Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).

Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2013, 11:32 #1
Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).
pra_sibamrita
 
Инженер-конструктор
 
Томск
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5

Добрый день!,
Появился следующий вопрос: Правильность преобразования статических нагрузок в массы, в процессе задания динамического воздействия (сейсмического), при расчете сейсмостойких атомных станций.
Проблема: Согласно СНиП 2-7-81* п. 2.1 табл. 2, существуют коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) для соответственно постоянной, временной и кратковременной нагрузки. Эти коэффициенты используются в задании сейсмического загружения (методом преобраз. стат. нагрузок в массы). Тогда в задании комбинаций загружений и РСУ они учитываются повторно?, или будут учитываться только коэффициенты перехода от нормативной нагрузки к расчетной, если в расчетной схеме задавалась нормативная нагрузка.
Просмотров: 64972
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:44
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Кажется, Вы все напутали. Преобразование статических нагрузок в массы никакого отношения к сочетаниям нагрузок и РСУ не имеет, и коэффициенты сочетаний тоже. Я обычно беру для масс постоянных и временных длительных "1", для кратковременных "0,5", учитывая, что такие кратковременные нагрузки, как ветер - вообще не бывают массами в динамических задачах. А в расчетной схеме надо задавать расчетные статические нагрузки, а не нормативные.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:52
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
для кратковременных "0,5"
А доля длительной составляющей разве 0,5?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:18
#4
pra_sibamrita

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5


[quote=Португалец;1052432]Кажется, Вы все напутали. Преобразование статических нагрузок в массы никакого отношения к сочетаниям нагрузок и РСУ не имеет, и коэффициенты сочетаний тоже.

Скажем так, прошедший курсы обучения SCAD в Москве начальник группы ввел в заблуждение, что мол учитывать необходимо коэффициенты (0,9, 0,8, 0,5) и в момент задания динамического загружения и в момент формирования комбинаций загружений. В результате и возник спор, что фактическая нагрузка будет уже уменьшена не на 10% согласно СНиП, а таким образом на 20%, вот собственно и причина обращения к помощи форума.

ПО поводу задания нормативной нагрузки, было проведено в качестве эксперимента, но по прошествии дискуссионного спора и десятитысячном прочтении руководства SCAD, действительно нагрузки задаются только расчетные, далее возможен переход к нормативной только за счет ввода понижающих коэффициентов.
pra_sibamrita вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:42
#5
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) необходимы для преобразования в нагрузок в массы "внутри" сейсмического загружения и никакого отношения к написанию в дальнейшем особых сочетаний с сейсмической нагрузкой не имеют.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:50
#6
pra_sibamrita

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) необходимы для преобразования в нагрузок в массы "внутри" сейсмического загружения и никакого отношения к написанию в дальнейшем особых сочетаний с сейсмической нагрузкой не имеют.
Тогда как правильно трактовать вот этот п.2 СНиП 2-7-81*:
2.1. Расчет конструкций и оснований зданий и, сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий.

При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2.

Горизонтальные нагрузки от масс на гибких подвесках, температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов при этом не учитываются.

Таблица 2



Виды нагрузок

Значение коэффициента сочетаний пс

Постоянные

0,9

Временные длительные

0,8

Кратковременные (на перекрытия и покрытия)

0,5
pra_sibamrita вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 16:54
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


pra_sibamrita , Вы опять путаете понятие "масса" и "нагрузка". Массы нужны только для формирования динамических загружений и вычисления форм, частот колебаний и инерционных усилий от этих колебаний. Массы можно задать и вручную, без использования функции преобразования статических нагрузок. Просто в большинстве случаев массой является собственный вес кострукций, вес оборудования, людей. Поэтому удобнее преобразовывать. Какое количество статики брать для массы - на то российские нормативы скромно умалчивают. Но по логике, например, для кратковременной нагрузки на перекрытия очень мала вероятность, что в момент динамического воздействия будь то сейсмика или ветер - она будет максимальной, например, набьются народом все этажи до отказа. Поэтому при преобразовании кратковременных нагрузок в массы, напрашивается коэффициент "0,5", никак не "1", что похоже на коэффициент сочетаний. Для остальных постоянных и длительных нагрузок можно взять "1", поскольку это основные массы, при которых раскачивается конструкция. Но это не коэффициент сочетаний! Коэффициент сочетаний нужен потом, при формировании РСУ, когда инерционные усилия складываются со статическими. Тогда инерционные усилия берутся полными, а статические умножаются на 0,9, на 0,8, или на 0,5, если речь идет о сейсмике.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:12
#8
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Масса и вес даже разную размерность имеют. А нагрузку прикладываем с к-том перегрузки. Следовательно, если взять массы с к-том перегрузки то не неправильно будут определены сб частоты
Видио в СНиП, эти к-ты служат для перехода от расчетных нагрузок к нормативным массам.
100k вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:27
#9
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


100k, да нет, для частот и форм определяющим является распределение масс. Если масса сосредоточена вверху - это будет одна частота, если та же масса внизу - другая. Я помню, долго пытался объяснить одному кандидату наук, что пульсация ветра зависит в первую очередь не от высоты, а от формы конструкции. Например, 3-х метровый столбик с массой на конце в виде фонарика может еще как от ветра раскачаться и резонировать, а 140-метровой пирамиде Хеопса любой ветер пофигу
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:44
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Перефразирую, 2 башни одинаковой жесткости (EA EI) но с разными массами будет иметь одинаковые формы и частоты собственных колебаний? А также усилия которые возникают от ускорения этих масс?
100k вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:51
#11
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Лично я задаю НОРМАТИВНЫЕ массы для сейсмики, а коэф. таблицы 2 использую для РСУ. При этом частоты колебаний сооружений более близки к реальным, соответственно и усилия в конструкциях распределяться максимально приближено к действительности. Задание расчетных масс может привести к искажению фактических частот здания (сооружения), а следовательно и поменять распределение усилий в конструкциях (вплоть до смены знака в отдельных элементах)...

P.S. Поскольку в нормах этот вопрос действительно освещен не в полной мере, никому свою позицию не навязываю Хотя новый СП по нагрузкам внес существенную ясность по рассматриваемому вопросу (по крайней мере по ветру).

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 27.02.2013 в 21:57.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 22:16
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Лично я задаю НОРМАТИВНЫЕ
Если, чесно,давно делаю так. Но не со всем. Возьмем "металл".
Но, что-то не понимаю позицию форумчанина с ником "ПортугалеЦ".
Моё мнение - если какая-либо гравит. нагрузка создает "динамику", то, звитяйте, нет этой нагрузки- нет динамики ,а если есть динамика от этой нгагрузи, то куда деть то саму эту нагрузку?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 06:41
#13
pra_sibamrita

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5


Так, пока ещё толком вопрос и не решился, с какими коэффициентами необходимо преобразовывать статические нагрузки в массы при сейсмике?
Даже если СНиП регламентирует коэффициенты для сочетаний нагрузок.
pra_sibamrita вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 08:28
| 1 #14
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Португалец, не путайте людей !!! Читайте внимательнее пункты 2.1 и 2.5 СНиП или п. 5.1 и 5.5 СП "строительство в сейсмических районах". Там ясно сказано (п.2.1 СНиП или 5.1. СП), что при расчете в особом сочетании берутся коэффициенты: для постоянных нагрузок - 0,9, длительных - 0,8, кратковременных - 0,5. А в пункте 2.5 СНиП или 5.5 СП говорится, что вес здания , для определения инерционных нагрузок от сейсм-го воздействия следует определять согласно п. 2.1 (СНиП), п. 5.1 (СП). Так, что pra_sibamrita, с какими коэффициентами собираете динамику из статики, такие же коэффициенты должны быть и в РСУ. Иначе парадокс получается: снег мы собираем для инерции с коэффициентом 0,5, а в РСУ ставим единицу (или наоборот). Тогда из этого парадокса возникает вопрос: куда дели половину снега ???
Так, что:
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Преобразование статических нагрузок в массы никакого отношения к сочетаниям нагрузок и РСУ не имеет,
Ещё как имеет !!!
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 12:50
#15
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Перефразирую, 2 башни одинаковой жесткости (EA EI) но с разными массами будет иметь одинаковые формы и частоты собственных колебаний? А также усилия которые возникают от ускорения этих масс?
Формы и частоты почти одинаковые, см. сами вложения скадовские файлы, масса разнится в 2 раза, а частоты, (в скаде периоды) всего отличаются на 0,004. Ускорения и усилия будут, конечно, разниться больше. Но если, например, для железобетона коэффициент надежности 1,1, а для металла 1,05, большой разницы, нормативный или расчетный собственный вес конструкций Вы сделаете массой, не будет.

SergeyKonstr, характер усилий от статической нагрузки и от динамической нагрузки, где эта статическая нагрузка задана массой - может быть совершенно различный. Поэтому я разделяю эти понятия "масса" и "нагрузка".

3MEi86
Там так написано (СП):
"масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке по обобщенной координате , определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1"
Что довольно туманно. Нет четкого отдельного перечисления статических нагрузок из которых надо набирать массу. К тому же написано "расчетных нагрузок", хотя вы все говорите, что нужно использовать нормативные. Еще больше возникает вопросов, если речь идет, например, о жидких или сыпучих массах. Так что - динамика это такая вещь, где явно одних СНиПов (СП) маловато. Поясните, наконец, какое отношение, все таки, имеет РСУ с их коэффициентами к наборе масс, если массы можно задавать вручную без функции преобразования и если РСУ вычисляются после определения всех усилий, статических и инерционных?
Вложения
Тип файла: zip Массы.ZIP (1.2 Кб, 488 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:04
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Формы и частоты почти одинаковые, см. сами вложения скадовские файлы, масса разнится в 2 раза, а частоты, (в скаде периоды) всего отличаются на 0,004. Ускорения и усилия будут, конечно, разниться больше. Но если, например, для железобетона коэффициент надежности 1,1, а для металла 1,05, большой разницы, нормативный или расчетный собственный вес конструкций Вы сделаете массой, не будет.
Для металла разница будет небольшая, если там кроме собственного веса практически нет нагрузок. Я когда делал "ручной расчет" консоли, на пульсационную составляющую ветрового воздействия, в целях самообразования. Пульсационная составляющая получается из перемещений в узле по i-той форме и массы в этом узле по мимо всего прочего.
В сейсмике примерно тоже самое. Поэтому считаю, что правильно брать массы от "нормативных нагрузок".

С жидкими сыпучими и тп согласен. Было бы не плохо, если бы были уточнения на эту тему, надо бы посмотреть что пишут в Еврокодах.
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:07
| 1 #17
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Что довольно туманно.
Что тут для вас туманно ?? По-моему совершенно определенно сказано:
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
масса здания
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
хотя вы все говорите, что нужно использовать нормативные.
Я такого не говорил.
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
какое отношение, все таки, имеет РСУ с их коэффициентами к наборе масс,
А такое, что если в РСУ в особом сочетании для кратковременных нагрузок используется коэффициент 0,5, то это значит, что кратковременная нагрузка во время сейсмики будет составлять не все 100%, а лишь 50% на все здание. А, соответственно, если данная кратковременная нагрузка составляет 50%, то и массы для сейсмики будут составлять 50%. Не может такого быть, чтобы (привожу опять снег в пример) снег для динамики вы собрали 50%, а пригруз (вертикальная кратковременная нагрузка от снега) составил 100 %. Куда тогда, спрашивается дели оставшиеся 50% из динамики ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:10
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Что тут для вас туманно ?? По-моему совершенно определенно сказано:



Я такого не говорил.

А такое, что если в РСУ в особом сочетании для кратковременных нагрузок используется коэффициент 0,5, то это значит, что кратковременная нагрузка во время сейсмики будет составлять не все 100%, а лишь 50% на все здание. А, соответственно, если данная кратковременная нагрузка составляет 50%, то и массы для сейсмики будут составлять 50%. Не может такого быть, чтобы (привожу опять снег в пример) снег для динамики вы собрали 50%, а пригруз (вертикальная кратковременная нагрузка от снега) составил 100 %. Куда тогда, спрашивается дели оставшиеся 50% из динамики ?
Я в таких случаях делаю, нагружение или комбинацию, где участвуют все нагрузки от которых были взяты массы, и соответственно динамика идет сопутствующей к этому нагружению, и не может учитываться без данного нагружения. Альтернатива, для каждой комбинации делать свои массы, это утопия.
100k вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:24
#19
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


100k
Если при разнице масс в 2 раза, разница частот будет в 1,4 раза, то при разнице в 1,1 будет в 1,03 раза. Там не прямая пропорциональность. Так что большой разницы нормативная или расчетная - нет.

3MEi86
Цитата:
Что тут для вас туманно ?? По-моему совершенно определенно сказано:

масса здания

определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1
Вот как раз совершенно неопределенно с инженерной точки зрения. Что такое масса здания в динамической задаче? Это масса его конструкций + то, что находится внутри (оборудование, люди). С массой конструкций все понятно - стена, плита или балка, или полы, это вещи конкретные и материальные, они имеют размеры и объем. А вот с тем, что находится внутри - гораздо сложнее. Это часто так называемые "полезные нагрузки" задаются условными эквивалентными нагрузками по площади перекрытий. То есть, они уже не имеют конкретного материального объекта, находящегося на каждой единице площади. Например, нагрузка от кирпичных перегородок задается эквивалентной по площади. И это верно для статики, если посчитать усилия и деформации в перекрытии от распределенной нагрузки по площади, они будут похожи на те, которые бы получились, если задавать нагрузки от перегородок в конкретных местах, где они находятся, по линии. Но усилия и деформации уже не везде, а именно в этих, локальных местах. И теперь, если сложить весь объем перегородок по этажу и умножить его на объемный вес, а потом сравнить с той цифрой, которая получится умножением величины эквивалентной распределенной нагрузки по площади на общую площадь этажа - может получится офигенная разница, говорящая о том, что у нас в реальности нет такой массы перегородок на этаже, и о том, что все-таки масса и нагрузка - вещи разные. И это лишь малая из всех сложностей при сборе масс. Я уже упоминал о жидкостях и сыпучих материалах. Еще есть массы, свободно катающиеся по перекрытиям (вагоны, телеги), есть подвешенные массы - эти массы в каких-то случаях могут гасить колебания, а могут и наоборот, еще больше раскачивать. Поэтому я не считаю правильным вот так просто взять все нагрузки и превратить их в массы, умножив на коэффициенты сочетаний. Недаром опытные расчетчики не пользуются "преобразованием", а задают массы вручную, по своей логике и опыту.

Цитата:
А такое, что если в РСУ в особом сочетании для кратковременных нагрузок используется коэффициент 0,5, то это значит, что кратковременная нагрузка во время сейсмики будет составлять не все 100%, а лишь 50% на все здание. А, соответственно, если данная кратковременная нагрузка составляет 50%, то и массы для сейсмики будут составлять 50%. Не может такого быть, чтобы (привожу опять снег в пример) снег для динамики вы собрали 50%, а пригруз (вертикальная кратковременная нагрузка от снега) составил 100 %. Куда тогда, спрашивается делись оставшиеся 50% из динамики?
Для снега верно, он только на покрытии. Для временных нагрузок по этажам уже не верно, например, на половине этажей временной нагрузки может не быть вообще, зато на другой половине она будет максимальной, при этом, в сумме по зданию ее останется те же 50%. А учитывая, что формы и частоты колебаний сильно зависят от распределения масс - все не так просто, как Вы думаете
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...

Последний раз редактировалось Португалец, 28.02.2013 в 16:57.
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 17:31
2 | #20
pra_sibamrita

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Томск
Сообщений: 5


Сегодня пришли ответы из SCADhelp:

Вопрос:
Добрый день!,
Тема вопроса: Сейсмика.

При задании динамического воздействия (сейсмики) методом преобразования статических нагрузок в массы должны учитываться коэффициенты пересчет (согл. СНиП II-7-81 п. 2.1 табл. 2) ?

Далее при создании комбинаций загружений, эти коэффициенты должны ещё раз учитываться? или только остаются коэффициенты перехода от нормативной к расчетной (если в расчетной схеме вводилась нормативная нагрузка).

Ждем от Вас ответа.

Ответ:
Расчетные сочетания усилий (РСУ) и комбинации загружений это разные вещи!!! В комбинации загружений происходит простое арифметическое сложение по сечениям элементов выбранных загружений с указанными коэффициентами. При таком сложении довольно сложно «угадать» наихудшую комбинацию загружений (ведь если складываются усилия разных знаков они в сумме могут дать ноль). Из этих соображений наиболее оправданное применение комбинаций – для сбора вертикальных нагрузок на фундаменты, при которых все нагрузки как правило суммируются (при горизонтальных нагрузках они могут взаимно погаситься или свестись к минимуму)!!!!!
Наихудшие же усилия в сечениях можно получить только при РСУ, поскольку при их расчете (по определенным правилам) учитывается знак складываемых усилий с заданными коэффициентами (в старых РСУ коэффициенты задаются по умолчанию от типа нагрузки, но их можно поменять). И если какое-то усилие разгружает противоположное, то они не сочетаются в РСУ вместе, поскольку их сочетание не будет являться критичным для какого-то сечения (этого не происходит при комбинациях загружениях, где все усилия просто суммируются по формулам арифметики!!!). Вручную предугадать худшие РСУ для более-менее сложной задачи практически невозможно. Посмотреть в программе формулы, по которым сочетались РСУ для какого-то элемента можно в Печати таблиц или в Документаторе.
Поэтому коэффициенты при задании РСУ и комбинации загружений разные по смыслу. Хотя в принципе можно посмотреть формулу для РСУ и задать точно такие же коэффициенты в комбинациях. Но это будет наихудшая комбинация только для одного конкретно выбранного сечения!!!
Отсюда, коэффициенты при преобразовании статических нагрузок в массы можно брать согл. СНиП II-7-81 п. 2.1 табл. 2. И эти коэффициенты указывают только на то, какую часть статической нагрузки необходимо учитывать при учете инерции здания или сооружения – и больше никакой нагрузки эти коэффициенты не несут.
При задании же комбинации загружений, коэффициенты указывают во сколько раз нужно увеличить/уменьшить заданную в препроцессоре нагрузку (предполагается, что в препроцессоре задаются расчетные нагрузки).
Если же необходимо увидеть перемещения в схеме только от комбинации нормативных нагрузок, то в препроцессорах можно задать нормативную нагрузку. Тогда при задании комбинаций все загружения складываете с коэффициентом равным 1,0. Или можно в препроцессорах задать все-таки расчетную нагрузку, а в комбинациях уменьшить ее (перейти к нормативной), умножив на коэффициент меньший единицы.
(к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт").


Вопрос::
В подведении итога по моему вопросу, правильно ли я Вас понял;
При задании сейсмического воздействия методом преобразования статических нагрузок в массы, необходимо использовать коэффициенты 0.9,0.8,0.5,0.3 для соответственно постоянных, временно длительных, кратковременных и крановых?; Учитывают только вертикальные нагрузки в задании сейсмического загружения.
Далее в РСУ вводятся коэффициенты соответствующие типу усилия (одиночные, сопутствующие и т.д.)? И по результатам РСУ, формируются РСН ( комбинации нагрузок) с наиболее неблагоприятным характером воздействия на НДС системы.
Жду ответа.

Ответ
Да, все правильно Вы меня поняли.
Только РСУ уже и есть наиболее неблагоприятные сочетания усилий (усилия в сечениях ведь и есть следствием нагрузок на схему). Никакие РСН при этом не формируются. Посмотрев формулу РСУ (в Печати таблиц или Документаторе) можно увидеть с каким коэффициентами какие нагрузки соединились.
(к.т.н., старший научный сотрудник НП ООО "СКАД Софт").
pra_sibamrita вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 12:12
#21
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
100k
Если при разнице масс в 2 раза, разница частот будет в 1,4 раза, то при разнице в 1,1 будет в 1,03 раза. Там не прямая пропорциональность. Так что большой разницы нормативная или расчетная - нет.
В таком случае разница будет не большая. Правильно считать массы от нормативных нагрузок.
100k вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 12:59
#22
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Подниму ка тему)
Новый СП 14.13330.2014 не внёс корректив в вопрос о преобразовании нагрузок в массы. И в п. 5.1 и в п 5.5 говорится о "расчётных" нагрузках.
Выскажу своё мнение а мэтры пусть меня поправят.
Когда происходит преобразование нагрузок в массы я должен брать расчётные нагрузки и учитывать что не все они являются источником инерционной силы (люди падают, мебель и оборудование "проскальзывают", да и вообще для конструкции есть коэффициент К1 так почему такого аналога не может быть и для массы) то есть снижение нагрузок для преобразования в массы должно быть. И я думаю что 0.9 для постоянных это если вы задавали расчётные нагрузки переводит их в нормативные и это правильно, 0,8 для длительных тоже верно так как перегородки временные деформируются и происходит "откачка" энергии и т.п. Ну и для кратковременных 0.5 там просто больше вероятности на то что нагрузка не закреплена)) Получается что эти коэффициенты перевода просто совпали с коэффициентами сочетаний из таблицы №2.
Теперь о коэффициенте сочетаний. Это же вероятностные коэффициенты. Они говорят что вероятность того что все постоянные нагрузки будут максимальны во время сейсмики реализуется через коэффициент 0,9 длительные - 0,8 а кратковременные 0,5.
Вот такое мнение. Думаю что если вы считаете завод и там машины и механизмы прикручены к полу то коэффициент перевода нагрузки в массу можно увеличить.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:28
#23
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
если вы считаете завод и там машины и механизмы прикручены к полу
, то это стационарное оборудование и относится к длительным нагрузкам)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2016, 13:55
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
то это стационарное оборудование и относится к длительным нагрузкам)
Справедливо.
Вложения
Тип файла: docx 22.docx (2.25 Мб, 253 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 10:31
#25
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Цитата:
то это стационарное оборудование и относится к длительным нагрузкам)
Так никто и не говорит что это кратковременная нагрузка) Я говорю о том что такое оборудование из нагрузки переводить в массы надо с коэффициентом 1-0,9 а если оборудование виброизолировано и стоит на пружинах (тоже длительная нагрузка) её можно переводить в массы с коэффициентом 0,7-0,8.

To SergeyKonstr
Это всё коэффициенты сочетания нагрузок, а я говорю о коэффициенте перевода нагрузки в массы.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 11:59
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Это всё коэффициенты сочетания нагрузок, а я говорю о коэффициенте перевода нагрузки в массы.
Коэффициенты сочетаний нагрузок при сейсмическом воздействии и коэффициенты перевода нагрузок в массы абсолютно одно и то же .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 03:30
#27
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от IBZ
Коэффициенты сочетаний нагрузок при сейсмическом воздействии и коэффициенты перевода нагрузок в массы абсолютно одно и то же .
Откуда такая уверенность? А как же мнения всех выше отписавшихся коллег, включая ответ из SCADа?
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 03:42
#28
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Вот вы все про сейсмику, а если задаем пульсацию ветра там какие коэффициенты принимать при переводе масс?
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 04:42
#29
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Вот вы все про сейсмику, а если задаем пульсацию ветра там какие коэффициенты принимать при переводе масс?
Те же что и для сейсмики.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 07:37
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Это всё коэффициенты сочетания нагрузок, а я говорю о коэффициенте перевода нагрузки в массы.
Те же.
Вложения
Тип файла: docx 46.docx (805.3 Кб, 343 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:36
| 1 #31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? А как же мнения всех выше отписавшихся коллег, включая ответ из SCADа?
Дык, нормы иногда почитываю . Открываем, к примеру, СП 14.13330.2014, находим стр.15 и внимательно читаем, как принимается масса.

Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Вот вы все про сейсмику, а если задаем пульсацию ветра там какие коэффициенты принимать при переводе масс?
Теоретически с такими же коэффициенами, с которыми весовые нагрузки входят в РСУ. На практике иногда "химичат" задавая все массы и разрешая программе при этом принимать, скажем, полную пульсацию и только постоянную нагрузку, при том что пульсация определена и от масс технологии и снега.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.07.2016 в 11:06.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 08:21
#32
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теоретически с такими же коэффициенами, с которыми весовые нагрузки входят в РСУ. На практике иногда "химичат" задавая все массы и разрешая программе при этом принимать, скажем, полную пульсацию и только постоянную нагрузку, при том что пульсация определена и от масс технологии и снега.
Понял, спасибо
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:26
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и внимательно читаем
Offtop: Дык кто ж тут " внимательно читает"? Главное на форуме спросить = авось кто и ответит
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2016, 12:21
#34
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


SergeyKonstr, что за книжку Вы нам показываете?) (посты 24,30)
Кика вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 06:39
#35
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, что за книжку Вы нам показываете?) (посты 24,30)
Скорее всего "Пособие по проектированию промзданий в сейсмических районах"
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 13:06
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


И.И. Николаев "Проек-е ЖБ ...в сейсм районах" Ташкент, 1991.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 12:24
#37
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


Задам вопрос в этой теме. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для каждого возможного сейсмического сочетания необходимо задавать свое сейсмическое загружение со своими массами? Например, у нас есть загружения L1(постоянные), L2(кратковременная), L3(снеговая), L4(сейсмика). В РСУ будет четыре сейсмических сочетания L1+L2+L3+L4, L1+L2+L4, L1+L3+L4, L1+L4 (естественно с коэффициентами 0,9; 0,5; 1), но это не верно, поскольку в сейсмику у нас включены массы от L1, L2, L3 (с коэф. 0,9 и 0,5). Где я ошибаюсь? и как тогда делать правильно?
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 12:35
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Где я ошибаюсь?
Нигде. Это особенности РСУ.

Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
и как тогда делать правильно?
Правильно как не знаю.
Я при вариации моделей делаю отдельными (дублирую) временные нагружения, задаю всем им логическую связь (постоянные) с долей длительности ноль.
Но я в ЛИРЕ. В скаде не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 13:37
#39
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Где я ошибаюсь? и как тогда делать правильно?
Вот тут было обсуждение немного
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 14:50
#40
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
В РСУ будет четыре сейсмических сочетания
Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
но это не верно, поскольку в сейсмику у нас включены массы
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Коэффициенты сочетаний нагрузок при сейсмическом воздействии и коэффициенты перевода нагрузок в массы абсолютно одно и то же
to Sergeev думаю, это можно понять для Вашего случая как :
1) включаем массы в сейсмику с сочетаниями указанными в СП14
2) в комбинациях у Вас будет L1*1+L2*1+L3*1+L4*1
Offtop: Заранее прошу прощение у IBZ за истолковывание
Pin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 14:53
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
для каждого возможного сейсмического сочетания необходимо задавать свое сейсмическое загружение со своими массами?
В большинстве случаев достаточно одного со всеми нагрузками в массах.
Иногда, при очень больших длительных нагрузках (силосы) приходится задавать несколько сейсмик с учётом и без учёта длительной.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 15:40
| 1 #42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Например, у нас есть загружения L1(постоянные), L2(кратковременная), L3(снеговая), L4(сейсмика).
Абсолютно правильным будет так:

1. Создаем не одно, а четыре сейсмических загружения с массами

L4=L1*0.9
L5=L1*0.9+L2*0.8
L6=L1*0.9+L3*0.5
L7=L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5

2. При этом сейсмические РСУ/РСН будут выглядеть

L1*0.9+L4*1.0
L1*0.9+L2*0.8+L5*1
L1*0.9+L3*0.5+L6*1
L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5+L7*1

При составлении РСУ эти комбинации необходиомо задавать как взаимоисключающие.

Практически так поступают редко, задавая обычно массы по последней строке (L7) и условно полагая, что такая сейсмика будет при любой комбинации загруженицй. Это идет в явный запас, но, конечно, так поступать можно только проанализировав соотношение видов нагрузок.При таком подходе завышенными комбинациями являются комбинации, применяемые для расчета анкеров и фундаментов (иногда идругих конструкций и узлов) на отрыв.

Пардон, в примере посчитал, что вторая нагрузка временная длительная, но уже менять не буду, так как правильная комбинация вполне очевидна - надо заменить коэффициенты 0,8 на 0,5
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 16:03
#43
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


А я так понял из ответа СКАДхелпа, что коэффициентами из таблицы 2, СП14.13330 применяют лишь 1 раз при:
Цитата:
Сообщение от pra_sibamrita Посмотреть сообщение
Отсюда, коэффициенты при преобразовании статических нагрузок в массы можно брать согл. СНиП II-7-81 п. 2.1 табл. 2. И эти коэффициенты указывают только на то, какую часть статической нагрузки необходимо учитывать при учете инерции здания или сооружения – и больше никакой нагрузки эти коэффициенты не несут.
При задании же комбинации загружений, коэффициенты указывают во сколько раз нужно увеличить/уменьшить заданную в препроцессоре нагрузку
т.е задавать в комбинациях эти же коэффициенты заново не имеет смысла ведь? я запутался.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 16:45
| 2 #44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
.е задавать в комбинациях эти же коэффициенты заново не имеет смысла ведь? я запутался.
Отсылаю Вас к сообщению 31. Текущая редакция СП дает, с моей точки зрения, абсолютно однозначный ответ прямо говоря, что массы следует собирать с учетом коэффициентов таблицы 2, которая озаглавлена "Коэффициенты сочетаний нагрузок". Никакого двойного учета при этом не возникает, так как комбинация сейсмических масс служит исключительно для определения сейсмических сил и никак не влияет на статический расчет от прочих загружений. Да и простая логика говорит о том, что если для сейсмики взяты массы от загружения с некими коэффициентами, то с такими же коэффициентами эти загружения должны быть приняты и в сочетаниях. Кстати, ничему вышесказанному ответ от Скадовцев не противоречит.

Тут правда есть маленький нюанс - правила учета коэффициентов для масс и в сочетаниях именно такие, как описано выше, однако это не означает что их нужно задавать при формировании сочетаний. В частности, в Скад 21.1 они будут взяты автоматически при правильном описании вида нагрузок. Более того, если я заполню таблицу коэффициентов, то и на них будут введены эти множители Тут Скадовцы явно перемудрили

Последний раз редактировалось IBZ, 19.10.2016 в 17:09.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 19:09
#45
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да, Игорь Борисович совершенно прав и из соображений логики, и из helpa, и из обучения, который преподают скадовцы на углубленном курсе. А по поводу коэффициентов: одни коэффициенты берутся для определения частот собственных колебаний, а другие используются при создании рсу. Эти коэффициенты имеют принципиально разный смысл, не каким образом не перемножаются, поэтому не каким образом дважды не учитываются

Последний раз редактировалось vlasctelin, 19.10.2016 в 19:19.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 04:54
#46
Sergeev

Проектировщик
 
Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Создаем не одно, а четыре сейсмических загружения с массами

L4=L1*0.9
L5=L1*0.9+L2*0.8
L6=L1*0.9+L3*0.5
L7=L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5

2. При этом сейсмические РСУ/РСН будут выглядеть

L1*0.9+L4*1.0
L1*0.9+L2*0.8+L5*1
L1*0.9+L3*0.5+L6*1
L1*0.9+L2*0.8+L3*0.5+L7*1
Так и понял, спасибо, за подтверждение. Ручное создание всех сейсмических сочетаний - никакой автоматизации... вопрос возник как раз при расчете силоса на стойках, получились нереальные отрывы, которых не будет вовсе.
Sergeev вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:08
#47
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Здравствуйте коллеги!
Есть одноэтажное здание с сеткой колонн 12х24м.
При расчете на аварийное сочетание нагрузок с каким коэффициентом принимать снеговую нагрузку, как в нормах 0,5 или же брать 1,0? Я склоняюсь к коэффициенту равному - 1 (100%) снеговой нагрузки. Т.к. вероятность того, что будет 100% (1) снега при сейсмике, такая же, как и 50%(0,5) (которые рекомендуют нормы). В моем случае снеговая нагрузка является основной (кроме с.в. и оборудования).
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:24
1 | #48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Если под аварийной подразумевается сейсмика, то массы принимаются согласно расшифровке переменной массы mk(j) формулы (2) СП 14.13330.2014 (стр.15).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:29
1 | #49
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Снег, как и прочие "незакрепленные" нагрузки, вроде кратковременной на перекрытия, подразумевается, что сам характер поведения нагрузки при сейсмике не означает 100% влияния оной на конструкцию при сейсмических перемещениях. При горизонтальной сейсмике снег, как и полезная на перекрытия, сами сместятся от инерции и тем самым не дадут 100% нагрузку.

Правда, есть один спорный момент - как относиться к подобной нагрузке при сейсмике по Z...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:43
#50
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Правда, есть один спорный момент - как относиться к подобной нагрузке при сейсмике по Z...
Вот и у меня вопрос как раз к части вертикальной составляющей, получается при коэффициенте 0,5 с колонны уходит порядка 15тс. От этого зависит нагрузка на свайный фундамент и одна свая туда/сюда уже финансово беспокоит заказчика .
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 12:57
1 | #51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Указанное в п48 пояснение относится ко всем напрвлениям сейсмической нагрузки, так как никаких уточнений и исключений нормы не содержат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:05
#52
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Указанное в п48 пояснение относится ко всем напрвлениям сейсмической нагрузки, так как никаких уточнений и исключений нормы не содержат.
В моем случае основная вертикальная нагрузка (от снега) при соблюдении норм уменьшается в два раза. Как с этим быть?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:10
1 | #53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
В моем случае основная вертикальная нагрузка (от снега) при соблюдении норм уменьшается в два раза. Как с этим быть?
Третий раз повторяю: для формирования сейсмических масс и комбинаций следует пользоваться коэффициентами, приведенными в таблице 2 СП 14.13330.2014. Для учета полного снега у Вас есть обычные несейсмические комбинации. Кто Вам вообще сказал, что сейсмическая комбинация обязана быть хуже обычной?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:20
#54
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кто Вам вообще сказал, что сейсмическая комбинация обязана быть хуже обычной?
С коэффициентами все понятно.
Куда денется 15тс с покрытия при действительном вертикальном сейсмическом воздействии с расчетным значением снега?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:33
#55
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


А какова вероятность, что расчетная сейсмика случится в тот момент, когда будет лежать полный снег?
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:36
#56
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А какова вероятность, что расчетная сейсмика случится в тот момент, когда будет лежать полный снег?
Я предполагаю, что такая же как и при не полном снеге 50/50.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:40
1 | #57
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Вообще-то, после рытья в коэффициентах СП 14, возникла одна засада, касающаяся непосредственно anton-07-25-86.
А именно, довольно странный пункт, 5,4:
Цитата:
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с
горизонтальной при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;
сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
каменных конструкций (по 6.14.4).
(у ТС-а вроде как заявлено здание 12х24 метра сетка)
Ну и далее... вот реально, хз, что означает это самое "совместно" - нужно ли вертикальную считать полностью или плюсовать вертикалку к горизонталке (и как, собственно, это задать... особым сочетанием двух сейсмических нагрузок?)
Цитата:
5.12 Вертикальную сейсмическую нагрузку в случаях, предусмотренных в 5.4
(кроме каменных конструкций), следует определять по формулам (1) и (2), при этом коэффициент принимают равным единице, а значение вертикальной сейсмической нагрузки умножают на 0,75.
Получается, что снеговая нагрузка будет учтена всё-таки два раза, один раз с коэффом 0,5 в горизонтальной сейсмике, и потом, как я понял, будет приплюсована ещё вертикальная сейсмика с коэффом 0,5х0,75=0,375.
В сумме это даст 0,875 - вполне себе коэффициентище для учёта полного снега...

Offtop: P.S. Теперь по поводу вероятностей. Вероятность землетрясения для карты А указывается как 10% на 50 лет.
Вероятность максимального снега какова? Раз в десять лет? Один месяц в году? Ну, значит, пять раз за пятьдесят лет. Пять месяцев из пятидесяти лет вероятность мегаснега. Порядка 1% вероятность. И 10% вероятность землетрясения в эти пятьдесят лет. Значит, вероятность пересечения этих событий в районе 0,1%
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:49
#58
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
50/50.
Прям как в анекдоте про блондинку и динозавра.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 13:53
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Масса одна и та же что для вертикали, что для горизонтали. Ускорения разные.
Засада в том, что график бетта исключительно для горизонтальной сейсмики.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 14:02
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А именно, довольно странный пункт, 5,4:
Это результаты актуализации В СНиП II-7-81 этот пункт имел формулировку: "2.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:" Ни о какой совместности там и речи не было. Думаю, что ничего не изменилось и сейчас, а формулировка ... ну что формулировка ... пора бы уже привыкнуть к отвратительному качеству современной нормативной литературы.. Вот группа ученых в открытом письме вообще призвала СП 14.13330.ХХХX запретить
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 15:00
#61
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Да, складывать два поступательных направления - перебор, не имеющий под собой физического смысла (если только не случатся два землетрясения одновременно и под зданием, и на расстоянии от него). Но так написано в нормах...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 06:52
#62
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,536
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Вот вы все про сейсмику, а если задаем пульсацию ветра там какие коэффициенты принимать при переводе масс?
Пожалуй оставлю это здесь

https://rflira.ru/kb/105/656/
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 19:19
#63
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Всем привет. Ну с коэффициентами сочетания 0,9, 0,8 0,5 понятно. Но почему то мало упоминаются остальные коэффициенты.
Верно ли я предполагаю, что в случае изначального задания нагрузок расчётными, коэффициент будет включать в себя и прочие понижающие множители. Например коэффициент пересчета для эксплуатационной жилой нагрузки при расчёте сейсмики составит

0,8*0,77*0,35= 0,2156 ??

где :
0,8 -коэф сочетания
0,77- понижающий до нормативных
0,35- доля длительности
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2025, 20:51
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Ну с коэффициентами сочетания 0,9, 0,8 0,5 понятно. Но почему то мало упоминаются остальные коэффициенты.
Очередной поиск черной кошки в темной комнате при отсутствии там указанного зверя . Все регламентирующие документы следует читать по одним и тем же правилам: дословно, с учетом значения слов в русском языке и принимая во внимание знаки препинания. При этом домысливать ничего не нужно - это уже полнейшая отсебятина, не принимаемая во внимание контролирующими органами. Есть коэффициенты 0.9, 0.8 и 0.5 вот на них и умножайте расчётные значения, в результате получите расчётную сейсмику.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 05:12
#65
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очередной поиск черной кошки в темной комнате при отсутствии там указанного зверя . Все регламентирующие документы следует читать по одним и тем же правилам: дословно, с учетом значения слов в русском языке и принимая во внимание знаки препинания. При этом домысливать ничего не нужно - это уже полнейшая отсебятина, не принимаемая во внимание контролирующими органами. Есть коэффициенты 0.9, 0.8 и 0.5 вот на них и умножайте расчётные значения, в результате получите расчётную сейсмику.
СКАД в РСУ всё таки переводит нагрузки в нормативные. Поэтому если посмотреть сочетания в РСУ там будет 0,857 для собственного веса МК

Поэтому не нужно путать коэффициенты для определения МАСС в узлах (те самые 0,9 0,8 0,5) и коэффициенты сочетаний с сейсмикой в РСН
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 07:30
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
СКАД в РСУ всё таки переводит нагрузки в нормативные. Поэтому если посмотреть сочетания в РСУ там будет 0,857 для собственного веса МК
Никогда не замечал. Может такое сочетание появляется в случае, когда не установлен тип комбинации и выдаются все. Я всегда устанавливаю "Типы комбинаций - расчётные".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 09:54
1 | #67
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
СКАД в РСУ всё таки переводит нагрузки в нормативные. Поэтому если посмотреть сочетания в РСУ там будет 0,857 для собственного веса МК
А кто сказал что это правильно? Если читать дословно СП 14, то там сказано что именно расчетные нагрузки нужно умножать на 0,9/0,8/0,5. Никакие дополнительные коэффициенты не оговариваются.

Если посмотреть что у соседей в аналогичных нормах СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах", то мы увидим ту же картину, расчетные нагрузки умножаются на коэффициенты 0,95/0,9/0,8/0,5.
И интерес тут вызывает отдельный коэффициент сочетания 0,95 для нагрузки от стальных конструкций. Эти нагрузки от стальных конструкций якобы по другому "сочетаются", нежели нагрузки от железобетона. Хотя и те, и те нагрузки постоянные.

Если подумать какой вообще должен быть коэффициент сочетания у постоянных нагрузок, то его значение не 1 для постоянных нагрузок вызывает вопросы.
Но если предположить, что в коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5 уже включен переход от расчетных значений к нормативным значениям нагрузок, то эти вопросы отпадут.
Так же это объясняет почему у соседей в нормах для стальных конструкций коэффициент сочетания отличается от коэффициента сочетания для конструкций из других материалов. Потому что другое значение коэффициента надежности по нагрузкам.
И если читать сообщения в этой теме, то ряд коллег тоже высказывают мысль, что переход от расчетных значений к нормативным уже включен в коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_1.JPG
Просмотров: 33
Размер:	185.2 Кб
ID:	266867  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_2.JPG
Просмотров: 32
Размер:	51.6 Кб
ID:	266868  

Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 11:15.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 12:15
#68
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Если понижающие коэф 0,9 0,8 0,5 уже включают в себя понижение до нормативных, то выходит что мы и по первой и по второй группе считаем сейсмику по нормативным значениям?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть коэффициенты 0.9, 0.8 и 0.5 вот на них и умножайте расчётные значения, в результате получите расчётную сейсмику.
Хорошо, но ведь тогда амплитуды у меня тоже получаются расчётные, а не нормативные. Как трактовать перемещения не понятно

----- добавлено через ~39 мин. -----
Как всегда выходит, что результаты полученные по изложенным нормам получаются достаточно туманные, так как не совсем ясно, что именно заложено в некоторые понятия норматива (тут например "коэффициенты сочетания") . А выбор инженера в ту или иную сторону трактовки результата лежит в пределах осязания этих норм проверяющего эксперта.
В противном случае, я думаю, повода для холиваров бы даже не возникало

Последний раз редактировалось SurfCalc, 20.02.2025 в 12:56.
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:06
#69
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


А вы используете сейсмоизоляцию или у вас особые технологические требования, что необходим расчет по II группе предельных состояний?

Как вам уже писали выше, расчет надо вести согласно СП 14.
Но если вас интересует история вопроса, то в более ранних редакция СП 20 коэффициент надежности по нагрузке для особых сочетаний принимался 1. В действующей редакции СП 20 нас отсылает к другим СП, в которых оговариваются расчеты на особые нагрузки. В частности в СП 385 (прогрессирующее обрушение) оговорен коэффициент надежности по нагрузке равный 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_3.JPG
Просмотров: 19
Размер:	38.5 Кб
ID:	266881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_4.JPG
Просмотров: 20
Размер:	83.5 Кб
ID:	266882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_5.JPG
Просмотров: 22
Размер:	122.3 Кб
ID:	266883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_6.JPG
Просмотров: 23
Размер:	81.9 Кб
ID:	266884  

Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 17:21.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:15
#70
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
А вы используете сейсмоизоляцию или у вас особые технологические требования, что необходим расчет по II группе предельных состояний?
У меня намечается многосекционный дом. Вопрос в том , как корректно посчитать ширину антисейсмических швов. Для этого мне нужно точно понимать, что зашито в коэф 0,9 0,8 0,5. Так как учитывать в массах здания полную жилую нагрузку мне кажется не корректным, как и результаты по деформациям от расчётных нагрузок. В общем мне нужны амплитуды смежных секций.
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:31
#71
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Согласно СП 14 для кратковременной нагрузки коэффициент сочетания 0,5. Но в СП 20 есть пункт 6.8
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_7.JPG
Просмотров: 42
Размер:	63.6 Кб
ID:	266886  
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:36
#72
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Если понижающие коэф 0,9 0,8 0,5 уже включают в себя понижение до нормативных, то выходит что мы и по первой и по второй группе считаем сейсмику по нормативным значениям?
Никакой нормативной сейсмики не существует в принципе. При этом перемещения от сейсмической нагрузки для обычных зданий и сооружений не нормируется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:43
#73
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Но в СП 20 есть пункт 6.8
А вот это ещё один пункт по которому у меня также есть проблеиы с пониманием. Там есть ф1 и ф2. В формулах присутствует грузовая площадь А. Но она есть по сути только у вертикальных элементов. Их самих посчитать с учётом этажности не проблема. Проблема с плитами перекрытий и фундаментами. Выходит что этот коэф. для плит можно учесть только в зоне опоры? Это всё жирный оффтоп, я понимаю. Поэтому возвращаюсь к нашей теме, но всё с той же мыслью. Является ли грузовой площадью для определения ф1 ф2 площадь всей плиты секции?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом перемещения от сейсмической нагрузки для обычных зданий и сооружений не нормируется.
Дело в этом, я уже написал выше.
"6.1.6 Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5,
при этом ширина шва на каждом рассматриваемом уровне должна быть не менее суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания"
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 13:51
| 1 #74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
6.1.6 Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5,
Никаких возражений, только вот весь пункт 5.5 посвящен расчётным сейсмическим нагрузкам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 17:12
#75
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
В формулах присутствует грузовая площадь А. Но она есть по сути только у вертикальных элементов.
Грузовая площадь есть и у балок, и ригелей, если отдельно считать их в ручную. Вы можете ф1 и ф2 принять 1 при расчетах по пункту 6.8. Но тогда у вас должно быть несколько расчетных моделей: первая с полным значение нагрузок в таблице 8.3 (при ф1 и ф2 равном 1), и вторая модель при значение нагрузки из таблицы 8.3 СП 20 с учетом коэффициентов ф3 и ф4 по пункту 6.8. Вы все конструкции можете рассчитать используя первую модель, а вторую модель использовать только для определения горизонтальных перемещений. А можно и для первой определить перемещения, сравнить с результатами второй модели. И выбрать то значение, которое сочтете более корректным.

Суть вот в чем. В таблице 8.3 СП 20 указана эквивалентная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия, это такая нагрузка при которой все возможные варианты эпюр изгибающего момента от фактической нагрузки вписываются в эпюру моментов от этой эквивалентной нагрузки. Т.е. значения нагрузок в таблице 8.3 СП 20 завышены по сравнению с фактическими значениями. Когда у нас многоэтажное здание, перекрытие каждого этажа будет нести эту разницу между фактической и эквивалентной нагрузкой. И чем больше этажность, тем больше будет в сумме этот "довесок" для фундаментов и вертикальных конструкций. Поэтому пункт 6.8 СП 20 и позволяет уменьшить значение равномерно распределенных нагрузок на перекрытия при расчете вертикальных несущих конструкций и фундаментов.

Но если вернуться к первоначальному вашему вопросу в посте 63. Есть коэффициенты надежности по нагрузкам и значения нагрузок в СП 20, есть коэффициенты сочетания в СП 14, их и следует применять так, как написано в СП. Ничего добавлять не нужно.
Я предположу что вся эта тема про переход от расчетных нагрузок на нормативные при сборе масс идет от расчета на пульсационную ветровую нагрузку на основные сочетания. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок. Но для основных сочетаний у нас коэффициенты сочетания уже согласно раздела 6 СП 20 следует брать. У постоянной нагрузки для основного сочетания коэффициент сочения 1, и при переводе расчетных нагрузок в нормативные получим 1/1,1=0,91. А для особого сочетания при сейсмическом воздействии коэффициент сочетания для постоянных нагрузок 0,9 согласно таблице 5.1 СП 14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_8.JPG
Просмотров: 21
Размер:	122.6 Кб
ID:	266897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_9.JPG
Просмотров: 25
Размер:	129.2 Кб
ID:	266898  

Последний раз редактировалось Artisan, 20.02.2025 в 18:41.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 18:04
1 | #76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Всё-таки есть некоторая надежда на обучаемость "зумеров"
0,9/0,8/0,5 никакого отношения к переходу на нормативные значения не имеют.
Расчётное землетрясение может вообще не произойти в течении жизни сооружения.
А если и произойдёт, то вероятность максимального значения абсолютно всех нагрузок в этот момент ничтожно мала.
Что касается "площадных" и "разноуровневых" коэффициентов снижения временных нагрузок по СП 20, то в особом сочетании они не применяются.
Хотя и не плохо бы было их применить.
Но иногда приходиться "отступать" от СП 14 при сборе масс в случае значительных временных нагрузках.
Например при неравномерном загружении силосов, расположенных на одной плите.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Следует также помнить, что наши методы расчёта на сейсмику весьма приблизительны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 18:16
#77
SurfCalc


 
Регистрация: 06.07.2023
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Но тогда у вас должно быть несколько расчетных моделей: первая с полным значение нагрузок в таблице 8.3 (при ф1 и ф2 равном 1), и вторая модель при значение нагрузки из таблицы 8.3 СП 20 с учетом коэффициентов ф3 и ф4 по пункту 6.8. Вы все конструкции можете рассчитать используя первую модель, а вторую модель использовать только для определения горизонтальных перемещений. А можно и для первой определить перемещения, сравнить с результатами второй модели. И выбрать то значение, которое сочтете более корректным
Чисто технически мне кажется возможно в одной модели сделать две эксплуатационных взаимоисключающих нагрузки с понижением и без. + На каждую такую же взаимоисключающую сейсмику задать. Армирование посчитается по наихудшему варианту, а перемещения SD выбирать из выпадающего списка только необходимые

Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
У постоянной нагрузки для основного сочетания коэффициент сочетания 1, и при переводе расчетных нагрузок в нормативные получим 1/1,1=0,91. А для особого сочетания при сейсмическом воздействии коэффициент сочетания для постоянных нагрузок 0,9 согласно таблице 5.1 СП 14.
Вот. Кажется я наконец-то собрал весь пазл. При пульсации от ветра мы делим 1/1,1. А в случае с сейсмикой используем только данные нам коэф-ты сочетания, по причине изложенной IBZ,

Цитата:
пункт 5.5 посвящен расчётным сейсмическим нагрузкам.
Всем спасибо
SurfCalc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2025, 23:24
#78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Следует также помнить, что наши методы расчёта на сейсмику весьма приблизительны.
Это весьма мягко сказано ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 10:06
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
При пульсации от ветра мы делим 1/1,1.
Можно, чтобы получить "нормативное" значение пульсации, хотя такового тоже в природе не существует. "Металлистам" это вообще не нужно, поскольку нормативные значения участвуют тут только для определения перемещений и сравнения их с предельными значениями. При этом перемещения от ветра берутся только от статической составляющей.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 11:41
#80
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно, чтобы получить "нормативное" значение пульсации, хотя такового тоже в природе не существует.
Нормативного значения пульсации нет и в СП 20. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок. Коэффициент 1/1,1=0,91 для постоянной нагрузки только для сбора масс при расчете на пульсацию на основное сочетание. В РСУ у пульсационной составляющей ветра коэффициент надежности по нагрузки 1,4 будет умноженный на соответствующий коэффициент сочетания. И то, 1/1,1=0,91 это для ЖБК и других материалов с коэффициентом надежности по нагрузки 1,1. Для собственного веса стальных конструкций коэффициент для сбора масс будет 1/1,05=0,95.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 13:28
#81
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Нормативного значения пульсации нет и в СП 20. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок.
Эта идиотская формулировка (которая таки присутствует в пункте 11.1.8) кочует из издания в издание и ранее даже предполагала вести расчёт на деформативность с учетом пульсации - нормативная же . Как можно нормировать пульсацию, если она зависит от характеристик конкретного здания/сооружения ??? А вот задавать ли нормативные массы, а потом домножать результат на 1,4 или принимать сразу расчётные массы остается открытым. Вообще-то с точки зрения теории колебаний в приложении к строительным конструкциям это принципиальная разница, поскольку при разных подходах будет непропорциональное распределение масс. Лично я всегда принимаю расчетные масс, как дающие немного большую пульсационную составляющую. Скадовцы ранее точно так же трактовали эту проблему. Вообще же если задавать нормативные массы (кстати а ветер какой), то напрямую к расчётным значениям не перейти, поскольку зависимости там далеко не линейные. Плюс ненужность нормативной пульсации (по крайней мере для металла) как таковой - нет задавать следует только все расчётные значения.

Последний раз редактировалось IBZ, 21.02.2025 в 15:30.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2025, 23:07
#82
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эта идиотская формулировка
Какая есть. Как там говорится "Других писателей у меня для вас нет"(С)

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ранее
Ранее .. ранее СНиП 2.01.07-85* позволял в ряде случаев не учитывать пульсацию. А в СП 20 методика определения пульсационной составляющей постоянно меняется, если проследить с момента появления СП 20. К слову, не успело появиться приложение М в СП 20 изм 5, буквально через год в СП 20 изм 6 в приложение М вносят правки.

Когда то находил видео, где разработчик одной расчетной программы, общаясь с пользователями, касался темы определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Он сказал, что методика пункта 11.1.8 в) СП 20 (еще до изм 5) дает не совсем адекватные результаты. Еще он сказал, что общался по этому поводу с одним из авторов СП 20, и что тот думает как решить эту проблему. Пользователем своей программы он рекомендовал пользоваться другим способом определения пульсационной составляющей, который тоже реализован в программе, если их результат по методике пункта 11.1.8 в) СП 20 не устраивает. Говорил он про методику согласно "Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки" ЦНИИСК. На недавней презентации новой версии уже другой расчетной программы было сказано, что приложение М СП 20 это не что иное как реализация этого документа с некими уточнениями.

Я SCAD-ом не пользуюсь, поэтому не в курсе, а реализован ли расчет пульсационной составляющей по приложению М СП 20 на данный момент, с учетом ситуации вокруг... Пульсационная составляющая по пункту 11.1.8 в) теперь же определяется по приложению М.

Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Нормативного значения пульсации нет и в СП 20
В приложении М СП 20 говорится про определение расчетных значений усилий и перемещений от пульсационной составляющей ветровой нагрузки, поэтому я и написал так.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот задавать ли нормативные массы, а потом домножать результат на 1,4 или принимать сразу расчётные массы остается открытым
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки вычисляется на основе средней составляющей основной ветровой нагрузки, она есть во всех формулах СП 20 (действующей редакции) по определению пульсационной составляющей. И если задать расчетное значение среднего ветра, то пульсацию мы получим расчетную, уже умноженную на 1,4. Пульсация же не может возникнуть сама по себе, без среднего ветра.

Я понимаю что вы пишите про нелинейные зависимости, но нам же не известно что зашито внутри методики, какие были предпосылки, что и как авторы пытались учесть. К тому же сама методика постоянно меняется. Я мельком глянул приложение М, там даже двойные интегралы есть, если не ошибаюсь.

Но это все лирика. Есть СП 20 и мы

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
обязаны считать по СП .... а всё остальное - ересь
Если вернуться к массам и посмотреть на цифрах, то получим такую картину.
Есть вот такой навес, при расчетных массах первая частота 0,91, вторая 1,24. А при нормативных массах первая частота 0,51, вторая 1,14. У навеса основная нагрузка это снег, поэтому уменьшение его массы на 30%, дает видимо такую разницу.
Согласно пункту 11.1.8 есть три варианта определения пульсации, в зависимости от значений первой и второй частоты собственных колебаний в сравнении с предельными значением частоты.
И получая разные частоты, при разном способе задания масс, можно совсем по разным формулам определять пульсацию. Тут есть над чем подумать.
К примеру, при определении пульсации согласно пункту 11.1.8 б) по формуле (11.7), коэффициент динамичности зависит от безразмерного периода Т. В формуле (11.8) для определения этого безразмерного периода стоит частота в знаменателе. Т.е. чем меньше будет частота, тем больше будет значение безразмерного периода Т. А чем больше будет значение безразмерного периода Т, тем больше будет значение коэффициента динамичности по рисунку 11.1. И тем большее значение пульсации мы получим в итоге.
А при определении пульсации согласно пунта 11.1.8 в) по приложению М, чем меньше будет значение первых двух частот, тем вероятно большее число форм придется учитывать при определении пульсации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_13.JPG
Просмотров: 67
Размер:	103.2 Кб
ID:	266917  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_10.JPG
Просмотров: 65
Размер:	18.5 Кб
ID:	266918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_12.JPG
Просмотров: 54
Размер:	18.3 Кб
ID:	266919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_11.JPG
Просмотров: 58
Размер:	18.6 Кб
ID:	266920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_14.JPG
Просмотров: 63
Размер:	117.3 Кб
ID:	266922  


Последний раз редактировалось Artisan, 22.02.2025 в 19:31.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 06:57
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Плюс ненужность нормативной пульсации
А динамическая комфортность?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 09:08
#84
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
коэффициент динамичности зависит от безразмерного периода Т
Это как так безразмерного??? Период имеет вполне определенную размерность - секунда.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А динамическая комфортность?
Ни разу на неё не считал. Расскажите как она определяется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 09:30
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как так безразмерного???
Именно безразмерного. Для определения коэффициента динамичности.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расскажите как она определяется.
СП 20. Очень просто - не больше 0,08.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 22.02.2025 в 11:28.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 10:09
#86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Именно безразмерного. Для определения коэффициента динамичности.
Безразмерный параметр - это я понимаю, а вот безразмерный период - ну никак. Это просто очередной "перл" наших нормотворцев.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП 20. Очень просто - не больше 0,08g.
А пункт подскажите? А то рыться в нормах неохота.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 11:28
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


СП 20, п. В.3.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 12:09
#88
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП 20, п. В.3.
Спасибо. Правда тут снова этот оксюморон относительно нормативного значения пульсации
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2025, 12:10
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как так безразмерного???...
Чтобы иметь удобную формулу. В формуле оговорены единицы измерения, и присутствует множитель 940 сек*Н^0,5. Назвали периодом возможно потому, что выводили из соотношений периодов.
Цитата:
А пункт подскажите?
В.3 СП20. Раньше это требование было не в СНиП2.01.07. Да и касается это высоток и т.д., проммметаллистам это не нужно.
По поводу - какие массы и какие нагрузки брать (норм или расч) в динамических расчетах - кроме специально оговоренных в СП моментов (дающих "скидки" с учетом вероятностей, вернее невероятностей), нужно брать ТАКИЕ массы/нагрузки, что дают наихудший для сооружения результат. Таков дух СП 20.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 12:50
#90
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эта идиотская формулировка (которая таки присутствует в пункте 11.1.8) кочует из издания в издание и ранее даже предполагала вести расчёт на деформативность с учетом пульсации - нормативная же . Как можно нормировать пульсацию, если она зависит от характеристик конкретного здания/сооружения ??? А вот задавать ли нормативные массы, а потом домножать результат на 1,4 или принимать сразу расчётные массы остается открытым. Вообще-то с точки зрения теории колебаний в приложении к строительным конструкциям это принципиальная разница, поскольку при разных подходах будет непропорциональное распределение масс. Лично я всегда принимаю расчетные масс, как дающие немного большую пульсационную составляющую. Скадовцы ранее точно так же трактовали эту проблему. Вообще же если задавать нормативные массы (кстати а ветер какой), то напрямую к расчётным значениям не перейти, поскольку зависимости там далеко не линейные. Плюс ненужность нормативной пульсации (по крайней мере для металла) как таковой - нет задавать следует только все расчётные значения.
Ну почему идиотская? Там вообще вплоть до пункта 11.4 везде речь идёт о нормативных значениях. И только полное значение ветрового давления (средняя + пульсационная) умножается на коэффициент надёжности.
Да и Теплых в своём вебинаре говорил что массы для пульсации ветра надо приводить к нормативным (ссылаясь на тот саммый 11.1.8).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 13:44
#91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну почему идиотская? Там вообще вплоть до пункта 11.4 везде речь идёт о нормативных значениях
Потому что я вот не понимаю как можно называть нелинейно вычисляемую величину с учетом кучи дополнительных факторов (типа местности, геометрических размеров, жесткостей, мест приложения масс и их соотношений) нормативной . Ну а про нормативную сейсмику я уж вообще молчу ...
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
И только полное значение ветрового давления (средняя + пульсационная) умножается на коэффициент надёжности.
Формально может оно и так, но не совсем.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Да и Теплых в своём вебинаре говорил что массы для пульсации ветра надо приводить к нормативным (ссылаясь на тот саммый 11.1.8).
А вот тут каждый проектировщик решает для себя сам, поскольку о моменте использования коэффициента прямо нигде не говориться. Вот я, например, трактую это так: задал расчётный ветер и мвссы - получил расчётную пульсацию, задал нормативную - тоже что-то получил . Только вот не следует думать, что эти величины будут отличаться на коэффициент 1,4. Учитывая, что для обычных зданий/сооружений расчётные значения масс и статического ветра обычно хуже, я всегда использую расчётные значения.

Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2025 в 13:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 13:56
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Только вот не следует думать, что эти величины будут отличаться на коэффициент 1,4...
Да никто так не думает, Вы уж совсем...разве что Бахил прикалывается так.
Цитата:
как можно называть нелинейно вычисляемую величину с учетом кучи дополнительных факторов (типа местности, геометрических размеров, жесткостей, мест приложения масс и их соотношений) нормативной
Почему нет - если статветер был задан без учета коэффициента надежности по нагрузке (неважно по каким причинам), то и пульсационная назовется "нормативная величина пульсационной составляющей ветра". А то что меж стат и пульс нет линейной зависимости, не мешает названию. Зато название позволяет понимать, что вводилось в расчет пульсационной.
В евронормах вот всей этой фигней ддинамической не занимаются, у них есть нормативная статвеличина = ветер с учетом пульсации (!), и все. Умножили на коэффициент надежности по нагрузке (типа 1,5), и получили усилия/перемещения, и на этом разошлись.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2025 в 19:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 14:41
#93
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему нет - если статветер был задан без учета коэффициента надежности по нагрузке (неважно по каким причинам), что и пульсационная назовется "нормативная величина пульсационной составляющей ветра". А то что меж стат и пульс нет линейной зависимости, не мешает названию. Зато название позволяет понимать, что вводилось в расчет пульсационной.
Ok. Задали нормативную, получили некий результат. Как теперь перейти к расчетной?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 17:40
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как теперь перейти к расчетной?
Элементарно: умножить на 1,4!
А то, что статическое давление определяется на высоте 4000 м над уровнем моря тебя не смущает?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 19:54
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ok. Задали нормативную, получили некий результат. Как теперь перейти к расчетной?
Не надо переходить. Задавая нормативные исходные, и признавая динамичность, мы же осознаем, что результат - нормативный.
Для получения расчетных результатов нужно задать расчетные исходные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2025, 20:42
#96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно: умножить на 1,4!
Ильнур, снимаю шляпу перед лучшим "Бахиловедом" этого форума .
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не надо переходить. Задавая нормативные исходные, и признавая динамичность, мы же осознаем, что результат - нормативный.
Для получения расчетных результатов нужно задать расчетные исходные.
Тогда вопрос: на на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 07:26
#97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


На пустом месте проблемы себе создаёте. В СП чётко написано как считать - вот и считайте, "умники".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 07:50
#98
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ильнур, снимаю шляпу перед лучшим "Бахиловедом" этого форума .

Тогда вопрос: на на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют.
Ну ветер то дует нормативно.
А коэффициент запаса - он на то и коэффициент запаса. Если вдруг будет аномальный ураган )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:09
#99
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну ветер то дует нормативно.
"Ветер ни осудить, ни сломить, ни убить, ни возглавить ..." (с).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:38
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют.
Не понял...я использую - когда анализирую/контролирую перемещения, то в большинстве случаев использую нормативные нагрузки - так велит СП20. Прогибы там, перемещения на уровне крановых путей, вообще перемещения здания по горизонтали...
В СП20 не сказано, что перемещения ограничены от сугубо статветра. Пульсацию положено учитывать.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
... ветер то дует нормативно...
И даже в этом случае пульсирует.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 09:01
1 | #101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП20 не сказано, что перемещения ограничены от сугубо статветра. Пульсацию положено учитывать.
Не-а. Начиная с изменения 3 СП 20 пульсация для анализа деформативности не учитывается - смотрим пункт Д.1.1 приложения "Д" СП 20.13330.2016. Поэтому я и говорю о бессмысленности расчёта на нормативный ветер для "металлистов" в подавляющем большинстве случаев.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 10:20
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а. Начиная с изменения 3 СП 20 пульсация для анализа деформативности не учитывается ...
Ну, это "начиная с". А до этого Вы чем занимались?
Я за всей динамикой, в т.ч. изм в СП не успеваю. Пойду посмотрю что за Д 1.1.
Но в случаях, когда максимальное перемещение нужно ограничить из конструктивных требований (например для предотвращения "навала" блоков), думаю Вы не станете допускать столкновения конструкций, ссылаясь на Д 1.1. Или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 10:55
#103
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Если посмотреть "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра", ЦНИИСК, 1978, то в примере 5 (стр. 198) Приложения 3 можно увидеть определение массы постамента, коэффициент надежности по нагрузки при этом не используется. В таблице 15 приводится определение расчетной ветровой нагрузки, статическую составляющую складывают с динамической и умножают на коэффициент надежности по нагрузке (18,57+19,49)*1,3=49,48 (в СНиП II-6-74 у ветра коэффициент надежности по нагрузке 1,2, либо 1,3 для сооружений, где ветровая нагрузка имеет решающее значение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_15.JPG
Просмотров: 37
Размер:	132.6 Кб
ID:	266951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_16.JPG
Просмотров: 45
Размер:	96.7 Кб
ID:	266952  
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 12:47
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в случаях, когда максимальное перемещение нужно ограничить из конструктивных требований (например для предотвращения "навала" блоков), думаю Вы не станете допускать столкновения конструкций, ссылаясь на Д 1.1. Или как?
Сие из разряда "а если бы он нес патроны !!!". Если Вы заметили, я в сообщениях на эту тему использую понятия "в большинстве случаев, "для обычных конструкций" и сходные.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:02
#105
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И даже в этом случае пульсирует.
Нормативно пульсирует!
Со всеми соответствующими формами.
И уже потом инженер вводит коэф запаса
Не, никто ж пока не расстреливает за перезапас, считайте на расчётный ветер пульсацию
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:49
#106
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Со всеми соответствующими формами.
А вот тут есть проблема. Если и гравитационные нагрузки для сбора масс брать нормативными, то формы колебаний для этих случаев могут получиться совершенно разными. Это связано с разными коэффициентами надежности по нагрузкам. Например, есть однопролетная рамка со встроенной площадкой, опирающейся на некоторой высоте на колонну. Иными словами на стойку приложены 2 массы. Верхняя масса имеет расчётное значение значение P1=40 (т) (примем условно, что вся эта нагрузка снеговая). Расчётное значение нижней силы пусть тоже P2=40 тонн, и будем считать, что эта цифра представляет собой заполнение резервуара водой. То есть в первом случае к стойке приложены 2 одинаковых массы по 40 (т). Теперь переводим их значения в нормативное. Верхняя масса будет теперь P1=40/1,4=28,6 (т), а нижняя так и останется P2=40. Что изменятся частоты, периоды и пульсационные составляющей ветра понятно, и совсем не в 1,4 раза и не одинаково для 2-х точек. Да что там - измениться может и принципиальная очередность форм. Вот поэтому я считаю более логичным задавать расчётные значения, а уж ежели кому-то позарез нужно и нормативное значение пульсации, то делайте дополнительное загружение, не включая его в РСУ.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 15:10
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
формы колебаний для этих случаев могут получиться совершенно разными
И что? На самом деле никаких "форм" в природе не существует - это наше упрощение.
Другое дело, что пульсация пропорциональна величине масс, в отличие от сейсмики.
А оно нам надо? Увеличивать пульсацию на ровном месте? И не факт, что пульсация с "расчётными" массами будет больше нормативной в 1,4 раза.
Так что считай по СНиПу и не выпендривайся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 15:15
#108
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Другое дело, что пульсация пропорциональна величине масс, в отличие от сейсмики.
"Долгие, продолжительные аплодисменты. Весь зал встает и уже стоя продолжает приветствовать ..." Что курим??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 16:25
#109
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, это "начиная с".
Не знаю как в сакаде, но в лире в рсн пульсацию прямо не учесть, только статветер. Кроме как по рсн перемещения не определить от суммы нсгрузок. А для этого нужно преобразовывать силы инерции в статические
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 17:19
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нормативно пульсирует!
Я и говорю. А IBZ глазки делает - а что это? а как это? зачем это?
Цитата:
Сообщение от IBZ
я в сообщениях на эту тему использую понятия "в большинстве случаев, "для обычных конструкций" и сходные.
И в данном случае этот "ход" Вас частично реабилитирует.
Таким образом, пульсация в расчетах 2ГПС учитывается, в т.ч. промметаллистами.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не знаю как в скаде...
В скаде все правильно - все складывается. Более того, при задании пульсации она суммируется с стат автоматически. Статветер отдельно исключается из рассмотрения.
Если стат задать без 1,4, то суммарно получится тоже нормативное.
И в Лире скорее так же. Иначе сумбур. Если есть пульсация, значит есть стат. И учет - только вместе.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2025 в 17:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 17:45
#111
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более того, при задании пульсации она суммируется с стат автоматически. Статветер отдельно исключается из рассмотрения.
"Во блин."(с).
На солько можно считать, что алгоритм/возможности скада более "свободны"? Т.е. вообще алгоритм Лира-САПР подтверждает мнение IBZ.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Речь о перемещениях.

Последний раз редактировалось crossing, 25.02.2025 в 18:01.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 19:54
#112
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И в данном случае этот "ход" Вас частично реабилитирует.
Таким образом, пульсация в расчетах 2ГПС учитывается, в т.ч. промметаллистами.
"В огороде бузина, а в Киеве дядька" (с). Вас уже не убеждает прямая запись в нормах? Ну учитывайте, принимайте сечение из условий горизонтальной деформативности от ветра на пару номеров большим, "палите" металл. Ну а я лично этого делать не собираюсь.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В скаде все правильно - все складывается. Более того, при задании пульсации она суммируется с стат автоматически
В Скаде можно вести 2 списка для составления РСУ и сочетания перемещений. Для этого служат 2 колонки, в первой из которых помечаются загружения для РСУ, а во второй для сочетания перемещений. Они принципиально независимы - что зададите, то и получите. Только вот постоянную нагрузку программа не даст выключить из списков, что вполне логично. Вообще же считаю, что сочетания в Скаде сделаны по классу "High End".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 05:09
#113
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А вы делаете сопутствие для ветра? А делаете 4 ветра или 4 ветра*n, где n - количество временных нагрузок?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 06:43
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
... алгоритм Лира-САПР подтверждает мнение IBZ..
Какое конкретное очередное афторитетнейшее мнение IBZ подтверждается не менее афторитетным сапром?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Речь о перемещениях.
"Какая разница, товарищ" (с) Как сказал бы Гук, перемесчения=усилия.
Цитата:
алгоритм/возможности скада более "свободны"
Алгоритмы сапров/скадов - не есть истина в чтении норм. Насчет свобод - пульсации не рассматриваются без стат. Стат можно рассмотреть без пульсации. В мое молодое время пульсацию для сооружений высотой до 40 м в СНиП не учитывали вообще.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Вас уже не убеждает прямая запись в нормах? Ну учитывайте, принимайте сечение из условий горизонтальной деформативности от ветра на пару номеров большим, "палите" металл.
В СП есть запись, что если по конструктивным соображениям нельзя допускать максимальных перемещений, то нельзя. Т.е. если при расчетном ветре с пульсацией перемещение - 100 мм, то ея НАДО/НЕОБХОДИМО/ОБЯЗАН вычислить, и под 100 мм законструировать. Ну очень простая любому понятная мысль же. И это прописано в СП. Записи в СП надо читать последовательно.
Цитата:
В Скаде можно вести 2 списка для составления РСУ и сочетания перемещений.
Это логично - для 1ГПС одни требования, для 2ГПС - другие. А в чем вопрос?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 06:52
#115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А вы делаете сопутствие для ветра? А делаете 4 ветра или 4 ветра*n, где n - количество временных нагрузок?
В Скаде такое сопутствие "зашито". При заполнении данных по пульсации требуется только указать какое загружение является при этом статической ветровой нагрузкой.
При новом проектировании делаю 4 ветра. Если надо "вытянуть" объект для неких элементов которого критична комбинация вида "минимальный прижим (или отрыв) при максимальном моменте", можно попробовать сделать несколько пульсаций с разными массами. За всё время работы такое делал всего пару раз.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП есть запись, что если по конструктивным соображениям нельзя допускать максимальных перемещений, то нельзя. Т.е. если при расчетном ветре с пульсацией перемещение - 100 мм, то ея НАДО/НЕОБХОДИМО/ОБЯЗАН вычислить, и под 100 мм законструировать. Ну очень простая любому понятная мысль же.
Кто-то с этим спорит? Более того, есть сооружения, где перемещение как-бы первично, а прочность устойчивость вторичны. Но это отдельные и редкие случаи, не имеющие ничего общего с массовым проектированием.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.02.2025 в 07:10.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 07:45
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...это отдельные и редкие случаи, не имеющие ничего общего с массовым проектированием.
Я постоянно проектирую здания, разделенные на блоки. И слежу, чтобы блоки не бодались при шатаниях. Никакая это не редкость...обыденное дело.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:07
#117
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В Скаде такое сопутствие "зашито". При заполнении данных по пульсации требуется только указать какое загружение является при этом статической ветровой нагрузкой.
При новом проектировании делаю 4 ветра. Если надо "вытянуть" объект для неких элементов которого критична комбинация вида "минимальный прижим (или отрыв) при максимальном моменте", можно попробовать сделать несколько пульсаций с разными массами. За всё время работы такое делал всего пару раз.
Нет. Вы не поняли. Вы в массы для пульсации ветра например снег берёте? А потом ставите сопутствие в РСУ чтоб этот ветер в сочетания без снега не попадал?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:21
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
... Вы в массы для пульсации ветра например снег берёте? А потом ставите сопутствие в РСУ чтоб этот ветер в сочетания без снега не попадал?...
Снег берем. Не можно снег не брать. он есть, и долго. А мощные ветра дуют и зимой. Вопрос возникает - а скока снега брать? Я беру на всякий случай расчетную массу. И 0,5 (пониженную) брать хочется, и с 1,4 хочется посмотреть....ну не буду же я три сочетания делать и окончательно запутываться в массиве результатов..и так хватает сочетаний.
Строго по СП нет точных указаний, как массу снега брать для пульсаций (тут можно про аналогию с сейсмикой подумать). Понятно, что будет сочетание, где снега нет, но там и массы не будет.
К слову - если брать нормативную массу снега вместо расчетного, результат будет отличаться не сильно. На башнях наверняка сильно бы отличалось, но на башнях нет снега.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:41
#119
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я постоянно проектирую здания, разделенные на блоки. И слежу, чтобы блоки не бодались при шатаниях. Никакая это не редкость...обыденное дело.
Пусть у нас высота здания 15 (м), пусть предельный прогиб от ветра f/h=150 - это 100 (мм). Никогда не видел деформационного шва менее 500 (мм) (а типичное значение 1000). Так за чем там Вы следите?? .
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет. Вы не поняли. Вы в массы для пульсации ветра например снег берёте? А потом ставите сопутствие в РСУ чтоб этот ветер в сочетания без снега не попадал?
Как я уже сказал, при новом проектировании я ничего этого не делаю, получая для определенных комбинаций завышенные сочетания. Для получения полностью легитимных комбинаций, с первого взгляда, можно задавать сопутствие. Если, конеч в программе нет внутренней логики типа "сопутствие снега и ветровой пульсации недопустимо, поскольку природа этих нагрузок разная", приводящая к остановке работы. Попробуйте и расскажите тут - многим, в том числе и мне, будет полезно. Хотя нет, без вариации моделей, видимо, не обойтись, поскольку сопутствие будет распространяться на все комбинации .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:41
#120
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Снег берем. Не можно снег не брать. он есть, и долго. А мощные ветра дуют и зимой. Вопрос возникает - а скока снега брать? Я беру на всякий случай расчетную массу. И 0,5 (пониженную) брать хочется, и с 1,4 хочется посмотреть....ну не буду же я три сочетания делать и окончательно запутываться в массиве результатов..и так хватает сочетаний.
Строго по СП нет точных указаний, как массу снега брать для пульсаций (тут можно про аналогию с сейсмикой подумать). Понятно, что будет сочетание, где снега нет, но там и массы не будет.
К слову - если брать нормативную массу снега вместо расчетного, результат будет отличаться не сильно. На башнях наверняка сильно бы отличалось, но на башнях нет снега.
Как это не будет если вы формы колебаний с этим снегом посчитали? )))
Ибо как сказал IBZ
Цитата:
А вот тут есть проблема. Если и гравитационные нагрузки для сбора масс брать нормативными, то формы колебаний для этих случаев могут получиться совершенно разными.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 08:42
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А потом ставите сопутствие в РСУ чтоб этот ветер в сочетания без снега не попадал?
Это лишнее. Пусть "не попадает".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:00
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Никогда не видел деформационного шва менее 500 (мм) (а типичное значение 1000.
Абалдеть...видно, что рабочку не делаете. Какие 1000? от этого о того - 20, 30, 50 и т.д.мм. Посмотрите на классические ДШ по кровельному пирогу...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Как это не будет если вы формы колебаний с этим снегом посчитали?...
Никак нет. Не посчитали. Нет снега в сочетании, формы-неформы и все прочее вычислены для ДАННОГО сочетания. Дураков нет.
Зачем так предполагать-то? Что снега не задано, но формы со снегом? Отчего такие издевоны?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:23
#123
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абалдеть...видно, что рабочку не делаете. Какие 1000? от этого о того - 20, 30, 50 и т.д.мм. Посмотрите на классические ДШ по кровельному пирогу...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Никак нет. Не посчитали. Нет снега в сочетании, формы-неформы и все прочее вычислены для ДАННОГО сочетания. Дураков нет.
Зачем так предполагать-то? Что снега не задано, но формы со снегом? Отчего такие издевоны?
Ну как? Вы же в массы для пульсации снег включаете?
Если массы нет физически (июль на дворе), то и формы колебаний надо без неё вычислять
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:29
#124
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если массы нет физически (июль на дворе), то и формы колебаний надо без неё вычислять
Так массы зимой вычислялись. Важны не формы, а частота.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 09:42
#125
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так массы зимой вычислялись. Важны не формы, а частота.
Которая вычисляется от единичной нагрузки и зависит от жесткостных характеристик
Отсюда вывод - без разницы какие нагрузки брать, нормативные или расчётные
Но я всё же надеялся вывести на эту мысль IBZ
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 10:22
#126
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Как всё запущено...

где частота

r - жёсткость, m масса
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 12:59
#127
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абалдеть...видно, что рабочку не делаете. Какие 1000? от этого о того - 20, 30, 50 и т.д.мм. Посмотрите на классические ДШ по кровельному пирогу...
Ай да Ильнур, ай да молодец! Умудряется деформационные швы делать такого размера! Правда, представил сечения таких колонн и содрогнулся . А вот наши конструктора всё норовят 1000 (мм), а то и больше. Вот сейчас считаю здоровенный каркас, у которого расстояния между осями смежных колонн деформационного шва в одном направлении 1000 (мм), а в другом - 2750 . А архитектурные узлы здесь с какого боку?
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Которая вычисляется от единичной нагрузки и зависит от жесткостных характеристики
Если бы Вы когда-нибудь считали пульсацию вручную, то таких высказываний бы не допускали. Вам явно необходимо освежить в памяти теорию колебаний.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.02.2025 в 14:12.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 20:18
#128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну как? Вы же в массы для пульсации снег включаете?
Если нет снега - то естественно не включаю. Если снег в сочетании есть - то включаю. Вообще не понял постановки вопроса.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если массы нет физически (июль на дворе), то и формы колебаний надо без неё вычислять
Разумеется. Это обязательное и важное сочетание. Потому что обычно это сочетание определяет фундаментные болты и краевые давления под фундаментами.
Цитата:
без разницы какие нагрузки брать, нормативные или расчётные
Пипец заявы... хоть стой, хоть падай. В каком-таком плане без разницы? В смысле частот? Вы чо? Другие массы - другие частоты...
Цитата:
Сообщение от IBZ
расстояния между осями смежных колонн деформационного шва в одном направлении 1000 (мм), а в другом - 2750
Не нужно так придуриваться, некрасиво. Хоть километр меж колоннами - что каркас из одних колонн состоит? Мы тут про ПЕРЕМЕЩЕНИЯ точек каркасов блоков. Нельзя допускать столкновения конструкций, и для это НУЖНО ЗНАТЬ макимальные перемещения.
Цитата:
А архитектурные узлы здесь с какого боку?
Я и говорю - не делал рабочку. Архитектурной эфемерной кровли не бывает - колонна-стропила-прогоны-пирог - это все ЕДИНО. Причем тут архитектура? Как все запущено-то...
Цитата:
представил сечения таких колонн и содрогнулся
Раньше так придуриваться мог только Бахил. Вот теперь вас двое. Все грустнее и грустнее...
Цитата:
Сообщение от IBZ
расстояния между осями смежных колонн деформационного шва в одном направлении 1000 (мм), а в другом - 2750
И Вы полагаете, что вот эти 2750 как-то имеют отношение к СБЛИЖЕНИЮ конструкций от ветра? Совсем поплохел однако ...
Вот болтанул не подумавши по расчетный ветер, теперь дымовую завесу напускает...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2025 в 20:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 07:44
#129
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раньше так придуриваться мог только Бахил. Вот теперь вас двое. Все грустнее и грустнее...
Себя забыли . А вообще: "Хулу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай ..." (с). Сим советом А.С. в отношении Вас и буду в дальнейшем пользоваться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 08:02
#130
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Себя забыли
Offtop: О! Нас уже трое! Или ещё?
Вроде бы тема про сейсмику? Причём тут ветер?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2025, 11:59
1 | #131
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Если сделать экскурс в историю норм по сейсмике, то коэффициенты сочетания 0,9/0,8/0,5 к расчетным к нагрузкам прослеживаются в плоть до СНиП II-А.12-69*. В СНиП II-А.12-62 уже другие коэффициенты и другими формулировки. Коэффициенты называется коэффициентами перегрузки и нет указания применять их к расчетным значениям нагрузок. Собственно в СНиП II-А.11-62 "Нагрузки и воздействия" и не оговорен переход от нормативных нагрузок к расчетным, термин расчетная нагрузка не используется. Согласно СНиП II-А.11-62 нормативные нагрузки умножаются на коэффициенты перегрузки, указанные в этом СНиП. Т.е. и в СНиП II-А.12-62, и в СНиП II-А.11-62 есть коэффициенты перегрузки, они разные, и никаких указаний о их одновременном применении нет. В СНиП II-А.11-62 в пункте 1.8 говорится, что коэффициенты сочетания этого СНиП не применятся для особого сейсмического воздействия. А в СНиП II-А.12-62 сочетание нагрузок для расчета строго оговорено (собственный вес + снег + временная на перекрытие). Коэффициенты перегрузки в СНиП II-А.12-62 имеют значения 1/0,8/0,8. Для временных нагрузок допускается при обосновании уменьшать значение коэффициента перегрузок.

Посмотрим что в цифрах получим. Примем нормативные значения нагрузок: собственный вес металлических конструкций 50 кг/м2; снег для III снегового района 100 кг/м2 (будут и иные варианты); временная на перекрытие в жилых помещениях 150 кг/м2 (полезная нагрузка). В скобках указан соответствующий СНиП "Нагрузки и воздействия".

Согласно СНиП II-А.12-62 (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 50*1= 50 кг/м2
- снег 100*0,8= 80 кг/м2
- полезная 150*0,8= 120 кг/м2

Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-А.11-62) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2
- снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2
- полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2

Согласно СНиП II-А.12-69* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2
- снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2
- полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2

Согласно СНиП II-7-81* (СНиП II-6-74) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,1*50*0,9= 49,5 кг/м2
- снег 1,4*100*0,5= 70 кг/м2
- полезная 1,4*150*0,5= 105 кг/м2

Согласно СНиП II-7-81* (СНиП 2.01.07-85*) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,05*50*0,9= 47,25 кг/м2
- снег 180*0,5= 90 кг/м2
- снег согласно СНиП II-А.12-62 0,7*180*0,8= 100,8 кг/м2
- полезная 1,3*150*0,5= 97,5 кг/м2

Согласно СП 14.13330.2018 (СП 20.13330.2016) массы учитываемые в расчете:
- собственный вес 1,05*50*0,9= 47,25 кг/м2
- снег 1,4*150*0,5= 105 кг/м2
- снег согласно СНиП II-А.12-62 150*0,8= 120 кг/м2
- полезная 1,3*150*0,5= 97,5 кг/м2

На лицо тенденция к уменьшению значения масс, учитываемых при расчете. Только для снега массы увеличились, но если при сравнении методик сейсмических норм использовать увеличенные значения снеговой нагрузки, все равно эта тенденция сохраняется. Еще можно добавить, что коэффициент динамичности тоже менялся, в СНиП II-А.12-62, СНиП II-А.12-69* его максимальное значение 3, и это значение коэффициент имеет с самого начала графика (при Т=0). А начиная со СНиП II-7-81* максимальное значение коэффициента динамичности равно 2,5, и его график имеет иные очертания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_17.JPG
Просмотров: 39
Размер:	118.2 Кб
ID:	267013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_18.JPG
Просмотров: 24
Размер:	38.0 Кб
ID:	267014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_19.JPG
Просмотров: 33
Размер:	86.7 Кб
ID:	267015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_20.JPG
Просмотров: 27
Размер:	36.6 Кб
ID:	267016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_21.JPG
Просмотров: 27
Размер:	34.7 Кб
ID:	267017  

Artisan вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 07:34
1 | #132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
...экскурс в историю норм по сейсмике...
Отличная работа.
А не могли бы Вы примерно такую же работу проделать по ветру с пульсацией? В плане какие значения масс вводить в расчет по 1ГПС и 2ГПС...и как было раньше, когда пульсацию в основном игнорили. Если "преобразование масс" по теме тут не по теме (по Бахилу), то можно перекинуть на другую тему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 15:06
#133
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Сбор масс для сейсмики и сбор масс для определения пульсации по своей природе идентичные процессы, хотя результаты численно не обязательно будут равны. При сборе масс для сейсмике по сути тоже используются нормативные значения масс. И я имею ввиду именно сами значения, цифры. От того, чо в СП 14 они называются расчетными, суть дела не меняет. Замечу, что расчетная нагрузка не всегда больше нормативной, иногда она равна нормативной, а иногда расчетная даже меньше нормативной нагрузки. Собственно из этого и следует, что никакого дополнительного перехода от расчетных масс к нормативным не требуется для сейсмики, все уже заложено в коэффициенты 0,9/0,8/0,5. И так же следует, что нагрузки нужно задавать именно с расчетными значениями при расчетах на сейсмическое воздействие.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
такую же работу проделать по ветру с пульсацией
Нечего обозревать. До СП 20 нигде не оговаривается какую нагрузку следует использовать при сборе масс при определении пульсации. Правда из этого не следует, что для определения пульсации следует брать массы именно от расчетной нагрузки. В сообщении 103 я приводил пример из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра", ЦНИИСК, 1978, где массы собирали от нормативной нагрузки, не используя коэффициенты надежности по нагрузки. Могу лишь отметить, что коэффициент надежности по нагрузке для ветра стал 1,4 начиная со СНиП 2.01.07-85*. До этого он был 1,2 или 1,3 (где ветровая нагрузка определяющая).

Ветер же это кратковременная нагрузка. Пульсационная составляющая ветра это некая часть этой кратковременной нагрузки. И согласно методике СП 20 мы для определения некой части кратковременной нагрузки используем параметры, для определения которых используются в том числе и значения других кратковременных нагрузок. Т.е. рассматривается случай одновременного действия нескольких кратковременных нагрузок. И согласно букве и духу СП 20 при одновременном действии нескольких кратковременных нагрузок надо применять коэффициенты сочетания. Расчетное значение ветровой нагрузки в среднем повторяется один раз в 50 лет. Расчетное значение снеговой нагрузки тоже в среднем повторяется один раз в 50 лет. Полезные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия, указанные в СП 20, это эквивалентные нагрузки. Их значения завышены по сравнению с фактическими значениями, и использовать их полное расчетное значения не корректно для сбора масс. Поэтому примечание пункта 11.1.8 СП 20 (про определение частот при действии нормативных нагрузок) можно расценивать как способ учитывать все эти нюансы.

Что же касаемо постоянных нагрузок, то если открыть СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования», то в пункте 7.2 можно прочитать "При определении частот собственных колебаний следует принимать нормативные значения постоянных нагрузок". И замену, что тут нет никаких "допускается", "следует принимать" и иного варианта не предусмотрено. И это не фантазия авторов СП 413, они это переписали из пункта 4.2 "Инструкция по расчету конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки", ЦНИИСК, 1970.

Так что примечание пункта 11.1.8 СП 20 не на пустом месте возникло. И мысль что, коэффициенты 0,9/0,8/0,5 СП 14 учитывают в том числе и переход от расчетных значений нагрузок к нормативным тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_22.JPG
Просмотров: 32
Размер:	189.5 Кб
ID:	267060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ_сейсмика_23.JPG
Просмотров: 36
Размер:	238.9 Кб
ID:	267061  

Последний раз редактировалось Artisan, 28.02.2025 в 15:15.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 15:25
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
..один раз в 50 лет.. .использовать их полное расчетное значения не корректно для сбора масс. ...касаемо постоянных нагрузок...СП 413...
Отличные обоснования. Значит читаем:
Цитата:
СП20, п.11.8.1 прим.2 Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных)
...и ничего не додумываем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 07:44
#135
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какое конкретное очередное афторитетнейшее мнение IBZ подтверждается не менее афторитетным сапром?
То, что пульсация для IIПС не учитывается.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 08:22
#136
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
пульсация для IIПС не учитывается.
Учитывается. В.3. СП20.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 09:12
#137
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывается. В.3. СП20.
Динамическая комфортность - это другое (огрничивается ускорение). И Wc=0.7•Wg, где 0.7 - это 1/1.4, а 1.4 - коэффициент надёжности по нагрузке.

Последний раз редактировалось crossing, 01.03.2025 в 09:20.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 10:27
#138
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и ничего не додумываем.
Конечно. Если читать эту фразу как положено читать документы, то она означает что на сегодня можно и так и этак. Но такое положение появилось относительно недавно, а раньше были вопросы, и тот же Скад предполагал расчётные значения. Да и Вы выше говорили о том, что следует брать значения, дающие максимальную пульсацию.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2025, 11:28
#139
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Конечно. Если читать эту фразу как положено читать документы, то она означает что на сегодня можно и так и этак. Но такое положение появилось относительно недавно, а раньше были вопросы, и тот же Скад предполагал расчётные значения. Да и Вы выше говорили о том, что следует брать значения, дающие максимальную пульсацию.
Согласен, если нет потребности узнавать максимальные перемесчения, то ссылаемся на п.11.8.1 прим.2. Но если интересует - усложняем, пробуем разные массы - динамика есть динамика, результат может быть и в +, и в -.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
То, что пульсация для IIПС не учитывается.
Не всегда не учитывается. Выше все расписали уже. И IBZ уже покаялся и исправился, что подняло его афторитетность еще на 1 уровень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) Elbran SCAD 11 31.07.2010 21:02
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54