| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.08.2020, 13:41 | #1 | |
Что применять СТО-СА-03-002-2009 или ГОСТ 31385-2016 при разработке РВС
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 2405
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
сто-всего лишь сто.
Посмотрите Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 PS Что за священный трепет вызывает у вас организация "Ростехэкспертиза"? Или все организации, в названии которых есть "рос", "гос" и не дай бог "экспертиза" праведным гневом поливают бедных самаритян? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Этот тот самый приказ о котором все сейчас говорят и который переводит все остальные документы в рекомендательный разряд?
Тут просто если СТО разработала Ростехэкспертиза то есть вероятность, что они буду принимать по нему? Пока я убедил себя, что Госэкспертиза и Ростехэкспертиза разные организации и она нас не заденет. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 24.12.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
|
ГОСТ 31385-2016 - это международный стандарт (для 6 постсоветских стран), утвержденный Ростандартом (федеральным органом), а СТО - стандарт организации "РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ" или "Ростехэкспертиза". При экспертизе проверяют на требования НТД более "высокого ранга". Ваш Заказчик имеет право в ТЗ указать более "жесткий" НТД, и тогда проверка соответствия делается по нему. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
Заказчик может просить все что угодно, пока это не противоречит закону. Примерно такие ответы дают сегодня наши нормотворцы и похожие личности из тех же краев, когда их просят разъяснить то, что они состряпали |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Так, а кто-нибудь в курсе зачем создали "Изменение N 1 к ГОСТ 31385-2016" и вроде указано, что оно не подлежит применению и носит информационный характер. Но очень смущает.
Зачем его разработали? Планируют ли делать его обязательным? Или оно всегда будет носить информационный характер и нужно смело проектировать по девственно чистому ГОСТ? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
А тогда еще такой вопрос.
Обнаружил Изменение N 1 к ГОСТ 31385-2016 которое "не подлежит применению и носит информационный характер". Это верно, что следовать ему не требуется? И может кто-то знает планируется ли его вводить в разряд обязательныех? И вопрос интересный возник по уровню максимального наполнения резервуара. На объекте сейсмика. И волна выходит выше высоты обечайки. Но проблема в том, что этот расчет и условия есть только в СТО. В ГОСТ по этому поводу ничего не сказано. Можно ли воспользоваться расчетом и выбором высоты заполнения из СТО, а все остальное взять по ГОСТ? Последний раз редактировалось KuroRaiken, 10.08.2020 в 06:30. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не верно. Читаем 184-ФЗ о техрегулировании. Статья 16.1 пункт 4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Перевод на русский:
Если "необязательные" требования соблюдены, то вопросов нет - всё ОК. Если не соблюдены, то должен долго и упорно доказывать, что можно применить
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385? | slava217 | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 10.04.2019 11:43 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |