Коэффициенты условий работы по СП16.13330.2011.
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
||
Просмотров: 27965
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Имеется в виду что берется не вся площадь сечения, а за вычетом отверстия от болта., поэтому принимают 1.1; а когда вся площадь считается берется 1.
В старом СНиПе тоже самое 1.1 только она не расписали что именно берется площадь при расчете "ослабленного сечения". P.S. Я обычно больше 1 не принимаю не где. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Ну это понятно что сечения берется всегда за вычетом отверстия от болта...так бы можно было сделать решето из балки, а считать её как цельную. Но даже если вычли отверстия..что метал стал принципиально прочнее с отверстием?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Попробовали бы вы адаптировать несчисленное количество научных публикаций, исследующих, в том числе, запасы прочности сечений с отверстиями и местные напряжения в этих зонах для рядового инженера. А потом бы уже рассуждали, фигня написана в нормах или нет.
К тому же, если в равнозначных фразах (из СНиП и СП) видите принципиальную разницу.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
P.s. Хотите сказать что разнице во фразах СНиП и СП нет. Можете обосновать? У то у меня по русскому языку тройка была в школе)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, распределение стало иное. "Силовой поток" обтекает ослабления, "уплотняясь" к краям ослаблений, и в целом "расслабляется".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Тогда получается если я просто просверлю отверстия в шарнирно опертой балке (для крепления рамки для фотографии болтом на 24 ну не в центре пролета конечно) то эта балка сразу у меня станет больше нести на 10% процентов. Как то обсурдно звучит. Но соглано пункта 6 таблицы 1 нового СП это именно так. Или я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Ну это же как то неправильно. Имхо новый СП не верно переписали со старого СНиП. В прошлом такой ерунды не было. И все было более менее логично. Т.е. коэффициент 1,1 для сплошной балки и 1 для балки с дырками. А в новом наооборот.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В новом не знаю. Насчет неправильности. Для представления качественной картины работы сечения с ослаблением допустимо применение гидравлической аналогии (поток усилий). Результатом ПРАВИЛЬНОГО представления должно быть понимание, что например просверлив отв. ф20мм в растянутом листе 1,2х20 см, Вы ослабите лист не на (2/20)*100%, как думается в спешке, а на МЕНЬШЕ - некоторая концентрация напряжений не приводит к уменьшению прочности. При этом надо конечно понимать, что "ослаблением" считается не всякое уменьшение сечения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Попозже выложу все упомянутые пункты, и попробуем проанализировать дословно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Отличие СП от СНиП в том, что
1) СНиП обязывает применение данного пункта только к соединительным узлам. Формально следуя СП вы можете просверлить посередине пролета отверстие 1см, вставить в него болт 0.8см и увеличить несущую способность на 10%. Что ж, во-первых, дураков таких мало, а во-вторых, подобных неточностей множество. 2) СНиП различал сплошные элементы (балки, колонны) и ферменные, назначая им 1.1 и 1.05 соответственно. Теперь, видимо основываясь на некоторых исследованиях, для всех сечений применен коэффициент 1.1. (по-моему, в новом СП для одиночных уголков изменился расчет в целом - я не помню). Всё. Offtop: кстати, считая одиночные и не особо одиночные уголки в фермах, прикрепляемые одной полкой, учитываете внецентренное сжатие сечения? ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
Цитата:
Их достотачно, вот смотрите даже СП пишут. А что вы считаете это нормальным? Т.е. кому то кучу бабла заплатили за новые СП он в ворде посидел вечерок и выпустил ахенею. Offtop: С расчетом уголков не сталкивался.... |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
У меня по русскому 5.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Выделения смотрите не все - в паинте понарисовал лишнего.
Смысл такой: 1. В старом (добром и действующем и сейчас) СНиПе пп.7 и 8 рассортировывают более конкретно: составные на болтах+прокатные (гамма=1,1), и еще выделяют стержневые отдельно (гамма=1,05). При этом понятно, что расчет на прочность ведется по сечению нетто. Примечание 3 уточняет, что в соединениях (не в стыках) ЭТИХ (же) элементов данные гаммы не учитывать (видимо подразумевается, что максимум усилий все равно не находится в местах соединений). 2. В СП указанные пп.(7 и 8) объединены в один - п.6., и при этом УТОЧНЕНО, что это для расчета по сечению нетто. Стержневые пересмотрены в сторону перегруза. И насчет мест соединений примечания нет - ведь там все равно не максимум усилий. Таким образом, главная идея - от отверстий сечение не ослабляется прямо пропорционально ухудшению геометрических характеристик - реализована корректно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Примечание 3 СНиП говорит о том, что при расчете болтов и соединительных пластин (и т.д.) в области этих отверстий не следует применять 1.1 (1.05)
В местах соединений могут быть максимальные усилия. Более того, они там часто и есть - поперечная сила в метах опирания балок, момент при жестком узле на болтах.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну речь о повышающих. Так-то ясно написано. Не ясно, откуда такое толкование соединения и стыка.
По мне так, п.6 говорит о расчете поперечного сечения, а примечание 3 говорит об элементах соединения. Вы же, как я понимаю, говорите о том, что п.6 относится, например, к сопряжению колонны с балкой, а примечание 3, например, о монтажном стыке балки в пролете? Монтажный стык - вроде устоявшееся выражение, кстати, не монтажное соединение ведь (могу ошибаться). Offtop: что насчет уголков, прикрепляемых одной полкой - учитываете внецентренное сжатие? ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вот что конкретно неверно? По отношению к какому случаю? Geter Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
to Ильнур
6 Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/мм, несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме фрикционных соединений) гаммас=1,1 Т.е. говорится что для балки с отвертиями и только для балки с отверстиями гаммас=1,1. Для остальных случаев гаммас=1,0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Беленя Е.И. "Металлические конструкции" 1986г. Стр 117-118. http://dwg.ru/dnl/1875
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Только не только балки, но и всякие другие виды элементов. Есть отверстия - умножай на 1,1, не боись (читай Беленю от ZVV, или просто поверь тому, что на п.10 - там та же картина усилий). Нет отверстий - делай как обычно. Что конкретно неправильно-то в СП? То же говорится и в СНиП. Может п.7 СНиП непонятен - там говорится о составных, выполненных на болтах, т.е. априори имеющих ослабления. И тут говорилось (п.23) про максимумы усилий в соединениях (не в стыках) - в таких местах для Q имеется отдельный учет ослаблений - см. коэфф. "альфа" к формуле Журавского в СП и СНиП. Makson, "христианство" - вера, а не язык.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В старом СНиП НЕ БЫЛО 1,1 для "без отверстий". Перечитайте пп.7 и 8 - там все время говорится о сечениях нетто. В остальных - так же 1.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Подскажите пжл вот такой вопрос - коэффициент условия работы фермы.
Согласно табл. 1 СП 16.13330.2017 "сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий" имеют коэф. yc=0,9. А что касаемо тогда ферм покрытий - принимать везде yc=1 ? Во многих примерах расчета ферм встречал коэф. yc=0.95. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Кстати, коллеги, а кто-нибудь может объяснить физический смысл данного коэффициента?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
только касаемо пунктов указанных в постановлении 1521, остальные более легитимные 2017 года получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. | Tyhig | Технология и организация строительства | 10 | 31.03.2012 21:15 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |