Реставрация старого здания конца позапрошлого века
pericl17
 
инженер-проектировщик
 
Нижний Новгород
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 302

Здраствуйте, вопрос заключается вот в чем: существует здание конца 19 века. Оно представляет из себя историческую ценность не мне вам это объяснять, к тому же оно находится в исторической части города. Так вот наша задача сохранить его, но деревянные перекрытия за годы эксплуатации сгнили, будем ломать. Останутся только наружные стены и фундаменты под ними, так вот надо восстановить перекрытия и надстроить еще один этаж ( здание двухэтажное, габариты 24 000 на 13 000). Знакомые рекомендовали сделать монолитным и монолитную плиту под колонны. Но вапрос как это повлияет на старый фундамент наружных несущих стен и что будет со стенами, ведь фактически потеряют ребра жесткости ввиде перекрытий, т.к. перекрытие заказчик не хотел бы примыкать их к старым стенам. Если перекрытие должно примыкать к кирпичным стенам, то как. Прошу вас поделитесь опытом, кто производил подобную работу или мнением любому буду рад.
Просмотров: 21998
 
Непрочитано 02.02.2007, 14:26
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это больше похоже на реконструкцию чем на реставрацию. В любом случае надо заказывать обследование, обмеры и т.д. Те кто обследований не заказывает, на этот форум не ходют, потому что в тюрьме интернета нет.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2007, 14:47
#3
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от AIK
Это больше похоже на реконструкцию чем на реставрацию. В любом случае надо заказывать обследование, обмеры и т.д. Те кто обследований не заказывает, на этот форум не ходют, потому что в тюрьме интернета нет.
Согдасен, по моему вопросу это конечно походит на реконсструкцию, но уж больно много это слово крутилось в кругу архитекторов которые к нам хо дили, что так и закрепилось это понятие. Но обследование проводилось и было написано, не буду цитировать скажу так, состояние фундамента удовлетворительное но запас несущей способности есть, вдоль стен заднего фасаданаблюдаются трещины в кирпичной кладке не более 2мм. Что нибудь еще? Вы задавайте вопросы если что не знаю у начальства спрошу.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 14:47
#4
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Хорошая формулировка.
Цитата:
наша задача сохранить его
Цитата:
и надстроить еще один этаж
Представляете во Франции формулировочку
"Реставрируем Лувр и надстраиваем один этаж."

Одно из двух, господа, одно из двух. [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2007, 14:58
#5
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Zombie
Хорошая формулировка.
Цитата:
наша задача сохранить его
Цитата:
и надстроить еще один этаж
Представляете во Франции формулировочку
"Реставрируем Лувр и надстраиваем один этаж."

Одно из двух, господа, одно из двух. [sm2605]
Нет, надстройка будет производиться с учетом прежней архитектуры и реставрация фасада будет. Моя же задача запроектировать новые перекрытия под это все. Ну вапрос надстройки не мне решать, это диктовали архитекторы, в связи с тем что оно выбивается из архитектурного ансамбля, а меня спрашиваю смогу ли я реконструировать. Вопрос не стоит в том чтобы сразу говорить нет, надо подумать, ведь не так часто попадается такое задание.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 15:00
#6
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


В нашем маленьком городке Питербурхе бывали случаи - после разборки перекрытий разными умниками фасады складывались, иногда прям на головы прохожих. Два-то этажа, может, и не упадут... Но третий тогда на них ставить я бы не рискнула.
По-моему, раз кладка несет, проще всего в старые гнезда балок поставить балки новые - хоть деревянные, хоть металлические. А фундаменты тоже обследовали?
alisa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 15:17
#7
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Нужно получить обследование в котором будет написано:
"Возможна надстройка третьего этажа." [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2007, 15:19
#8
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от alisa
В нашем маленьком городке Питербурхе бывали случаи - после разборки перекрытий разными умниками фасады складывались, иногда прям на головы прохожих. Два-то этажа, может, и не упадут... Но третий тогда на них ставить я бы не рискнула.
По-моему, раз кладка несет, проще всего в старые гнезда балок поставить балки новые - хоть деревянные, хоть металлические. А фундаменты тоже обследовали?
Ну ограждение третьего этажа будут ставить на перекрытие 3-его этажа так я понимаю, поэтому кипичную кладку сверху грузить не будут. Перекрытия будут железобетонные (по крайней мере планируется)а фасад будет легким уж как они его зашифруют под старй фасад я незнаю, главное как вы правильно сказали чтобы это не рухнуло, так вот отсюда и возникает вопрос: из чего предлагаете сделать перекрытие, и как его увязать со старой стеной?
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 15:23
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от alisa
В нашем маленьком городке Питербурхе бывали случаи - после разборки перекрытий разными умниками фасады складывались
Знакомая концепция. Предпишут на регламенте сохранение фасада и корячься с ним потом. А так - хрясь, МЧС с прокуратурой немножко поругают, зато уже можно строить что-то приличное. У меня один знакомый под окнами ГУОПа таким макаром домик завалил, причем ночью, без свидетелей. Если такой способ реконструкции не подходит - надо разрабатывать качественный ПОС с поэтапной заменой перекрытий, возможно с временным раскреплением. Щитать надо. У меня однажды строители разобрали перекрытия с опережением графика, в результате центральный ряд колонн бытовым давлением наверх выперло. Тщательней надо, короче.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 15:49
#10
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Мне вообще не нравится идея внутри крохотного домика делать новый железобетонный, что там останется-то от внутреннего пространства? Притом новые конструкции вплотную к существующим ставить скорее всего не получится.
А хорошо бы план увидеть хотя бы. И что в этом доме будет, для чего надстаивается третий этаж?
А про перекрытия я уже сказала - сделала бы новые по металлическим или деревянным балкам. Железобетон в маленьком доме, да еще старом - нонсенс, по-моему.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 16:05
#11
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


а почему не использовать старые стены
фундаменты если надо усилить (осадки просчитать)

перекрытия-металлические балки с железобетонной плитой по профлисту
балки устанавливать поэтапно

внутренние стены есть?
taras вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 16:21
#12
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Цитата:
а почему не использовать старые стены
фундаменты если надо усилить (осадки просчитать)

перекрытия-металлические балки с железобетонной плитой по профлисту
балки устанавливать поэтапно
Вот-вот.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2007, 16:22
#13
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от taras
а почему не использовать старые стены
фундаменты если надо усилить (осадки просчитать)

перекрытия-металлические балки с железобетонной плитой по профлисту
балки устанавливать поэтапно

внутренние стены есть?
Стены в нутренние есть, одна вдоль и две поперек здания. И как раз хотел спросить как устроить перекрытие по металлическим балкам. Можно по подробнее?
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 16:36
#14
radia


 
Сообщений: n/a


Делали нечто подобное . Поделюсь. Заодно может кто покритикует наше решение (чтобы мне не так сладко спалось ночами)
проект пошёл экспертизу. здание (тьфу-тьфу) стоит.
1. Существующий бутовый фундамент усилили подведя под него по периметру здания буроинъекционные сваи (расчёт, проектирование и выполнение работ вела специализированная организация)
2. Внутри здания выполнили плиту 300мм с монолитными стенками по периметру. В местах опирания колонн под плитой те же сваи, сечение плиты развито вверх до 500мм.
3. Перекрытие над подвалом (балочная клетка, по ней профнастил+ж/б) опирается на колонны и стенки монолитной плиты
4. Кирпичные стены усилили согласно рекомендациям обследователей.
5. Перекрытие над первымэтажом опирается на колонны и усиленные кирпичные стены . В толще перекрытий предусмотрены анкера для стабилизации положения стен ( по рекомендации экспертизы).
6. В ППРе были предусмотрены мероприятия не дающие " разъезжаться" стенам при демонтаже существующего перекрытия.
 
 
Непрочитано 02.02.2007, 16:43
#15
radia


 
Сообщений: n/a


т.е. прошёл экспертизу
 
 
Непрочитано 02.02.2007, 16:54
#16
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от radia
5. Перекрытие над первымэтажом опирается на колонны и усиленные кирпичные стены . В толще перекрытий предусмотрены анкера для стабилизации положения стен ( по рекомендации экспертизы).

А как это было выполнено
В каком направлении стены должны были смещатся.

Сколько этажей надстраивали?
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2007, 16:58
#17
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от radia
Делали нечто подобное . Поделюсь. Заодно может кто покритикует наше решение (чтобы мне не так сладко спалось ночами)
проект пошёл экспертизу. здание (тьфу-тьфу) стоит.
1. Существующий бутовый фундамент усилили подведя под него по периметру здания буроинъекционные сваи (расчёт, проектирование и выполнение работ вела специализированная организация)
2. Внутри здания выполнили плиту 300мм с монолитными стенками по периметру. В местах опирания колонн под плитой те же сваи, сечение плиты развито вверх до 500мм.
3. Перекрытие над подвалом (балочная клетка, по ней профнастил+ж/б) опирается на колонны и стенки монолитной плиты
4. Кирпичные стены усилили согласно рекомендациям обследователей.
5. Перекрытие над первымэтажом опирается на колонны и усиленные кирпичные стены . В толще перекрытий предусмотрены анкера для стабилизации положения стен ( по рекомендации экспертизы).
6. В ППРе были предусмотрены мероприятия не дающие " разъезжаться" стенам при демонтаже существующего перекрытия.
Спасибо. Расмотрю твой вариант, но конечное слово всза ГИПом, а я все го лишь исполнитель и голова которадолжна болеть.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 17:46
#18
radia


 
Сообщений: n/a


taras
Одна из стен "отваливалась" наружу.
К верхнему поясу балок перекрытия, опирающихся на кирпичные стены, приваривался тяж М20 прошивающий стену насквозь. С внешней стороны болт затянут гайкой через пластину и обварен.
Изначально в здании было только перекрытие - над подвалом, над первым этажом - купол покрытия.
Вся наша надстройка (замена перекрытия над подвалом, перекрытие первого этажа и две антресоли) была внутри ( благо высота помещения под куполом была внушительной). Естественно, к очень красивому историческому куполу никто пальцем прикоснуться не дал
 
 
Непрочитано 02.02.2007, 17:53 Re: Реставрация старого здания конца позопрошлого века
#19
radia


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pericl17
надстроить еще один этаж .
А ГИОП -то в курсе :shock: ? хотя, конечно, это проблема ГАПа или согласователя...
 
 
Непрочитано 02.02.2007, 18:36
#20
radia


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Zombie
Нужно получить обследование в котором будет написано:
"Возможна надстройка третьего этажа."
Полностью согласна. Необходимость усиления фундаментов, стен, возможность дополнительного нагружения - всё это должно быть прописано в обследовании.
 
 
Непрочитано 02.02.2007, 18:55
#21
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Там ещё один нюанс. Все предметы и слои, к которым прикасаетесь, должны быть зафиксированы в 3-d и скурпулёзно описаны в отчете (научный отчет о реставрации объекта)
[ATTACH]1170431725.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2007, 21:17
#22
Enola

инженер
 
Регистрация: 09.01.2007
Тюмень
Сообщений: 14
<phrase 1=


Мы вот занимаемся уже как год реставрацией консервацией и воссозданием памятников архитектуры, не проще ли установить 3 этаж на самостоятельные опоры, которые будут по периметру здания? Соответсвенно вы сможете проверить осадку существующего от нового здания. У меня, например это был дипломный проект на выпуске... Все одобрили. И вообще раньше здания строились с большим запасом прочности, поэтому можно сейчас надстраивать здания, но не больше одного этажа, но, соответственно, проверив стены и фундаменты на несущую способность
Enola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2007, 15:02
#23
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Скажите пжлста, а наличие капилярных вод в кладке на известковом растворе это страшно или очень страшно и как вы с этим чудом природы боролись.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2007, 15:37
#24
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Скажите пжлста, а наличие капилярных вод в кладке на известковом растворе это страшно или очень страшно и как вы с этим чудом природы боролись.
А это не просто страшно - это очень фигово приглашайте специализированную фирму по гидроизоляции....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2007, 15:54
#25
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Kryaker
Цитата:
Скажите пжлста, а наличие капилярных вод в кладке на известковом растворе это страшно или очень страшно и как вы с этим чудом природы боролись.
А это не просто страшно - это очень фигово приглашайте специализированную фирму по гидроизоляции....
Понятно что нужно её приглощать, чем это может обернуться для меня, потому что в обследовании написано, что гидроизоляции нет. Может она сгнила или не было вообще, нас уже это не волнует, это херня кирпичная не развалится при реконструкции перекрытий.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2007, 17:45
#26
radia


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pericl17
это херня кирпичная не развалится при реконструкции перекрытий.
это прямой вопрос к обследователям. они должны определить прочность и влажность кладки ( а для этого в техническом задании на обследование ГИП должен был это прописать) и дать конкретные рекомендации по поводу того, что делать со стеной. (инъецировать, перекладывать, и т.д., и т.п.)
Трясите обследователей (если Вы им, конечно, уже не заплатили :? )
 
 
Непрочитано 06.02.2007, 15:12
#27
radia


 
Сообщений: n/a


pericl17
Случайно наткунулась на ТТК по замене (устройству) горизонтальной гидроизоляции. Посмотри, может пригодится. Хотя, подозреваю, что есть более прогрессивные методы. Может кто поделится?
[ATTACH]1170763929.rar[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 08.02.2007, 00:38
#28
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


radia
Вы меня извените но помоему Вас развели, если я кончно правильно представил, то что Вы сделали со зданием по постеру 14. Вы применили совершенно разные по работе с грунтовым основанием, характерных для Питера, усиления фундаментов и устройства новой плиты. Здание конечно стоит - но вы же его поставили не на два года. Варинты раскрепления стен при замене перекрытия я не беру - они стандартны.
Может я и неправ - полного комплекта чертежей я не видел....
Если можно назовите адрес здания, и я отвечу более конкретно
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 00:48
#29
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


По поводу востановления горизонтальной гидроизоляции - то долбить стены зданий это кощунство. Лучше использовать горизонтальную гидроотсечку, а вот пропитывающие растворы и фирмы рекламировать не буду. Растворы, что очень плохо, ведут себя по разному, приходится выбирать опытным путем в зависимости от кладки стен.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 11:19
#30
radia


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yuriy
долбить стены зданий это кощунство. .
Извините, тогда кощунством можно назвать любую реконструкцию. На предложенном варианте восстановления гидроизоляции я не настаиваю - это старый совковый метод.
Расскажите поподробнее от новых, если знаете и применяете. С проникающими составами сама сталкивалась. Не впечатлили.

По поводу первого Вашего высказывания - проектированием усиления фундаментов и плиты занималась достаточно серьёзная организация
(что само по себе ничего, конечно, не гарантирует). "Два года" уже прошли (что, опять таки, ничего не гарантирует).
Как бы Вы решали задачу " необходимость усиления существующих фундаментов, которые не несут даже родные стены+устройство эксплуатируемого подвала из подвала по весне регулярно затапливаемого"? Хочется помимо критики услышать конструктивные предложения. По поводу адреса объекта - центр Питера. Более подробно не могу по понятным соображениям.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 11:47
#31
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Не, я конечно все понимаю но капризы заказчика начинают уже достали. Выяснилось что нужно сберечь какие-то своды Манье, извиняюсь если неправильно написал, я просто никогда их не слышал, вот, впервые увидел. Кто-нибудь про них слышал, желательно хорошее плохого уже хватает.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 12:08
#32
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Своды Манье - это кирпичные арочки по стальным балкам. Сверху как правило засыпаны мусором, а по мусору - полы. Как определять их несущую способность - понятия не имею. У меня было несколько объектов с этаким счастьем, несущую способность я получал от обследователей. Не думаю что сохранять их хочет именно заказчик, скорее всего это историки мутят.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 12:13
#33
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от AIK
Своды Манье - это кирпичные арочки по стальным балкам. Сверху как правило засыпаны мусором, а по мусору - полы. Как определять их несущую способность - понятия не имею. У меня было несколько объектов с этаким счастьем, несущую способность я получал от обследователей. Не думаю что сохранять их хочет именно заказчик, скорее всего это историки мутят.
Именно историки мутят, а отказываться от третьего этажа тоже не собираются уж больно он красиво вписывается в архитектурный ансамбль прежнего фасада, блин.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 18:19
#34
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от AIK
Своды Манье - это кирпичные арочки по стальным балкам. Сверху как правило засыпаны мусором, а по мусору - полы. Как определять их несущую способность - понятия не имею. У меня было несколько объектов с этаким счастьем, несущую способность я получал от обследователей. Не думаю что сохранять их хочет именно заказчик, скорее всего это историки мутят.
Кирпичные сводики по стальным балкам появились еще тогда, когда никакого Маньера еще не знали. "Monier" - это система бетонных конструкций перекрытий с металлическими элементами. Кстати, сетка перекрестной круглой арматуры - это тоже "Monier".
Цилиндрические кирпичные своды по балкам (или по аркам) - это одна из систем прусских сводов. Их расчет я оставлял на форуме.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 20:09
#35
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Обследователи обследователям рознь.
Сам видел отчеты в которых написано:
Кладка кирпичная
балка двутавр70
и т.д.
И все! Крутись как хочешь. Что из этого следует, что делать и пр. НИЧЕГО. Такие отчеты надо называть "Отчет о визуальном осмотре".

А по поводу сводов этих, если можно, выложите фото или чертеж. [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 20:48
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В своей практике обследований встречались с обоими типами сводов.
Железобетонные своды по стальным балкам - сами по себе довольно прочная конструкция, хоть и тонкая (около 100мм). Если при обследовании не выявлено никаких значительных дефектов таких сводов, то их можно спокойно использовать по назначению с учетом современных нормативных нагрузок. Но стоит избегать устройства проемов в таких сводах под инженерию - т.к. нарушается их главное достоинство "единство скорлупы". Если при обследовании таких сводов обнаруживается отслоение нижнего защитного слоя и небольшая коррозия арматуры ( там чаще всего проволока), то применить стандартные мероприятия по очистке арматуры и восстановлению защитного слоя. Но для начала необходимо выяснить причину появления того или иного дефекта.

По кирпичным сводам отдельная песня - они сами по себе тоже имеют хорошую несущую способность если в хорошем состоянии. тут надо смотреть и кирпич и раствор.
К сожалению все фотки таких сводов на работе - если не забуду принесу завтра.
 
 
Непрочитано 08.02.2007, 21:20
#37
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Сводики эти опасны вот чем:
Заказчег вместе с зодчим обычно говорят что их надо включать в интерьер и тут же начинают мечтать, заказчег о том как на отделке сэкономит, зодчий - про креатифф с историческим уклоном.
А потом придет порядчег с пескоструйкой - и привет, выдует к черту весь раствор из кладки. Глаз нужен за всей этой компанией.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 21:25
#38
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIK
Сводики эти опасны вот чем:
Заказчег вместе с зодчим обычно говорят что их надо включать в интерьер и тут же начинают мечтать, заказчег о том как на отделке сэкономит, зодчий - про креатифф с историческим уклоном.
А потом придет порядчег с пескоструйкой - и привет, выдует к черту весь раствор из кладки. Глаз нужен за всей этой компанией.
На последнем своем объекте (к стати Питерском) сводики кирпичные очень приличные были - марка раствора М50-75, а кирпич М10-50( в некоторых местах кладка повреждена в следствии разрушения именно кирпича). Так что гипотетически существует опасность, что выдует не раствор, а кирпич. :wink:
 
 
Непрочитано 09.02.2007, 02:11
#39
Biolog

проектируем понемножку
 
Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Сообщений: 10


  • Цитата:
  • Посмотри, может пригодится. Хотя, подозреваю, что есть более
    прогрессивные методы. Может кто поделится?

  • К вопросу о гидроизоляции "пенетрон", а кто пробовал?
__________________
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 08:04
#40
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Biolog
  • К вопросу о гидроизоляции "пенетрон", а кто пробовал?
Мы применяем, но в более современных конструкциях(причем бетонных).
Для таких старых зданий нужно немного другое. Чуть позже напишу что, если раньшене ответят :wink:
 
 
Непрочитано 09.02.2007, 10:22
#41
eretik

фундаменты, камень
 
Регистрация: 04.12.2006
север
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Biolog
  • К вопросу о гидроизоляции "пенетрон", а кто пробовал?
Пробовали. Результат отрицательный. Осматривал чужие объекты, только на одном что-то есть положительное. Фотографий много, но разговор о применении пенетрирующих материалов в старых зданиях (на старых бетонах) это отдельная ветка. Вкратце – прорастание кристаллов в стяжки и под другие слои гидроизоляций и их отрыв, не заполняет трещины более 0.2 мм (а все бетоны усаживаются), подходят не для всяких составов новых бетонов, и тп
eretik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 10:53
#42
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Эти своды Монье выглядят следующим образом, где-то полметра вширину сделаны из кирпича, на них опирается деревянное перекрытие (или, наверно, уже покрытие) и идут они в длину 6м а в ширину 4 м т.е. 8 арок Монье на помещение а всего их два, так вот вопрос, что на это чудо можно положить имею ввиду снова деревянное перекрытие или железобетоном измудриться или же всеми любимый металл при реконструкции (без иронии, потому что это правда), арки в хорошем состоянии не то что цоколь у него весь известковый раствор вымыт в общем крошется но дом стои, чтоб его.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 11:42
#43
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от pericl17
Эти своды Монье выглядят следующим образом, где-то полметра вширину сделаны из кирпича...
Не называй эти своды Монье. Сводчатые конструкций патентованные Монье, это ж/б армированный однорядной сеткой. У тебя обычные кирпичные сводики по балкам. Само плохое у них - это стенка балки. Даже если видишь, что нижней полки нет - это ничего (испытывали) Но когда в подвале влажный воздух и есть изменения температуры - гниет не полка, а стенка. Вот это хреново и черевато внезапным обрушением. Еще плохо когда демонтируется свод только с одной стороны балки, народ не успевает убежать. Сам свод расчитывать необходимо действительно проверять тольуо на сосредоточенные нагрузки, если распределенные - то несущая способность свода в 3-4 раза превышает почность балки. Даже если кладка насухо и имеется прдольная трещина (только не сквозная и нет выполаживания) А расчет их прост
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#111361
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2007, 12:00
#44
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Вот такой?
[ATTACH]1171011644.rar[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 13:11
#45
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от AIK
Вот такой?
[ATTACH]1171011644.rar[/ATTACH]
Насчет сводов угадал копейно. Осталось только разобраться какой же наш слу чай. Если получится выбить фотки выложу пока пусто разьираюсь также как вы по словам и по эскизам, вот удалось сходить на "экскурсию" почему и описал арки, просто видел их. Но в принципе твоя теория, подтверждает мои предположения что за этими арками.
to topos 2
Спасибо также за расчет, пока не разбирался. Позже поделюсь ощущениями от "этого ветхого фонда". Расчет действительно не такой сложный как я ожидал.
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2010, 20:01
#46
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Вот такой?
Здравствуйте. А что за книжечка? ссылочкой не поделитесь?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 14:22
#47
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Кстати, Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2010 N 517

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 072200.02 Реставратор строительный"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2010 N 17660.



Вводится в действие федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии Реставратор строительный

В Стандарте содержатся характеристика подготовки по профессии, характеристика профессиональной деятельности выпускников, требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, к ее структуре и условиям реализации. Обучающийся по указанной профессии готовится к таким видам деятельности, как реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий, реставрация декоративно-художественных покрасок, реставрация произведений из дерева, ведение индивидуальной трудовой деятельности.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 11:55
#48
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
а фасад будет легким уж как они его зашифруют под старй фасад я незнаю
Брет эта "Реставрация"! это даже не реконструкция. По мне так в таком Вобще Стыдно Учавствовать. Слать их всех аккуратно, со всеми деньгами и Понтами. Путь им какие нибудь неучи строят.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 11:14
1 | #49
Заказчик


 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 2


Уважаемый topos2 , нашел расчет ж/б сводиков, а может есть и расчет кипичных сводиков по рельсам?
С уважением Заказчик.
Кирпичные сводики по стальным балкам появились еще тогда, когда никакого Маньера еще не знали. "Monier" - это система бетонных конструкций перекрытий с металлическими элементами. Кстати, сетка перекрестной круглой арматуры - это тоже "Monier".
Цилиндрические кирпичные своды по балкам (или по аркам) - это одна из систем прусских сводов. Их расчет я оставлял на форуме.
Заказчик вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 15:27
#50
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Заказчик Посмотреть сообщение
Цилиндрические кирпичные своды по балкам (или по аркам) - это одна из систем прусских сводов. Их расчет я оставлял на форуме.
Уточните, где? Заранее благодарен.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 18:39
#51
Заказчик


 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 2


у topos2
Заказчик вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 18:49
#52
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Заказчик Посмотреть сообщение
у topos2
В смысле? Ссылка в п. 43 не работает... Не могли бы выложить в dnl и дать ссылочку. Спасибо.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 23:20
1 | #53
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
В смысле? Ссылка в п. 43 не работает... Не могли бы выложить в dnl и дать ссылочку. Спасибо.
А я уже не помню, про что речь. Да этого навалом в любой книжке до 20 г. Тут вот в Залессом целая глава должна быть http://dwg.ru/dnl/4968


Цитата:
Сообщение от Заказчик Посмотреть сообщение
Уважаемый topos2 , нашел расчет ж/б сводиков, а может есть и расчет кипичных сводиков по рельсам?
Найдите любое Урочное... Рошефора. Там есть после параграфа 572 (сраницу не укажу, так как в различных изданиях не совпадают)