| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса
Хабаровск
Регистрация: 27.09.2012
Сообщений: 625
|
||
Просмотров: 38087
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Да ? Тогда, по-ващему по каким направлениям надо объединять перемещения ? Жесткий диск и объединение перемещений - разные вещи. Я думаю, что объединение перемещений в данном случае - не правильный вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
при объединении перемещений всех узлов перекрытия по Х, У исключаем возможность закручивания перекрытия в плане, т.е. даже для несимметричного в плане здания получим строго поступательное движение от ветровой нагрузки по направлению её действия. Если и делать объединение, то для каждой группы ряда узлов по направлению Х или У. Хотя даже и такой вариант, если честно, не вызывает доверия.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
я думаю такой вариант более подходит для определения армирования плиты, или же для подбора сечений балок в том случае, если предполагается комбинированная балка.
Как по Вашему, необходимо ли в данном случае вводить пониженное значение начального модуля упругости для бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Сейчас задаюсь теми же вопросами. В Лире есть инструмент "создание шарнира с расшивкой узлов", пробую использовать его.В справке написано что это предназначено специально для создания шарниров в пластинах.
Наверное, если балки должны работать отдельно от плиты (расчет в запас или плита просто лежит сверху, как ПК), то нужно объединять перемещения только по Х или Y, ну или вообще считать отдельно. Правда это только догадка, еще не пробовал. Последний раз редактировалось Chebyn, 11.03.2013 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
Если балки считать без учета работы плиты, то тогда нужно исключить её изгибную жесткость. Для расчета разрезной балочной плиты (типа ПК) согласен, можно ввести объединение перемещений в узлах с их расшивкой. В случае с монолитной плитой можно либо использовать КЭ балки-стенки ( тем самым исключим работу плиты на изгиб, и учтем плиту как жесткий диск), либо задать плиту малой толщины (1-2 см). Вариант с расшивкой, как и задание плиты малой толщины, в принципе, подходит для сбора нагрузок на балочную клетку, расчет армирования таких плит вызывает сомнения (при варианте с расшивкой не будет изгибающего момента над балкой => не будет арматуры; при плите малой толщины величина изгибающего момента вызывает сомнения).
п.с. Но это только мое мнение |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Обычно я такие вещи моделирую следующим образом:
1. Бью балки по длине с маленьким шагом. 2. В каждом узле балки после разбиения ставлю маленький фиктивный стержень вверх по Z. Длина стержня равна разнице по высоте между серединными плоскостями балок и плитной части. 3. На верхушке фиктивного стержня шарниры UZ, UY. 4. На шарнирные верхушки фиктивных стержней кладу плиту. При необходимости ставлю кресты по аналогии с моделированием узла стыка колонны с плитой. Это если монолит идет сверху балок. Если между ними и верхняя арматура плитных частей к балкам НЕ варится - тогда нужно иначе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ну как же не будет ? Я такой способ уже предлагал однажды в какой-то теме. Моменты в плите будут. Мы же расчиваем не узлы плиты левой и правой части по отношению к балке, а узлы плиты и балки. Я так делал. Все нормально получается (для расчета армирования плиты). КЭ балки имеют свои узлы, а КЭ пластины - совместные узлы, перемещения которых объединяются с узлами балки по X, Y, Z.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
27legion, да. Чтобы сделать второй вариант (неразрезная плита на балке) выделяете КЭ балки, выделяете узлы балки и расшиваете по направлениям X, Y, Z. Можете потом убедиться, что новые узлы принадлежат КЭ стержня, а старые узлы являются обими в смежных КЭ плит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
можно и иначе: немного развести по высоте узлы балок и плиты и воткнуть между ними кэ55 и через них по любым степеням свободы соединяем . отсоединяем.
(типа реакции на единичное смещение и поворот либо ноль либо жестко, 1е6 достаточно. либо пружина любой необходимой жесткости. реальная длина кэ не имеет значения программно равна единице.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
упомянул только об удобном механизме как таковом. в суть обсуждаемой проблемы не вникал. сшивать-расшивать много движений и ошибки возможны с кэ55 все наглядно, а заодно и усилия в них посмотреть будет можно. реакция=0 нет связи, реакция >0 есть упругая пружина, увесистое число(1е6)
жесткая связь. только об этом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
mikel, прикольный вариант. Надо будет попробовать. Я так понимаю, что при таком варианте не надо уменьшать модуль упругости плиты ? Достаточно ввести изгибную жесткость КЭ 55 равной нулю и плита не будет включаться в работу балок ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Сегодня попробовал на примете простенькой схемы ( 3*3 м, шаг второстепенных балок 1 м, нагрузка по плите 100кг/м), предлагаю вашему вниманию краткий отчет :
1) Расшивка узлов плиты и балки с объединением перемещений по Х,У (Новые узлы принадлежат балке). Тут все ясно - плита вообще не держится на балочной клетке, падает вниз, моменты в балках равны "0". (Картинка под названием "1") 2) Без расшивки, с толщиной пластины 5 мм. Момент в балках совпадает с ручным (без учета работы плиты на изгиб), момент в балках из плоскости практически равен "0". (Скрин под названием 2,4,8) 3) Расшивка узлов плиты и балки с объединением перемещений по Х,У,Z. Плита сразу включается в работу, моменты в балках уменьшаются. (Картинка под назв.9) 4) Без всего (просто узел в узел). Моменты в балках точно такие же как и в способе №3 (Скрин под назв. 7). Если резюмировать: Инструмент "Расшивка узлов" никак не влияет на работу балок - как только мы объединяем перемещения по Z, плита, имея изгибную жесткость, сразу начинает работать совместно с балкой(если не завать по Z,то она вообще живет отдельно), поэтому использовать его для моделирования опирания перекрытия типа ПК невозможно. Расшивка узлов влияет только на работу самой плиты. Мы можем задать ей шарнир на балкой и у нее не будет там отрицательного момента. Правда в данном случае моменты в плите по способу №3 и №4 тоже идентичны (картинки под назв.10, 11). Я связываю это с тем, что в данном случае я задал тощенькие балки (25Б1) и они не могут закрепить плиту от поворота, да и прогибаются в середине сильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225
|
Мне кажется здесь важно уточнить.
Если имеется монолитное перекрытие по балкам (например по профлисту), и плита соединена с балкой посредством приваренных арматурных стержней. Если использовать попарное объединение перемещений или расшивку узлов, то получится что центр тяжести плиты и балки совпадают. Причем как не разводи плиту и балки в схеме, все равно их ц.т. будут совпадать. Что получается, если сечение как в посте №11, то плита скорее всего находится в сжатой зоне, и ее армирование будет отличатся от армирования когда ц.т. плиты и балки совпадают. Можно попробовать опустить балку на жестких вставках (или поднять плиту). (пробовал, арматура в плите уменьшается, критерий применимости данного метода наверное проверка соединительных стержней балки и плиты на срез, может что то еще, если кто знает подскажите) Этот вариант только для армирования плиты, т.к. при жестких вставках в балках появляется растяжение, и проверять балки с такими усилиями (когда момент превращается в N) мне кажется неправильно. Тогда получается проверку балок нудно делать по схеме когда ц.т. плиты и балки совпадают. (это ни совсем правильно, хотя и в запас ИМХО ) Тем более если обнулить жесткость плиты, то скорее всего в запас) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Конечно в запас. Если откроете нормативную литературу, то там можно увидеть, что балку можно считать отдельно от плиты (в запас), а можно считать комбинированную балку (когда в работе балки учавствует плита). Комбинированную балку хорошопринимать в целях экономии, а так же когда выдает большое сечение балки. Мне очень интересно посмотреть, можно ли в Лире замоделировать комбинированную балку и каким образом это сделать, чтобы результаты были похожими на результаты аналитического способа (ручного счета). К сожалению сейчас времени нет экспериментировать. Но если у кого-то есть готовые идеи по моделированию комбинированной балки, интересно будет выслушать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
см. вложение
это как выключить плиту из работы для простоты расчета лучше собрать нагрузки на балки, а диск учесть балками-стенками см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 если моделировать в одной задаче, то для плиты с неодинаковыми жесткостями по двум направлениям (монолит по профлисту) лучше задать ортотропность эквивалентное сечение нужно получить приведением по изгибной жесткости, она тут определяющая моделировать эксцентриситет между плитой и ц.т. балки я бы не стал или уж тогда расчетом подтверждать несущую способность анкеров на сдвиг Последний раз редактировалось LS2012, 05.04.2013 в 01:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
LS2012, спасибо. Это конечно всё хорошо, то, что вы написали, но есть один вопрос. В выложенном вами примере надо вручную собирать нагрузки на балки. А есть ли способ, чтобы нагрузка с плиты автоматически распределялась на балки и при том, чтобы плита не включалась в работу ? Так, чтобы результаты сошлись с вашей "схемой 1" ? Я вижу здесь только 2 варианта:
1) Задать плиту малой изгибной жесткости, чтобы плита не "украдывала" моменты у балки. Но тогда в этом случае не получится смоделировать жесткий диск покрытия. Прийдется задавать ещё балку стенку в той же плоскости, что и "фиктивная" плита перекрытия. 2) Задать, предложенную вами "схему 3" но с более мелким шагом разбиения на контакте балка-плита. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
думаю есть подобный способ. надо плиту задавать балкой стенкой, только при этом чаще разбивать балки (чтобы нагрузка от плиты передавалась точнее). но при таком подходе необходимо правильно учесть модуль упругости плиты. думаю, что его надо задавать пониженным, иначе появится эффект "гамака", когда в работу через мебранные усилия в плите включатся соседние балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
я пробовал собирать нагрузки через пластины нулевой жесткости, задавая ее в узлы, принадлежащие узлам балки стенки (попросту копираловал плиту и менял тип КЭ и жесткость). Однако при такой схеме в узлах, помимо вертикальной нагрузки, появились также и изгибающие моменты в крайних балках... Поэтому от нулевой жесткости пришлось отказаться. Задал Е=3e6 т/м2, толщину пластины 1см. Теперь вот правда задаюсь вопросом о точности решения такой схемы, разброс жесткостей таки довольно приличный выходит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
да да... вы правы. я чего-то не то сморозил. задавать плиту балкой стенкой очень хорошо если есть сейсмика, такой подход даст возможность собирать массы автоматом а не в узлы колонн
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
малая жесткость плиты перекрытия в основной схеме - плохо
только будет динамика или устойчивость и схема станет не работоспособной (плиты первые колебаться будут) вариант 1: плита перекрытия из оболочек с пониженной изгибной жесткостью и нагрузками выводится в суперэлемент (СЭ) причем, высоту сечения уменьшили в 100 раз, а Е увеличили в 100 раз получилось, что мембранная жесткость (EF) сохранилась, а изгибная (EJ) стала меньше в 10 000 раз но эти гибкие плиты в суперэлементе, поэтому колебаться они уже не будут расчет новым процессором в Лира-САПР 2012, чтобы не было погрешностей в сборе масс от СЭ в пред. процессоре масса СЭ делилась на все суперузлы (узлы стыковки с основной схемой) поровну сейчас массы собираются в суперузлы правильно (с учетом МКЭ схемы СЭ и заданных внутри СЭ нагрузок) вариант 2 (расчет близкий к ручному расчету отдельно плиты, а потом отдельно балочной клетки): собрали схему с мелкой триангуляцией на оболочки, но во всех узлах балок задали связь по Z (из этой модели можем получить армирование плит) посчитали, собрали "нагрузку на фундамент" с элементов плиты на опорные узлы балок (где связи по Z) получили реакции по Z в каждом таком узле (направленна вверх) передаем по отдельным загружениям через "преобразовать результаты в нагрузки" полученные реакции с коэф. "-1" в исходные данные в полученной схеме оболочки с нагрузками можно удалить, нагрузки сосредоточенные на балки у нас уже есть (естественно, сохраняем эту задачу с новым именем, чтобы к пред. варианту вернуться можно было) диск перекрытия можно задавать через жесткие КЭ-4 (крестами/паутиками/еще как, лишь бы развязать все узлы балок между колоннами в горизонтальной плоскости) или треугольными универсальными балками-стенками (способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
как вариант пластину с нулевой жесткостью подвесить к основной схеме через КЭ55, с наложением связей по X, Y, Z. Т.о. мы уйдем от передачи момента от пластин. Но опять же вызывает сомнение данная схема при расчете на динамику - не получится ли так что первыми начнут терять устойчивость эти самые пластины, или же из-за нулевой жесткости участия в расчете они принимать не будут?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Добрый день! Вопрос, пожалуй, не совсем по теме, но имеет с ней много общего:
Как Вы моделируете профлист покрытия в ПК Лира? (необходимо для корректного сбора нагрузок на фермы, в том числе с учетом неразрезности профлиста) Пробовал 2 варианта: 1. Жесткость пластины E задавал как произведение ExI, где E - модуль упругости стали, I- момент инерции профилированного настила Толщину пластины принимал при этом 1 см; 2. Жесткость пластины E принимал как модуль упругости стали, толщину пластины при этом задавал как высоту сечения профилированного настила (например 11,4 см для Н114) В обоих случаях прогибы не соответствовали ручным расчетам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
профлист покрытия для учета жесткости диска можно смоделировать, если задать крестовые связи между узлами колонн. Почитайте вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96957&page=2 пост №27, во вложении есть методика расчета.
Если задавать профлист пластинами, то на мой взгляд, надо учитывать ортотропность в пластинах. И если задавать, то не через стандартный КЭ пластин, а через численное (не помню номер КЭ),куда уже ввести характеристики профлиста в соответствии с указанными в ГОСТ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
Вместо связи по Z вводим КЭ 51 (КЭ56), соответствующие податливости главных и второстепенных балок. Таким образом получим "реальное" распределение нагрузок от плиты на балочную клетку, в соответствии с жесткостями элементов балочной клетки. P.S. для самого первого расчета можно задать просто связи по Z. Кстати, результаты Rz на специальный КЭ51 (КЭ56) можно потом импортировать в нагрузки на узлы ? Не помню что-то, Лиры под рукой нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
а чем плох вариант с объединением перемещений параллельных узлов балки и плиты по X, Y, Z? Мне кажется это более простой вариант расчета армирования плиты в составе каркаса.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. | TORAR | Железобетонные конструкции | 62 | 11.07.2014 14:55 |
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире | ganesh | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2010 14:19 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |