Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
YRAN
 
специалист по обследованию
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 27

Здравствуйте коллеги)) Начну сразу с вопроса: как понять и определить какие усилия (сжимающие или растягивающие) будут передаваться в раскрепляющие тяжи, установленные между прогонами покрытия для обеспечения их устойчивости (требование экспертизы). Покрытие выполнено из швеллерных прогонов (22П), установленных на верхние пояса ферм "Молодечно"(см. приложенные схемы) По прогонам уложены сэндвич-панели. Узел опирания колонн каркаса на фундамент и ферм на колонны - шарнирный. Расчет прогонов необходимо производить с учетом бимомента. Как влияет бимомент на данные усилия не совсем понятно?можете хоть что-то объяснить?? Заранее благодарствую

Вложения
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf (82.7 Кб, 888 просмотров)
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист4 (1).pdf (43.9 Кб, 487 просмотров)

Просмотров: 18843
 
Непрочитано 06.03.2013, 10:53
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Как реакцию средней опоры неразрезной балки при работе только на скатную. И суммируя их вверх по скату.
Для спортивного интереса: вот реальная ситуация при шв.30 уклон 10% шаг 2м пролет 9м нагрузка 640 кг/кв.м.
В низу 160 кг, вверху - 670 кг. Непременое условие - все тяжи на уровне 1/3 высоты швеллера (от верхней полки). Если менять это положение, то усилия растут в разы, и прогоны перенапрягаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в тяжах.JPG
Просмотров: 948
Размер:	121.2 Кб
ID:	98207  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 11:10
#3
YRAN

специалист по обследованию
 
Регистрация: 01.08.2011
г.Н.Новгород
Сообщений: 27


А какова роль тогда бимомента и его знака тогда?
YRAN вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 11:34
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
А какова роль тогда бимомента и его знака тогда?
Когда "тогда?"
1. Бимомент - это два "спаренных" момента, каждый из которых изгибает свою полку в плоскости полки. В сумме - 0.
Бимомент - это как бы усилие (степень) стеснения кручения. Крутится же швеллер потому, что нагрузка приложена к верхней полке, с равнодействующей примерно допустим в середине, по крайней мере не вне полки. А центр изгиба (кручения) находится за стенкой, т.е. на улице.
Поэтому швеллер валится рогами вперед.
Таким образом, швеллер, особенно на скате, находится в весьма сложном НДС, и найти взаимосвязь одного с другим не просто.
Бимомент - это усилие. Например как изгибающий момент. Если я Вас спрошу: как влияет изгибающий момент на усилие в тяжах?
Никак. Момент - это усилие в элементе, производная.
Усилие в тяже - тоже производная. На его величину влияет все - от условий закрепления до радиуса галтели профиля.
Но я Вам дал упрощенную методику для реакции тяжей.
2. Учет бимомента даст что-либо существенное в величине НАПРЯЖЕНИЙ в сечении самого прогона. Бимомент Вы вводите по требованию атуализ. СНиП (СП).
Короче, берите книгу Бычкова и найдите там пример расчета прогона с одним (если у Вас один) тяжем.
Как влияет бимомент на суммарные нормальные напряжения? Очень просто - как уже говорил, одна полка гнется туда, другая сюда (каждая в своей плоскости), поэтому в разных (дальних) точках швеллера нормальные напряжения от бимомента будут или совпадать по знаку с норм. напряжением от изгибающего момента, или не совпадать.
Конкретно швеллер на скате (рогами вперед по скату) РАЗГРУЖАЕТСЯ на %10-15.
3. Чтобы избавиься от сверхсложностей с бимоментом, который мало влияет на результат, надо работать по СНиП. По доброму старому СНиП II-23.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 22:18
#5
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


тяжи ставить не надо
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 21:50
#6
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


vitalik26 мягко.. очень мягко говоря не прав.
Сам сейчас делаю по бычкову и не мучаюсь.
А вот насчет момента я бы послал экспертизу цитатой из той же книжки (читаем). Это если у вас рога вверх смотрят, если нет - то экспертиза права.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 00:02
#7
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Рогами вверх, рогами вниз - нет практически никакой разницы, что так что эдак напряжения от бимомента в швеллерном сечении вычитаются из нормальных. а по сему считаем сигму в двух плоскостях и все.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 09:22
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Рогами вверх, рогами вниз - нет практически никакой разницы, что так что эдак напряжения от бимомента в швеллерном сечении вычитаются из нормальных. а по сему считаем сигму в двух плоскостях и все.
Вниз/вверх - разница есть, просто в некотором диапазоне уклона эта разница малосущественна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 12:50
2 | #9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


На одном объекте счас во насчитал 30 файлов лировских с расчетами только прогонов. Прогоны были гнутые, считал и как стержни, и оболочками (типа того, как в п.2), в линейщине, в нелинейщине. Вручную перепроверил. Принял решение и выдал проект.
Результат: сами прогоны хлопцы сделали по другому (упростили), а так тяжело выстраданная мной система тяжей (сделал перекрестную от верхнего пояс к нижнему) не была установлена вообще.
Так что, ребята, расслабтесь.
Усилия в тяжах ищем
Цитата:
Как реакцию средней опоры неразрезной балки при работе только на скатную. И суммируя их вверх по скату.
На бимомент забиваем биболт.
И ни в коем случае ни считаем прогоны распорками
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 13:18
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вниз/вверх - разница есть, просто в некотором диапазоне уклона эта разница малосущественна.
Полез изучать Бычкова после часа изучения работы тонкостенных стержней на изгиб с кручением попер дым из ушей да причем так сильно

Вроде понял следующее или наоборот запутался: если швеллер расположен рогами вверх по уклону то эксцентриситет между линией действия нагрузки и точкой кручения с увеличением уклона стремится к нулю и по идеи составляющая напряжений от кручения получается минимальной, а следовательно и не уменьшает напряжения от изгиба в плоскости стержня. Но тогда непонятно, что получается если эксцентриситет равен нулю или же линия силы уходит за точку кручения.
Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются.

Итог - нужен help
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:08
#11
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И ни в коем случае ни считаем прогоны распорками
В расчете на таких нерадивых строителей, не притянущих профлист саморезами?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:13
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
...Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются. Итог - нужен help
Правильный итог.
Кручение само по себе (свободное) не создает в швеллере нормальных напряжений. Нормальные напряжения возникают при стесненном кручении, т.е. когда кручение приводит (по разным условиям) к изгибу полок, т.е. к переменной (по длине балки) депланации сечений.
Такое воздействие мериется в "бимоментах", через секториальные характеристики сечения высчитываются нормальные напряжения. И в зависимости от знака этого допнапряжения складываются или вычитаются от нормальных наряжений самого изгиба, т.е. с сигма=M/W.
У швеллерного сечения 4 точки с экстремальными нормальными напряжениями - крайние точки контура, т.е. дальние углы.
А вообще см. п.9.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:22
#13
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У швеллерного сечения 4 точки с экстремальными нормальными напряжениями - крайние точки контура, т.е. дальние углы.
С этим уже разобрался, будем разбираться далее в деталях.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вообще см. п.9.
Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м, а вы говорите тяжи не ставят
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:15
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Если вертикальная сила проходит через центр изгиба, то никакого кручения не будет.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:17
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если вертикальная сила проходит через центр изгиба, то никакого кручения не будет.
Твоми устами бы да мед пить. На швеллерный прогон нагрузка волею судьбы ложится на полку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:19
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На швеллерный прогон нагрузка волею судьбы ложится на полку
Да хоть на ..... Смысл не меняется.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:30
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Смысл не меняется.
Смысл Offtop: какой искрометно-гениальной мысли чего не меняется?
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:50
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, для тебя это слишком сложно
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 18:58
#19
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Прошу прощения,kga82, я все таки по В.В. Гореву "Металлические конструкции" том 2 2002г Москва, стр127 делал. Бычков это слишком круто... ну его нафик...
bahil, не флуди попусту.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 19:08
2 | #20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
bahil, не флуди попусту.
Offtop: Не обижайте нашего домашнего тролля
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 19:18
#21
bahil


 
Сообщений: n/a


Не, Ваван, по моему вся тема сплошной флуд. Сколько уже про прогоны тут писалось Offtop: или пИсалось?.
Опять начинай сначала. Теперь ещё какой то бимомент приплели
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 19:28
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Теперь ещё какой то бимомент приплели
Его всегда приплетают к прогонам. Но давить на швеллер вне швеллера - предложение довольно рациональное, обязательно буду в примечаниях записывать "Профлист крепить к центру изгиба".
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 19:40
#23
bahil


 
Сообщений: n/a


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66958
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95470
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-65191.html

http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-95955.html

Ну и т.д.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 21:02
#24
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сколько уже про прогоны тут писалось
Повторение - мать учения.
Вообще то прогоны реально крутит на многих объектах. По разным причинам. Так, что не надо
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:09
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Крутить то крутит, но причём тут бимомент?
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:35
#26
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Цитата:
kga82, Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м,
У меня получается колонна центрально сжатая из трубы 120х120х5 L= 4м. мю = 1 несет 35 т.
А это нагрузка (с грузовой площади 6х6 ) 970 кг./м2 - для антресолей (под офисы) вполне ничего.
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (126.9 Кб, 388 просмотров)
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:45
#27
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Тёпа,
Offtop: Расчетную длину будете связями обеспечивать?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 14:06
#28
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Николай Г.,

А по Вашему какой коф. расчетной длины для средних стоек.???
Изображения
Тип файла: jpg 222.JPG (36.2 Кб, 379 просмотров)
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 15:09
#29
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А по Вашему какой коф. расчетной длины для средних стоек.???
Ну наверное колонны антрисоли могут входить в состав рамы (гибкость, момент), во-вторых внизу надо жесткий узел (никто не делает шарнир), в-третьих как к этой колонне крепить балки (фиг с ним оголовок можно сделать),
в четвертых расчет: пусть мю = 1 ( центральное сжатие, закрепления) гн 120х5 F=22.36? ix=4.66 отсюдово лямбда =400/4,66=86 отсюда фи = 0,679 считаем сигму =35000/0,679/22,36=2371 кг/смкв - и это при идеализированной модели расчета - что принимаем сечение?
И еще вопрос связка: листок - ручка - калькулятор - голова сейчас не в моде, у меня больше времени ушло на то что бы набить пост.

(забыл смайлик поставить)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 15:13
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А по Вашему какой коф. расчетной длины для средних стоек.???
единица
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:05
#31
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


kga82,

1.
Цитата:
Ну наверное колонны антресоли могут входить в состав рамы
– согласен, а как же иначе.

2.
Цитата:
во-вторых внизу надо жесткий узел (никто не делает шарнир)
- не смешите. Колонны с шарнирным опиранием применяются сплошь и рядом любую серию где торцевой фахверк (например УНИТЕК) . Стойки последнего закреплены к фундаменту шарнирно.

3.
Цитата:
в-третьих как к этой колонне крепить балки (фиг с ним оголовок можно сделать)
– Чего же проще подпереть стойкой неразрезную балку (узел см. вложение)

4.
Цитата:
считаем сигму =35000/0,679/22,36=2371 кг/смкв
– Так и у меня также. На скриншоте (см #26) коэфф загрузки 0.976 (сталь С245). Подгонял под предельную .

5.
Цитата:
И еще вопрос связка: листок - ручка - калькулятор - голова сейчас не в моде,
- Вот вот… о голове. Просто хотел Вам показать, что можно так организовать работу каркаса, что «несерьезные» элементы вдруг начинают работать. Кстати, выше преведенная, схема неразрезной балки подпертой стойками является, по моему мнению, одной из наиболее перспективных в смысле металлоемкости.
Изображения
Тип файла: jpg 333.JPG (36.7 Кб, 326 просмотров)

Последний раз редактировалось Тёпа, 12.02.2014 в 17:11.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:24
#32
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
коэфф загрузки 0.976 (сталь С245). Подгонял под предельную
А про коэффициент спокойного сна забыли?
Через несколько лет эксплуатации будет перегруз колонны - гарантия 99,999%.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 17:26
#33
bahil


 
Сообщений: n/a


Молодец Тёпа! Так их неучей.
Offtop: А причём тут прогоны? Я же говорю-флуд
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 19:11
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Крутить то крутит, но причём тут бимомент?
Бимомент при стесненном кручении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 19:19
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


А ты не стесняйся. То же мне, стеснительный какой.
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 19:21
#36
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Молодец Тёпа! Так их неучей.
Да так нас и надо неучей, а то мы все по старинки двутавры да еще и сварные иногда, НАФИГА когда есть гн 120х5, УНИТЕК и фахверковые колонны зачем то шарнирно закрепленные

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
что «несерьезные» элементы вдруг начинают работать
Блин я то же хочу на повышение квалификации в Хогвартс
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 19:59
#37
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
У меня получается колонна центрально сжатая из трубы 120х120х5 L= 4м
Тю! Это вы где видали в природе центральное сжатие? А ну проверить со "случайным эксцентриситетом" чтобы как взрослый?
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 22:24
#38
bahil


 
Сообщений: n/a


Так они уже в фи сидят!Offtop: Темнота...тоже мне, "взрослый" нашёлся
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 23:27
#39
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Да Вы что? Никак не ожидал.
Никого не хотел ни учить ни обидеть.

Просто показал что стойка в ПРЕДЕЛЕ (что постоянно подчеркивал) несет 35т. Естественно в реальном каркасе увеличил бы сечение или взял другую сталь (например С345 к=0.8 ).
А естественно, что при одинаковых расчетных длинах стойки, во взаимно перпендикулярных плоскостях (OX и OY) - рационально применять симметричные сечения, к коим двутавр никак не относится.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 23:29
#40
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Уважаемый YRAN!
В Вашем варианте (Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf) трудно определить как работают тяжи.
Например подул ветер или намело с одной стороны больше снега, то коньковый прогон деформируется (вот оно и кручение) и одни тяжи будут растянуты другие "сжаты" т.е. выключены из работы.
Обычно их крепят в местах опирания конька (т.е. таким образом мы "подвешиваем" половину кровельных прогонов).
Осмыслите расчет в альбоме "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" на стр. 241-243. (http://dwg.ru/dnl/6345).

Последний раз редактировалось Shefff, 12.02.2014 в 23:36.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 23:44
#41
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Да Вы что? Никак не ожидал.
Да шутки все это, без обид надеюсь коллега. Просто гн 120х5 в таких условиях ну никак нельзя принимать как колонну - ну вот считаю я так и все тут, хлипкий он блин запас не тот!
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 10:46
#42
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Ох, дети, вам еще в игрушки играть надо а не строительными конструкциями заниматься, во первых тяжи не надо т.к. у вас сендвич панели являются жестким диском и соответственно раскрепляют прогоны, также связей по верхним поясам не надо , они нужны по нижним поясам, ну если не понимается то не лезьте.
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 10:50
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


vitalik26, уважаемый ты наш, "уже взрослый". Из каких таких древних свитков ты узнал, что "сендвич панели являются жестким диском"?
И связей по верхним поясам чего не надо, а по нижним поясам чего надо?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:10
#44
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Становится всё веселее и веселее

----- добавлено через ~2 мин. -----
А зачем прогоны? Без них никак? Предлагаю их исключить и поставить нормальные ж/б плиты!
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:14
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
сендвич панели являются жестким диском
ох щас начнется.
Offtop: С косого изгиба швеллеров и вопроса о жесткости сэндвичей, помню, начинал писать на форум...
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:38
#46
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Давайте давайте!!! Сэндвичу - нет, профлисту - да, как мне сказали я представляю сторону неучей
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:43
#47
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Сэндвичу - нет, профлисту - да,
Хрен редьки не слаще.
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 11:48
#48
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Хрен редьки не слаще.
Однако хрен полезнее. (За хрен принят профлист)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 13:59
2 | #49
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Vavan Metallist Потому что профнастил своей высотой гофрой, является жестким диском (посмотри Молодечно) а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость, а почему по нижним поясам надо, я думал это ты мне скажешь, подсказка у нас крановое оборудования, вообщем разберись как работают конструкции, как передаются усилия а потом приступай к проектированию.
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 14:35
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vitalik26, ты мне не нравишься.
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 15:29
#51
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Arikaikai, Offtop: ты что НАНАтехнологии приходят в нашу жизнь: минвата и скотч как жесткий диск и кровельный пирог, неужели не знал? (ладно я неуч)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 15:52
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vitalik26
Vavan Metallist Потому что...
Offtop: Опять...
Ну почему это случается со мной
bahil, ты свой, помоги, а
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:08
#53
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
...а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость...
Offtop: вот как, неучи - учитесь, пока виталик26 есть рядом!
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:28
#54
bahil


 
Сообщений: n/a


А сендвич у вас с колбасой или с сыром?Offtop: А может это пицца?
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:47
#55
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Offtop: вот как, неучи - учитесь...
В старых темах IBZ однозначно доказал, что сендвич - панель при достаточном числе крепления саморезами, является раскреплением для прогона.
Offtop: Да Вы и сами, если память не изменяет, были участником темы...
forass вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 16:49
#56
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Делал склад с раскреплением профлистом Н75 года 4 назад. Недавно удалось там побывать - вроде стоит, прогоны в норме, правда снега сейчас нет почти, но начитавшись тут стал побаиваться такого решения
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 17:01
#57
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, а разве vitalik26 учит достаточному креплению саморезами? даже если примем, что в каком-то конкретном случае панели хватает для удержания балок от потери ПФИ, разве это говорит о том, что сэндвич-панель(впрочем как и профнастил без надежного скрепления листов между собой вдоль гофры), всегда является раскреплением прогонов? нет, он учит неучей совсем не этому. еще разок внимательно прочитайте
Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
Потому что профнастил своей высотой гофрой, является жестким диском (посмотри Молодечно) а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость...
 
 
Непрочитано 13.02.2014, 17:08
1 | #58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
В старых темах IBZ однозначно доказал, что сендвич - панель при достаточном числе крепления саморезами, является раскреплением для прогона.
Если тему читал - то почему не уловил разницы между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона"? А в темах на форуме эта вещь разжевана очень даже подробно.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad
он учит неучей
Offtop:
спасибо я лучше так неучем и останусь

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.02.2014 в 17:14.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:13
#59
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
не уловил разницы между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона"?... на форуме эта вещь разжевана очень даже подробно.
То что разжевана - разница между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона" - так то и эскимосы уже в курсах, что разжевана
forass вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Ориентация прогонов покрытия из швеллера Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 11 02.02.2012 20:45
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34