Жесткие узлы монолитных конструкций
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы монолитных конструкций

Жесткие узлы монолитных конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2012, 23:11 #1
Жесткие узлы монолитных конструкций
VVN59
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 1,169

В последнее время, сотрудничая с некоторыми проектными организациями и просматривая их Рабочие чертежи, выдаваемые Заказчику, Я столкнулся с несколькими вариантами решения жестких узлов монолитных ж.б. конструкций (перекрытие-стена).

Какой из них наиболее оптимален? (наброски узлов - см. во вложении).
Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Жесткие узлы.dwg (136.8 Кб, 11177 просмотров)

Просмотров: 20989
 
Непрочитано 22.11.2012, 23:35
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


1 вообще бред.
2 самое йо хо хо
3 шарнир (хотя зависит от соотношения толщины стены и диаметра арматуры, но вряд ли заделка обеспечена)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 23:43
#3
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


2. арматура рано загибается и уходит от верхней зоны. не перекрывает момент сверху
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:34
#4
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Караул!
видел картинку с заменой мата на изысканно любезные фразы, но это не подойдет для данных эскизов.
где кулвазаб? с авторами данных опусов сделать все что он предлагал для исправления и наказания и по два раза.
Мне кажется что эти варианты 1-3 чуть чуть не правильны.
а второй вариант - с диаметром оправки автор не знаком (пособие к СП52-101-2003 п.5.41)
Dоп.=8Ds (при Ds>20мм) радиус загиба в свету например для Ds=25мм - будет 4*25мм=100мм!
Автору посмотри "Руководство по конструированию бетонных ж.б. конструкций из тяж. бетона" стр. 121, 122 рис. 93 рис. 94 жесткие узлы для монолитных рам - по аналогии взять для стен
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:43
1 | #5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


anton.ekb,
Это минимальный диаметр. А тот, кторой нужен, ещё считать надо. Смотреть надо не 5.41, а 5.36 (ссылка)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 12:51
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Коллеги, от того что автор узла 2 знаком с п. 5.36 пособия, узел еще не становится правильным. Очевидно, что h0 на участке перед стеной будет занижена. Соответственно снизится и несущая способность сечения. Я думаю, в данном случае надо анкериться без отгиба с приваркой на конце стерженя анкеров, или (прости господи) с нарушением п. 5.36. Кроме того вызывает сомнение ситуация в целом: соотношение диаметра арматуры (чуть ли не d30) и размеров сечений плиты/стены. Не часто такой дисбаланс бывает оправдан.
Про узлы 1 и 3 молчу.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 13:24
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


RomanM,
вутик вдоль стены и не ломать голову
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 13:32
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
RomanM,
вутик вдоль стены и не ломать голову
вариант
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 13:36
#9
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Или диаметр верхней арматуры взять поменьше (чтобы выполнить нормальный загиб мАлого радиуса), но при этом верхних стержней получится больше.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:04
#10
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Жесткий узел должен обеспечиваться анкеровкой арматуры
3 узел не указаны диаметры возможно анкеровки хватило.
2 узел зачем такой радиус? если строители об колено гнут тогда ладно, но не факт что попадут когда устанавливать будут (радиус может быть минимальным есть станки)

узел 1 колонна или просто выступ стены (я так и не понял) не свзана это плохо! Данный каркас нужно было по моему мнению полностью ввести в стену (разрез 1-1)
стержни 20 диаметра имеют место быть в таком виде только завести во втрой ряд стержней ( я так понял это проем в монолитной стене)

P.S. положа руку на сердце можно сказать, что все варианты прокатят проблема занаучена. Монолитные стены +монолитные перекрытия уже имеют не кислую жесткость. И перенасыщение арматуры может сыграть как раз злую шутку.

Последний раз редактировалось DenisovSlava, 23.11.2012 в 14:11.
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:12
#11
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Посмотрите книжку Виноградова Г.Г. для начала.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:14
#12
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Какой из них наиболее оптимален?
шутка что-ли? а как экспертиза отнеслась к таким решениям?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:32
#13
prok.rbs

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2012
Москва
Сообщений: 29


"П"-шки ставлю в плите
prok.rbs вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:48
#14
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Все три сочленения - полнейшая лажа. Хотите грамотных решений - скачайте какую нить книжку по конструкциям сейсмостойких зданий, лучше на аглицком. Язык Вам не понадобится - там картинки и таблицы с арматурой.

Кто же автор то этого бреда в чертежах от ТС?
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 15:48
#15
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
"П"-шки ставлю в плите
а Г-шки чем не устраивают
efwl вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 18:36
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а Г-шки чем не устраивают
Обычно в уровне низа перекрытия идет шов бетонирования в стене - Г-шку уже не запихаешь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:15
#17
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Добрый день, дорогие инженеры. Подскажите, пожалуйста, что с этим узлом не то... Для восприятия опорного момента я использую 8 шт ар-ры. А експерт утверждает, что это опорная накладка только для анкеровки (нахлеста) ар-ры. Кто прав?
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (23.6 Кб, 766 просмотров)
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:27
#18
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Лилика Посмотреть сообщение
Кто прав?
эксперт прав
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:02
#19
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Я понимаю что експерт всегда прав, но почему?

----- добавлено через 46 сек. -----
Как правильно заармировать жесткий узел с минимальным процентом армирования?
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:04
#20
WILD


 
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29


да, Эксперт прав.
Вы разрываете 4 верхних стержня и поэтому 4 нижних будут в лучшем случае являться соединительными для верхних.
Не делайте разрыв верхней ар-ры над опорой-это самое напряженное место-перенесите стык а зону 1\4- 1\3 пролета,где обычно эпюра моментов перехрдит через 0.
WILD вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:06
#21
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


А такой узел?
Вложения
Тип файла: pdf узел 2.pdf (11.0 Кб, 818 просмотров)
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:10
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Получается не 8 опорных арматурин, а 4. Чувствуется, что идеей армирования балок Вы не прониклись.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:14
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


у Вас нагрузка от гелиевых шаров? Вверх в потолок? Зачем для восприятия момента пролетная арматура СВЕРХУ?
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:17
#24
WILD


 
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29


узел 2 - рабочий.
я обычно верт. стержни колонны последнего уровня загибаю по возожности в тело плиты.
А что у эксперта есть претензии к данному узлу тоже?
WILD вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:29
#25
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
узел 2 - рабочий.
Абсолютно согласна. Длина анкеровки рабочих стержней с каждой стороны с лихвой обеспечивается перепуском их в тело плиты на треть соседнего пролета, обрыва стержней на опоре нет, на опоре количество стержней - требуемое.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:32
#26
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Я всегда армировала по такому узлу, а в последнее время, по просьбе строителей, я начала армировать по первому узлу. И самое главное, что сколько проектов видела все так армируют. хочется бы услышать как вы армируете эти узлы.
Вложения
Тип файла: pdf узел 3.pdf (12.9 Кб, 786 просмотров)
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:53
#27
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зачем для восприятия момента пролетная арматура СВЕРХУ
может, это как-то связано с тем, что у многопролетной балки на опоре растянутые волокна именно СВЕРХУ?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 15:27
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
у многопролетной балки
И правда, там посередине опора. Думал, что это просто размерные линии...
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 15:30
#29
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Всегда идет война между проектировщиком и строителями. Получается, что для экспертизы нужно показать одно, а на площадке все равно строители розрывают арматуру и что делать, как быть чтобы всем угодить. Посоветуйте пожалуйста. Если заармировать по 2 и 3 узлу, то тяжело технологически. Если по первому узлу (если накладки не воспринимают часть опорного момента), то перерасход арматуры.Если не прерывать опорную верхнююю арматуру, а вивести на 1/з пролета балки и сварить, то тоже крики. Поделитесь ,пожалуйста, как вы выходите с этой ситуации.Плиз...
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 16:20
#30
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


вам уже дали дельный совет
Цитата:
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
да, Эксперт прав.
Вы разрываете 4 верхних стержня и поэтому 4 нижних будут в лучшем случае являться соединительными для верхних.
Не делайте разрыв верхней ар-ры над опорой-это самое напряженное место-перенесите стык а зону 1\4- 1\3 пролета,где обычно эпюра моментов перехрдит через 0.
Цитата:
Сообщение от Лилика Посмотреть сообщение
а на площадке все равно строители розрывают арматуру
ваша забота сделать как нужно, строителей пошлите лесом
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 16:30
1 | #31
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Не могу послать всех лесом, потому что я проектировщик, а муж строитель и вечная борьба. Потому прошу поделиться опытом.
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 16:50
#32
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


http://pic2net.ru/view/v/20140212497...252fc41c60.jpg
Может решение на рисунке 87 подскажет выход
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:01
#33
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Вы думаете что вы меня удивите пособием. У меня 25 лет стажу. Вот именно что в пособиях, в руководствах, в книжках, и т.д. куча информации. Не надо мне тыкать как школьнику - я прошу просто дельного совета. а тут на форуме, я смотрю, только профессура общается. во вторых у меня совсем другой случай. многоэтажная рама - средний узел и хомуты вполне справляются с поперечной силой. Неужели так тяжело по человечески ответить.....
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:32
#34
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Пусть пролеты по L=6м в осях, колонны - по 400мм.
Тогда армирование неразрезных балок в своих проектах я предписываю делать так:
1) сперва пропускать сплошные надопорные каркасы (L=4м) сквозь колонны (получаются выпуски по 1,80м по обе стороны колонны)
2) далее устанавливать пролетные каркасы L=4...5,6м (смотря какие диаметры стержней для расчета стыка внапуск без сварки) - таким образом я могу регулировать напуск от 1 до 1,8м (по расчету)
3) хомуты в местах напусков устанавливатся после монтажа каркасов (иначе не "надеть" пролетные каркасы).

Что имеем в конструктивном плане: важные рамные узлы можно достаточно хорошо проармировать (часто - в 2 ряда по 4шт.), стыки каркасов - ориентировочно в месте 0 моментов, оптимальный расход арматуры (нижняя арматура надопорных каркасов и верхняя пролетных каркасов - часто конструктивная, или - по огибающей эпюре).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2014 в 18:03.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:36
#35
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


playgamer, немогли бы вы узел выложить?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:41
1 | #36
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Я дал ссылку вам на данный узел потому что сам иногда забываю элементарные вещи и не по тому что я склеротик. Обратите внимание на данном узле верхняя арматура не доводится до опоры, а прерывается на расстоянии t1 от опоры весь опорный момент берется дополнительным сплошным стержнем. Так как вы хотите чтобы и строителям проще было и вы правильно выполнили узел то на мой взгляд данное решение оптимально.
http://pic2net.ru/view/v/201402121a4...ad6a690193.jpg
Цитата:
Пусть пролеты по L=6м в осях, колонны - по 400мм.
Тогда армирование неразрезных балок в своих проектах я предписываю делать так:
1) сперва пропускать сплошные надопорные каркасы (L=4м) сквозь колонны (получаются выпуски по 1,80м по обе стороны колонны)
2) далее устанавливать пролетные каркасы L=4...5,6м (смотря какие диаметры стержней для расчета стыка внапуск без сварки) - таким образом я могу регулировать напуск от 1 до 1,8м (по расчету)
3) хомуты в местах напусков устанавливатся после монтажа каркасов (иначе не "надеть" пролетные каркасы).

Что имеем в конструктивном плане: важные рамные узлы можно достаточно хорошо проармировать (часто - в 2 ряда по 4шт.), стыки каркасов - ориентировочно в месте 0 моментов, оптимальный расход арматуры (нижняя арматура надопорных каркасов и верхняя пролетных каркасов - конструктивная).
Общий принцип описан)
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:49
2 | #37
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Выкладываю чертеж. Здесь пролет в осях = 10м.
Вложения
Тип файла: pdf 555.pdf (63.4 Кб, 454 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2014 в 17:59. Причина: поменял .jpeg на .pdf - так лучше видно...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 18:18
#38
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


playgamer - спасибо большое за понятный узел ( правда это внушительная балка). Но мне интересно, как к такому армированию относятся на строительной площадке? А что делать с простыми балками 400х400 или 400х3009нагрузка только от перекрытия) - это же куча ар-ры. Кстати у меня муж тоже со Львова...
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 20:31
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Лилика, вы хоть скажите, какие объекты вы по первому узлу построили Offtop: а то всего-то в два раза опорное армирование занизили...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-02-12_20-30.png
Просмотров: 494
Размер:	183.6 Кб
ID:	122271  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 20:43
#40
Лилика


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 42


Я то спроектировала нормально по первому узу, а на строительной площадке самовольно разрезали - хорошо хоть небольшие нагрузки были - так по мелочи. Я с ними спорила, но что разве женщина когда то права...Потому я и написала сюда - хоть какое то доказательство.
Лилика вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 22:01
#41
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


5.20. В балках шириной свыше 150 мм число про¬дольных рабочих стержней, заводимых за грань опо¬ры, должно быть не менее двух.
т.е. обрывать все стержни не стоит
5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, распо¬лагаться вразбежку. При этом площадь сечения ра¬бочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l, должна со¬ставлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры — при стержнях периодическо¬го профиля и не более 25 % — при гладких стержнях.
но если завести в сжатую зону это не критично уже?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 22:40
#42
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Другими словами, вам нужно делать три каркаса на два пролета.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 01:10
#43
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Лилика Посмотреть сообщение
playgamer - спасибо большое за понятный узел ( правда это внушительная балка). Но мне интересно, как к такому армированию относятся на строительной площадке?
Нормально относятся, указываю в проекте последовательность монтажа каркасов - исполняют. Это - несложно, выполнимо, привычно .
Если узел - жесткий, рамный - то необходимо в первую очередь постараться обеспечить его надежную работу. Заармировать соответственно макс. усилиям, стыки/нахлесты - отодвинуть в зону мин. усилий (кстати, в колоннах стык каркасов предусматриваю посередине высоты этажа - "стык в стык", на симметричных арматурных накладках-коротышах со сваркой, длина накладок >= 8ф продольной арматуры).
Вложения
Тип файла: pdf 333.pdf (89.4 Кб, 309 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 13.02.2014 в 01:35.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 05:50
#44
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


playgamer, а зачем отгибы в плиту показаны пунктиром? загибаются после монтажа?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 12:43
#45
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
а зачем отгибы в плиту показаны пунктиром? загибаются после монтажа?
При монтаже всех нижерасположенных каркасов накапливается некоторая погрешность (по вертикали), потому верхний каркас - вначале без отгибов, а гнут уже перед укладкой верхних сеток плиты.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы монолитных конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
современные узлы деревянных конструкций в DWG ady Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.07.2009 00:27
Поиск узлов монолитных железобетонных конструкций DM006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2009 13:52
Чертежи монолитных конструкций beam21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 02.06.2009 11:12
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18