Непрочитано 02.11.2012, 12:47 #1
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..
Паша_88
 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97

Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, помогите с вопросом. Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций? Каркас предназначен для торговли. Он является как бы крытым рынком. размеры в плане 24х144м. ячейка колонн 24х12 метра. В качестве конструкций покрытия используются 24-ех метровые стропильные фермы типа "Молодечно", опирание ферм осуществляется на подстропильные фермы длиной 12 метров с шагом 4м. Подстропильные фермы - на металлические колонны 40Ш2. Покрытие - профнастил. Связи по верхнему и нижнему поясу присутствуют в серийном исполнении.
Кранов нету.
Высота до низа стропильных конструкций - 4.8м.

Последний раз редактировалось Паша_88, 02.11.2012 в 12:58.
Просмотров: 30623
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:18
#2
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Нужны...а вообще почитайте второй том Горева... он в даунлоде есть...

Вообще, на первый взгляд, решение слишком металлоемкое...

Есть предчувствие, что без подстропилок, с шагом 6 метров, каркас легче может получиться...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:31
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Слишком редкий шаг для такой высоты.
Связи нужны.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 13:40
#4
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а какую нагрузку они воспринимать будут?.. если нужны.. ) я как бы тоже поставил бы.. НО заказчик против.. )
6 метров нельзя использовать из-за технологического назначения каркаса. Собственно как и связи.. В месте их установки будет невозможно осуществление выгрузки содержимого подъехавшей машины.. А там все завязано на машино-места. Каждое место - деньги заказчика..
Не могу толком обосновать существенную пользу от связей в данном каркасе..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 13:48
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Можно и без связей. Колонны только мощные вылезут т.к. расчётная длина их будет с мю2 в обоих направлениях. Возьмите и покажите заказчику колонны из серии "Кисловодск". Пусть посмотрит во сколько металла это выльется. И фундаменты тоже будут мощнее...
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 14:03
#6
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:08
#7
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Связи нужны для передачи ветровых, температурных и прочих неучтенных усилий на фундаменты, а также для создания геометрической неизменяемости...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:09
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Если нет связей-то у вас геометрически изменяемая система. В местах связей попробуйте сделать рамы с жесткими узлами и защемлением в фундаментах.
taras вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:10
#9
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а вот если делать подбор под молодечнское покрытие, колонны 40Ш2 подходят, все нормально.. Как связь вертикальная по колоннам, если нету нагрузки от ограждающих конструкций в торце сооружения, да и по бокам; нету крановых нагрузок, и ветровая получается не большая, может повлиять на расчетное сечение колонны?..
Есть предельные гибкости. Умножте длину колонны на два и разделите на мин. радиус инерции 7,03. И что у Вас получится?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:11
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


что за странные вопросы? считайте колонны из плоскости рам как консольные и жестко защемляйте их в фундаменты и не нужно будет связей.

Вы как проектируете вообще, если такие вопросы задаете? Как назначили сечение колонн?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:18
#11
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Паша, 88-ого года, рождения, пару лет только занят профессионально...что вы накинулись...нормальные вопросы...

Книгу, говорю, только возьми почитай, Горева, Беленя, еще кого - нибудь...чтоб понятие иметь о типах каркасов, о работе элементов их же
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 14:25
#12
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


сечение колонн назначил по ключу подбора серии 1.423.3-8_3 "Стальные колонны одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов".
Могу ли я ею руководствоваться в данном случае?..
Спасибо за Горева изучаю более углубленно
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:32
#13
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
считайте колонны из плоскости рам как консольные и жестко защемляйте их в фундаменты и не нужно будет связей
Тогда придется колонные двутавры ставить, а не широкополочные. Со связями тоннаж поменьше получится.
Паша_88, если есть возможность поставить вертикальные связи - ставьте (можно портальные, если сильно мешают). Достаточно будет поставить связи в середины температурных блоков (я так думаю, у вас все же два температурных блока получится), итого 6 связей.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 14:40
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Паша_88, а в серии есть какое либо упоминание про связи? Если есть (а оно там есть) связи исключать нельзя.Если вы принимаете серийные решения, то обязательно нужно выполнить все требования серии.
А вообще применять колонны двутаврового сечения без связей нерационально, ввиду значительно разных геометрических характеристик сечения в перепендикулярных направлениях. Если хотите колонны без связей применяйте трубы.. круглые или квадратные
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 02.11.2012 в 20:38.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:13
#15
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


) есть )
нужно проверить по гибкости из плоскости, подойдут или нет при данных нагрузках.. Но скорее всего не подойдут и я все-таки поставлю связи )
и уже смогу привести аргументы в свою пользу )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:22
#16
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Стропильные конструкции у вас с шарнирным опиранием на оголовки колонн. Устойчивость и геометрическую неизменяемость можно обеспечить за счет защемления колонны в фундаменте в двух направлениях. Применяйте для колонны сечение из круглой трубы, равноустойчивой в двух направлениях.
Если колонна будет защемлена из плоскости, то в вашем случае, при отсутствии вертикальных связей коэффициент расчетной длины из плоскости рамы будет равен 0,7, т.к. имеется ряд идентично загруженных колонн, шарнирно соединенных в уровне оголовков подстропильными фермами.
"bob" вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:27
#17
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


Из круглой трубы сделать конечно можно, и очень даже хорошо все получилось бы..
но у заказчика на складе имеется куча двутавровых балок 40Ш2, которые он хочет применить в данном проекте )
ну и в продольном направлении нагрузок -то у меня - никаких практически.. ветер.. Но как раз в верхнем уровне (на всю высоту ферм) торец будет зашит..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:28
#18
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я только не представляю узел стыковки 2-ух подстропильных и одной стропильной фермы на трубе...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 15:46
#19
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56



Конструкцию оголовка следует выполнить как в серии, с надколонником из двутавра К.



Если опорную базу колонны запроектируете жесткой в обеих направлениях, то с учетом вашей схемы и коэффициента расчетной длины из плоскости 0,7 возможно пройдет и широкополочный двутавр.
"bob" вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 15:50
#20
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


ну да, я так и сделаю, возможно еще предусмотрю упоры из швеллеров, заделанные в фундамент..
А откуда коэффициент 0.7 берется, не могли бы учебник подсказать?..
Паша_88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?..

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41