где написано, что AIII на стройке варить нельзя?
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 1,124
|
||
Просмотров: 42461
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Сварной шов ГОСТ 14098-91-К3-Рр нельзя применять как расчетный (только как конструктивный). Это связано с большой вероятностью подрезки основного металла арматуры (рука то у сварщика дрожит в понедельник утром
![]() Другие типы шва для сварки А3 в построечных условиях еще как применяются: например, С15-Рс, С19-Рм, С21-Рн. Допустимость тех или иных швов при разных условиях см ГОСТ 14098-91 табл 31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
ГОСТ 14098-91, приложение 2, табл. 31:
Тип сварки К3-Рр для стали АIII класса 35ГС - не допускается, класса 25Г2С для диаметров более 28 - не допускается, до 28 мм - допускается только при плюсовой температуре эксплуатации (изготовления). Стык "на троечку", т.е. им можно прихватывать, к примеру, соединительные стержни при сборке объемных каркасов из плоских, но варить сами каркасы - только контактной. Я так понимаю, именно этот тип сварки больше всего интересует? Остальные тоже имеют ограничения, см. ГОСТ |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
ГОСТ 14098-91
Цитата:
Если же под словами "...на стройке..." @LEXx подразумевает "дуговая ручная сварка" - то ГОСТ 14098-91 допускает такие типы сварных соединений, выполняемых дуговой ручной сваркой (без механизации): К3, С19...С23, Н1, Т9, Т12. Остальные - по принципу "что не разрешено, то запрещено". |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
![]() |
spices, теме 2 года...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я хочу оживить тему. Вопрос следующий: согласно ДСТУ 3760 2006 приложение В.1. арматуру А500С можно варить так же, как армтатуру Ат-IIIC. Но в таблице В.1. ДСТУ указанны следующие марки стали: Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс, 25Г2С . В ГОСТ 14098 табл. 3 (для шва К3, типа Рр, контактная ручная дуговая сварка) указано, что арматиуру Ат-IIIC можно варить такой сваркой только если она сделанна из сталей Ст5пс, Ст5сп. Вопрос: почему эти марки сталей не указанны в ДСТУ? Как вообще пользоваться и понимать табл.В.1? И самое главное: Можно прихватывать ручной дуговой сваркой крест накрест арматуру А500С из стали Ст3пс и Ст3сп, или только из сталей 25Г2С, Ст5пс, Ст5сп?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Vavan Metallist
А 500С можно варить из тех сталей которые указаны в ДСТУ. Чтоб было более понятно, немного проясню: d=10-16 - изготавливаются из сталей Ст3сп, Ст3пс; d=18-22 - изготавливаются из стали Ст3Гпс; d=25-40 - изготавливаются из стали 25Г2С; Арматурный прокат А500С из сталей других марок варить по ГОСТ 14098 не рекомендуется. Из сталей марок Ст5пс, Ст5сп изготавливается арматура А400С (АIII) диаметром d=18-22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Спасибо за разъяснения, UnAtom. Но еще не совсем понятно. По табл В.1 ДСТУ 3760:2006 арматура класса А400С отвечает арматуре классов АІІІ и АІІІС по ГОСТ 5781-82. Возьмем тип сварки К3 - Рр (табл.3 ГОСТ 14098) - ручная дуговая. По ГОСТ 14098 арматуру класса АIII можно варить таким типом сварки только из стали 25Г2С, а арматуру класса АIIIC из стали Ст5пс и Ст5сп. Значит получается, что А400С я могу варить ручной контактной сваркой, если она сделанна из стали 25Г2С, Ст5пс, Ст5сп. А из стали Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 35ГС варить такой сваркой нельзя. Это правильный вывод?
Я перешел на А400С потому, что в п.12 несколько запутался, я именно имел в виду именно А400С. |
|||
![]() |
|
||||
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16
|
СНиП 2.03.01-81 п5.36.
[FONT=Times New Roman]5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.[/FONT] [FONT=Times New Roman](значит все остальные соединения из 35ГС тоесть, нахлесточные и.т.д. варить можно. а из 25Г2С варить эл/дуговой можно все)[/FONT] к стати в ГОСТ 14098—85 указаны какие классы арматуры надо применять для эл/дуговой сварки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 4
|
А подскажите пожалуйста, если в качестве поперечной арматуры в колоннах используется арматура AIII, и она представляет собой прямые стержни (как для сварки), можно ли в данном случае шов К3-Рр заменить на вязку проволокой. Или при вязке проволокой должны быть обязательно крюки (АРМАТУРА AIII)?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Ну, во-первых, использовать АIII в качестве поперечки на сварке "прихватками" - нельзя изначально. Во-вторых, для вязаных каркасов поперечка должна обхватывать продольные стержни.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Цитата:
В случае с А-III применяйте лапки (загиб ар-ры на 90 град.), после 2 лапки свариваются прямым стержнем протяженными швами. |
|||
![]() |
|
||||
Ручная дуговая сварка вообще не допускается в крестообразных соединениях, работающих на срез
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
По ГОСТУ на сварку крестообразное соединение ручной дуговой допускается при диаметре не менее 10. Это чтобы не прожечь. Согласен, в рабочем крестообразном соединении(не конструктивном) тогда нужно гнуть лапки(раз Alll)обогнуть ими продольную арм-ру и сварить внахлест суже прямыми примыкающими двумя стержнями Аlll.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Есть ГОСТ 10922-90 п1.7 если надо обеспечить восприятие восприяте соединением не менее расчетных сопротивлений выполняют с нормируемой прочнностью. а ручной дуговой нельзя обеспечить.Сколько такие кресты вырезали и рвали несет только контактная точечная или с накладками.Прямого запещения не встречал.Старые конструктора рассказываль, что каркасы-лесенки варили ручной сваркой но арматуру брали толще на номер или два
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Про "работу на срез" не скажу, но вот п.8.3.17 СП 52-101-2003 четко оговаривает, что расчетная поперечная арматура должна иметь "надежную анкеровку, обеспечивающую равнопрочность соединений". Соответственно ручная дуговая в крестообразном соединении не обеспечивает.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Да,поэтому и варят крестообразные соединения на стройке полным ходом. Но вопрос все-таки остается. Где прописано о запрете применения ручной дуговой сварки крестообразного соединения при работе его она срез?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 1
|
ГОСТ 14098-91, прим. к табл. 3. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. То есть- как учтешь в расчете поперечной арматуры, если не нормируется, какой понижающий коэффициент введешь? Но вроде бы где- то попадалось, что допускается в соединениях, работающих на 50% расчетной нагрузки (может быть- ошибаюсь). Но на практике соединения ручной электродуговой сваркой расчетной поперечной арматуры очень широко применяются- и все стоит. Я сталкивался с тем, что завод ЖБИ варил вручную (может быть- полуавтоматом), испытывал соединения и каждый год оформлял какое- то разрешение делать так и дальше. Правда, было это больше 10 лет назад. Может быть, кто- нибудь подробнее поделится опытом испытания таких соединений.
РТМ 393-94. Разработал НИИЖБ. П. 4.2.8. В виде исключения крестообразные соединения могут быть выполнены дуговой сваркой электродами или в среде CO2 и при этом обеспечить расчетную прочность соединений при восприятии растягивающих и срезывающих усилий. Для обеспечения условия, при котором (), необходимо, соблюдая приведенные в п.4.2.7 положения, выполнить по ГОСТ "замкнутые" валиковые швы, охватывающие стержень меньшего диаметра по всему "периметру" в местах пересечения продольной и поперечной арматуры. "Замкнутые" валиковые швы целесообразно выполнять, кантуя изделие так, чтобы сварка расчетных швов велась в достаточно удобном для исполнителя положении. Последний раз редактировалось vbn, 16.06.2012 в 21:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2015
Сообщений: 2
|
Подскажите, пожалуйста, когда по расчету необходима поперечная арматура достаточно ли в проекте указать, что сварка крестообразного пересечения (для анкеровки) должна быть по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт или необходимо еще указывать какие-нибудь параметры?
|
|||
![]() |