Непрочитано 24.09.2019, 19:23 1 | 1
Должна ли проектная организация разрабатывать карту селективности защит?
Виктор Маразинский
 
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 64

Коллеги! Пришло замечание с формулировкой: "не представлена карта селективности защит на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности" Справедливо ли это? Это компетенция проектной организации?
Просмотров: 18030
 
Непрочитано 04.10.2019, 20:58
1 | 1 #61
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вот мне интересно а как вы оборудование и кабели без уставок выбирать будете? Как проверите те же кабели по невозгоранию?

Есть например типовое задание на проектирование ФСК по которому проектируюся все сетевые подстанции и большинство подстанций связанных с сетями
Как видите пункт 5.3.3 явно указывает что карты уставок выполняет проектировщик
А вот не ограничивайтесь типовым заданием, напишите своё, пропишите там что Вам необходима карта селективности, потом Вам выставят счёт на проектирование, и подумайте надо оно Вам или нет. Или проще заложить в оборудование микропроцессорный расцепитель и человек за зарплату Вам там всё на месте отстроит.
Я бы посоветовал ТС открыть техзадание, если там этого нет - до свидания. Если надо, вот Вам счёт. Если есть в ТЗ, руководитель проектной в следуйщий раз будет думать. Частенько такое бывает что эксплуатация с больной головы скидывает на здоровую. Ты нам карту сделай, но мы тебе ничего не дадим, потому что когда-то был другой энергетик, который в своё время прохлопал этот момент, потом появился умный и хочет за счёт проектной организации которая там пару линий ему подключает разработать карту селективности на всю свою сеть.
Это я со своей колокольнои 0,4, что касается ВН то там наверное все не дураки и это обязательно не пропустят.
И да, кто-то там с дивана выкрикивал про больницу и врачей. У нас, электриков, релейщики - это отдельная каста. Так же как у конструкторов монолитчики, металлисты, расчётчики и иже с ними.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 04.10.2019 в 21:12.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 21:04
| 1 #62
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Я уже скидывал ссылку на типовое задание на проектирование ФСК
Собственно вопрос в этом
В ТЗ есть задание на расчет карт, а ТС спрашивает должен ли он это делать по умолчанию в рамках его ТЗ.
И оппоненты отвечают, что по умолчанию карты селективности защит не считаются.
Посчитать уставки отходящих линий тп рп это в моем понимании не карты селективности, рутина
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 21:20
#63
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А вот не ограничивайтесь типовым заданием, напишите своё, пропишите там что Вам необходима карта селективности, потом Вам выставят счёт на проектирование, и подумайте надо оно Вам или нет. Или проще заложить в оборудование микропроцессорный расцепитель и человек за зарплату Вам там всё на месте отстроит.
Я бы посоветовал ТС открыть техзадание, если там этого нет - до свидания. Если надо, вот Вам счёт. Если есть в ТЗ, руководитель проектной в следуйщий раз будет думать. Частенько такое бывает что эксплуатация с больной головы скидывает на здоровую. Ты нам карту сделай, но мы тебе ничего не дадим, потому что когда-то был другой энергетик, который в своё время прохлопал этот момент, потом появился умный и хочет за счёт проектной организации которая там пару линий ему подключает разработать карту селективности на всю свою сеть.
Это я со своей колокольнои 0,4, что касается ВН то там наверное все не дураки и это обязательно не пропустят.
Все же не стоит высокую сторону и 0,4кВ в одну кучу мешать. По высокой стороне фидеров в разы меньше и порядка больше, так как любое отключение это большие убытки.
Но даже в 0,4 требование по селективности отключения аварийного участка никто не отменял. Если эксплуатация грамотная то селективность спрашивают всегда. Или потом приходит пусконаладка с протаколами и требует за счет проектировщиков(или монтажников. Тут смотря кому счастье прилетит) менять оборудование и/или кабели. Даже автоматы с электроникой не панацея
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Должна ли проектная организация разрабатывать карту селективности защит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
В каких случаях нужно разрабатывать ППР,в каих технологическую карту? semak Технология и организация строительства 20 03.03.2020 09:17
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? Voron Прочее. Архитектура и строительство 27 27.03.2015 16:55
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Соберем карту Москвы? evgen926 Прочее. Архитектура и строительство 27 18.04.2008 17:13