошные надопорные каркасы (L=4м) сквозь колонны (получаются выпуски по 1,80м по обе стороны колонны) 2) далее устанавливать пролетные каркасы L=4...5,6м (смотря какие диаметры стержней для расчета стыка внапуск без сварки) - таким образом я могу регулировать напуск от 1 до 1,8м (по расчету) 3) хомуты в местах напусков устанавливатся после монтажа каркасов (иначе не "надеть" пролетные каркасы). Что имеем в конструктивном плане: важные рамные узлы можно достаточно хорошо проармировать (часто - в 2 ряда по 4шт.), стыки каркасов - ориентировочно в месте 0 моментов, оптимальный расход арматуры (нижняя арматура надопорных каркасов и верхняя пролетных каркасов - часто конструктивная, или - по огибающей эпюре).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2014 в 18:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Я дал ссылку вам на данный узел потому что сам иногда забываю элементарные вещи и не по тому что я склеротик. Обратите внимание на данном узле верхняя арматура не доводится до опоры, а прерывается на расстоянии t1 от опоры весь опорный момент берется дополнительным сплошным стержнем. Так как вы хотите чтобы и строителям проще было и вы правильно выполнили узел то на мой взгляд данное решение оптимально.
http://pic2net.ru/view/v/201402121a4...ad6a690193.jpg Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42
|
playgamer - спасибо большое за понятный узел ( правда это внушительная балка). Но мне интересно, как к такому армированию относятся на строительной площадке? А что делать с простыми балками 400х400 или 400х3009нагрузка только от перекрытия) - это же куча ар-ры. Кстати у меня муж тоже со Львова...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42
|
Я то спроектировала нормально по первому узу, а на строительной площадке самовольно разрезали - хорошо хоть небольшие нагрузки были - так по мелочи. Я с ними спорила, но что разве женщина когда то права...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463
|
5.20. В балках шириной свыше 150 мм число про¬дольных рабочих стержней, заводимых за грань опо¬ры, должно быть не менее двух.
т.е. обрывать все стержни не стоит 5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, распо¬лагаться вразбежку. При этом площадь сечения ра¬бочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l, должна со¬ставлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры — при стержнях периодическо¬го профиля и не более 25 % — при гладких стержнях. но если завести в сжатую зону это не критично уже? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
![]() Если узел - жесткий, рамный - то необходимо в первую очередь постараться обеспечить его надежную работу. Заармировать соответственно макс. усилиям, стыки/нахлесты - отодвинуть в зону мин. усилий (кстати, в колоннах стык каркасов предусматриваю посередине высоты этажа - "стык в стык", на симметричных арматурных накладках-коротышах со сваркой, длина накладок >= 8ф продольной арматуры).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 13.02.2014 в 01:35. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
При монтаже всех нижерасположенных каркасов накапливается некоторая погрешность (по вертикали), потому верхний каркас - вначале без отгибов, а гнут уже перед укладкой верхних сеток плиты.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
современные узлы деревянных конструкций в DWG | ady | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.07.2009 00:27 |
Поиск узлов монолитных железобетонных конструкций | DM006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.07.2009 13:52 |
Чертежи монолитных конструкций | beam21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 02.06.2009 11:12 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |