моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса

моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2013, 12:05 #1
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса
27legion
 
Хабаровск
Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 625

Тема уже замусоленная, но тем не менее четких ответов на возникающие вопросы найти не удалось, поэтому задам вопрос еще раз.
Предыстория: проектирутся связевый каркас. По металлическим балкам обустраивается монолитная плита из бетона В20 толщиной 120мм. Примыкание балок к колоннам шарнирное, пространственная жесткость каркаса обеспечивается за счет диска перекрытия и связями между колоннами. Здание проектируется в несейсмическом районе.
Вопрос в следуюещем: для учета жесткого диска перекрытия возможна одна из расчетных схем:
1. Задать плиту КЭ42 с пониженным модулем упругости (0,3*Eb) на жестких вставках относительно балок. Собственный вес плиты учитывать автоматически, полезные нагрузки задавать на плиту;
2. Задать плиту КЭ24 (КЭ балки-стены) также с пониженным модулем упругости (0,6*Eb - правильно ли?) между узлами балок. Нагрузку от собственного веса плиты, полезную нагрузку задать на пластины нулевой жесткости между узлами балочной клетки (пластины плиты и пластины нулевой жесткости лежат в одной плоскости).
При расчете по второму варианту изгибная жесткость плиты не учитывается, т.е. балки проектируются с "запасом" без учета совместной работы с плитой перекрытия. При первом варианте вызывает сомнения учет работы плиты перекрытия совместно с балочной клеткой за счет соотношения жесткостей плиты и балок(какую жесткость принять для плиты?), т.к. сечения балок получатся меньше за счет вовлечения плиты в работу на изгиб.
После некоторых размышлений http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85688&page=19 пришел к выводу, что для подбора сечений элементов балочной клетки лучше использовать схему с КЭ балки-стенки, подбор армирования плиты, оценку прогибов перекрытия производить по 1 варианту для подобранной по 2 варианту балочной клетке.
Соотношение модуля упругости для бетона приняты на основании п. 6.2.6 СП 52-103-2007. Расчетные схемы на начальной стадии, поэтому еще очень сырые, нагрузки заданы не полностью и по упрощенной схеме.
Если есть какие-либо предложения или мнения по данному вопросу было бы интересно услышать

Вложения
Тип файла: rar схема 1 КЭ42.rar (157.2 Кб, 842 просмотров)
Тип файла: rar схема 2 КЭ24.rar (191.2 Кб, 438 просмотров)

Просмотров: 38087
 
Непрочитано 06.03.2013, 08:04
#2
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Для учета жесткого диска перекрытия используйте объединение перемещений.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 08:19
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Для учета жесткого диска перекрытия используйте объединение перемещений.
Да ? Тогда, по-ващему по каким направлениям надо объединять перемещения ? Жесткий диск и объединение перемещений - разные вещи. Я думаю, что объединение перемещений в данном случае - не правильный вариант.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 08:27
#4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


при объединении перемещений всех узлов перекрытия по Х, У исключаем возможность закручивания перекрытия в плане, т.е. даже для несимметричного в плане здания получим строго поступательное движение от ветровой нагрузки по направлению её действия. Если и делать объединение, то для каждой группы ряда узлов по направлению Х или У. Хотя даже и такой вариант, если честно, не вызывает доверия.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 08:35
#5
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да ? Тогда, по-ващему по каким направлениям надо объединять перемещения ?
По парно каждый узел стыка плиты с балкой (по Z, X, Y)
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 08:59
#6
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
По парно каждый узел стыка плиты с балкой (по Z, X, Y)
я думаю такой вариант более подходит для определения армирования плиты, или же для подбора сечений балок в том случае, если предполагается комбинированная балка.
Как по Вашему, необходимо ли в данном случае вводить пониженное значение начального модуля упругости для бетона?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 17:08
#7
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сейчас задаюсь теми же вопросами. В Лире есть инструмент "создание шарнира с расшивкой узлов", пробую использовать его.В справке написано что это предназначено специально для создания шарниров в пластинах.
Наверное, если балки должны работать отдельно от плиты (расчет в запас или плита просто лежит сверху, как ПК), то нужно объединять перемещения только по Х или Y, ну или вообще считать отдельно. Правда это только догадка, еще не пробовал.

Последний раз редактировалось Chebyn, 11.03.2013 в 17:42.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 02:31
#8
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Если балки считать без учета работы плиты, то тогда нужно исключить её изгибную жесткость. Для расчета разрезной балочной плиты (типа ПК) согласен, можно ввести объединение перемещений в узлах с их расшивкой. В случае с монолитной плитой можно либо использовать КЭ балки-стенки ( тем самым исключим работу плиты на изгиб, и учтем плиту как жесткий диск), либо задать плиту малой толщины (1-2 см). Вариант с расшивкой, как и задание плиты малой толщины, в принципе, подходит для сбора нагрузок на балочную клетку, расчет армирования таких плит вызывает сомнения (при варианте с расшивкой не будет изгибающего момента над балкой => не будет арматуры; при плите малой толщины величина изгибающего момента вызывает сомнения).
п.с. Но это только мое мнение
27legion вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 10:54
1 | #9
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Обычно я такие вещи моделирую следующим образом:

1. Бью балки по длине с маленьким шагом.
2. В каждом узле балки после разбиения ставлю маленький фиктивный стержень вверх по Z. Длина стержня равна разнице по высоте между серединными плоскостями балок и плитной части.
3. На верхушке фиктивного стержня шарниры UZ, UY.
4. На шарнирные верхушки фиктивных стержней кладу плиту. При необходимости ставлю кресты по аналогии с моделированием узла стыка колонны с плитой.

Это если монолит идет сверху балок. Если между ними и верхняя арматура плитных частей к балкам НЕ варится - тогда нужно иначе.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 05:27
#10
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
расчет армирования таких плит вызывает сомнения (при варианте с расшивкой не будет изгибающего момента над балкой => не будет арматуры;
Ну как же не будет ? Я такой способ уже предлагал однажды в какой-то теме. Моменты в плите будут. Мы же расчиваем не узлы плиты левой и правой части по отношению к балке, а узлы плиты и балки. Я так делал. Все нормально получается (для расчета армирования плиты). КЭ балки имеют свои узлы, а КЭ пластины - совместные узлы, перемещения которых объединяются с узлами балки по X, Y, Z.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 06:32
#11
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


я правильно понимаю: делаем расшивку узлов плиты над балкой (задаем тем самым шарнир в плите) и объединяем перемещения смежных узлов балки и плиты по X, Y, Z?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 1348
Размер:	43.6 Кб
ID:	98638  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 08:15
#12
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


27legion, да. Чтобы сделать второй вариант (неразрезная плита на балке) выделяете КЭ балки, выделяете узлы балки и расшиваете по направлениям X, Y, Z. Можете потом убедиться, что новые узлы принадлежат КЭ стержня, а старые узлы являются обими в смежных КЭ плит.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:54
#13
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


можно и иначе: немного развести по высоте узлы балок и плиты и воткнуть между ними кэ55 и через них по любым степеням свободы соединяем . отсоединяем.
(типа реакции на единичное смещение и поворот либо ноль либо жестко, 1е6 достаточно. либо пружина любой необходимой жесткости. реальная длина кэ не имеет значения программно равна единице.)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:04
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Рекс.
А может по Z очень малой жесткости?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 01:13
#15
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


упомянул только об удобном механизме как таковом. в суть обсуждаемой проблемы не вникал. сшивать-расшивать много движений и ошибки возможны с кэ55 все наглядно, а заодно и усилия в них посмотреть будет можно. реакция=0 нет связи, реакция >0 есть упругая пружина, увесистое число(1е6)
жесткая связь. только об этом.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 02:27
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


mikel, прикольный вариант. Надо будет попробовать. Я так понимаю, что при таком варианте не надо уменьшать модуль упругости плиты ? Достаточно ввести изгибную жесткость КЭ 55 равной нулю и плита не будет включаться в работу балок ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 09:02
#17
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


пробуй и цени лириков за удобный кэ.(кэ 55 и работает кстати только на глобальных осях, и еще естественно не учитывает эксцентриситет соединения, а есть и его клон-развитие с местной системой..., разберешься)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 11:03
#18
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сегодня попробовал на примете простенькой схемы ( 3*3 м, шаг второстепенных балок 1 м, нагрузка по плите 100кг/м), предлагаю вашему вниманию краткий отчет :

1) Расшивка узлов плиты и балки с объединением перемещений по Х,У (Новые узлы принадлежат балке). Тут все ясно - плита вообще не держится на балочной клетке, падает вниз, моменты в балках равны "0". (Картинка под названием "1")
2) Без расшивки, с толщиной пластины 5 мм. Момент в балках совпадает с ручным (без учета работы плиты на изгиб), момент в балках из плоскости практически равен "0". (Скрин под названием 2,4,8)
3) Расшивка узлов плиты и балки с объединением перемещений по Х,У,Z. Плита сразу включается в работу, моменты в балках уменьшаются. (Картинка под назв.9)
4) Без всего (просто узел в узел). Моменты в балках точно такие же как и в способе №3 (Скрин под назв. 7).

Если резюмировать:
Инструмент "Расшивка узлов" никак не влияет на работу балок - как только мы объединяем перемещения по Z, плита, имея изгибную жесткость, сразу начинает работать совместно с балкой(если не завать по Z,то она вообще живет отдельно), поэтому использовать его для моделирования опирания перекрытия типа ПК невозможно. Расшивка узлов влияет только на работу самой плиты. Мы можем задать ей шарнир на балкой и у нее не будет там отрицательного момента. Правда в данном случае моменты в плите по способу №3 и №4 тоже идентичны (картинки под назв.10, 11). Я связываю это с тем, что в данном случае я задал тощенькие балки (25Б1) и они не могут закрепить плиту от поворота, да и прогибаются в середине сильно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 809
Размер:	109.3 Кб
ID:	98833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 624
Размер:	149.4 Кб
ID:	98834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 481
Размер:	198.2 Кб
ID:	98835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 501
Размер:	148.9 Кб
ID:	98836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 443
Размер:	192.5 Кб
ID:	98839  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 434
Размер:	167.3 Кб
ID:	98840  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 493
Размер:	139.0 Кб
ID:	98841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 404
Размер:	138.0 Кб
ID:	98842  
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 11:10
#19
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


осталось протестировать вариант с КЭ55))
27legion вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:36
#20
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сегодня получил желаемый результат в своем сооружении, уменьшил модуль упругости в 120 раз (с 3e6 т/м2 до 25e3 т/м2), плита полностью выключилась из работы на изгиб. Наверное плиты ПК так и следует моделировать. Такие дела.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 15:23
#21
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
упругости в 120 раз (с 3e6 т/м2 до 25e3 т/м2)
У меня тоже все сходится. Задавал правда модуль упругости плиты 3е3 т/м2, но рез-ты по бадкам - похожие на правду. А вот с КЭ 55 что-то не получилось никак сделать. Плита все равно включается очень сильно в работу.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:53
#22
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Мне кажется здесь важно уточнить.
Если имеется монолитное перекрытие по балкам (например по профлисту), и плита соединена с балкой посредством приваренных арматурных стержней.
Если использовать попарное объединение перемещений или расшивку узлов, то получится что центр тяжести плиты и балки совпадают. Причем как не разводи плиту и балки в схеме, все равно их ц.т. будут совпадать.
Что получается, если сечение как в посте №11, то плита скорее всего находится в сжатой зоне, и ее армирование будет отличатся от армирования когда ц.т. плиты и балки совпадают.
Можно попробовать опустить балку на жестких вставках (или поднять плиту).
(пробовал, арматура в плите уменьшается, критерий применимости данного метода наверное проверка соединительных стержней балки и плиты на срез, может что то еще, если кто знает подскажите)
Этот вариант только для армирования плиты, т.к. при жестких вставках в балках появляется растяжение, и проверять балки с такими усилиями (когда момент превращается в N) мне кажется неправильно.
Тогда получается проверку балок нудно делать по схеме когда ц.т. плиты и балки совпадают. (это ни совсем правильно, хотя и в запас ИМХО ) Тем более если обнулить жесткость плиты, то скорее всего в запас)
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 03:28
#23
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Тем более если обнулить жесткость плиты, то скорее всего в запас)
Конечно в запас. Если откроете нормативную литературу, то там можно увидеть, что балку можно считать отдельно от плиты (в запас), а можно считать комбинированную балку (когда в работе балки учавствует плита). Комбинированную балку хорошопринимать в целях экономии, а так же когда выдает большое сечение балки. Мне очень интересно посмотреть, можно ли в Лире замоделировать комбинированную балку и каким образом это сделать, чтобы результаты были похожими на результаты аналитического способа (ручного счета). К сожалению сейчас времени нет экспериментировать. Но если у кого-то есть готовые идеи по моделированию комбинированной балки, интересно будет выслушать.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 01:36
#24
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


см. вложение
это как выключить плиту из работы

для простоты расчета лучше собрать нагрузки на балки, а диск учесть балками-стенками
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2

если моделировать в одной задаче, то для плиты с неодинаковыми жесткостями по двум направлениям (монолит по профлисту) лучше задать ортотропность
эквивалентное сечение нужно получить приведением по изгибной жесткости, она тут определяющая

моделировать эксцентриситет между плитой и ц.т. балки я бы не стал
или уж тогда расчетом подтверждать несущую способность анкеров на сдвиг
Вложения
Тип файла: pdf моделирование сборных плит перекрытия_dwg.pdf (832.7 Кб, 1801 просмотров)

Последний раз редактировалось LS2012, 05.04.2013 в 01:46.
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 08:23
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


LS2012, спасибо. Это конечно всё хорошо, то, что вы написали, но есть один вопрос. В выложенном вами примере надо вручную собирать нагрузки на балки. А есть ли способ, чтобы нагрузка с плиты автоматически распределялась на балки и при том, чтобы плита не включалась в работу ? Так, чтобы результаты сошлись с вашей "схемой 1" ? Я вижу здесь только 2 варианта:
1) Задать плиту малой изгибной жесткости, чтобы плита не "украдывала" моменты у балки. Но тогда в этом случае не получится смоделировать жесткий диск покрытия. Прийдется задавать ещё балку стенку в той же плоскости, что и "фиктивная" плита перекрытия.
2) Задать, предложенную вами "схему 3" но с более мелким шагом разбиения на контакте балка-плита.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 08:34
#26
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А есть ли способ, чтобы нагрузка с плиты автоматически распределялась на балки и при том, чтобы плита не включалась в работу ?
думаю есть подобный способ. надо плиту задавать балкой стенкой, только при этом чаще разбивать балки (чтобы нагрузка от плиты передавалась точнее). но при таком подходе необходимо правильно учесть модуль упругости плиты. думаю, что его надо задавать пониженным, иначе появится эффект "гамака", когда в работу через мебранные усилия в плите включатся соседние балки.
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 10:04
#27
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
думаю есть подобный способ. надо плиту задавать балкой стенкой, только при этом чаще разбивать балки
Неверно. Если вы плиту зададите балкой-стенкой, то на металлические балки не прийдёт нагрузка вообще, потому, что балка-стенка работает только в своей плоскости.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:18
#28
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


я пробовал собирать нагрузки через пластины нулевой жесткости, задавая ее в узлы, принадлежащие узлам балки стенки (попросту копираловал плиту и менял тип КЭ и жесткость). Однако при такой схеме в узлах, помимо вертикальной нагрузки, появились также и изгибающие моменты в крайних балках... Поэтому от нулевой жесткости пришлось отказаться. Задал Е=3e6 т/м2, толщину пластины 1см. Теперь вот правда задаюсь вопросом о точности решения такой схемы, разброс жесткостей таки довольно приличный выходит.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 11:32
#29
Dan_iil


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Неверно. Если вы плиту зададите балкой-стенкой, то на металлические балки не прийдёт нагрузка вообще, потому, что балка-стенка работает только в своей плоскости.
да да... вы правы. я чего-то не то сморозил. задавать плиту балкой стенкой очень хорошо если есть сейсмика, такой подход даст возможность собирать массы автоматом а не в узлы колонн
Dan_iil вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 18:55
#30
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


малая жесткость плиты перекрытия в основной схеме - плохо
только будет динамика или устойчивость и схема станет не работоспособной (плиты первые колебаться будут)

вариант 1:
плита перекрытия из оболочек с пониженной изгибной жесткостью и нагрузками выводится в суперэлемент (СЭ)
причем, высоту сечения уменьшили в 100 раз, а Е увеличили в 100 раз
получилось, что мембранная жесткость (EF) сохранилась, а изгибная (EJ) стала меньше в 10 000 раз
но эти гибкие плиты в суперэлементе, поэтому колебаться они уже не будут
расчет новым процессором в Лира-САПР 2012, чтобы не было погрешностей в сборе масс от СЭ
в пред. процессоре масса СЭ делилась на все суперузлы (узлы стыковки с основной схемой) поровну
сейчас массы собираются в суперузлы правильно (с учетом МКЭ схемы СЭ и заданных внутри СЭ нагрузок)

вариант 2 (расчет близкий к ручному расчету отдельно плиты, а потом отдельно балочной клетки):
собрали схему с мелкой триангуляцией на оболочки, но во всех узлах балок задали связь по Z (из этой модели можем получить армирование плит)
посчитали, собрали "нагрузку на фундамент" с элементов плиты на опорные узлы балок (где связи по Z)
получили реакции по Z в каждом таком узле (направленна вверх)
передаем по отдельным загружениям через "преобразовать результаты в нагрузки" полученные реакции с коэф. "-1" в исходные данные
в полученной схеме оболочки с нагрузками можно удалить, нагрузки сосредоточенные на балки у нас уже есть
(естественно, сохраняем эту задачу с новым именем, чтобы к пред. варианту вернуться можно было)
диск перекрытия можно задавать через жесткие КЭ-4 (крестами/паутиками/еще как, лишь бы развязать все узлы балок между колоннами в горизонтальной плоскости)
или треугольными универсальными балками-стенками
(способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили)
LS2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 04:37
#31
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


как вариант пластину с нулевой жесткостью подвесить к основной схеме через КЭ55, с наложением связей по X, Y, Z. Т.о. мы уйдем от передачи момента от пластин. Но опять же вызывает сомнение данная схема при расчете на динамику - не получится ли так что первыми начнут терять устойчивость эти самые пластины, или же из-за нулевой жесткости участия в расчете они принимать не будут?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 15:13
#32
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Добрый день! Вопрос, пожалуй, не совсем по теме, но имеет с ней много общего:
Как Вы моделируете профлист покрытия в ПК Лира?
(необходимо для корректного сбора нагрузок на фермы, в том числе с учетом неразрезности профлиста)

Пробовал 2 варианта:
1. Жесткость пластины E задавал как произведение ExI,
где E - модуль упругости стали,
I- момент инерции профилированного настила
Толщину пластины принимал при этом 1 см;

2. Жесткость пластины E принимал как модуль упругости стали, толщину пластины при этом задавал как высоту сечения профилированного настила (например 11,4 см для Н114)

В обоих случаях прогибы не соответствовали ручным расчетам.
Antonio_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 06:09
#33
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


профлист покрытия для учета жесткости диска можно смоделировать, если задать крестовые связи между узлами колонн. Почитайте вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 пост №27, во вложении есть методика расчета.
Если задавать профлист пластинами, то на мой взгляд, надо учитывать ортотропность в пластинах. И если задавать, то не через стандартный КЭ пластин, а через численное (не помню номер КЭ),куда уже ввести характеристики профлиста в соответствии с указанными в ГОСТ
27legion вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 03:21
#34
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
вариант 2 (расчет близкий к ручному расчету отдельно плиты, а потом отдельно балочной клетки):
Цитата:
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
но во всех узлах балок задали связь по Z
Цитата:
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
собрали "нагрузку на фундамент" с элементов плиты на опорные узлы балок (где связи по Z)
получили реакции по Z в каждом таком узле (направленна вверх)
Хороший вариант, но долгий. Предлагаю более долгий, но более правильный вариант:
Вместо связи по Z вводим КЭ 51 (КЭ56), соответствующие податливости главных и второстепенных балок. Таким образом получим "реальное" распределение нагрузок от плиты на балочную клетку, в соответствии с жесткостями элементов балочной клетки.
P.S. для самого первого расчета можно задать просто связи по Z. Кстати, результаты Rz на специальный КЭ51 (КЭ56) можно потом импортировать в нагрузки на узлы ? Не помню что-то, Лиры под рукой нет.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 03:51
#35
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вместо связи по Z вводим КЭ 51 (КЭ56), соответствующие податливости главных и второстепенных балок. Таким образом получим "реальное" распределение нагрузок от плиты на балочную клетку, в соответствии с жесткостями элементов балочной клетки.
а чем плох вариант с объединением перемещений параллельных узлов балки и плиты по X, Y, Z? Мне кажется это более простой вариант расчета армирования плиты в составе каркаса.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 12:28
#36
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


такая интересная тема, а где же окончательный вывод???
Dub вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 07:26
#37
RedAlex


 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 36


Считать по отдельности, балки отдельно ЖБК отдельно. В таком случае ошибки точно не будет.
RedAlex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. TORAR Железобетонные конструкции 62 11.07.2014 14:55
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире ganesh Лира / Лира-САПР 4 31.05.2010 14:19
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25