| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли прогоны ложить сразу на балку
инженер-проектировщик
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 22256
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А что конкретно в вашем - экстрасенсы в отпуске, а мы не скажем без картинки и циферок всеразличных (реакции там и т.д.). |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
Ложить нельзя точно, а вот можно ли класть подскажут господа строители.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Необязательно фасонка, и необязательно должно быть.
Обязательно должны быть обеспечены граничные условия, введенные в расчет прогона. В самом простом случае это: несмещение опорных сечений по вертикали и горизонтали, неповорот опорных сечений относительно продольной оси прогона. Поэтому прогоны не "кидать" на балку надо, а осознанно прикрепить. Вполне возможно, что достаточно положить конец прогона на полку балки и приварить. Короче, случай случаю рознь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Твердое решение возможно после получения ответа на вопрос: Какие "твердые" швеллера задуманы, и почему задумано их крепить с нахлестом (1000 мм), указанном на схеме - это случайно не ЛСТК и сучайно не неразрезная ли схема? Нормальные швеллеры при разрезной схеме так не "ложат".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Швеллеры 16У не ЛСТК обычные ГОСТовские, неразрезная схема. А если без нахлеста, то на каждой балке мне их крепить шарнирно? Вот так как на схеме, но там фасонки почему то...
Кстати говоря в чем отличие неразрезной от разрезной? Последний раз редактировалось д.Федор, 28.12.2012 в 04:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Не скажу. Это главный вопрос - у Вас на чертежах изображены нахлесты серъезные - это говорит о том, что прогоны соединяются в неразрезную балку от торца до торца здания. Но кто это задумал и нарисовал, должен был и узел выполнимый разработать. Так ведь? Вы же на автор чертежа, раз не отличаете разрезное от неразрезного. А узел разрезного уже примеряете. Кто и из какого расчета назначил 16-й швеллер? Вот расчетная схема и определит принципиальный конструктив узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
На сварке крепите? А подгибают концы полосы кувалдочкой? |
|||
![]() |
|
||||
Дабы не создавать новую тему.
Не очень пойму крепление прогонов, что-то похожее на картинку вначале. Делается "треугольная" фасонка буквой Т, варится к балке, а уже к ней на болтах крепятся прогоны (как я понял). 1) в моем случае, т.к. верхние болты выше Ц.Т. сечения прогона - то крепление прогонов жесткое? (нет узла с другого боку). 2) на картинке вначале темы зазор между прогонами - сколько его делать? 20 мм (2х10) достаточно будет? 3) "Т" образная фасонка состоит из двух пластин. Назову их полкой и стенкой. Дак вот, стенка идет на всю ширину Ригеля? или не обязательно. 4) по какой схеме в таком случае посчитать прогон. Можно ли посчитать как однопролетную неразрезную балку с жестким защемлением по концам? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
eugenmax,
1) Шарнирное (прогон может работать как неразрезной если он является цельной плетью, (стыки в плетях делают обычно в 1/4 или 1/3 длины пролета) 2) по 10 -15мм нормально 3) можно только на ширину опорного участка прогона 4) НЕТ, да поможет Вам кюэльКВ/8
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
kga82,
1) а как же тогда быть с тем, что крепящие болты находятся выше центра тяжести сечения прогона? вот например когда балки на колонну опираются, и если у них болты выце ц.т. сечения - то соединение считается жестким. 2) ок 3) это если крайний прогон. а если 2 прогона на балку опираются - то делать на всю ширину полки ригеля? (что значит "на ширину опорного участка прогона"? пластинка то ведь целиковая - первая картинка в этой теме, разрез 4-4) 4) ну т.к. в (1) говорите, что шарнирно - то тут понятно почему говорите, что жестко не считать |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
eugenmax,
1) Условия при которых защемление конца стержня можно рассматривать как жесткое - другие - исключается поворот сечения за счет раскрепление полок, на счет установки болтов - посмотрите как крепятся подкрановые балки! 3) Допустим у вас полка балки 400 мм - делаем общую пластину посередине шириной200 мм и получаем по 75 мм на каждый прогон 4) хорошо что понятно то что понятно ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
1) то есть тут одних болтов не достаточно, пусть так
3) по 75 на прогон? тогда зазор остается 50 мм. странно. а почему именно 200, а не 400 или не 150? для меня логично было бы сделать 380 например, чтобы по сантиметру осталось с краев - и сварной шов Т-фасонки был нижним, ну чтобы сварщику норм варить было, а в первой картинке темы - там наоборот края Т-фасонки свисают с полки балки. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
eugenmax,
Я вам так для примера написал, допустим имеем два 24 прогона, шпальник из уголка 160х125х8, приваренный к балке продольными швами с торцов уголка, далее болты м16 отв 19мм множим на1,5 и на 2 = 19х1,5х2=60мм плюс зазор от оси 15мм вот и получили 75мм половина шпальника или 150 мм требуемой длины. Поправляюсь, забыл про 15 мм на зазор у швеллера надо их добавить те получаем 90х2=180мм
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Да пожалуйста, Вы же проектируете, мне просто интересно зачем, какая ширина полки?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как можно править несколько однострочных текстов сразу? | DiamonD | AutoCAD | 20 | 29.10.2007 21:00 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |