Допустимый отрыв подошвы фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимый отрыв подошвы фундамента

Допустимый отрыв подошвы фундамента

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2013, 23:06 #1
Допустимый отрыв подошвы фундамента
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Здравствуйте, коллеги. Данная тема обсуждалась уже несколько раз, но вопросов в ней больше, чем ответов (по крайней мере у меня). ИМХО, данная проблема изложена в нормативной литературе крайне мутно и не понятно и оставляет много неопределенностей, непонятностей и нелогичностей в данном вопросе. Итак, вот какие вопросы и проблемы хотелось бы поднять:
1. Частичный отрыв допускается только для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием. А как быть с сооружениями (эстакады, рамы под оборудования и т.д.)? Допустим имеем отдельно стоящую П-образную раму. Можно ли допустить частичный отрыв подошвы в плоскости рамы? А из плоскости?
2. Можно ли здание с подвесным КРАНОМ 5т отнести к бескрановым и допустить для него частичный отрыв?Или нельзя (с одной стороны кран, с другой - подвесное транспортное оборудование небольшой грузоподъемности);
3. Отношение макс. к мин. давлению не должно превышать 0,25 для сооружений башенного типа. Что понимать под таким сооружением? Любую консольную стойку? А может ли не раскрепленная из плоскости рама рассматриваться как консоль (из плоскости)? А если ригель примыкает к стойке шарнирно, то можно и в плоскости каждую стойку рассматривать как консоль, т.е. сооружение башенного типа... Так?
4. Отношение макс. к мин. давлению не должно превышать 0,25 для грунтов с R<150 кПа. Применительно к поверхностным фундаментам из-за нулевой глубины заложения R в большинстве случаев < 15 кПа. Т.е. для пов. фундаментов всегда должно выполняться вышеозвученное условие? В подобных случаях для легких конструкций, на которые действуют значительные горизонтальные нагрузки (например тяжение) максимальное краевое давление не превышает 3-5 кПа, а коэффициент устойчивости по опрокидыванию может достигать 3-4...
5. Допустимые отрывы подошвы и относительные эксцентриситеты (l/4) приведены для случая одновременного действия продольной силы и одного из моментов. Значит ли это, что расчет на одновременное действие продольной силы и 2-х моментов для определения площади (или длины) проводить не следует? А если следует, то какой допустимый отрыв (эксцентриситет) принять?Если тоже l/4, но в качестве l принять не сторону, а диагональ, то в данной проверке нет смысла(все априори пройдет), если за l - принять сторону, то получаются необоснованные, на мой взгляд, запасы.
6. Тот же самый вопрос про трапецевидную эпюру. В пособии к СНиП все прописано четко для одного момента. Значит на каждый момент проверяем раздельно, а совместность не учитываем (речь опять таки исключительно о проверке на отрыв)
7. То же самое если эпюра треугольная без отрыва. Допустим ли в таком случае небольшой отрыв при совместном действии моментов в случае соблюдении "неотрывности" от каждого момента по отдельности (опять таки исхожу из того факта, что в снипе прописан случай для одного момента, а также руководствуюсь тем, что в случае опрокидывания фундамента по диагонали, плечо удерживающей силы буде больше (для квадрата на 40 %), нежели чем при опрокидывании параллельно стороне)
8. Сами фразы типа рекомендуется назначать, могут быть допущены наводят на мысль о возможности не соблюдения данных рекомендаций. В самом деле, если требование ограничить величину отрыва еще хоть как то можно понять (коэффициент устойчивости от опрокидывания получается около 2 и это при нормативных нагрузках, т.е. несущая способность фундамента используется достаточно полно), то требование pmax/pmin>0.25 для любой отдельно стоящей стойки (а может даже и рамы) выглядит не совсем логично. При чем независимо от степени нагруженности (Rmax). А если применять его для одновременного действия двух моментов (см. п. 6), то можно получить огромные фундаменты под достаточно скромные нагрузки(с шестикратными запасами по опрокидыванию). В общем физический смысл данных ограничений мне не до конца понятен, остается только догадываться (как вариант для увеличения жесткости опорного узла, снижения кренов и т.п.). Так вот, как Вы сами относитесь к требованиям (а точнее рекомендациям) данных пунктов (изложенных, в частности в пособии к СНиП по основаниям, п.2.207, п.2.208), всегда ли им следуете, и если нарушаете, то как к этому относится экспертиза.

С нетерпением жду высказывания по каждому из пунктов. Можно и по части пунктов высказаться В любом случае заранее спасибо всем откликнувшимся.
Просмотров: 125357
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:19
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Часть вопросов можно посмотреть в п 5,19 "Пособие по проектированию опор и эстакад под трубопроводы"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4104&page=74 #1476
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 13:19
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
8. Сами фразы типа рекомендуется назначать, могут быть допущены наводят на мысль о возможности не соблюдения данных рекомендаций.
Да и не соблюдайте. Считайте с учетом крена ф-та во взаимодействии с рамой и определяйте что-то допускаемое.
Вложения
Тип файла: doc 789.doc (263.5 Кб, 2560 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 09:59
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


1) можно допустить, дополнительно могут быть требования технологические, которые ограничивают осадку, крен.
2) если мостовой кран, то нельзя
3) наверное есть определение башенных сооружений, в любом случае это связано с отношением объема здания (сооружения) к площади застройки, если у вас есть подозрение, что это башня и не найдете четкого описания - учитывайте доп. требования про 0.25
4) если есть требование, то нужно выполнять
5) проводить следует, в одной теме на форуме человек выкладывал научные труд, где расписано определение отрыва при одновременном действии моментов в обеих плоскостях с графиками...я так посмотрел и для себя упростил задачу, например при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax), а при действии в обеих плоскостях |Gmin|/(Gmax) – попадал с небольшой погрешностью....но конечно это требует детальной проверки....При действии в обеих плоскостях моментов краевые напряжения имеют переменные значения по стороне и на мой взгляд проверять отрыв по среднему краевому неверно, отрыв нужно проверять по угловым.
6),7) я проверяю по угловым
8) указанные требования всегда выполняю
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 14:22
#5
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


мозголом из Самары, спасибо за ссылку, кое-что интересное действительно есть. Жаль, что формально применить это можно только для опор трубопроводов. В данном пособии смутило следующее:
- для всех случаев допускается отрыв 1/3 подошвы, тогда как в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений для сооружений башенного типа допускается только трапецевидная эпюра с макс/мин>0.25. Чем одиночная консольная опора под трубопровод не сооружение башенного типа? В общем нестыковка в нормах получается...
SergeyKonstr, ясно, что требования относятся ко 2-му предельному состоянию, т.е. не соблюдение не влечет за собой потеру несущей способности конструкций (в большинстве случаев), а лишь ограничивают предельную деформативность сооружения. Вопрос в нормативном обосновании необязательного выполнения и (что, наверное самое главное) в безболезненном прохожнении экспертизы при несоблюдении подобных условий. В большей мере вопрос касается консольных стоек, рам при нагрузке из плоскости, рам при шарнирном примыкании ригеля, т.е. тех конструкций, где повороты опор не влияют на распределения усилий. Крены также не критичны, поскольку сами нагрузки не большие и наклоны копеечные получаются (например тяжение 150 кг на высоте 7 м). А вот фундаменты, исходя из рассматриваемой трапецевидной нагрузки (если все таки принять, что сооружение башенного типа - это любая стойка с одним свободным и другим защемленным концом) получаются очень солидные...
GIP
1. Уже понял, посмотрев "Пособие по проектированию опор и эстакад под трубопроводы". Но это капля в море, хотелось бы увидеть допустинык отрывы для более широкого спектра сооружений...
2. А если подвесной - можно? По логике - скорее да, чем не, хотя в пособие сказано "для бесКРАНорвых зданий", но далее приписано "зданий с ПОДВЕСНЫМ транспортным оборудованием"... Под какой из пунктов попадает ПОДВЕСНОЙ КРАН? По моему на лицо косяк норм...
3. Не факт, что в нормах есть такое определение, я лично не встречал
4. Даже если крен в разы меньше допустимого, и он никак не влияет на распределение усилий? Тогда встает вопрос о физическом обосновании данного требования.
5. Распишите, пожалуйста поподробнее фразу "при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax), а при действии в обеих плоскостях |Gmin|/(Gmax)" Вообще не понял, откуда Вы взяли данные соотношения. Для меня в случае с моментом в одной плоскости - M/N>l/4, в двух совместно - по СНиП проверка не требуется, поскольку не изложена методика. А откуда Ваши формулы? Где их нормативное обоснование?
6, 7 - опять таки строго по сНиП - все формулы и поясняющие чертежи - для одного момента. Для двух моментов приводится только формула для максимального краевого давления.
8 - а как же глагол "рекомендуется"?

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 03.02.2013 в 14:28.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:36
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А откуда Ваши формулы? Где их нормативное обоснование?
Не заморачивайтесь, считайте по своим (СНиПовским) - главное верный результат. Моя первая формула - чистая геометрия, про вторую уже писал ранее.

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
а как же глагол "рекомендуется"?
Если рекомендуют, то почему не выполнить, а если не выполнить, то попросят обосновать почему не следовали рекомендациям.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 19:33
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Вопрос в нормативном обосновании необязательного выполнения и (что, наверное самое главное) в безболезненном прохожнении экспертизы при несоблюдении подобных условий
Вероятно и по актул. СП будет предмет бодания.
Но, только, насколько я понимаю, определение контактного давления под подошвой ф-та не есть культ упрошенной методики, причем по актул. СП, в моем понимании, определение давления Р есть некая рекомендация упрощенная в своём виде, и не использующая ни свойств грунта, ни его деформ. характеристик.
Если это не так, то зачем писать, что расчёты вести во взаимодействии и прочее.

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
В большей мере вопрос касается консольных стоек, рам при нагрузке из плоскости, рам при шарнирном примыкании ригеля, т.е. тех конструкций, где повороты опор не влияют на распределения усилий. Крены также не критичны, поскольку сами нагрузки не большие и наклоны копеечные получаются
Они то и не дадут, но распределение давления по подошве от них зависит и зависит от того, какой и как (т.е. по каким канонам) рассматривайте фундамент.

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А вот фундаменты, исходя из рассматриваемой трапецевидной нагрузки (если все таки принять, что сооружение башенного типа - это любая стойка с одним свободным и другим защемленным концом) получаются очень солидные..
Во-первых, какого размера рассматривать ф-т, во-вторых степень "перебздения" какова, ведь это достаточно серьёзные вещи, если ф-т малых размеров.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 21:33
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Очень согласен с автором топика – почему-то тема крайне слабо освещена в литературе. Ведь для всех одноэтажных сооружений с металлическим каркасом проблема отрыва подошвы – ключевая, при расчете фундамента.
Сейчас бьюсь над проблемой – делаю рабочий проект на однопролетное здание (высота более 12м) с подвесным краном 5 т. В итоге на обрезе фундамента момент получается под 17т.м. + поперечная сила 2,5т (ветер + торможение крана). При таких раскладах подошва фундамента (чтобы ее отрывало не более, чем на 25%) выходит 2на3,6 метра. А если это здание считать как здание с мостовым краном (и не допускать отрыва подошвы), то вообще фундамент должен быть в районе 2,5на4 метра. Как-то несуразно. При этом R0 в районе 70т/м2 (коэф. использования менее 10%).
Я вообще не видел подобные фундаменты в таких зданиях. Может я что-то не понимаю?
В стадии проект фундаменты выполнены в районе 1на1метр.

К вопросам SergeyMetallist, а бы добавил еще один - какие брать нагрузки в данном расчете - нормативные или расчетные?


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
5) проводить следует, в одной теме на форуме человек выкладывал научные труд, где расписано определение отрыва при одновременном действии моментов в обеих плоскостях с графиками...я так посмотрел и для себя упростил задачу, например при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax
Это не верная методика! Я тоже по первости считал по ней, но она дает заниженный результат отрыва.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:48
#9
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сейчас бьюсь над проблемой – делаю рабочий проект на однопролетное здание (высота более 12м) с подвесным краном 5 т. В итоге на обрезе фундамента момент получается под 17т.м. + поперечная сила 2,5т (ветер + торможение крана). При таких раскладах подошва фундамента (чтобы ее отрывало не более, чем на 25%) выходит 2на3,6 метра.
Нормальный фундамент, у меня примерно такого же порядка получается. 1х1 никак не прокатит.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение

К вопросам SergeyMetallist, а бы добавил еще один - какие брать нагрузки в данном расчете - нормативные или расчетные?
Ну тут в нормах ответ однозначный. Расчет на отрыв находится в разделе расчетов по деформациям, соответственно расчет следует производить по второму предельному состоянию с нормативными значениями нагрузок.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:17
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это не верная методика! Я тоже по первости считал по ней, но она дает заниженный результат отрыва.

Skovorodker, вместо восклицательных знаков нужно приводить аргументы и доказательства, а покричать можно на улице....

предъявлять претензии к формуле |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) просто глупо. Посмотрите СП 22 пункт 5.6.27 рисунок г. Формула - это простая геометрия как выполнить проверку <=l/4
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:29
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Нормальный фундамент, у меня примерно такого же порядка получается. 1х1 никак не прокатит.

Ну тут в нормах ответ однозначный. Расчет на отрыв находится в разделе расчетов по деформациям, соответственно расчет следует производить по второму предельному состоянию с нормативными значениями нагрузок.
Кстати, если вы допускаете отрыв подошвы, ставите ли вы арматуру в верхней зоне подошвы (т.к. при отрыве она становится растянутой)? По идее, нужно ставить хотя бы конструктивную.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Skovorodker, вместо восклицательных знаков нужно приводить аргументы и доказательства, а покричать можно на улице....
предъявлять претензии к формуле |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) просто глупо. Посмотрите СП 22 пункт 5.6.27 рисунок г. Формула - это простая геометрия как выполнить проверку <=l/4
Восклицательные знаки - чтобы обратить на это внимание. А Вы сравните результаты по этим формулам. Здесь геометрия была бы простой, но грунт работает только в одну сторону - отрыву он сопротивляться не будет, соответственно эпюра давления будет другой. |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) работает только до =l/6 (до отрыва подошвы)

Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.09.2013 в 10:37.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:39
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Да всё элементарно вычисляется. Если моменты в двух плоскостях, то отрыв не более 1/4 площади подошвы.
Для определения давления принимаются размеры подошвы, соприкасающиеся с грунтом.
1/3 допускается при расчёте по прочности.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:42
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1/3 допускается при расчёте по прочности.
Можно ссылку на нормы?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:44
#14
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
4. Отношение макс. к мин. давлению не должно превышать 0,25 для грунтов с R<150 кПа. Применительно к поверхностным фундаментам из-за нулевой глубины заложения R в большинстве случаев < 15 кПа. Т.е. для пов. фундаментов всегда должно выполняться вышеозвученное условие? В подобных случаях для легких конструкций, на которые действуют значительные горизонтальные нагрузки (например тяжение) максимальное краевое давление не превышает 3-5 кПа, а коэффициент устойчивости по опрокидыванию может достигать 3-4...
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
4) если есть требование, то нужно выполнять
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
4. Даже если крен в разы меньше допустимого, и он никак не влияет на распределение усилий? Тогда встает вопрос о физическом обосновании данного требования.
Данное требование вызвано тем, что формулы нахождения макс. и мин. давлений выведены из предположения линейного распределения напряжений под подошвой. А при слабых грунтах это далеко не так.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:51
1 | #15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
предъявлять претензии к формуле |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) просто глупо.
А воз и ныне там... Всё еще считаете фундменты на отрыв в "Фундамент 12.4"?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 10:52
#16
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, если вы допускаете отрыв подошвы, ставите ли вы арматуру в верхней зоне подошвы (т.к. при отрыве она становится растянутой)? По идее, нужно ставить хотя бы конструктивную.
Не ставлю. Работу бетонных конструкций на изгиб никто не отменял У меня обычно высота и ширина ступени близки по значению, так что к прочности вопросов нет.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:54
#17
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А воз и ныне там... Всё еще считаете фундменты на отрыв в "Фундамент 12.4"?
Напомним GIP'у
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81779 Пост #18
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:10
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Не ставлю. Работу бетонных конструкций на изгиб никто не отменял У меня обычно высота и ширина ступени близки по значению, так что к прочности вопросов нет.
Как раз в данных случаях, на мой взгляд, невыгодно делать высоту подошвы большой (нормальные силы небольшие, непродавливание обеспечивается, и под подошвой соответственно небольшие напряжения) и на собственный вес фундамента это не сильно влияет, т.к. грунтовый пригруз не намного легче бетона.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:26
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, если вы допускаете отрыв подошвы, ставите ли вы арматуру в верхней зоне подошвы (т.к. при отрыве она становится растянутой)? По идее, нужно ставить хотя бы конструктивную.
почитайте пособие по проектированию фундаментов, выполняйте проверку на обратный момент, верхнюю сетку рекоментуется не ставить, а брать нагрузку сверху бетонным сечением

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Здесь геометрия была бы простой, но грунт работает только в одну сторону - отрыву он сопротивляться не будет, соответственно эпюра давления будет другой. |Gmin|/(|Gmin|+Gmax) работает только до =l/6 (до отрыва подошвы)
причем здесь это, в формуле видите стоит модуль, речь идет о значениях, полученных по формулам вычисления напряжений

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да всё элементарно вычисляется. Если моменты в двух плоскостях, то отрыв не более 1/4 площади подошвы.
Для определения давления принимаются размеры подошвы, соприкасающиеся с грунтом.
1/3 допускается при расчёте по прочности.
совершенно верно, только посчитать это можно разными способами

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А воз и ныне там... Всё еще считаете фундменты на отрыв в "Фундамент 12.4"?
не знаю как ваш воз, а я этой программой ни разу не пользовался

Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Напомним GIP'у
к чему напоминание ? в теме все тоже, что и здесь

Skovorodker,
ЕСЛИ ТЕМА ТАКАЯ БОЛЬНАЯ, ПРЕДЛАГАЮ ВЫПОЛНИТТЬ СОВМЕСТНО РАСЧЕТ ОДНОГО ФУНДАМЕНТА И СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, А ТАК БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕГОВАРИВАТЬСЯ
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:40
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а я этой программой ни разу не пользовался
Врать - не хорошо.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:44
#21
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
совершенно верно, только посчитать это можно разными способами
Это как? Способ один, вывод может быть разный.
1/3, например в пособии по расчёту фундаментов на сейсмику.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 12:46
#22
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Врать - не хорошо.
Не буду делать как вы, писать гадость в ответ.

Bahil, я только предполагаю, что можно посчитать разными способами. Давайте сравним выводы. Сделаем расчет.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 13:30
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


GIP, да где ж гадость, это правда называется. Вы в той самой теме утверждали, что программа считает верно, значит вы ей пользовались. Иначе не смогли бы это утверждать.
Определение максимального напряжения под подошвой по формуле
Цитата:
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax)
при наличии отрыва является неверным, равно как и определение величины этого отрыва из неё же, потому что растягивающие усилия грунтом не воспринимаются.
Плохо, ведь вы ГИП, кто-то ведь у вас научится этому.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:05
#24
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
что программа считает верно, значит вы ей пользовались. Иначе не смогли бы это утверждать.
какая логика железная, без комментариев.....

Почему-то вы упорно видите начало той ветки форума, а не замечаете его финала, где все пришли к выводу, что отрыв в программе посчитан не верно.
сделал для вас лично редактирование сообщения №2, где я написал про это.


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
при наличии отрыва является неверным, равно как и определение величины этого отрыва из неё же, потому что растягивающие усилия грунтом не воспринимаются.
вы опять не про то песни поете, смотрите пост 15 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81779

смотрите еще раз, речь о графических построениях, которые вас никто не заставляет делать

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Плохо, ведь вы ГИП, кто-то ведь у вас научится этому.
c должностью ГИПа ничего общего не имею.....

Последний раз редактировалось GIP, 22.09.2014 в 19:37.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:14
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Расчётные стороны при е>1/6 bc=3(b/2-ex), hc=3(h/2-ey).
Напряжения вычислите сами.
зы. bc*hc>=0,75*b*h.
Кому неясно - в ликбез.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:21
#26
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


GIP, да мне одолжения не нужны.
Вы упорно не хотите признавать, что заблуждаетесь, продолжаете заблуждаться да еще и навязываете свое заблуждение другим:
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
я так посмотрел и для себя упростил задачу, например при расчете отрыва только в одной плоскости используем формулу |Gmin|/(|Gmin|+Gmax), а при действии в обеих плоскостях |Gmin|/(Gmax) – попадал с небольшой погрешностью....
При чем тут графические построения?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:25
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Skovorodker,
ЕСЛИ ТЕМА ТАКАЯ БОЛЬНАЯ, ПРЕДЛАГАЮ ВЫПОЛНИТТЬ СОВМЕСТНО РАСЧЕТ ОДНОГО ФУНДАМЕНТА И СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, А ТАК БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕГОВАРИВАТЬСЯ
С радостью!
Исходные данные
N(min)=3т (на обрезе)
M(max)=16,5тм
Q не учитываем (уже заложил в M)
Размеры подошвы 3x2м (3м - в плосости действия M ест-но)
Глубина заложения 1,55м

N под подошвой получилась 22т.

Прикрепляю файл с экселевским расчетом. Здесь расчет по отрыву подошвы выполнен по НЕверной методике не учитывающей, что грунт не работает на растяжение (по Вашей методике). Отрыв - 16,7%

Расчет по формуле СНиП e=M/N=16,5/22=0,75м
Относительный эксцентриситет = e/L=0,75/3=0,25 - т.е. отрыв подошвы 1/4 (25%)

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
почитайте пособие по проектированию фундаментов, выполняйте проверку на обратный момент, верхнюю сетку рекоментуется не ставить, а брать нагрузку сверху бетонным сечением
Кстати, не подскажите пункт?
Вложения
Тип файла: rar пример.rar (85.8 Кб, 407 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:48
#28
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Относительный эксцентриситет = e/L=0,75/3=0,25 - т.е. отрыв подошвы 1/4 (25%)
Блеск! При неверных посылках получился правильный результат. Интересно, а при е=0,5 отрыв будет 0,5/3=0,167 т.е. 16,7%?
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:14
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Да, неправильно написал, торопился. При соотношении е/L=0,25 отрыв подошвы 25% (максимально допустимый). В нашем случае e/L=0,75/3=0,25 (т.е. случай предельный с отрывом подошвы 25%)
Естественно, соотношение e/L не является процентным показателем отрыва подошвы. )

Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.09.2013 в 15:24.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:28
#30
bahil


 
Сообщений: n/a


Последний раз.
отрыв подошвы 3e/b-1/2<=0,25. (b в направлении момента)
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:37
#31
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Можно проще 0,25b <= b/2-e (b - длина подошвы в направлении момента)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:51
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
(по Вашей методике). Отрыв - 16,7%
как вы это посчитали ? распишите вашу формулу в экселе.....укажу вам на ошбку....

если брать ваши нагрузки без пересчета на нормативные и вес грунта на свесах 2т/м3, т.е. полная нагрузка 21.6т, то отрыв у меня получился 26.4%, т.е. сходится с ваши результатом ....

Клименко Ярослав,

специально для вас чуть позже опубликую полную инструкцию как считать отрыв подошвы фундамента...

а делать дополнительные графические построения никто не запрещает, пусть это будет не самый быстрый способ....

пора вам от пустой критики переходить к расчетом

Последний раз редактировалось GIP, 18.09.2013 в 15:56.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:06
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
как вы это посчитали ? распишите вашу формулу в экселе.....укажу вам на ошбку....

если брать ваши нагрузки без пересчета на нормативные и вес грунта на свесах 2т/м3, т.е. полная нагрузка 21.6т, то отрыв у меня получился 26.4%, т.е. сходится с ваши результатом ....
А какие у вас получились Gmax Gmin? У меня 9,17т/м2 и -1,83т/м2 соответственно.
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax) = 1,83/(9,17+1,83)=0,166
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:19
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А какие у вас получились Gmax Gmin? У меня 9,17т/м2 и -1,83т/м2 соответственно.
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax) = 1,83/(9,17+1,83)=0,166
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax) = 3.506,/(9,781+3,506)=0,264 вы неверно посчитали Gmin, построение графическое сделайте, что не любит Ярослав ), посчитайте значение 3*С0 и постройте

про обратный момент :

п.2.26

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:26
#35
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
|Gmin|/(|Gmin|+Gmax) = 3.506,/(9,781+3,506)=0,264 вы неверно посчитали Gmin, построение графическое сделайте, что не любит Ярослав ), посчитайте значение 3*С0 и постройте
Кстати, это вы зря, я как раз всегда эпюрку рисую )))
Оказывается мы о разных сигмах говорим . Давайте еще раз, по порядку, ход вашего расчета, как вы там Gmin определяли.
Подскажу. Если есть отрыв - то Gmin быть не может, ну вот не может, хоть ты тресни!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:28
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Похулиганю
Вложения
Тип файла: doc А не будет там отрыва.doc (222.0 Кб, 591 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:30
#37
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Похулиганю
ух, хулиган....

Ярослав, готовлю инструкцию.....там будут ответы на все ваши вопросы.....

Накидал пример расчета....смотрите во вложении......(пересохранил)

Последний раз редактировалось GIP, 20.09.2013 в 15:39. Причина: удалил второй расчет до выяснения.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:03
#38
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Тоже сейчас занимаюсь расчетом отдельно стоящих фундаментов под эстакады для трубопроводов и просто под отдельные стойки. Раньше этим не занимался и несчем сравнить, ну не чувствую я их. Изначально стараюсь подбирать подошву,не допустив отрыв,т.е. в действии максимального момента задаюсь чтобы ,было е<l/6, тогда Pmin будет больше нуля. Также у меня есть близко расположенные к друг другу стойки,поэтому на одну подошву может опираться 2,3, и 4 стойки. Причем вертикальная нагрузка может быть у одной стойки 10т., на второй -10т. или 2 фундамента отдельных объединенные металлической П-образной рамой на одном фундаменте от стойки 27т, на второй -23. Вопрос у когото есть опыт проектирования таких фундаментов как правильно учесть нагрузки на эти фундаменты? Если они завязаны мет. раммой,надо учитывать их совместную работу, т.е. одну сторону пригружает,вторую отрывает (как правильно посчитать отдельный фунд, где опорная реакция от стойки отрицательная)? Схему фунд. прикладываю, если нужна подробнее информация- предоставлю. Хочется разобраться с ними раз и навсегда)))) Еще надо оформить расчет согласно EN, но это отдельная тема, если есть у кого примеры поделитесь плиз, и если кого-то интересует эта тема, покажу как это сделал я, но еще не знаю примет заказчик или нет, отправил,сижу жду...
Изображения
Тип файла: jpg Схема расположения фундаментов.JPG (113.8 Кб, 1103 просмотров)
PMV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:08
#39
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
если нужна подробнее информация- предоставлю
давай конкретный фундамент, самый гемморный.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:25
#40
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
Тоже сейчас занимаюсь расчетом отдельно стоящих фундаментов под эстакады для трубопроводов и просто под отдельные стойки. Раньше этим не занимался и несчем сравнить, ну не чувствую я их.
О как всё запущено. Ты вообще-то по профессии кто? Социолог?
Гип, какой ексель? Какая такая методика? Вся методика в посте 25. Аль это слишком сложно для тебя?
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:32
#41
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Гип, какой ексель? Какая такая методика? Вся методика в посте 25. Аль это слишком сложно для тебя?
да, вот не такой умный как вы...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:47
#42
bahil


 
Сообщений: n/a


Извини, не хотел тебя обидеть. Просто всё гораздо проще и давным- давно все методики разработаны.
Ещё до эпохи екселя, где-то в 18 веке.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:51
#43
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Извини, не хотел тебя обидеть.
, да ничего ...)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 19:56
#44
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
давай конкретный фундамент, самый гемморный.....
Вот например эти...
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (27.3 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (37.9 Кб, 298 просмотров)
PMV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 20:00
#45
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


N c минусом куда направлен вверх или вниз ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 20:40
#46
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
N c минусом куда направлен вверх или вниз ?
С минусом вверх, расчетное сопротивление грунта 25т/м2
PMV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 21:15
#47
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Извини, не хотел тебя обидеть. Просто всё гораздо проще и давным- давно все методики разработаны.
Ещё до эпохи екселя, где-то в 18 веке.
Забыл спросить, а как в 18 веке считали отрва подошвы при моменте в обеих плоскостях ?

Pmv, уже заутра про ваши фундамент...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 21:54
#48
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Усложним задачу А кто-нибудь пробовал считать отрыв с учетом упругого защемления в грунте, используя предпосылки, изложенные в Сорочане?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 22:18
#49
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


ЗАПРОС-Крен фундамента
есть "крыжик" - Учитывать боковой отпор грунта
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 11:17
#50
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Накидал пример расчета....смотрите во вложении......
Мдя. Могу только подписаться под этим:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Гип, какой ексель? Какая такая методика? Вся методика в посте 25.
Зачем так всё усложнять.....???
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Забыл спросить, а как в 18 веке считали отрва подошвы при моменте в обеих плоскостях ?
В 18м веке это никому не надо было.
А в 20м всё было придумано. Я пользуюсь таблицами, чего и вам советую. И не надо никаких приближений, расчетов "с запасом" (от фонаря) и собственных выдумок на этот счет.
Отрыв есть отношение площади контакта к площади подошвы, остальное ересь.
У меня тоже многолетняя практика расчета фундаментов, не сомневайтесь. И тоже ни один не жаловался. Только это не аргумент.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:51
#51
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Еще такой вопрос. Опоры стальные посчитаны на разные сочетания нагрузок в том числе и сейсмические, так вот от обычных сочетаний моменты по отношению к особым намного меньше. Например от обычных М=4тм, от сейсмики 97тм. учитывая такие моменты получаются нереальные подошвы фундаменты, а фундамент всего под мет. трубу ф508, вертикальная нагрузка 5т, т.е пригруза вообще нет...В расчет я должен брать опорные реакции от особых сочетаний, т.е. по максимуму?
PMV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 13:15
#52
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
Еще такой вопрос. Опоры стальные посчитаны на разные сочетания нагрузок в том числе и сейсмические, так вот от обычных сочетаний моменты по отношению к особым намного меньше. Например от обычных М=4тм, от сейсмики 97тм. учитывая такие моменты получаются нереальные подошвы фундаменты, а фундамент всего под мет. трубу ф508, вертикальная нагрузка 5т, т.е пригруза вообще нет...В расчет я должен брать опорные реакции от особых сочетаний, т.е. по максимуму?
В расчете надо брать опорные реакции от основных и от особых сочетаний.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 14:12
#53
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
В расчете надо брать опорные реакции от основных и от особых сочетаний.
Так и беру в принципе, просто у меня сотни таких стоек,моменты на них какието мне дали не реальные, причем стойки еще хаотично по площадке разбросаны, ни ленту не сделаеш, плиту делать-заказчики против...момент 100т, вертикальная 10т, ексцентриситет только 10м грубо получается, подошва соответственно тоже нереальная....
PMV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 15:40
#54
bahil


 
Сообщений: n/a


1.сейсмика посчитана неверно. максимум в 3 раза больше ветра. 5 ветер = 8 баллам
2.отрыв допускается 1/3. см. нормы.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 19:53
#55
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Мдя.
Очень аргументировано .....

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Зачем так всё усложнять.....???
если формула (A-3*Ca)/A*100 вам все усложняет, то мне весьма печально.....

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я пользуюсь таблицами, чего и вам советую.
ну вот, таблицы.....ну давайте их посмотрим....http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900826&postcount=34
кстати статья какого года ?, хотя против материалов прошлых лет ничего против не имею, если ими можно пользоваться....

в статье как раз приведен расчет фундамента 2.5х4м полная вертикальная нагрузка 100т момент Мх=50тм, My=64тм.
так, авторы делают ряд вычислений и получают результаты.
смотрим получено значение МАХ углового напряжения 36.149т/м2 ..


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Отрыв есть отношение площади контакта к площади подошвы, остальное ересь.
ну вот добрались и до ереси....
начнем с того видели ли вы в СНиПе или в СП или в пособии к СНиП чтобы расчет отрыва был привязан к площади контакта ?
все расчеты привязаны к форме эпюры давления, т.е. положению нулевой линии...
если у нас момент в одной плоскости, то расчет отрыва по площади контакта и по положению нулевой линии (формы эпюры давления) равны,
но если появляется момент в другой плоскости отрыв по площади контакта получается меньше чем отрыв по положению нулевой линии.
может вы и правы, что делаете расчет отрыва по площади контакта, я в отличии от вас не знаю верно так или нет, но может вы и не правы...т.к. доказать свою правоту не сможете, потому что не описан случай в нормативной литературе ни теоретически, ни примером, даже в новом СП, к сожалению....

на мой взгляд, площадь контакта, это еще не все, имеет значение отрыв краевой или угловой, а также приближение положения нулевой линии к центру фундамента, потому что при одинаковых отрывах краевом и угловом, посчитанных только по площади котнакта, нулевая линия при угловом отрыве будет намного ближе центру фундамента, т.е. к колонне...

свое мнение никому не навязываю, а просто высказываю размышления...и если вы внимательно читаете материал, то могли заметить, что выбор как считать отрыв оставил за читателем материала, а тот кто хочет позубоскалить видит только, что хочет видеть...

P.s. Да кстати, по Шейкману отрыв 24%, по формуле моей 27% - разница менее 14.4 % )

Последний раз редактировалось GIP, 17.09.2015 в 13:55.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:11
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Расчётные стороны при е>1/6 bc=3(b/2-ex), hc=3(h/2-ey).
Напряжения вычислите сами.
зы. bc*hc>=0,75*b*h.
- неверно, причём ошибка не в запас надёжности. Думаю, нет здесь пригодной для практики (т.е. не слишком сложной формулы), проще решать итерационо (по аналогии с НДМ в железобетоне).
Цитата:
нулевая линия при угловом отрыве будет намного ближе центру фундамента, т.е. к колонне...
- и...? Договаривайте, а то не понятно.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2013 в 21:40.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:20
#57
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
начнем с того видели ли вы в СНиПе или в СП или в пособии к СНиП чтобы расчет отрыва был привязан к площади контакта ?
Ну в СП пока ещё не дублируют сопроматовские формулы, видимо наивно полагают, что инженеры их знают.
Давай разберём твой пример: ex=0,5; ey=0,64. bc=3(2,5/2-0,5)=2,25;hc=4
pуг=100/(2,25*4)+6*50/(2,25*2,25*4)+6*64/(16*2,25)=11,114+14,817+10,667=36,598

Последний раз редактировалось bahil, 19.09.2013 в 20:30.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:23
#58
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
pуг=100/(2,1*4)+6*50/(2,1*2,1*4)+6*64/(16*2,1)=40,33
почему 2.1 ????
GIP вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 20:31
#59
bahil


 
Сообщений: n/a


Ошибся, исправил.
 
 
Непрочитано 19.09.2013, 21:36
#60
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
В расчет я должен брать опорные реакции от особых сочетаний, т.е. по максимуму?
не все так просто:

на особое и обычное сочетание для расчета по прочности материала самого фундамента, причем на трещины только обычное сочетание
на особое расчет основания по 1-ой группе ПС (по несущей способности), в него входит и проверка на отрыв

на обычное расчет основания по 2-ой группе ПС (проверка Gmax, отрыв, осадка)

по поводу вашего фундамента посмотрел только файл 1.pdf

касательно нагрузок для расчета размеров подошвы фундамента

приводим все к оси симметрии подошвы

вертикальная 139-93 = 46т

полный момент Мх = 2-1+139х2+93х2 = 465тм
Мy = 21т

при таких больших отрывах лучше увеличить заглубление,

конструктивно я бы соединил два подколонника между собой, чтобы придать жесткость фундаменту, т.е. если смотреть поперечное сечение между подколонниками, то сечение будет представлять собой тавровое сечение полками снизу....

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Давай разберём твой пример: ex=0,5; ey=0,64. bc=3(2,5/2-0,5)=2,25;hc=4
pуг=100/(2,25*4)+6*50/(2,25*2,25*4)+6*64/(16*2,25)=11,114+14,817+10,667=36,598
такая тему уже где-то всплывала, расчет углового напряжения по площади пятна контакта из предположения, что в СНиП не расписали, этот расчет при двух моментах, как для расчета при действии одного момента....но так ни до чего и не договорились....

Последний раз редактировалось GIP, 19.09.2013 в 22:08.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 01:15
#61
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
кстати статья какого года ????
Да какая разница, какого она года? Вы что, издеваетесь? Вы читали статью-то?
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Может будем считать по Шейкману, а не СНиПу ?
Одно другому не мешает.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в статье как раз приведен расчет фундамента 2.5х4м полная вертикальная нагрузка 100т момент Мх=50тм, My=64тм.
так, авторы делают ряд вычислений и получают результаты.
смотрим получено значение МАХ углового напряжения 36.149т/м2 ..
а что будет если мы посчитаем его по формуле СНиП или СП : 31.6т/м2 - разница 14.4%
и что, после этого вы мне предлагаете пользоваться этими таблицами ? а как же точность вычислений ?
Да, я прямо-таки настаиваю на этом!!
А еще давайте нам расскажите, по какой это такой формуле "СНиП или СП" вы вычисляете максимальное угловое напряжение ПРИ НАЛИЧИИ ОТРЫВА ПОДОШВЫ???
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
начнем с того видели ли вы в СНиПе или в СП или в пособии к СНиП чтобы расчет отрыва был привязан к площади контакта ?
Здесь, очевидно, я должен применить новый смайл - . Уж извиняйте.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
может вы и правы, что делаете расчет отрыва по площади контакта, я в отличии от вас не знаю верно так или нет, но может вы и не правы...т.к. доказать свою правоту не сможете, потому что не описан случай в нормативной литературе ни теоретически, ни примером, даже в новом СП, к сожалению....
Не все случаи описаны в нормативной литературе. Тем более, новый СП к ночи поминать не стоит ))))
Как справедливо заметил eilukha, в случае моментов в двух плоскостях нет универсальной простой формулы. Для максимального углового напряжения, и то для случая отсутствия отрыва, есть, а вот для случая отрыва - нет.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
положения нулевой линии
Кстати, таблицы Шейнкмана-Рабиновича позволяют также однозначно определить положение этой самой нулевой линии. А также все ординаты пространственной эпюры давления под подошвой.
Видимо религия не позволяет вам пользоваться трудами наших предков. Я понимаю, сложно осознать, что всю жизнь считал отрывы "от балды", но учиться надо и на своих ошибках тоже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 09:17
#62
bahil


 
Сообщений: n/a


Похоже на форуме только недоучившиеся студенты.
Даже и не знаю что вам посоветовать.
Ярослав, за таблицы спасибо, только качество плохое.
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:09
#63
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ярослав, за таблицы спасибо, только качество плохое.
Пожалуйста. А качество вроде нормальное, я их сам перенабирал, попробуйте скачать отсюда, там все варианты - скан, ворд, дежавю. http://dwg.ru/dnl/10842
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 10:12
#64
bahil


 
Сообщений: n/a


Ещё раз спасибо.
Для расчёта отрыва подходят только случаи г) и д). Так что приближённая формула #25 вполне применима и даёт небольшой запас.

Последний раз редактировалось bahil, 20.09.2013 в 10:34.
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:00
#65
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Итого по всему ранее сказанному :

Что касается расчета при действии момента в одной плоскости, то все ясно и понятно, тем более в СНиПе все предельно ясно по этому поводу…

Для фундаментов, загруженных моментами в обеих плоскостях СНиП предлагает следующую формулу :

Pmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy, при этом в СНиПе не оговорены случаи применимости формулы, как при действии момента в одной плоскости, в зависимости от значения e/L. Согласно расшифровки обозначений, в этой формуле значения используют те же , что и в формуле Pmax = N/A +Ymt*d + M/W, т.е. фактические размеры подошвы фундамента.

Но как подсказывают доучившиеся студенты использовать формулу, как описано выше, можно только в случае, если выполняется требование e/L <=1/6 в каждой плоскости. В противном случае, если в одной из плоскостей есть невыполнение проверки, происходит отрыв подошвы от грунта и необходима корректировка размеров подошвы с учетом эксцентриситета по формуле 3*(L/2 – e) и в формуле
Pmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy при подсчете А, Wx, Wy используются скорректированные значения размеров сторон фундамента.

Касательно отрыва подошвы, то в качестве точного метода подсчета отрыва (отношение площади отрыва к общей площади подошвы) можно пока только предложить таблицы Шейкмана и Рабиновича. Формулы точной нет. Вопрос автоматического подсчета можно решить путем занесения данных таблицы в программу, тем самым автоматизировать процесс.

Что касается правильности определения допустимого отрыва подошвы при действии момента в двух направлениях только по площади контакта, то считаю вопрос не закрытым, пока не будет полной ясности по этому вопросу в коком-либо нормативном или литературном источнике. Дополнительно хотелось бы увидеть, хотя бы один пример расчета фундамента при загружении моментами в двух направлениях, например в одной из книг. Мне такой пример пока не неизвестен.

формулы от bahil
Расчётные стороны при е>1/6 bc=3(b/2-ex), hc=3(h/2-ey).
зы. bc*hc>=0,75*b*h. раскритиковал eilukha, но комментариев не поступило ни с одной из сторон....

Последний раз редактировалось GIP, 29.09.2013 в 11:46.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:46
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Формулы точной нет
- есть, но она не для инженерной практики (даже где-то в dnl есть).
Цитата:
Что касается правильности определения допустимого отрыва подошвы при действии момента в двух направлениях только по площади контакта, то считаю вопрос не закрытым, пока не будет полной ясности по этому вопросу в коком-либо нормативном или литературном источнике.
- почему критерий отношения площадей не подходит? Отстается только один вопрос - метода поиска положения НЛ.
Цитата:
но комментариев не поступило ни с одной из сторон....
- комментировать нЕчего, формально берется дважды формула для одного момента. Это верно только для линейных зависимостей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 12:54
#67
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Спасибо всех откликнувшихся и особенно GIP за неравнодушие. Лучше учиться,чем делать неправильно, для этого и форум,чтоб было у кого. В принципе, по такому пути и считал сложные фундаменты,просто из моего окружения нескем советываться в данном вопросе,а мнение со стороны было важно, потому как никогда не думал, что под трубопроводы получаются такие "золотые" фундаменты и такие большие опрокидывающие моменты, ну первый раз столкнулся с этим, и доказывать ночальству,что под стойку нужна чуть ли не свая))))))...ну както неправдоподобно. С удовольствием бы пообщался бы с людьми,у кого есть опыт проектирования нефтебаз,в частности по таким фундаментам с такими нагрузками, какие решения принимались Вами...Спасибо и извиняйте,если что не так
PMV вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 18:47
#68
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Отстается только один вопрос - метода поиска положения НЛ.
А на фига она тебе?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
комментировать нЕчего, формально берется дважды формула для одного момента. Это верно только для линейных зависимостей.
Ну да, формула приближённая и даёт несколько завышенный результат (см.пример выше). Но вполне приемлемый для малых отрывов.
 
 
Непрочитано 01.10.2013, 18:57
#69
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Произвел небольшую серию вычислений с целью сравнения результатов расчета углового Gmax и отрыва подошвы 6-ью различными способами. Все это для того, чтобы наглядно увидеть различия в результатах расчетов по каждому варианту.
В качестве испытуемого принял все тот же фундамент размером в плане 2.5х4 с полной вертикальной силой N = 100т, при этом момент Мy (вдоль стороны 4м) принял 64тм, 84тм и 100тм, момент Мх менял от 5 до 50тм. После чего построил графики для наглядности, которые прилагаю.
Варианты расчета :
1) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy
Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx My/Wy
Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100%
Размер сторон подошвы h, b не корректируются при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6
2) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy
Размер сторон подошвы h, b корректируются, при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6
по формуле bc = 3*(b/2 – ex) и hc = 3*(h/2 – ey), при этом Gmax (значения А, Wx, Wy) вычисляется с использованием скорректированных значений сторон подошвы (bс, hс)
Отрыв = (b*h-bc*hc)/b/h*100%
3) Расчет Gmax и отрыва по таблицам (Р. И. Рабинович. В. С. Шейнкман)
4) Тоже, что и 2-ой вариант, только отрыв вычисляем по формуле
Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100%, где Zg вычисляем как в 1-ом варианте, только
с учетом скорректированных размеров сторон подошвы h, b при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6
Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx - My/Wy
5) Gmax = N/A +Ymt*d + Mx/Wx + My/Wy
Zg= N/A +Ymt*d - Mx/Wx My/Wy
Размер сторон подошвы h, b корректируются, при ex/b > 1/6 и ey/h > 1/6
по формуле bc = 3*(b/2 – ex) и hc = 3*(h/2 – ey), при этом Gmax и Zg (только значения Wx, Wy) вычисляется с использованием скорректированных значений сторон подошвы (bс, hс)
Отрыв = |Zg|/(|Zg|+Gmax)*100%
6) Отрыв не будет превышать 25% при выполнении условий ex/b <= 1/4 и ey/h <= 1/4



Проанализировав полученные результаты (в пределах исследуемого диапазона эксцентриситетов), можно сделать следующие выводы по каждому из вариантов в сравнении с результатами расчета по 3-му варианту :

1) Gmax получается заниженным - погрешность до 15% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 50% и заниженный (при больших эксцентриситетах) до 15-20%.
2) Gmax получается завышенным - погрешность до 50% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Погрешность вычисления отрыва до 100%.
3) Принят за эталон
4) Gmax получается завышенным - погрешность до 50% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 30%.
5) Gmax получается завышенным - погрешность до 35% в пределах допустимого отрыва (25-30% по таблицам). Отрыв завышенный до 30%.
6) Занижает отрыв на 40%
Вложения
Тип файла: pdf сравнение Model (1).pdf (27.8 Кб, 336 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 04.10.2013 в 11:05. Причина: Заменил Gmin на Zg
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 07:59
#70
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
6) 6) Отрыв не будет превышать 25% при выполнении условий ex/b <= 1/4 и ey/h <= 1/4
6) Занижает отрыв на 40%
При ex/b <= 1/4 и ey/h <= 1/4 отрыв естественно превысит 25%. Но в п. 2.207 нет требования о допустимой площади отрыва 25 %...
Также можно отметить, что при расчете фундаментов ОРУ и ВЛ по деформациям на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок (п. 11.8) есть четкое требование о раздельном расчете для каждого направления.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 19:08
#71
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
При ex/b <= 1/4 и ey/h <= 1/4 отрыв естественно превысит 25%
не просто превысит, а при ex/b = 1/4 и ey/h = 1/4 приблизится к 50 %....

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Но в п. 2.207 нет требования о допустимой площади отрыва 25 %
это уже обсуждалось ранее......кто как понимает....

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Также можно отметить, что при расчете фундаментов ОРУ и ВЛ по деформациям на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок (п. 11.8) есть четкое требование о раздельном расчете для каждого направления.
это частный случай, касательно фундаментов ОРУ и ВЛ, помимо этого в пункте 11.8 написано, что при этом должны выполняться

ограничения (249)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 22:50
#72
bahil


 
Сообщений: n/a


Считайте по программам для фундаментов и будет вам щастье.
GIP, при отрыве части подошвы Gmin = 0.
 
 
Непрочитано 04.10.2013, 10:08
#73
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Считайте по программам для фундаментов и будет вам щастье.
вот спасибо за совет...

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
GIP, при отрыве части подошвы Gmin = 0.
конечно равно нулю, применительно к системе фундамент-основание

Вот еще вопрос: Как вы считаете Gсреднее при отрыве подошвы ? По общей площади или по площади контакта ?
Речь идет о проверке Gсреднее <= R грунта....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 10:18
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
По общей площади или по площади контакта ?
- думаю, надо по площади контакта.
В Маткаде получено решение отрыва с двумя моментами. Нашёл ошибку в файле.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.10.2013 в 19:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 16:54
#75
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


eilukha, спасибо за информацию
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:09
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
таблицы Шейнкмана-Рабиновича
- ознакомился, оказывается для двух случаев аналитической зависимости нет и расчёт выполнен для них итерационно. И всё же, для программного расчёта удобнее таблицы, т. к. легче интерполировать между готовыми решениями, чем каждый раз искать его итерационно. Имеются сомнения в достоверности данных таблиц (которые с хорошим качеством), если их заполняли вручную, то могли легко ошибиться. Так же, думается, что шаг значений относительных эксцентиритетов великоват.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:13
#77
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И всё же, для программного расчёта удобнее таблицы, т. к. легче интерполировать между готовыми решениями, чем каждый раз искать его итерационно
это верно, уже это сделал )

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но, имеются сомнения в достоверности данных таблиц с хорошим качеством, если их заполняли вручную, то могли легко ошибиться
вот я поленился сравнивать, вы не искали ошибки ????
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:23
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
вы не искали ошибки ????
- нет, я ФОКу доверяю, для меня эта задача интересна чисто технологически и математически. Интереснее составить такие таблицы с необходимой точностью ещё раз, а имеющиеся использовать для проверки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:25
#79
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нет, я ФОКу доверяю
кстати, вы не можете проверить пример, представленный в статье ? в ФОКе ...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 19:57
#80
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В ФОКе позже, а у себя в Маткаде нашел ошибку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 20:05
#81
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В ФОКе позже
ок, буду ждать.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 09:36
#82
Puzzon

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
<phrase 1=


Может кто подскажет в развитие темы.
Рама один пролет L=10м, шагов 4 по B=5м высота H=5,5м в коньке. Получается N-4.1т. М-3.52 т*м.
Вручную получилось 1х2,5м, на "фундаменте" 1х3,5м. (предельный отрыв 25%).
А мне нужен фундамент на 5 лет в виде металлического башмака (сэндвич из двух пластин 20мм а по середине швеллера №24 в виде немецкого креста) размером в плане максимум 1х1м установленного на грунт.
Может у кого мысли есть как сделать чтоб фундамент не оторвало и не сдвинуло.
Puzzon вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 13:45
#83
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не получится. е=M/N=0.86 м, у Вас же подошва всего 1 м, даже если всю силу на край передать - е_max=0,5 м.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:42
#84
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


eilukha, как на счет обещания ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:52
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там надо решать обратную задачу, это пока это у меня не получилось, попробую на днях в другой версии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:58
#86
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Puzzon,

А пригрузить ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Puzzon,

А нагрузку на фундамент от колоны организовать с эксцентрично ?
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 19:26
#87
bahil


 
Сообщений: n/a


Закопай поглубже. Если не промка, то вообше забей на отрыв.
 
 
Непрочитано 04.12.2013, 03:32
#88
Puzzon

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Чита
Сообщений: 15
<phrase 1=


Тёпа.
Пригружать ? это значит в помещении, т.е. потеря площади, хотя два блока ФБС 12.4.6 это е=3,52/(0,64*2+4,1)=0,65
Тёпа.
А нагрузку на фундамент от колоны организовать с эксцентрично ?
eilukha уже ответил "даже если всю силу на край передать - е_max=0,5 м."
eilukha
Можно пояснить как получили е_max=0,5 м ?
bahil "Закопай поглубже" - Копать в Декабре не вариант.
"Если не промка" - Назначение склад инертных.
"вообше забей на отрыв" - То что выше нуля поставляется друзьями из поднебесной, и мне почемуто кажется что ихние рамные узлы не переживут деформацию основания (т.е. небольшие изменения геометрии рамы).

----- добавлено через ~11 мин. -----
Думаю о двух вариантах.
1. Использовать стальные шпоры, из 4 швелеров №12 L=1000мм забитых по углам стального башмака, и приваренных к ему.
2. Свайный, три трубы 159х4,5 с верху стальной лист 20мм, на него колонну.
Puzzon вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 09:14
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Puzzon Посмотреть сообщение
как получили е_max=0,5 м ?
- 1/2=0,5 м
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:58
#90
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нет, я ФОКу доверяю
кстати, вы не можете проверить пример, представленный в статье ? в ФОКе ...
Как я понял речь о статье Р. И. Рабиновича? Добавлю свои пять копеек для интересующихся.
Вот моя проверка.
А здесь сам онлайн-расчет.
AY вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 05:12
#91
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


AY классная штука! Расчет угловых напряжений берете по интерполяции таблиц или есть какие то формулы?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 20:45
#92
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Расчет угловых напряжений берете по интерполяции таблиц или есть какие то формулы?
К сожалению таблицы до меня дошли уже после создания данного расчета, поэтому пришлось в свое время повозиться, что бы решить эту задачу численно.
AY вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 20:49
#93
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
поэтому пришлось в свое время повозиться, что бы решить эту задачу численно
а с этого места поподробнее....слишком сходятся цифры после волшебной фразы ПЕРЕБОРОМ НАЙДЕНО.....здесь уверяли,что формул нет....или как ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 22:34
2 | #94
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Вы шо, таки серьезно думаете, шо если б формулы были, то Рабинович за них не знал? Я вас умаляю...
AY вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 05:21
#95
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Таки да!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 21:13
#96
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
Вы шо, таки серьезно думаете, шо если б формулы были, то Рабинович за них не знал? Я вас умаляю...
вот поэтому и спрашиваю....вы же обошлись без таблиц...интересно как вы добились такого результата....но если это секрет, то тогда другое дело.....

решил поюзать ваш онлайн расчет, закинул в него просчитанный вами пример, только поменял местами Мх и Му.....и расчет завис.....так я и не дождался результата.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 23:56
#97
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Ну вы же сами обратили внимание на фразу "перебором найдено"... Так вот перебираются всевозможные формы отрыва.

Про зависания -- бывает такое. Я это делал года два-три назад поэтому могу путаться в показаниях, но кажется я не доделал одну возможную ситуацию (см. рис.). Выход из этой ситуации имеется, поэтому я не упорствовал, ибо делал под конкретные свои задачи.

Короче, случай 4 сводится к случаю 2 если поменять местами длину ширину и направления усилий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 617
Размер:	42.4 Кб
ID:	118386  

Последний раз редактировалось AY, 15.02.2015 в 21:07.
AY вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 08:49
#98
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Расчётные стороны при е>1/6 bc=3(b/2-ex), hc=3(h/2-ey).
Напряжения вычислите сами.
зы. bc*hc>=0,75*b*h.
Кому неясно - в ликбез.
Т.е если еx=0 (ну нету момента), то bc=1.5b ??
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2015, 21:06
2 | #99
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Для интересующихся — переписал свой расчет с определением площади отрыва, теперь должны работать все случаи.
http://webcad.pro/fund01/fund02.html

AY вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 16:02
#100
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


сп 22 п5.6.27. какой максимальный отрыв он регламентирует для зданий без кранового оборудование. Отрыв подошвы не более 0,25 ее длины. или он ограничивает эксцентриситет приложения равнодействующей е<l/4. или предельный эксцентриситет е=l/4 это для зданий с подвесным транспортным оборудованием (схема г рис.5.1). а для зданий без кранов и транспорного оборудования допустима схема 3 рис.5.1. Там регламентируется только максимальный отрыв подошвы без предельного эксцентриситета

Последний раз редактировалось bigden, 30.06.2015 в 16:11.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 10:40
#101
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Связался с разработчиками ФОК. Получил ответ : "При наличии отрыва напряжения определяются по формулам, аппроксимирующим "Таблицы для определения напряжений под подошвой ф-та прямоугольной формы с учетом отрыва при косом внецентренном сжатии", разработанным "Ленинградским ПСП" Соответственно определяются площади подошвы с положительными и отрицательными напряжениями."

----- добавлено через ~3 мин. -----
У кого нибудь есть эти таблицы? Отрыв при расчёте в фоке отличается от Рабиновича. В ФОКе F_отр = 0,211 . В Рабиновиче 0,2446

----- добавлено через ~2 ч. -----
Вывод формул для отрыва есть в этой книге http://dwg.ru/lib/794
Правда там на самом интересном месте страницы вырваны
Вложения
Тип файла: doc otriv001.txt.doc (4.3 Кб, 255 просмотров)

Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 12:58.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 14:50
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В ФОКе F_отр = 0,211 . В Рабиновиче 0,2446
- так и спросите про эту невязку у разрабов, если они на контакт выходят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:49
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Почитай тему внимательнее. Выкладывались и таблицы и формулы.

Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
"При наличии отрыва напряжения определяются по формулам, аппроксимирующим "Таблицы для определения напряжений под подошвой ф-та прямоугольной формы с учетом отрыва при косом внецентренном сжатии", разработанным "Ленинградским ПСП" Соответственно определяются площади подошвы с положительными и отрицательными напряжениями."
Это нечто. Типа: " при определении усилий в элементах рамы используются таблицы Справочника..."
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:08
#104
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почитай тему внимательнее. Выкладывались и таблицы и формулы.
Я знаю что выкладывались. Я их изучаю. Оригинал очень плохого качества. Часть коэффициентов не разобрать. В перепечатке много опечаток. Я хочу заново пересчитать эти таблицы, которые в статье. Но у меня проблемы со случаем 4. Там иногда не получается правильное решение. проблема либо в моем алгоритме, либо не видно коэффициента в формуле). А в книге Рыбина есть вывод этих формул(правда чуть в другом виде) и там более разборчивые формулы, но там нужных листов нет))))
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:17
#105
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В перепечатке много опечаток
реально много ? можете указать конкретно ???
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:00
#106
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Ну например на рисунке перепутаны в перепечатке ex и ey.
В формулах (1) S2_ = 7 - 6*(xc_-yc_). И т.д. при выводе в формулах. Но это легко отловить, когда выводишь сам.
В таблицах тоже есть, но т.к. нам в основном нужен 4 случай, а у меня он не всегда правильно работает, то тут сложнее. Можете посравнивать. Но для 4 случая у меня отрицательные числа, поэтому его пока не проверишь
Хотя у меня еще не 100% что правильно))
Вложения
Тип файла: doc sheikman.txt.doc (36.2 Кб, 121 просмотров)

Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 18:05.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 18:29
#107
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


выводами формул я не интересовался, в первую очередь интересно практическое применение таблиц, касательно опечаток в самой таблице есть инфа ?

и можете привести пример использования таблиц, при котором получается некорректный результат ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 15:02
1 | #108
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Наконец - то написал программу. Теперь правильно считает)
Просмотрел таблицу . Не так уж и много опечаток.
Вложения
Тип файла: doc опечатки.txt.doc (1.4 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: doc sheikman.txt.doc (36.2 Кб, 160 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 16:29
#109
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Akim_1989, почему-то ваши файлы word криво открывает, можете пересохранить в pdf, например ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 16:47
#110
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Это файлы txt. Удалите .doc из расширения. txt почему-то не грузит
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:16
#111
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в файле опечатки:

0,18 0,06 8 0,7602 0,7693

в скане явно последняя цифра 2, почему 0,7693 .....?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:19
#112
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Я сравнивал со своим расчётом. Это погрешность округления скорее всего
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:28
#113
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


а что за программа ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:44
#114
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В 1 и 2 случае ничего сложного
Для 3 и 4 решение систем нелинейных уравнений 9,10 и 17,18.
Благо я использую python и у него есть библиотека scipy, где есть функции для решения систем нелинейных уравнений(обертки над фортрановскими функциями) так что проблем с этим нет))) Были проблемы в определении типа случая))

Последний раз редактировалось Akim_1989, 18.09.2015 в 18:02.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 08:58
#115
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Как-то я пропустил развитие этой темы.
Akim_1989, огромное Вам спасибо за проделанную работу!!
Я просмотрю найденные опечатки и обязательно перезалью материал (если это кому-нибудь нужно, конечно )

Не могли бы вы уточнить:
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
S2_ = 7 - 6*(xc_-yc_)
В оригинале моём для S2 ну прям очень таки на 1 похоже, а вот у S1 так больше действительно на 7.

Собственно, на тему эту вышел, решив потестить выложенный макрос http://dwg.ru/dnl/13689
Как мне кажется, он не совсем верно считает. Возьмем для примера хотя бы тестовый пример из Шейнкмана. Как раз 4й случай.
По таблицам получается 24,46% отрыв, а "по программе" - 33%. Может у меня эксель, конечно, не правильный (он 2003 с конвертером).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:57
#116
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Собственно, на тему эту вышел, решив потестить выложенный макрос http://dwg.ru/dnl/13689
Как мне кажется, он не совсем верно считает. Возьмем для примера хотя бы тестовый пример из Шейнкмана. Как раз 4й случай.
По таблицам получается 24,46% отрыв, а "по программе" - 33%. Может у меня эксель, конечно, не правильный (он 2003 с конвертером).
Ярослав, добрый день. Спасибо за тестирование выложенного макроса!

На самом деле, я проверил данные примера из работы Рабиновича и Шейкмана. У меня получилась зона отрыва 24.35%, что близко к Вашим результатам (думаю, что сотые процента мы не будем принимать во внимание). Файл выкладываю. Проверьте, корректно ли у Вас были введены исходные данные?
Вложения
Тип файла: zip Проверка фундамента_тест.zip (637.3 Кб, 198 просмотров)

Последний раз редактировалось tutanhamon, 19.01.2016 в 12:05.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 13:43
#117
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Проверьте, корректно ли у Вас были введены исходные данные?
Добрый день!
Извиняюсь, я не посмотрел на картинку и вводил моменты наоборот. Получается считает правильно, если не обращать внимание на погрешность.

Вообще, в качестве поворчать, было бы логично, чтобы стороне "а" соответствовал момент Мх, а стороне "b" соответственно Му, чтобы такие болваны как я не путались

И к вопросу о погрешности. Еще один тестовый пример - с моментом в одном направлении. По Вашей программке получается отрыв 8%, а если руками считать - 8,44%. Не великовата погрешность?
Вложения
Тип файла: xls Тест2.xls (1.48 Мб, 104 просмотров)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 15:23
#118
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Добрый день!
Извиняюсь, я не посмотрел на картинку и вводил моменты наоборот. Получается считает правильно, если не обращать внимание на погрешность.

Вообще, в качестве поворчать, было бы логично, чтобы стороне "а" соответствовал момент Мх, а стороне "b" соответственно Му, чтобы такие болваны как я не путались
Когда я этот макрос делал, то была срочная необходимость проверки множества фундаментов как раз на отрыв - другие факторы в силу небольшого давления не рассматривались. Соответственно, я тогда не особо обратил внимание на соответствие (точнее несоответствие) обозначений сторон и нагрузок - так программа и использовалась длительное. Сейчас, когда работы особо ни хрена нет, решил доделать для массового пользователя и выложить - пусть другие, кому надо, пользуются; и, конечно, забыл про стороны. Спасибо Вам за комментарий, я если буду вносить изменения, постараюсь учесть данное замечание.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И к вопросу о погрешности. Еще один тестовый пример - с моментом в одном направлении. По Вашей программке получается отрыв 8%, а если руками считать - 8,44%. Не великовата погрешность?
Тут стоит сделать небольшое отступление о принципе работы программы.
Макрос решает данную задачу численным, а не аналитическим способом. То есть, стороны фундамента разбиваются на сто частей - получается как бы сетка конечных элементов (100x100 = 10000 "КЭ" на фундамент).
В процессе решения программа определяет величину давления под конкретным участком - и если это давление равно нулю, то считается, что в данном элементе "отрыв". Чтобы посчитать площадь контакта фундамента с грунтом, программа просто складывает площади элементов с неотрицательным давлением под подошвой.
В случае, когда у Вас действует момент одного направления, то тут имеет смысл говорить об элементарных площадках в виде линии - так как конфигурация зоны отрыва представляет собой прямоугольник. Соответственно, ширина данного прямоугольника будет кратной 1/100 размера фундамента в направлении действия моментной нагрузки. Таким образом, точность вычисления ширины зоны отрыва при действии момента одного направления всегда будет 1% (точнее, она всегда будет округляться до 1%).
Другое дело - моменты в двух направлениях, там нейтральная линия будет представлять собой "лесенку" и точность вычисления площади зоны отрыва при идеальном случае (Mx=My) составит 0.01%.
Впрочем, и точность 1% я считаю приемлимой для большинства практических задач.

Кстати говоря, в старых версиях Excel сбивается условное форматирование ячеек.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 15:48
#119
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Макрос решает данную задачу численным, а не аналитическим способом.
Это я понял )))
Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Впрочем, и точность 1% я считаю приемлимой для большинства практических задач.
Так-то оно конечно да. Просто обычно имеешь дело с пограничными ситуациями - отрыв есть или его нет либо больше он 25% или меньше.
В любом случае спасибо вам за проделанный труд!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 16:11
#120
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Так-то оно конечно да. Просто обычно имеешь дело с пограничными ситуациями - отрыв есть или его нет либо больше он 25% или меньше.
Есть такое - в некоторых случаях численные методы могут уступать аналитическим.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
В любом случае спасибо вам за проделанный труд!
Не за что !
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 21:41
#121
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Кто как считает отрыв при круглой подошве ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 21:49
#122
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Вообще говоря тривиальная задача, на уровне прямоугольника с моментом в одном направлении. Ну может чуть сложнее.
AY вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 21:54
1 | #123
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


GIP, привожу к эквивалентному по площади квадрату, ну и ксс там немного накинуть))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 22:01
#124
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Что за отрыв?
А. Здесь про фундамент. Я думал про базы колонн.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 22:04
4 | #125
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто как считает отрыв при круглой подошве ?
Добрый вечер.
Вложения
Тип файла: pdf Круглый фундамент.pdf (152.0 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: pdf Кольцевой фундамент.pdf (233.7 Кб, 164 просмотров)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 10:29
#126
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто как считает отрыв при круглой подошве ?
Если не прямоугольной формы, то я делаю расчет с помощью МКЭ, ставишь односторонние опоры, которые воспринимают только сжатие, и провожу нелинейный расчет, расчет занимает ок 5-10 мин ( 70% времени уходит на вспоминание как это делается в расчетном комплексе)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 10:44
#127
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто как считает отрыв при круглой подошве ?
Offtop: А зачем нужна круглая в плане подошва. Экономию бетона опалубка сожрет. ИМХО
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 11:00
#128
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,028


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
зачем нужна круглая в плане подошва. Экономию бетона опалубка сожрет. ИМХО
Ну например ставите Вы дымовую трубу, столб связи из трубы высокий, водонапорную башню и т.п. Сооружения на которые ветер дует со всех румбов. Круг обычно не получается на сегменты на практике разбивают - опалубка будет тогда мелкощитовая - нормально. Я в чертежах сегменты эти и закладываю, Только тогда "W" надо будет скорректировать, если блох ловить)))).

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто как считает отрыв при круглой подошве ?
Расчет делаю в ручную по кондовой формуле внецентренного сжатия №5.15 СП 20.13330.2011. Все давно загнал в EXCEL. W определяю как круг, но для дотошности определяю потом в прикладных программах СКАДА - Консул. Делаю и в КРОССе. Короче))) от настроения зависит и от важности - размера оплаты)))) оформленного расчета. Но у меня как правило отрыв торца не допускается.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.03.2016 в 11:16.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 15:37
#129
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Клименко Ярослав, спасибо за интересный материал.
Вы сами по нему считали ? Сравнивали результаты с расчетом, например, через эквивалентный прямоугольной формы ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 15:42
1 | #130
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, спасибо за интересный материал.
Вы сами по нему считали ? Сравнивали результаты с расчетом, например, через эквивалентный прямоугольной формы ?
Ну да, конечно считал, когда понадобилось. Иначе не было бы у меня этого материала )). Не сравнивал, т.к. имхо это не корректно да и смысла особо нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 15:44
#131
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не сравнивал
я спросил в смысле, насколько таблице можно доверять ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 20:24
#132
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
я спросил в смысле, насколько таблице можно доверять ?
Если речь о единичном расчете, то проверить можно так: определив краевое давление и размеры зоны отрыва обрезаете соответствующим образом цилиндр в автокаде и смотрите координату ц.т. и объем обрезка.
AY вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 09:51
#133
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
определив краевое давление и размеры зоны отрыва обрезаете соответствующим образом цилиндр в автокаде и смотрите координату ц.т. и объем обрезка.
Пример можно??? Не понятно, посмотрел я координату получилась допустим Х=12 У=3 отрыв у меня 1/10L, 1/4L, 1/3L ?????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 21:12
#134
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Расстояние от центра окружности до ц.т. обрезка должно равняться эксцентриситету усилия, а объем его величине.

А часто ли случаются такие фундаменты, может мне имеет смысл такой случай запилить на сайте?
AY вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 23:49
#135
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


AY, имеет смысл конечно. Я вот к прямоугольнику всегда провожу, хотелось бы посмотреть насколько ошибаюсь на ближайшем примере))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 14:12
#136
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


посчитал для примера такой вариант

подошва диаметром 5м, полная вертикальная 300т, момент в уровне подошвы 400тм

по таблице от Ярослава получилось Gmax около 59т/м2, отрыв порядка 42%

если считать как квадратный с размером стороны 4.43 (равенство площадей), то
получется отрыв 40%, напряжение 51т/м2....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 18:49
1 | #137
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
AY, имеет смысл конечно. Я вот к прямоугольнику всегда провожу, хотелось бы посмотреть насколько ошибаюсь на ближайшем примере))
Ну как говорится: «По просьбам трудящихся...»
http://webcad.pro/fund01/fund-krug.html
Картинку в отчете еще дополню какими-нибудь надписями чуть позже.

Признаюсь, результаты не проверял, если найдутся неравнодушные граждане и сравнят их со своими расчетам, будет очень кстати. Критика приветствуется.



На случай если кто-то читает только последнюю страницу темы отрыв для прямоугольного фундамента здесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fund-krug.png
Просмотров: 1205
Размер:	4.7 Кб
ID:	167293  

Последний раз редактировалось AY, 21.03.2016 в 21:44. Причина: Сделал картинку вложением
AY вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 12:34
1 | #138
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Опять вернулся к вопросу отрыва. Сделал более подробную таблицу из Шейнкмана в xls. Может пригодится кому.
Вложения
Тип файла: xls sheikman.xls (780.0 Кб, 166 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 16:53
1 | #139
nikob


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7


На досуге рассчитал ручками пример из Шейнкмана. Затем этот же пример рассчитал в Фундамент 14.0 и отправил разработчику с просьбой растолковать. Ответ выкладываю. Выводы очевидны. Есть дополнительно вопрос. А как экспертиза смотрит на методику Рабиновича&Шенкмана, есть ли это в какой-нибудь литературе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос_Лист 3.jpg
Просмотров: 387
Размер:	212.6 Кб
ID:	169496  
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос_Листы 1,2.pdf (1.51 Мб, 220 просмотров)
Тип файла: pdf Ответ программы фундамент_26.04.2016.pdf (255.0 Кб, 314 просмотров)
nikob вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 22:18
#140
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от nikob Посмотреть сообщение
есть ли это в какой-нибудь литературе?
http://dwg.ru/lib/794 тут есть. Но в данном скане самых интересных страниц нет Я себе бумажный вариант купил, когда разбирался с отрывом. По сути те же формулы из рабиновича, только у рабиновича относительные размеры фундамента.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 23:56
#141
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


nikob, ещё бы ФОК проверить .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 08:45
#142
nikob


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7


Akim_1989. Смотрел эту книгу, но как пишите страниц самых интересных нет(. Хотел купить, но доставка в Беларусь + время. Буду очень признателен если сфотографируете или отсканите и выложите страницы. Можно почтой nvbabushkin@yaточкаru. На счет ФОКа ничем не могу помочь, слышал только название(
nikob вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 09:15
#143
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от nikob Посмотреть сообщение
На досуге рассчитал ручками пример из Шейнкмана. Затем этот же пример рассчитал в Фундамент 14.0 и отправил разработчику с просьбой растолковать. Ответ выкладываю. Выводы очевидны.
Цитата:
Расчет не без изъянов, но в ближайшее время корректировок не планируется.
Разработкой программы, идейным вдохновителем ее был Фрейман Игорь Евгеньевич, но он, к сожалению, умер в прошлом году. Так что, я думаю, теперь особо некому её развивать.
Цитата:
Сообщение от nikob Посмотреть сообщение
А как экспертиза смотрит на методику Рабиновича&Шенкмана, есть ли это в какой-нибудь литературе?
А как она на неё может смотреть? Как баран на новые ворота
На самом деле вопросов никогда не возникало.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:42
#144
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ещё бы ФОК проверить
посмотрите пост #101
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 10:06
#145
nikob


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 7


Спасибо AkimУ_1989, что сфотографировал и выслал мне фото страниц 134-147 "5.2 Фундаменты с прямоугольной подошвой" книги Рыбина.
nikob вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 23:05
#146
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Добрый день всем. Во всей теме не нашел однозначного ответа на 2 вопрос автора.
Если здание с подвесным краном к нижнему поясу фермы в 5 тонн то допускается ли отрыв или все же нет?
Спасибо!
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 07:50
| 1 #147
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Alextururu, п.5.6.27 СП22.13330.2011.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 10:23
#148
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


- СП 50-101-2004 п. 6.12.6
- Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений возводимых в сейсмических районах. п.3.8
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 23:38
#149
Natash


 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10


Господа,
Есть фундамент, столбчатый (см. вложение). Нагрузки на обрезе фундамент N=16.96T Qx=6.06T Qy=13.58T. Отрыв подошвы фундамента (по СП22 в программе GIPRO 47%, если выбрать по табл. Рабинович_Шейкман 63%)
Но если руководствоваться СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы п.1.40 Устойчивость конструкций против опрокидывания следует рассчитывать по формуле 1,2Мопр<=Mуд (по этой формуле получается 31,15<52,14. Если же учитывать боковое давление грунта, то уже просто грунт держит боковую горизонтальную нагрузку).

Подскажите, какая логическая связь между СП22 и СНиП "Мосты и трубы"? Почему так разнятся требования? Мосты и трубы менее ответственные сооружения?

На мой взгляд, требования СНиП МиТ более логичны и поняты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент_01.JPG
Просмотров: 401
Размер:	163.3 Кб
ID:	179392  
Natash вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 00:12
| 1 #150
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
Подскажите, какая логическая связь между СП22 и СНиП "Мосты и трубы"?
Отрыв подошвы и устойчивость имеют разную природу, а конкретнее речь о IIГПС и IГПС соответственно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:38
#151
Natash


 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10


а слона то я и не приметила. Спасибо!
Natash вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 19:29
1 | #152
Lavrstone


 
Блог
 
Регистрация: 03.08.2013
Сообщений: 32


Возможно кому-нибудь пригодится: https://dwg.ru/b/lavrstone/221 и https://dwg.ru/dnl/14188
Lavrstone вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2017, 11:05
#153
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Попробовал сделать аналог таблиц Шекмана, очень поверхностно сопоставил, вроде бы есть соответствие с Шекманом. Прилагаю файл маткада (15-я версия) в котором выполнены вычисления.
Предпосылки создания таблиц:
  1. Для численных расчётов принята квадратная подошва размером 1х1, разбитая на области размером 0,01х0,01 (100х100 шт.).
  2. Найдены формы эпюр под подошвой, при которых расстояние между равнодействующей эпюры давления и равнодействующей внешних сил не превышает 10^(-8).
Описание таблиц:
  1. Относительный эксцентриситет приложения внешних сил отсчитывается от угла подошвы (от 0,03 до 0,49), рядом для удобства есть те же значения отсчитываемые от центра подошвы.
  2. Вкладка «Отрыв»: отношения площади контакта к полной площади подошвы. Таблица симметрична относительно главной диагонали.
  3. Вкладка «РД»: равнодействующая сил давления под подошвой. Таблица симметрична относительно главной диагонали.
  4. Вкладка «Р2v»: давление в угловой точке по стороне v.
  5. Вкладка «Р2g»: давление в угловой точке по стороне g.
  6. Вкладка «Р3»: давление в угловой точке c минимальным давлением.
Вложения
Тип файла: zip Отрыв подошвы.zip (236.9 Кб, 128 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 02.07.2017 в 11:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 11:42
3 | 2 #154
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Решил таки просто написать.

Некоторое свободное время занимался разработкой алгоритма расчёта отрыва подошвы фундамента абсолютно любой произвольной формы от воздействия абсолютно любых произвольных нагрузок. Алгоритм как обычно: равнодействующая сил давления под подошвой уравновешивается с равнодействующей внешних нагрузок.

В общем всё довольно не сложно оказалось. Задача решается на основании построения триангуляционной сетки площади подошвы с последующим пошаговым итеррационным уравновешиванием внешних нагрузок и реакции отпора грунта под подошвой. Соответственно контур подошвы должен задаваться набором отрезков не пересекающихся между собой.

На рисунке фундамент в форме букв "dwg", абсолютно жёсткий, толщиной 1 м, удельной массой 25кН/м3. Внизу буквы w приложена сосредоточенная вертикальная сила 7000 кН. Линия отрыва подошвы построена по граням множества треугольников.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.png
Просмотров: 272
Размер:	74.1 Кб
ID:	200635  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 12:19
#155
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
пошаговым итеррационным уравновешиванием внешних нагрузок и реакции отпора грунта под подошвой
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 12:27
1 | 1 #156
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


В каждом треугольном элементе под подошвой возникают какие то усилия, если усилия отрицательные (отрыв) такой элемент выбрасывается из расчёта т.к. растяжения нет. И опять возвращаемся к началу расчёта. В процессе итераций сумма всех положительных значений сетки суммируется и сравнивается с внешней нагрузкой. В тот момент времени когда сумма реакций треугольников уравновесила внешнюю нагрузку (соответственно учитывая центр тяжести эпюры давления) получаем сумму площадей всех этих треугольников тем самым определяя сжатую зону и площадь отрыва. С примерами основанными на равенстве эпюры давления и нагрузки из книжек и сайтов сходится полностью.

Правда чтобы получить погрешность расчёта с 0% нужны миллионы итераций. 1000 итераций даёт погрешность примерно до 1%, ну и зависит от формы подошвы. Чем сложнее форма, тем больше итераций необходимо. Для простых форм (прямоугольник) хватает и несколько десятков.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 28.03.2018 в 12:57.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 12:58
#157
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


а как получается ровная линия отрыва на картинке,если треугольниками?
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 13:00
#158
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


При каждой итерации сетка перестраивается таким образом, чтобы точки треугольников находились на линии отрыва, полученной в предыдущем шаге итерации. Т.е. грани триангуляции не пересекают предыдущую линию отрыва.
На компе это не долго. Расчёт букв "dwg" занял 5-7 секунд.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 13:02
#159
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
1000 итераций
- это сколько по времени?
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
погрешность примерно до 1%
- от чего берётся процент?
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
В процессе итераций
- что берётся за начальную итерацию?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 13:07
1 | #160
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


eilukha,
по времени до 10-15 секунд на очень сложной схеме на моём уже совсем не современном компе.

По алгоритму если надо - могу посмотреть свой код и ответить более точно. По памяти:

- начальная итерация вся площадь подошвы

- процент - соотношение внешних нагрузок и реакции отпора
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 15:57
#161
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: в чем пишете?
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 16:10
1 | #162
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Offtop:
на том что уже не совсем модно но надёжно С++ (включая разные библиотеки MFC, STL, OPENGL и пр )
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 18:33
#163
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Покажите в действии хоть.картинкой ли.видосиком ли
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 19:53
#164
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Бетонщик_№0,
Вы имеете в виду отрыв подошвы?
Эта программа в планах должна носить название StatPile mod Range (модуль регион) - мой "долгострой" и написана она процентов на 50 примерно, подробно о ней писал здесь https://dwg.ru/dnl/8853 от 09 июня 2017г.
Но несмотря на то что она не до конца написана, она считает отрыв подошвы и нагрузки на сваи в ростверке.

С уважением, Олег.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.04.2018 в 14:21.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 09:29
#165
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Решил таки просто написать.

Некоторое свободное время занимался разработкой алгоритма расчёта отрыва подошвы фундамента абсолютно любой произвольной формы от воздействия абсолютно любых произвольных нагрузок. Алгоритм как обычно: равнодействующая сил давления под подошвой уравновешивается с равнодействующей внешних нагрузок.

В общем всё довольно не сложно оказалось. Задача решается на основании построения триангуляционной сетки площади подошвы с последующим пошаговым итеррационным уравновешиванием внешних нагрузок и реакции отпора грунта под подошвой. Соответственно контур подошвы должен задаваться набором отрезков не пересекающихся между собой.

На рисунке фундамент в форме букв "dwg", абсолютно жёсткий, толщиной 1 м, удельной массой 25кН/м3. Внизу буквы w приложена сосредоточенная вертикальная сила 7000 кН. Линия отрыва подошвы построена по граням множества треугольников.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: dwg.png Просмотров: 64 Размер: 74.1 Кб ID: 200635
Давайте проверим методом МКЭ
Дайте схему и нагрузки
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 09:40
1 | 1 #166
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
проверим методом МКЭ
- в нелинейщине что ли? Не будет совпадения в любом случае.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 09:41
#167
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


мозголом из Самары, eilukha, здравствуйте!

Давайте, если необходимо проверить методику, пишите в личку - скину программу недописанную - там всё просто и расчёт на отрыв работает. Потом обсудим.

С ув. О.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 29.03.2018 в 16:01.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 10:39
#168
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При проверке за эталон можно принять таблицы Шейкнама. Полноценно проверить программу может только автор, остальные могут только подсказать некоторые странности результатов из чёрного ящика.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 12:52
#169
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в нелинейщине что ли? Не будет совпадения в любом случае.
Почему?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 13:03
#170
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Потому что это два совершенно разных подхода, хотя они и предназначены для приближенного описания одного того же явления.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2018 в 13:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 14:33
#171
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Потому что это два совершенно разных подхода, хотя они и предназначены для приближенного описания одного того же явления.
давайте примеры, а нен голословно
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 14:34
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Взаимно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 15:23
#173
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Определить максимальное давление под подошвой фундамента размером 2х2 метра F=50т, Му=20тм, Мх=25тм

#1472

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 29.03.2018 в 15:32.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 15:37
1 | 2 #174
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


О... можно и я поучаствую. Расчёт триангуляционной сеткой.

Цитата:
Нагрузки приведенные к центру тяжести подошвы:
Fz = 500.000 кН, Mx = 250.000 кНм, My = 200.000 кНм.
Указанные нагрузки вызывают образование зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания.
Величина зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания определяется путём итерационных вычислений.
Всего выполнено итераций: 72
Вероятная погрешность: 0.000 %
Результаты:
Общая площадь подошвы фундамента: 4.000 м2.
Площадь сжатой зоны подошвы фундамента: 2.346 м2.
Площадь зоны отрыва подошвы фундамента: 1.654 м2.
Процент отрыва подошвы фундамента: 41.355 %
Максимальное давление под подошвой фундамента Pmax = 622.628 кН/м2 в точке с координатами X = 1.000м, Y = -1.000м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тестовый пример.png
Просмотров: 227
Размер:	48.8 Кб
ID:	200690  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 15:52
2 | 2 #175
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По таблицам Шейнкмана отрыв 41.395%.

Максимальное давление по ним же 62.36 т/м2.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 15:59
#176
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Вот кстати тот же фундамент тем же методом с теми же нагрузками только с "трещинкой"

Цитата:
Нагрузки приведенные к центру тяжести подошвы:
Fz = 500.000 кН, Mx = 256.370 кНм, My = 203.736 кНм.
Указанные нагрузки вызывают образование зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания.
Величина зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания определяется путём итерационных вычислений.
Всего выполнено итераций: 66
Вероятная погрешность: 0.000 %
Результаты:
Общая площадь подошвы фундамента: 3.908 м2.
Площадь сжатой зоны подошвы фундамента: 2.249 м2.
Площадь зоны отрыва подошвы фундамента: 1.658 м2.
Процент отрыва подошвы фундамента: 42.439 %
Максимальное давление под подошвой фундамента Pmax = 658.908 кН/м2 в точке с координатами X = 1.000м, Y = -1.000м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тестовый пример 1.png
Просмотров: 147
Размер:	59.8 Кб
ID:	200692  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 16:14
1 | 1 #177
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
О... можно и я поучаствую. Расчёт триангуляционной сеткой.

Цитата:
Нагрузки приведенные к центру тяжести подошвы:
Fz = 500.000 кН, Mx = 250.000 кНм, My = 200.000 кНм.
Указанные нагрузки вызывают образование зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания.
Величина зоны отрыва подошвы фундамента от грунта основания определяется путём итерационных вычислений.
Всего выполнено итераций: 72
Вероятная погрешность: 0.000 %
Результаты:
Общая площадь подошвы фундамента: 4.000 м2.
Площадь сжатой зоны подошвы фундамента: 2.346 м2.
Площадь зоны отрыва подошвы фундамента: 1.654 м2.
Процент отрыва подошвы фундамента: 41.355 %
Максимальное давление под подошвой фундамента Pmax = 622.628 кН/м2 в точке с координатами X = 1.000м, Y = -1.000м.
Миниатюры
Perfecto.
У меня получилось: 41.23% и 63.431 тс/м2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.PNG
Просмотров: 278
Размер:	170.9 Кб
ID:	200693  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 16:45
1 | #178
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так получилось.
Область разбита на 400х400 участков.

----- добавлено через ~25 мин. -----
tutanhamon, _Oleg_, на сколько участков область разбита?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 273
Размер:	30.4 Кб
ID:	200694  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 17:18
#179
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


динамическая величина. в каждый момент времени разное число. думаю для квадратика максимум до 20 элементов. точность расчетов - погрешность float.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 21:27
2 | #180
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Ширится движение за отрыв фундаментов от земли!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg_otryv.png
Просмотров: 350
Размер:	123.6 Кб
ID:	200712  
AY вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 22:13
#181
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


AY, это точное решение (аналитическое) или приближенное?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 22:47
#182
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Доброй ночи!

Разрешите немного поофтопить и узнать ваше мнение по своему вопросу. Вот допустим есть у меня недописанная прога с рабочей поверхностью и командами типа автокада (упрощённо конечно но примерно так как в каде) это позволяет формировать какие то геометрические фигуры, расставлять сваи, нагрузки. Алгоритм отрыва подошвы произвольного фундамента мной отработан, отработан алгоритм определения нагрузки на сваи от ростверка в любой произвольной постановке. Графика в норме.
В этой проге я сильно замахнулся (давление просадки осадки грунты и пр.)и чувствую что не вытяну - долго (около года или больше) по времени и не факт что рентабельно на много процентов не факт.

Но я могу почистить прогу ту что уже написал от лишнего и оставить только давление под подошвой и расстановку свай + интерфейс уже есть. Это тоже не быстро но более реально и вполне осуществимо. Но всё это время, зрение и отказ от заработка в других направлениях.

Была бы вообще интересна вам такая программа и за сколько вы бы её купили и купили бы вообще?

Я сейчас думаю над принятием решения. То ли так то ли другой проект или дело. Спасибо за ваше мнение.

О.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 23:24
#183
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
сильно замахнулся
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
почистить прогу
- конечно. При возможности лучше идти от простого к сложному, и вовремя остановиться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 00:06
2 | 1 #184
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


eilukha, помилуйте, ну какая-такая аналитика? Уж который год тут мусолим скупое наследие братьев Шейкманов-Рабиовичей. Вы, часом не прогуливали ли последние страниц эдак восемь? :)

_Oleg_, вы, мил человек, просите у почтенной публики оптимизировать граф ваших возможных решений, но явным образом не указываете по какому критерию это делать.

Критерий:: Убить время в поисках решений любопытных головоломок.
Ответ:: Продолжить работу над программой.

Критерий:: Максимальная денежная отдача.
Ответ:: Заняться делом за которое платят деньги.

Критерий:: Продолжение рода.
Ответ:: Жениться вам, барин, надо.
AY вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 00:25
#185
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


AY благодарю за хорошее чувство юмора. да всё верно
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 08:21
#186
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У меня в старке получилось мах давление 61,6 т/м2, если уменьшать размеры элементов, то будет повышаться точность
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 09:27
#187
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня в старке получилось мах давление 61,6 т/м2, если уменьшать размеры элементов, то будет повышаться точность
покажите плз как делали
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 11:57
#188
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
покажите плз как делали
Сам процесс или результат?
Результат #1476 но не помню какой размер КЭ. При 5-10 см получилось мах давление 61,6 т/м2

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.03.2018 в 12:04.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 15:50
1 | #189
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
tutanhamon, _Oleg_, на сколько участков область разбита?
Фиксированная величина, сетка 100x100 для прямоугольного фундамента
tutanhamon вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимый отрыв подошвы фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Допустимый отрыв фундамента при сейсмике Romka Основания и фундаменты 3 23.06.2010 10:19