Непрочитано 24.05.2010, 14:59 #1
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича
Zodchii
 
Москва
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 61

Речь идёт о двухэтажных домах. (200м2)

Вопрос первый. Возможно ли использование в одной несущей стене или колонне керамзитобетонных блоков и кирпича (вопрос в плане неравномерности усадки, разного веса, коэффициэнтов тем. расширения, усадки и.т.д.)? Пример на фотографии.

Вопрос второй. Можно делать колонны из керамзитобетонных блоков (прим. сеч. 400х400) с опиранием перекрытия через балку? Или они не рассчитаны на такие центральные нагрузки?

Третий вопрос. Что вообще приемлемее для несущих стен с точки зрения цена/качество: керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки или газосиликатные блоки? При условии сборномонолитного перекрытия.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1454.jpg
Просмотров: 177
Размер:	207.0 Кб
ID:	39514  

Просмотров: 2583
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:14
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Offtop: Удалил, прочитал "Пенобетон"
Какая марка по прочности?

Последний раз редактировалось Fellini, 24.05.2010 в 15:26.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 15:56
#3
Zodchii


 
Регистрация: 15.10.2009
Москва
Сообщений: 61


марка чего? Я вообще о марках не думал пока потому что хочу порядок понять, вопросы достаточно общего толка. А если говорить о керамзитобетонных блоках то, насколько я понимаю, порядок идёт от 100 до 125 примерно
Zodchii вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 16:36
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну если как у вас, то беспокоится не о чем. Вопрос о разности в деформациях стен начинается с высоты стены в 15 м и более.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 12:01
#5
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Какая марка по прочности?
Как определить марку по прочности, которая требуется?
И как определяется марка по морозостойкости для керамзитобетонных блоков?
Jaroslav222 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича Drosselbeere Каменные и армокаменные конструкции 18 19.07.2010 17:30
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 3 22.04.2009 11:13
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24