Здравствуйте господа.
Помогите разобраться начинающему конструктору в вопросе определения схемы закрепления конструкции (особенно интересует именно металлических конструкций).
После выпуска с университета, озадачил себя вопросом, как правильно понять по какой схеме закреплена строительная конструкция. С правил сопромата и буд. меха, я понимаю отличия между шарнирным и жестким узлом. Но на реальных примерах сложно определить по какой схеме закреплен узел. Может есть какая-то литература, которая разбирает детально схему закрепления исходя из реальных примеров.
Заранее огромное спасибо.
Просмотров: 8155
 
Непрочитано 11.01.2022, 17:55
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот запроектировали, предположим узел как в сообщении 3 и начинаем нагружать ригель. Пусть, например, слабым звеном являются угловые швы. Пока они держат момент узел работает как жесткий. Как они нести перестают, так и происходит разрушение, поскольку вся пластика в шве уже выбрана.
А если сделать накладки с двух сторон стенки и катет швов назначить равным толщине стенки, тогда слабым звеном будет стенка балки. В ней разовьются пластические деформации и опорное сечение балки провернется, сбросив момент и заработав близко к шарнирной схеме опирания. Так можно проектировать?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2022, 19:24
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В ней разовьются пластические деформации и опорное сечение балки провернется, сбросив момент и заработав близко к шарнирной схеме опирания. Так можно проектировать?
Стенка двутавра 30Б2 284х5,5 из стали С245 до начала развития пластики возьмет на себя момент M=2450*28,4^2*0.55/6=181140 (кг*см)~1.81 (тм) . Этот момент уже никуда не денется, более того, его значение увеличится до M=1,47*1.81=2.66 (тм), правда с повышенным углом поворота. Вот после этого момент расти уже не будет, но и шарниром это уже никак не назовешь. Я бы рекомендовал всячески избегать таких "мутных" узлов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2022, 14:10
#23
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пока они держат момент
Они - это кто? (:
Я так понимаю, что Вы ведёте к тому, что всё что построено с пластическими шарнирами нужно срочно демонтировать?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2022, 14:53
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Они - это кто? (:
Я так понимаю, что Вы ведёте к тому, что всё что построено с пластическими шарнирами нужно срочно демонтировать?
Они - это узлы. Он ведёт к тому, что нельзя проектировать жёсткие узлы, надеясь на то, что после исчерпания несущей способности узла он перейдёт в пластический шарнир, а не просто рухнет.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 12.01.2022 в 14:58.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2022, 20:15
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Он ведёт к тому, что нельзя проектировать жёсткие узлы, надеясь на то, что после исчерпания несущей способности узла он перейдёт в пластический шарнир, а не просто рухнет.
смотря что за узел, представленный узел "рыбка" да рухнет, а вот к примеру стандартный серийный на фланцах с опорным столиком коей держит опорную реакцию перейдет в пластику и даже может стать чисто шарнирным и ни чего не рухнет, если балка выдержит момент в пролете по шарнирной схеме, но не проходила скажем по прогибам и провиснет просто.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2022, 22:28
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Они - это кто? (:
Вы сообщения на каком языке читаете? Я вот пишу на русском:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть, например, слабым звеном являются угловые швы. Пока они держат момент
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что Вы ведёте к тому, что всё что построено с пластическими шарнирами нужно срочно демонтировать?
Я веду к тому, что пластический шарнир нужно делать правильно - проектировать узлы так, чтобы в качестве пластического шарнира выступала полоса, изгибаемая в плоскости меньшей жесткости. Вот она до развития полной пластики воспримет момент пренебрежимо малый. Советую почитать труды Троицкого по этому поводу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 16:07
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Стенка двутавра 30Б2 284х5,5 из стали С245 до начала развития пластики возьмет на себя момент M=2450*28,4^2*0.55/6=181140 (кг*см)~1.81 (тм) . Этот момент уже никуда не денется, более того, его значение увеличится до M=1,47*1.81=2.66 (тм), правда с повышенным углом поворота. Вот после этого момент расти уже не будет, но и шарниром это уже никак не назовешь. Я бы рекомендовал всячески избегать таких "мутных" узлов.
Швы двух накладок по стенке с катетом 5 мм не несут даже упругий предельный момент. Странно. Надо перечитать Троицкого, как у него швы в таких узлах считаются.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я веду к тому, что пластический шарнир нужно делать правильно - проектировать узлы так, чтобы в качестве пластического шарнира выступала полоса, изгибаемая в плоскости меньшей жесткости. Вот она до развития полной пластики воспримет момент пренебрежимо малый. Советую почитать труды Троицкого по этому поводу.
Так узлы с приваренными накладками по стенкам (узлы УНС), Троицкий и исследовал, и у него всё несло. После чего узлы попали в серию.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 16:42
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Троицкий и исследовал, и у него всё несло.
А можно эскиз этого узелка с размерами или ссылку на конкретный узел серии?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 17:30
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Момент в узле зависит не от прочности, а от жёсткости. Если обеспечено только примыкание стенки, то и момент будет исключительно со стенки. Хоть какие накладки ставь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 22:48
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А можно эскиз этого узелка с размерами или ссылку на конкретный узел серии?
Узел № 45 серии 1.400-10/76:

Для двутавра № 30. Высота стенки до начала скруглений 252 мм, толщина 6,5 мм. Предельный упругий момент стенки (0,65*25,2^2/6)*240=16511 Н*м. По стенкам две накладки 8 мм высотой 230 мм, приваренные швом катетом 8 мм. Момент сопротивления швов 0,7*0,8*2*22^2/6=90 см^3. Напряжения в швах от момента 15611/90=173 МПа. Почти предельные 180 МПа, а ведь еще пластика стенки. Плюс дополнительные напряжения от поперечной силы.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Момент в узле зависит не от прочности, а от жёсткости. Если обеспечено только примыкание стенки, то и момент будет исключительно со стенки. Хоть какие накладки ставь.
Как определить величину момента со стенки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 45.png
Просмотров: 322
Размер:	585.0 Кб
ID:	244420  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 00:40
#31
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как определить величину момента со стенки?
В модели задать промежуточный элемент между балкой и колонной с геометрией накладки как вариант.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 09:12
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как определить величину момента со стенки?

Полный момент минус момент в полках.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 16:03
#33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В модели задать промежуточный элемент между балкой и колонной с геометрией накладки как вариант.
Делал такую модель. Для расчета взял узел как для двутавра №30 по серии, только заменил двутавр на эквивалентный сварной (высота 300 мм, ширина полок 135мм, толщина полок 10 мм, толщина стенки 6 мм). Момент сопротивления двутавра 452 см^3. Тогда предельный момент для стали С255: 452*240=108480 Н*м. Рассматривалась балка пролетом 6 м. Если считать балку шарнирно опертой (как то предполагает серия, отнеся узел к шарнирным), то предельная распределенная нагрузка 8*108480/6^2=24106 Н/м.
Для проверки того, произойдет ли сбрасывание опорного момента в защемленной балке за счет приопорного участка меньшей жесткости, равной жесткости накладок, создана оболочками расчетная модель балки с опорным узлом. Накладки задавались как единая пластина равная по толщине сумме толщин накладок. С одной стороны накладки, узлы объединялись с помощью абсолютно твердого тела, в мастер-узле которого запрещен поворот и вертикальные перемещения. С другой стороны накладки, узлы накладки соединялись с узлами стенки балки с помощью объединения перемещения, моделируя сварные швы накладок со стенкой.

Балка загружалась предельной равномерно распределенной нагрузкой для шарнирно опертой балки 24106 Н/м. Деформации балки и узла:


Если считать жестко защемленную балку постоянного сечения, нагруженную равномерно распределенной нагрузкой, то по известным из сопромата формулам опорные моменты равны 24106*6^2/12=72318 Н*м, пролетный момент равен 24106*6^2/24=36159 Н*м. В модели из оболочек с опорным узлом на накладках опорный момент равен 60100 Н*м (83 % от 72318 Н*м), момент в пролете 48300 Н*м (133 % от 36159 Н*м). Если считать стержнями, опорный и пролетный моменты равны 65000 Н*м и 42000 Н*м соответственно. Как видно, приопорный участок меньшего сечения не сильно сбрасывает момент в защемленной балке, если делать расчет в упругой постановке. Напряжения в сварных швах приварки накладок к стенке балки 60100/90=668 МПа, что значительно больше предельных.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Полный момент минус момент в полках.
Мы приблизительно так и считали в постах № 22 и № 30.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел_1.png
Просмотров: 289
Размер:	80.7 Кб
ID:	244428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема деформаций балки.png
Просмотров: 286
Размер:	26.3 Кб
ID:	244429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: деформации узла.png
Просмотров: 288
Размер:	51.2 Кб
ID:	244430  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2022, 18:40
#34
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Для полноты работы системы, я обычно еще и колонны сбоков приделываю. Когда пластинами моделирую, когда профилями.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 18:19
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Привет чуваки Вы всё правильно пишете, но еще больше запутываете новичка В общем суть такова: жёстких узлов в природе мало, и их нужно специально делать, а вот шарнирные получаются сами собой. Это такие узлы где поворот возможен по вашему мнению. Какой узел принять? По наихудшему варианту, но если вам нужен жёсткий (не типа жёсткий, "да ладно итак сойдёт", а жёсткий), то его придётся изобретать специально. Сварка - это условно-жёсткий узел. Короче, схема Дмитрия актуальна
Просили книгу? Так вот...а именно страница 54. https://dwg.ru/lib/3771
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 19:35
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Миниатюры
- без учёта пластики не имеет смыла. А с учётом пластики нужна оценка её величины, для оценки прочности стыка. Нет смысла говорить о напряжениях, т. к. он не превышают Ry. Тут деформационный расчёт по сути нужен, аналогичный НДМ в ЖБК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 21:33
#37
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без учёта пластики не имеет смыла.
Смысл есть, но для того, чтобы понять в чем он, нужно смотреть не только последнее сообщение, а весь последний виток дискуссии, начиная с поста № 21.
Рассматривался сварной узел с накладками по стенкам (УНС) и проверялась гипотеза о том, что в таком узле, при примыкании балки к полке колонны можно обеспечить податливость узла за счет пластических деформаций только в стенке балки. При этом, чтобы напряжения в угловых швах приварки накладок к стенке балки не превышали расчетного сопротивления швов. По данным, представленным в ходе дискуссии видно, что такой вариант работы узла в общем случае невозможен и напряжения в сварных швах приварки накладок будут выше расчетного сопротивления швов. Получается, несущую способность такого узла нельзя посчитать, используя только проверки из СП 16.

Учитывая, что по проектированию и исследованию действительной работы таких узлов есть замечательные исследования Троицкого П.Н., обсуждение в теме может со стороны показаться попыткой заново изобрести велосипед. Но когда проделываешь расчеты своими руками на конкретных примерах, оно как-то лучше доходит.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 22:02
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
исследования Троицкого
- там, если не ошибаюсь, рассматривается пластика только в сварных швах. Этого достаточно, если балка относительно высокая. А если варить, например, прогон покрытия, то без учёта пластики в фасонке узел не прокатит, т. к. повороты большие опорных сечений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 22:13
#39
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
там, если не ошибаюсь, рассматривается пластика только в сварных швах.
Ошибаетесь - в стенке балки тоже, по крайней мере касаемо УНС (если я не ошибаюсь)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2022, 22:46
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там, если не ошибаюсь, рассматривается пластика только в сварных швах.
Недавно это обсуждалось на форуме, но лучше смотреть первоисточник целиком.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирные(подвижные и неподвижные) и жёсткие узлы в строительных коснтрукциях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Параметрические узлы в Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 11 15.04.2019 18:21
Ищу архитектурные и конструктивные узлы для офисного здания. project80 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2016 14:28
Не отображаются узлы (ручки) в AutoCAD, почему? Яна Фосс AutoCAD 14 01.12.2014 09:52
Серия на узлы плоской рулонной кровли oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2014 16:49