| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимый отрыв подошвы фундамента
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667
|
||
Просмотров: 125357
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Часть вопросов можно посмотреть в п 5,19 "Пособие по проектированию опор и эстакад под трубопроводы"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4104&page=74 #1476 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да и не соблюдайте. Считайте с учетом крена ф-та во взаимодействии с рамой и определяйте что-то допускаемое.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
1) можно допустить, дополнительно могут быть требования технологические, которые ограничивают осадку, крен.
2) если мостовой кран, то нельзя 3) наверное есть определение башенных сооружений, в любом случае это связано с отношением объема здания (сооружения) к площади застройки, если у вас есть подозрение, что это башня и не найдете четкого описания - учитывайте доп. требования про 0.25 4) если есть требование, то нужно выполнять 5) проводить следует, в одной теме на форуме человек выкладывал научные труд, где расписано определение отрыва при одновременном действии моментов в обеих плоскостях с графиками...я так посмотрел и для себя упростил задачу, например при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax), а при действии в обеих плоскостях |Gmin|/(Gmax) – попадал с небольшой погрешностью....но конечно это требует детальной проверки....При действии в обеих плоскостях моментов краевые напряжения имеют переменные значения по стороне и на мой взгляд проверять отрыв по среднему краевому неверно, отрыв нужно проверять по угловым. 6),7) я проверяю по угловым 8) указанные требования всегда выполняю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
мозголом из Самары, спасибо за ссылку, кое-что интересное действительно есть. Жаль, что формально применить это можно только для опор трубопроводов. В данном пособии смутило следующее:
- для всех случаев допускается отрыв 1/3 подошвы, тогда как в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений для сооружений башенного типа допускается только трапецевидная эпюра с макс/мин>0.25. Чем одиночная консольная опора под трубопровод не сооружение башенного типа? В общем нестыковка в нормах получается... SergeyKonstr, ясно, что требования относятся ко 2-му предельному состоянию, т.е. не соблюдение не влечет за собой потеру несущей способности конструкций (в большинстве случаев), а лишь ограничивают предельную деформативность сооружения. Вопрос в нормативном обосновании необязательного выполнения и (что, наверное самое главное) в безболезненном прохожнении экспертизы при несоблюдении подобных условий. В большей мере вопрос касается консольных стоек, рам при нагрузке из плоскости, рам при шарнирном примыкании ригеля, т.е. тех конструкций, где повороты опор не влияют на распределения усилий. Крены также не критичны, поскольку сами нагрузки не большие и наклоны копеечные получаются (например тяжение 150 кг на высоте 7 м). А вот фундаменты, исходя из рассматриваемой трапецевидной нагрузки (если все таки принять, что сооружение башенного типа - это любая стойка с одним свободным и другим защемленным концом) получаются очень солидные... GIP 1. Уже понял, посмотрев "Пособие по проектированию опор и эстакад под трубопроводы". Но это капля в море, хотелось бы увидеть допустинык отрывы для более широкого спектра сооружений... 2. А если подвесной - можно? По логике - скорее да, чем не, хотя в пособие сказано "для бесКРАНорвых зданий", но далее приписано "зданий с ПОДВЕСНЫМ транспортным оборудованием"... Под какой из пунктов попадает ПОДВЕСНОЙ КРАН? По моему на лицо косяк норм... 3. Не факт, что в нормах есть такое определение, я лично не встречал 4. Даже если крен в разы меньше допустимого, и он никак не влияет на распределение усилий? Тогда встает вопрос о физическом обосновании данного требования. 5. Распишите, пожалуйста поподробнее фразу "при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax), а при действии в обеих плоскостях |Gmin|/(Gmax)" Вообще не понял, откуда Вы взяли данные соотношения. Для меня в случае с моментом в одной плоскости - M/N>l/4, в двух совместно - по СНиП проверка не требуется, поскольку не изложена методика. А откуда Ваши формулы? Где их нормативное обоснование? 6, 7 - опять таки строго по сНиП - все формулы и поясняющие чертежи - для одного момента. Для двух моментов приводится только формула для максимального краевого давления. 8 - а как же глагол "рекомендуется"? ![]() Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 03.02.2013 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Не заморачивайтесь, считайте по своим (СНиПовским) - главное верный результат. Моя первая формула - чистая геометрия, про вторую уже писал ранее.
Если рекомендуют, то почему не выполнить, а если не выполнить, то попросят обосновать почему не следовали рекомендациям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Но, только, насколько я понимаю, определение контактного давления под подошвой ф-та не есть культ упрошенной методики, причем по актул. СП, в моем понимании, определение давления Р есть некая рекомендация упрощенная в своём виде, и не использующая ни свойств грунта, ни его деформ. характеристик. Если это не так, то зачем писать, что расчёты вести во взаимодействии и прочее. Цитата:
Во-первых, какого размера рассматривать ф-т, во-вторых степень "перебздения" какова, ведь это достаточно серьёзные вещи, если ф-т малых размеров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Очень согласен с автором топика – почему-то тема крайне слабо освещена в литературе. Ведь для всех одноэтажных сооружений с металлическим каркасом проблема отрыва подошвы – ключевая, при расчете фундамента.
Сейчас бьюсь над проблемой – делаю рабочий проект на однопролетное здание (высота более 12м) с подвесным краном 5 т. В итоге на обрезе фундамента момент получается под 17т.м. + поперечная сила 2,5т (ветер + торможение крана). При таких раскладах подошва фундамента (чтобы ее отрывало не более, чем на 25%) выходит 2на3,6 метра. А если это здание считать как здание с мостовым краном (и не допускать отрыва подошвы), то вообще фундамент должен быть в районе 2,5на4 метра. Как-то несуразно. При этом R0 в районе 70т/м2 (коэф. использования менее 10%). Я вообще не видел подобные фундаменты в таких зданиях. Может я что-то не понимаю? В стадии проект фундаменты выполнены в районе 1на1метр. К вопросам SergeyMetallist, а бы добавил еще один - какие брать нагрузки в данном расчете - нормативные или расчетные? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Ну тут в нормах ответ однозначный. Расчет на отрыв находится в разделе расчетов по деформациям, соответственно расчет следует производить по второму предельному состоянию с нормативными значениями нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Skovorodker, вместо восклицательных знаков нужно приводить аргументы и доказательства, а покричать можно на улице.... предъявлять претензии к формуле |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) просто глупо. Посмотрите СП 22 пункт 5.6.27 рисунок г. Формула - это простая геометрия как выполнить проверку <=l/4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.09.2013 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А воз и ныне там... Всё еще считаете фундменты на отрыв в "Фундамент 12.4"?
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81779 Пост #18 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Как раз в данных случаях, на мой взгляд, невыгодно делать высоту подошвы большой (нормальные силы небольшие, непродавливание обеспечивается, и под подошвой соответственно небольшие напряжения) и на собственный вес фундамента это не сильно влияет, т.к. грунтовый пригруз не намного легче бетона.
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
к чему напоминание ? в теме все тоже, что и здесь Skovorodker, ЕСЛИ ТЕМА ТАКАЯ БОЛЬНАЯ, ПРЕДЛАГАЮ ВЫПОЛНИТТЬ СОВМЕСТНО РАСЧЕТ ОДНОГО ФУНДАМЕНТА И СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, А ТАК БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕГОВАРИВАТЬСЯ |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
GIP, да где ж гадость, это правда называется. Вы в той самой теме утверждали, что программа считает верно, значит вы ей пользовались. Иначе не смогли бы это утверждать.
Определение максимального напряжения под подошвой по формуле Цитата:
Плохо, ведь вы ГИП, кто-то ведь у вас научится этому.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Почему-то вы упорно видите начало той ветки форума, а не замечаете его финала, где все пришли к выводу, что отрыв в программе посчитан не верно. сделал для вас лично редактирование сообщения №2, где я написал про это. Цитата:
смотрите еще раз, речь о графических построениях, которые вас никто не заставляет делать c должностью ГИПа ничего общего не имею..... Последний раз редактировалось GIP, 22.09.2014 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
GIP, да мне одолжения не нужны.
Вы упорно не хотите признавать, что заблуждаетесь, продолжаете заблуждаться да еще и навязываете свое заблуждение другим: При чем тут графические построения?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
![]() Исходные данные N(min)=3т (на обрезе) M(max)=16,5тм Q не учитываем (уже заложил в M) Размеры подошвы 3x2м (3м - в плосости действия M ест-но) Глубина заложения 1,55м N под подошвой получилась 22т. Прикрепляю файл с экселевским расчетом. Здесь расчет по отрыву подошвы выполнен по НЕверной методике не учитывающей, что грунт не работает на растяжение (по Вашей методике). Отрыв - 16,7% Расчет по формуле СНиП e=M/N=16,5/22=0,75м Относительный эксцентриситет = e/L=0,75/3=0,25 - т.е. отрыв подошвы 1/4 (25%) Кстати, не подскажите пункт? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Да, неправильно написал, торопился. При соотношении е/L=0,25 отрыв подошвы 25% (максимально допустимый). В нашем случае e/L=0,75/3=0,25 (т.е. случай предельный с отрывом подошвы 25%)
Естественно, соотношение e/L не является процентным показателем отрыва подошвы. ) Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.09.2013 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
как вы это посчитали ? распишите вашу формулу в экселе.....укажу вам на ошбку....
если брать ваши нагрузки без пересчета на нормативные и вес грунта на свесах 2т/м3, т.е. полная нагрузка 21.6т, то отрыв у меня получился 26.4%, т.е. сходится с ваши результатом .... Клименко Ярослав, специально для вас чуть позже опубликую полную инструкцию как считать отрыв подошвы фундамента... а делать дополнительные графические построения никто не запрещает, пусть это будет не самый быстрый способ.... пора вам от пустой критики переходить к расчетом Последний раз редактировалось GIP, 18.09.2013 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax) = 1,83/(9,17+1,83)=0,166 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
про обратный момент : п.2.26 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Оказывается мы о разных сигмах говорим ![]() Подскажу. Если есть отрыв - то Gmin быть не может, ну вот не может, хоть ты тресни!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
ух, хулиган....
Ярослав, готовлю инструкцию.....там будут ответы на все ваши вопросы..... Накидал пример расчета....смотрите во вложении......(пересохранил) Последний раз редактировалось GIP, 20.09.2013 в 15:39. Причина: удалил второй расчет до выяснения..... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27
|
Тоже сейчас занимаюсь расчетом отдельно стоящих фундаментов под эстакады для трубопроводов и просто под отдельные стойки. Раньше этим не занимался и несчем сравнить, ну не чувствую я их. Изначально стараюсь подбирать подошву,не допустив отрыв,т.е. в действии максимального момента задаюсь чтобы ,было е<l/6, тогда Pmin будет больше нуля. Также у меня есть близко расположенные к друг другу стойки,поэтому на одну подошву может опираться 2,3, и 4 стойки. Причем вертикальная нагрузка может быть у одной стойки 10т., на второй -10т. или 2 фундамента отдельных объединенные металлической П-образной рамой на одном фундаменте от стойки 27т, на второй -23. Вопрос у когото есть опыт проектирования таких фундаментов как правильно учесть нагрузки на эти фундаменты? Если они завязаны мет. раммой,надо учитывать их совместную работу, т.е. одну сторону пригружает,вторую отрывает (как правильно посчитать отдельный фунд, где опорная реакция от стойки отрицательная)? Схему фунд. прикладываю, если нужна подробнее информация- предоставлю. Хочется разобраться с ними раз и навсегда)))) Еще надо оформить расчет согласно EN, но это отдельная тема, если есть у кого примеры поделитесь плиз, и если кого-то интересует эта тема, покажу как это сделал я, но еще не знаю примет заказчик или нет, отправил,сижу жду...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Гип, какой ексель? Какая такая методика? Вся методика в посте 25. Аль это слишком сложно для тебя? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мдя. Могу только подписаться под этим:
Зачем так всё усложнять.....??? Цитата:
А в 20м всё было придумано. Я пользуюсь таблицами, чего и вам советую. И не надо никаких приближений, расчетов "с запасом" (от фонаря) и собственных выдумок на этот счет. Отрыв есть отношение площади контакта к площади подошвы, остальное ересь. У меня тоже многолетняя практика расчета фундаментов, не сомневайтесь. И тоже ни один не жаловался. Только это не аргумент.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27
|
Еще такой вопрос. Опоры стальные посчитаны на разные сочетания нагрузок в том числе и сейсмические, так вот от обычных сочетаний моменты по отношению к особым намного меньше. Например от обычных М=4тм, от сейсмики 97тм. учитывая такие моменты получаются нереальные подошвы фундаменты, а фундамент всего под мет. трубу ф508, вертикальная нагрузка 5т, т.е пригруза вообще нет...В расчет я должен брать опорные реакции от особых сочетаний, т.е. по максимуму?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27
|
Так и беру в принципе, просто у меня сотни таких стоек,моменты на них какието мне дали не реальные, причем стойки еще хаотично по площадке разбросаны, ни ленту не сделаеш, плиту делать-заказчики против...момент 100т, вертикальная 10т, ексцентриситет только 10м грубо получается, подошва соответственно тоже нереальная....
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Очень аргументировано .....
если формула (A-3*Ca)/A*100 вам все усложняет, то мне весьма печально..... ну вот, таблицы.....ну давайте их посмотрим....http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900826&postcount=34 кстати статья какого года ?, хотя против материалов прошлых лет ничего против не имею, если ими можно пользоваться.... в статье как раз приведен расчет фундамента 2.5х4м полная вертикальная нагрузка 100т момент Мх=50тм, My=64тм. так, авторы делают ряд вычислений и получают результаты. смотрим получено значение МАХ углового напряжения 36.149т/м2 .. Цитата:
начнем с того видели ли вы в СНиПе или в СП или в пособии к СНиП чтобы расчет отрыва был привязан к площади контакта ? все расчеты привязаны к форме эпюры давления, т.е. положению нулевой линии... если у нас момент в одной плоскости, то расчет отрыва по площади контакта и по положению нулевой линии (формы эпюры давления) равны, но если появляется момент в другой плоскости отрыв по площади контакта получается меньше чем отрыв по положению нулевой линии. может вы и правы, что делаете расчет отрыва по площади контакта, я в отличии от вас не знаю верно так или нет, но может вы и не правы...т.к. доказать свою правоту не сможете, потому что не описан случай в нормативной литературе ни теоретически, ни примером, даже в новом СП, к сожалению.... на мой взгляд, площадь контакта, это еще не все, имеет значение отрыв краевой или угловой, а также приближение положения нулевой линии к центру фундамента, потому что при одинаковых отрывах краевом и угловом, посчитанных только по площади котнакта, нулевая линия при угловом отрыве будет намного ближе центру фундамента, т.е. к колонне... свое мнение никому не навязываю, а просто высказываю размышления...и если вы внимательно читаете материал, то могли заметить, что выбор как считать отрыв оставил за читателем материала, а тот кто хочет позубоскалить видит только, что хочет видеть... P.s. Да кстати, по Шейкману отрыв 24%, по формуле моей 27% - разница менее 14.4 % ) Последний раз редактировалось GIP, 17.09.2015 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2013 в 21:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Давай разберём твой пример: ex=0,5; ey=0,64. bc=3(2,5/2-0,5)=2,25;hc=4 pуг=100/(2,25*4)+6*50/(2,25*2,25*4)+6*64/(16*2,25)=11,114+14,817+10,667=36,598 Последний раз редактировалось bahil, 19.09.2013 в 20:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
на особое и обычное сочетание для расчета по прочности материала самого фундамента, причем на трещины только обычное сочетание на особое расчет основания по 1-ой группе ПС (по несущей способности), в него входит и проверка на отрыв на обычное расчет основания по 2-ой группе ПС (проверка Gmax, отрыв, осадка) по поводу вашего фундамента посмотрел только файл 1.pdf касательно нагрузок для расчета размеров подошвы фундамента приводим все к оси симметрии подошвы вертикальная 139-93 = 46т полный момент Мх = 2-1+139х2+93х2 = 465тм Мy = 21т при таких больших отрывах лучше увеличить заглубление, конструктивно я бы соединил два подколонника между собой, чтобы придать жесткость фундаменту, т.е. если смотреть поперечное сечение между подколонниками, то сечение будет представлять собой тавровое сечение полками снизу.... такая тему уже где-то всплывала, расчет углового напряжения по площади пятна контакта из предположения, что в СНиП не расписали, этот расчет при двух моментах, как для расчета при действии одного момента....но так ни до чего и не договорились.... Последний раз редактировалось GIP, 19.09.2013 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да какая разница, какого она года? Вы что, издеваетесь? Вы читали статью-то?
Одно другому не мешает. Цитата:
![]() А еще давайте нам расскажите, по какой это такой формуле "СНиП или СП" вы вычисляете максимальное угловое напряжение ПРИ НАЛИЧИИ ОТРЫВА ПОДОШВЫ??? Цитата:
![]() Цитата:
Как справедливо заметил eilukha, в случае моментов в двух плоскостях нет универсальной простой формулы. Для максимального углового напряжения, и то для случая отсутствия отрыва, есть, а вот для случая отрыва - нет. Кстати, таблицы Шейнкмана-Рабиновича позволяют также однозначно определить положение этой самой нулевой линии. А также все ординаты пространственной эпюры давления под подошвой. Видимо религия не позволяет вам пользоваться трудами наших предков. Я понимаю, сложно осознать, что всю жизнь считал отрывы "от балды", но учиться надо и на своих ошибках тоже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Пожалуйста. А качество вроде нормальное, я их сам перенабирал, попробуйте скачать отсюда, там все варианты - скан, ворд, дежавю. http://dwg.ru/dnl/10842
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Итого по всему ранее сказанному :
Что касается расчета при действии момента в одной плоскости, то все ясно и понятно, тем более в СНиПе все предельно ясно по этому поводу… Для фундаментов, загруженных моментами в обеих плоскостях СНиП предлагает следующую формулу : Pmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy, при этом в СНиПе не оговорены случаи применимости формулы, как при действии момента в одной плоскости, в зависимости от значения e/L. Согласно расшифровки обозначений, в этой формуле значения используют те же , что и в формуле Pmax = N/A +Ymt*d + M/W, т.е. фактические размеры подошвы фундамента. Но как подсказывают доучившиеся студенты использовать формулу, как описано выше, можно только в случае, если выполняется требование e/L <=1/6 в каждой плоскости. В противном случае, если в одной из плоскостей есть невыполнение проверки, происходит отрыв подошвы от грунта и необходима корректировка размеров подошвы с учетом эксцентриситета по формуле 3*(L/2 – e) и в формуле Pmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy при подсчете А, Wx, Wy используются скорректированные значения размеров сторон фундамента. Касательно отрыва подошвы, то в качестве точного метода подсчета отрыва (отношение площади отрыва к общей площади подошвы) можно пока только предложить таблицы Шейкмана и Рабиновича. Формулы точной нет. Вопрос автоматического подсчета можно решить путем занесения данных таблицы в программу, тем самым автоматизировать процесс. Что касается правильности определения допустимого отрыва подошвы при действии момента в двух направлениях только по площади контакта, то считаю вопрос не закрытым, пока не будет полной ясности по этому вопросу в коком-либо нормативном или литературном источнике. Дополнительно хотелось бы увидеть, хотя бы один пример расчета фундамента при загружении моментами в двух направлениях, например в одной из книг. Мне такой пример пока не неизвестен. формулы от bahil Расчётные стороны при е>1/6 bc=3(b/2-ex), hc=3(h/2-ey). зы. bc*hc>=0,75*b*h. раскритиковал eilukha, но комментариев не поступило ни с одной из сторон.... Последний раз редактировалось GIP, 29.09.2013 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27
|
Спасибо всех откликнувшихся и особенно GIP за неравнодушие. Лучше учиться,чем делать неправильно, для этого и форум,чтоб было у кого
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А на фига она тебе?
Ну да, формула приближённая и даёт несколько завышенный результат (см.пример выше). Но вполне приемлемый для малых отрывов. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Произвел небольшую серию вычислений с целью сравнения результатов расчета углового Gmax и отрыва подошвы 6-ью различными способами. Все это для того, чтобы наглядно увидеть различия в результатах расчетов по каждому варианту.
В качестве испытуемого принял все тот же фундамент размером в плане 2.5х4 с полной вертикальной силой N = 100т, при этом момент Мy (вдоль стороны 4м) принял 64тм, 84тм и 100тм, момент Мх менял от 5 до 50тм. После чего построил графики для наглядности, которые прилагаю. Варианты расчета : 1) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx My/Wy Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100% Размер сторон подошвы h, b не корректируются при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6 2) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy Размер сторон подошвы h, b корректируются, при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6 по формуле bc = 3*(b/2 – ex) и hc = 3*(h/2 – ey), при этом Gmax (значения А, Wx, Wy) вычисляется с использованием скорректированных значений сторон подошвы (bс, hс) Отрыв = (b*h-bc*hc)/b/h*100% 3) Расчет Gmax и отрыва по таблицам (Р. И. Рабинович. В. С. Шейнкман) 4) Тоже, что и 2-ой вариант, только отрыв вычисляем по формуле Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100%, где Zg вычисляем как в 1-ом варианте, только с учетом скорректированных размеров сторон подошвы h, b при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6 Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx - My/Wy 5) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx My/Wy Размер сторон подошвы h, b корректируются, при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6 по формуле bc = 3*(b/2 – ex) и hc = 3*(h/2 – ey), при этом Gmax и Zg (только значения Wx, Wy) вычисляется с использованием скорректированных значений сторон подошвы (bс, hс) Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100% 6) Отрыв не будет превышать 25% при выполнении условий ex/b <= 1/4 и ey/h <= 1/4 Проанализировав полученные результаты (в пределах исследуемого диапазона эксцентриситетов), можно сделать следующие выводы по каждому из вариантов в сравнении с результатами расчета по 3-му варианту : 1) Gmax получается заниженным - погрешность до 15% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 50% и заниженный (при больших эксцентриситетах) до 15-20%. 2) Gmax получается завышенным - погрешность до 50% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Погрешность вычисления отрыва до 100%. 3) Принят за эталон 4) Gmax получается завышенным - погрешность до 50% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 30%. 5) Gmax получается завышенным - погрешность до 35% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 30%. 6) Занижает отрыв на 40% Последний раз редактировалось GIP, 04.10.2013 в 11:05. Причина: Заменил Gmin на Zg |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Также можно отметить, что при расчете фундаментов ОРУ и ВЛ по деформациям на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок (п. 11.8) есть четкое требование о раздельном расчете для каждого направления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
не просто превысит, а при ex/b = 1/4 и ey/h = 1/4 приблизится к 50 %....
это уже обсуждалось ранее......кто как понимает.... Цитата:
ограничения (249) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
вот спасибо за совет...
конечно равно нулю, применительно к системе фундамент-основание Вот еще вопрос: Как вы считаете Gсреднее при отрыве подошвы ? По общей площади или по площади контакта ? Речь идет о проверке Gсреднее <= R грунта.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
вот я поленился сравнивать, вы не искали ошибки ???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
![]() |
Может кто подскажет в развитие темы.
Рама один пролет L=10м, шагов 4 по B=5м высота H=5,5м в коньке. Получается N-4.1т. М-3.52 т*м. Вручную получилось 1х2,5м, на "фундаменте" 1х3,5м. (предельный отрыв 25%). А мне нужен фундамент на 5 лет в виде металлического башмака (сэндвич из двух пластин 20мм а по середине швеллера №24 в виде немецкого креста) размером в плане максимум 1х1м установленного на грунт. Может у кого мысли есть как сделать чтоб фундамент не оторвало и не сдвинуло. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
![]() |
Тёпа.
Пригружать ? это значит в помещении, т.е. потеря площади, хотя два блока ФБС 12.4.6 это е=3,52/(0,64*2+4,1)=0,65 Тёпа. А нагрузку на фундамент от колоны организовать с эксцентрично ? eilukha уже ответил "даже если всю силу на край передать - е_max=0,5 м." eilukha Можно пояснить как получили е_max=0,5 м ? bahil "Закопай поглубже" - Копать в Декабре не вариант. "Если не промка" - Назначение склад инертных. "вообше забей на отрыв" - То что выше нуля поставляется друзьями из поднебесной, и мне почемуто кажется что ихние рамные узлы не переживут деформацию основания (т.е. небольшие изменения геометрии рамы). ----- добавлено через ~11 мин. ----- Думаю о двух вариантах. 1. Использовать стальные шпоры, из 4 швелеров №12 L=1000мм забитых по углам стального башмака, и приваренных к ему. 2. Свайный, три трубы 159х4,5 с верху стальной лист 20мм, на него колонну. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Вот моя проверка. А здесь сам онлайн-расчет. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
решил поюзать ваш онлайн расчет, закинул в него просчитанный вами пример, только поменял местами Мх и Му.....и расчет завис.....так я и не дождался результата..... |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Ну вы же сами обратили внимание на фразу "перебором найдено"... Так вот перебираются всевозможные формы отрыва.
Про зависания -- бывает такое. Я это делал года два-три назад поэтому могу путаться в показаниях, но кажется я не доделал одну возможную ситуацию (см. рис.). Выход из этой ситуации имеется, поэтому я не упорствовал, ибо делал под конкретные свои задачи. Короче, случай 4 сводится к случаю 2 если поменять местами длину ширину и направления усилий. Последний раз редактировалось AY, 15.02.2015 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Для интересующихся — переписал свой расчет с определением площади отрыва, теперь должны работать все случаи.
http://webcad.pro/fund01/fund02.html ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
сп 22 п5.6.27. какой максимальный отрыв он регламентирует для зданий без кранового оборудование. Отрыв подошвы не более 0,25 ее длины. или он ограничивает эксцентриситет приложения равнодействующей е<l/4. или предельный эксцентриситет е=l/4 это для зданий с подвесным транспортным оборудованием (схема г рис.5.1). а для зданий без кранов и транспорного оборудования допустима схема 3 рис.5.1. Там регламентируется только максимальный отрыв подошвы без предельного эксцентриситета
Последний раз редактировалось bigden, 30.06.2015 в 16:11. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Связался с разработчиками ФОК. Получил ответ : "При наличии отрыва напряжения определяются по формулам, аппроксимирующим "Таблицы для определения напряжений под подошвой ф-та прямоугольной формы с учетом отрыва при косом внецентренном сжатии", разработанным "Ленинградским ПСП" Соответственно определяются площади подошвы с положительными и отрицательными напряжениями."
----- добавлено через ~3 мин. ----- У кого нибудь есть эти таблицы? Отрыв при расчёте в фоке отличается от Рабиновича. В ФОКе F_отр = 0,211 . В Рабиновиче 0,2446 ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вывод формул для отрыва есть в этой книге http://dwg.ru/lib/794 Правда там на самом интересном месте страницы вырваны Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Почитай тему внимательнее. Выкладывались и таблицы и формулы.
Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Я знаю что выкладывались. Я их изучаю. Оригинал очень плохого качества. Часть коэффициентов не разобрать. В перепечатке много опечаток. Я хочу заново пересчитать эти таблицы, которые в статье. Но у меня проблемы со случаем 4. Там иногда не получается правильное решение. проблема либо в моем алгоритме, либо не видно коэффициента в формуле). А в книге Рыбина есть вывод этих формул(правда чуть в другом виде) и там более разборчивые формулы, но там нужных листов нет))))
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Ну например на рисунке перепутаны в перепечатке ex и ey.
В формулах (1) S2_ = 7 - 6*(xc_-yc_). И т.д. при выводе в формулах. Но это легко отловить, когда выводишь сам. В таблицах тоже есть, но т.к. нам в основном нужен 4 случай, а у меня он не всегда правильно работает, то тут сложнее. Можете посравнивать. Но для 4 случая у меня отрицательные числа, поэтому его пока не проверишь ![]() Хотя у меня еще не 100% что правильно)) Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
выводами формул я не интересовался, в первую очередь интересно практическое применение таблиц, касательно опечаток в самой таблице есть инфа ?
и можете привести пример использования таблиц, при котором получается некорректный результат ? |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
В 1 и 2 случае ничего сложного
Для 3 и 4 решение систем нелинейных уравнений 9,10 и 17,18. Благо я использую python и у него есть библиотека scipy, где есть функции для решения систем нелинейных уравнений(обертки над фортрановскими функциями) так что проблем с этим нет))) Были проблемы в определении типа случая)) Последний раз редактировалось Akim_1989, 18.09.2015 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Как-то я пропустил развитие этой темы.
Akim_1989, огромное Вам спасибо за проделанную работу!! Я просмотрю найденные опечатки и обязательно перезалью материал (если это кому-нибудь нужно, конечно ![]() Не могли бы вы уточнить: В оригинале моём для S2 ну прям очень таки на 1 похоже, а вот у S1 так больше действительно на 7. Собственно, на тему эту вышел, решив потестить выложенный макрос http://dwg.ru/dnl/13689 Как мне кажется, он не совсем верно считает. Возьмем для примера хотя бы тестовый пример из Шейнкмана. Как раз 4й случай. По таблицам получается 24,46% отрыв, а "по программе" - 33%. Может у меня эксель, конечно, не правильный (он 2003 с конвертером).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На самом деле, я проверил данные примера из работы Рабиновича и Шейкмана. У меня получилась зона отрыва 24.35%, что близко к Вашим результатам (думаю, что сотые процента мы не будем принимать во внимание). Файл выкладываю. Проверьте, корректно ли у Вас были введены исходные данные? Последний раз редактировалось tutanhamon, 19.01.2016 в 12:05. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Добрый день!
Извиняюсь, я не посмотрел на картинку и вводил моменты наоборот. Получается считает правильно, если не обращать внимание на погрешность. Вообще, в качестве поворчать, было бы логично, чтобы стороне "а" соответствовал момент Мх, а стороне "b" соответственно Му, чтобы такие болваны как я не путались ![]() И к вопросу о погрешности. Еще один тестовый пример - с моментом в одном направлении. По Вашей программке получается отрыв 8%, а если руками считать - 8,44%. Не великовата погрешность?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Макрос решает данную задачу численным, а не аналитическим способом. То есть, стороны фундамента разбиваются на сто частей - получается как бы сетка конечных элементов (100x100 = 10000 "КЭ" на фундамент). В процессе решения программа определяет величину давления под конкретным участком - и если это давление равно нулю, то считается, что в данном элементе "отрыв". Чтобы посчитать площадь контакта фундамента с грунтом, программа просто складывает площади элементов с неотрицательным давлением под подошвой. В случае, когда у Вас действует момент одного направления, то тут имеет смысл говорить об элементарных площадках в виде линии - так как конфигурация зоны отрыва представляет собой прямоугольник. Соответственно, ширина данного прямоугольника будет кратной 1/100 размера фундамента в направлении действия моментной нагрузки. Таким образом, точность вычисления ширины зоны отрыва при действии момента одного направления всегда будет 1% (точнее, она всегда будет округляться до 1%). Другое дело - моменты в двух направлениях, там нейтральная линия будет представлять собой "лесенку" и точность вычисления площади зоны отрыва при идеальном случае (Mx=My) составит 0.01%. Впрочем, и точность 1% я считаю приемлимой для большинства практических задач. Кстати говоря, в старых версиях Excel сбивается условное форматирование ячеек. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это я понял )))
Цитата:
В любом случае спасибо вам за проделанный труд!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не за что ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если не прямоугольной формы, то я делаю расчет с помощью МКЭ, ставишь односторонние опоры, которые воспринимают только сжатие, и провожу нелинейный расчет, расчет занимает ок 5-10 мин ( 70% времени уходит на вспоминание как это делается в расчетном комплексе)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Расчет делаю в ручную по кондовой формуле внецентренного сжатия №5.15 СП 20.13330.2011. Все давно загнал в EXCEL. W определяю как круг, но для дотошности определяю потом в прикладных программах СКАДА - Консул. Делаю и в КРОССе. Короче))) от настроения зависит и от важности - размера оплаты)))) оформленного расчета. Но у меня как правило отрыв торца не допускается. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.03.2016 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну да, конечно считал, когда понадобилось. Иначе не было бы у меня этого материала )). Не сравнивал, т.к. имхо это не корректно да и смысла особо нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
посчитал для примера такой вариант
подошва диаметром 5м, полная вертикальная 300т, момент в уровне подошвы 400тм по таблице от Ярослава получилось Gmax около 59т/м2, отрыв порядка 42% если считать как квадратный с размером стороны 4.43 (равенство площадей), то получется отрыв 40%, напряжение 51т/м2.... |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
http://webcad.pro/fund01/fund-krug.html Картинку в отчете еще дополню какими-нибудь надписями чуть позже. Признаюсь, результаты не проверял, если найдутся неравнодушные граждане и сравнят их со своими расчетам, будет очень кстати. Критика приветствуется. На случай если кто-то читает только последнюю страницу темы отрыв для прямоугольного фундамента здесь. Последний раз редактировалось AY, 21.03.2016 в 21:44. Причина: Сделал картинку вложением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7
|
На досуге рассчитал ручками пример из Шейнкмана. Затем этот же пример рассчитал в Фундамент 14.0 и отправил разработчику с просьбой растолковать. Ответ выкладываю. Выводы очевидны. Есть дополнительно вопрос. А как экспертиза смотрит на методику Рабиновича&Шенкмана, есть ли это в какой-нибудь литературе?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
http://dwg.ru/lib/794 тут есть. Но в данном скане самых интересных страниц нет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7
|
Akim_1989. Смотрел эту книгу, но как пишите страниц самых интересных нет(. Хотел купить, но доставка в Беларусь + время. Буду очень признателен если сфотографируете или отсканите и выложите страницы. Можно почтой nvbabushkin@yaточкаru. На счет ФОКа ничем не могу помочь, слышал только название(
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() На самом деле вопросов никогда не возникало.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10
|
Господа,
Есть фундамент, столбчатый (см. вложение). Нагрузки на обрезе фундамент N=16.96T Qx=6.06T Qy=13.58T. Отрыв подошвы фундамента (по СП22 в программе GIPRO 47%, если выбрать по табл. Рабинович_Шейкман 63%) Но если руководствоваться СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы п.1.40 Устойчивость конструкций против опрокидывания следует рассчитывать по формуле 1,2Мопр<=Mуд (по этой формуле получается 31,15<52,14. Если же учитывать боковое давление грунта, то уже просто грунт держит боковую горизонтальную нагрузку). Подскажите, какая логическая связь между СП22 и СНиП "Мосты и трубы"? Почему так разнятся требования? Мосты и трубы менее ответственные сооружения? На мой взгляд, требования СНиП МиТ более логичны и поняты. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Возможно кому-нибудь пригодится: https://dwg.ru/b/lavrstone/221 и https://dwg.ru/dnl/14188
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Попробовал сделать аналог таблиц Шекмана, очень поверхностно сопоставил, вроде бы есть соответствие с Шекманом. Прилагаю файл маткада (15-я версия) в котором выполнены вычисления.
Предпосылки создания таблиц:
Последний раз редактировалось eilukha, 02.07.2017 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Решил таки просто написать.
Некоторое свободное время занимался разработкой алгоритма расчёта отрыва подошвы фундамента абсолютно любой произвольной формы от воздействия абсолютно любых произвольных нагрузок. Алгоритм как обычно: равнодействующая сил давления под подошвой уравновешивается с равнодействующей внешних нагрузок. В общем всё довольно не сложно оказалось. Задача решается на основании построения триангуляционной сетки площади подошвы с последующим пошаговым итеррационным уравновешиванием внешних нагрузок и реакции отпора грунта под подошвой. Соответственно контур подошвы должен задаваться набором отрезков не пересекающихся между собой. На рисунке фундамент в форме букв "dwg", абсолютно жёсткий, толщиной 1 м, удельной массой 25кН/м3. Внизу буквы w приложена сосредоточенная вертикальная сила 7000 кН. Линия отрыва подошвы построена по граням множества треугольников. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
В каждом треугольном элементе под подошвой возникают какие то усилия, если усилия отрицательные (отрыв) такой элемент выбрасывается из расчёта т.к. растяжения нет. И опять возвращаемся к началу расчёта. В процессе итераций сумма всех положительных значений сетки суммируется и сравнивается с внешней нагрузкой. В тот момент времени когда сумма реакций треугольников уравновесила внешнюю нагрузку (соответственно учитывая центр тяжести эпюры давления) получаем сумму площадей всех этих треугольников тем самым определяя сжатую зону и площадь отрыва. С примерами основанными на равенстве эпюры давления и нагрузки из книжек и сайтов сходится полностью.
Правда чтобы получить погрешность расчёта с 0% нужны миллионы итераций. 1000 итераций даёт погрешность примерно до 1%, ну и зависит от формы подошвы. Чем сложнее форма, тем больше итераций необходимо. Для простых форм (прямоугольник) хватает и несколько десятков. Последний раз редактировалось _Oleg_, 28.03.2018 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
При каждой итерации сетка перестраивается таким образом, чтобы точки треугольников находились на линии отрыва, полученной в предыдущем шаге итерации. Т.е. грани триангуляции не пересекают предыдущую линию отрыва.
На компе это не долго. Расчёт букв "dwg" занял 5-7 секунд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
eilukha,
по времени до 10-15 секунд на очень сложной схеме на моём уже совсем не современном компе. По алгоритму если надо - могу посмотреть свой код и ответить более точно. По памяти: - начальная итерация вся площадь подошвы - процент - соотношение внешних нагрузок и реакции отпора |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Бетонщик_№0,
Вы имеете в виду отрыв подошвы? Эта программа в планах должна носить название StatPile mod Range (модуль регион) - мой "долгострой" и написана она процентов на 50 примерно, подробно о ней писал здесь https://dwg.ru/dnl/8853 от 09 июня 2017г. Но несмотря на то что она не до конца написана, она считает отрыв подошвы и нагрузки на сваи в ростверке. С уважением, Олег. Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.04.2018 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Дайте схему и нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
мозголом из Самары, eilukha, здравствуйте!
Давайте, если необходимо проверить методику, пишите в личку - скину программу недописанную - там всё просто и расчёт на отрыв работает. Потом обсудим. С ув. О. Последний раз редактировалось _Oleg_, 29.03.2018 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Определить максимальное давление под подошвой фундамента размером 2х2 метра F=50т, Му=20тм, Мх=25тм
#1472 Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 29.03.2018 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
О... можно и я поучаствую. Расчёт триангуляционной сеткой.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Вот кстати тот же фундамент тем же методом с теми же нагрузками только с "трещинкой"
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У меня получилось: 41.23% и 63.431 тс/м2. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Так получилось.
Область разбита на 400х400 участков. ----- добавлено через ~25 мин. ----- tutanhamon, _Oleg_, на сколько участков область разбита? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Доброй ночи!
Разрешите немного поофтопить и узнать ваше мнение по своему вопросу. Вот допустим есть у меня недописанная прога с рабочей поверхностью и командами типа автокада (упрощённо конечно но примерно так как в каде) это позволяет формировать какие то геометрические фигуры, расставлять сваи, нагрузки. Алгоритм отрыва подошвы произвольного фундамента мной отработан, отработан алгоритм определения нагрузки на сваи от ростверка в любой произвольной постановке. Графика в норме. В этой проге я сильно замахнулся (давление просадки осадки грунты и пр.)и чувствую что не вытяну - долго (около года или больше) по времени и не факт что рентабельно на много процентов не факт. Но я могу почистить прогу ту что уже написал от лишнего и оставить только давление под подошвой и расстановку свай + интерфейс уже есть. Это тоже не быстро но более реально и вполне осуществимо. Но всё это время, зрение и отказ от заработка в других направлениях. Была бы вообще интересна вам такая программа и за сколько вы бы её купили и купили бы вообще? Я сейчас думаю над принятием решения. То ли так то ли другой проект или дело. Спасибо за ваше мнение. О. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
eilukha, помилуйте, ну какая-такая аналитика? Уж который год тут мусолим скупое наследие братьев Шейкманов-Рабиовичей. Вы, часом не прогуливали ли последние страниц эдак восемь? :)
_Oleg_, вы, мил человек, просите у почтенной публики оптимизировать граф ваших возможных решений, но явным образом не указываете по какому критерию это делать. Критерий:: Убить время в поисках решений любопытных головоломок. Ответ:: Продолжить работу над программой. Критерий:: Максимальная денежная отдача. Ответ:: Заняться делом за которое платят деньги. Критерий:: Продолжение рода. Ответ:: Жениться вам, барин, надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Сам процесс или результат?
Результат #1476 но не помню какой размер КЭ. При 5-10 см получилось мах давление 61,6 т/м2 Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.03.2018 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Допустимый отрыв фундамента при сейсмике | Romka | Основания и фундаменты | 3 | 23.06.2010 10:19 |