| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2016, 12:55 | #1 | |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 6592
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
потребуйте с него расчеты данного перекрытия, особенно по прогибам и раскрытию трещин...ну и попутно узнайте кто такой диковинный бетон в России производит..на сколько я слышал заводы легкого теплоизоляционного бетона у нас стоят. Не говоря уже о конструкционном легком бетоне.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
1. Плита перекрытия из ячеистого бетона длиной 6 м - это заставляет насторожиться. Есть же ограничение, что в перекрытиях должен применяться только тяжёлый бетон.
2. Композитная арматура... Ну, это уж вообще. "Уж сколько раз твердили миру..." - у композитной арматуры нет оснований на присутствие в изгибаемых элементах ввиду малого модуля упругости. Если может быть преднапряжение организовали, об этом правда не говорится, ну тогда не знаю. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
ПАНЕЛИ ИЗ АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ у нас на одном заводе делают 6-метровые плиты высотой 300 мм из газобетона, какой там класс бетона не знаю ----- добавлено через ~3 мин. ----- в нем для D1200 максимальная марка М150 (В12,5) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
шок скандалы интриги расследования. Где можно взглянуть на это чудо? Какая арматура внутри? Как анкеруется? Какова несущая способность? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34
|
Люди, спасибо что откликнулись на проблему... Высылаю вам проект этой плиты и отчет по расчетам, гляньте пожалуйста. V.psk, экспертизы не было, экспертизу попросили сделать как бы меня. Отчет сомнительный: разве в Скаде в постпроцессоре можно задавать композитную арматуру? Автор это сделал..
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Jrec
так и делайте экспертизу, открывайте СП 63 с изменением 1 ) и проверяйте... начните с расчетного сопротивления КП и ее длительной прочности...сравните что заложил в расчет проектировщик и что нужно было заложить... ну а затем все оставльные расчеты проверьте...по прогибам по раскрытию трещин |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Действительно, ограничения не нашёл. То, о чём я подумал оказалось: "2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5" (это СНиП 2.03.01-84), но ячеистый бетон там же присутствует max В15.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34
|
Друзья, я правильно понимаю что согласно 2-му абзацу Введения СНиП 52-01-2003, до введения нового СП старый СниП 2.03.01-84* все таки действует?? И еще, почему в старом снипе нет ограничений по применению ячеистого бетона, по классификации он разве относится к легкому??
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |