Привет всем. После расчета плиты рассматриваю армирование плиты в одном направлении(допустим в направлении X, армирую отдельными стержнями, диаметр по длине разный), не понимаю как правильно выполнить стык внахлестку с разбежкой?(нужна ли разбежка в данном случае?)

[ATTACH]1166445788.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 13478
 
Непрочитано 18.12.2006, 15:59
#2
EGEN13

Инженер - строитель
 
Регистрация: 30.10.2006
Саратов
Сообщений: 49


Если тебе нужно именно такое армирование то разбежка нужна на величину перехлеста арматуры или анкеровки в бетон посмотри с п.5.32 Пособия по ЖБ. есть второй вариант армируй все 8 а в локальных местах добавь арматуру такого диаметра что бы добрать требуюмую площадь при этом также соблюдая анкеровку арматуры(добавочной)
EGEN13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 16:15
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Так правильно?(простите з тупость)
[ATTACH]1166447749.dwg[/ATTACH]
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 16:25
#4
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Вот я тебе все выложу - изучи что есть на чертеже и напиши что не ясно.
[ATTACH]1166448303.dwg[/ATTACH]
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 16:41
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Яснее не бывает, раз и все понятно.СПАСИБО!
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 16:45
#6
EGEN13

Инженер - строитель
 
Регистрация: 30.10.2006
Саратов
Сообщений: 49


ну вообщем да но не всегда хорошо когда диаметры разняться в 2 раза и их перехлестывать я бы сделал так
[ATTACH]1166449522.dwg[/ATTACH]
EGEN13 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 16:51
#7
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от EGEN13
ну вообщем да но не всегда хорошо когда диаметры разняться в 2 раза и их перехлестывать я бы сделал так
[ATTACH]1166449522.dwg[/ATTACH]
Тут диаметры конкретные - они не важны. важны я так понял расстояния нахлеста и в примечаниях указано где это все посмотреть можно.
В общем пожалуйста
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 17:02
#8
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Однако по ГОСТ 14098-91 и по типу сварного соединени С23 — Рэ длина нахлеста 8d а не 6d. Простите :wink:
K700 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 17:04
#9
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от K700
Однако по ГОСТ 14098-91 и по типу сварного соединени С23 — Рэ длина нахлеста 8d а не 6d. Простите :wink:
Согласен - но там указано от ... и до....
я выслал лишь черновик - а в указанном пособии все расписано))
В общем все довольны)
engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 19:29
#10
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Уважаемые коллеги!
Несколько другая тема, но о тех же "яйцах":
1. Нигде не нашел в указаниях, что верхнюю арматуру нельзя стыковать над опорами. В моем случае D=20мм, длина анкеровки 800 (40 d). Т.е. это вовсе не стыковк в нахлест, а нечто другое?
2. По правде, я тоже не одобряю сего решения, но исполнитель попросил ссылку на невозможность такого решения...Я не нашел...
Подскажите, покритикуйте...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 19:31
#11
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Забыл выставить картинку:
[ATTACH]1166459484.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 19:35
#12
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Хитро указано - стыковать в местах где сечение арматуры НЕ используется по полной - так и делайте (где момент не максимальный)
engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 19:41
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


"Нормативными документами рекомендуется избегать стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто" Краткий справочник инженера-конструктора под ред. Дыховичного Ю.А.
 
 
Непрочитано 18.12.2006, 21:26
#14
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


2EUDGEN
Цитата:
Несколько другая тема, но о тех же "яйцах"
А как же требование разбежки стыкуемой арматуры для изгибаемого элемента ?
Или Вы имеете в виду ,что колонна - это опора и стержень с каждой стороны - заделан?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 21:45
#15
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


EUDGEN
Желательно и бязательно, чтобы разработчик армирования, имел перед глазами построенную в масштабе огибающую эпюру, с площадями арматуры, в сечениях. И удерживая в голове лейтмотивом, главные требования, которые указал ЛИС, сделал раскладку арматуры.
Тогда всё будет выглядеть иначе, чем Вы нарисовали. Перехлёст в верхней зоне четырёх стержней, в сумме дают восемь, на сорока см. по ширине, это только в поперечнике. Но ведь туда придёт ещё и продольная, как установить арматуру колонн, да и пробетонировать?
Значит , нужно убрать отсюда стык верхней арматуры балок. И заменить их, сплошными стержнями устроив стыки в пролёте, согласно огибающей эпюре, поиграв деаметрами.
То же самое с арматурой в нижней зоне. Если и в этом случае, сложно разойтись со стержнями колонн, желательно рассмотреть, армирование колонн, с учётом того, что армирование в зоне максимального напряжения, по огибающим моментам, можно немного снизить, за счёт учёта косвенного армирования.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 21:56
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Мы в своих проектах пишем такую фразу в примечаниях, отсекая все поползновения строителей:
"Стыковка арматурных стержней запрещена: - верхней арматуры над стенами(колоннами), - нижней арматуры в средней трети пролета плиты".
Соответственно у фундаментных плит все наоборот.
 
 
Непрочитано 19.12.2006, 18:00
#17
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Убедили в нерациональности принятого решения, но сказать, что такое решение недопустимо (запрещено) - тож некорректно... Исполнителем преследовалась цель унификации арматурных позиций, поэтому такое решение и получилось.
В дальнейшем будем избегать подобное...Спасибо за советы...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2006, 19:02
#18
Николай Васильевич


 
Регистрация: 13.12.2006
Украина
Сообщений: 39
<phrase 1=


Привет. Правильно сказал один из коллег - дай по всей площади плиты "фоновую" арматуру, а где нужно, создай зоны дополнительного армирования.
Николай Васильевич вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2006, 03:48
#19
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


2ЛИС

"Стыковка арматурных стержней запрещена: - верхней арматуры над стенами(колоннами), - нижней арматуры в средней трети пролета плиты".

Отличное, однако, примечание. Можно использовать без ссылки на (c)?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2006, 11:19
#20
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Стыковка арматурных стержней запрещена: - верхней арматуры над стенами(колоннами), - нижней арматуры в средней трети пролета плиты".
пишу так.....верхнюю арматуру стыковать в средней трети пролета, нижнюю в крайних третях пролета
и : рабочие швы допускается устраивать в средней трети пролета...
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2006, 13:34
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
2ЛИС

"Стыковка арматурных стержней запрещена: - верхней арматуры над стенами(колоннами), - нижней арматуры в средней трети пролета плиты".

Отличное, однако, примечание. Можно использовать без ссылки на (c)?
забирайте :wink:
буду в Питере - попьем пивка :roll:
 
 
Непрочитано 20.12.2006, 19:45
#22
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вот, за такое нас и не любят мастера :roll:
Арматура поставляется 11,7м.
Попробуйте разложить, что будете с обрезками, а ведь их списать проблематично.......и стыковать...., не один прораб, да и просто рабочий помянет нашего брата "добрым" словечком.
У нас периодически заказчики, требуют раскладку этой арматуры, вот по таким требованиям, а потом в эти самые 11,7 тыкают, и что типа делать, ведь все стоит..... :x
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2006, 00:33
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


И нас тыкают в эти 11,7м. Но что делать то? а делать вот что: во первых подгонять армирование всех конструкций под 2-3-4 типа диаметров; во вторых почти во всех конструкциях есть проемы, которые нуно армировать по периметру немного больше чем фоновую площадь, так там как раз обрезки и применять, в третьих - выпуски тоже никто не отменял - туда енти обрезки и пихнуть при необходимости, ну а всякие П-шки, Г-шки и т.п. хрень еще больше обрезков съест. просто все эти мысли нуно донести до строителей и обрезки тогда сведутся к минимуму.
 
 
Непрочитано 21.12.2006, 12:30
#24
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


ЛИС
Так, оно и делается, только это бездонная бочка-мелочевка теряется, неуследишь за работника. Метал несут :?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2006, 13:46
#25
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


OlegM

а потом в эти самые 11,7 тыкают

А вы их ткните в "Руководство по конструированию бет и ж.б. констр." п.2.13. Пусть свои проблеммы на вас не перекладывают.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 16:33
#26
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
А вы их ткните в "Руководство по конструированию бет и ж.б. констр." п.2.13. Пусть свои проблеммы на вас не перекладывают.
блин. гляжу в книгу - вижу фигу.
сколько раз читано и перечитано сие произведении, а все новые и полезные знания открываются
human вне форума  