Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия

Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2007, 09:49 #1
Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия
ZoRRo
 
проектирование
 
UKRAINE
Регистрация: 15.09.2006
Сообщений: 6

В новом украинском ДБН-е коэффициент динамичности(учитывающий пульсацию ветра) выбирается по рисункам 9.5-9.10. В связи с этми хотелось бы спросить форумчан, можно ли применять рис.9.6(для зданий со стальным каркасом) по отношению к башне из уголков(высота 40 метров). Также возникает вопрос, как его находить по данному графику, если ширина сооружения 4м, а на графике минимальное значение 5м.
Заранее благодарю всех высказавшихся.
Просмотров: 10632
 
Непрочитано 09.01.2007, 10:02
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А башня каким размером в плане?
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2007, 10:04
#3
ZoRRo

проектирование
 
Регистрация: 15.09.2006
UKRAINE
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А башня каким размером в плане?
В основании 4*4, в верхней части 1,1*1,1.
Проблема в том, что была модель башни созданная в Лире, приложены все нагрузки, была посчитана только средняя составляющая нормативной ветровой нагрузки, а пульсация учитывалась самой Лирой. Можно ли сейчас просчитать предельную ветровую нагрузку не учитывая коэффициент динамичности, а пульсацию сформировать в Лире 9.2?
ZoRRo вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2007, 10:20
#4
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Здесь или рис. 9.6 или 9.8. Отличие
для 9.6 с=1,05
для 9.8 с= 1

Я б наверно выбрал рис. 9.8
Я думаю, что рис 9.6 именно для зданий. А здесь башня (колонного типа)
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2007, 10:44
#5
ZoRRo

проектирование
 
Регистрация: 15.09.2006
UKRAINE
Сообщений: 6
<phrase 1=


ОК. Этот ответ ясен. Спасибо.
в верхней части башни получается коэф-т динамичности больше 1.2. В ДБН написано, что при в таком случае необходимо проводить спец. динамический расчет. Можно ли забить в Лиру нагрузку без учета коэф-та динамичности и учесть динамику(пульсацию) там? Или на этот вопрос нельзя ответить однозначно?
ZoRRo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2007, 16:07
#6
ZoRRo

проектирование
 
Регистрация: 15.09.2006
UKRAINE
Сообщений: 6
<phrase 1=


UP
ZoRRo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 11:24
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Чем больше я пытаюсь разобраться с этим ДБНом, тем больше улыбаюсь . Крайне интересные нормы. С ветром особенно.... интересно.
Предлагаю обсудить некоторые положения. Думаю интересно будет не только украинцам.

п. 9.9 "Коэффициент высоты сооружения Сh учитывает увеличение ветровой нагрузки в зависимости от высоты конструкции или рассматриваемой ее части над поверхностью земли (Z), типа окружающей местности и определяется по рис. 9.2."

Сама формулировка крайне неясна - что теперь скоросной напор не возрастает по высоте? Т.е. берем высоту соор. и для него в любой точке один и тот же коэф.
При этом название "Коэффициент высоты сооружения" бред какой-то. В СНиПе -"коэффициент изменения ветрового давления по высоте" - все понятно.
Дальше больше - сам рис. 9,2. :shock: :twisted:
Коэффициент для любого типа местности не менее 1,5. ДАЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 5М. В старом добром СНиПе до 5 м подобный коээфициент вообще например для города 0,4-0,5.
Интересно... :roll:
PS. Кстати руководитель разработки Перельмутер А.В. Скад софт....
[ATTACH]1171009482.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 11:29
#8
ZoRRo

проектирование
 
Регистрация: 15.09.2006
UKRAINE
Сообщений: 6
<phrase 1=


бред реальный, считаю по старому СНиП "Нагрузки и воздействия", так как понятие "специальные динамические расчеты" по отношению к башням и мачтам, имеют крайне расплывчатое толкование. Что под этим подразумевается, дай бог если сами создатели ДБН понимают.
ZoRRo вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 11:49
#9
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Jeka
Сама формулировка крайне неясна - что теперь скоросной напор не возрастает по высоте? Т.е. берем высоту соор. и для него в любой точке один и тот же коэф.
При этом название "Коэффициент высоты сооружения" бред какой-то. В СНиПе -"коэффициент изменения ветрового давления по высоте" - все понятно.
Дальше больше - сам рис. 9,2. :shock: :twisted:
Коэффициент для любого типа местности не менее 1,5. ДАЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 5М. В старом добром СНиПе до 5 м подобный коээфициент вообще например для города 0,4-0,5.
Интересно... :roll:
PS. Кстати руководитель разработки Перельмутер А.В. Скад софт....
[ATTACH]1171009482.JPG[/ATTACH]

Так правильно Zeka, там ведь написано или рассматриваемой ее части. Т.е. для 1-го эт. один, для второго второй... и т..д.
А откуда брали эти коэф-ты? Думаю они не как не связаны со старым СНиПом.

У меня вопрос в другом. Норм. и расчетные нагрузки (снег, ветер) отличаются в 5,4 раза :shock:
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 12:27
#10
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


то же считаю, что подходить к давлению верта нужно дифференцированно: т.е для здания высотой 20м во втором ветровом районе коэффициент до высоты 4 м будет 1.75, а с 4 м до 20м изменится с 1.75 до 2.75 соответственно.


вообще, конешно, интересные нормы, в один день вдруг поднимающие снеговые нагрузки, в среднем, в 1.5 раза,
а ветровые в 2.
похоже на то, что, дедушки, которые множили все на х2 или на х3, таки забили свои "коефф. спокойного сна" в нормы.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 16:33
#11
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


GRIP, Al-dr

Так должно быть. Реально скоросной напор по высоте возрастает.
Но дословная фраза для норм недопустима. "Коэффициент высоты сооружения Сh учитывает увеличение ветровой нагрузки в зависимости от высоты конструкции". Есть конструкция высотой Н, для этой Н есть коэффициент Сh- где здесь возрастание. Где здесь высота расчетной точки . Просто некорректная фраза.

Кстати мне вот интересно. У нас /в Украине/ давно уже вся норм. докум выходит на державном языке. А тут нормы такого масштаба "на русском". Я конечно только ЗА... но, факт интересный. Сказать что недоработаны, так ведь нет! Я видел редакцию этих норм еще в 2001 году, кстати не слишком отл. от теперешней официальной.

Цитата:
А откуда брали эти коэф-ты? Думаю они не как не связаны со старым СНиПом.
Это вопрос!. Изменился фмзический смысл этого коэффициента что ли.
Вы знаете, нормы по нагрузкам очень важны. Если у нас завышены нагрузки, значит завышены сечения конструкций, а значит наши конструкции не конкурентно способны на зарубежн. рынках. И вообще, нагрузки это целая идеология.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 16:46
#12
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от ZoRRo
бред реальный, считаю по старому СНиП "Нагрузки и воздействия", так как понятие "специальные динамические расчеты" по отношению к башням и мачтам, имеют крайне расплывчатое толкование. Что под этим подразумевается, дай бог если сами создатели ДБН понимают.
Ну, что такое спец. расчет можно почитать например здесь http://dwg.ru/dnl/1103
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 17:00
#13
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Zeka
Из презентации Scadа.
"Аэродинамический коэффициент в проекте ДБН имеет те же значения, что и в действующих нормах. Коэффициент высоты по существу своему аналогичен произведению коэффициентов k·ζ (k -коэффициент, учитывающий изменения ветрового давления по высоте и ζ – коэффициент пульсаций давления ветра) в нормах".

И график:



Что скажешь?
[ATTACH]1171029642.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 17:14
#14
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Jeka: да, ветровой напор возростает по высоте. да, логически можно понять применение табл. на рис. 9.9 ДБН. Но ранее пульсационная составляющая не учитывалась до высоты 40м зданий. а сейчас на высоте 10-12 м рассчетная нагрузка на 1 кв.м. составляет порядка 140 кг - т.е. человека весом 90 кг, стоящего на открытой местности и площадью в проекции около 0.5 кв.м. этой нагрузкой должно просто напросто "сдуть". :shock:

кстати: нормы в оригинале сделаны на украинском и на русском (как и все прочие ДБН).

казусы в ДБН, я думаю, вызванны в первую очередь тем, что разработка норм была поручена Укрпроектстальконструкции, а не НИИСКу.
очень интересен сам момент введения этих норм. ни тебе рассылки писем по строительным и проектным организациям, ни семинаров. лично я узнал о введении норм за месяц до их введения. большая часть знакомых конструкторов (включая главных конструкторов институтов и мастерских) также о дате введения не знала.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 21:31
#15
Terminator-4

конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Днепропетровск
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от GRIP
то же считаю, что подходить к давлению верта нужно дифференцированно: т.е для здания высотой 20м во втором ветровом районе коэффициент до высоты 4 м будет 1.75, а с 4 м до 20м изменится с 1.75 до 2.75 соответственно.


вообще, конешно, интересные нормы, в один день вдруг поднимающие снеговые нагрузки, в среднем, в 1.5 раза,
а ветровые в 2.
похоже на то, что, дедушки, которые множили все на х2 или на х3, таки забили свои "коефф. спокойного сна" в нормы.
Только сегодня приехал из Киева с семинара по надежности, где расматривался новый ДБН "Нагрузки и воздействия". Хочу немного пояснить. Дело в том, что карты районирования территории СССР составлялись на основании очень непродолжительного по времени периода метеорологических наблюдений (около 5 лет) и на основании очень небольшого кол-ва статистических данных, т.к. метостанции были расположены по территории СССР крайне нравномерно. Откуда и запредельные значения гамма f =1.4 (1.6). Новый ДБН разрабатывали, учитывая данные о метеонаблюдениях не менее 50 лет, анализируя очень большой объем данных, благо территория Украины густо усеяна метеостанциями. Поэтому и коэффициенты запаса намного меньше.
Что касается ветра - в ближайшие 3 недели - месяц рис. 9.2 ДБН В.1.2-2:2006 будет пересмотрен и изменен. Изменения - на сайте Минстроя Украины и в официальном печатном органе Минстроя. Минстрой - бывший Госстрой, для тех кто не в курсе.
__________________
Расчет - это образ мышления
Terminator-4 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 22:33
#16
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


[/b]Только сегодня приехал из Киева с семинара по надежности, где расматривался новый ДБН "Нагрузки и воздействия". Хочу немного пояснить. Дело в том, что карты районирования территории СССР составлялись на основании очень непродолжительного по времени периода метеорологических наблюдений (около 5 лет) и на основании очень небольшого кол-ва статистических данных, т.к. метостанции были расположены по территории СССР крайне нравномерно. Откуда и запредельные значения гамма f =1.4 (1.6). Новый ДБН разрабатывали, учитывая данные о метеонаблюдениях не менее 50 лет, анализируя очень большой объем данных, благо территория Украины густо усеяна метеостанциями. Поэтому и коэффициенты запаса намного меньше.
Что касается ветра - в ближайшие 3 недели - месяц рис. 9.2 ДБН В.1.2-2:2006 будет пересмотрен и изменен. Изменения - на сайте Минстроя Украины и в официальном печатном органе Минстроя. Минстрой - бывший Госстрой, для тех кто не в курсе.



уважаемый, не нужно верить всему что говорят.
нагрузки нигде не уменьшены в новом ДБН. они увеличены в 1.5-2 раза безовсяких на то оснований.
у Украины появились данные метеонаблюдений??? во время перестройки что-ли??? за какие средства? а во время Союза их не было?? да всю теорию надежности поэтапно при Союзе сделали еще, прошли путь от допустимых напряжений до предельных состояний.
и СниПы обновлялись раз в 8-10 лет.
у нас на Украине за годы развала в НИИ уже никого из специалистов не осталось и там только вывесками торгуют - поверьте, сталкивался с такими: Укрпроектстальконструкцией, КиевЗниэпом, Украэропроэктом по работе.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2007, 01:39
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Аргументация разработчиков ДБН'а, которую озвучил Terminator-4, согласен, ... слабовата (чтобы никого не обидеть). Тут я с GRIP'ом согласен.

Но то, что в предыдущем СНиПе нормативные снеговые нагрузки были явно занижены - по крайней мере для Буковины - я подозревал давно, хотя у меня и отсутствуют документированные доказательства. Ну не могло такого быть для Буковины - нормативная снеговая нагрузка 50 кГ/м2, а со всеми возможными коэффициентами - меньше 100 кГ/м2! Я волюнтаристким путем всегда (за исключением одного-единственного случая) брал для расчета 150 кг/м2, и только когда сильно поджимали обстоятельства - позволял себе закладывать в расчет 120 кг/м2.
Смешно? Может быть. Но это себя оправдало в 1996 г. (+- год - точно не помню): тогда 4 ноября начал сыпать снег, и перестал сыпаться только 8 ноября. Снега навалило - в некоторых местах до 2 метров. Потом он слегка подтаял, потом еще сверху насыпало. До апреля лежал снег. Слава моему волюнтаризму, происходящему от недостатка профессионализма! Запроектированные мною покрытия выстояли, за исключением рассчитанного строго по СНиП: прогоны из уголка прогнулись, шифер потрескал. Хорошо, что это был всего лишь малоответственный, сравнительно небольшой навес.
Так что - появление в новом ДБН характеристического значения снеговой нагрузки 1320 Па для Черновцов я воспринял как исправление ошибки СНиПа.

По поводу ветровой нагрузки у меня нет личного мнения.

Что касается гололеда - подозреваю, что значения толщины стенки гололеда сильно занижены. Вспомните, пару лет назад СМИ показывали фотографии: на ветках деревьев, на електропроводах висели ледяные доски шириной 40-50 см и толщиной несколько сантиметров! Сам видел, проезжая по Винницкой области: вдоль трассы - в некоторых местах от лесополос пооставались только голые стволы деревьев.

И есть один момент, которого я не понимаю. Почему, в соотвествии с пп. 10.8 и 10.11, при наличии гололеда применяется коэффициент, понижающий значение предельного расчетного значения нормального давления ветра? Мне казалось, что должно быть наоборот.

З.Ы. Само собой, это мое личное мнение, неавторитетное, я его никому не навязываю. Но и промолчать - пожалуй, было бы неправильно
-----------------------------------------------
Исправил ошибки: че-то переклинило, вместо м2 понаписывал см2
Извините.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2007, 16:50
#18
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Zeka
Из презентации Scadа.
"Аэродинамический коэффициент в проекте ДБН имеет те же значения, что и в действующих нормах. Коэффициент высоты по существу своему аналогичен произведению коэффициентов k·ζ (k -коэффициент, учитывающий изменения ветрового давления по высоте и ζ – коэффициент пульсаций давления ветра) в нормах".

И график:



Что скажешь?
[ATTACH]1171029642.jpg[/ATTACH]
Откуда это "Коэффициент высоты по существу своему аналогичен произведению коэффициентов k·ζ"?
Вообще-то, пусльсационная составляющая учитывается в виде динамического коэффициента п.913. Влияние пусльсаций привязано к динамике самой конструкции. А откуда это выражение и главное как тогда его можно сравнивать на одном графике с коэф. k:shock: А график сам собственно есть иллюстрация рис. 9.2.

Цитата:
Что касается ветра - в ближайшие 3 недели - месяц рис. 9.2 ДБН В.1.2-2:2006 будет пересмотрен и изменен. Изменения - на сайте Минстроя Украины и в официальном печатном органе Минстроя. Минстрой - бывший Госстрой, для тех кто не в курсе.
Класс Это по-нашему. Сначала аннулировать старый СНиП и предложить сырую замену, которую еще лет 5 будем править
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 00:33 Размышления по поводу и без
#19
Sherry


 
Регистрация: 27.10.2006
Odessa
Сообщений: 2
<phrase 1=


---
Sherry вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 13:13
#20
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


конечно хорошо сидеть и ждать )))

а как быть тем, у кого несколько другая ситуация: летом проводится тендор по очень крупному складскому комплексу, где основные нагрузки на каркас как раз снег и ветер.
Осенью становится известо, что вводится новый ДБН и идет корректировка проекта под ДБН (инвестиционный проект, выигранный по тендору впритирочку - а тут удорожание).
около нового года вводится новый ДБН, и с нового года проект попадает на экспертизу.
В настоящий момент, когда практически все конструкции выполнены (практически все заводское изготовление, рабочку готовили параллельно стадии П, поэтому быстро) и на стройке идет монтаж, говорят, что пересмотрят ДБН )))
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 14:01
#21
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Terminator-4
Можно ли где-нибудь найти более подробную информацию по семинару в Киеве?
Может кто занет, подскажите
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 15:26
#22
Витюн


 
Сообщений: n/a


Недавно внезапно обнаружил, что поменялся коэффициент м1 к схеме №8 снеговых нагрузок. Ругнул всех этих "разработчиков", надеюсь им хотя бы икнулось. Кроме того, убрали понижающий коэффициент для снега при малом уклоне. Может кто-то знает какие еще изменения "неочевидные" были внесены, поделитесь.
2 Елена есть отчет по этому семинару
 
 
Непрочитано 13.02.2007, 15:50
#23
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Витюн
Если не сложно, сбросьте пожалуйста отчет на elena_555@ukr.net.
Заранее огромное спасибо
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 16:46
#24
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Jeka
Кстати мне вот интересно. У нас /в Украине/ давно уже вся норм. докум выходит на державном языке. А тут нормы такого масштаба "на русском". Я конечно только ЗА...
Неожидано как для восточного региона страны... Как ГРИП сказал, что эти нормы вышли на двух языках так оно и есть, просто нужно поискать.

Цитата:
Сообщение от Jeka
, а значит наши конструкции не конкурентно способны на зарубежн. рынках.
А кто наши конструкции возит за рубеж!? Или строит за рубежом по нашим нормам!?

И еще хочу добавить.
Некоторые хоть пытаются что-то делаь с нормативной базы страны, а некоторые просто все косят. И все-таки создателям ДБН нужно отдать должное. А то, что там есть некоторые неясности, то как без этого... Откройте любой другой совковый СНиП или новый русский, там тоже много чего можно встретить и сами наверника встречали.
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2007, 17:02
#25
Витюн


 
Сообщений: n/a


К сожалению, сейчас нет доступа к сканеру. Да и сканировать 210 стр. как-то неохота, тем болеечто там " все обо всем". Не сказано ничего о том как сериями теперь пользоватся, нужно ли усилять существующие плиты покрытий при реконструкции и т.д. В общем ребята взялись за переделку советской школы и, как обычно, начали с того, что нужно все развалить
 
 
Непрочитано 06.09.2007, 13:36
#26
Wind-Natalia

building
 
Регистрация: 22.06.2007
Kiev
Сообщений: 14


Разобралась со всем новым ДБН если у кого есть вопросы отвечу с удовольствием. Надеюсь помогу чем смогу аська 304-780-645
Wind-Natalia вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2007, 14:19
#27
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
PS. Кстати руководитель разработки Перельмутер А.В. Скад софт....
[ATTACH]1171009482.JPG[/ATTACH]
вопрос с данной табличкой (с определением Сh) более не актуальный. есть изменения в определении коэффициента Сh. миним как месяц я их использую в своих расчетах. табличку эту в топку. через секунду загружу программу (написана в маткаде версия 14) для расчета ветра на украине

Последний раз редактировалось Askerovich, 20.11.2007 в 14:25.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2007, 15:24
#28
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


обещанная программа. грузите и пользуйтесь на здоровье. выложил на своем сайте. думаю это не для кого не проблема.

http://vcps.com.ua/download.php?list.2

Последний раз редактировалось Askerovich, 24.11.2007 в 01:43.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2007, 16:26
#29
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Askerovich
а ты дату моего поста видел. Изменений тогда еще не было.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2007, 17:19
#30
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Jeka, это информация, а не камень в твой огород. я уверен что многие до сих пор не знают о изменениях
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2008, 20:57
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, я один из тех кто об изменениях не знал, и сейчас с ними не полностью разобрался. На данный момент использую странный симбиоз старого СНиПа и ДБН и сверяю это все с ВеСтом, который претендует на право считатся правильным, так как разработчики ДБН и ВеСТа рядом ходят. У меня создалось впечатление, что эти указания ДБН на данный момент сделаны так, что вручную посчитать ветровые нагрузки да еще с учетом пульсации практически невозможно. Тоесть полная информация и методика не систематизированы и не оформлены должным образом. Хотелось бы побыстрее... работу делать нада
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 21:29
#32
Мирт

Конструктор
 
Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20


Может уже этот вопрос поднимался раньше. Столкнулся с расчётом немаленького навеса(козырька). Для расчёта ветровой нагрузки в приложении И схема 11. Навесы . Тип 4 показано давление ветра на навес. В СНиПе на аналогичной схеме наоборот-отсос. Принял направление нагрузки по СНипу.
Мирт вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 23:29
#33
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


В ДБН на схеме 11 ошибка, вот для проверки атлас http://dwg.ru/dnl/8452
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия