Можно ли размещать венткамеру над электрощитовой?
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 15014
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
СП 31-110-2003
п. 13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами. Если венткамера приточная, с водяным калорифером - будет аварийный слив в трап. Тогда см. СП 30.13330.2012 п.8.2.9: Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; Таким образом, дренажную трубу от трапа нельзя проложить не НАД перекрытием (в полу венткамеры), Не ПОД перекрытием (под потолком щитовой). Так что приточную камеру с водяным калорифером - нельзя делать над щитовой (если строго по нормам). Если нельзя, но хочется, я бы сделал дренаж всеже в полу венткамеры, но не в коем случае не под потолком щитовой. Если калорифер электрический или камера вытяжная - проблем нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5
|
NVN, и Вам спасибо огромное!
Венткамера, вероятно, приточно-вытяжная, и приточка, видимо, с водяным калорифером. Да. Однако размер венткамеры можно сделать значительно больше по длине, чем электрощитовой, и дренаж можно будет вообще пустить, минуя последнюю... Однако, я думаю, стоит вентиляционщиков ещё попросить чуть-чуть подумать - или над оборудованием, или над своими возможностями по размещению. Иногда они поистине всемогущи, если попросить хорошо |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В приточной венткамере возможны не только аварийные, но и нормальные "технологические" сливы (воздушники, спускними, нормативные протечки арматуры). Размещать над электрощитовой нельзя. Разве только если сделать сплошной герметичный поддон, да и то это натянутое решение. Все "можно вообще" советует Лукавый.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5
|
ShaggyDoc, спасибо за комментарии.
Спасибо всем. Приняла решение избежать по возможности такого решения, если окажется неприемлемо - не смогут предложить более разумный вариант, то поставить условием устройство гидроизоляции во всём помещении с трапом в полу и отводом от трапа, минуя электрощитовую. Венткамера по ширине получается как электрощитовая, а по длине - в два раза длинее, под ней помещение будет "коридор"(это действительно будет коридор), через него и пройдёт сток от трапа. Это помимо того, что захотят устроить себе вентиляционщики. Перекрытие между электрощитовой и венткамерой будет монолитное железобетонное по профнастилу. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Как вариант (если, всё-таки, над щитовой, но больше по площади) - оклеечная гидроизоляция (не рубероид) по плите в 2 слоя с заходом на стены, по ней стяжка М150 с добавкой пенетрона с уклоном от щитовой, облицовка керамогранитом. Два трапа за пределами щитовой. Поддоны под оборудование. Хотя, конечно, лучше послушать ShaggyDoc.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 420 | 25.04.2023 10:13 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |