Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания

Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2013, 01:44 #1
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания
dastan
 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 1

В здание произошел сбор снегового мешка на кровле, потом был обвал снеговой массы со ската вниз. Никаких мер по поводу безопасного увода снега с кровли в архитектуре здания предусмотрено не было. Теперь планируется пристроить отдельно стоящий навес, для обеспечения безопасности во входной группе. Есть два варианта навеса.
Вот первый Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арена 1 вариант.jpg
Просмотров: 1194
Размер:	267.3 Кб
ID:	104889
Но этот вариант отпадает, т.к. Установка навеса непосредственно у конца кровли это конечно безопаснее, но при этом потребуется большая конструкция, которая дорогостоящая.портит архитектуру здания и понижает светопропускаемость в здание.
Следующий вариант надо расчитать.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	260.5 Кб
ID:	104890
Но возниакют следующие проблем:
- я не знаю как рассчитать снеговую нагрузку на навес с учетом ударной силы которую снеговой мешок наберет при падении. В снипе никакие указания по поводу этого не встречаются. Боюсь что мешок который может грохнуться на навес при малейшем потеплении просто складет навес либо погнет профлист а то и вовсе покрытие. Есть ли какие либо формулы расчета ударных снеговых нагрузок???

Просмотров: 22083
 
Непрочитано 05.06.2013, 02:08
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Бери пока что хороший учебник сопромата, там есть расчет на ударную нагрузку вдоль элемента, и поперек оси элемента.
А вообще еще не вечер, подожди, может кто из нормативов что-нибудь подкинет.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 02:22
1 | #3
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


dastan, Ставьте снегозадержатели на кровле основного здания над козырьком. А сам козырёк считайте по СНиП. Можете от себя n-кратный запас заложить.
Tvorec, Сопромат конечно хорошо, но откуда взять упругие характеристики снега при ударе?
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 04:43
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Посмотрите книгу Катюшина Здания из рам переменного сечения, там со страницы 613 про снег. Ну и да снегозадержание обязательно - сейчас это требование даже в СП 17.13330 внесли - см. п. 9.12
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 09:33
#5
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Сейчас модны различные снегозадержатели на кровле, правда, про их эффективность не слышал.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 09:46
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Приблизительно второй закон Ньютона: F = M * g, где: М - масса снега расчетной площади; g = 9.81м/с2 - ускорение свободного падения))). Ну и книжку по физике почитать - там эта формула накручивается побольше в длину. Можно чего то накрутить ....
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 09:52
#7
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


и вы с расчетом свободного падения твердого тела пойдете в экспертизу?
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:04
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Мне кажется изобретение велосипеда противоударного навеса не самое интересное занятие. Снегозадержатели на кровле ставить необходимо, чтобы предотвратить лавинный сход снега с крыши. Готовых снегозадержателей у разных производителей полно. Лучше трубчатые. Погуглите.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:04
#9
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Вскрыть кровлю поставить снегозадержатели. Все равно, судя, по смятым и оборванным трубам, лоткам ее переделывать нужно. Навес по типу 2.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 10:14
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041


Цитата:
Сообщение от В.Д Посмотреть сообщение
и вы с расчетом свободного падения твердого тела пойдете в экспертизу?
Я и не такое для этой банды считал. Однажды очень долго в Кирове доказывал, что заземление красить эмалью по грунтовке не надо. Эксперт смотрящий заземление была металлист, а ПУЭ по рукой небыло))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:13
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Плохая кровля.

Ох и геморроя с ней...
Снегозадержатели, подогрев лотков (лотки ЖБ шириной два метра), система мониторинга кровельной нагрузки. В процессе строительства однажды сошел снег во внутреннюю часть "арок". Это был пипец.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:31
#12
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Приблизительно второй закон Ньютона: F = M * g, где: М - масса снега расчетной площади; g = 9.81м/с2 - ускорение свободного падения))
Ага, то есть когда снег на козырек падает и когда на нем лежит - это одно и то же?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 15:23
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


только вчера делал похожую работу. Посчитал тоже с ускорением свободного падания с пятого этажа.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 15:41
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
только вчера делал похожую работу. Посчитал тоже с ускорением свободного падания с пятого этажа.
И как посчитали усилие от удара? Поделитесь.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 16:23
#15
Архнах


 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Приблизительно второй закон Ньютона: F = M * g, где: М - масса снега расчетной площади; g = 9.81м/с2 - ускорение свободного падения))
Ага, то есть когда снег на козырек падает и когда на нем лежит - это одно и то же?
... не хочу показаться сильно умным, но таки да -

первые попытки построить количественную теорию свободного падения тяжёлого тела были предприняты механиками средневековья. Однако они ошибочно утверждали, что скорость падающего тяжёлого тела растёт пропорционально пройденному пути. Эту ошибку впервые исправил Д. Сото (1545), который сделал правильный вывод о том, что скорость тела растёт пропорционально времени, прошедшему с момента начала падения, и нашёл закон зависимости пути от времени при свободном падении (хотя эта зависимость была дана им в завуалированном виде). Чёткая же формулировка закона квадратичной зависимости пути, пройденного падающим телом, от времени принадлежит Г. Галилею (1538) и изложена им в книге «Беседы и математические доказательства двух новых наук».

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BD%D0%B8%D0%B5

а вообще здание категорически не для нашего снежного климата - ни карнизов, ни козырьков, максимум можно дождь отвести...
Архнах вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 16:34
#16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Возможно скажу глупость, но в том же МГСН при расчете на прогрессирующее учитывают нагрузку от веса падающего перекрытия с коэффициентом динамичности 1.5. Вы можете взять 2. Плюс у в данном случае ситуацию можно рассматривать как особую в виде удара, в этом случае возможно использовать при желании упрочняющие множители. Единственный вопрос - обоснование всего этого согласно нормам. Судя по тому же ЕС1 массу снега удерживаемого снегоудержателями определяют от точки снегоудержания до ближайшего конька. Отсюда имеем объем удерживаемого/падающего снега.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.06.2013 в 16:44.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 16:46
#17
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Архнах Посмотреть сообщение
... не хочу показаться сильно умным, но таки да -
По-вашему если положить на палец молоток или уронить на него же с некоторой высоты будет одинаково больно?
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 16:55
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сила, прикладывающаяся от снега, как таковая, как ни странно, будет действительно mg. Но считать навес на эту силу по законам статики неразумно и опрометчиво. По факту есть еще:
  • кинетическая энергия - mv2/2
  • импульс - mv
Как прикладывать действительно динамические нагрузки к конструкциям и считать их - для меня всё еще большущий вопрос и загадка. Я бы приложил около 5*Sg на всякий случай (да, очень дикий запас получится, но мало ли - вдруг метеорит. Да и толку-то экономить на такой мелкой конструкции). Хотя если кто-нибудь все-таки даст почитать литературы на данную тему - я был бы очень благодарен.
ЗЫ: самое близкое, что есть к данной теме у нас в нормах - крановые нагрузки. Приложение В.2 - нагрузка от удара крана о тупиковый упор.
upd:
Кстати, вчитался немного в этот В.2 - элементарно же. Они просто делят кинетическую энергию (почему-то удвоенную) на деформацию буфера. То есть если считать, что крыша должна прогнуться от удара на 2-3 мм, то сила получится большой, а соответственно придется считать тяжелую конструкцию, которая по факту как раз слабо прогнется. И наоборот, если считать, что она прогнется на полметра от хорошего схода льдины с крыши, то получим небольшую приведенную силу, а значит и небольшую легкую конструкцию, которая как раз сильно прогнется.

Последний раз редактировалось s7onoff, 06.06.2013 в 17:17.
 
 
Непрочитано 06.06.2013, 17:00
#19
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну что, так скажет кто-нибудь - как определить силу удара снега о козырек?
Все школьную физику позабывали?
Допустим, нам известна масса падающего снега. Известна высота падения. Сопротивлением воздуха пренебрегаем. Итак, на какую силу F рассчитать балку?
Ау, грамотеи есть?


Ладно, не буду дальше стебаться над двоечниками. Можно определить время свободного падения снежного кома (корень из двух "аш" деленных на "же"). Можно вычислить скорость, с которой снег встретится с козырьком ("же" на "тэ"). Можно посчитать импульс силы ("эм" на "вэ"). Но вы не определите саму силу. Для этого нужна сущая мелочь - знать за какое время скорость падающего снежного кома после встречи с козырьком станет равна нулю. Для этого нужно проводить специальные "краш тесты".
Такие дела.
Все остальное - гадание на кофейной гуще.

ЗЫ, а то что некоторые тут твердят про f=mg, так это вес тела, находящегося в состоянии покоя, и к данному случаю никакого отношения не имеет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 21:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Но вы не определите саму силу
я так понимаю, это уже давно тут народ понял)
А чем Вам не нравится методика из В.2 СП 20?) Они идут несколько иным путем. Есть энергия, которую несет ударяющее тело. Есть работа, которую это тело после столкновения совершает.
Предположения следующие:
1) Энергия не тратится на тепло (хотя тепло всегда выделяется при ударе, но да хрен с ним)
2) Энергия не тратится на пластические деформации. Ой какое грубое предположение - ведь на самом деле она серьезно тратится в данном случае на деформации снегового кома.
Таким образом получаем, что вся mv2/2 переходит в перемещение козырька вниз! А чем характеризуется перемещение в механике? E=F*s, где E - энергия, затраченная на перемещение. F - сила, которую прикладывали к телу.
Приравниваем mv^2/2=F*s - получаем F=mv^2/(2s)!
Как раз эту формулу и дают в приложении В СП. Правда без двойки в знаменателе (но это не обязательно опечатка).
 
 
Непрочитано 06.06.2013, 23:01
#21
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


в снипе нагрузки и воздействия считаете как снеговой мешок с перепадом высот там есть повышающий коэффициент MЮ, на эту нагрузку и считаете свой козырек.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 23:03
1 | #22
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


ТС, интереса ради загляните в книгу Гордеева и Ко "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения". У меня издание 3-ье, 2009 г.в. Там есть параграф 6.8 "Динамическое действие снега". Вкратце описана суть проблемы, сказано, что норм нигде таких нету, есть какие-то наработки у корпуса военных инженеров США, также немного инфы есть в СН 517-80. Интересно, что снеговая масса уже будет иметь приличную скорость в точке отрыва от карниза верхнего покрытия. Формула скорости скользящего блока снега после прохождения дистанции L по склону кровли там приведена.
P.S. Не сочтите за рекламу книги. Она, кстати, довольно сыровата. Есть масса опечаток.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 23:41
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
в снипе нагрузки и воздействия считаете как снеговой мешок с перепадом высот там есть повышающий коэффициент MЮ, на эту нагрузку и считаете свой козырек.
Ну и зачем Вы теплое с мягким перепутали? Коэффициент мю - это отношение высоты снегового мешка к высоте обычного снегового покрова горизонтальной площадки. Там никакие удары не учтены.
 
 
Непрочитано 06.06.2013, 23:53
#24
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Интересный поднят вопрос. Вот делали зимний сад (см. ниже фото). Приехав на объект увидели такую картину - снега выше половины двери. Прораб говорит, что с зимнего сада сошел снег. У меня подозрение, что не только с зимнего сада, а еще и с крыши дома.
Вопрос. В каких нормативных документах посмотреть такие случаи? Тут получается, что кроме основной снеговой нагрузки на зимний сад (размеры в плане зимнего сада 3000х6000мм, т.е. площадь от снеговой нагрузки получается 18м.кв.) необходимо еще и учитывать снеговую нагрузку с крыши дома, да еще и ударная снеговая может быть нагрузка...
Считаем снеговую нагрузку на зимний сад 18м.кв. х 200кг = 3600кг. На какой еще коэффициент нужно дополнительно умножать полученную снеговую нагрузку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0025.jpg
Просмотров: 417
Размер:	161.4 Кб
ID:	105052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0785.jpg
Просмотров: 449
Размер:	88.5 Кб
ID:	105053  
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 00:06
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Вопрос. В каких нормативных документах посмотреть такие случаи? Тут получается, что кроме основной снеговой нагрузки на зимний сад (размеры в плане зимнего сада 3000х6000мм, т.е. площадь от снеговой нагрузки получается 18м.кв.) необходимо еще и учитывать снеговую нагрузку с крыши дома, да еще и ударная снеговая может быть нагрузка...
тут элементарно - открываете схемы сниповские и сначала подсчитываете мю на крыше зимнего сада, затем считаете мю на земле (правда непонятно, зачем) от нагрузки с зимнего сада, в которую будет уже включен переброс снега с верхней крыши.
 
 
Непрочитано 07.06.2013, 02:35
#26
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тут элементарно - открываете схемы сниповские и сначала подсчитываете мю на крыше зимнего сада, затем считаете мю на земле (правда непонятно, зачем) от нагрузки с зимнего сада, в которую будет уже включен переброс снега с верхней крыши.
Не забывайте что у нас снипы не действуют. У нас тут ДБНы. Уточните какой снип там последний? Чтобы я все снипы не пересматривал...
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 08:37
1 | #27
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я так понимаю, это уже давно тут народ понял)
А чем Вам не нравится методика из В.2 СП 20?) Они идут несколько иным путем. Есть энергия, которую несет ударяющее тело. Есть работа, которую это тело после столкновения совершает.
Предположения следующие:
1) Энергия не тратится на тепло (хотя тепло всегда выделяется при ударе, но да хрен с ним)
2) Энергия не тратится на пластические деформации. Ой какое грубое предположение - ведь на самом деле она серьезно тратится в данном случае на деформации снегового кома.
Таким образом получаем, что вся mv2/2 переходит в перемещение козырька вниз! А чем характеризуется перемещение в механике? E=F*s, где E - энергия, затраченная на перемещение. F - сила, которую прикладывали к телу.
Приравниваем mv^2/2=F*s - получаем F=mv^2/(2s)!
Как раз эту формулу и дают в приложении В СП. Правда без двойки в знаменателе (но это не обязательно опечатка).
Все правильно. Но мне не нравится предположение, что снеговой ком представляет собой абсолютно жесткое тело. С инженерной точки зрения это, конечно, "в запас". Но слишком уж большой, ПМСМ. Если прикинуть на коленке, снежный ком массой 1кг падая с высоты 15м на балку, которая должна упруго прогнуться от удара не более, чем на 2см, ударит ее с силой более 7кН(!).
Хотя в целом с Вашей логикой согласен.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 11:53
2 | #28
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Посмотрите ВСН 02-73 Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений.
Там указано, что для расчетов передних элементов сооружений, испытывающих воздействие лавин, задается местное повышенное давление от ударов снежных глыб. Формулу см. в приложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 448
Размер:	10.6 Кб
ID:	105086  
andsan вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 13:08
1 | #29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Уточните какой снип там последний? Чтобы я все снипы не пересматривал...
СП 20.13330.2011. Лучше конечно еврокод TKP EN 1991-1-3-2009
 
 
Непрочитано 07.06.2013, 18:43
#30
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2011. Лучше конечно еврокод TKP EN 1991-1-3-2009
Давайте рассмотрим конкретный пример (см. вложение).
1. Не совсем понял коэффициент формы (мю1 и мю2), чем отличаются?
2. Уклон кровли альфа1, какой кровли, я так понимаю та что внизу (зимний сад назовем), а уклон кровли самого здания почему не учтен тогда?
3. Мю3 - это коэффициент на который нужно будет умножить снеговую нагрузку на плоскую поверхность (она у нас 200кг/м.кв.), правильно понимаю?
4. Какое тогда будет мю3 при b1=3,0м; h=4,0м; b2=10,0м; альфа1=20°; Sk=200кг/м.кв.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия.png
Просмотров: 456
Размер:	36.1 Кб
ID:	105122  
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 19:09
#31
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да никак не определишь. А если "сосуля" острым концом жахнет? Так что, бери мю равное шесть и не парься. (Хотя здесь важно пятно контакта). По крайней мере металлические конструкции не будут повреждены.
А, если снег со всей крыши чохом съезжает, то здесь я пас....
Единственная защита от этого- выпускать кровлю над козырьком за пределы козырька. Снегозадержатели или ограждение кровли могут тоже помочь

Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2013 в 19:16.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 00:41
#32
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
А если "сосуля" острым концом жахнет?
"Сосуль" мы не боимся, в зимних садах на крыше, наружное стекло обычно идет минимум толщиной 6мм, закаленное. А его разбить довольно сложно, не всегда с первого раза молотком получается.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Так что, бери мю равное шесть и не парься.
Так жестко нельзя рубить с плеча. Как аргументировать это заказчику? На что ссылаться? Нужно разобраться в этом вопросе.

P.S. В зимних садах несущий профиль алюминиевый, по стоимости он по сравнению со стальным каркасом и так получается раз в 10 дороже. А если принять нагрузку 200х6=1200кг/м.кв., то конструкция вообще получится дороже золота.
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 02:15
#33
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Посмотрите ВСН 02-73 Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений
Хороший материал по теме. Но думаю формула (10) больше подойдёт (при сходе лавины с крыши глыбы образоваться не успеют).
Открытым остаётся вопрос о том какой брать γл = 0,45 т/м3 (для непылевидных лавин) или 0,05 т/м3 (для пылевидных лавин).
Я больше склоняюсь к пылевидной т.к.: 1) снег рассыпется при полёте с такой высоты, 2)снег будет воздействовать на часть кровли, 3) снег будет ударяться не сразу всей массой а полосой равномерно разбивающейся о кровлю. Но для данной кровли выйдет все равно солидная цифра: около 1.5т/кв.м.

Да и ещё одна выдежка из данного норматива
Цитата:
1.7. Размещение жилых зданий, оздоровительно-спортивных сооружений в зонах, подверженных воздействию лавин или воздушных волн от лавин, категорически запрещается.
Так что лучше снегозадержатели (формулы, применимые для их расчёта, в данном нормативе тоже есть)
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 09:16
#34
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


А вообще по теме: п. 4.25 СП 118.13330.2011 "...На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается".
В старых нормах вроде как тоже было что-то подобное...
koster вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 18:02
#35
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
..мю равное шесть...
Если логически подумать, то мю должно быть не меньше двух. Площадь крыши (ската) основного дома будет не меньше площади крыши зимнего сада. И если допустить сход снега с крыши дома (естественно при условии, что там обязательно стоят снегозадержатели, и глыба не рухнет, т.е. исключаем ударную нагрузку), то снега будет ровно в 2 раза больше. Отсюда и имеем мю=2. И то это при условии, что угол крыши зимнего сада будет меньше угла крыши основного дома, иначе снег с крыши зимнего сада сойдет раньше.
Правильный ход мыслей?
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 18:43
#36
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


Вот что у меня получается, еслиб задача была у меня:
- от удара не уйти, значит надо его уменьшить
- конструкция второго варианта априоре будет одобрена заказчиком и отличный "увод" снега от двери
- архитектуру трогать нельзя, т.е. что либо добавленное должно быть незаметно, как можно менее заметно на фасаде

получается надо в добавлении к конструкции второго варианта (считаем ее на обычный снег, ну может просто запас дать, либо послушаться СНиПа и сделпть треугольную крышу с углов ската 45`)
по краю кровли выпускаем сетку с ячейкой дозирующей падение снега (сетка рабица) с вантовой конструкцией от провисания)
сетка не даст падать большой массе и обеспечит плавный сход снега

как-то так
Вложения
Тип файла: docx КровляВантСеткаТруба.docx (26.0 Кб, 118 просмотров)
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 23:02
#37
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


KennyMckormik, У вас просто вариант снегозадержателя. Далеко не лучший с архитектурной точки зрения, и просто абсурдный с конструкторской (сетка не сможет обеспечить упор против натянутого троса и вся конструкция провиснет вниз.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2013, 23:28
#38
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


1+(1+две высоты полёта/прогиб статический)^0.5
Из старой книженции по сопромату. Автор - Нагаев. МАИ.
чо написал - сам не знаю!
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 12:52
#39
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


конечно это снего задержатель, и я не стыжусь этого. НО дело"в волшебных пузырьках", а точнее в размерах ячейки сетки. стоит посчитать и все не так уж абсурдно. С точки зрения архитектуры: РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ.
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2013, 20:30
#40
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


автор темы поднимал вопрос по ударной нагрузке, так что, коэфф. динамичности равный шести я не считаю слишком уж большим. А это эквивалентно мю равному 6.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 17:47
#41
Сергей Куреев


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 1


Добрый день. А можно как то попроще объяснить как правильно рассчитать нагрузку и какой взять метал. Без формул, а на примере.
Например навес 6м х 3м , 5 ферм. Какая снеговая нагрузка? Какая ветровая нагрузка? Какой использовать метал? Столбы? Балки? Фермы? Обрешётку?
Сергей Куреев вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 17:54
1 | #42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
А можно как то попроще объяснить как правильно рассчитать нагрузку и какой взять метал
Без проблем - наймите проектировщика.

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Например навес 6м х 3м , 5 ферм.
И куда там эти пять ферм пихать. Фермы трехметровые или шести?)

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Какая снеговая нагрузка?
бабах

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Какая ветровая нагрузка?
вжжж уууу

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Какой использовать метал?
серебро, отгоняет вампиров

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Столбы?
да

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Балки?
нет

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Фермы?
не знаю

Цитата:
Сообщение от Сергей Куреев Посмотреть сообщение
Обрешётку?
42
 
 
Непрочитано 27.05.2014, 18:17
#43
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Arikaikai, Offtop: спасибо, поржал!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? zenk Конструкции зданий и сооружений 13 23.01.2017 18:29
Как определить крен здания? pusikul Обследование зданий и сооружений 8 23.12.2016 11:01
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51