Требуется ли усиление базы колонн
Проектировщик
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 9200
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Заменить бы анкера. Вся сложность - продумать технологию пересадки. Здание насколько сильно разгружено? Что за схема? Картинкой из альбома тут не обойтись. даже в качестве идеи. Или, как вариант, развить базу с установкой новых анкеров и усилением подколонника
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264
|
Цитата:
Просто при растяжении такой болт будет работать не на растяжение, а на распрямление. Ну и база колонны повернется значительно и получится отличный шарнир. Правда при таком калибре болтов узел едва ли можно считать жестким. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Здание не разгружено. В одном из пролетов есть кран-балка.
в приложении Это да. И сам понимаю что плохо, а вот литературы соответствующей не найду... неужели нет? Цитата:
Цитата:
Или на какую то очень редкую. Пластина в базе колонн под цифрами 5, 6 у многих колон погнута возможно ли это из-за возникновения шарнира в базе? |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Литературу конкретно по данному вопросу не находил... Еще в Вашем случае, крепление колонн к фундаментам сделано через одно место... Здесь необходимо выводить колонны или их базы из работы (при наличии растягивающих усилий в болтах).
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Насколько значительно и каким образом этот поворот возможен? Каким образом "калибр" болтов влияет на жесткость данного узла? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
С таким дефектом одна колонна или несколько? Или все?
Судя по базе колонны и диаметру болтов - усилия там не очень большие. Пробуйте все это посчитать с учетом дефектов и если пройдет то оставьте под наблюдением. Усиление может получиться громоздким и трудоемким. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264
|
Распрямление это не состояние - это процесс. Процесс вытягивания геометрической оси кривого элемента "в струнку".
Поворот возможен за счет увеличения длины болтов при распрямлении. И после снятия нагрузки болт не вернется в прежнее положение - в отличии от обычной упругой работы. Напрямую. Чем здоровше болт, тем жестче узел |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Растяжение в анкерах нечастое явление. Здание не высокое, шаг колонн 6м, кранов я так понял нет, так что анкера скорее всего конструктивные. База конечно выглядит нелогично. Анкера вынесены за пределы сечения колонны из плоскости (где связи по колоннам работают), а вдоль поперечника уже не вынесены. Так что посчитайте и если растяжение будет, тогда есть смысл ломать голову, а если нет, то я бы и не заморачивался.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
Ну вот обоснуйте, будьте добры, свою точку зрения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 5
|
База в настоящем состоянии не расчетная. Как было уже сказано ранее, узел жестким не является, а диаграмму "момент-угол поворота" не построить. Поэтому при поверочном расчете:
1) делаем две расчетные схемы с жестким сопряжением и с шарнирным (истина будет посередине) 2) так как шарнирный узел скорее всего значительно догрузит (увеличит коэффициенты расчетной длины в соседних колоннах), то необходимо будет перейти от рамной схемы к связевой путем постановки продольных горизонтальных связей по покрытию. Самы простой и надежный вариант. 3) другой вариант - установка новых анкерных болтов (например химических). Т.е. с наваркой новой траверсы. Вариант сложнее с расчетной и технической стороны и требовательнее к проектировщику. |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Цитата:
Цитата:
Зачем новые анкера. Тут скорее всего старые конструктивно назначены. Расчет надо смотреть. А поставить химию и наварить траверсы не проблема. Уж тем более проектировщику. Это гемор для строителей. Тут один может поевиться неприятный момент - куда ставить эти новые анкера (150мм от оси анкера до грани фундамента никто не отменял). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Отменял - http://dwg.ru/dnl/463 стр. 72 и СНиП 2.09.03-85 прил. 2 п. 18, 20
|
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Тогда каким образом опорная плита крепиться к фундаменту?
По поводу шарнирного узла сопряжения колонн с фундаментом... У самого такие мысли были. Я их отмел потому как данные узлы все равно будут воспринимать момент в какой то степени. Не воспринимать момент они не могут, потому что больше нечему его воспринимать. Или я не прав? Если говорить о здании вообщем, то оно падать не собирается. Построено еще в СССР заказчик использует его 2 года. Расчет в Scad прилагаю |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
А верхние пояса ферм как крепятся к колоннам? Это важно так как у вас в расчете никак, а по факту похоже что фермы неразрезно. Поведение рамы будет совсем другое и соответственно усилия в в базах.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
т.е. крепятся жестко? С чего вы взяли? Центральная стойка не заканчивается в уровне нижнего пояса фермы...
Последний раз редактировалось Deemix, 04.06.2013 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Судя по фото то что вы задали в скад вроде адекватно.
Я взял ваш расчет. Сформировал нагрузки от фрагмента схемы по комбинациям. С краном со снегом и без снега, без крана со снегом и без снега. Краны брал только загружение L8 "тормоз право", при этом добавил знак минус чтобы направление совпадало с ветром. Dmax и Dmin не учитывал. Я думаю в первом приближении можно и без этого. Дальше сами учтете. Получил усилия. Задал в конструкторе сечений сечение с анкерами и задавал туда усилия. Полученные напряжения сравнивал с расчетным сопротивлением. Конструкция базы точно не известна поэтому я взял анкера диаметром 24мм разнесенные на 400мм. Сталь допустим с расчетным сопротивлением 24500т/м2. Результат: Без учета кранов - снег + ветер правая колонна N=-19.55т, М=7,14т*м растягивающие напряжения в анкерах 10089т/м2 < 24500т/м2 С учетом кранов - во всех вариантах наичего не проходит, максимум снег+ветер правая колонна N=-19.55т, М=22,06т*м растягивающие напряжения в анкерах 53750т/м2 > 24500т/м2 Так что если брать ваш расчет за основу, то при кранах все плохо, а без кранов растяжение есть, но оно меньше половины от расчетного сопротивления. Думаю ваш расчет неправильный: 1. Горизонтальная нагрузка передается на колонну в месте крепления тормозных конструкций, а вы задали к нижнему поясу фермы. Плечо значительно больше и соответственно момент резко завышен. 2. Значение нагрузки от торможения у вас больше вертикального давления от крана, а как правило оно примерно в 10 раз меньше. То есть если у час вертикалка 6,87т, то горизонталка примерно 0,687т, а вы задали 8,59т. Отсюда и бешеный момент в базе. Вывод: пересчитайте нагрузки от кранов, думаю с самими анкерами все будет нормально, останется только проверить сварные швы в анкерах. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Колонна не заканчивается - тем более вероятно, что фермы присоединены к колонне по верху и по низу достаточно прочно. Вот и стоит здание и не шелохнется - по факту болты видимо вовсе не работают на растяжение.
__________________