простановка веса в чертежах КМ и КМД
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 24482
|
|
||||
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172
|
вот такое уже всплывало:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Была уже подобная тема. Различие по весам должно быть в районе 4%.
ГОСТ 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 5.8 Спецификации металлопроката 5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла. Мы ставим обычно в КМ обе толщины, до фрезеровки со звездочкой и сноской в технические требования. Вот еще таблица припусков. Последний раз редактировалось Thurd, 20.02.2013 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Вот и объясните заказчику про временную инструкцию 1974 года
![]() По факту Техническая в разделе КМ редко имеет что то общее с реальностью. Норма если расхождение по весу 10-15% Веса в разделе КМД должны соответствовать весу изготовленных конструкций. Т.е. в КМД указывается вес уже полностью отфрезерованый и обрезанный. А разницу в металле вы учитываете либо в цене металл, либо в коэффициенте в конце технической (4% на КМД). Как вариант заключать договор не на оплату по весу изготовленного металла, а целиком на объект. Ну и что бы свести к минимуму все риски Заводу нужно либо держать свое бюро КМДшников, либо пользоваться сторонним на постоянной договорной основе. КМД заказчика не принимать.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Насчёт КМД: как я и предполагал - веса должны быть чистыми (после фрезеровки и обрезки).
А в чертежах КМ обязаны указывать, как сказал Thurd, веса до фрезеровки, ведь металл закупается по технической спецификации, а на момент заключения договора заказчик не предоставил все чертежи КМ с узлами, где бы могли сами уловить неточность в спецификации и заказать лист 50 мм вместо указанного 45 мм (в спецификации)? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Договор на изготовление умным изготовителем должен заключаться по удельному показателю с уточнением: вес для взаиморасчетов - теоретический, с точностью до 0,1 кг (лучше 1 кг) на одну деталь (не путать с изделием-отправочной маркой).
Например, 70 тыщ.р./тонна. Теоретический вес означает вес из стандарта на профиль (лист). Всякие пункты в стандартах о допущении отклонения веса +Х\-Y не являются основанием для пересчетов - это для прокатчиков для контроля. Размер (длина, площадь, объем и т.д.) в расчет веса детали вводить максимально точно, можно придерживаться правил "ИНСТРУКЦИЯ .... Чертежи КМД", несмотря на возраст документа. Некоторые вещи со временем почти не теряют актуальности (например таблица умножения или температура тела здорового человека). Только таким образом можно гарантировать отсутствие проблем с взаиморасчетами. Иначе умный Заказчик начнет принимать по весу (электронные весы на крюк при разгрузке), и Изготовитель обязательно потеряет (до 20% - это из свежего опыта). Есть действующее Постановление арб. суда "О приемке изделий пром. назначения по КОЛИЧЕСТВУ (не путать с Постановлением по КАЧЕСТВУ), согласно которому положено принимать по штуке, но проверять вес, если вес в документах (обычно накладные) указан. Поэтому надо оговорить, что "проверяй на здоровье, если хочешь, но засунь результат в определенное место - рассчитываться по теоретическому весу в КМД". Претензии возможны только по ошибкам в расчетах теоретических весов в КМД. А "купили 45, теперь пусть платят" - плач ребенка для получения мороженого. Нет. Мало ли что ты там купил себе. Вообще по ТСМ в КМ приличные люди делают только предварительный заказ поставщику металла для подготовки. Чтобы потом по мере появления КМД оперативно иметь на входе нужный прокат. Про Металлопоставщиков - они, заразы, продают по весам в сертификате, т.е. якобы по фактическому весу. С этим особо ничего не поделаешь, это - миллиардные аферы, хрен пробъешь. "Другого веса НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" - таков смысл их специально поставленных речей. Единственное, периодически нужно организовывать официальное взвешивание при приеме проката - это выгодно, т.к. обычно металл легче, чем заявлено. И насчет отклонений в 4% - это характерное отклонение для большинства профилей. Если же взять конкретный стандарт, например СТО АСЧМ 20-90, профиль 35Ш2, то вес может колебаться от -11,2% до +11,4%. Вилка - 22%. А с отклонением не более +/-4% по стандарту предусмотрено ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО СПЕЦТРЕБОВАНИЮ. Короче, речь не о граммах - речь о мильярдах ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 3
|
Здесь важно понимать какой проект (точнее какой стадии) дают на составление КП. Если это стадия П (проект), то согласно 87 постановлению правительства РФ данная стадия КМ не обязана включать в себя спецификацию металлоконструкций. Если предоставлен проект стадии Р (рабочая документация), то тогда Вы вправе запросить спецификацию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Ильнур, - как всегда содержательно, с чувством, с толком, с расстановкой
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125
|
Где-то так по старым нормам-хоть какое обоснование %. И по весу металлопроката от м/баз.Унас война была с бухгалтерией - пока разобрались.В чертежи мы закладываем теоретический вес.Приемка на заводе через весы.А если посмотреть сертификаты на металлопрокат-там есть хитрый коэф-т- типа 1.03....1.07 -это говорит о том что прокатка прошла с плюсовым допуском(Никогда не видел 0.97),соответственно и вес от теоретического ушел на 1.03...1.07.Когда маленькие обьемы-это вроде не очень заметно-а когда обьемы большие-нужно уже думать что с этим делать - по бухгалтерии прет по красному.
Последний раз редактировалось svk, 21.02.2013 в 09:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Проектировщик обязан в "РД" детализировать, в т.ч. показать фрезеровку и припуск. Разработчик КМД не имеет права разрабатывать КМД по "ПД" - основанием является КМ, т.е. рабочка. Это тоже где-то записано. Поэтому надо жить и работать упорядоченно, по возможности максимально соблюдать нормы, правила и законы. Вот в каком звене вашей цепочке не соблюдены правила? Кто заложил мину? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Ильнур, виновато конечно же наше руководство, но об этом же не скажешь им напрямую
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 187
|
Да. Спецификация составляется по габаритным размерам. Исключая плоские элементы сложной формы (фасонки и пр) при превышении габаритной массы над фактической на 10 (15) {20} %, в этом случае в спецификации указывается фактическая площадь. Критический процент: 10, 15 или 20 ГИП выбирает на своё усмотрение.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Вот пусть Заказчик трясет автора КМ, или, как всегда, доплачивает за свою СПЕШКУ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Ильнур, в тсм был лист 45 мм, и, только после получения узлов, мы увидели, что нужна фрезеровка. Сейчас, да, пишем письма, и заказчику и проектировщику, проектировщик отвечает, что спецификация была предварительной (этой надписи не было), заказчик говорит, что нужен был тоже примерный объём, чтоб заключить договор. Между проектировщиком и заказчиком - отношения тоже непростые, похоже они остались недовольными оплатой за чертежи КМ, веселуха одним словом. Всем спасибо за ответы и советы!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 187
|
Цитата:
11.1 Спецификация металлопроката (СМ) предназначается для заказа металлопроката. 11.2 СМ должна выполняться в соответствии с рисунком 10 или рисунком 11 по чертежам КМ, без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла. Но в ГОСТ 21.502—2007 «СПДС Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций», тоже разработанном ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», пункта аналогичного 11.1 нету. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А с каких это пор простой КМДшник, которому платят "три копейки", распоряжается закупкой?
Ах вот оно че... Цитата:
Лишить его премии ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Казалось бы ни при чём, но если виноватых нет, их, как известно, назначают.
![]() Коммерческое предложение формируется коммерческим отделом на основе данных, предоставляемых техническими службами - отделом главного технолога (возможность изготовления и оценка трудоёмкости, в данном случае - её не было, т.к. оценивать было нечего - узлы КМ отсутствовали) и отделом главного конструктора - обработка тсм (в данном случае она была принята в работу версия от проектировщиков, т.к. опять таки - чертежей узлов не было) и возможность выпуска чертежей КМД в срок, обозначенный заказчиком (в данном случае - также рискованно). Ну и, конечно же, я - не менеджер, мне приходиться общаться с менеджерами ![]() Последний раз редактировалось plz, 22.02.2013 в 07:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Если профиль колонны пилой пилите, то на фрезеровку опорной плиты нужно "ложить с прибором", только об этом нигде не написано
![]() Последний раз редактировалось stas_org, 25.02.2013 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
stas_org, профиль конечно пилится на станках, которые обеспечивают необходимый угол 90 градусов, только если опорная плита не строгана, плотно пригнать её к идеально отпиленному профилю всё равно не получится, и, соотвестственно, никакго смятия не будет. Кроме того, если колонны сварная, в любом случае фрезеруются её торцы, а потом плотно пригоняются к строганной плите. Переход на расчётные сварные швы проектировщик не согласовал, оставил смятие плотно пригнанных поверхностей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74
|
Цитата:
7.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 109
|
Цитата:
А в других разделах проекта КЖ, АС, тоже без учёта обрезков надо материалы включать? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
именно так по геометрическим размерам элементов(даже где-то про это написано было), на обрезки, битые кирпичи и т.п. в смете должен быть поидее заложен какой то процент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Я пользуюсь Временной инструкцией Мельникова. Для меня он выше по статусу, личному если хотите. И в договоре прописываю, что по нему. А там сказано:
12.13. В графе спецификации «Вес, кгс» указывается вес одной детали, вес всех деталей и общий вес элемента с учетом веса сварных швов (заводских), который принимается в размере 1 % от веса всех деталей марки. 12.15. Вес одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кгс, всех деталей и отправочного элемента - с точностью до 1 кгс. При подсчете веса листовых деталей, площадь которых более 0,1 м2, следует учитывать их фактическую площадь. Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами), площадь которых не более 0,1 м2, принимаются прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей, более 12 мм, следует определять их вес по фактической площади. Вес фланцев и подобных им криволинейных листовых деталей следует определять по фактической площади. При подсчете веса деталей удельный вес стали принимается равной 7,85 тс/м3. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
дык это для КМД, а мы вроде про КМ речь ведем. Смотрим ГОСТ 21.502-2016 п.7.2 а в приложении Л округляем еще до 100кг. По хорошему в КМ никаках общестроительных спецификаций нет, есть только спецификация металлопроката
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
в КМ нигде не надо, просто таблица с спецификацией металлопроката, где указанна масса в тоннах. А вот длины профилей, размеры фасонок и прочее-это уже будет в КМД
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А что за стремление дать длины? Вы что тут имеете ввиду под длиной? Не длину ли заготовок для кажного елемента?
![]() А так - для закупа - длины/штуки проката составляют специально обученные люди. Для них в КМ давали такие ТСМП, которые предназначались для СЛЕДУЮЩИХ людей, для их удобства. Их ныне почикали. Как и все полезное. А пустое пространство наполняют бимами. А некоторые заполняют пустоты своими фантазиями. Раньше ТСМП выглядели вот примерно так, для людей от людей: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В СССР в ТСМП были столбцы с длинами и т.д. И эти столбцы были не для проектировщиков. Не надо от принципов отмахиваться. И не надо путать длины хлыстов с какими-то "габаритами". Какие-такие габариты? В СССР вообще был ГосПлан. Были СтатУправления. По потребностям страны производили нужный прокат. Вот Гонец мечтает дать длины - с чего бы это? Хочет, чтобы металлурги не забыли про его потребность? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 05.08.2025 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 109
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? | VMaksS79 | Металлические конструкции | 8 | 05.10.2009 14:00 |