Скажите, какова максимальная высота капиллярного поднятия влаги в бетонной конструкции? Перерыл кучу всего и не нашел этого, хотя вещь по идее важная.
Речь идет о том нужно ли делать отсчечную гидроизоляцию. Просто по факту ее сделать очень проблематично. Основная проблема с 4 столбами высотой 70 метров и сечением примерно 9х9 метров. На низ фундамента находится примерно на уровне грунтовых вод. На высоте 4 метра от подошвы фундамента проходит верх перекрытия первого этажа, а выше этого перекрытия начинается художественная живопись.
Речь идет об опасности того, что если грунтовая вода по капилярам поднимется на высоту больше 4 метра то появляется опасность высолов на художественной живописи, что естественно недопустимо. На данный момент отсечная гидроизоляция там отсутствует. Вот и хотелось бы знать может ли грунтовая вода поднятся на 4 метре, то есть нужно ли в данном случае делать отсечную гидроизоляцию?

Последний раз редактировалось cosc, 14.09.2010 в 07:53. Причина: уточнение данных
Просмотров: 10179
 
Непрочитано 14.09.2010, 00:19
#2
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Думаю что высота подсоса зависит от ширины конструкции, и паропроницаемости материала и других данных... Чтото было об этом в книжке Фокина в downlode есть.
9161728639 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 07:49
#3
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


Фокин же вроде о теплотехнике пишет, или там и про капиллярный подсос есть?
cosc вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:27
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


В глинах капиллярный подъем воды достигает 12м. Судя по описанию, сооружение уникальное, поэтому я бы рисковать не стал.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:08
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


а если снаружи обмазать? Пропиткой какойнить
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:28
#6
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Фокин же вроде о теплотехнике пишет, или там и про капиллярный подсос есть?
страница 189, пункт 2, Дальше искать по тексту
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 10:43
#7
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Пропитка по поверхности не дает особых гарантий. Можно сделать инъекцию внутри монолита, желательно по месту горизонтального шва заливки, с помощью пакеров и Intectin-Fcrylic Resin. При давлении 100 атм. можно перекрыть капилляры по всей площади колонны. На прочность конструкции это не повлияет, т.к. капилляры уже нарушили монолит.
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 11:01
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


применить слой бетона с добавкой пенетрона или кальматрона, например
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 11:05
#9
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
применить слой бетона с добавкой пенетрона или кальматрона, например
подсос по штукатурке так убрать можно, а внутри монолита - не выйтет.
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 11:08
#10
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
подсос по штукатурке так убрать можно, а внутри монолита - не выйтет.
это почему же "не выйдет"? расскажите
====
Цитата:
с 4 столбами высотой 70 метров и сечением примерно 9х9 метров
а не хилая конструкция
====
вот в эти 9х9 у основания заливается слой с добавкой пенетрон Адмикс, если брать систему пенетрон к примеру
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 10:07
#11
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Поскольку
Цитата:
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
Просто по факту ее сделать очень проблематично
, то
Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот в эти 9х9 у основания заливается слой с добавкой пенетрон Адмикс, если брать систему пенетрон к примеру
не покатит. Я так понимаю, что колонны уже стоят. Если новострой - тогда другое дело. хотя в этом случае достаточно залить W6 и не морочиться.
Я имел проблемы с сыростью в старом сооружении (оштукатуреный монолит) убрал штукатурку, проинъектировал тело, капилляры закрылись - вуаля. Третий год нет вопросов. (Грунт водонасыщенный).
Крабан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 15:17
#12
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


А чем иньектировали, если не секрет?
cosc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 15:27
#13
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
А чем иньектировали, если не секрет?
Виатроном, Intectin-Аcrylic, Пенетроном. Все в свое место.

Последний раз редактировалось Крабан, 15.09.2010 в 16:15.
Крабан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 19:05
#14
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


Скажите, а не страшно иньектировать под давлением 100 атм? Бетон на разрыв не такой уже прочный, не развалится ли колонна от этого?
cosc вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 09:54
#15
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
Скажите, а не страшно иньектировать под давлением 100 атм?
Дружище, инъекционный состав, подаваемый в тело монолита, проникает в поры, капилляры и пустоты рабочего шва либо-же микропоры бетона. 80-100 атм - это не то давление, которое порвет бетон, пронизанный миллионами капилляров. Кроме того, повторюсь - для каждого случая - свой состав. Там, где более плотный материал - более текучий инъекц. состав. Где менее плотный - более густой. И самое главное: давление нагнетается в течении 5-20 минут ступенчато. Offtop: Вот если-бы в течении 0.0005 сек. тогда - да, порвет. И не только колонну, но и тех, кто рядом. Потому, что тротил не шутка
Крабан вне форума  