| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007
ГИП
Тула
Регистрация: 09.09.2006
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 22832
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Вроде для каждого вьюпорта можно свои фильтры слоёв применять - ну а какраз изменяя видимые слои - получите в видовом окне только то что надо...
Только ИМХО неблагодарное это дело - рабочку в 3D гнать... Трёхмерная красивая конструкция годится для ТЭО, ПП, П... А вот рабочие чертежи вычерчивать в трёхмерке - ацкий труд, мало чем оправданный... Отдельные узлы - можно при необходимости, а вот целое здание... если осилите - выложите поглядеть на творение! :roll: |
|||
![]() |
|
||||
Собственно, это самый правильный путь от 3Dмодели к рабочим чертежам.
Построить 3D модель, при наличии достаточно мощной машины, вообщем-то только часть /не самая сложная/ работы. Самый гиммор начинается при выполнении рабочих чертежей. Можно предложить такой путь: 1. Все объекты расположены в своих слоях /слоев может быть много/.И используйте групповые фильтры слоев, помогает. 2.При оформлении чертежей все рамки, размеры, надписи, короче всю текстовую часть, располагайте на вкладках листов. Листов может быть много, мне встречался чертеж с 47 вкладками листов. 3.Для показа отдельных узлов и деталей используйтие гашение слоев и команду "Подготовка контуров"/Из меню "Tела"/ |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Про то, сколько конструктивных неточностей и откровенных ошибок можно выловить построив 3D модель - это песня, которую я уже запарился исполнять коллегам (и начальству), - ноль эмоций...
Про то КАК построить 3D модель - я и сам могу поведать не мало... Намастрячился в голом автокаде довольно быстро всё это делать. А вот как из банальной 3D модельки сделать рабочие чертежи - и сделать это хотябы так же быстро как и построить эту модель - это уже предмет долгих изысков... я бы не решился серьёзную работу с чёткими сроками делать таким образом... Простенькие вещи - вполне можно, т.к. если запутаешься или облажаешься - начать заново (или бросить и в 2d сделать) - довольно просто... И ещё... Металл это одно, а вот ж/б конструкции и узлы в 3Д разрабатывать пробовали? Мне интересно сколько убитого времени потребуется чтобы бросить затею с 3D-армированием? - опалубочные чертежи я таким образом делал (довольно просто, особенно когда много разрезов нужно показать), а вот армирование - это ахтунг :x |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теперь к пункту 3. Во-первых.Как это получиnь. Для 2005 русского Автокада это делается так. Строится объект содержащий только 3D-Solid /Без блоков и поверхностно-каркасных тел/. Затем переходим на вкладку "лист". Выбираем нужную проекцию/повернуть можно как угодно/, и вызываем команду "Подготовка -контуры". В результате получается плоская проекция, выбранного объекта. Вот и всё. Сложность в том что такой фокус получается только если все выбранные объекты 3D-Solid. Все что кроме, видно не будет. Как на приведенном рисунке, здесь начало и конец перехода, представляют собой 3D-Solid, а центр поверхностно-каркасный объект. http://forum.c-o-k.ru/files/ae_115.jpg |
||||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
Касаемо моей специализации могу сказать, что любая сложная конструкция в 3Д - это ахтунг. В любой программе. И основные сложности, разумеется, не в моделировании (здесь у всех программ более-менее развитое направление), а именно в получении... нет не так - получаются чертежи везде очень просто, только вот ЧТО ЭТО за чертежи... Сложности в выполнении нормальной проектно-конструкторской документации по этой модели. Но в принципе, если довести чертежи до ума в акаде - можно и так работать. Только это дольше получается, чем просто все плоское начертить.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Сообщений: 355
|
Цитата:
Знаю объекты более 1000 тонн металлоконструций, сделанных полностью в 3D - двухмерка получается без проблем, без лишних ошибок! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Я всё пытаюсь понять, для того чтобы получить 2D чертёж нужно сделать проекцию 3D-конструкции (AutoCAD 2006: Draw \ Solids \ Setup \ Profile или AutoCAD 2007: Draw \ Modeling \ Setup \ Profile). А если нужно внести изменения, то нужно сначала откорректировать 3D, потом опять сделать проекцию и только потом в чертёж. Я правильно понимаю?
Кстати, если сделать описанным выше образом проекцию, то созданный блок не удаётся отредактировать. Только взорвать. Что скажите?
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
Сложность объекта не определяется тоннажом метлла. 10 килотонн регулярной балочной клетки - да тьфу, как два пальца об асфальт. Или четырехкилометровый цех регулярной структуры (в том смысле, что все рамы одинаковые)... Хотя и в таких объектах надо крайне наплевательски относится к своему труду, чтобы сразу выдывать документацию из под 3Д... Хотя, конечно, имхо. Просто меня учили: некрасиво - значит неправильно. А есть у нас тетечка жэбэшница, так она и в 2д такие чертежи выдает, что тихий ужас - зато как на конвейере штампует, потому как с оформлением не заморачивается - начертила, и ладно, а как это выглядит и как читается - "сра-а-ать!" (с) Рэмбо...
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Сообщений: 355
|
Вот не очень сложный пример сборки. Попробуете сделать такие чертежи без 3D и без ошибок? А есть и гораздо сложнее.
->Чигинский Дмитрий Цитата:
[ATTACH]1167989774.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
>Евгений А.
Конечно очень круто. Но ИМХО редактирование такого файла мне представляется довольно трудной задачей................ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
В чем делалось, в Адвансе?
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Меня нормоконтроль за такую деталировку порвёт, разжуёт и выплюнит. Видимо проблема не столько в программе, сколь в сегоднешнем нормоконтроле...
Действительно, в какой проге? Т.к. в голом каде в 2D быстрее будет. Правда без той красивой картинки на первом листе... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Выйду на работу в понедельник - выложу. Не то чтобы круто, сколько не понятно как такое реализовать... Когда от меня требуют, чтобы ферма была в 50-м масштабе и вся влезла на лист, но при этом все её узлы прочерчиваются в 10-м. А когда чертим длинный элемент, надо в длину использовать масштаб больший чем поперек элемента... На точность никто особо не смотрит, главное чтоб все линии читались хорошо самому слепому сборщику. Тут не то, чтобы в 3-х мерке городить, здесь в 2D задумаешся, а надо ли в натуральную виличину делать...
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
По поводу "круто-некруто": Еще раз поаторюсь, смоделировать с использованием современных программных средств практически любую конструкцию не составляет особых сложностей. В этом ряду Ваш пример ничем не выдающийся (кроме утверждения о том, что все сделано "в голом акаде" ![]() Цитата:
КМД для буржуев не делал, но у нас по правилам строительного черчения невидимые линии через воздух не показываются.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Сообщений: 355
|
Вообще-то речь не столько о том, что круто, а что нет (естественно есть примеры гораздо сложнее). Этот пример вообще не мой, и делали его разные люди (но именно в чистом Акаде, что конечно не есть хорошо и быстро, но...). Разговор скорее о том, что в 3d делать можно и нужно и особенно если модель сложная (а простую можно впринципе и в 2d можно, но опять таки если уметь , то быстрее и точнее сначала 3d, а потом без проблем гнать проекции ! За бугром это уже почти норма. Моё личное мнение, что строить что-то серьёзное без трёхмерки - признак непрофессионализма. Будущее проектирования - 3D!!! Просто Мы (руские) как всегда на голову отстаём от всего мира, хотя и не тупее будем...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
Евгений А. вообще - это в русских традициях думать
Цитата:
представь, что ты на заводе и тебе дали такой чертеж -ни слова о сварке -ни слова о стали -нет детировочных размеров -ни слова о технологии производства ЭТО непрофессионализм с точки зрения проектирования КМД (и моей, ни говоря о соблюдении норм оформления чертежей) Ваши чертежи сродни тем, что можно в solid works сделать за меньшее время (один простой прилагаю - его для сделали для раздела КМ очень пространственно сложного объекта) [ATTACH]1168117983.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Сообщений: 355
|
->ppv Спасибо, я поржал от души!!!
![]() ![]() Такой порнухи я уже и без вас насмотрелся, но чтоб на форуме, как пример, за который не должно быть стыдно!!!??? В нём косяков... работа двоечника-первокурсника - ПОЗДРАВЛЯЮ! И на это порно у вас ушло 284 часа (!!!) У меня есть пример когда один человек за 300 часов полностью сам сделал 90 тонную металлоконструкцию в 3D и все чертежи КМД к ней (почти 400 шт). Цитата:
Зато ваши размеры в изометрии - это верх профессионализма, я такого ещё нигде не видел (надо наверно сходить в цирк - может там ...) Вот всего за 2,5 часа (вместо сна) ваша конструкция в 3D и проекция и косяки убраны! Да такую фигню рабочие сделают и без чертежей !!! [ATTACH]1168157138.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
1. Евгений да мне и не стыдно - не моя работа (а была бы моей тоже не было бы).
2. Работа без претензий на КМД. 3. Это пример того, что можно выполнить в solid works за 10-20 минут (в т.ч. и размеры в проекции). Речь ведь шла о том делать ли все в автокаде. Выбрал конструкцию которая максимально похожа на представленную. 4. Ну а про то что сварка в вашем проекте не нужна, то что ваши рабочие могут без чертежей работать и т.д. - это уж я посмеялся... |
|||
![]() |
|
||||
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Сообщений: 355
|
Цитата:
Делать можно в чём угодно, кому как нравится. Я говорю о том, что быстрее и профессиональнее делать чертежи из 3d модели!!! Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а не надо блинами лицо витирать./Винокур В./" На фига такой блок редактировать, тем более что он из разряда невидимых, его задача быть полностью идентичным и с 3D моделью. Вот 3D модель и редактируйте. А то потом концов не найдешь, на плоских чертежах одно, в модели другое. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но возвращаясь к теме. В 2007 есть инструмент Section (Volume), вопрос такой: можно (эффективно) ли использовать инструмент Section, для того чтобы не применять проекции при создании чертежей?
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
1. Если печатать из Layout через Viewport 3D Solid, например в DWF, то при приближении вокруг линий 3D Solid'a можно увидеть шум, как в растре. Что делать, ведь чертежи без использования проекций уже начали получаться?
2. Как я сказал в названии темы у меня металлический каркас (он достаточно простой), он разделён на элементы (К1, Б1, ...). Я предположил, что каждый элемент можно положить в отдельный файл, в котором в Model будет элемент, а в Layout будет чертёж. В основном файле из этих элементов будет собран каркас с помощью External References. Но вот проблема: Как сделать узлы, во-первых, сделать узлы мешают конструкции их закрывающие, а во-вторых, вложенного чертежа нельзя сделать проекцию. Как быть? Жду ответа...
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ладно, КМДисты. Не знаю как у вас, у нас делают такие КМД. Объясните ламеру, как сгенерировать такие чертежи с точной трехмерной модели. Какие проги так могут. Фишка в том что не одного пропорционального размера здесь нет. Оси конструкции в одном масштабе - узлы в другом. Поперёк один масштаб - вдоль - другой.
[ATTACH]1168486639.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
![]() |
Цитата:
они ее на чем только не испытывали пока она не крякнула при распиловке.... рельса. Приговор современной технике был вынесен немедленно: "Х...ня полная!" И пошли мужики валить лес топорами как их предки многотысяч лет назад... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Haos
Тебе смешно, а меня заставляют именно так и оформлять. Думаю по этой причине, так и хреново у нас с продвижением автоматизации в КМД. Что-то сейчас не видно этих ярых противников работы не в натуральную величину... |
|||
![]() |
|
||||
Признаю, не сказал сначала, что у меня КМ, а не КМД, это раз.
По пункту 1.: Цитата:
По пункту 2.: Цитата:
Жду ответа...
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
делаешь копию своей трёхмерной модели, но все линии её делаешь пунктирными. далее, в layoute создаёшь два видовых экрана друг на друга наложеных, в одном в нужном масштабе "показываешь" модель с нормальными линиями (сплошными) но в свойствах вьюпорта ставишь Shade Plot = hidden, а во втором видовом экране показываешь модель копии (с пунтктирными линиями) но в свойствах вьюпорта ставишь Shade Plot = as displayed. Совмещаешь оба вьюпорта так, чтобы совпали модели отображаемые в них = и радуешься жизни :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если здесь описывать весь процесс словами, то времени уйдет много - гораздо проще показать. Или же самому открыть хелп и почитать как это делается (примерно 3 года назад так же осваивал этот вопрос). |
|||
|
||||
Серёга - Bilder, спасибо за способ, но должно быть какое-то, более правильное решение.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
Итак, делаю я чертежи по такой схеме: Файл с 3D-моделью включает в себя X-ref'ы c марками (К1, Б1,...). Из 3D получаю 2D c помощью Flatshot. 2D кладу в отдельный файл (Model) в котором и будут листы. Листы, понятно, собираю в Sheet Set Manager'e.
Вопрос: В инструменте Flatshot можно настроить цвет и тип основных (Foreground) и скрытых (Obscured) линий, причём все линии лежат в одном слое. Можно ли сделать такую кнопку (команду, макрос), чтобы выполнялась следующая последовательность действий: 1. Пользователь выделяет блоки, созданные с помощью Flatshot, причем в настройках установлено Foreground lines (Color: By Layer; Linetype: Continuous) и Obscured lines (Color: By Layer; Linetype: ISO Dash). 2. Нажимает на "супер кнопку". 3. В выбранных блоках все линии со свойством Linetype: Continuous попадают в слой "Сплошная толстая основная", а со свойством Linetype: ISO Dash в слой "Штриховая". Причём свойство Linetype и Lineweight автоматически изменяется на By Layer. И второй момент можно ли поправить Flatshot так, чтобы он выполнялся не для всей модели, а для выбранных объектов. Заранее спасибо.
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
Цитата:
Хотя лиспом конечна получше будет... П.С. Я считаю что линии лучше кидать не на слои Основная и Штриховая а на слои типа К1_Штриховая, Б1_Основная (К1, Б1 марки элементов) и т. д., поудобнее както.......
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кстати, спасибо за напоминание про положение базовой точки блока. Как она выбирается Autocad'ом, мне например, непонятно, кто-нибудь знает? Цитата:
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
Цитата:
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо всем кто помог мне в этой теме. Вчера моя часть КМ была полностью подписана и сегодня отдана заказчику. Ещё раз спасибо за помощь.
Но вопросы и возможности для оптимизации остались. 1. Как определяется базовая точка в инструменте Flatshot? 2. Откорректирую свой вопрос со слоями (пост 42): можно ли реализовать такую функциональность, чтобы все Foreground lines автоматически попадали в слой "Сплошная толстая основная", а Obscured lines в слой "Штриховая". А также автоматически свойству Lineweight присваивалось значение By Layer. Заранее спасибо.
__________________
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
||||
![]() |