Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Те коэф-ты свободных( расчетных) длин, которые вы получите при расчете на общую устойчивость (не важно где: Скад, Лира) это условные величины, которые показывают какой стержень первый потеряет устойчивость (у которого этот коэф-т самый маленький). Ведь если вы посмотрите результат, то увидите, что его значение может быть и 300 и больше, что не вяжется со СНиП (2-максимальное значение). То есть коллеги сказали правильно, что коэф-т брать надо согласно СНиП.
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Очень простой пример - консольный стержень на упругой опоре, жесткость опоры бесконечна - коэффициент 2, жесткость 0 - коэффициент бесконечность. Не так давно считал раму, коэффициенты были и 6 и 45 (для очень короткого участка колонны). Цитата:
зы. Если в чем-то не до конца разобрались, лучше не советуйте. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
2 Евгений, Екатеринбург
Наверное я неправильно выразился. Я говорил про коэф-ты расчетных (свободных) длин которые получаются в Скаде либо Лире, которые являются условными величинами и могут быть бесконечными (их мы никак не можем использовать для далнейших расчетов путем его подстановки в сниповские формулы). А опять же коэф. расчетной длины по СНиПу не больше 2-для консольного стержня (если я не прав ,то будьте добры, укажите пункт). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Я всегда так объясняю своим сотрудникам этот факт - мысленно (или на листочке) делим колонну на несколько участков (равных или не равных неважно) так вот расчетная длина каждого участка - все равно равна расчетной длине исходной колонны. Соответственно мю для каждого участка больше чем для исходной колонны и для очень маленького участка вполне может быть и 45 и 300. Вот это и показывает лира (проверьте). Недавно здесь приводили пример как это использовать в ANSYS, тогда действительно в СНиП можно не заглядывать. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Я имел в виду длинну волны. Для консоли - это половина волны, поэтому в СНиП для нее коэф.=2. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
![]() Но опять же по поводу Лиры. Когда мы получаем коэф-ты свободных длин для колонн, то мы можем принять (например для дальнейшего расчета, опять же для постановки в сниповские формулы) только у той колонны, которая первая потеряет устойчивость (собсно у нее самое маненькое значение данног коэф-та), а значения в других колоннах, не совсем корректные (другие элементы теряют устойчивость вынужденно) и их использовать нельзя. Это все есть и в справке по Лире.Собственно поэтому следует использовать коэф-т по расчетной длины по СНиПу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Справку к лире в этой части не читал, приведите выдержку если не сложно.
Недавно считал ломаную арку на устойчивость - коэффициенты брал именно из лиры. Как в арке сказать какой из стержней теряет устойчивость первый, а остальные вынужденно. Кроме того, для всех элементов расчетные длины оказались примерно равны и хорошо совпадали с расчетной длинной полученной по справочнику для параболических арок. Считаю все-таки верным определять расчетные длины из расчета рамы вцелом, только вот лире все меньше доверяю последнее время и смотрю на ANSYS. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Тем более Лировцы все время усовершенствуются.
Ведь если вы сделали (допустим несколько перекрытий) и теперь, как вы говорите, видите границы применимости Лиры, то тем более вам есть смысл считать в Лире (как в более простом комплексе). Вы уже наверняка перекрытие "пощупали", сравнили и знаете чем можно принебречь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2006
Россия
Сообщений: 36
|
Итак, я понял, что коэффициенты свободных длин следует задавать по СНиП, но если, действительно, есть колонна ступенчатого сечения работающая в составе некой пространственной конструкции, то как принимать ее коэффициенты.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Заделка может быть и неупругой и нелинейной. При начальном угле поворота жесткость нулевая, а потом ненулевая - вплоть до бесконечности. Реальный пример стойка под опалубку - в месте сочленения образовалась податливость, но не чистый шарнир, при повороте происходил упор и защемление восстанавливалось, однако определенный угол поворота уже был и стойка обрушилась. Вряд ли кто может назвать стойку под опалубку механизмом в обычном понимании. Насчет механизма это то же не совсем правильно - геометрически изменяемая схема еще не есть механизм - например мгновенно изменяемая система. зы. А насчет того что в механизмах вычислять нечего это вы не подумав сказали - мехфак тоже рулит :-). |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Т.о. для стр. механики кэффициент расч. длины либо не более 2, либо геометрич. изменяемая система, либо механизм, либо потеря устойчивости - как не назови - АВАРИЯ :shock: . P.S. так мы до прогресирующего разрушения дойдем. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
DTab
к примеру такая ситуация: одноэтажное здание с колоннами жестко заделанными в фундаменте. на которые опираются фермы (на шарнир). В направлени поперечном рамам установлены связи, а в продольном вышеописаная рама к чему-то примыкает (условно неподвижному). т.к. фундамент не есть абсолютно жесткая заделка то и длина будет более 2-х, но не механизм и не авария. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
p_sh
В вашем примере, получается мы опять вернулись к расчету ступенчатых колонн, у которых Мю может быть больше 2-ух. Непонятно (во всяком случае для меня) почему: Цитата:
Может быть поэтому?!: Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Ну если со ступенчатыми колоннами вам все ясно мысленно разделите любую колонну на 2 равные части.
Поверьте если заделка конечной жсткости это не механизм, но и расчетная длина больше 2-х. Иначе бы я свою сегментную арку посчитал просто - 6 участков у каждого мю=2 и все, замечательно. Каждый по 6 м тогда расчетная длина 12, а разбил на участки по 3 метра и вовсе 6м, а разбил на участки по 1м - 2 м. Чудненько получается. А на самом деле как ни бей на участки расчетная длина для арок примерно одинаковая и в моем случае была 24 м. Представьте колонну рамного каркаса которая имеет консоль выше последнего этажа. Так вот у этой консоли мю будет больше 2-х, так как в уровне ригеля она заделана не жестко, а упруго. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
При распределенной нагрузке мю меньше чем 2. У дымовой трубы нагрузка только распределенная от веса. Вопрос собственно только один остался - ты в Екатеринбурге ничего не строил? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Что-ж напомню стр. механику , а именно задачу Эйлера, где нет ни каких равномерно распределенных, а есть только Ркр, через которую все расчетные длины и получаются. Уравн. 4.9 это производные из задачи Эйлера. [ATTACH]1166085433.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Такая интересная тема была. И все заканчивается банальной бранью, к сожалению.
И все таки Евгений прав. Старина Эйлер решал математическую задачу о невесомом стержне под действием сосредоточенной силы. Обычная задача бифуркационной теории устойчивости. Дымовая труба это стержень с распределенной массой. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
конечно правильнее следовало задавать вопрос о водонапорной башне, дабы исключить из рассмотрения распределенность в нагрузке. т.е. расчетная схема такова: стержень c упругой опорой в заделке с приложеной нагрузкой на верхушке. Он с какой расчетной длиной.?? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Однако из того-же источника (ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). п.6.2 ) расчетная длина всетаки определяется из деформированной схемы : пост 5 Цитата:
А если мы будем все дружно четко следовать СНиП, то страшные значения для коэф. расчетной длинны 45 и 300 мы в нем вообще не увидим. P.S. Учиться ни когда не поздно. [ATTACH]1166170759.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
2 DTab
К сожалению, Вы делаете принципиальную ошибку. Вы путаете линейный статический расчет с геометрически нелинейным расчетом на устойчивость. В указанном Вами пункте 6.2 написано "расчетная длина стержня с произвольными закреплениями концов является наибольшим расстоянием между двумя точками перегиба изогнутой оси, определяемым из расчета этого стержня на устойчивость по методу Эйлера", а вовсе не из статического расчета. Если взять Эйлеров стержень и сжимать его то из статическо расчета получим что он останеться прямолинейным и будет лишь укорачиваться. При этом никаких точек перегиба мы не обнаружим. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
В следующий раз обязуюс по примеру Гейгеля выверять каждую фразу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Вот пример специально расчитанный в Лире только что. Консольная стойка из трубы 80х80х4 длиной 1 м защемленная в нижнем конце на этом рисунке показана деформированная форма как видим перегибов вообще нет. Коэффициент расчетной длины 2 это то же видно итого имеем расчетную длину 1мх2=2м. Кто бы сомневался.
[ATTACH]1166185542.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Теперь абсолютна та же схема, но стержень разбит на 5 равных частей по 20см. Коэффициент расчетной длины 10 как видно и перегибов хватает - в каждом узле. Но... расчетная длина 0,2мх10=2м. Кто бы опять же сомневался.
Все выше сказанное не воспринимать аргументами в пользу именно лиры :-). зы. Лира лицензионная. сорри первый раз перепутал картинку [ATTACH]1166185898.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Вот схема в которая состоит из х..н знает каких разнообразных элементов, с очень разнообразными фундаментами, и разнообразными жесткостными хар-ми элементов, а также огромной тучей комбинаций нагружений. Так вот самый наглядный способ - это определить длину между перегибами (просто по координатам).
[ATTACH]1166188739.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Кажется все кто высказывался говорят на разных языках. Пора договориться о терминологии.
1. Под перегибами надо понимать вершины синусоиды изогнутой оси бруса при потере устойчивости. Тогда коэффициент приведения длины обратно пропорционален количеству полуволн синусоиды. У Евгения отображены всего навсего проблемы возуализации - стержень должен быть не только неразрывным, но и плавным. 2. "КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТ" - говорит лишь о том что применяятся метод конечных элементов. Другой разговор он учитывает нелинейности (физические или геометрические), динамику и т.д. Я может не прав - поправте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1166421063.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219
|
Господа инженеры! Еще раз рискну вытащить эту актуальную тему на поверхность. Перерыв множество прямых или косвенных тем на форуме толком ничего не понял. Везде так или иначе ставится вопрос о расчетной длине, которая получается по нормам до 2L а при расчете на компутере может быть вообще просто огромной! К сожалению ни где не встретил четкого и обоснованного ответа :? Так как же быть проектировщику ? Чему верить?
Много приверженцев как нормативного подхода так и компутерного. Первые гворят что мю>2 быть не может, другие как один из аргументов приводят пример для ступенчатых колонн у которых мю>2! Порывшись по книжкам (напр. Беленя) пришел к выводу, что для ступенчатых колонн это связанно с соотношением жесткостей. Однако для проектирования особенно сложных стержневых систем чаще в виде элементов решетки применяются стержни постоянной жесткости. С другой стороны такие стержни имеют с одного и другого конца граничные условия конечной жесткости!! Это аналогично ступенчатым колоннам (соотношение жесткостей)! Так вот, как считать такие стержни на устойчивость?? По нормам <2L и "дело в шляпе", а вот компутер порой выдает просто гигантские расчетные длины, при которых сечения получаются просто абсурдными!! Как же быть? Вот такая конкретная проблема (я думаю у многих). Если есть знатоки теоретической основы этого явления или знатоки постановки и решения такой задачи на компе прошу высказываться. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Суть такова: 1) все табличные значения СНиП легко воспроизводятся на компьютере, при тех же самых условиях (лично проверял все таблицы). 2) расчетные длины получаются большими когда для всех элементов берут одну и ту-же форму, в т.ч. данный элемент не затрагивающую. Посему надо сочетать расчет на устойчивость с графическим анализом форм (а не брать листинг формально). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Vovochka :
А кто вам сказал, что в теории /или как вы говорите "по нормам"/ макс. 2L. Откройте Пособие к СНиП II.23.81* таблицу 23 и проанализируйте например схему 3, там мю от 1 и до беск. Более того, откройте литературу по стр. механике, где рассмотрена устойчивость стержней на упругих опорах. В этих случаях коэф. мю может стремиться в бесконечность /по теории/ в зависимости от жесткости опор. Так что никакого шаманства тут нет. Просто выше в этой теме приводились только примеры из книг с идеализированными опорами, что на самом деле есть только лишь частный случай. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
![]() |