| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ?
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 28230
|
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Мало вводных данных. Класс бетона, класс, диаметр, шаг арматуры, защитный слой верхний-нижний, шаг несущих стен?
|
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Вот почитай, мужик строит почти такое же на 20 см плите, но мне не нравится, как-то хлипко, на мой взгляд:
http://victorborisov.livejournal.com...82%D0%B2%D0%BE Я делал кирпичный дом на плите 300 мм, арматура 12АIII с шагом 200х200 по верху\по низу, бетон В15. Шаг несущих стен - примерно 7 метров. с подсыпкой из щебня и экструдированным пенополистиролом в качестве утеплителя по основанию. Вроде сезон простоял нормально, что потом было не знаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Я думаю выдержит, посмотри серию ленточных фундаметов ФЛ, там помоему толщина от 300 мм начинается, армированой одной сеткой снизу, на них стоят 5-ти этажки кирпичные с совковых времен, если сомневаешься, сделай по аналогии это серии.
|
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Цитата:
Был на бермудах? или сравниваешь со своим колхозом? |
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
композитную арматуру (она же стеклопластиковая) в топку, берите металл, он и дешевле, и прочнее и жёстче (повышается трещиностойкость). Под пеноблоки лучше ленточный фундамент с высотой ленты не менее 600 (пеноблоки очень хрупкий материал: неравномерная просадка или пучинистость изогнёт плиту и пеноблоки затрещат). Очень желательно что-бы фундамент был защищён против пучинистости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 26
|
здесь главное сейчас правильно заармировать фундаментную плиту, если Вы уже решились на 250 мм, также Вам уже писали надо хорошо уплотнить грунт, не только ручными трамбовками, но и машинами, послойное уплотнение, чтобы когда будет осадка, была одинакова, армируйте двумя сетками диаметром не менее 14 в двух направлениях и шаг 100мм
|
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Чёта жирно будет. Я свои цифры не с потолка брал, считал плиту на упругом основании. С диаметром 14 еще можно согласиться, но шаг 100 мм - это явный перебор, лучше толщины добавить. Для экономии араматуры можно армировать по эпюре моментов, но на практике такое сложно организовать. У меня в процессе изготовления плиты пацанчик-прораб тут же стал её "оптимизировать", уменьшая верхнюю арматуру в пролёте между стенками, которая по его мнению была не нужна, а то, что плита на упругом основании, это перевернутая плита перекрытия, ему в голову в следствии незапаренности теорией, не приходило.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Из опыта не менее 14мм с шагом 150мм сверху и снизу (опять же при шаге стен 4 метра) Если шаг больше, то все усугубляется, в основном за счет увеличения толщины плиты и арматура тогда до 16мм с шагом 150мм нижняя и верхняя сетка Последний раз редактировалось MasterZim, 10.04.2013 в 00:16. |
|||
![]() |