геологи! хелп ми!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > геологи! хелп ми!

геологи! хелп ми!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2007, 19:14 #1
геологи! хелп ми!
MLG
 
питер
Регистрация: 06.10.2006
Сообщений: 104

Меня пугают опиранием свай на протерозийские глины. чем они опасны и какие дополнительные сведения об их составе и структуре должны быть у конструктора.
Просмотров: 5299
 
Непрочитано 23.01.2007, 19:57
#2
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Обычно на такие названия как "протерозийские глины" мало обращаю внимания. Главное это характеристики грунта, выраженные в показателях типа: угол внутреннего трения, удельный вес грунта и пр.

Цитата:
Геологи ау!
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 20:04
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вообще то надо обращать внимание на IL
и коэф-т пористости которые напрямую влияют на расчет свай.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 20:04
#4
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


MLG

Цитата:
Меня пугают опиранием свай на протерозийские глины. чем они опасны и какие дополнительные сведения об их составе и структуре должны быть у конструктора.
протерозой - эра, возрастом более 1000 млн лет, т.е очень старые глины. Т.Е. это всего лишь возраст глин.
Как правило, плотные, пластичные и набухающие. Пусть геологи проверят набухаемость (свободное и под нагрузкой с моделированием замачивания различными по составу солей и минерализации растворами), и выложат минералогический и гранулометрический состав, физико-механические, прочностые и деформационные свойства глин.
[/b]
alektich вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 20:07
#5
lifegiver12

Проектировщик
 
Регистрация: 09.11.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
<phrase 1=


Там могут встретиться останки динозавров.
А если серьезно, то внемли предыдущим ораторам. Ты же не геолог. Не тебе об этом и думать.
lifegiver12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 09:57
#6
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


сенкс. меня просто пугают очень сильно большой осадкой при опирании на эти сваи даже с модулями 20МПа
MLG вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 11:09
#7
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Извините за вопрос, а где это? В Питере это находится на 80-100 м в виде оргелитов?. Опыта посадки фундаментов на этот грунт нет. Вроде фундамет ГАЗпрома туда посадят.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 12:06
#8
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


в питере. 18-20м
MLG вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 12:47
#9
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Раз уж такое дело позвольте и мне задать вопрос геологам:
Недавно принесли изыскания, вроде бы все в норме, но одно меня смущает - углы внутреннего трения у суглинков тугопластичных (IL=0.44 e=0.56) fi II( a=0.85)=10........fi I( a=0.95)=9. Это нормально?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 13:53
#10
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от MLG
в питере. 18-20м
Вероятно вы строите на севере, но и там Протерозойские глины не поднимаются выше 35 м. Возможно их перепутали с нижним кембрием.
Это нормальный грунт, а осадка зависит от нагрузки. Характеристики есть в ТСН50-302 на 45 стр.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 15:35
#11
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


topos2, нет, крестовский. но характеристики действительно советуют брать из тсн
MLG вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 18:05
#12
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


товарищи прокомментируйте пож-ста пост №9
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 21:57
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


MLG
Цитата:
сенкс. меня просто пугают очень сильно большой осадкой при опирании на эти сваи даже с модулями 20МПа
Чем это они обосновывают? Опытом? Расчетами? Строителям нужны конкретные цифры, характеризующие свойтва грунта, расчеты или испытания. Если грунты специфические (например, просадочные), то используются специальные методики испытаний и расчетов. Если есть региональные таблицы по свойствам грунтов, используют эти данные. Если большие нагрузки, то и осадки могут быть большими "даже при модуле 20 МПа".
Tony_Chu
Цитата:
Недавно принесли изыскания, вроде бы все в норме, но одно меня смущает - углы внутреннего трения у суглинков тугопластичных (IL=0.44 e=0.56) fi II( a=0.85)=10........fi I( a=0.95)=9. Это нормально?
Хотя я и не геолог, но поделюсь своим опытом. Такие значения возможны. Мне попадались такие низкие значения fi для суглинков Ростова-на-Дону. Но я в этом случае смотрю еще и нормативные значения, если они выше на 2-4 градуса, следовательно выборка маловата и расчетные значения получаются значительно заниженными. Если не сильно отличаются, то оснований не верить этим данным нет.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 10:36
#14
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


alektich
Цитата:
Но я в этом случае смотрю еще и нормативные значения, если они выше на 2-4 градуса.....
нормативное значение по результатам испытаний 12 градусов, а в СНиПе 2.02.01-83 нормативное значение угла внутреннего трения для суглинка 0,25 < IL <= 0,5 и e=0,55 fi=23градуса, т.е. разница в два раза, чем это может быть обусловлено.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 12:49
#15
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Tony_Chu

Цитата:
нормативное значение по результатам испытаний 12 градусов, а в СНиПе 2.02.01-83 нормативное значение угла внутреннего трения для суглинка 0,25 < IL <= 0,5 и e=0,55 fi=23градуса, т.е. разница в два раза, чем это может быть обусловлено.
Да, значения очень малые, но нормативы не учитывают состояние грунтов выше мягкопластичного. При водонасыщение состояние может быть близким к текучему.
Думаю, что это может быть в случае испытаний на срез по методике неконсолидированного сдвига при полном водонасыщении образцов, относящихся к легким суглинкам ближе к супесям. Узнайте у геологов по какой методике они испытывали грунт и посмотрите консистенцию.
10 и 12 град - тоже разница в два градуса не очень хорошо. Ваши сомнения разделяю, явно низкие значения.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2007, 00:20
#16
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Tony_Chu:
Хочу поинтересоваться, удовлетворил ли Вас мой ответ? Что сказали геологи? Не побили? Такое впечатление, что мой ответ "ушел в песок". Жаль. А вы ведь дважды взывали о помощи.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2007, 17:30
#17
arkansasovich

Arctic Engineering
 
Регистрация: 06.01.2007
UK
Сообщений: 38
<phrase 1=


Все правильно alektich написал....у меня когда такой разбег от нормативных был то только натурные исптыния помогали + импортное статической зондирование (с тремя параметрами). Обычно серьезные отлет связан с водонасыщенностью и большой пористостью, убусловленной особенностями генезиса.
arkansasovich вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:29
#18
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alektich
Tony_Chu:
Хочу поинтересоваться, удовлетворил ли Вас мой ответ? Что сказали геологи? Не побили? Такое впечатление, что мой ответ "ушел в песок". Жаль. А вы ведь дважды взывали о помощи.
пока не до этого (временно делаю другой объект), последнее что успел посмотреть геологию под соседним зданием, к сожалению фи и цэ там нет :shock:
обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями и сообщу о результатах
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 21:54
#19
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu
Раз уж такое дело позвольте и мне задать вопрос геологам:
Недавно принесли изыскания, вроде бы все в норме, но одно меня смущает - углы внутреннего трения у суглинков тугопластичных (IL=0.44 e=0.56) fi II( a=0.85)=10........fi I( a=0.95)=9. Это нормально?
Это нормально. ты в СНиП реже заглядывай, лучше сходи в местный ТИСИЗ. Там даны характеристики ЧЕТВЕРТИЧНЫХ отложений. Прочность на сдвиг очень во многом зависит от вида глинистых частиц, минералогии и т.п. Поэтому механические характеристики грунтов америки отличаются от наших. А Япоские пески с островов (окатанные океаном) отличаются от песков Питера (слабо окатанные морем с биологическими добавками)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 22:46
#20
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Tony_Chu:
Цитата:
пока не до этого (временно делаю другой объект)
Слава богу, жив-здоров, а я было подумал, что пошел к геологам права качать. А они этого очень не любят. И могут зашибить.
Своим сообщением "topos2" навел на следующую мысль: для проектирования хорошо иметь местные региональные таблицы свойств грунтов, и тогда многие вопросы отпадут сами собой. В ТИСИЗах они точно есть, в своем регионе я давно пользуюсь такими.
Удачи в работе.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 11:42
#21
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


topos2
Цитата:
ты в СНиП реже заглядывай
Интересная рекомендация
Цитата:
механические характеристики грунтов америки отличаются от наших
в городе примерно одинаковая картина сложения грунтов (техногенные, торф, суглинки разл. консистенции, ну и линзы пылеватого песка попадаются), я не думаю что так сильно могут различаться св-ва одного слоя(озерно ледниковые) грунта в пределах даже 1км (через два квартала представитель тех-же суглинков имеет с и фи в 2 раза больше).
alektich
Цитата:
а я было подумал, что пошел к геологам права качать
самому не очень хочется если честно
Цитата:
местные региональные таблицы свойств грунтов
имеются большое количество изысканий по разным районам города, я примерно представляю что там должно быть, это подойдет вместо таблиц?
Цитата:
Удачи в работе.
Спасибо
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2008, 15:54
#22
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Прошу прощения, а можно увидеть как выгледят отчёты по результатам изысканий. А то черчу плиты, а хочется посмотреть, откуда берутся основы для расчёта фундаментов.
ButcheR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > геологи! хелп ми!