Можно ли прогоны ложить сразу на балку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прогоны ложить сразу на балку

Можно ли прогоны ложить сразу на балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2012, 10:03 #1
Можно ли прогоны ложить сразу на балку
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Приветствую всех форумчан!
Есть один вопросик, может быть и для кого то простой, но все же. Можно ли кидать прогоны сразу на балку или же между ними должна быть "фасонка"? А может быть и нужно?
Всем спасибо!
Экстрасенсов с отпуска не надо, прилагаю конкретный случай. Прогонами служат швеллеры

Последний раз редактировалось д.Федор, 27.12.2012 в 04:00.
Просмотров: 22256
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:10
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А в чем смысл установки фасонки?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:14
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан!
Есть один вопросик, может быть и для кого то простой, но все же. Можно ли кидать прогоны сразу на балку или же между ними должна быть "фасонка"? А может быть и нужно?
Всем спасибо!
можно (в общем случае).
А что конкретно в вашем - экстрасенсы в отпуске, а мы не скажем без картинки и циферок всеразличных (реакции там и т.д.).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:20
#4
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Ложить нельзя точно, а вот можно ли класть подскажут господа строители.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:33
1 | #5
Sean Dignam


 
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 21


Прогоны крепят к поясам с помощью коротышей из уголков или через фасонку (Беленя стр.315, 311).
Фасонка(прокладка) нужна под уголковый коротыш если прогоны из двутавров (Муханов стр.302).
Sean Dignam вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:41
#6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Если ослабленное сечение(отверстиями под болты) балки проходит, то крепите.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:45
#7
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Можно, при соответствующем обосновании. Основание: п. 1.3 СНиП II-23-81*.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2012, 10:53
1 | #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
...должна быть "фасонка"? ...
Необязательно фасонка, и необязательно должно быть.
Обязательно должны быть обеспечены граничные условия, введенные в расчет прогона. В самом простом случае это: несмещение опорных сечений по вертикали и горизонтали, неповорот опорных сечений относительно продольной оси прогона.
Поэтому прогоны не "кидать" на балку надо, а осознанно прикрепить. Вполне возможно, что достаточно положить конец прогона на полку балки и приварить.
Короче, случай случаю рознь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 11:16
#9
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Спасибо что растолковали! Загрузил схемку, скажите твердое решение.

Последний раз редактировалось д.Федор, 27.12.2012 в 04:17.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 05:42
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
... Загрузил схемку, скажите твердое решение.
Твердое решение возможно после получения ответа на вопрос: Какие "твердые" швеллера задуманы, и почему задумано их крепить с нахлестом (1000 мм), указанном на схеме - это случайно не ЛСТК и сучайно не неразрезная ли схема? Нормальные швеллеры при разрезной схеме так не "ложат".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 09:23
#11
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Швеллеры 16У не ЛСТК обычные ГОСТовские, неразрезная схема. А если без нахлеста, то на каждой балке мне их крепить шарнирно? Вот так как на схеме, но там фасонки почему то...
Кстати говоря в чем отличие неразрезной от разрезной?

Последний раз редактировалось д.Федор, 28.12.2012 в 04:17.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 14:31
#12
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


у нас часто в проектах используют: уголок варится к балке, а уж к уголку болтами крепится прогон - без всяких фасонок.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 20:22
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Швеллеры 16У не ЛСТК обычные ГОСТовские, неразрезная схема. А если без нахлеста, то на каждой балке мне их крепить шарнирно? Вот так как на схеме, но там фасонки почему то..?
Фасонка вертикальная - для обеспечения неповорота сечения вокруг продольной оси (иначе швеллер ляжет). Ее, как уже сказали, можно из уголка делать - например 125х8 для16 швеллера. Пластина под швеллером - для местного усиления полки балки при изгибе полки от местного давления - в-общем-то излишняя вещь.
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Кстати говоря в чем отличие неразрезной от разрезной?
Не скажу. Это главный вопрос - у Вас на чертежах изображены нахлесты серъезные - это говорит о том, что прогоны соединяются в неразрезную балку от торца до торца здания. Но кто это задумал и нарисовал, должен был и узел выполнимый разработать. Так ведь? Вы же на автор чертежа, раз не отличаете разрезное от неразрезного. А узел разрезного уже примеряете.
Кто и из какого расчета назначил 16-й швеллер? Вот расчетная схема и определит принципиальный конструктив узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2013, 18:23
#14
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:28.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2013, 20:17
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
В нашей конторе, при Z-прогонах неразрезность создается перехлестом...на величину ~ 4,5 высот сечения - на первой опоре.
Пардон, как на крайней опоре будете обеспечивать заделку для Z-прогона? Куда будете вкладывать прогон? Да и имеет ли смысл - получим лишь крутящий момент для балки от прогона?
Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
ЗЫ "Фасонка против опрокидывания" у нас тоже не используется, вместо нее ставят "тяжики" из стальной полосы, прикрепленные к верхнему поясу зетки и к полке ригеля по углом 45грд.
На сварке крепите? А подгибают концы полосы кувалдочкой?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2013, 21:47
#16
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:28.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 04:24
#17
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


При неразрезной расход металла меньше и думаю, уголками не надо крепить чтоб не "кувыркнулся" швеллер? Крепится на 4 болта М20

Последний раз редактировалось д.Федор, 11.01.2013 в 04:44.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 17:20
#18
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Дабы не создавать новую тему.
Не очень пойму крепление прогонов, что-то похожее на картинку вначале.

Делается "треугольная" фасонка буквой Т, варится к балке, а уже к ней на болтах крепятся прогоны (как я понял).

1) в моем случае, т.к. верхние болты выше Ц.Т. сечения прогона - то крепление прогонов жесткое? (нет узла с другого боку).
2) на картинке вначале темы зазор между прогонами - сколько его делать? 20 мм (2х10) достаточно будет?
3) "Т" образная фасонка состоит из двух пластин. Назову их полкой и стенкой. Дак вот, стенка идет на всю ширину Ригеля? или не обязательно.
4) по какой схеме в таком случае посчитать прогон. Можно ли посчитать как однопролетную неразрезную балку с жестким защемлением по концам?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 1053
Размер:	15.2 Кб
ID:	127253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 679
Размер:	29.6 Кб
ID:	127254  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:02
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


eugenmax,

1) Шарнирное (прогон может работать как неразрезной если он является цельной плетью, (стыки в плетях делают обычно в 1/4 или 1/3 длины пролета)
2) по 10 -15мм нормально
3) можно только на ширину опорного участка прогона
4) НЕТ, да поможет Вам кюэльКВ/8
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:15
#20
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


kga82,
1) а как же тогда быть с тем, что крепящие болты находятся выше центра тяжести сечения прогона? вот например когда балки на колонну опираются, и если у них болты выце ц.т. сечения - то соединение считается жестким.
2) ок
3) это если крайний прогон. а если 2 прогона на балку опираются - то делать на всю ширину полки ригеля? (что значит "на ширину опорного участка прогона"? пластинка то ведь целиковая - первая картинка в этой теме, разрез 4-4)
4) ну т.к. в (1) говорите, что шарнирно - то тут понятно почему говорите, что жестко не считать
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:28
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


eugenmax,
1) Условия при которых защемление конца стержня можно рассматривать как жесткое - другие - исключается поворот сечения за счет раскрепление полок, на счет установки болтов - посмотрите как крепятся подкрановые балки!
3) Допустим у вас полка балки 400 мм - делаем общую пластину посередине шириной200 мм и получаем по 75 мм на каждый прогон
4) хорошо что понятно то что понятно
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 18:54
#22
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


1) то есть тут одних болтов не достаточно, пусть так
3) по 75 на прогон? тогда зазор остается 50 мм. странно. а почему именно 200, а не 400 или не 150?
для меня логично было бы сделать 380 например, чтобы по сантиметру осталось с краев - и сварной шов Т-фасонки был нижним, ну чтобы сварщику норм варить было, а в первой картинке темы - там наоборот края Т-фасонки свисают с полки балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00000000000000.png
Просмотров: 234
Размер:	14.7 Кб
ID:	127261  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:10
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


eugenmax,
Я вам так для примера написал, допустим имеем два 24 прогона, шпальник из уголка 160х125х8, приваренный к балке продольными швами с торцов уголка, далее болты м16 отв 19мм множим на1,5 и на 2 = 19х1,5х2=60мм плюс зазор от оси 15мм вот и получили 75мм половина шпальника или 150 мм требуемой длины.

Поправляюсь, забыл про 15 мм на зазор у швеллера надо их добавить те получаем 90х2=180мм
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:41
#24
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


тоесть вы тут посчитали сколько необходимо минимально, чтобы по условиям болтов прошло? остальное уже конструктивно идет? (ну если я на всю ширину фасонку сделаю)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 19:50
#25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
тоесть вы тут посчитали сколько необходимо минимально, чтобы по условиям болтов прошло?
Именно!

Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
ну если я на всю ширину фасонку сделаю
Да пожалуйста, Вы же проектируете, мне просто интересно зачем, какая ширина полки?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 20:11
#26
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


ну пока 150, это вообще я так, для общего развития спрашиваю.
eugenmax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прогоны ложить сразу на балку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56