Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 64972
|
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Кажется, Вы все напутали. Преобразование статических нагрузок в массы никакого отношения к сочетаниям нагрузок и РСУ не имеет, и коэффициенты сочетаний тоже. Я обычно беру для масс постоянных и временных длительных "1", для кратковременных "0,5", учитывая, что такие кратковременные нагрузки, как ветер - вообще не бывают массами в динамических задачах. А в расчетной схеме надо задавать расчетные статические нагрузки, а не нормативные.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5
|
[quote=Португалец;1052432]Кажется, Вы все напутали. Преобразование статических нагрузок в массы никакого отношения к сочетаниям нагрузок и РСУ не имеет, и коэффициенты сочетаний тоже.
Скажем так, прошедший курсы обучения SCAD в Москве начальник группы ввел в заблуждение, что мол учитывать необходимо коэффициенты (0,9, 0,8, 0,5) и в момент задания динамического загружения и в момент формирования комбинаций загружений. В результате и возник спор, что фактическая нагрузка будет уже уменьшена не на 10% согласно СНиП, а таким образом на 20%, вот собственно и причина обращения к помощи форума. ПО поводу задания нормативной нагрузки, было проведено в качестве эксперимента, но по прошествии дискуссионного спора и десятитысячном прочтении руководства SCAD, действительно нагрузки задаются только расчетные, далее возможен переход к нормативной только за счет ввода понижающих коэффициентов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) необходимы для преобразования в нагрузок в массы "внутри" сейсмического загружения и никакого отношения к написанию в дальнейшем особых сочетаний с сейсмической нагрузкой не имеют.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5
|
Цитата:
2.1. Расчет конструкций и оснований зданий и, сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий. При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2. Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются. Таблица 2 Виды нагрузок Значение коэффициента сочетаний пс Постоянные 0,9 Временные длительные 0,8 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) 0,5 |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
pra_sibamrita , Вы опять путаете понятие "масса" и "нагрузка". Массы нужны только для формирования динамических загружений и вычисления форм, частот колебаний и инерционных усилий от этих колебаний. Массы можно задать и вручную, без использования функции преобразования статических нагрузок. Просто в большинстве случаев массой является собственный вес кострукций, вес оборудования, людей. Поэтому удобнее преобразовывать. Какое количество статики брать для массы - на то российские нормативы скромно умалчивают. Но по логике, например, для кратковременной нагрузки на перекрытия очень мала вероятность, что в момент динамического воздействия будь то сейсмика или ветер - она будет максимальной, например, набьются народом все этажи до отказа. Поэтому при преобразовании кратковременных нагрузок в массы, напрашивается коэффициент "0,5", никак не "1", что похоже на коэффициент сочетаний. Для остальных постоянных и длительных нагрузок можно взять "1", поскольку это основные массы, при которых раскачивается конструкция. Но это не коэффициент сочетаний! Коэффициент сочетаний нужен потом, при формировании РСУ, когда инерционные усилия складываются со статическими. Тогда инерционные усилия берутся полными, а статические умножаются на 0,9, на 0,8, или на 0,5, если речь идет о сейсмике.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Масса и вес даже разную размерность имеют. А нагрузку прикладываем с к-том перегрузки. Следовательно, если взять массы с к-том перегрузки то не неправильно будут определены сб частоты
Видио в СНиП, эти к-ты служат для перехода от расчетных нагрузок к нормативным массам. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
100k, да нет, для частот и форм определяющим является распределение масс. Если масса сосредоточена вверху - это будет одна частота, если та же масса внизу - другая. Я помню, долго пытался объяснить одному кандидату наук, что пульсация ветра зависит в первую очередь не от высоты, а от формы конструкции. Например, 3-х метровый столбик с массой на конце в виде фонарика может еще как от ветра раскачаться и резонировать, а 140-метровой пирамиде Хеопса любой ветер пофигу
![]()
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Лично я задаю НОРМАТИВНЫЕ массы для сейсмики, а коэф. таблицы 2 использую для РСУ. При этом частоты колебаний сооружений более близки к реальным, соответственно и усилия в конструкциях распределяться максимально приближено к действительности. Задание расчетных масс может привести к искажению фактических частот здания (сооружения), а следовательно и поменять распределение усилий в конструкциях (вплоть до смены знака в отдельных элементах)...
P.S. Поскольку в нормах этот вопрос действительно освещен не в полной мере, никому свою позицию не навязываю ![]() Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 27.02.2013 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Если, чесно,давно делаю так. Но не со всем. Возьмем "металл".
Но, что-то не понимаю позицию форумчанина с ником "ПортугалеЦ". Моё мнение - если какая-либо гравит. нагрузка создает "динамику", то, звитяйте, нет этой нагрузки- нет динамики ,а если есть динамика от этой нгагрузи, то куда деть то саму эту нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Португалец, не путайте людей !!! Читайте внимательнее пункты 2.1 и 2.5 СНиП или п. 5.1 и 5.5 СП "строительство в сейсмических районах". Там ясно сказано (п.2.1 СНиП или 5.1. СП), что при расчете в особом сочетании берутся коэффициенты: для постоянных нагрузок - 0,9, длительных - 0,8, кратковременных - 0,5. А в пункте 2.5 СНиП или 5.5 СП говорится, что вес здания , для определения инерционных нагрузок от сейсм-го воздействия следует определять согласно п. 2.1 (СНиП), п. 5.1 (СП). Так, что pra_sibamrita, с какими коэффициентами собираете динамику из статики, такие же коэффициенты должны быть и в РСУ. Иначе парадокс получается: снег мы собираем для инерции с коэффициентом 0,5, а в РСУ ставим единицу (или наоборот). Тогда из этого парадокса возникает вопрос: куда дели половину снега ???
Так, что: Ещё как имеет !!! |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
SergeyKonstr, характер усилий от статической нагрузки и от динамической нагрузки, где эта статическая нагрузка задана массой - может быть совершенно различный. Поэтому я разделяю эти понятия "масса" и "нагрузка". 3MEi86 Там так написано (СП): "масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке по обобщенной координате , определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1" Что довольно туманно. Нет четкого отдельного перечисления статических нагрузок из которых надо набирать массу. К тому же написано "расчетных нагрузок", хотя вы все говорите, что нужно использовать нормативные. Еще больше возникает вопросов, если речь идет, например, о жидких или сыпучих массах. Так что - динамика это такая вещь, где явно одних СНиПов (СП) маловато. Поясните, наконец, какое отношение, все таки, имеет РСУ с их коэффициентами к наборе масс, если массы можно задавать вручную без функции преобразования и если РСУ вычисляются после определения всех усилий, статических и инерционных?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
В сейсмике примерно тоже самое. Поэтому считаю, что правильно брать массы от "нормативных нагрузок". С жидкими сыпучими и тп согласен. Было бы не плохо, если бы были уточнения на эту тему, надо бы посмотреть что пишут в Еврокодах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Что тут для вас туманно ?? По-моему совершенно определенно сказано:
Цитата:
А такое, что если в РСУ в особом сочетании для кратковременных нагрузок используется коэффициент 0,5, то это значит, что кратковременная нагрузка во время сейсмики будет составлять не все 100%, а лишь 50% на все здание. А, соответственно, если данная кратковременная нагрузка составляет 50%, то и массы для сейсмики будут составлять 50%. Не может такого быть, чтобы (привожу опять снег в пример) снег для динамики вы собрали 50%, а пригруз (вертикальная кратковременная нагрузка от снега) составил 100 %. Куда тогда, спрашивается дели оставшиеся 50% из динамики ? |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
100k
Если при разнице масс в 2 раза, разница частот будет в 1,4 раза, то при разнице в 1,1 будет в 1,03 раза. Там не прямая пропорциональность. Так что большой разницы нормативная или расчетная - нет. 3MEi86 Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 28.02.2013 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5
|
Сегодня пришли ответы из SCADhelp:
Вопрос: Добрый день!, Тема вопроса: Сейсмика. При задании динамического воздействия (сейсмики) методом преобразования статических нагрузок в массы должны учитываться коэффициенты пересчет (согл. СНиП II-7-81 п. 2.1 табл. 2) ? Далее при создании комбинаций загружений, эти коэффициенты должны ещё раз учитываться? или только остаются коэффициенты перехода от нормативной к расчетной (если в расчетной схеме вводилась нормативная нагрузка). Ждем от Вас ответа. Ответ: Расчетные сочетания усилий (РСУ) и комбинации загружений это разные вещи!!! В комбинации загружений происходит простое арифметическое сложение по сечениям элементов выбранных загружений с указанными коэффициентами. При таком сложении довольно сложно «угадать» наихудшую комбинацию загружений (ведь если складываются усилия разных знаков они в сумме могут дать ноль). Из этих соображений наиболее оправданное применение комбинаций – для сбора вертикальных нагрузок на фундаменты, при которых все нагрузки как правило суммируются (при горизонтальных нагрузках они могут взаимно погаситься или свестись к минимуму)!!!!! Наихудшие же усилия в сечениях можно получить только при РСУ, поскольку при их расчете (по определенным правилам) учитывается знак складываемых усилий с заданными коэффициентами (в старых РСУ коэффициенты задаются по умолчанию от типа нагрузки, но их можно поменять). И если какое-то усилие разгружает противоположное, то они не сочетаются в РСУ вместе, поскольку их сочетание не будет являться критичным для какого-то сечения (этого не происходит при комбинациях загружениях, где все усилия просто суммируются по формулам арифметики!!!). Вручную предугадать худшие РСУ для более-менее сложной задачи практически невозможно. Посмотреть в программе формулы, по которым сочетались РСУ для какого-то элемента можно в Печати таблиц или в Документаторе. Поэтому коэффициенты при задании РСУ и комбинации загружений разные по смыслу. Хотя в принципе можно посмотреть формулу для РСУ и задать точно такие же коэффициенты в комбинациях. Но это будет наихудшая комбинация только для одного конкретно выбранного сечения!!! Отсюда, коэффициенты при преобразовании статических нагрузок в массы можно брать согл. СНиП II-7-81 п. 2.1 табл. 2. И эти коэффициенты указывают только на то, какую часть статической нагрузки необходимо учитывать при учете инерции здания или сооружения – и больше никакой нагрузки эти коэффициенты не несут. При задании же комбинации загружений, коэффициенты указывают во сколько раз нужно увеличить/уменьшить заданную в препроцессоре нагрузку (предполагается, что в препроцессоре задаются расчетные нагрузки). Если же необходимо увидеть перемещения в схеме только от комбинации нормативных нагрузок, то в препроцессорах можно задать нормативную нагрузку. Тогда при задании комбинаций все загружения складываете с коэффициентом равным 1,0. Или можно в препроцессорах задать все-таки расчетную нагрузку, а в комбинациях уменьшить ее (перейти к нормативной), умножив на коэффициент меньший единицы. (к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт"). Вопрос:: В подведении итога по моему вопросу, правильно ли я Вас понял; При задании сейсмического воздействия методом преобразования статических нагрузок в массы, необходимо использовать коэффициенты 0.9,0.8,0.5,0.3 для соответственно постоянных, временно длительных, кратковременных и крановых?; Учитывают только вертикальные нагрузки в задании сейсмического загружения. Далее в РСУ вводятся коэффициенты соответствующие типу усилия (одиночные, сопутствующие и т.д.)? И по результатам РСУ, формируются РСН ( комбинации нагрузок) с наиболее неблагоприятным характером воздействия на НДС системы. Жду ответа. Ответ Да, все правильно Вы меня поняли. Только РСУ уже и есть наиболее неблагоприятные сочетания усилий (усилия в сечениях ведь и есть следствием нагрузок на схему). Никакие РСН при этом не формируются. Посмотрев формулу РСУ (в Печати таблиц или Документаторе) можно увидеть с каким коэффициентами какие нагрузки соединились. (к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт"). |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
В таком случае разница будет не большая. Правильно считать массы от нормативных нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95
|
Подниму ка тему)
Новый СП 14.13330.2014 не внёс корректив в вопрос о преобразовании нагрузок в массы. И в п. 5.1 и в п 5.5 говорится о "расчётных" нагрузках. Выскажу своё мнение а мэтры пусть меня поправят. Когда происходит преобразование нагрузок в массы я должен брать расчётные нагрузки и учитывать что не все они являются источником инерционной силы (люди падают, мебель и оборудование "проскальзывают", да и вообще для конструкции есть коэффициент К1 так почему такого аналога не может быть и для массы) то есть снижение нагрузок для преобразования в массы должно быть. И я думаю что 0.9 для постоянных это если вы задавали расчётные нагрузки переводит их в нормативные и это правильно, 0,8 для длительных тоже верно так как перегородки временные деформируются и происходит "откачка" энергии и т.п. Ну и для кратковременных 0.5 там просто больше вероятности на то что нагрузка не закреплена)) Получается что эти коэффициенты перевода просто совпали с коэффициентами сочетаний из таблицы №2. Теперь о коэффициенте сочетаний. Это же вероятностные коэффициенты. Они говорят что вероятность того что все постоянные нагрузки будут максимальны во время сейсмики реализуется через коэффициент 0,9 длительные - 0,8 а кратковременные 0,5. Вот такое мнение. Думаю что если вы считаете завод и там машины и механизмы прикручены к полу то коэффициент перевода нагрузки в массу можно увеличить.
__________________
Так часто бывает:) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95
|
Цитата:
To SergeyKonstr Это всё коэффициенты сочетания нагрузок, а я говорю о коэффициенте перевода нагрузки в массы.
__________________
Так часто бывает:) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95
|
Цитата:
__________________
Так часто бывает:) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Теоретически с такими же коэффициенами, с которыми весовые нагрузки входят в РСУ. На практике иногда "химичат" задавая все массы и разрешая программе при этом принимать, скажем, полную пульсацию и только постоянную нагрузку, при том что пульсация определена и от масс технологии и снега. Последний раз редактировалось IBZ, 04.07.2016 в 11:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Задам вопрос в этой теме. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для каждого возможного сейсмического сочетания необходимо задавать свое сейсмическое загружение со своими массами? Например, у нас есть загружения L1(постоянные), L2(кратковременная), L3(снеговая), L4(сейсмика). В РСУ будет четыре сейсмических сочетания L1+L2+L3+L4, L1+L2+L4, L1+L3+L4, L1+L4 (естественно с коэффициентами 0,9; 0,5; 1), но это не верно, поскольку в сейсмику у нас включены массы от L1, L2, L3 (с коэф. 0,9 и 0,5). Где я ошибаюсь? и как тогда делать правильно?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Нигде. Это особенности РСУ.
Правильно как не знаю. Я при вариации моделей делаю отдельными (дублирую) временные нагружения, задаю всем им логическую связь (постоянные) с долей длительности ноль. Но я в ЛИРЕ. В скаде не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Вот тут было обсуждение немного
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Цитата:
1) включаем массы в сейсмику с сочетаниями указанными в СП14 2) в комбинациях у Вас будет L1*1+L2*1+L3*1+L4*1 Offtop: Заранее прошу прощение у IBZ за истолковывание ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Иногда, при очень больших длительных нагрузках (силосы) приходится задавать несколько сейсмик с учётом и без учёта длительной.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Создаем не одно, а четыре сейсмических загружения с массами L4=L1*0.9 L5=L1*0.9+L2*0.8 L6=L1*0.9+L3*0.5 L7=L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5 2. При этом сейсмические РСУ/РСН будут выглядеть L1*0.9+L4*1.0 L1*0.9+L2*0.8+L5*1 L1*0.9+L3*0.5+L6*1 L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5+L7*1 При составлении РСУ эти комбинации необходиомо задавать как взаимоисключающие. Практически так поступают редко, задавая обычно массы по последней строке (L7) и условно полагая, что такая сейсмика будет при любой комбинации загруженицй. Это идет в явный запас, но, конечно, так поступать можно только проанализировав соотношение видов нагрузок.При таком подходе завышенными комбинациями являются комбинации, применяемые для расчета анкеров и фундаментов (иногда идругих конструкций и узлов) на отрыв. Пардон, в примере посчитал, что вторая нагрузка временная длительная, но уже менять не буду, так как правильная комбинация вполне очевидна - надо заменить коэффициенты 0,8 на 0,5 ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
А я так понял из ответа СКАДхелпа, что коэффициентами из таблицы 2, СП14.13330 применяют лишь 1 раз при:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут правда есть маленький нюанс - правила учета коэффициентов для масс и в сочетаниях именно такие, как описано выше, однако это не означает что их нужно задавать при формировании сочетаний. В частности, в Скад 21.1 они будут взяты автоматически при правильном описании вида нагрузок. Более того, если я заполню таблицу коэффициентов, то и на них будут введены эти множители ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 19.10.2016 в 17:09. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Да, Игорь Борисович совершенно прав и из соображений логики, и из helpa, и из обучения, который преподают скадовцы на углубленном курсе. А по поводу коэффициентов: одни коэффициенты берутся для определения частот собственных колебаний, а другие используются при создании рсу. Эти коэффициенты имеют принципиально разный смысл, не каким образом не перемножаются, поэтому не каким образом дважды не учитываются
Последний раз редактировалось vlasctelin, 19.10.2016 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Так и понял, спасибо, за подтверждение. Ручное создание всех сейсмических сочетаний - никакой автоматизации... вопрос возник как раз при расчете силоса на стойках, получились нереальные отрывы, которых не будет вовсе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Здравствуйте коллеги!
Есть одноэтажное здание с сеткой колонн 12х24м. При расчете на аварийное сочетание нагрузок с каким коэффициентом принимать снеговую нагрузку, как в нормах 0,5 или же брать 1,0? Я склоняюсь к коэффициенту равному - 1 (100%) снеговой нагрузки. Т.к. вероятность того, что будет 100% (1) снега при сейсмике, такая же, как и 50%(0,5) (которые рекомендуют нормы). В моем случае снеговая нагрузка является основной (кроме с.в. и оборудования). |
|||
![]() |
|
||||
Если под аварийной подразумевается сейсмика, то массы принимаются согласно расшифровке переменной массы mk(j) формулы (2) СП 14.13330.2014 (стр.15).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Снег, как и прочие "незакрепленные" нагрузки, вроде кратковременной на перекрытия, подразумевается, что сам характер поведения нагрузки при сейсмике не означает 100% влияния оной на конструкцию при сейсмических перемещениях. При горизонтальной сейсмике снег, как и полезная на перекрытия, сами сместятся от инерции и тем самым не дадут 100% нагрузку.
Правда, есть один спорный момент - как относиться к подобной нагрузке при сейсмике по Z... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
Вот и у меня вопрос как раз к части вертикальной составляющей, получается при коэффициенте 0,5 с колонны уходит порядка 15тс. От этого зависит нагрузка на свайный фундамент и одна свая туда/сюда уже финансово беспокоит заказчика .
|
|||
![]() |
|
||||
Указанное в п48 пояснение относится ко всем напрвлениям сейсмической нагрузки, так как никаких уточнений и исключений нормы не содержат.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
|
|||
![]() |
|
||||
Третий раз повторяю: для формирования сейсмических масс и комбинаций следует пользоваться коэффициентами, приведенными в таблице 2 СП 14.13330.2014. Для учета полного снега у Вас есть обычные несейсмические комбинации. Кто Вам вообще сказал, что сейсмическая комбинация обязана быть хуже обычной?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Вообще-то, после рытья в коэффициентах СП 14, возникла одна засада, касающаяся непосредственно anton-07-25-86.
А именно, довольно странный пункт, 5,4: Цитата:
Ну и далее... вот реально, хз, что означает это самое "совместно" - нужно ли вертикальную считать полностью или плюсовать вертикалку к горизонталке (и как, собственно, это задать... особым сочетанием двух сейсмических нагрузок?) Цитата:
В сумме это даст 0,875 - вполне себе коэффициентище для учёта полного снега... Offtop: P.S. Теперь по поводу вероятностей. Вероятность землетрясения для карты А указывается как 10% на 50 лет. Вероятность максимального снега какова? Раз в десять лет? Один месяц в году? Ну, значит, пять раз за пятьдесят лет. Пять месяцев из пятидесяти лет вероятность мегаснега. Порядка 1% вероятность. И 10% вероятность землетрясения в эти пятьдесят лет. Значит, вероятность пересечения этих событий в районе 0,1% |
|||
![]() |
|
||||
Это результаты актуализации
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Да, складывать два поступательных направления - перебор, не имеющий под собой физического смысла (если только не случатся два землетрясения одновременно и под зданием, и на расстоянии от него). Но так написано в нормах...
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
https://rflira.ru/kb/105/656/
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Всем привет. Ну с коэффициентами сочетания 0,9, 0,8 0,5 понятно. Но почему то мало упоминаются остальные коэффициенты.
Верно ли я предполагаю, что в случае изначального задания нагрузок расчётными, коэффициент будет включать в себя и прочие понижающие множители. Например коэффициент пересчета для эксплуатационной жилой нагрузки при расчёте сейсмики составит 0,8*0,77*0,35= 0,2156 ?? где : 0,8 -коэф сочетания 0,77- понижающий до нормативных 0,35- доля длительности |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Поэтому не нужно путать коэффициенты для определения МАСС в узлах (те самые 0,9 0,8 0,5) и коэффициенты сочетаний с сейсмикой в РСН ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Никогда не замечал. Может такое сочетание появляется в случае, когда не установлен тип комбинации и выдаются все. Я всегда устанавливаю "Типы комбинаций - расчётные".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Цитата:
Если посмотреть что у соседей в аналогичных нормах СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах", то мы увидим ту же картину, расчетные нагрузки умножаются на коэффициенты 0,95/0,9/0,8/0,5. И интерес тут вызывает отдельный коэффициент сочетания 0,95 для нагрузки от стальных конструкций. Эти нагрузки от стальных конструкций якобы по другому "сочетаются", нежели нагрузки от железобетона. Хотя и те, и те нагрузки постоянные. Если подумать какой вообще должен быть коэффициент сочетания у постоянных нагрузок, то его значение не 1 для постоянных нагрузок вызывает вопросы. Но если предположить, что в коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5 уже включен переход от расчетных значений к нормативным значениям нагрузок, то эти вопросы отпадут. Так же это объясняет почему у соседей в нормах для стальных конструкций коэффициент сочетания отличается от коэффициента сочетания для конструкций из других материалов. Потому что другое значение коэффициента надежности по нагрузкам. И если читать сообщения в этой теме, то ряд коллег тоже высказывают мысль, что переход от расчетных значений к нормативным уже включен в коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5. Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Если понижающие коэф 0,9 0,8 0,5 уже включают в себя понижение до нормативных, то выходит что мы и по первой и по второй группе считаем сейсмику по нормативным значениям?
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~39 мин. ----- Как всегда выходит, что результаты полученные по изложенным нормам получаются достаточно туманные, так как не совсем ясно, что именно заложено в некоторые понятия норматива (тут например "коэффициенты сочетания") . А выбор инженера в ту или иную сторону трактовки результата лежит в пределах осязания этих норм проверяющего эксперта. В противном случае, я думаю, повода для холиваров бы даже не возникало ![]() Последний раз редактировалось SurfCalc, 20.02.2025 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
А вы используете сейсмоизоляцию или у вас особые технологические требования, что необходим расчет по II группе предельных состояний?
Как вам уже писали выше, расчет надо вести согласно СП 14. Но если вас интересует история вопроса, то в более ранних редакция СП 20 коэффициент надежности по нагрузке для особых сочетаний принимался 1. В действующей редакции СП 20 нас отсылает к другим СП, в которых оговариваются расчеты на особые нагрузки. В частности в СП 385 (прогрессирующее обрушение) оговорен коэффициент надежности по нагрузке равный 1. Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
У меня намечается многосекционный дом. Вопрос в том , как корректно посчитать ширину антисейсмических швов. Для этого мне нужно точно понимать, что зашито в коэф 0,9 0,8 0,5. Так как учитывать в массах здания полную жилую нагрузку мне кажется не корректным, как и результаты по деформациям от расчётных нагрузок. В общем мне нужны амплитуды смежных секций.
|
|||
![]() |
|
||||
Никакой нормативной сейсмики не существует в принципе. При этом перемещения от сейсмической нагрузки для обычных зданий и сооружений не нормируется.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
А вот это ещё один пункт по которому у меня также есть проблеиы с пониманием. Там есть ф1 и ф2. В формулах присутствует грузовая площадь А. Но она есть по сути только у вертикальных элементов. Их самих посчитать с учётом этажности не проблема. Проблема с плитами перекрытий и фундаментами. Выходит что этот коэф. для плит можно учесть только в зоне опоры? Это всё жирный оффтоп, я понимаю. Поэтому возвращаюсь к нашей теме, но всё с той же мыслью. Является ли грузовой площадью для определения ф1 ф2 площадь всей плиты секции?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
"6.1.6 Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5, при этом ширина шва на каждом рассматриваемом уровне должна быть не менее суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания" |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Цитата:
Суть вот в чем. В таблице 8.3 СП 20 указана эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия, это такая нагрузка при которой все возможные варианты эпюр изгибающего момента от фактической нагрузки вписываются в эпюру моментов от этой эквивалентной нагрузки. Т.е. значения нагрузок в таблице 8.3 СП 20 завышены по сравнению с фактическими значениями. Когда у нас многоэтажное здание, перекрытие каждого этажа будет нести эту разницу между фактической и эквивалентной нагрузкой. И чем больше этажность, тем больше будет в сумме этот "довесок" для фундаментов и вертикальных конструкций. Поэтому пункт 6.8 СП 20 и позволяет уменьшить значение равномерно распределенных нагрузок на перекрытия при расчете вертикальных несущих конструкций и фундаментов. Но если вернуться к первоначальному вашему вопросу в посте 63. Есть коэффициенты надежности по нагрузкам и значения нагрузок в СП 20, есть коэффициенты сочетания в СП 14, их и следует применять так, как написано в СП. Ничего добавлять не нужно. Я предположу что вся эта тема про переход от расчетных нагрузок на нормативные при сборе масс идет от расчета на пульсационную ветровую нагрузку на основные сочетания. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок. Но для основных сочетаний у нас коэффициенты сочетания уже согласно раздела 6 СП 20 следует брать. У постоянной нагрузки для основного сочетания коэффициент сочения 1, и при переводе расчетных нагрузок в нормативные получим 1/1,1=0,91. А для особого сочетания при сейсмическом воздействии коэффициент сочетания для постоянных нагрузок 0,9 согласно таблице 5.1 СП 14. Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Всё-таки есть некоторая надежда на обучаемость "зумеров"
0,9/0,8/0,5 никакого отношения к переходу на нормативные значения не имеют. Расчётное землетрясение может вообще не произойти в течении жизни сооружения. А если и произойдёт, то вероятность максимального значения абсолютно всех нагрузок в этот момент ничтожно мала. Что касается "площадных" и "разноуровневых" коэффициентов снижения временных нагрузок по СП 20, то в особом сочетании они не применяются. Хотя и не плохо бы было их применить. Но иногда приходиться "отступать" от СП 14 при сборе масс в случае значительных временных нагрузках. Например при неравномерном загружении силосов, расположенных на одной плите. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Следует также помнить, что наши методы расчёта на сейсмику весьма приблизительны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Можно, чтобы получить "нормативное" значение пульсации, хотя такового тоже в природе не существует. "Металлистам" это вообще не нужно, поскольку нормативные значения участвуют тут только для определения перемещений и сравнения их с предельными значениями. При этом перемещения от ветра берутся только от статической составляющей.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Нормативного значения пульсации нет и в СП 20. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок. Коэффициент 1/1,1=0,91 для постоянной нагрузки только для сбора масс при расчете на пульсацию на основное сочетание. В РСУ у пульсационной составляющей ветра коэффициент надежности по нагрузки 1,4 будет умноженный на соответствующий коэффициент сочетания. И то, 1/1,1=0,91 это для ЖБК и других материалов с коэффициентом надежности по нагрузки 1,1. Для собственного веса стальных конструкций коэффициент для сбора масс будет 1/1,05=0,95.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 21.02.2025 в 15:30. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Какая есть. Как там говорится "Других писателей у меня для вас нет"(С)
Ранее .. ранее СНиП 2.01.07-85* позволял в ряде случаев не учитывать пульсацию. А в СП 20 методика определения пульсационной составляющей постоянно меняется, если проследить с момента появления СП 20. К слову, не успело появиться приложение М в СП 20 изм 5, буквально через год в СП 20 изм 6 в приложение М вносят правки. Когда то находил видео, где разработчик одной расчетной программы, общаясь с пользователями, касался темы определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Он сказал, что методика пункта 11.1.8 в) СП 20 (еще до изм 5) дает не совсем адекватные результаты. Еще он сказал, что общался по этому поводу с одним из авторов СП 20, и что тот думает как решить эту проблему. Пользователем своей программы он рекомендовал пользоваться другим способом определения пульсационной составляющей, который тоже реализован в программе, если их результат по методике пункта 11.1.8 в) СП 20 не устраивает. Говорил он про методику согласно "Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки" ЦНИИСК. На недавней презентации новой версии уже другой расчетной программы было сказано, что приложение М СП 20 это не что иное как реализация этого документа с некими уточнениями. Я SCAD-ом не пользуюсь, поэтому не в курсе, а реализован ли расчет пульсационной составляющей по приложению М СП 20 на данный момент, с учетом ситуации вокруг... Пульсационная составляющая по пункту 11.1.8 в) теперь же определяется по приложению М. В приложении М СП 20 говорится про определение расчетных значений усилий и перемещений от пульсационной составляющей ветровой нагрузки, поэтому я и написал так. Цитата:
Я понимаю что вы пишите про нелинейные зависимости, но нам же не известно что зашито внутри методики, какие были предпосылки, что и как авторы пытались учесть. К тому же сама методика постоянно меняется. Я мельком глянул приложение М, там даже двойные интегралы есть, если не ошибаюсь. Но это все лирика. Есть СП 20 и мы Если вернуться к массам и посмотреть на цифрах, то получим такую картину. Есть вот такой навес, при расчетных массах первая частота 0,91, вторая 1,24. А при нормативных массах первая частота 0,51, вторая 1,14. У навеса основная нагрузка это снег, поэтому уменьшение его массы на 30%, дает видимо такую разницу. Согласно пункту 11.1.8 есть три варианта определения пульсации, в зависимости от значений первой и второй частоты собственных колебаний в сравнении с предельными значением частоты. И получая разные частоты, при разном способе задания масс, можно совсем по разным формулам определять пульсацию. Тут есть над чем подумать. К примеру, при определении пульсации согласно пункту 11.1.8 б) по формуле (11.7), коэффициент динамичности зависит от безразмерного периода Т. В формуле (11.8) для определения этого безразмерного периода стоит частота в знаменателе. Т.е. чем меньше будет частота, тем больше будет значение безразмерного периода Т. А чем больше будет значение безразмерного периода Т, тем больше будет значение коэффициента динамичности по рисунку 11.1. И тем большее значение пульсации мы получим в итоге. А при определении пульсации согласно пунта 11.1.8 в) по приложению М, чем меньше будет значение первых двух частот, тем вероятно большее число форм придется учитывать при определении пульсации. Последний раз редактировалось Artisan, 22.02.2025 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Именно безразмерного. Для определения коэффициента динамичности.
СП 20. Очень просто - не больше 0,08.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 22.02.2025 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Безразмерный параметр - это я понимаю, а вот безразмерный период - ну никак. Это просто очередной "перл" наших нормотворцев.
А пункт подскажите? А то рыться в нормах неохота. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Чтобы иметь удобную формулу. В формуле оговорены единицы измерения, и присутствует множитель 940 сек*Н^0,5. Назвали периодом возможно потому, что выводили из соотношений периодов.
Цитата:
По поводу - какие массы и какие нагрузки брать (норм или расч) в динамических расчетах - кроме специально оговоренных в СП моментов (дающих "скидки" с учетом вероятностей, вернее невероятностей), нужно брать ТАКИЕ массы/нагрузки, что дают наихудший для сооружения результат. Таков дух СП 20.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Да и Теплых в своём вебинаре говорил что массы для пульсации ветра надо приводить к нормативным (ссылаясь на тот саммый 11.1.8).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2025 в 13:51. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
![]() В евронормах вот всей этой фигней ддинамической не занимаются, у них есть нормативная статвеличина = ветер с учетом пульсации (!), и все. Умножили на коэффициент надежности по нагрузке (типа 1,5), и получили усилия/перемещения, и на этом разошлись.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2025 в 19:58. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Элементарно: умножить на 1,4!
А то, что статическое давление определяется на высоте 4000 м над уровнем моря тебя не смущает?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Для получения расчетных результатов нужно задать расчетные исходные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, снимаю шляпу перед лучшим "Бахиловедом" этого форума
![]() Тогда вопрос: на на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А коэффициент запаса - он на то и коэффициент запаса. Если вдруг будет аномальный ураган )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В СП20 не сказано, что перемещения ограничены от сугубо статветра. Пульсацию положено учитывать. И даже в этом случае пульсирует.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Не-а. Начиная с изменения 3 СП 20 пульсация для анализа деформативности не учитывается - смотрим пункт Д.1.1 приложения "Д" СП 20.13330.2016. Поэтому я и говорю о бессмысленности расчёта на нормативный ветер для "металлистов" в подавляющем большинстве случаев.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Я за всей динамикой, в т.ч. изм в СП не успеваю. Пойду посмотрю что за Д 1.1. Но в случаях, когда максимальное перемещение нужно ограничить из конструктивных требований (например для предотвращения "навала" блоков), думаю Вы не станете допускать столкновения конструкций, ссылаясь на Д 1.1. Или как?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Если посмотреть "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра", ЦНИИСК, 1978, то в примере 5 (стр. 198) Приложения 3 можно увидеть определение массы постамента, коэффициент надежности по нагрузки при этом не используется. В таблице 15 приводится определение расчетной ветровой нагрузки, статическую составляющую складывают с динамической и умножают на коэффициент надежности по нагрузке (18,57+19,49)*1,3=49,48 (в СНиП II-6-74 у ветра коэффициент надежности по нагрузке 1,2, либо 1,3 для сооружений, где ветровая нагрузка имеет решающее значение).
|
|||
![]() |
|
||||
Сие из разряда "а если бы он нес патроны !!!". Если Вы заметили, я в сообщениях на эту тему использую понятия "в большинстве случаев, "для обычных конструкций" и сходные.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Нормативно пульсирует!
Со всеми соответствующими формами. И уже потом инженер вводит коэф запаса ![]() Не, никто ж пока не расстреливает за перезапас, считайте на расчётный ветер пульсацию ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
А вот тут есть проблема. Если и гравитационные нагрузки для сбора масс брать нормативными, то формы колебаний для этих случаев могут получиться совершенно разными. Это связано с разными коэффициентами надежности по нагрузкам. Например, есть однопролетная рамка со встроенной площадкой, опирающейся на некоторой высоте на колонну. Иными словами на стойку приложены 2 массы. Верхняя масса имеет расчётное значение значение P1=40 (т) (примем условно, что вся эта нагрузка снеговая). Расчётное значение нижней силы пусть тоже P2=40 тонн, и будем считать, что эта цифра представляет собой заполнение резервуара водой. То есть в первом случае к стойке приложены 2 одинаковых массы по 40 (т). Теперь переводим их значения в нормативное. Верхняя масса будет теперь P1=40/1,4=28,6 (т), а нижняя так и останется P2=40. Что изменятся частоты, периоды и пульсационные составляющей ветра понятно, и совсем не в 1,4 раза и не одинаково для 2-х точек. Да что там - измениться может и принципиальная очередность форм. Вот поэтому я считаю более логичным задавать расчётные значения, а уж ежели кому-то позарез нужно и нормативное значение пульсации, то делайте дополнительное загружение, не включая его в РСУ.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
И что? На самом деле никаких "форм" в природе не существует - это наше упрощение.
Другое дело, что пульсация пропорциональна величине масс, в отличие от сейсмики. А оно нам надо? Увеличивать пульсацию на ровном месте? И не факт, что пульсация с "расчётными" массами будет больше нормативной в 1,4 раза. Так что считай по СНиПу и не выпендривайся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я и говорю. А IBZ глазки делает - а что это? а как это? зачем это?
Цитата:
Таким образом, пульсация в расчетах 2ГПС учитывается, в т.ч. промметаллистами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В скаде все правильно - все складывается. Более того, при задании пульсации она суммируется с стат автоматически. Статветер отдельно исключается из рассмотрения. Если стат задать без 1,4, то суммарно получится тоже нормативное. И в Лире скорее так же. Иначе сумбур. Если есть пульсация, значит есть стат. И учет - только вместе.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2025 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
На солько можно считать, что алгоритм/возможности скада более "свободны"? Т.е. вообще алгоритм Лира-САПР подтверждает мнение IBZ. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Речь о перемещениях. Последний раз редактировалось crossing, 25.02.2025 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В Скаде можно вести 2 списка для составления РСУ и сочетания перемещений. Для этого служат 2 колонки, в первой из которых помечаются загружения для РСУ, а во второй для сочетания перемещений. Они принципиально независимы - что зададите, то и получите. Только вот постоянную нагрузку программа не даст выключить из списков, что вполне логично. Вообще же считаю, что сочетания в Скаде сделаны по классу "High End". |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() "Какая разница, товарищ" (с) Как сказал бы Гук, перемесчения=усилия. Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
При новом проектировании делаю 4 ветра. Если надо "вытянуть" объект для неких элементов которого критична комбинация вида "минимальный прижим (или отрыв) при максимальном моменте", можно попробовать сделать несколько пульсаций с разными массами. За всё время работы такое делал всего пару раз. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 26.02.2025 в 07:10. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Я постоянно проектирую здания, разделенные на блоки. И слежу, чтобы блоки не бодались при шатаниях. Никакая это не редкость...обыденное дело.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Строго по СП нет точных указаний, как массу снега брать для пульсаций (тут можно про аналогию с сейсмикой подумать). Понятно, что будет сочетание, где снега нет, но там и массы не будет. К слову - если брать нормативную массу снега вместо расчетного, результат будет отличаться не сильно. На башнях наверняка сильно бы отличалось, но на башнях нет снега.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ибо как сказал IBZ Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Никак нет. Не посчитали. Нет снега в сочетании, формы-неформы и все прочее вычислены для ДАННОГО сочетания. Дураков нет. Зачем так предполагать-то? Что снега не задано, но формы со снегом? Отчего такие издевоны?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Если массы нет физически (июль на дворе), то и формы колебаний надо без неё вычислять ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Так массы зимой вычислялись. Важны не формы, а частота.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Которая вычисляется от единичной нагрузки и зависит от жесткостных характеристик
![]() Отсюда вывод - без разницы какие нагрузки брать, нормативные или расчётные ![]() Но я всё же надеялся вывести на эту мысль IBZ ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Если бы Вы когда-нибудь считали пульсацию вручную, то таких высказываний бы не допускали. Вам явно необходимо освежить в памяти теорию колебаний. Последний раз редактировалось IBZ, 26.02.2025 в 14:12. |
||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если нет снега - то естественно не включаю. Если снег в сочетании есть - то включаю. Вообще не понял постановки вопроса.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Вот болтанул не подумавши по расчетный ветер, теперь дымовую завесу напускает...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2025 в 20:40. |
||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Если сделать экскурс в историю норм по сейсмике, то коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5 к расчетным к нагрузкам прослеживаются в плоть до СНиП II-А.12-69*. В СНиП II-А.12-62 уже другие коэффициенты и другими формулировки. Коэффициенты называется коэффициентами перегрузки и нет указания применять их к расчетным значениям нагрузок. Собственно в СНиП II-А.11-62 "Нагрузки и воздействия" и не оговорен переход от нормативных нагрузок к расчетным, термин расчетная нагрузка не используется. Согласно СНиП II-А.11-62 нормативные нагрузки умножаются на коэффициенты перегрузки, указанные в этом СНиП. Т.е. и в СНиП II-А.12-62, и в СНиП II-А.11-62 есть коэффициенты перегрузки, они разные, и никаких указаний о их одновременном применении нет. В СНиП II-А.11-62 в пункте 1.8 говорится, что коэффициенты сочетания этого СНиП не применятся для особого сейсмического воздействия. А в СНиП II-А.12-62 сочетание нагрузок для расчета строго оговорено (собственный вес + снег + временная на перекрытие). Коэффициенты перегрузки в СНиП II-А.12-62 имеют значения 1/0,8/0,8. Для временных нагрузок допускается при обосновании уменьшать значение коэффициента перегрузок.
Посмотрим что в цифрах получим. Примем нормативные значения нагрузок: собственный вес металлических конструкций 50 кг/м2; снег для III снегового района 100 кг/м2 (будут и иные варианты); временная на перекрытие в жилых помещениях 150 кг/м2 (полезная нагрузка). В скобках указан соответствующий СНиП "Нагрузки и воздействия". Согласно СНиП II-А.12-62 (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 50*1= 50 кг/м2 - снег 100*0,8= 80 кг/м2 - полезная 150*0,8= 120 кг/м2 Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2 - снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2 - полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2 Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2 - снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2 - полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2 Согласно СНиП II-7-81* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2 - снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2 - полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2 Согласно СНиП II-7-81* (СНиП 2.01.07-85*) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 1,05*50*0,9= 47,25 кг/м2 - снег 180*0,5= 90 кг/м2 - снег согласно СНиП II-А.12-62 0,7*180*0,8= 100,8 кг/м2 - полезная 1,3*150*0,5= 97,5 кг/м2 Согласно СП 14.13330.2018 (СП 20.13330.2016) массы учитываемые в расчете: - собственный вес 1,05*50*0,9= 47,25 кг/м2 - снег 1,4*150*0,5= 105 кг/м2 - снег согласно СНиП II-А.12-62 150*0,8= 120 кг/м2 - полезная 1,3*150*0,5= 97,5 кг/м2 На лицо тенденция к уменьшению значения масс, учитываемых при расчете. Только для снега массы увеличились, но если при сравнении методик сейсмических норм использовать увеличенные значения снеговой нагрузки, все равно эта тенденция сохраняется. Еще можно добавить, что коэффициент динамичности тоже менялся, в СНиП II-А.12-62, СНиП II-А.12-69* его максимальное значение 3, и это значение коэффициент имеет с самого начала графика (при Т=0). А начиная со СНиП II-7-81* максимальное значение коэффициента динамичности равно 2,5, и его график имеет иные очертания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() ![]() А не могли бы Вы примерно такую же работу проделать по ветру с пульсацией? В плане какие значения масс вводить в расчет по 1ГПС и 2ГПС...и как было раньше, когда пульсацию в основном игнорили. Если "преобразование масс" по теме тут не по теме (по Бахилу), то можно перекинуть на другую тему.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Сбор масс для сейсмики и сбор масс для определения пульсации по своей природе идентичные процессы, хотя результаты численно не обязательно будут равны. При сборе масс для сейсмике по сути тоже используются нормативные значения масс. И я имею ввиду именно сами значения, цифры. От того, чо в СП 14 они называются расчетными, суть дела не меняет. Замечу, что расчетная нагрузка не всегда больше нормативной, иногда она равна нормативной, а иногда расчетная даже меньше нормативной нагрузки. Собственно из этого и следует, что никакого дополнительного перехода от расчетных масс к нормативным не требуется для сейсмики, все уже заложено в коэффициенты 0,9/0,8/0,5. И так же следует, что нагрузки нужно задавать именно с расчетными значениями при расчетах на сейсмическое воздействие.
Нечего обозревать. До СП 20 нигде не оговаривается какую нагрузку следует использовать при сборе масс при определении пульсации. Правда из этого не следует, что для определения пульсации следует брать массы именно от расчетной нагрузки. В сообщении 103 я приводил пример из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра", ЦНИИСК, 1978, где массы собирали от нормативной нагрузки, не используя коэффициенты надежности по нагрузки. Могу лишь отметить, что коэффициент надежности по нагрузке для ветра стал 1,4 начиная со СНиП 2.01.07-85*. До этого он был 1,2 или 1,3 (где ветровая нагрузка определяющая). Ветер же это кратковременная нагрузка. Пульсационная составляющая ветра это некая часть этой кратковременной нагрузки. И согласно методике СП 20 мы для определения некой части кратковременной нагрузки используем параметры, для определения которых используются в том числе и значения других кратковременных нагрузок. Т.е. рассматривается случай одновременного действия нескольких кратковременных нагрузок. И согласно букве и духу СП 20 при одновременном действии нескольких кратковременных нагрузок надо применять коэффициенты сочетания. Расчетное значение ветровой нагрузки в среднем повторяется один раз в 50 лет. Расчетное значение снеговой нагрузки тоже в среднем повторяется один раз в 50 лет. Полезные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия, указанные в СП 20, это эквивалентные нагрузки. Их значения завышены по сравнению с фактическими значениями, и использовать их полное расчетное значения не корректно для сбора масс. Поэтому примечание пункта 11.1.8 СП 20 (про определение частот при действии нормативных нагрузок) можно расценивать как способ учитывать все эти нюансы. Что же касаемо постоянных нагрузок, то если открыть СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования», то в пункте 7.2 можно прочитать "При определении частот собственных колебаний следует принимать нормативные значения постоянных нагрузок". И замену, что тут нет никаких "допускается", "следует принимать" и иного варианта не предусмотрено. И это не фантазия авторов СП 413, они это переписали из пункта 4.2 "Инструкция по расчету конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки", ЦНИИСК, 1970. Так что примечание пункта 11.1.8 СП 20 не на пустом месте возникло. И мысль что, коэффициенты 0,9/0,8/0,5 СП 14 учитывают в том числе и переход от расчетных значений нагрузок к нормативным тоже. Последний раз редактировалось Artisan, 28.02.2025 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Динамическая комфортность - это другое (огрничивается ускорение). И Wc=0.7•Wg, где 0.7 - это 1/1.4, а 1.4 - коэффициент надёжности по нагрузке.
Последний раз редактировалось crossing, 01.03.2025 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Конечно. Если читать эту фразу как положено читать документы, то она означает что на сегодня можно и так и этак. Но такое положение появилось относительно недавно, а раньше были вопросы, и тот же Скад предполагал расчётные значения. Да и Вы выше говорили о том, что следует брать значения, дающие максимальную пульсацию.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не всегда не учитывается. Выше все расписали уже. И IBZ уже покаялся и исправился, что подняло его афторитетность еще на 1 уровень. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Температурные нагрузки в SCAD | ЧерныШ | SCAD | 24 | 31.03.2014 16:29 |
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) | Elbran | SCAD | 11 | 31.07.2010 21:02 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |