Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.

Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2013, 11:23 #1
Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
OLGA555N
 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19

По проекту 10-эт. жилого дома из силикатного кирпича с многопустотными панелями перекрытия эксперт сделал замечание о том, что необходимо все плиты завести продольной стороной на стены не менее 80-120мм. При этом необходимо скорректировать нагрузки на фундаменты (ленточный) с учетом пригруза боковыми поверхностями плит. Ответьте пожалуйста, какую добавлять нагрузку на эти ненесущие стены и надо ли уменьшать величину нагрузки с несущих стен?
Просмотров: 18853
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:09
#2
Абдурасул


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 9


Я считаю эксперт прав. В этом случае самонесущие стены становятся несущими принимающими от горизонтального диска жесткости часть нагрузок (плита опертая по контурам). Площадь нагрузки от перекрытий трапециадвльная со сторонами половина расстояния между самонесушими стенами и от угла прымиканий к несущим стенам под 45 град к линии половины расстояния. При этом не рекомендуется уменьшения нагрузок на несущие стены, из-за не качественного выполнения на практике шпонок между сборными плитами из цементно-песчанного раствора марки не ниже 200
Абдурасул вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:20
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зазаор делают между стеной и низом плиты, заполняют пористым материалом.Никакие другике нагрузки не учитывают кроме веса стен
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:27
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
заполняют пористым материалом.
+ негорючим материалом (минвата подходит для этого дела).

Опирать (и передавать нагрузку на фундамент) по продольной стороне плиты - на любителя.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:52
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Любители и опирают на не несущие стены
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:04
#6
Абдурасул


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 9


Раскладку плит производят по верху несуших стен на выравнивающий цементно-песчанный слой, действительно, образуются зазор под плитой со стеной вдоль края. На практике ни один строитель данный зазор не заполняет упругим материалом, закроют штукатуркой. При варианте штукатурки вероятность заполнения зазора велика, значить есть вероятность передачи нагрузки от перекрытия Кроме того, ослабление сечения стен у примыканий к плитам на 80-120мм упругими материалами не желательно.
Абдурасул вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:10
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Заводить вообще не надо по длинной стороне плиты.А что бы делали правильно есть авторский надзор
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:20
#8
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Заводить вообще не надо по длинной стороне плиты.
Тем не менее, такие мероприятия (когда плита заводится длинной стороной в стену) уменьшают разность деформаций смежных стен и повышают жесткость зданий (см. п.7.20 Пособие к СНиП "Каменные...").
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:25
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно если это требуется, только есть более эффективные методы.В п.7.20 идет речь о несущих стенах, а в данном случае о передаче нагрузки на не несущую стену

Последний раз редактировалось igr, 01.04.2013 в 13:33.
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 15:37
#10
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


А по серии на столько вообще можно заводить? Обычно 30-50 мм?
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 15:55
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


К несущим поперечным наружным стенам по серии плиты анкерятся для создания диска (деталь ТД-53), но не заводятся в кладку.Нормальная работа плиты - опирание по коротким сторонам
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:53
#12
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


igr, вот и я про это. Но вроде в серии допускается заведение, вот для ПБ по серии ИЖ 840 и 841
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 803
Размер:	86.9 Кб
ID:	100144  
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 19:27
#13
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Т.е. если вы заводите перекрытие продольной стороной в стену, то она становится несущей. Соответственно в расчет нужно включать нагрузку от плиты перекрытия. Берёте учебник Улицкого "Железобетонные конструкции", по табл. 14.31 ищете схему опирания плиты по 3 сторонам, определяете момент по короткой стороне, затем по моменту находите погонную нагрузку на стену от перекрытия (q=2M/L^2).
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 20:47
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно эксперты показать типовые детали или если замечание сделано то нагрузка добавится по конвертной схеме
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 20:49
#15
OLGA555N


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19


Cпасибо за ответы. Выходит, что и перемычки под этими плитами будут несущими? Но мы еще через этаж делаем армопояса по всем стенам. Вернее это армошов Н=30мм. Он ведь тоже перераспределяет усилия на стены?

Что значит по конвертной схеме? По треугольнику, где вершина - середина пролета между не несущими стенами?
OLGA555N вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:06
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо смотреть какая часть нагрузки перейдет на стену может и плиные перемычи пройдут.Нагрузка распределится скорее по трапеции.армошов хорошо будет связывать стены.
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:24
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ничего особенного не нужно делать.
Определяйте площадь подушки ф-та под несущие стены.
определяйте в свету расстояние между этими подушками.
определяйте суммарную нагрузку ненесущих стен (между несущими стенами)
Делите общую нагрузку на расстояние ф-тами в свету (получая нагрузку на ф-ты поперечного направления более, чем нагрузку, получая при условии, чем эта нагрузка от незагруженной стены).
Подбираете площадь подошвы ф-та из условия увеличенной нагрузки

Offtop: в советское время так и действовал
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:33
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие сложные подсчеты.Там будет копеечное увеличение
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:54
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


хо-хо
Допсчитаем.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:59
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и сколько будет?
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 07:01
#21
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и сколько будет?
У меня для 10-ти этажки добавлялось примерно 4 т/м на фундамент.
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 08:40
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И какой это процент от общей нагрузки?
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:17
#23
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И какой это процент от общей нагрузки?
Немного, процентов 8 - 10, не больше.
kolombi4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 09:28
#24
OLGA555N


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19


Почему всего 4т/п.м.? Если плиты ПК63 и пролет между ненесущими стенами 7 метров, то по треугольнику получается площадь 8,9 кв.м. Нагрузка с этой площади приходится на стену L=6м 8,9Х660кг/кв.м.=5874 кг Делим на длину стены 6м и получаем, что на 1 п. м. стены с одного перекрытия идет 980кг/м, с 12 перекрытий -11760кг/м, если плиты заходят с 2-х сторон, значит добавиться на фундамент 23,5т/м !!! Я ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАЛА???
OLGA555N вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 09:38
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не правильно! На эту стену передается нагрузка толко с части опертой плиты
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 10:03
#26
OLGA555N


 
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19


Т.е. грубо брать нагрузку с 1/2 плиты?
OLGA555N вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 10:15
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


C треугольника - основание пролет плиты, а высота - 1 м - ширина плиты
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:26
#28
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от OLGA555N Посмотреть сообщение
Т.е. грубо брать нагрузку с 1/2 плиты?
Читайте пост #13
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
C треугольника - основание пролет плиты, а высота - 1 м - ширина плиты
Ну это с небольшим запасом.
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:51
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверное так, только в случае установки плиты по трем сторонам на слой цементно песчаного раствора марки М- и анкеровки опорных граней плиты в кирпичные стены по узлу...
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:51
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
В этом пункте Пособия не говорится о том, что плиты пустотные. Серийные пустотки опирать по трем сторонам нельзя - они не расчитаны на такую работу.

Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Но вроде в серии допускается заведение, вот для ПБ по серии ИЖ 840 и 841
А это попытка выполнить требование Пособия, но неудачная. Ведь в Пособии подразумевается передача нагрузки по трем сторонам. А здесь сделано все, чтобы нагрузка передавалась только по двум.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:54
#31
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Серийные пустотки опирать по трем сторонам нельзя
Однако ж все так делают и эксперты требуют.
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:56
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Однако ж все так делают и эксперты требуют.
Эксперты, требующие всякую чушь, - распространенное явление.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:57
#33
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Согласен
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 12:18
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот им и скажите, что они требуют чушь, и по трем сторонам опереть можно и по четырем, консольно только нельзя.
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 12:55
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
и по трем сторонам опереть можно и по четырем
Вы посмотрите серии. Пустотки считают по балочной схеме с двумя опорами.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:22
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это я знаю.Но если ее опереть по третьей стороне то хуже не будет
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:33
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это я знаю.Но если ее опереть по третьей стороне то хуже не будет
Это рассуждения не проектировщика.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 13:39
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А вы просчитайте и поймете
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 15:28
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А вы просчитайте и поймете
Зачем считать? В серии все уже посчитано. Расчетная схема пустотки - балка таврового сечения на двух опорах. Вы изменяете расчетную схему неправильным применением пустотки - вот и весь сказ. Это конечно не означает, что пустотка сломается и рухнет, но характерно только для "дачников", девиз которых - "у меня соседи так строили и ничего не упало".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:02
#40
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
балка таврового сечения
Двутаврового
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:03
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот зачем считать это для дачников
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:14
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Двутаврового
Ну да, опечатался.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:24
#43
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Ну вот в серии 2.140-1 заводится плита:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_03 Apr. 02 19.05.jpg
Просмотров: 517
Размер:	108.2 Кб
ID:	100222 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_04 Apr. 02 19.05.jpg
Просмотров: 283
Размер:	29.3 Кб
ID:	100223
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:28
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно, стык зачеканивается и анкер ставится.
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 17:39
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Ну вот в серии 2.140-1 заводится плита:
В этой серии есть еще узлы 21-23, которые показывают, что заведение продольного торца плиты на стену - это не единственное решение. Ситуация по узлу 20 - это не замысел проектировщика, а проектирование в условиях, когда ширина настила плит чуть больше пространства в свету между стенами. То есть не получается ровненько разложить по узлу 21. Тогда применяют узел 20, но при этом нельзя забывать, что пустотка расчитана по балочной схеме, а значит исключение опирания продольным торцом выполняем по методике описанной в посте #13.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 216
Размер:	73.2 Кб
ID:	100230  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 18:56
#46
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Т.е. вы предлагаете в случае, изображенном на узле 20, нагрузку на стену не передавать?
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 20:11
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете в случае, изображенном на узле 20, нагрузку на стену не передавать?
Да, потому что пустотка не расчитана на такую работу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 22:20
#48
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Но по требованию экспертизы можно рассчитать , тогда вопрос об опирании или нет отпадет сам собой
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 23:29
#49
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но по требованию экспертизы можно рассчитать , тогда вопрос об опирании или нет отпадет сам собой
Зачем считать серийную конструкцию в типовом случае? Если так хочется опереть плиту продольным краем - запроектируйте индивидуальную и опирайте.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 00:38
#50
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Расчет в студию...
Балочная схема - это теория. А на практике и заведенная в стену плита работает, выполняя свою функцию.
P.S. завязывайте мериться палками...
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 05:40
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Просьбы экспертизы обычно рассматриваются в обязательном порядке, если хочешь получить положительное заключение.Ответ зачем считать не принимается.Есть желающие это сделать ?У меня к сожалению в понедельник выпуск проекта нет времени.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 12:17
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Просьбы экспертизы обычно рассматриваются в обязательном порядке, если хочешь получить положительное заключение.
Смотря какая экспертиза и кто ее проходит. В данном случае требование эксперта не обосновано, я бы поспорил.

А плиту чуть позже посчитаю.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 13:00
#53
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cпорит пусть автор а мы считать будем
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 13:20
#54
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Расчет пустотной плиты 60.15-12.5, бетон B20. Плита опирается по трем сторонам (слева, сверху, справа). Расчетная нагрузка 15.8 кН/м2 (полезная 12.5 и собственный вес 3.3). Максимальный пролетный момент по короткой стороне 4.23 кНм. Предельно-допустимый момент считается по формуле M = W*Rbt = 4963.6[см3]*0.9[МПа] = 4.47 кНм.

Выводы. Шестиметровая пустотка едва-едва проходит по пролетному моменту в нижней зоне. Очевидно, что более длинные плиты (6.3 м, 6.6 м, 7.2 м) - не пройдут. Таким образом опирание продольным краем на стенку не критично (это не удивительно, иначе бы у нас была туча обрушений), но и неграмотно, поскольку при предельной нагрузке запаса фактически нет. Я думаю все согласятся с тем, что если у бетонного сечения такой небольшой запас - лучше поставить арматуру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 248
Размер:	67.0 Кб
ID:	100285  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 14:41
#55
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Нитонисе, раньше брали пластический момент сопротивления бетонных элементов Wpl = (bh^3)/3.5, а не (bh^3)/6 (CНиП "Бетонные и ж/бет. конструкции", п.3.8). К тому же, конструктивно плиты армировались верхними/нижними сетками из ф3-4 Вр-1. Шаг стержней поперек плиты - 250мм, вдоль плиты - 200мм (см. Серии на плиты ПК).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 14:53.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 14:57
#56
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Нитонисе, для трещиностойкости раньше брали пластический момент сопротивления Wpl = (bh^3)/3.5, а не (bh^3)/6 (CНиП "Бетонные и ж/бет. конструкции", п.3.8)
Не знаю как раньше, я говорю как сейчас. Берут обычный момент сопротивления. Кстати по белорусским нормам при расчете предельного момента по прочности берут именно пластический момент сопротивления. Но там другие прочностные хар-ки бетонов, так что думаю выйдет примерно также. Я бы проверил, но не знаю как посчитать момент сопротивления с учетом неупругих деформаций для такого сечения.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
К тому же, конструктивно плиты армировались верхними/нижними сетками из ф3-4 Вр-1. Шаг стержней поперек плиты - 250мм, вдоль плиты - 200мм (см. Серии на плиты ПК).
Я смотрел серию Б1.041.1-1.2000 в.2. Это в Беларуси делают плиты по такой серии. Скорее всего это бывшая советская серия, немного переделанная. Так вот у плиты 60.15-12.5 есть две сетки в верхней зоне на опорах. Вероятно для воспринятия моментов, образующихся в результате частичной заделки торца плиты в стене. Других сеток там нет.

Посчитал плиту длиной 7.2 метра - момент не изменился, значит от длины плиты он не сильно зависит. Но вот еще один нюанс. Швы между плитами нужно заделывать бетоном, таким образому образуется сплошной монолитный диск перекрытия. Если посчитать такой диск размерами 6х6 метров, опертый по четырем сторонам с нагрузко 15.8 кН/м2, то максимальные моменты в обоих направлениях 25.8 кНм. Как вы понимаете тут уж никакого бетонного сечения не хватит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 15:54
#57
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


При такой нагрузке шпонки просто из работы выключатся и всё встанет на свои места.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 16:10
#58
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
При такой нагрузке шпонки просто из работы выключатся и всё встанет на свои места.
С какой стати они выключатся? Они не должны выключаться. Диск перекрытия должен быть единым.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 16:42
#59
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Вряд ли возникнут в жилье такие проблемы с плитами, заведенными длинной стороной на опору, из-за значительно меньших нагрузок, чем 12,5 кПа. Обычно приходится - в лучшем случае 6-7 кПа (если перегородки в полкирпича). Крайняя плита будет изгибаться в двух направлениях, как опертая по трем сторонам, возможно, с частичным защемлением. Но чтобы возникли значительные трещины в верхней зоне, или разрушение по короткой стороне... Из-за малости возникающих усилий (в жилье) - трудно представить.
Подведение лишней опоры еще нигде не вредило, кроме того анекдота с козырьком и нерадивым прорабом...

Offtop: В советских сериях точно такое армирование, как в Б1.041.1. Даже тех четвертей верхних сеток должно хватить - будут помогать в работе, поддерживать (в рассматриваемом случае) неармированную поверху пролетную часть плиты. Совместно с основным армированием и учетом работы соседней плиты.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 16:57.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:25
#60
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Вряд ли возникнут в жилье такие проблемы с плитами, заведенными длинной стороной на опору, из-за значительно меньших нагрузок, чем 12,5 кПа.
Опять же это рассуждения не проектировщика. Есть серийное изделие, для него определены условия применения и предельные нагрузки. Не надо изобретать велосипед, просто применяйте конструкции по их назначению. А с логикой "врядли там что-то разрушится" можно и консольно пустотки под балконы выпускать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:37
#61
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А Ваш расчет что показывает?
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 17:44.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 17:54
#62
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А Ваш расчет что показывает?
Что так применять пустотки нельзя. Это и не удивительно, ведь их разрабатывали для совсем другой работы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:16
#63
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Считаю, что это не тот случай, когда подведение дополнительной опоры ухудшит работу плиты. Просто уходим от балочной расчетной схемы к более сложной. Серия 2.140 и практика строительства - допускает опирание по 3-м сторонам.
Просто опирание по 2-м сторонам - более невыгодное по усилиям, поэтому такую расчетную схему и используют в серии на плиты ПК...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:24
#64
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Считаю, что это не тот случай, когда подведение дополнительной опоры ухудшит работу плиты. Просто уходим от балочной расчетной схемы к более сложной. Серия 2.140 и практика строительства - допускает опирание по 3-м сторонам.
Ну, это распространено, когда конструкциям находят иное применение. Опирание пустотки на три стороны - это как раз тот случай. Остаестя только надеяться, что это не приведет к неприятностям. Грамотный проектировщик будет либо опирать пустотки на две стороны, либо разрабатывать индивидуальные плиты для опирания по трем. Что этому мешает? Вопрос риторический, некоторым проще извратиться. А насчет практики строительства... уж сколько раз слышал "я так 20 лет строил и ничего не упало", вам нужно всего лишь подождать расчетный случай. Эти расчетные случаи происходят, но не так часто, чтобы бросаться в глаза и некоторая часть аварий на совести тех, кто "я так 20 лет строил и ничего не упало".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:28
#65
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А если по расчету получаются меньшие усилия, чем при балочной схеме? На
Цитата:
опирание по 2-м сторонам - более невыгодное по усилиям, поэтому такую расчетную схему и используют в серии на плиты ПК
есть что возразить?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:31
#66
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
есть что возразить?
Я этой фразы не понял. Не вижу логики в использовании того, что невыгодно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:37
#67
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Вы ссылались на серию по плитам ПК, где проводят испытания прочности плит, опертых только на 2 опоры. Но это не означает, что их нельзя опереть по 3-м сторонам, ведь более невыгодный случай (бОльшие усилия) - при опирании по 2-м... Поэтому плиты так и испытывают - по балочной схеме...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:44
#68
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Но это не означает, что их нельзя опереть по 3-м сторонам, ведь более невыгодный случай (бОльшие усилия) - при опирании по 2-м... Поэтому плиты так и испытывают - по балочной схеме...
Ну и логика. Почему тогда плиты не испытывают по консольной схеме? Это еще более невыгодная схема, чем по двум сторонам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:49
#69
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Это хороший вопрос . Стоило бы проводить, потому как время от времени подобное безобразие попадает в БСК...

Вы же знаете прекрасно, почему.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 18:58
#70
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Это хороший вопрос . Стоило бы проводить, потому как время от времени подобное безобразие попадает в БСК...
Ну так потому и попадает, что "я так 20 лет строил". Вот например пустотка 60.15-8 по расчету при полной загрузке не ломается при консольном участке 850 мм. Хороший балкончик, прочность обеспечена, будете такие решения в проект закладывать или все ж по назначению конструкции будете применять?

То что вы заведете продольный край пустотки на стенку врядли вызовет аварию, но если вы его туда не заведете - аварии точно не будет. Так для чего нужен этот изврат вместо грамотного и надежного решения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 19:39
#71
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Хм. А где в серии сказано что это опирание? Это опора для уменьшения свободной длины ненесущих стен - анкера с шагом. Кроме серии смотрим дружно на детали по 85-УАС.2-3. Никакого растора. Только анкера. Шов по торцу закрывается пакетом минваты обернутой сами знаете чем.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 22:23
#72
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Хм. А где в серии сказано что это опирание?
Во многих сериях на кирпичные здания. Например, в 86-й серии на 9-этажку (см. вложение, примечание 3), прямо указывается необходимость заводить плиты перекрытий (тип ПК) на поперечные (ненесущие) стены на 100-120 мм. Кроме письменного указания, приводится чертеж раскладки плит. А зазоры с упругим материалом - только на деф. швах.

Также - см. пост #43.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе
например пустотка 60.15-8 по расчету при полной загрузке не ломается при консольном участке 850 мм. Хороший балкончик, прочность обеспечена, будете такие решения в проект закладывать или все ж по назначению конструкции будете применять?
Конечно, балконы так не делаются. Вместе с прокатными двутаврами в продольных швах между плитами - выпустил бы. Популярное проектное решение.
Но в таком случае опирание уже будет по коротким сторонам... опять не по серии на ПК
Но мы ведь не берем под сомнение несущую способность плит по короткой стороне, не так ли?

К вопросу консолей из плит ПК - в серии на плиты указано, что при складировании и транспортировке, места опирания принимаются на расстоянии 350 мм от торцов. Стало быть, консоль в 350 мм - допускается...
Вложения
Тип файла: doc 111.doc (1.03 Мб, 86 просмотров)
Тип файла: doc 222.doc (3.25 Мб, 85 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 23:11.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 23:33
#73
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Конечно, балконы так не делаются.
Так ведь по расчету проходит. Без всяких двутавров.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 00:03
#74
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Плиты ПК разрабатывались под применение в многочисленных серийных многоэтажных зданиях. Индустриализация и унификация. И ни в одной серии не найти примера консольного выпуска таких плит.
А вот опирание по 2, 3, и даже 4-м сторонам - встречается повсеместно.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 07:38
#75
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
даже 4-м сторонам - встречается повсеместно
Это уже плита, опертая по контуру, она работает по короткой стороне. Теоретически такую плиту можно заставить работать по длинной стороне, увеличив армирование в этом направлении. Поэтому пустотки, опертые по 3 сторонам и не ломаются. Но это на мой взгляд не рационально. В идеале конечно лучше давать индивидуальную плиту или монолитный участок, как предлагает Нитонисе, но просто на это не всегда есть время, да и аргумент главспеца "всю жизнь так делали" играет свою роль
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 11:03
#76
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
И ни в одной серии не найти примера консольного выпуска таких плит.
Так это и невозможно охватить в серии все возможные случаи применения. Можно например забор построить из пустоток. Ну и что что в сериях нет, зато по расчету проходит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 07:07
#77
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как далеко про двинулись в теме.мне думается, что если в серии нет прямого запрещении применения работы плиты по данной схеме и по расчеты она проходит, то использование ее лежит на совести проектировщика. Один не хочет или не может другой хочет и может.Отвечать конкретному человеку.К примеру я часто использовал перемычки вблизи осадочного шва для выпуска кирпичной кладки стен.Перемычки укладывались подземными петлями вниз.
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 14:30
#78
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Нашли что пообсуждать. Открою вам страшную тайну - напряжения с несущих стен передаются на самонесущие, напряжения со стен, стоящих на менее жестком фундаменте передаются на стены, стоящие на более жестком.
Поэтому эта ваша попытка учесть нагрузку от продольного края плиты вызывает только улыбку.
Что касается заведения пустоток продольной стороной в стены - то в этом нет ничего зазорного, опорного момента от защемления в этом случае не возникает по той простой причине, что он не может быть воспринят сечением. Попытка линейного расчета пустотки, опертой по 3м сторонам абсурдна. В то время как нелинейный расчет покажет раскрытие трещин в пределах допустимых значений в верхней зоне плиты в углах сопряжения стен, не более того.
Заведение пустоток продольным краем в стену считаю необходимым во всех случаях.
Во-первых, это поэтажно снижает напряжения, возникающие в углах сопряжений стей.
Во-вторых, это исключает возможность постоянного появления трещины между потолком и стеной, которую не замазать ничем - появится снова.
Кроме того, в зданиях сложной конфигурации практически невозможно разложить плиты так, чтобы их продольные края везде шли по грани стен, а добавлять везде монолитные участки - это моветон в проектировании сборных перекрытий.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 22:11
#79
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Заведение пустоток продольным краем в стену считаю необходимым во всех случаях.
Еще один любитель использовать вещи не по их назначению? Проектировщики что, закончились в стране чтоли, остались любители?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 22:32
#80
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Нитонисе, слушай, ну нужно как-то учиться уже признавать что был не прав. Уперся рогом опять...
Ничего с плитой не случиться, если ее на стену завести, это даже я понял уже
Я вот жилье не проектирую, но живу вот пока в хрущевке. Тут вот как раз плита не заведена... Я соседей, когда они гудят, слышу как будто они со мной у меня в квартире гудят. Именно щель между плитой и стеной тому виной.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:27
#81
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Нитонисе, слушай, ну нужно как-то учиться уже признавать что был не прав. Уперся рогом опять...
В чем именно я не прав? В том, что считаю что пустотки расчитаны по балочной схеме?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ничего с плитой не случиться, если ее на стену завести, это даже я понял уже
Так я и говорил, что скорее всего ничего не случится. Но если не заводить на продольную стену, то точно ничего не случится. Это называется надежность. И кстати, если 6-метровую пустотку консольно вывести на 850 мм при полной нагрузке (8-ая несущая способность) - с ней тоже ничего не случится. Давайте проектировать так балконы?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я вот жилье не проектирую, но живу вот пока в хрущевке. Тут вот как раз плита не заведена... Я соседей, когда они гудят, слышу как будто они со мной у меня в квартире гудят. Именно щель между плитой и стеной тому виной.
А при чем здесь косяки строителей? Они могут запороть все что угодно. Может руки надо ровнять? Ну а если вам так сильно хочется заводить плиту на продольную стенку, то у вас, как у грамотного проектировщика, куча вариантов:
1. Разработать монолитный участок, опертый по трем сторонам.
2. Разработать индивидуальную сборную плиту, работающую по трем сторонам.
3. В конце концов смонтировать обычную пустотку, но технологии поста №13.

Применение конструкций не по их назначению - это называется "я его слепила из того что было". Достойно находчивого строителя, но не грамотного проектировщика.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:57
#82
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В чем именно я не прав?
Если такое решение предусмотрено серией на плиты, значит такая работа плиты разработчиками допускается.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А при чем здесь косяки строителей?
А это не косяки строителей, это недостаток серии домов вообще.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1. Разработать монолитный участок, опертый по трем сторонам.
Издеваетесь? Говорят же - моветон!
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
2. Разработать индивидуальную сборную плиту, работающую по трем сторонам.
Издеваетесь?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
3. В конце концов смонтировать обычную пустотку, но технологии поста №13.
Надо посмотреть ))
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Применение конструкций не по их назначению - это называется "я его слепила из того что было". Достойно находчивого строителя, но не грамотного проектировщика.
Ерунда написана.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 13:06
#83
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если такое решение предусмотрено серией на плиты, значит такая работа плиты разработчиками допускается.
В серии ничего не говорится об опирании по трем сторонам.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А это не косяки строителей, это недостаток серии домов вообще.
Именно что косяки строителей. Щель между стеной и плитой ничем не отличается от щели между плитами. Или для вас и щели между плитами это тоже недостаток серии?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Издеваетесь? Говорят же - моветон!
Так я же сказал - это если вам сильно хочется завести плиту на крайнюю стенку. Чаще всего это не требуется.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ерунда написана.
Ну ну. А применять конструкции не по их назначению - это не ерунда, да?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 20:26
#84
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В серии ничего не говорится об опирании по трем сторонам.
Ну я оговорился - не в серии на плиты, а в серии с узлами, выдержки из нее в этой теме приводили же...
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Щель между стеной и плитой ничем не отличается от щели между плитами.
Отличается. Подумайте сами, чем.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А применять конструкции не по их назначению
Назначение у плит - перекрытие. Вам же не фундаменты предлагают из них делать.

Есть две крайности. Есть строители, со своим "мы всегда так делали", "стоять будет" и т.п. - пустотки консольно (павлинарий) или там вверх тормашками.
Есть Нитонисе - балка на двух опорах - и хоть ты тресни!
Инженер где-то между.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 22:07
#85
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну я оговорился - не в серии на плиты, а в серии с узлами, выдержки из нее в этой теме приводили же...
Так и в серии с узлами применения тоже не говорится об опирании по трем сторонам. В узле же, где плита заведена в стенку, можно выполнить без опирания. Более того - его так нужно выполнять.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Отличается. Подумайте сами, чем.
Не вижу разницы. Если вы про шпонки между соседними плитами, то если нормально делать, то ничего не будет высыпаться и из шва стена/плита. Со стороны плиты шпонка, со стороны стены бетон зацепляется за неровности стены в швах.


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Назначение у плит - перекрытие. Вам же не фундаменты предлагают из них делать.
Уж как-то вы слишком общее назначение взяли. Если плиты раскладывать вверх тормащками - это ж тоже по назначению будет перекрытия. Значит годится? Или консоли, проходящие по расчету, годятся?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 07:18
#86
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
если нормально делать, то ничего не будет высыпаться и из шва стена/плита
Да как там нормально сделаешь-то? Разница деформаций ведь.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или консоли, проходящие по расчету, годятся?
Годятся, а почему нет? Проходящие-то ПО РАСЧЕТУ!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:32
#87
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Годятся, а почему нет?
Потому что назначение у плит другое.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 21:10
#88
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Потому что назначение у плит другое.
Да это кусок камня с железяками внутри. Откуда он может знать, какое у него предназначение?
Если проходит по расчету...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 01:05
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да это кусок камня с железяками внутри.
Нет, это плита перекрытия.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45