Каркас сборно-монолитный. Сетка колонн 6,3х9м. (плиты 9м., 2 пролета). Нагрузки на ригели передаю через плиты, которые моделирую ортотропными пластинами. Жесткость плит в продольном направлении нормальная, а в поперечном нулевая. Плиты опираю через объединение перемещений по ХУZUxUz (5 степеней свободы). Конструктивно в пустоты плиты заводится арматура на 30см. и монолитится вместе с верхней монолитной зоной ригеля.
В итоге получаю большие крутящие моменты в крайних ригелях, которые меня смущают. Или все нормально? Может, что-то делаю не так? Файл прикладываю.
Спасибо.

Вложения
Тип файла: rar медгородок_с плитами_1.rar (7.5 Кб, 158 просмотров)

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 18210
 
Непрочитано 23.01.2013, 10:56
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Конструктивно в пустоты плиты заводится арматура на 30см. и монолитится вместе с верхней монолитной зоной ригеля.
А плиты на такое рассчитаны????
И узел бы не помешал чтобы с этим вопросом разобраться....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:03
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Чтото подобное было с жесткими вставками, убрал жесткие вставки, моменты исчезли
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:09
#4
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


А если не секрет, что в Челнах с медгородком делать собираются?
AlexeyN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 11:19
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А плиты на такое рассчитаны????
И узел бы не помешал чтобы с этим вопросом разобраться....
Плиты ПБ. По договоренности с заводом заложили дополнительное армирование в верхние зоны плиты. Вообще это больной вопрос. Узлы прикладываю.
Все таки мне кажется, что не должны быть такие большие крутящие моменты. Может ошибаюсь где-то?

Жестких вставок нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG127.jpg
Просмотров: 330
Размер:	89.9 Кб
ID:	95017  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG128.jpg
Просмотров: 276
Размер:	61.3 Кб
ID:	95018  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:25
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


100k
А причем тут жесткие вставки????
Их на данной схеме нету...
У него вот такая фигня получается, кторая на рисунке изображена....
Он думает что арматура в пустотах воспримет этот момент
Sarman
У вас там чаго главного конструктора нету????
НЕЕЕЕ так не пойдеть....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хрень.jpg
Просмотров: 330
Размер:	99.0 Кб
ID:	95019  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:28
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ну какие могут быть крутящие моменты, если у вас будет жесткий диск перекрытия.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 11:32
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
100k
Он думает что арматура в пустотах воспримет этот момент
Вовсе так не думаю. Арматура там конструктивная, но она связывает плиту и ригель. За счет этого кручение ригеля возможно. Еще оно возможно за счет эксцентриситета опирания плиты, которое я в расчете НЕ задаю.
Вопрос в том почему такие большие крутящие моменты возникают?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:33
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
НУ значится тогда тебе и моделировать все надо по другому.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 11:37
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


DEM, моделирую как умею, лучше подскажи, что в расчете не так.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:39
#11
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


Что-то мне подсказывает, что дело в объединении перемещений в расчетной схеме.
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:41
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Включаем Поиск и изучаемс...
Тута этих тем по части узла балка + плита перекрытия штук 20.....
Ты хочешь чтобы я тебе последовательно расписал как, что делать?????
Не братец не катит и не гипотенуза......
Offtop: Вот еще тем близнец
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93745

Вот разжеванная тема...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88346
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 11:44
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что дело в объединении перемещений в расчетной схеме.
Перемещения объединяю по ХУZUxUz (5 степеней свободы). А если поставить связи по Ux, то ригели не будут вертеться вокруг своей оси и кручения не будет. Но если так поступить, думаю, будет не правильно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:49
#14
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


Я думаю, что никакого объединения перемещений не надо. Мало того, узлы сопряжения плит и ригелей у Вас в расчетной схеме жесткие, а на деле шарнирные.
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:49
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Мало того, узлы сопряжения плит и ригелей у Вас в расчетной схеме жесткие, а на деле шарнирные
Во уже ближе к теме.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 12:06
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Я думаю, что никакого объединения перемещений не надо. Мало того, узлы сопряжения плит и ригелей у Вас в расчетной схеме жесткие, а на деле шарнирные.
Узлы сопряжения плит и ригелей жесткие по X Y Z Ux и Uz. Уже писал выше. А относительно оси Y шарнир. Т.е. у меня в расчете плиты опирются на ригели шарнирно (по Uy перемещения не объединяются). Или я что-то путаю. В скаде работаю не так давно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:26
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Понимаешь у тебя в схеме фактичеки между плитами связь есть....
Но на деле её там нету.....
Прочти ветку внимательно про моделирование
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249
У тебя точно такая же ситуация, армированием в пустотах стоит пренебречь....
Внимательно посмотри вот это еще
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:27
#18
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


А пустотки разве на 70 мм можно опирать?

Последний раз редактировалось Forum4anin, 23.01.2013 в 12:44.
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:38
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Разбиритесь с этапами нагружения. У вас сначала монтируются плиты и момент на ригеля не передаётся. Затем узел омоноличивается и только момент от полезной нагрузки может идти на ригель.
По факту, мне кажется у вас чистый шарнир и никаких моментов не будет...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:42
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
Видишь суслика????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:54
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я ж написал, что шарнир.
Я проектировал кучу домов, где были сборные ригеля и преднапряженные плиты пролётом 7,2м толщиной 6 см. После монтажа раскладывалась верхняя арматура над ригелями и бетонировали ещё 10см сверху. Там логику нагружений приходилось чётко отслеживать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:58
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}

Я то в тебе не сомневался...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:06
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Sarman
если хотел смоделировать шарнирное опирание то надо было оставить свободной Ux
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 13:40
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


DEM
swell{d}
Forum4anin
Хорошо. Допустим у меня в расчете будет чистый шарнир. Значится мне следует оставить объединение перемещений только по оси Z? Я вас правильно понял? И крутящие моменты исчезнут?

olf_
Да хотел смоделировать шарнирное опирание плит на ригели. Но оставив связи по ХУZ.
Тоесть задавать объединение перемещений по осям ХУZ и Ux. Если освободить по Ux, то кручение точно исчезнет. Значит моя ошибка в том, что я освободил по Uy вместо Ux? Простите за излишние уточнения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:49
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Вообще убрать повороты, оставить объединение только по X, Y и Z
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:15
#26
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
swell{d}
Видишь суслика????
)))
....
....
А там есть бегомот)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:40
#27
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


А никто не заметил какой размер сетки у автора темы, разбей нормально сетку на плитах и будет тебе счастья в уменьшенных крутящих моментах. По поводу вообще узла сопряжения, стержни в данном случае ставятся конструктивно действительно, и связано это с тем, чтобы снизить развитие трещин в верхней полки плиты, т.к. монолит еще и заводится в плиту, и частичная передача момента будет на полку, кто знает есть еще белорусский вариант данной технологии, по сути французской saret, там вообще скрытые ригеля и плиты не опираются непосредственно на полку ригеля, а держатся на вот этих монолитных шпильках. Про модель в целом промолчу, надолго это получится и не очень приятно будет автору.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 14:49
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Про модель в целом промолчу, надолго это получится и не очень приятно будет автору.
Почему же не будет не приятно. Вовсе нет. Приму любую обоснованную критику и замечания. На счет сетки колонн видел реальный проект и с шагом 9х9.
На счет объединения перемещений разбираюсь пока. Не получается пока...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:51
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если освободить по Ux, то кручение точно исчезнет. Значит моя ошибка в том, что я освободил по Uy вместо Ux?
- да

Не забудь про эксцентричное опирание - 400/2-70/3=177 мм
Сетка крайне грубая (но для обкатки пойдет)

Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
разбей нормально сетку на плитах и будет тебе счастья в уменьшенных крутящих моментах.
- напротив крут. мом. увеличатся...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:55
#30
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Почему же не будет не приятно. Вовсе нет. Приму любую обоснованную критику и замечания. На счет сетки колонн видел реальный проект и с шагом 9х9.
На счет объединения перемещений разбираюсь пока. Не получается пока...
Ладно видно не понятно сказал какую сетку разбить, хотя понятно вроде что на плитах можно иметь только одну сетку - конечно-элементную. У вас сетка на плите очень крупная сделайте мельше, причем тут сетка колонн.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:13
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Ладно видно не понятно сказал какую сетку разбить, хотя понятно вроде что на плитах можно иметь только одну сетку - конечно-элементную. У вас сетка на плите очень крупная сделайте мельше, причем тут сетка колонн.
Зачем? Плиты сборные пустотные. Корректнее задавать одним конечным элементом с приведенной толщиной. Моя цель- просто передать нагрузки через плиты на ригели.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:17
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык и задавайте их нагрузкой тогда, а не КЭ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:19
#33
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Зачем? Плиты сборные пустотные. Корректнее задавать одним конечным элементом с приведенной толщиной. Моя цель- просто передать нагрузки через плиты на ригели.
Да, надо же, как же классно, новый подход видно в МКЭ, делать суперкрупную сетку элементов, хотя сразу видно уровень подготовки специалиста, вы бы такой бред прежде чем писать, да и вообще прежде чем заниматься расчетами, подучили бы строймех, в частности МКЭ, книжки бы почитали, раз не понимаете о чем я. Блин ну рассмешил
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Корректнее задавать одним конечным элементом
давно я такого не встречал
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:25
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Surely, Вы не правы. Если цель - собрать нагрузки с плит на балки, то можно и 1 КЭ моделировать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:26
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дык и задавайте их нагрузкой тогда, а не КЭ
Если так задавать, то жесткого диска не будет. Хочу узнать более точнее перемещения каркаса от ветровой нагрузки. Плиты здесь в помощь.

Olf
Поправил. Крутящие моменты исчезли. Ошибка была в том, что перепутал Uy и Ux.
Эксцентриситет учту.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:27
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Хочу узнать более точнее перемещения каркаса от ветровой нагрузки.
сделайте объединение перемещений по XY в пределах каждого этажа.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:29
#37
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Не забудь про эксцентричное опирание - 400/2-70/3=177 мм
9м плиты на 70мм? 400/2-70=130
efwl вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:33
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Интересно а на каких наркотиках сейчас молодежь сидит раз такие темы мутит....
Тут по любому какие то тяжелые наркотиги...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:42
#39
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Surely, Вы не правы. Если цель - собрать нагрузки с плит на балки, то можно и 1 КЭ моделировать.
А зачем тогда вся эта схема, ну нарисовал бы плиту сделал бы опоры и посчитал бы, если нужны нагрузки, по теме и основному сообщению не видно, что здесь идет сбор нагрузок, а реально рассчитывается схема, тем более и автор сам говорит что плиты сборная поэтому и моделирую одним элементом ,мало того он хочет найти точные перемещения от ветровой нагрузки, и о каком сборе нагрузок вы говорите!? Вы разве не поняли что автор реально считает правильность своей модели и то, что такая сетка это нормально.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:42
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
сделайте объединение перемещений по XY в пределах каждого этажа.
Хм, и правда... Дельный совет. И с плитами не надо мучиться. Спасибо.
Но нагрузки задавать трудоемко. По грузовой площади надо высчитывать на каждый стержень.....

И на счет опирания плит на 70мм. делали замечание, так ведь плита еще держится за счет армированных пустот на глубину 30см. Наоборот расчетный пролет плиты уменьшается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:43
#41
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Интересно а на каких наркотиках сейчас молодежь сидит раз такие темы мутит....
Тут по любому какие то тяжелые наркотиги...
__________________
вот вот, причем видно уже с самого рождения
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:54
1 | #42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И на счет опирания плит на 70мм. делали замечание, так ведь плита еще держится за счет армированных пустот на глубину 30см. Наоборот расчетный пролет плиты уменьшается.
АААА не кури ты столько, мозги сохнут....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:54
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Модераторы, кажется тему можно закрыть. Ошибка в расчете найдена.
Спасибо всем за участие, особенно Olf.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 16:09
#44
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


не за что...
Offtop: ... уж подика на половину Челны застроены в сборно-монолитном каркасе с плитами безопалубочного формования (и соответственно с минимальным опиранием 70 мм)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 16:19
#45
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Sarman
Насчет жесткого диска поподробнее... У Вас плиты безопалубочного формования? Т.е. с продольной шпонкой на всю длину плиты? При чем тут тогда жесткий диск? Почитайте Габрусенко, он Вас удивит
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 17:31
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если опорная зона омоноличивается с балками, то диск жёсткий
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 19:19
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
У Вас плиты безопалубочного формования? Т.е. с продольной шпонкой на всю длину плиты? При чем тут тогда жесткий диск?
И действительно.

Sarman
Жесткий так не создается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:14
#48
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я в расчете плиты моделирую ортотропными пластинами. Жесткость по Y нормальная , а по Х нулевая. В результате получаю напряжения в плитах Мy=1,25т*м/м, а Мх=0,13 (почти нулевые). (см. вложения). Так вот, я считаю, что у меня образован жесткий по Y, а по Х нет. Опорные зоны плит омоноличиваются с ригелями. Почему не жесткий диск? Поясните. Кстати каждые пустоты плит омоноличиваются и армируются, т.е. ригель как бы приобретает тавровое сечение в верхней зоне. У меня ригели смоделированы прямоугольного сечения. Можно ли их смоделировать тавровыми?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения в плитах Му.JPG
Просмотров: 67
Размер:	139.5 Кб
ID:	95100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: напряжения в плитах Мх.JPG
Просмотров: 48
Размер:	115.9 Кб
ID:	95101  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 10:27
1 | #49
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!!
У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким????
Программа как раз то считает все верно!!!!
Она считает, что у тебя якобы монолитное перекрытие!!!
Но это т о не так....
Вот если бы ты использовал, плоские плиты, толщиной 100 мм а сверху монолитил бы бетоном 220 мм то получилась бы как раз то твоя схема....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:55
#50
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Sarman
Дык тебе же объясняют, ты жесткость такую не наберешь, своим узлом, чтобы узел можно было считать ЖЕСТКИМ!!!!
У тебя какая арматура должна быть в данном узле чтобы он стал жестким????
Жесткий узел опирания плит на ригели здесь не причем. Да и НЕ жесткий он. Чтобы был горизонтальный диск жесткости, вовсе не обязательно, чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:00
1 | #51
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
чтобы плиты были защемлены (жестко опирались на ригели).
Не жестко они у тебя опираются....
Ты вообще как понимаешь понятие ЖЕСТКОГО ДИСКА?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:13
#52
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Не жестко они у тебя опираются....
Разве я говорил, что жесткий? Ты вырезыешь выгодный для себя контекст, и пытаешься приписать мне , что я считаю узел жестким.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:14
1 | #53
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:20
#54
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:32
#55
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Sarman.
А плиты у вас совсем что-ли не имеют сдвиговой жесткости? Gxy=0.
Вложения
Тип файла: rar EE.rar (499.4 Кб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:37
1 | #56
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Разве я говорил, что жесткий? Ты вырезыешь выгодный для себя контекст, и пытаешься приписать мне , что я считаю узел жестким.
Цитата:
Сообщение от DEM
Ладно давай по другому, зачем тогда ты его в расчетную схему вводишь как жесткий????
Sarman
Цитата:
Затем, чтобы учесть пространственную работу каркаса.
Ты блина сам себе противоречишь!!!!
Тебе объясняют, ну нету у тебя там жесткого узла, если хочешь, можешь объеденить перемещения по X, Y и Z.....
Больше там делать ничего не надо, тот что ты монолитишь отверстия плит, не даст тебе также и жесткого узла между плитами!!!!!
Есть специальные плиты, с выпусками верхней арматуры, которые можно считать по такой схеме!!!!
НО ЭТО БЛИНА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ!!!!!
Блин, дай курнуть че ты там куришь, или употребляешь....
Цепляет то не по детски я смотрю.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:41
#57
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Дамир, жёсткость узла и жёсткий диск перекрытия - вещи перпендикулярные друг другу.
Речь идёт о перераспределении ветровых нагрузок на все колонны каркаса (а не только крайние). Узел может быть шарнирным, но это не мешает ему передавать горизонтальные усилия по всему перекрытию
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:45
1 | #58
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
Ну я вроде товарищу это и пытаюсь втолковать.....
Я ж ему говорю если хотит создать Жесткий диск, то пущай просто объединит перемещения по X, Y и Z.....
Вот у него и получится жесткий диск....
Он явно чей то употребляет....
Вроде Казань далеко от Голландии....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 11:53
1 | #59
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


DEM, извини, ты явно не в теме.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:02
#60
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
DEM, извини, ты явно не в теме.

Это по моему ты не в теме!!!
Зачем ты моменты то на балки передаешь если тебе надо смоделировать ЖЕСТКИЙ ДИСК перекрытия, который должен передавать ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ от ветра!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 12:08
#61
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение

Это по моему ты не в теме!!!
Зачем ты моменты то на балки передаешь если тебе надо смоделировать ЖЕСТКИЙ ДИСК перекрытия, который должен передавать ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ от ветра!!!!
Так ведь, убрал уже моменты то. Если бы ты был в теме, то заметил бы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:17
1 | #62
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А где эта схема???
Если вопрос о тавровом, сечении только остался, то нету у тебя там таврового сечения....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:21
#63
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Sarman
Насчет жесткого диска поподробнее... У Вас плиты безопалубочного формования? Т.е. с продольной шпонкой на всю длину плиты? При чем тут тогда жесткий диск? Почитайте Габрусенко, он Вас удивит
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И действительно.

Sarman
Жесткий так не создается.
Очевидно имелось в виду
Цитата:
1.7. Что произойдет, если в перекрытиях каркасных зданий использовать пустотные плиты не с круглыми, а с полосовыми шпонками?

Первые пустотные плиты, пред*назначенные для перекрытий ка*менных зданий, имели на боковых поверхностях продольные пазы (рис. 6, а). При заполнении пазов раство*ром образовывались полосовые шпонки, способные воспринимать сдвигающие (перерезывающие) силы только вертикального направ*ления. Подобный тип шпонок по*зволял при действии дополнитель*ной местной нагрузки на одну пли*ту — например, перегородок — вов*лекать в совместную работу сосед*ние, перераспределять на них часть нагрузки и, кроме того, сохранять целостность отделки потолка (рис. 6, б).

Однако такие шпонки не в со*стоянии воспринимать сдвигающие силы горизонтального направления, следовательно, жесткость диска пе*рекрытия они не обеспечивают, а это, как видно из предыдущего от*вета, чревато аварийными послед*ствиями. Поэтому в проектах зда*ний всегда следует оговаривать тип боковых поверхностей пустотных плит, тем более что в последнее время на ряде заводов стройиндустрии освоена весьма экономичная (т. н. "экструзионная") технология, которая, однако, позволяет изготав*ливать плиты только с продольными пазами.
Этот момент к сборно-монолитному каркасу не применим, по сему не нужно вносить диссонанс в обсуждение (последующие непонятки между DEM и Sarman, хотя и звездят об одном...)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:23
1 | #64
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


---
 
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:29
#65
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
то нету у тебя там таврового сечения....
- можно подробнее почему?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:36
1 | #66
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Потому как проконтролировать заполнение данных пустот физически не возможно.....
Будет предположим 10 пустот заполненных, а вот 11-я как раз в средней надопорной части пролета, или средней части пролета заполнена на 70%....
+ Усадка, которая даст некий пусть минимальный зазор....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:37
#67
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


понятно..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:39
1 | #68
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
понятно..
Ну тогда может Sarman-у на пальцах объяснишь, а то я уж устал объяснять человеку.....
Как говорят, пьяный трезвого не понимаеть....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 13:02
#69
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


погоди
закушу..

все он понял..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 13:56
#70
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Sarman, при расчёте каркаса не моделируй плиты. И уж тем более не делай этого объединением перемещений. Лучше жёсткими вставками выносом от оси балки и установкой шарнира. Нагрузку от перекрытия-покрытия можно приложить равномерно по балкам. И уж точно не моделируй горизонтальный диск жёсткости объединением перемещений XY по всему этажу, как тут советовали. Полный бред.
Расчётную длину колонны ты всё равно задаёшь ручками, а геометрическую неизменяемость каркаса тебе обеспечивает жёсткая заделка колонн и (очень рекомендую, у тебя его нет) ядро жёсткости в лестничной клетке.
По поводу вашего спора с DEM о жёсткости сопряжения плиты с ригелем. Интересно понаблюдать со стороны )). Оба правы, оба молодцы. Это специфика данного сборно-монолитного каркаса. Примыкание нельзя считать жёстким, как и нельзя считать шарнирным. Допускается образование опорной трещины в торце плиты. Заделка арматуры в верхней зоне опирания и заливка опорных пустот выполнена скорее для увеличения величины 70мм.
В Челнах на самом деле всё застроили данной серией. И не нужно тем кто с ней не сталкивался, воспринимать некоторые решения в штыки. Данные решения защищались в экспертизе Челнов и Казани как по жилью, так и общественным зданиям.
P.S. Может не будешь сажать расчётную схему здания на "лоб" сваи
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 14:03
1 | #71
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
По поводу вашего спора с DEM о жёсткости сопряжения плиты с ригелем. Интересно понаблюдать со стороны )). Оба правы, оба молодцы. Это специфика данного сборно-монолитного каркаса. Примыкание нельзя считать жёстким, как и нельзя считать шарнирным. Допускается образование опорной трещины в торце плиты. Заделка арматуры в верхней зоне опирания и заливка опорных пустот выполнена скорее для увеличения величины 70мм.
Слушай я тут даже не спорю а объясняю....
Я вот работал в основном не с это серией, а серией где реально надо учитывать жесткое защемление плиты в ригеле...
Но там были плиты, не серийные плоские плиты толщиной 200 мм с шетиной выпущенной вверх и устройством шпонок по верхней поверхности...
Монолитилось это бетоном толщиной 300 мм...
Offtop: L-vir
Такой типа дядька возрасте пришел и рассудил мальцов
Я может и постраше тебя буду и опыта быть может по более, это ж ынтернет, Sarman вообще может быть дедушкой главспецом
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 14:20
#72
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Этот момент к сборно-монолитному каркасу не применим
А что, горизонтальных перекосов ячеек в таких сооружениях не бывает?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 15:54
#73
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Sarman, при расчёте каркаса не моделируй плиты.
Согласен, можно и без плит. Изначально я такой вариант просчитал (на другом объекте). Сейчас привязываю то же здание на другое место. В этот раз решил с плитами смоделировать. Было интересно, что получится. Вот сижу сравниваю какие результаты получаются с плитами и без.

Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
P.S. Может не будешь сажать расчётную схему здания на "лоб" сваи
Там будет ростверк диаметром 1м. Т.е. сначало бурят скважину ф1м. глубиной 1,5м. , далее свая диаметром 0,6м. L=15м. с уширением пяты 1,6м.
База колонны на анкерных болтах. Стаканов не будет. Моменты в базах колонн не большие- 1...2 тхм. (Сейчас ДЭМ застрелится))))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 15:58
1 | #74
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Там будет ростверк диаметром 1м. Т.е. сначало бурят скважину ф1м. глубиной 1,5м. , далее свая диаметром 0,6м. L=15м. с уширением пяты 1,6м.
База колонны на анкерных болтах. Стаканов не будет. Моменты в базах колонн не большие- 1...2 тхм. (Сейчас ДЭМ застрелится)))
НУ стреляться не буду, но целесообразность такого решения не ахти...
Особенно если свая стойка, тогда сваю серьезно решать надоть....
С учетом отпора грунта по боковой поверхности....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:05
#75
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
База колонны на анкерных болтах.
Сборная колонна на анкерных болтах?
А не потому ли у тебя моменты маленькие в базе, что жёсткая заделка на конце сваи? При такой постановке задачи как у тебя, необходимо ввести коэф.постели для моделирования грунта, окружающего сваю.
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:08
1 | #76
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
При такой постановке задачи как у тебя, необходимо ввести коэф.постели для моделирования грунта, окружающего сваю.
Ага, он с жестким диском не разобрался еще а ему коэф-ты по боковой поверхности сваи еще задавать....
Offtop: Я рыдаю блина.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:11
#77
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Примыкание нельзя считать жёстким, как и нельзя считать шарнирным.
разница невелика, т.к жесткость ригеля на кручение тоже невелика
efwl вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:23
#78
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
разница невелика, т.к жесткость ригеля на кручение тоже невелика
Разница между чем и чем?
 
 
Непрочитано 24.01.2013, 17:27
1 | #79
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Разница между чем и чем?
Позволю высказаться цитатой....
Цитата:
Мёд - это очень хитрый предмет! всякая вещь - или есть или нет. А мёд...я никак не пойму, в чём секрет, мёд, если есть, то его сразу нет!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 18:01
#80
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
...мёд, если есть, то его сразу нет!
так,... все постепенно проясняется
 
 
Непрочитано 24.01.2013, 18:43
#81
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Мёд - это очень хитрый предмет!
согласен

P.s еще про суслика можно вспомнить, но про мед намного лучше
P.s так же и о жестком диске с продольной шпонкой в швах плит

Последний раз редактировалось efwl, 24.01.2013 в 20:50.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2019, 15:18
#82
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Возник подобный вопрос применительно к связевым каркасам. На крайнем ригеле в обязательном порядке будет присутствовать кручение хотя бы из-за эксцентриситета (плиты опираются на полку ригеля). При больших пролетах плит цифра получается немаленькая. Как и чем держать крутящий момент в крайнем ригеле при связевом каркасе? Вразумительного ответа от наших конструкторов не получил. Все твердят о некоей жесткости диска перекрытия в горизонтальной плоскости. Но ведь кручение ригеля (балки) всё равно будет иметь место. Вот и задался вопросом, насколько правомерно игнорировать указанное кручение в расчете?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2019, 18:23
#83
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Игнорировать его нельзя, особенно если конструкция перекрытия такова, что перераспределение крутящего момента невозможно за счёт повышения изгибных моментов в плите
An2 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2019, 18:34
#84
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Как и чем держать крутящий момент в крайнем ригеле при связевом каркасе?
это решает конструктор знакомый со всеми нюансами.
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Вот и задался вопросом, насколько правомерно игнорировать указанное кручение в расчете?
на столько же как ч.3,4 ст.16 384-ФЗ.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Большие крутящие моменты в крайних ригелях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки GGCAT Лира / Лира-САПР 6 11.01.2011 17:13
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) Tony_Chu SCAD 5 23.07.2010 14:35
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58