Усиление плит перекрытий
проектировщик
Москва
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 26232
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Glorius
Помолчите пожалуйста уже вы подтвердили свою квалификацию. Во первых NEBG на вашем месте Я определил бы тип плит(серию марку и т.д.). А потом уже обеспечивал усиление плит. Причем есть методы усиления без нарушения несущих конструкций. Так что схемы фотографии и остальную инфу в студию пожалуйста.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
По поводу усиления плит - существует пособие к СНиПу железобетонному.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я ничего не утверждаю пока не буду иметь достаточно информации.
А вот вы поторопились, не по всем сериям плиты пролетом 6 м предварительно напряжены.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Действительно, плиты не все имеют преднапряжение, чего я и не утверждал. Но из своего опыта могу сказать, что ни разу не видал чтоб использовали 6м плиты без предварительного напряжения.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Спасибо за то, что хотите помочь. Что касается ответа Dema, у меня тоже есть подозрения, что есть серии, в которых предварительно напрягаются плиты пролетом более 6м, но пока ничего не нашел об этом. Вот эскиз усиления. А про пособие я знаю, тока в электронном виде найти не могу. Это пособие п1-98 к СНиП 2.03.01-84. Если есть у кого - скиньте, пожалуйста.
[ATTACH]1169660478.dwg[/ATTACH]
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Кстати, мой город - Витебск. Я думаю слыхали о таком.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ГОСТ 9561—91
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
http://stroyntd.narod.ru/files/list2.html - там вы найдете пособие П1-98 к СНиП 2.03.01-84 "Усиление железобетонных конструкций" в 4 частях.
Сам просматривал без серьезного изучения, но думаю что там есть ответ на ваш вопрос.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Новые думки по поводу вопроса. Точно выяснить напряженное состояние плиты, ссылаясь на информацию данную ГОСТ 9561-91 нельзя, т.к.: во-первых, в то время (примерно 80-е гг) существовало 2 ГОСТа на пустотки: 9561-76 и 26434-85(для гражданских) - и нельзя с уверенностью сказать, что для завода использовались именно первые; во-вторых, это серийное здание, значит его элементы могли изготавливаться не по ГОСТ, а по ТУ в соответствии или не в соответствии с ОСТ (отраслевыми); в-третьих, из разговора с человеком, который долго проработал на заводе ЖБИ, узнал, что технология нарушается постоянно и в опалубку для преднапрягаемых плит могли запросто положить ненапряженную ар-ру и наоборот. По этой же причине нельзя с уверенностью сослаться и на "поднятую" проектную документацию. Вообще, при обследовании следует определять реальное состояние конструкций, а не предполагаемое.
Решили вскрыть шов с торца плиты - если будет видно арматуру, то она преднапряженная. Сегодня будет известно. Сообщу.
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
специалист по обследованию строительных конструкций Регистрация: 26.01.2007
г.Чебоксары Республика Чувашия
Сообщений: 6
|
Привет!
![]() Я занимаюсь обследованием зданий и сооружений... Вопрос - как определить предварительно напряжена арматура или нет... не имея ни каких исходных данных кроме плиты перед глазами, ну и арматуры, если вскрыть????? :?:
__________________
...ищу истину... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2006
Нижневартовск
Сообщений: 1
![]() |
Господа, какая б..ть разница Бобруйск или Москва!? Ребята думаю должно быть стыдно.
А на счет усиления: 1. На схеме явно не указана преднапряг. арм. (Dwg-файл) 2. Грубо говоря, на мой взгляд не совсем удачно приминеие арматуры класса А-III в данном случае. Много ли вы при этой схеме выграете??? Тут очень не приятно встает вопрос о совместной работе плиты с элементами усиления, думаю, что данная схема имеет место если использовть предварительное напряжение высокопрочной арматуры. Но главнй вопрос: Что хотим получить и из чего. Друзья, выше, совершенно верно указали на то, что нужно установить марку плиты (это возможно, серий на плиты перекрытия ограниеное количество, но главное ваше стремление и смекалка инженера). Марка плиты даст огромное количество данных, на которые вы многоуважаемый, не дали ответов сами!!! Усиление плит - это очень ответственное мероприятие. Основания которого не известны, также не известен износ плит, хотя бы так на сколько вы его видите. А дальше мысли и решения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
![]()
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
проектируем понемножку Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Сообщений: 10
|
На практике сталкивался с двумя вариантами армирования пустоток, преднапряженными хлыстами (стержнями) и каркасным, существует еще третий-сетками. Отличить достоверно наверное вскрытием, снизу до раб стержня 2...3 см, по наличию поперечных стержней или отсутствию (приваренных). Правда если определится преднапряженка, это мало что даст, :roll: . Отличить A-IV от A-V или от A-IIIв, или просто от A-III которое я сам тоже преднапрягал в начале 90-х из-за отсутствия сортамента, без химанализа или испытания (для этого надо вырезать) думаю невозможно, хотя может кто-то предложит метод или какой прибор для экспресс-ан. Поэтому при необходимости просто в расчетах принимаю как A-III и снижаю несущую способность. На заводах даже в 80-е существовало несколько утвержденных вариантов замены ар-ры на плиту одной и той же марки :evil: Так что не стоит рисковать. А на счет пролетов испытывал от 2,7 м до 7,3 м, а преднапряженные до 7,1 м. Удачи!
__________________
Фортуна-лоторея! В жизни как в ... |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
У меня тоже подобная задача возникла по усилению. Как вы сами понимаете плиты без преднапряжения. Так как их усилить? Вариантов несколько: 1. Провести испытания с нагружнением части плит до требуемой нормативной нагрузки. Если все учугей - творить дальше 2. придумать какую нибудь лабуду и увеличить несущую способность и жесткость перекрытия. (вот какую, на знаю) 3. послать всех в сад и потерять заказчика.
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
1. металлист и ни хрена не смыслю в бетоне 2. Не представляю себе каким способом установить и учесть расчетом фактическую потерю преднапряжения. 3. Не представляю что будет с преднапряжением если обнажить преднапряженную арматуру (для включения ее в работу какркаса усиления. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Из П1-98 к СНиП 2.03.01-84*
Цитата:
Разбиие пустот снизу (по рис. В). Для контроля вертикальности, можно разбить пустоту и с другой стороны. В данном пособие также рассмотрены варианты усиления приклеиванием рабочей арматуры. [ATTACH]1170059979.JPG[/ATTACH]
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
1) Расстояние между стержнями преднапряжённой арматурой должны быть одинаковы, т.к. стержни натягивают на точно вымеренной матрице (форме), поэтому размер должен быть около 185мм (рис1). В случаи с не напряжённой арматурой, между пуансонами укладывают (а чаще швыряют) сеточку, без точного закрепления. Обычно сеточка облокачивается под углом на одном из пуансонов, поэтому размеры между стержнями не напряжённой арматуры бывают критически максимальными или минимальными (рис2). Определяют прибором (определения защитного слоя) или путем скалывания защитного слоя бетона (осторожно, не нарушая сцепления бетона с арматурой), с последующим выявления шага стержней … 2) Защитные слои у стержней с преднапряжённой арматурой должны быть одинаковы, по вышесказанным причинам. Определяется теми же средствами! 3) После того как плита с преднапряжённой арматурой наберёт прочность, торчащую арматуру отрезают от формы (матрицы), а в случаи с плитой без преднапряжения арматура (сетка) остаётся в толще бетона. Поэтому, если на торце плиты зафиксированы маленькие арматурные выпуски, то можно говорить с большой долей вероятности, что плита с преднапряжёноой арматурой! Определяется только зримым выявлением или на ощупь (рис3) … А если есть возможность определить кол-во и диаметр арматуры, определить прочность бетона, оценить все 3 признака, зная год строительства, тогда не состовляет большого труда определить марку плиты и серию … Удачи! ![]() [ATTACH]1170071487.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
У меня такой вопрос: какого рода помещение под плитами покрытия? Может быть стоит посмотреть вариант усиления с изменением (если это технический этаж) конструктивной схемы? Уменьшение пролета например или введением дополнительных опор на упругом основании. Такой вариант усиления проектировал и работает правда для ребристых плит покрытия
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
И еще дополню по поводу определения преднапряженной арматуры в конструкциях. Все что было сказано выше справедливо, но почему-то никто не обратил внимания на профиль арматуры (или это для Вас само собой разумеющееся?). Но я все равно поделюсь соображением. Итак арматура с гладким профилем или с насечкой если это не проволока, то это А-I (S 240), если профиль выполнен в форме винта (А-II), вся эта арматура на напрягается. А вот уже если профиль типа "елочка" или "серповидный" тогда стоит смотреть приварена ли к арматуре поперечка, есть ли выпуски на торцах, шаг и защитный слой. Кстати если усиление вызвано неудовлетворительным состоянием конструкций (коррозия арматуры или разрушение бетона), то преднапряжение арматуры в расчете лучше не учитывать или если учитывать, то с понижающим коэффициентом (см. П1-98 ). В любом случае анкеровку существующей арматуры в поврежденных конструкциях определить очень сложно!!!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Всем привет. Постараюсь ответить на возникшие вопросы:
- помещение под кровлей - офисы; это 5-й этаж здания; - кровлю разбирать нельзя, потому как она новая (дорого); - шпренгельные системы и т.п. применять нельзя, т.к. это сильно уменьшит высоту потолка, а под ним еще и вентиляция пойдет - люди будут ходить, согнувшись. Самое простое решение, которое мне удалось придумать, я выложил здесь (1-я страница). Но для его осуществления нужно было выяснить, не преднапряженная ли в плитах ар-ра, т.к. к ней вариться нельзя. - усиление нужно, т.к. прогиб плит более 3 см (до 8), что не соответствует нормам - т.е. конструкция в ее настоящем положении не пригодна для эксплуатации. Сегодня выяснили, что ар-ра преднапряженная (по отожженым стержням на торцах). Учитывать в расчете ее ПН я, конечно, не собираюсь, но речь изначально была не о расчете, а о проектном решении. Думаю, что прогиб произошел из-за того, что в результате коррозии бетона преднапряжение ослабло. По идее, к ослабленной ар-ре привариться было бы можно, но ар-ра, используемая как напрягаемая, плохо варится (А-IV, А-IIIт). Скорее всего придется вскрывать пустоты снизу (правда я пока не пойму как сие должно работать) или приклееваться (попробую найти харрактеристики клеев, но вариант мне не кажется особо надежным, т.к. клеи текут) - это 2 варианта из П1-98 к СНиП 2.03.01-84. По мере выполнения работ буду докладывать. Всем удачи.
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409
|
А так? Я пост подправил.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
Предлагаю, на мой взгляд идеальное решение для данной проблемы... Суть: пробиваем пару дырок в пустотах и протягиваем через всю плиту арматуру расчетного сечения. По краям эта арматура анкерится замоноличиванием в положении выше центра пустоты. Затем на расчетном расстоянии от опоры перфоратором пробиваем отверстия и ххомутами притягиваем арматуру как можно ближе к нижней грани ребра. При этом создается некоторое преднапряжение конструкции. По хорошему пустоту можно забетонировать мелкозернистым (литым) бетоном. Если заинтересует, попробую отсканировать пример расчета и схемы.
[ATTACH]1170151821.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
специалист по обследованию строительных конструкций Регистрация: 26.01.2007
г.Чебоксары Республика Чувашия
Сообщений: 6
|
Вопрос к Yamb
Случай из практики... Пятиэтажный крупнопанельный жилой дом, год ввода в эксплуатацию 1970 - 1975. Кровля плоская вентилируемая совмещенная. Плиты покрытия ребристые 3,2 * 5,6 м, высота плит 160 мм, поперечные ребра расположены с шагом 1000 мм. Интересный факт - под продольными ребрами в середине пролета всех плит покрытия установлены бетонные столбики, которые опираются на ниже расположенные многопустотные плиты чердачного перекрытия, т.е. плита работает как неразрезная двухпролетная балка. Прогибы плит между левой опорой - столбиком - правой опорой превышают все разумные пределы...порядка 10 см. В этом году произошло разрушение бетона продольных ребер, в результате чего полка плиты просто свалилась на нижележащее перекрытие... предварительно установлено, что разрушение бетона произходило между наклонными трещинами у опор... Продольные ребра армированы стержневой арматурой класса АIII диаметром 16 мм. Поперечная арматура расположена с шагом 200 мм и приварена к продольной арматуре... т.е. рабочая арматура не имеет предварительного напряжения. Согласно предварительному расчету 2 стержней диаметром 16 мм не достаточно для данной плиты. Вопрос - как это получилось, что такие плиты были смонтированы ... Получается следующее... когда производили монтаж знали, что плиты не годятся в связи с чем были установлены под ребрами бетонные столбики и почяему для такой плиты арматура не имеет предварительного напряжения [ATTACH]1170166767.JPG[/ATTACH]
__________________
...ищу истину... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
Сейчас-то ясно, что он не катит, т.к. арматура напряжена. Что вы имели ввиду.
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
[ATTACH]1170182490.dwg[/ATTACH]
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Неопытный
А в вашем варианте пустоты заполнялись сверху или снизу. Интересует, сможем ли мы качественно забетонировать снизу. И вообще, напишите, если знаете, как этот вариант показал себя в жизни.
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 09.01.2007
МО
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Про ребристую плиту … в ребре бывает двойная арматура, может стоит поколотить глубже … Излюбленный преднапрежённый диаметр – 14 (для справки), поэтому при обнаружении токового, стоит проверить все признаки … |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Москва
Сообщений: 18
|
Цитата:
Я сделал вот такой вариант усиления. Работы на площадке начнутся с понедельника. Если кто-то заметит в моем варианте какие-то недостатки, которые я сам не заметил, сообщите - буду благодарен. Можете пользоваться, если понадобится. [ATTACH]1170502016.rar[/ATTACH]
__________________
NEBG |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Пустотки, как правило преднапряжённые. Рисковать со сваркой не стоит.
Традиционный опробованный вариант усиления - установка армокаркасов в пустоты. Без вскрытия кровли ничего не выйдет при таком варианте. Можно рассмотреть вариант усиления стальными балками. Не пойму зачем их нужно усилять? Как правило у них приличная несущая способность. |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
а вы, Сергей Иванович, тот еще могильщик
![]() установка каркасов в пустоты -- на редкость неэффективный способ усиления. а для предварит напряженных плит особенно. это легко можно показать расчетом все таки интересно, предложенный последний в этой теме способ усиления был ли осуществлен в реальности?
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Этот способ опробован на сотне объектов.
Всё зависит от желания сделать как надо. Других вариантов я не видел. И всётаки я повторяю, пустотки имеют приличную несущую способность. Может нет информации по армированию. Нужно определить армирование и выполнить расчёт плиты. Если сверху усилить нет желания нужно ставить раму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Кто-нибудь на практике применял шпренгели и затяжки для усиления плит перекрытий и балок? Фото реальных усилений в интернете не нашла. По книжкам все красиво, а как на деле выходит, не представляю. Кто делал подобные усиления, поделитесь опытом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Вероятно, эти шпренгели с затяжками вам придется доводить до определенного предела огнестойкости, и, возможно, огнезащита нужна будет конструктивная. Не представляю как все это в натуре получится. Каркасы в пустоты с обетонированием - лучше все-таки так.
__________________