Непрочитано 03.01.2013, 23:16 #1
Ферма. Расположение сухарей. Шаг и конструктивная необходимость
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте, коллеги
Подскажите в фермах из парных уголках шаг сухарей ставится в соответствии с расчетным шагом, при этом учитывается что в сжатом не меньше 2 сухарей.

Но подскажите можно ли элементах вообще не ставить сухари?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 3154
Размер:	144.9 Кб
ID:	93715  

__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 46602
 
Непрочитано 03.01.2013, 23:33
1 | #2
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Можно, но тогда при расчете каждый уголок в сечении рассматривается отдельно, а его гибкость определяется исходя из минимального для данного уголка радиуса инерции imin .
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 11:04
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Имел ввиду ситуацию, когда расчетная длина (40 или 80 радиусов) больше, чем сама длина элемента

На картинке, левый нисходящий раскос - совсем без сухарей или нужна поставить хоть по одному - правый восходящий раскос
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 00:57
#4
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Нельзя! Сухарики как маячки. Сварные их швы лопаются в первую очередь. А если ферму поведет, это уже гораздо хуже
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 09:48
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


gomer, классное сравнение

Думаете, когда цех сдан и работает, кто-то смотрит на 30 метров какие-то сухарики?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 12:06
#6
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


НЕЛЬЗЯ! Не менее 2-х в схатых стержнях. Хоть тресни!
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 14:14
#7
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


СНиП II-23-81 п.5.7:
в сжатом элементе не менее 2-х
там же максимально допустимые участки в свету
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 17:34
#8
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Думаете, когда цех сдан и работает, кто-то смотрит на 30 метров какие-то сухарики?
Да, именно их в первую очередь, потом узлы опирания, со временем там может образоваться коррозия
gomer вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 18:25
#9
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


когда цех сдан и работает... но "нормально" работает... никто естественно к конструкциям не присматривается...
но если не дай бог вылезет какая-то бяка.... то тут же на них посмотрят )))
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 18:48
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Думаете, когда цех сдан и работает, кто-то смотрит на 30 метров какие-то сухарики?
1.) Эксплуатационники, по идее, должны смотреть.
2.) С определенной периодичностью должны проводиться обследования.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 19:58
#11
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


и при обследовании-усиление часто встречающийся, регулярно усиляемый дефект - именно швы сухарей - в противном случае расчет стержня как из двух одиночных уголков с мин радиусом инерции по устойчивости, и с учетом допол. "начального" выгиба так как швы порваны щелевой коррозией -и толщина сухаря уже не 12 а 18мм
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 21:23
#12
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Наличие минимум двух сухарей при сжатом составном стержне обеспечивает наличие соединения двух ветвей в тех местах где поперечная сила не равна 0. Если поставить один сухарь на сжатый составной стержень, то он будет в середине, а мы знаем, что Q будет там равна 0 и это не сработает. Это как поперечная в сквозных стержнях.
Я в свое время нашел физическое объяснение простыми словами только в Гореве 1 том стр. 351 последнее предложение второго абзаца.
gad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 14:35
#13
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


Я думал в сжатых стержнях ферм нету Q
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 18:28
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


seroja83, а при потере устойчивости есть некая фиктивная. Ведь если на тонкий стержень давить, сила только вдоль оси стержня, а выпирает его почему-то поперек в конце концов)
 
 
Непрочитано 28.12.2014, 13:50
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


При коротком составном стержне объединящим элементом выступает фасонка. Например, уголки 160х12, длина 500 мм, какой смыл впихивать два сухаря в 500 мм? Из принципа если только, т.е. из упертости.
Допустим 125х8 длиной 1 м, сжат силой 1 тн. Каждая ветвь имеет гибкость 40, и может нести 10-ки тонн сжатия. Ну и на кой еще два сухаря? Может от момента? Образуемого за счет эксц-та КАЖДОЙ ветви? Q является производной от М.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2014 в 13:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 09:36
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допустим 125х8 длиной 1 м, сжат силой 1 тн.
А на фига ставить сечение с 40-кратным запасом?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 09:48
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, может верхний пояс с прогонами (и, соответственно, решеткой) через метр в низкой ферме?
 
 
Непрочитано 29.12.2014, 09:55
#18
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
при этом учитывается что в сжатом не меньше 2 сухарей.
Где это оговорено?
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Я в свое время нашел физическое объяснение простыми словами только в Гореве 1 том стр. 351 последнее предложение второго абзаца.
Имеется ввиду НТД.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 10:43
1 | #19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


СНиП II-23-81* Стальные конструкции
п. 5.7
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 11:39
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* Стальные конструкции
п. 5.7
Там есть уточнение.
Но при всём этом я согласен с Ильнуром.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 3555
Размер:	281.6 Кб
ID:	141464  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 13:46
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига ставить сечение с 40-кратным запасом?
Прально, лучше в какой-нибудь халабуде на 20 тонн перебрать весь сортамент проката, когда-либо присутствовавшего в ГОСТах.
Видали мы таких, ага. объект на 17 тонн - тсс на 5 страниц. По 100, 150, 200 кг каждого профиля...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 15:04
#22
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


+ отмененные госты из скадовского приложения и 5 сортов стали =Р

просветите, что за прога на скриншоте?
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 18:06
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
+ отмененные госты из скадовского приложения и 5 сортов стали =Р
пока только 4 встречал. 8-ка и 10-ка 235, 245, 255 и 345 в одном проекте. Все в тех же 17 тоннах.

Offtop: Полюбас бахилл делал, за экономию боролся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 18:12
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 8ка 345 - зачем?)
 
 
Непрочитано 29.12.2014, 19:02
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все в тех же 17 тоннах.

Offtop: Полюбас бахилл делал, за экономию боролся
Я такими мелочами не занимаюсь
Offtop: А тебе, Бармаглот, только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь.
Offtop: ЗЫ. и не бахилл, а Бахил, грамотей, блин...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 19:45
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь...
Классно будет, кстати. Как-нить надо будет именно так забабахать, для приколу.
Если серьезно, в СНиП сказано сухо: "не менее двух". Формально (пока Бахил смотрит) я могу один сухарь поставить через 40i, например на 1/3 стержня, а второй - в 10 мм от фасонки. И никакой Бахил не сможет потребовать симметричности и прочего.
Смысл сухарей не менее двух - это недопущение нерасчетных выгибов от эксцентрчного приложения N к каждой ветви от фасонки, как думается. Потому что при длине стержня 80i при одном сухаре получатся вроде правильные 40i, но каждая заканчивается на фасонке. Однако крайние участки ВСЕГДА в такой ситуации, и вроде бы логика бессмысленна. Однако именно при одном сухаре, делящем весь стержень на два, сжатая ветвь может иметь форму потери в виде бабочки (с нулем в сухаре) в плоскости слабой жесткости (под 45 град), усиливаемой эксцентреситетами. Поэтому начальная мысль логична.
Для растянутых же, как известно, выгибы пофиг, устойчивость не теряется априори.
Таким образом, если устойчивость ветвей обеспечена и так, то тупо требовать тупо 2-х сухарей. Особенно экспертам, ибо от эксперта требуется мудрость, а не протокольность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 20:24
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 8ка 345 - зачем?)
А хрен их знает. Правда, заглушка на трубу из 4-ки 09Г2С - круче. Чего только не насмотришься...

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А тебе, Бармаглот, только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь.
а то. Причем - 70Ш2, не меньше.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 21:50
#28
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А тебе, Бармаглот, только дай волю - всю ферму из одного профиля забабахаешь.
а то. Причем - 70Ш2, не меньше.
Не-е-е. Если уж мечтать то о достойном и это балка Виренделя из 70Ш2.
gad вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 02:40
#29
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


_______________
Offtop: Я что? не втему уже?))))
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 07:14
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ну.. как бы тебе сказать-то...
Чтоб помягче...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2014, 15:20
#31
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
просветите, что за прога на скриншоте?
Робот
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2014, 10:05
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: У бывалого конструктора всегда должен быть запас сухарей.
На всякий случай. Но отбирать их у парных уголков - неэтично!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2015, 19:18
#33
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Согласен с Ильнур.
Если участок между фасонками L < 40i, то для обсуждаемого правила - 2 фасонки по краям это частный случай двух сухарей. Если L << 40i - то тем более.
Я лично в этой ситуации принял бы на глаз "конструктивно" (т.е. хотя бы 1).
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2015, 20:04
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


пороть вас не кому, господа строители. ишъ придумали сухари в ферме не ставить нехристи
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2015, 20:21
#35
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Offtop: Evgeniy_73, думаю, обсуждаемый вопрос - редкость.
И тем более, в подобной ситуации, ДЛЯ СЕБЯ каждый конструктор сухари поставит. И столько сухарей, сколько ему не покажется слишком много...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2015, 20:28
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


а не к чему смущать молодые не окрепшие умы
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 11:45
#37
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Здравствуйте! Можно поинтересоваться у настоящих, опытных конструкторов....
Какой вид фермы (геометрия фермы, форма фермы) будет самым низким по расходу металла??

----- добавлено через 58 сек. -----
от чего в основном зависит расход металла в ферме? от каких параметров фермы?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:08
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


"Великий", http://dwg.ru/dnl/11527 - читать раздел главу 7. Только не говорите "не посылайте меня в книги", там все предельно ясно расписано и переписывать это сюда вообще смысла нет.

Последний раз редактировалось s7onoff, 21.04.2015 в 12:31.
 
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:17
#39
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
читать раздел 7
можно уточнить, раздел 7 или глава 7?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Arikaikai

Спасибо , я прочитаю! но все же, в крации, нельзя ответить на вопрос? пожалуйста...
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:30
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


"Великий", там всего 2 раздела и в первом разделе глава 7 называется "покрытия". Да, главу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
в крации
Цитата:
Античный город Крация, идентифицируемый сегодня с археологическими раскопками «Gerede» в Турции и находившийся в римской провинции Онориада Диоцеза Понта, в первые века христианства был центром одноимённой епархии, которая входила в Кладиопольскую митрополию Константинопольского патриархата. Епархия прекратила своё существование в IX веке.
Вот оно что.
 
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:37
#41
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


и на этом большое спасибо!!
будем сидеть читать
"Великий" вне форума  