Требования по проектированию электрощитовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2011, 16:57 #1
Требования по проектированию электрощитовой
Катеrinа85
 
проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65

Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требования по проектированию электрощитовой? Помещение расположено в подземной парковке..Где-то слышала что-то про то, что полы должны быть на 100 мм выше остальных, про гидроизоляцию стен, а в каком нормативе это найти понятия не имею!
Просмотров: 230185
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:15
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


"Правила устройства электроустановок"
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 17:30
#3
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


В "Гаранте" этот документ на половину перечеркнут.Я так понимаю, которая устарела... В "действующей" половине про электрощитовые нет
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:44
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Мне стройконсультант выдал:
"Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания"

"5.1.34. В ЭМП с постоянным дежурством персонала должны быть предусмотрены комфортные помещения для дежурного персонала, оборудованные необходимыми средствами сигнализации, измерения и связи с подачей кондиционированного воздуха, и санузел для обслуживающего персонала, а также отопление в соответствии с действующими санитарными требованиями.
5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой масляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внутренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластикатовым покрытием, не поддерживающим горения.
Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указаниями по рациональной цветовой отделке оборудования.
Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки).
5.1.36. В качестве опор для перекрытия подвала ЭМП допускается использовать фундаменты машин при соблюдении требований СНиП Госстроя России на проектирование фундаментов машин с динамическими нагрузками.
В перекрытиях ЭМП следует предусматривать монтажные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования с одного этажа на другой. Люки должны располагаться в зоне действия грузоподъемного устройства. Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие, в котором расположен люк.
5.1.37. Подвал ЭМП должен иметь дренажное устройство, а при высоком уровне грунтовых вод, кроме того, и гидроизоляцию.
5.1.38. Кабельные туннели, входящие в ЭМП, в месте примыкания к ЭМП должны быть отделены от них перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны открываться в обе стороны и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа со стороны туннеля."

Консультант утверждает, что эти требования действуют. Тока правда это тока к промышленным

Так что если в подвале, то нужно делать трап и гидроизоляцию, вы правильно слышали. насчет 100 мм выше - если честно никогда не слышал. Мы всегда в одном уровне делали

Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 17:49.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 17:47
2 | 1 #5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

("Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999))

8.13. Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).
8.14. Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора.

("СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109))

13. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,
ПУНКТЫ И ЩИТКИ

13.1. ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
13.2. Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.
13.3. Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
13.4. Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
13.5. Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
13.6. В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
13.7. Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.
13.8. В учебных кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных заведений распределительные щитки для питания учебных приборов следует устанавливать вблизи стола преподавателя.
13.9. В жилых и общественных зданиях запрещается применение комплектных устройств, внутренние соединения которых выполнены с использованием алюминиевых проводников. Допускается использование в распределительных устройствах специальных алюминиевых сплавов.

("СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 N 194))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 10:18
#6
Катеrinа85

проектирование
 
Регистрация: 05.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


ОГРОМНОЕ спасибо!!!! Вся информация очень помогла!!!!
Катеrinа85 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 12:57
#7
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Тем не менее продолжу. Конкретно: в каких случаях я обязан запроектировать электрощитовую, а не ГРЩ?
Проектирую православные храмы, если кто помнит.
Цитата:
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.


Можно ли считать в данном случае ГРЩ шкафом для коммуникаций?

Последний раз редактировалось Огурец, 21.09.2011 в 14:00.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:20
#8
Ingener89


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 1


Подскажите пожалуйста, можно ли запроектировать электрощитовую в проходном помещении, расположенном рядом с помещением серверной? Вход в помещение серверной получается проходит через электрощитовую.
Ingener89 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 18:24
#9
Sancco


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Ingener89 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли запроектировать электрощитовую в проходном помещении, расположенном рядом с помещением серверной? Вход в помещение серверной получается проходит через электрощитовую.
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.

Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в не-задымляемых лестничных клетках.

Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.

ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:

степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;

устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);

аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.

[/indent][/indent][/indent]
Sancco вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:09
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Допускаемая влажность в пом-ии электрощитовой где-то задана? Думал,что дб до 60% ,нигде не найду..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 18:46
#11
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


grozd62, в общем случае (например, для диммерных, аппаратных, щитовых) климатические условия должен задавать проектировщик, размещающий там оборудование; в свою очередь он должен учитывать климатическое исполнение этого оборудования (УХЛ, Т, В и др., см. ГОСТ 15150-69). Еще см. степень защиты по IP. Влажность может быть и 60, и 80% - зависит от устанавливаемого там оборудования.
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:50
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


да? а я нашел в ПУЭ (ссылок не сообщу только сейчас ) ,что в щитовых должна быть "нормальная" среда, там же есть разъяснение,что такое "нормальная" - влажность до 60 %. Т.е. сухое..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 23:35
#13
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


grozd62, объект может находиться и на берегу моря, или в Лондоне, где туманы. Что же, там нельзя монтировать щиты?
Перед тем как писать, не вредно погуглить:
См. ПУЭ:
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
...
4.1.20.
...
В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды.
...
Вот с сайта производителя электрооборудования:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вводно-распределительное устройство может работать в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от -30° С до +40° С;
- относительная влажность воздуха не более 98% при 25° С без конденсации влаги;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- длительное отклонение напряжения питания сети от +10% до -15%.

Это касается конкретного изделия; и для помещения, где будет стоять это ВРУ, вы можете так и написать: "относительная влажность воздуха не более 98% при 25° С без конденсации влаги" - все будет работать.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Катеrinа85, про увеличение отметки пола на 100 мм. Для некоторых объектов, где к шкафам электропитания может идти много кабелей (диммерные в театрах), можно устроить фальш-пол. Вводной кабель обычно приходит сверху, кабели к потребителям выходят снизу, через канал в полу. Уровень чистого пола поднимают над перекрытием на 100..150 мм, иногда только в зоне установки электрошкафов.

Последний раз редактировалось Zquirrel, 25.11.2014 в 23:43.
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:05
#14
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


а можно полы делать из Линолеума в электрощитовой (офисные помещения питает)?
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 17:42
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Tokio, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%2A#post816209
Offtop: Учитесь пользоваться поиском по форуму.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2014, 00:34
#16
Zquirrel

Технолог
 
Регистрация: 14.01.2014
Москва
Сообщений: 19


DJo Frey, не пугайте, эта глава касается 4.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные преобразовательные подстанции и установки с полупроводниковыми преобразовательными агрегатами мощностью 100 кВт и более...
Tokio, смотря какие офисные помещения... Щитовой может и не быть:
"ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении
следующих требований:
• степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
• устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.)"... (СП 31-110-2003), т.е полы могут быть любыми (соответствующие пожарной категории помещения).
Zquirrel вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 11:35
#17
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Zquirrel, даже не думал пугать никого.
Я же не экстрасенс, чтобы определить какая именно электрощитовая у Tokio. Я надеюсь, он сам разберётся в этом, направление я ему указал.
Сам же считаю, что если распределительные щиты в проекте размещены в отдельном помещении, то полы лучше в любом случае выполнять с покрытием из пыле- и искронедающих, а также по возможности из наиболее пожаробезопасных материалов. Линолеумы же бывают очень разных классов по пожарной опасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:40
#18
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Уважаемые, а есть ли какой пунктик в нормативке, допускающий размещение электрощитовой в подвале С ВЫХОДОМ ИЗ НЕЕ ЧЕРЕЗ ПОМЕЩЕНИЕ на улицу?
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:01
#19
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Уважаемые, а есть ли какой пунктик в нормативке, допускающий размещение электрощитовой в подвале С ВЫХОДОМ ИЗ НЕЕ ЧЕРЕЗ ПОМЕЩЕНИЕ на улицу?
Есть разные философские течения на этот счёт: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1225968
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:14
#20
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


DJo Frey, благодарствую! Еще основываюсь на этом пункте... ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Магарыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования по проектированию электрощитовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Требования по проектированию для детских садов TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.04.2012 18:20
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Ищу требования к проектированию автосалона! tank31 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.08.2009 22:21