Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.

Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2013, 08:10 #1
Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132

Сравнивал старый СНиП и новый СП и обнаружил
Таблица 1.
Цитата:
6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) гаммас=1,1
Примечания к таблице
Цитата:
5 В случаях, не оговоренных в настоящей таблице, в формулах следует принимать 1.
Т.е. получается согласно новому СП ослабленное сечение лучше работает чем не ослабленное.
Какая то не стыковка получается, которая противоречит старому СНиП
Цитата:
8. Сечения прокатных и сварных элементов, а также накладок из стали с пределом текучести до 440 МПа (4500 кгс/см) в местах стыков, выполненных на болтах (кроме стыков на высокопрочных болтах), несущих статическую нагрузку, при расчетах на прочность:

а) сплошных балок и колонн гаммас=1,1
Или я чего то не понимаю?
Просмотров: 27965
 
Непрочитано 27.02.2013, 11:31
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ослабленному отверстиями для болтов
Имеется в виду что берется не вся площадь сечения, а за вычетом отверстия от болта., поэтому принимают 1.1; а когда вся площадь считается берется 1.
В старом СНиПе тоже самое 1.1 только она не расписали что именно берется площадь при расчете "ослабленного сечения".
P.S. Я обычно больше 1 не принимаю не где.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 11:35
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Имеется в виду что берется не вся площадь сечения, а за вычетом отверстия от болта., поэтому принимают 1.1; а когда вся площадь считается берется 1.
Ну это понятно что сечения берется всегда за вычетом отверстия от болта...так бы можно было сделать решето из балки, а считать её как цельную. Но даже если вычли отверстия..что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:12
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Но даже если вычли отверстия..что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
Просто считается и так достаточно запаса. У нас в нормах везде и так запасы. Мысли этих писателей не знаю, пишут всегда фигню кукуй-то)))
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:13
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
пишут всегда фигню кукуй-то)))
Насчет фигни это точно.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:17
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Попробовали бы вы адаптировать несчисленное количество научных публикаций, исследующих, в том числе, запасы прочности сечений с отверстиями и местные напряжения в этих зонах для рядового инженера. А потом бы уже рассуждали, фигня написана в нормах или нет.
К тому же, если в равнозначных фразах (из СНиП и СП) видите принципиальную разницу.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:27
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Попробовали бы вы адаптировать несчисленное количество научных публикаций, исследующих, в том числе, запасы прочности сечений с отверстиями и местные напряжения в этих зонах для рядового инженера. А потом бы уже рассуждали, фигня написана в нормах или нет.
К тому же, если в равнозначных фразах (из СНиП и СП) видите принципиальную разницу.
Да ладно Вам. Вы в какой стране живете и в какое время. Представлеям как пишутся большинство околонаучных публикаций. ИМХО новые СП отличаются от старых в большинстве случаев тока тем что какой нибудь старпер решил подправить предложение. При этом спутав всю нумерацию пунктов.(Судя по примечаниям в техэксперте)
P.s. Хотите сказать что разнице во фразах СНиП и СП нет. Можете обосновать? У то у меня по русскому языку тройка была в школе))
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:39
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
...что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
Нет, распределение стало иное. "Силовой поток" обтекает ослабления, "уплотняясь" к краям ослаблений, и в целом "расслабляется".
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:45
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, распределение стало иное.
Тогда получается если я просто просверлю отверстия в шарнирно опертой балке (для крепления рамки для фотографии болтом на 24 ну не в центре пролета конечно) то эта балка сразу у меня станет больше нести на 10% процентов. Как то обсурдно звучит. Но соглано пункта 6 таблицы 1 нового СП это именно так. Или я не прав?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:29
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тогда получается если я просто просверлю отверстия в шарнирно опертой балке (для крепления рамки для фотографии болтом на 24 ну не в центре пролета конечно) то эта балка сразу у меня станет больше нести на 10% процентов. Как то обсурдно звучит. Но соглано пункта 6 таблицы 1 нового СП это именно так. Или я не прав?
Нет, не балка на 10%, а сечение нетто на 10%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нетто.JPG
Просмотров: 578
Размер:	25.6 Кб
ID:	97693  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:48
#11
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не балка на 10%, а сечение нетто на 10%.
Ну это же как то неправильно. Имхо новый СП не верно переписали со старого СНиП. В прошлом такой ерунды не было. И все было более менее логично. Т.е. коэффициент 1,1 для сплошной балки и 1 для балки с дырками. А в новом наооборот.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:05
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну это же как то неправильно. Имхо новый СП не верно переписали со старого СНиП. В прошлом такой ерунды не было. И все было более менее логично. Т.е. коэффициент 1,1 для сплошной балки и 1 для балки с дырками. А в новом наооборот.
В старом СНиП 1,1 для СОСТАВНЫХ балок и для мест стыков прокатных сплошных.
В новом не знаю.
Насчет неправильности. Для представления качественной картины работы сечения с ослаблением допустимо применение гидравлической аналогии (поток усилий).
Результатом ПРАВИЛЬНОГО представления должно быть понимание, что например просверлив отв. ф20мм в растянутом листе 1,2х20 см, Вы ослабите лист не на (2/20)*100%, как думается в спешке, а на МЕНЬШЕ - некоторая концентрация напряжений не приводит к уменьшению прочности.
При этом надо конечно понимать, что "ослаблением" считается не всякое уменьшение сечения.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:05
#13
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Следует читать как в СНиП. Думаю что это описка.
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:08
#14
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В старом СНиП 1,1 для СОСТАВНЫХ балок и для мест стыков прокатных сплошных.
В новом не знаю.
Уважаемый Ильнур, в первом посте есть выдержки из снипов.
to ИЛИ
Я тоже так думаю. Но хотелось бы думать что я не один такой. Вижу что так оно и есть.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:12
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Уважаемый Ильнур, в первом посте есть выдержки из снипов.
to ИЛИ
Я тоже так думаю. Но хотелось бы думать что я не один такой. Вижу что так оно и есть.
Попозже выложу все упомянутые пункты, и попробуем проанализировать дословно.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:37
#16
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Отличие СП от СНиП в том, что
1) СНиП обязывает применение данного пункта только к соединительным узлам. Формально следуя СП вы можете просверлить посередине пролета отверстие 1см, вставить в него болт 0.8см и увеличить несущую способность на 10%. Что ж, во-первых, дураков таких мало, а во-вторых, подобных неточностей множество.
2) СНиП различал сплошные элементы (балки, колонны) и ферменные, назначая им 1.1 и 1.05 соответственно. Теперь, видимо основываясь на некоторых исследованиях, для всех сечений применен коэффициент 1.1. (по-моему, в новом СП для одиночных уголков изменился расчет в целом - я не помню).
Всё.

Offtop: кстати, считая одиночные и не особо одиночные уголки в фермах, прикрепляемые одной полкой, учитываете внецентренное сжатие сечения?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:43
#17
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
1) СНиП обязывает применение данного пункта только к соединительным узлам.
Где это сказано? Там же по ХРИСТИАНСКИ написано что
Цитата:
ЭЛЕМЕНТЫ конструкций
.

Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Что ж, во-первых, дураков таких мало
Их достотачно, вот смотрите даже СП пишут.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
во-вторых, подобных неточностей множество.
А что вы считаете это нормальным? Т.е. кому то кучу бабла заплатили за новые СП он в ворде посидел вечерок и выпустил ахенею.
Offtop: С расчетом уголков не сталкивался....
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 15:45
#18
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Элементы конструкций ... при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов
У меня по русскому 5.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:51
#19
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
У меня по русскому 5.
Рад за Вас. Где сказано что для узлов? Сама балка не может быть с отверстиями к примеру в балочной клетке?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 16:51
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот скрины.
И где тут при ослаблении возрастает несущая способность элемента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП.JPG
Просмотров: 615
Размер:	158.2 Кб
ID:	97720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.JPG
Просмотров: 474
Размер:	158.1 Кб
ID:	97721  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 16:57
#21
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Ильнур, поясните, в что вы хотели сказать выделениями. Свою позицию я изложил в первом посте. Может я что то пропустил, но выкладываением Вами скринов моя позиция не изменилась.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:53
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Выделения смотрите не все - в паинте понарисовал лишнего.
Смысл такой:
1. В старом (добром и действующем и сейчас) СНиПе пп.7 и 8 рассортировывают более конкретно: составные на болтах+прокатные (гамма=1,1), и еще выделяют стержневые отдельно (гамма=1,05). При этом понятно, что расчет на прочность ведется по сечению нетто. Примечание 3 уточняет, что в соединениях (не в стыках) ЭТИХ (же) элементов данные гаммы не учитывать (видимо подразумевается, что максимум усилий все равно не находится в местах соединений).
2. В СП указанные пп.(7 и 8) объединены в один - п.6., и при этом УТОЧНЕНО, что это для расчета по сечению нетто. Стержневые пересмотрены в сторону перегруза. И насчет мест соединений примечания нет - ведь там все равно не максимум усилий.

Таким образом, главная идея - от отверстий сечение не ослабляется прямо пропорционально ухудшению геометрических характеристик - реализована корректно.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:58
#23
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Примечание 3 СНиП говорит о том, что при расчете болтов и соединительных пластин (и т.д.) в области этих отверстий не следует применять 1.1 (1.05)
В местах соединений могут быть максимальные усилия. Более того, они там часто и есть - поперечная сила в метах опирания балок, момент при жестком узле на болтах.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 18:12
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Примечание 3 СНиП говорит о том, что при расчете болтов и соединительных пластин (и т.д.) в области этих отверстий не следует применять 1.1 (1.05)
В местах соединений могут быть максимальные усилия. Более того, они там часто и есть - поперечная сила в метах опирания балок, момент при жестком узле на болтах.
Нет. Прим. 3 охватывает и гаммы<1.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2013, 18:27
#25
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну речь о повышающих. Так-то ясно написано. Не ясно, откуда такое толкование соединения и стыка.
По мне так, п.6 говорит о расчете поперечного сечения, а примечание 3 говорит об элементах соединения.
Вы же, как я понимаю, говорите о том, что п.6 относится, например, к сопряжению колонны с балкой, а примечание 3, например, о монтажном стыке балки в пролете? Монтажный стык - вроде устоявшееся выражение, кстати, не монтажное соединение ведь (могу ошибаться).

Offtop: что насчет уголков, прикрепляемых одной полкой - учитываете внецентренное сжатие?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:00
#26
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл такой:
1. В старом (добром и действующем и сейчас) СНиПе пп.7 и 8 рассортировывают более конкретно: составные на болтах+прокатные (гамма=1,1), и еще выделяют стержневые отдельно (гамма=1,05). При этом понятно, что расчет на прочность ведется по сечению нетто. Примечание 3 уточняет, что в соединениях (не в стыках) ЭТИХ (же) элементов данные гаммы не учитывать (видимо подразумевается, что максимум усилий все равно не находится в местах соединений).
2. В СП указанные пп.(7 и 8) объединены в один - п.6., и при этом УТОЧНЕНО, что это для расчета по сечению нетто. Стержневые пересмотрены в сторону перегруза. И насчет мест соединений примечания нет - ведь там все равно не максимум усилий.
Ильнур вы все пишите правильно и я с этим полностью согласен. Но согласитесь что п.6 сам по себе написан не корректно, более того не верно.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 19:04
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
... Но согласитесь что п.6 сам по себе написан не корректно, более того не верно.
Почему? Вроде все просто и понятно написано...
Вот что конкретно неверно? По отношению к какому случаю?
Geter
Цитата:
Вы же, как я понимаю, говорите о том, что п.6 относится, например, к сопряжению колонны с балкой, а примечание 3, например, о монтажном стыке балки
Наоборот - я подчеркнул, что соединение и стык четко разделены.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2013, 19:05
#28
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 19:17
#29
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


to Ильнур


6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) гаммас=1,1
Т.е. говорится что для балки с отвертиями и только для балки с отверстиями гаммас=1,1.
Для остальных случаев гаммас=1,0.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 22:24
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Беленя Е.И. "Металлические конструкции" 1986г. Стр 117-118. http://dwg.ru/dnl/1875
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 06:06
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
...6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) гаммас=1,1
Т.е. говорится что для балки с отвертиями и только для балки с отверстиями гаммас=1,1.
Для остальных случаев гаммас=1,0.
Так все правильно же.
Только не только балки, но и всякие другие виды элементов.
Есть отверстия - умножай на 1,1, не боись (читай Беленю от ZVV, или просто поверь тому, что на п.10 - там та же картина усилий).
Нет отверстий - делай как обычно.
Что конкретно неправильно-то в СП?
То же говорится и в СНиП. Может п.7 СНиП непонятен - там говорится о составных, выполненных на болтах, т.е. априори имеющих ослабления.
И тут говорилось (п.23) про максимумы усилий в соединениях (не в стыках) - в таких местах для Q имеется отдельный учет ослаблений - см. коэфф. "альфа" к формуле Журавского в СП и СНиП.
Makson, "христианство" - вера, а не язык.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 06:23
#32
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет отверстий - делай как обычно.
т.е. гаммас=1,0. Несмотря на то что в прошлом снипе 1,1 было. Я вас правильно понял?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 06:30
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
т.е. гаммас=1,0. Несмотря на то что в прошлом снипе 1,1 было. Я вас правильно понял?
Нет, вы неправильно поняли.
В старом СНиП НЕ БЫЛО 1,1 для "без отверстий".
Перечитайте пп.7 и 8 - там все время говорится о сечениях нетто. В остальных - так же 1.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 08:10
#34
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В старом СНиП НЕ БЫЛО 1,1 для "без отверстий".
Перечитайте пп.7 и 8 - там все время говорится о сечениях нетто. В остальных - так же 1.
Мда..призную невнимателен. Большое спасибо Ильнур.
Пересмотрел Белену да действительно везде 1.0.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 16:55
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Тогда получается если я просто просверлю отверстия в шарнирно опертой балке (для крепления рамки для фотографии болтом на 24 ну не в центре пролета конечно) то эта балка сразу у меня станет больше нести на 10% процентов.
- формально Вы правы. Суть вопроса изложена в п. 5.1 - 5.5 Пособия к СНиП II-23-81*. Кратко: на малых участках стали разрешают течь.
Вложения
Тип файла: pdf Пособие.pdf (73.5 Кб, 210 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 17:00
#36
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Offtop: Да блин обидно. Лан я дурак. Так убедил одного конструктора который обследование проводил что надо брать коэффициент 1.1 когда он делал расчет балок. Только из за этого коэффициента балки и прошли. А тут такое....
Makson вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 12:10
#37
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Подскажите пжл вот такой вопрос - коэффициент условия работы фермы.

Согласно табл. 1 СП 16.13330.2017 "сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий" имеют коэф. yc=0,9.

А что касаемо тогда ферм покрытий - принимать везде yc=1 ?
Во многих примерах расчета ферм встречал коэф. yc=0.95.
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 12:25
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Во многих примерах расчета ферм встречал коэф. yc=0.95.
- для уголков.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 12:42
1 | #39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,576


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Во многих примерах расчета ферм встречал коэф. yc=0.95.
Примеры, видимо, были выполнены по СНиП II-23-81*, где, как уже сказал eilukha, для парных уголковых сечений такие коэффициенты присутствовали.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 13:06
#40
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для уголков.
Получается для ферм типа "Молодечно" принимаем yc=1 как для сжатых, так и для расстянутых элементов
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 13:22
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,576


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Получается для ферм типа "Молодечно" принимаем yc=1 как для сжатых, так и для расстянутых элементов
Если Вы называете фермой типа "Молодечно ферму из гнуто-сварных замкнутых профилей, то да. При условии что эта ферма не попадает под пункт 1 таблицы 1 СП 13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 13:28
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И если СП 13330.2017 для Вас действующий документ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 13:29
#43
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
Согласно табл. 1 СП 16.13330.2017 "сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий" имеют коэф. yc=0,9.
Кстати, коллеги, а кто-нибудь может объяснить физический смысл данного коэффициента?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 13:33
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,576


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И если СП 13330.2017 для Вас действующий документ.
Да пожалуйста, пользуйтесь СП 13330.2011 - там то же самое. Только вот последний, являясь юридически вполне легитимным, содержит критическое количество ошибок, в том числе и в формулах
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 14:05
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
последний
- 2017-го который?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 14:18
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,576


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 2017-го который?
Не-а, последний упомянутый, СП 16.13330.2011 который. В 2017-м довольно много подправили ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2018, 14:48
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прогресс радует .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 13:41
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только вот последний, являясь юридически вполне легитимным:
только касаемо пунктов указанных в постановлении 1521, остальные более легитимные 2017 года получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 13:53
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
более легитимные
- «все равны, но есть особо равные».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 20:39
#50
Александр62

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 25.11.2020
Рязань
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Кстати, коллеги, а кто-нибудь может объяснить физический смысл данного коэффициента?
Так говорит Горев
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гамма с.JPG
Просмотров: 161
Размер:	142.0 Кб
ID:	232278  
Александр62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. Tyhig Технология и организация строительства 10 31.03.2012 21:15
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41