| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес)
94597
Регистрация: 05.05.2005
Сообщений: 900
|
||
Просмотров: 13779
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Baries
Вы, конечно проверите и по интернету, соответствие ветровой зоны Канады району застройки, если у них вообще ничего нет по этому вопросу. Что касается Хилти, то я бы не решился в такой ситуации их применять, фирма предусматривает и гарантирует работу этих устройств в однородной среде определённой прочности. Какую однородность и прочность бетона могут обеспечить туземцы с лопатами? Лучше заменить хилти, на анкеры, (при том, это не болты, а кованные гладкие стержни выходящие из фундамента в виде кольца), компенсирующие всякие отклонения, заложенные на всю высоту фундамента, с элементами, на нижних концах, обеспечивающими охват всей массы фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147
|
Цитата:
каждый раз при переезде требовали геологию? ![]()
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Всем большое спасибо. Начну с последнего.
Цитата:
Цирковые структуры не расчитаны на постоянныю эксплуатацию в одном месте, т.е. вероятность ветра того что раз в 30 или 100 лет ниже. Также есть специальные мероприятия при очень неблагоприятном прогнозе. И вообще, цирк и шапито - это мир со своими традициями, наработками, тех. информацией. В одной из поясниловок как-то прочитал как инженер пишет - "не знаю как подтвердить это расчётом, но наблюдая долголетний опыт эксплуатации и совершенствования данной конструкции, вижу что эта конструкция в данном виде эффективна и выполняет свои функции (примерно так :-) ) Цитата:
Code national du bâtiment 1995 (извини за французский), кстати вчера меня спрашивали какой код 2005 покупать, электронный или на бумаге - это что новый код или дополнения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
Анкера установить заранее проблематично, структура довольно гибкая и б.у., может быть немного деформирована при експлуатации - положение болтов от проектного может гулять на 1-2 дюйма, так что пока в голову приходит анкраж или механический или химический. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
1. 2005 - это абсолютно новый билдинг код. Там несколько другой подход к расчетным комбинациям и коэффициентам. Мне кажется, что он обязателен к применению с января 2007 (не уверен), но думаю, что сейчас будет идти переходный процесс и народ потихонечку перестроится.
2. Рекомендую купить новый код или только на бумаге, или и на бумаге и электронный. С фолдером легче работать. 3. Еще одна идея по фундаментам и анкерам. Она не очень экономичная, но дает больше пространства для маневра. При заливке фундаментов устанавливаются не анкерные болты, а закладная стальная плита, которая заанкерена в фундамент по расчету. Размер плиты больше, чем базовая плита колонны. Колонна устанавливается на закладуху и приваривается к ней. 4. И еще один совет по поводу использования Хилти или подобных анкеров (из личного опыта). Использование анкеров на эпоксидке требует определенной культуры производства работ. После сверления отверстий их надо хорошо почистить и промыть, иначе будет плохое сцепление клея и бетона. Иногда лучше использовать механические (экспаншен) анкера, они требуют меньше внимания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Дальше, есть кое-какие мануали и нормативные документы по ж/б, хендбук по стальным конструкциям, то же по деревянным. Но например у нас есть СНиП по фундамента, разяснения по расчёту - здесь аналога не нашёл, не может же быть, чтобы каждый воротил, что хотел (искал на сайте Canadian Standards Association, , нашёл только норму по фундаментам из защищённой древесины). В общем система функционирует немного не так как у нас, осталось только уяснить как :-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Нарыл вот такую штуку про Онтарио билдинг код. Он ведь тоже изменился.
http://www.obc.mah.gov.on.ca/userfil...4_27461_1.html |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
От себя: интересно наблюдать за ветками форума в которых знаешь на 95% верное решение (интерес - в ходе рассуждений), т.к. со временем начинают проявляться верные решения которые с небольшой корректировкой становятся применимыми. Автору: если дадите некотрые данные - изложу свою конструкцию. Интересуюет: 1. Вертикальная нагрузка на фундамент (на выдёргивание Вы посчитали грубо 6.5т, а на сжатие сколько?) 2. Какова конструкция навеса? - арки стальные (фундамент для которых и требуется) или ещё что-то... 3. Предполагаемая конструкция вашего столбчатого фундамента? (сама конструкция и каково предполагаемое заглубление?) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Baires, поговорил со своим товарищем. Он подтвердил то, что было в той ссылке, что я привел выше. Новый билдинг код вступил в действие с 1 января, 2007. Но строительные департаменты будут принимать к рассмотрению проекты, начатые в прошлом году, еще 3 месяца. В вашем случае, если не нужен канадский билдинг пермит, смело используйте старый код.
Серега, я рад, что мой позитивный пост понравился. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
1.Предварительные максимальные расчётные нагрузки (с учётом коэффициента перегрузки 1,5 для временных): - 6,5т выдёргивание - 4,9т срез - 2,0т сжатие (всего-то) 2. Кострукция навеса - 4 рамы пролётом 12 с шагом 5,5 метра. Крепление рам к фундаменту шарнирное. Кострукция рам: 9м колонны плоские решётчатые фермы с поясами из труб 3,5 дюйма, раскосы трубы 1 дюйм. Пролётная консрукция пологая арка из того же материала. Все элементы собираются на площадке при монтаже в жёсткую кострукцию при помощи болтовых соединений. Общая жесткость обеспечивается при помощи перекрёстных связей из кабелей. 3. По заглублению - лимита по промерзанию вроде нет :-). Практически думал заглубить фундаменты на 0,8-1,0 метра. Пока нет геологических данных (правда и вертикальная нагрузка очень небольшая) - думал применить класический столбчатый фудамент с расширение подошвы, чтобы включить в работу вес вышележащего грунта. Также должен выполнятся бетонный пол - были мысли заармировать вокруг фундамента сеткой и и сделать выпуски арматуры с фудаментов в пол чтобы включить и его в работу на выдёргивание. Делать какой-то сложный анкраж - не тот масштаб проекта и не то место, желательно обойтись подручными материалами. А вообще спасибо за внимание - в чём то вам там легче в смысле профессионального общения, у меня фирма маленькая - чувствуешь себя иногда как Робинзон на острове (среди непонятных туземцев). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Сегодня-завтра выложу названия книжек по конструкциям, которые были рекомендованы на экзамен в Орден инженеров (типа вашей ассоциации). Если есть что ещё - был бы рад узнать, также и по канадским нормам которые использовал в практике. Да, касательно экзаменов: понравились американские книжки по строймеханике - хорошо сделаны. Вот так - приходится спасаться. Всегда хотелось и нравилось работать в проектировании (закончил КПГС с отличием), а судьба распорядилась что проработал на линии и в службе заказчика и стройконтроля. Сейчас же оказался в сфере тентовых контрукций - интресная тема, правда теоретической базы значительно меньше чем по классическим структурам. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Мне показалось сначала что по-серьёзней фундамент и решение для него понадобится. А тут наоборот что-то простенькое надо...
Включать в работу бетонный пол - по-моему не совсем верно... потрескается, а эффекта не даст нужного. По-этому думаю вот что: В качестве "анкеровки" предложил бы использовать фундамент типа вот такого [ATTACH]1169306393.JPG[/ATTACH] Плита с опорной частью под колонну должны быть единым целым, и конечно иметь расчётную арматуру, не дающую оторвать одну часть от другой. Плита размерами примерно 2000х2000х200мм = 0.8куб.м. Если отметку заложения принять 1м - то грунт пригружающий плиту (объёмом примерно 3куб.м) + собственный вес фундамента - вполне сскомпенсируют выдёргивающую силу: грунт - 3м.куб. х 1.7т/м.куб =5.1т, бетон: 1м.куб. х 2.4т/м.куб = 2.4т. Получаем 2.4 + 5.1 = 7.5т... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня при расчете по СНиП 2.02.01-83* П.11. и исходным данным на выдергивание в посте 19 получается такая картина:
при отметке подошвы фундамента -1,0 м в "пески средней крупности и мелкие маловлажные и влажные при плотности грунта обратной засыпки 1,55 т/куб.м.", ширине подошвы 1х1м - вес фундамента должен быть 9,98 т, т.е. 10 тонн. :shock: |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Про винтовые сваи тоже подумалось первым делом, НО... Простой вопрос о технологичности:
а чем завинчивать эти сваи винтовые? Тут на форуме поднимался вопрос о применении в обычных условиях (не везде и не всегда найдётся техника необходимая), а как с этим быть в Африке (не знаю где это конкретно, но интересно). Не заставят ли самих будущих циркачей впрягаться в ворот как бурлаков и вкручивать эти сваи :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Baires, вот пара советов:
1. Не парьтесь с винтовыми сваями и тому подобной экзотикой. Все это требует культуру производства выше, чем в Африке (по моим представлениям). Допустите, что все будет строиться рабочим вооруженным лопатой. 2. Не используйте фундамент с большой подушкой и маленьким высоким пиром. Если неправильно установят арматуру на выдергивание, то все улетит. 3. Не считайте вес земли на выдергивание с учетом пирамиды. Берите только то, что находится в пределах подушки фундамента. Кто знает как ее выполнят эту обратную засыпку. 4. Исходя из всего вышеизложенного, самый лучший фундамент это бетонный куб, примерно 5х5 - 6х6 футов в плане и глубиной по расчету, армированный по расчету. Верх куба примерно 6-10 инчей ниже финальной отметки земли. Сверху небольшой пир, примерно 18х18 инчей в плане, или круглый, верх пира 6 инчей выше финальной отметки земли. Как я уже сказал, все армируется, чтобы не улетело. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Ссылка под руками ,там в тексте ссылка на изготовителя.
http://forum.vashdom.ru/message71224-1-99d.htm Культуру требует,да. А кстати,грунт какой известно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24
|
Господа! Считаю подошву отдельностоящего фундамента. Задача на первый взляд проста, всё классическое. Однако возникло сомнение. Прошу разъяснить. Здание из лёгкого металлического каркакса. Здание в сейсмическом районе. Присутствует небольшая вертикальная нагрузка на обрез фундамента 21кН, и горизонтальна сила в обрезе 88кН без учёта сейсмики. Глубина заложения 3,0м от обреза фундамента. При вычислении Pmax Pmin сталкнулись с проблемой: как посчитать момент. вокруг какой точки происходит вращение. Т.е. результирующий момент это разница между опрокидывающими и удерживающими моментами относительно точки на краю подошвы фундамента, или расчёт ведём относительно точки на подошве, в которую приходится проекция колонны, т.е. N ? Заранее спасибо за ответы.
|
|||
![]() |