Расчет пространственной рамы МК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной рамы МК

Расчет пространственной рамы МК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2013, 23:18 #1
Расчет пространственной рамы МК
DrBianko
 
Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Москва
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 103

Здравствуйте. Нужен совет ...

Как лучше и правильнее построить расчетную схему МК:


Сам каркас я собрал, а вопросы:

1. Как лучше задать покрытие/перекрытие?
(Делать кучу узлов, жестких вставок и пластин(с численным заданием жесткости )... так только, но это долго т.к. в Лире автоматизации этих процессов нету вроде)


Перекрытие, профлист+жб, и с помощью анкерных упоров к балке

Покрытие, тоже профлист+ж/б)))))

2. Как задать стеновые панели и потом ветровую нагрузку на них?
(Тоже что ли создавать на колоне много узлов и по ним много пластин?)

Стеновая панель крепится к колоне через закладные детали

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Покрытие.jpg
Просмотров: 1449
Размер:	159.0 Кб
ID:	100008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 993
Размер:	84.1 Кб
ID:	100009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровля.jpg
Просмотров: 707
Размер:	15.4 Кб
ID:	100010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.jpg
Просмотров: 1257
Размер:	479.6 Кб
ID:	100013  

Вложения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (7.2 Кб, 251 просмотров)


Последний раз редактировалось DrBianko, 02.04.2013 в 13:55.
Просмотров: 20560
 
Непрочитано 31.03.2013, 02:50
#2
maximus_best


 
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32


Не морочьте себе голову - задайте от кровли нагрузку на балки, от стен панелей - на колонны. ветер соберите на колонны
maximus_best вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 02:59
#3
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Спасибо, как вариант, просто шаг балок разный. Тоже нужно будет привести все к погонной нагрузке)

Задавать распределенную нагрузку на квадратный метр удобней было бы.

Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 03:07.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 03:11
#4
maximus_best


 
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32


и еще - роль жесткого диска у вас играет жб плита поэтому задайте ее условно крестами (КЭ 4 типа)
maximus_best вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 03:19
#5
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Ага, пространственный безмоментный стержень, который исключит смещение узлов по этим крестам... так?

А на покрытие как бы там сделать.. там по сути нету этого жесткого диска, профлист только с утеплением...
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 03:33
#6
maximus_best


 
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32


да, не только исключит смещение но и возможно повлияет на распределение усилий от горизонтальных нагрузок. думаю будет достаточно добавить элементы от колонны к колонне.
maximus_best вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 08:54
#7
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от maximus_best Посмотреть сообщение
и еще - роль жесткого диска у вас играет жб плита поэтому задайте ее условно крестами (КЭ 4 типа)
есть такая штука еще как объединение перемещений узлов. очень эффектна, да.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 08:58
#8
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
есть такая штука еще как объединение перемещений узлов. очень эффектна, да.
А вот это не нужно дулать. Потому, что объединение перемещений приведет к тому, что будет отсутствовать кручение диафрагмы жесткости в своей плоскости. Поэтому правильнее задавать крестом.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 09:29
#9
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А вот это не нужно дулать. Потому, что объединение перемещений приведет к тому, что будет отсутствовать кручение диафрагмы жесткости в своей плоскости.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 09:38
#10
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073



Эт вы к чему ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 10:14
#11
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Эт вы к чему ?
и как Вы это самое кручение будете учитывать? В условиях отсутствия самой диафрагмы. И на что оно сможет повлиять? На каркас здания к примеру, как повлияет?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 15:49
#12
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Вот так объеденные перемещения сделать нужно? Как бы в этих пределах лежит плита, из-за которой перемещения в этих пределах по осям X и Y будут одинаковые.

И как мне лучше поступить с покрытием?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1 copy.jpg
Просмотров: 535
Размер:	175.9 Кб
ID:	100049  

Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 17:38.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 16:51
#13
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
В условиях отсутствия самой диафрагмы. И на что оно сможет повлиять? На каркас здания к примеру, как повлияет?
А так, что данное здание, как вы заметили, несимметричное и ветер в торец будет его закручивать. Возможно при таких габаритах это будет несущественно, но, тем не менее, будет данный эффект. Я это все к тому, что сказав человеку про объединение перемещений,для создания жесткого дисках он в последующих проектах наделает кучу ошибок. Если уж и говорить, то как можно точнее. Я думаю, что вариант с крестами по покрытию будет предпочтительнее.
P.S. Под диафрагмой я имел в виду жесткий диск перекрытия
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:05
#14
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Да-да..здание не симметричное, а точнее это надстройка из двух этажей.
П.С. Я эту пристройку рассчитывал плоскими рамами, а теперь вот пространственную нужно.....

Я так понимаю объеденное перемещении просто перераспределит усилия от ветровой нагрузки?)
Если что она тут не существенная, здание глубоко во дворах, "обстроенное" девятиэтажками.

Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 17:23.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 17:24
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Возможно при таких габаритах это будет несущественно, но, тем не менее, будет данный эффект. Я это все к тому, что сказав человеку про объединение перемещений,для создания жесткого дисках он в последующих проектах наделает кучу ошибок.
погубит нас всеобщая грамотность.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Если уж и говорить, то как можно точнее.
тогда уж сразу делать модель здания в натуральную величину и нагружать пока не разрушится. чего уж там мелочиться в МКЭ.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:32
#16
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


13forever, в посте 12 я описал как понял объединения перемещений, правильно понял?
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 17:39
#17
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
посте 12 я описал как понял объединения перемещений, правильно понял?
не совсем так. все перемещения параллельно оси Х это одна группа. Все перемещения параллельно оси У это другая. В плоскости перекрытия разумеется. Покрытие оставить со связями.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:57
#18
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Так?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 457
Размер:	245.3 Кб
ID:	100052  
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 18:11
#19
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


нет. групп должно быть две. одно по икс другая по игрек.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 18:18
#20
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Две группы на все перекрытие? Тогда мне кажется это не совсем правильно, т.к. перемещения с одной стороны здания могут отличаться от другой.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 18:21
#21
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Тогда мне кажется это не совсем правильно, т.к. перемещения с одной стороны здания могут отличаться от другой.
Вот и я о том же пытаюсь раст олковать 13forever, а он стоит на своем. Поэтому объединение перемещений не считаю корректным и правильным в вашем случае DrBianko,
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 18:36
#22
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вот и я о том же пытаюсь раст олковать 13forever, а он стоит на своем.
я знаете ли на стуле сижу а не на своем стою. при такой геометрии и таком здании это кручение диафрагмы как слону дробина.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 31.03.2013 в 19:00.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 18:38
#23
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


В принципе и так логично, задать крестами, только не по колоннам, а по всем узлам эти кресты сделать между балками.
И задать жесткость КЭ4 перекрытия/покрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 766
Размер:	325.8 Кб
ID:	100058  
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 02:54
#24
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


13forever, вы не злитесь. Я ведь вам ничего плохого-то и не сказал.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
при такой геометрии и таком здании это кручение диафрагмы как слону дробина.
Кручение данного здания может быть не только от крутящих нагрузок, но и от того, каковы жесткости рам. Нагрузка может быть равномерной, а вот распределение усилий между рамами будет пропорционально жесткостям этих рам. А объединяя перемещения вы 13forever, исключаете это "естественное" распределение усилий между рамами и картина НДС и перемещений каркаса получается иной, нежели должна быть. Зачем, спрашивается, намеренно вводить неверные граничные условия ?
DrBianko, в принципе можно смоделировать перекрытие крестами. А можно попробовать КЭ балки-стенки (не помню номер КЭ). Таким образом данная плита не будет работать в вертикальной плоскости (поэтому вертикальные полезные нагрузки на неё не надо передавать), а будет работать в горизонтальной плоскости, распределяя усилия между рамами. Это как один из вариантов.
P.S. ИМХО .
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:07
#25
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
13forever, вы не злитесь. Я ведь вам ничего плохого-то и не сказал.
я не злюсь.

Скажи те, а как такие штуки считали в доскадовско-лировскую эпоху? Ну вот нету у вас проги с МКЭ. Вручную посчитать надо. Как тогда учитывать работу перекрытия?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 22:40
#26
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Спасибо вам, по сути и тот и тот способ верный.

Посоветовавшись, решил все таки сделать объедение перемещения узлов.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 00:34
#27
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


еще вариант: перекрытие задать крупными универсальными балками-стенками (1 КЭ на пролет)
цель: смоделировать диск перекрытия - горизонтальную диафрагму перераспределяющую любые горизонтальные нагрузки между вертикальными конструкциями (рамами, диафрагмами и т.п.)
способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили (быстро, дешево и сердито)
материалы на тему во вложении

раньше посчитали бы одну плоскую раму и приложили на неё причитающуюся нагрузку
без учета перераспределения на соседние рамы и т.п., т.е. в некоторый запас для отдельно взятой рамы
где то читал рекомендацию об удвоении горизонтальной нагрузки на крайнюю/торцевую раму - они как правило сильнее вовлечены в работу от сейсмики, например
объединения перемещений исказят работу конструкции
см. во вложении 2ую картинку
после удаления объединений перемещений горизонтальные перемещения от сейсмики увеличились раза в полтора
ну и крутильная форма стала первой (там пилоны только по периметру здания стоят, связей вообще нет)

вывод: покупайте лицензионный софт и своевременно пользуйтесь услугами технической поддержки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диск_перекрытия_2.png
Просмотров: 659
Размер:	39.1 Кб
ID:	100174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ao1_10-13_Т-АА_объед перем.png
Просмотров: 705
Размер:	152.7 Кб
ID:	100175  
Вложения
Тип файла: pdf моделирование профнастила_горизонтальный диск.pdf (328.8 Кб, 1339 просмотров)
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 03:22
#28
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Посоветовавшись, решил все таки сделать объедение перемещения узлов.
Дело ваше, но советую прочитать пост #27. Ещё можете почитать вот этот документ: "РЕКОМЕНДАЦИИ по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках". Правда там рассматривается покрытие из профлиста, но это не суть важно. Так вот, там ЖД покрытия (профлист) заменяется крестовыми связями эквивалентной жесткости.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 13:48
#29
DrBianko

Разработка КМ, КМД, КЖ
 
Регистрация: 18.09.2011
Москва
Сообщений: 103
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Дело ваше, но советую прочитать пост #27. Ещё можете почитать вот этот документ: "РЕКОМЕНДАЦИИ по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках". Правда там рассматривается покрытие из профлиста, но это не суть важно. Так вот, там ЖД покрытия (профлист) заменяется крестовыми связями эквивалентной жесткости.
Да-да, вы правы. Но в данном случае этим можно пренебречь, ж/б перекрытие и покрытие создаст жесткий диск, который объеденит перемещения

LS2012, да я понял крутильные колебания пропадут сразу, при перекрытие с обеденным перемещением узлов. А насчет балок стенок... не знаю стоят ли они того, решил лучше приложить нагрузки старым способом, распределенными и сосредоточенными силами.

Последний раз редактировалось DrBianko, 02.04.2013 в 13:58.
DrBianko вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 17:54
#30
LS2012


 
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
А насчет балок стенок... не знаю стоят ли они того, решил лучше приложить нагрузки старым способом, распределенными и сосредоточенными силами.
все правильно, если задаем диск перекрытия крупными универс. БС, то нагрузки как раз и надо задавать на ригели распределенными или сосредоточенными
поскольку для БС нагрузка из плоскости запрещена, у них нет изгибной жесткости, только мембранная
(если я правильно Вас понял)
LS2012 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 22:28
#31
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Согласен с 3MEi86. Нечего приучаться к плохому, даже если для этого здания это не очень существенно. Прием объединение перемещений явно не для таких целей.
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 13:35
#32
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


хорошая темка интересно было узнать
Dub вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной рамы МК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гнутоклееной рамы SNIIP Конструкции зданий и сооружений 1 20.10.2012 13:08
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
расчет в SCAD пространственной схемы ФАХВЕРК SCAD 27 05.05.2008 19:15